| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Сейсмика с Лирой
инженер
Львов
Регистрация: 02.08.2007
Сообщений: 174
|
||
Просмотров: 12087
|
|
||||
engener Регистрация: 31.05.2006
Sochi
Сообщений: 31
|
если ты попробуешь посчитать 7 баллов при 1, 2, 3 группе грунтов то сомнений у тебя остаться не должно
![]() В таблице учета статических загружений при сейсмике ставь коф. в соотвитствии со своими нормами ![]() надеюсь ДБН не станет моими нормами ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Шандор
Цитата:
А уже когда указываете категорию грунта, то это влияет на определение программой коэффициента Бэтта. Цитата:
Т.е. одно сейсмическое загр-е зависит сразу от трех стат загружений. |
|||
![]() |
|
||||
строитель Регистрация: 25.09.2007
Крым
Сообщений: 26
|
Цитата:
А во-вторых наш ДБН стал твоими нормами еще до того как стал нашим ДБН-ом т.к. написан совместно с россиянами и очень даже напоминает СП 31-114-2004 |
|||
![]() |
|
||||
engener Регистрация: 31.05.2006
Sochi
Сообщений: 31
|
Цитата:
![]() Во вторых ни разу не видел ни ДБН ни СНиП-К, и вообще даже не в курсе смогу ли их прочесть ![]() |
|||
![]() |
|
||||
строитель Регистрация: 25.09.2007
Крым
Сообщений: 26
|
Цитата:
![]() 2. Шутка была бы смешной, если бы не была так реальна: 2.1. По форме - ДБН - на укр.- Державні Будівельні Норми, что в переводе на русский - государственные строительные нормы. 3. По содержанию скажу конкретней - многие пункты слово в слово перписаны (причем именно наши переписывали у ваших), поблема наших норм в том что они(т.е. наши) недопереписали ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
engener Регистрация: 31.05.2006
Sochi
Сообщений: 31
|
К ДБН интереса нет, тем более что он донедописан с наших недоделанных норм (да простят меня снипописцы, но иной раз выть хоцца), вот к СНиП РК 2.03-30-2006 почитал бы. Пол года назад дня три убил на поиски - 0.0. Как я понял сейсмика у них развивается, в отличие от нашей. Так что скоро ДБН будет писаться с СП, а тот со СНиП РК
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
строительное проектирование Регистрация: 22.10.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 4
|
На семинаре, который проходил в Санкт-Петербурге весной 2007 года, я задал этот вопрос Евзерову И.Д., который представлял ЛИРУ. Он подтвердил, что в окне «Параметры расчета на сейсмические воздействия» задается сейсмичность площадки строительства с учетом категории грунта по сейсмическим свойствам. Например, при сейсмичности района 7 баллов и III категории грунта по сейсмическим свойствам, сейсмичность площадки строительства составит 8 баллов. В поле со списком «Категория грунта (в соотв. со СНиП II-7-81)» выбираем «G = 3”, а в поле со списком «Сейсмичность площадки в баллах» - “S = 8”.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.11.2006
Казахстан
Сообщений: 7
|
Если "Лира" собирает автоматически динамические массы из статических, то почему в "окно-стандартные таблицы-расчетные сочетания усилий" у некоторых элементов, если задавать сейсмику по Х и по У, отсутсвует расчетное сочетание по Х. Приходится массы собирать вручную!
![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 08.01.2007
алматы
Сообщений: 72
|
Для Vicold наша сейсмика не очень отличается от вашей. Но многие вопросы по проектированию гражданского и промышленного строительства расмотренны подробно. Очень хорошо расмотренно КОНСТРУИРОВАНИЕ ж/б зданий и ограждающих конструкций. По металлу указаний меньше в СНиПе. Но выпустили много дополнительной литературы по проектирования и конструированию и в металле и по ограждающим конструкциям. Моё мнение что наш СНиП всё же гораздо полнее и подробнее.
Но отсутствует части: ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ. Перед выходом нового СНиПа у нас были распространены Тех. условия на высотки из ж/б которые практически полностью были отображены в новом СНиПе. Для VOLCHARA что то я не помню такого что бы при 1 категории грунтов сейсмика уменьшалась на 1 балл. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.10.2007
Сообщений: 54
|
Цитата:
по 5.14 что подразумевается под статической жесткостью грунта? по 5.16 как вы реализуете в расчетах это требование? Заранее спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 08.01.2007
алматы
Сообщений: 72
|
Для wyd по п.5.14 смотри примечание - что это значит: это значит что те данные С1 и С2 которые ты получаешь при помощи любой из программ ты увеличиваешь в 10 раз в сейсмике. Т.е. значения грунтов для статической жёсткости С1 и С2 СНиП разрешает увеличивать в 10 раз для динамических воздействий.
По 5.16 всё решается просто как раз: смотри российский СНИП п.2.15 там пишут:Значение расчетного эксцентриситета между центрами жесткостей и масс зданий или сооружений в рассматриваемом уровне следует принимать не менее 0,1 В а у нас пишут 0.05В судя по всему меньше в 2 раза. В Лире используешь 38 модуль, а поправочный коэффициент принимаешь сам. Вот так я делаю |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.10.2007
Сообщений: 54
|
Vova.sam
Все это так, на первый взгляд. по 5.14 в Лире реализована возможность непосредственного вычисления С1С2 для динамических воздействий (О.А. Савинова), возникает вопрос сравнения результатов расчета для варианта С1С2-О.А. Савинова и С1С2*10 и принятия решения по какому варианту? по 5.16 в Лире 38 модуль в явном виде не определяет расчетный эксцентриситет между между центрами жесткостей и масс здания, поэтому сложно дать качественную оценку этому решению в плане соответствия требованию 0.1B PS. Просто при защите результатов расчета в экспертизе требуют обоснования принятых предпосылок, поэтому и думаю как все обосновать. Спасибо за помощь. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 08.01.2007
алматы
Сообщений: 72
|
wyd вообще я всегда стараюсь делать так как мне указывает на то СНиП ну и конечно как я это понимаю. По С1х10 и С2х10 я специально консультировался в казгоре есть там одна женщина. Именно об этом она говорила. Если ты думаешь что у тебя есть аргументы что бы понимать этот вопрос не так как написано в СНиПе то хотел бы услышать а как ты понимаешь эти слова: см. п. 5.14-Примечание стр. 49.
Модуль 38 упрощён до предела есть там галочка рядом со словом "Автоматический учёт... ". Специально для сомневающихся. Лично я просто счастлив что учёт кручения настолько просто реализованн. Если тебя не устраивает этот способ ну что же есть и другие варианты я знаю и другой, но думаю что этого вполне достаточно. А в каком же он неявном виде он это делает? Ты сравнивал значения худшего направления по перемещениям в сейсмике в разных зданиях и значения перемещения по 38 модулю? Попробуй сравни выбирает он худшее или нет? И ещё вопрос а как ты решаешь эти вопрос в своих расчётах? Какие у тебя есть предпосылки? Если ты из Алматы то про какую экспертизу ты говоришь гос или частную? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.02.2009
Сообщений: 485
|
Что касается площадки строительства, то для Казахстанских норм, это, видимо, не верно. Это показывает расчет одномассовой системы (проверял не я). То есть следует думать, если считаешь по каз. нормам, что вводить надо не бальность площадки, как написано, а района. Без учета категории грунта.
Вообще, проблема в том, что не доступна в программе таблица 5.5 нашего СНиПа. Непонятно, как меняется коэффициент А, при задании вертикального воздействия, и меняется ли он вообще. Добавлено 31 Мар 2009 . Получил письмо от разработчиков, в режиме поддержки пользователей. Однозначно утверждают, что задается именно бальность площадки. Вот цитата: "Таблица 5.5 СНиП РК 2.03-30-2006 дает коэффициенты ускорений А в зависимости от сейсмичности района для горизонтальных (Аг) и вертикальных (Ав) сейсмических воздействий. При вычислении инерционных сил эти коэффициенты берутся автоматически, специально их указывать нигде не нужно Балльность задается всегда для площадки строительства. Например, балльность района - 8, категория грунта III. По СНиПу балльность площадки будет - 9. В ЛИРЕ задается балльность 9, категория грунта III. Последний раз редактировалось Atlant, 31.03.2009 в 18:02. Причина: Добавление |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-расчетчик Регистрация: 06.04.2009
Алмата
Сообщений: 3
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.02.2009
Сообщений: 485
|
Сейсмика в Казахстане
Надо задавать сейсмичность района, в Лире, а не площадки. Так как таблица 5.5 дает значения коэффициентов А, в зависимости от района. И в Лире балльности 9 соответствует коэффициент А = 0,5. Например, по задаче, район 9 баллов, категория грунта III - по СНиПу балльность площадки 10 баллов. Если мы поставим в программе 10 баллов у нас выйдет коэффициент А=0.8, а надо 0.5, ибо по району! Коэффициенты проверенны много раз расчетом одномассовой схемы. И еще, для вертикальных воздействий, это если единичку в третьем окошке поставить, все нормально, за исключением коэффициента бетта - он всегда 2.5, независиммо от периода. В горизонтальных воздействиях бетта меняется соответственно периоду. Последний раз редактировалось Atlant, 08.04.2009 в 15:41. Причина: Исправление |
|||
![]() |
|
||||
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.03.2009
DSR
Сообщений: 58
|
Здравствуйте. Опять же, какие все таки задавать коэффициенты в ПК ЛИра для СНиПРК 2.03-30-2006. Район строительства 7 баллов, категория грунтов III. Ведь в таблице задана сейсмичность площадки 8 баллов при 3 категории грунтов, зачем нужно заполнять 8 окошко, где учитывается катеогрия грунтовых условий. И наоборот, если учитывается коэффициент грунтовых условий, то в сейсмичности площадки, я должен был указывать сейсмичность района? Помогите пожалуйста разобраться с эти вопросом, КазНИИССАвцы. Этот вопрос каждый раз возникает при таких ситуациях. Ведь получается по Лире, что 7 баллов при 3 категории усилия получаются во много раз больше чем при 8 баллах 2 категории
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.03.2009
DSR
Сообщений: 58
|
это ясно, а для чего тогда коэффициент, учитывающий грунтовые условия площадки строительства, принимаемый по табл. 5.6 СНиП РК 2.03-30-2006.
Тем более мы по формуле 5.2 принимаем значения коэффициентов для района строительства (района-подчеркнуто). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.02.2009
Сообщений: 485
|
В случае с казахстанским СНиПом, в Лире 9.4 надо ставить балльность района, а не площадки. Так как, в расчетах на сейсмику понятие "площадка" вообще не участвует (в Каз. СНиПе). Категория грунта в Лире на балльность никак не влияет, по ней выбирается график для коэф. динамичности. То есть Лира не пересчитывает, 9 баллов 3 категория, как 10 баллов по Каз. СНиПу. Это дело исправлено в Лире 9.6, там уже стоит: "сейсмичность района в баллах", для Казахстанского СНиПа. Слова "площадка" уже там нет.
|
|||
![]() |