| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Раздел ГО и ЧС
Profan
Москва
Регистрация: 27.04.2005
Сообщений: 6,761
|
||
Просмотров: 61021
|
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,819
![]() |
Градостроительный кодекс
статья 48 14. Проектная документация объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), опасных производственных объектов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности также должна содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,819
![]() |
Статья 48.1. Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты
1. К особо опасным и технически сложным объектам относятся: 1) объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ); 2) гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений; 3) линейно-кабельные сооружения связи и сооружения связи, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 4) линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более; 5) объекты космической инфраструктуры; 6) аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры; 7) объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования; 8) метрополитены; 9) морские порты, за исключением морских специализированных портов, предназначенных для обслуживания спортивных и прогулочных судов; 10) автомобильные дороги общего пользования федерального значения и относящиеся к ним транспортные инженерные сооружения; 11) опасные производственные объекты, на которых: а) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества в количествах, превышающих предельные. Такие объекты и предельные количества опасных веществ соответственно указаны в приложениях 1 и 2 к Федеральному закону от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"); б) используется оборудование, работающее под давлением или при температуре нагрева воды, которые указаны в приложении 1 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; в) получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов; г) ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в подземных условиях; д) используются стационарно установленные канатные дороги и фуникулеры. 2. К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик: 1) высота более чем 100 метров; 2) пролеты более чем 100 метров; 3) наличие консоли более чем 20 метров; 4) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 10 метров; 5) наличие конструкций и конструкционных систем, в отношении которых применяются нестандартные методы расчета с учетом физических или геометрических нелинейных свойств либо разрабатываются специальные методы расчета. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.12.2004
Сообщений: 283
|
Разделы ГО и ЧС это интересно, для их проектирования нужно в лицензии иметь соответствующий вид деятельности.
А вот ежели перевернуть проблему наоборот, интересно ежели нужно сделать раздел АР для здания ГО (гражданской обороны), нужно ли иметь специальную лицензию или нет? [sm2605] (Прошу прощения за ОФФТОП, ежели автор таковым его посчитает) |
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Цитата:
Сооружение ГО - если это сказано в заключении по ИРД управления ГОиЧС (находится на Тверской - под хвостом коня Юрия Долгорукого). Источники мирового зла определяются условиями территории, которые определяются в составе раздела (делает местное отделение ГОиЧС). Для того чтобы отмазаться от сооружения иногда нужно заказать обоснование специализированной конторе и с ним идти за заключением. Занос при этом составляет от 20 до 30 килобаксов. В случае всенародных памятников занос не поможет, нужен административный ресурс. |
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Расчет на прогрессирующее разрушение обычно делают для высотных зданий (по МГСН) или для уникальных сооружений по требованию экспертизы. Думаю что даже если ваш Семеныч сделает такой расчет, все равно пошлют за заключением в ЦНИИСК или НИИЖБ. Я бы сразу заказал им экспертное заключение.
А мы вообще то о чем? Если храм где нибудь на Валдае, то ну меня на фиг с моими московскими заморочками ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 11.12.2004
Сообщений: 216
|
Согласно "Положения об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации" 2006г.
-К особо опасным, технически сложным и уникальным относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик: • а) высота более 75 метров или с пролетами более 100 метров, а также вылетами консолей более 20 метров; • б) наличие более 1 подземного этажа; • в) использование конструкций и конструктивных систем, требующих применения нестандартных методов расчета с учетом физической или геометрической нелинейности либо разработки специальных методов расчета, а также применяемых на территориях, сейсмичность которых превышает 9 баллов. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Столкнулся с аналогичной проблемой, только для общественного здания административного назначения...
1) Нужно ли разрабатывать раздел ИТМ ГО и ЧС в моем случае? 2) Какими документами это регламентируется?
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
ИТМ ГО ЧС, ДПБ, СМИС Регистрация: 25.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 34
|
Для начала Вам надо будет согласовать Задание на проектирование с ГУ МЧС России и там Вам либо выдадут Исходные данные и требования для разработки ИТМ ГОЧС, либо нет. Следовательно и разрабатывать раздел либо надо будет, либо нет!
А регламентируется этот раздел СНиПом 11-01-95 и СП 11-107-98. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 19.12.2003
Москва
Сообщений: 27
|
|
|||
![]() |
|
||||
ИТМ ГО ЧС, ДПБ, СМИС Регистрация: 25.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 34
|
вот ссылка на статус СНиПа 11-01-95
http://www.skonline.ru/doc/6443.html А по-поводу СП 11-107-98, я лично держал в своих руках проект СП -11-107-04, который так и не ожил (пока что)! Последний раз редактировалось Косьянчик Д, 05.10.2009 в 10:31. Причина: дополнение |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 19.12.2003
Москва
Сообщений: 27
|
Цитата:
С другой стороны есть "Письмо Министерства регионального развития РФ от 22 июня 2009 г. N 19088-СК/08" в котором четко указывается : "Министерство регионального развития Российской Федерации в соответствии с многочисленными обращениями, а также в соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (далее - Положение) сообщает. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе документации на строительство предприятий, зданий и сооружений (СНиП 11-01-95), утвержденная Постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 30 июня 1995 г. N 18-64 со вступлением в силу указанного Постановления не подлежит применению. Также не подлежит применению Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений (СП 11-101-95), утвержденный Постановлением Минстроя России от 30.06.1995 N 18-63..." полный тект тут: http://www.kadis.ru/texts/index.phtml?id=38897 |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Это с какой же стороны он действующий???
Если слова Минрегиона(!) не вызывают доверия, то вот тогда прямая ссылка с ранее озвученного сайта: http://www.skonline.ru/doc/653.html |
|||
![]() |
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Защитные сооружения гражданской обороны и другие специальные сооружения |
|||
![]() |
|
||||
Добрый день всем, к вопросу, на какие объекты еще требуется в обязательном порядке разрабатывать раздел проектной документации на ИТМ ГО и ЧС для объектов капитального строительства, помимо тех, что указаны в п.14. Ст 48 ГСК и помимо того, что об этом говорится в ТЗ от заказчика? На самом деле есть ГОСТ Р 55201-2012 "ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" и в п.4.2. Примечания написано: Подраздел «ПМ ГОЧС» разрабатывается также при подготовке проектной документации на объекты капитального строительства, не попадающие под категорию объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности, но для которых федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации установлены требования в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Так у меня вопрос: что это за нормативно-правовые акты субъектов РФ (у нас объект находится в МО) и федеральные законы, в которых установлены требования в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера? |
||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 29.01.2014
Оренбург
Сообщений: 3
|
Федеральные законы (Законы Российской Федерации) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. №68-ФЗ. «О радиационной безопасности населения» от 09.01.1996 г. №3-Ф3. «Об обороне» от 31.05.1996 г. № 61-ФЗ. «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» от 26.02.1997 г. №31-ФЗ. «О гражданской обороне» от 12.02.1998 г. №28-ФЗ. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116- ФЗ. «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г.№184-ФЗ. «О связи» от 07.07.2003г. №126-ФЗ. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ. «О противодействии терроризму» от 06.03.2006г. №35-Ф3. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. №123-Ф3. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 г. №384-ФЗ. Постановления (распоряжения) Правительства Российской Федерации «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» от 19.09.1998 г. №1115. «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» от 03.10.1998 г. №1149. «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.05.2007 г. №304. «Об утверждении Положения о Гражданской обороне в Российской федерации» от 26 ноября 2007 г. №804. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16 февраля 2008 г. №87. «О порядке предоставления участков для установки и (или) установки специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей» от 22 мая 2008г. №381. «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» от 29 ноября 1999г. № 1309. Законы города Москвы «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 05.11.1997г. №46. «Градостроительный кодекс города Москвы» от 25.06.2008г. №28. «О пожарной безопасности в городе Москве» от 12 марта 2008г. №13. Постановления (распоряжения) Правительства Москвы «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в городе Москве» от 18.03.2008г. №182-ПП. «О мерах по обеспечению инженерной безопасности зданий и сооружений и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории города Москвы» от 06.05.2008г. № 375-ПП. «Об организации оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени» от 19.05.2009г. №447-ПГ1. «Об утверждении Положения о размещении защитных сооружений гражданской обороны городе Москве» от 19 января 2010г. № 25-ПП. Руководящие документы Приказ МЧС России (зарегистрировано в Минюсте РФ от 21.11.2012 г. №25873) от 11.09.2012 г. № 536 дсп «Об утверждении показателей для отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения». Приказ Минрегиона России (зарегистрировано в Минюсте РФ 11.04.2008 №11517) от 01.04.2008 №36 «О порядке разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства». Приказ МЧС России (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. №4317) от 15 декабря 2002 г. №583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны». Совместный приказ МЧС. МВД, ФСБ (зарегистрировано в Минюсте РФ 9 июня 2005 г. №6700) от 31.05.2005г. № 428/432/321 «О порядке размещения современных технических средств массовой информации в местах массового пребывания людей в целях подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а также своевременного оповещения и оперативного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических актов». Приказ МЧС России (зарегистрировано в Минюсте РФ 7 сентября 2010 г. №18377) от 9 августа 2010 г. №377 «О внесении изменений в Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденные приказом МЧС России от 15.12.2002 №583». Приказ Минрегиона России (зарегистрировано в Минюсте РФ 11.04.2008 №11517) от 01.04.2008 №36 «О порядке разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства». Нормативно-технические документы ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации». ГОСТ Р 22.0.01-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения». ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий» (с Изменением № 1, введенным в действие 01.01.2001 г. постановлением Госстандарта России от 31.05.2000 г. № 148-ст). ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные ЧС. Термины и определения». ГОСТ Р 22.0.05-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситу ации. Термины и определения». ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы». ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций». ГОСТ Р 22.0.08-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные ЧС. Взрывы. Термины и определения». ГОСТ 12.1.033 «ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения». ГОСТ Р 22.1.12 - 2005 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования». ГОСТ Р 55201-2012 «Порядок разработки Перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства». СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны» Актуализированная редакция СНиП 11-11-77*». СГ1 1-12.13130.2009 «Системы противопожарной защиты и управление эвакуацией людей при пожаре». СП 133.133330.2012 «Сеги проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях». СП 134.133330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования». СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». Методические документы РД 52.04.253-90 Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими и ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте. М., Штаб ГО СССР, 1990. Методическое пособие по прогнозированию и оценке химической обстановки в чрезвычайных ситуациях. - М.: ВНИИ ГОЧС, 1993. Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС (книги I и 2). - М: МЧС России, 1994. МДС 11-16.2002 Методические рекомендации по составлению раздела «Инженерно- технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций». РД 03-409-01 Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно - воздушных смесей. Рекомендации для территориальных органов МЧС России по реализации положений ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования». МЧС России, 2010. Порядок подтверждения соответствия программно-технических комплексов структурированных систем мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) объектов техническим требованиям к программно-техническим комплексам СМИС объектового уровня РСЧС, сопрягаемых с автоматизированными системами органов повседневного управления РСЧС. МЧС России, 2011.
|
|||
![]() |
|
||||
----- добавлено через 51 сек. -----
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 29.01.2014
Оренбург
Сообщений: 3
|
В этих документов прямых нет ответов. Но по факту если МЧС выдала исходные данные например на водопровод, то согласно ст 4.8 ГОСТ Р 55201-2012 Раздел ПМГОЧС разрабатывается. Также согласно Ф.з. приложение 1,2 О промышленной безопасности опасных производственных объектов (с изменениями на 13 июля 2015 года). И пункта 4.2 СП 165.1325800.2014.
|
|||
![]() |