| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Учет скального основания и усиление фундаментных плит
инженер
Владивосток
Регистрация: 09.08.2006
Сообщений: 1,536
|
||
Просмотров: 5912
|
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
В Вашем случае все без проблем - нижняя граница сжимаемой толщи расположена на границе между щебенисто-глыбовыми крупнообломочными грунтами и песчаниками. Для расчета осадки в этом случае следует использовать метод ограниченной(песчаниками) сжимаемой толщи. Величина Е для них согласно ГОСТ 25100-95 не определяется - геологи все правильно сделали. А для щебенистой- глыбовой зоны Е =40 Мпа - можно принять по Прил. 8 СП для этой разновидности крупнообломочных пород. Модуль Е можно не повышать - осадка и так будет существенно меньше предельно допустимой по СП. И не обращайте внимания, что песчаники низкой прочности - это они в своей группе скальных пород малопрочные!, а по отношению к дисперсным грунтам - очень даже прочные.
Второй вопрос - для чего Вам определять коэффициент постели, что Вы с его помощиью определять хотите?. Осадку определяете или в модель основания Винклера закладываете для расчета в РПК?. |
|||
![]() |
|
||||
Немного проясню ситуацию. Плита уже отлита. Армирования плиты не хватает если я "забываю" про скалу и считаю коэффициенты постели по суглинкам. Как только ввожу дополнительный слой (скала), с1 и с2 многократно увеличиваются. Причем увеличение коэффициентов сильно зависит от вводимого модуля деформации песчаника. Именно поэтому и интересует Е...
Корректно ли это? Все расчеты провожу в скаде.
__________________
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
||||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Геологи не дадут Вам Е для песчаников - и будут правы!. Но как минимальное значение - принимайте для щебинисто-глыбовой зоны рупнообломочных песачников табличное значение по СП Е=40 Мпа.
Ниже - несжимаемая толща!. В каких зонах армирования не достаточно ?. |
|||
![]() |
|
||||
Задачка сузилась. Есть две чаще других применяемые модели:
упругого полупространства(УПП) и модель сжимаемого слоя конечной толщины. Мне как раз подходит вторая. Теперь вопрос: реализовано ли это в скаде??? "Функции вычисления коэффициентов постели могут быть вызваны кнопками Расчет коэффициентов упругого основания или Расчет коэффициентов деформативности основания в зависимости от вида учитываемого фактора. " - это написано в справке. Но ни в одном из способов не требуется ограничивать сжимаемую толщу. Так какие модели там реализованы???
__________________
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Рекомендую вам почитать вот эту тему: http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6876
В скаде есть сателит - Кросс - там и посчитайте коэф постели. как раз там есть возможность введения ограниченной сжимаемой толщи. значения коэф постели без труда можно перекинуть в модель. P.S. Здание у вас высокое? какой шаг колонн? назначение здания какое? размеры плиты в плане какие? |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
__________________
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
||||
![]() |
|
||||
"Отметим, что полученные результаты следует рассматривать лишь как грубую оценку" - цитата из справки кросса по поводу расчета коэфициентов С1 и С2...Я в ауте...
__________________
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
забыл спросить про толщину плиты.
![]() ![]() подвал глубокий? Хотя при такой высоте здания и нагрузках у вас теоритическая глубина сжимаемой толщи(ГСТ) проходит практически по границе суглинков и скального основания. Замечу, что реальная ГСТ как правило меньше(причем существенно) теоритической. |
|||
|
||||
Цитата:
![]() подвал - 4м.
__________________
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
||||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Не понял юмора??
![]() Ну блин экономисты!!. Спасти ситуацию сложно, но можно. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Советую ознакомиться вот с этой литературой
http://dwg.ru/dnl/1969 Считать коэф-ты придется вручную, после определения глубины сж толщи (ГТС) по СНиП (линейно-деформ слой). При этом Ваша ГТС будет больше, чем 9м, следовательно, принимаете 9м. Е суглинка известно. На счет толщины фунд плиты, согласен с AMS, что 400 - маловато будет. Если вылили только плиу, то можно до бетонирования колонн долить подколонники, обеспечивающие прочность плиты на продавливание. |
|||
![]() |
|
||||
Спасибо всем за помощь. Прийдется усиливать. Теперь проблема в выборе способа усиления. Сваи буроиньекционные не подойдут - сразу меняется схема работы плиты. Отлить поверх существующей плиты еще слой - как заставить работать совместно??? Думаю взять в обойму колонны, арматуру приварить к обойме. А как соединить со стенами?
__________________
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
||||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
То WETR !!
Выбор способа усиления во многом зависит от того, на какой стадии находиться строительство. Есть опыт усиления ростверка-плиты 16-ти этажного жилого дома - там 900 мм не проходило на прдавливание и арматура в пролетах - усилили, сейчас все нормально. Лет 5 назад это было, сейчас люди живут, даже мониториг за состоянием конструкций здания прекратили за не надобностью. Но шума было много!. Но большому счету - не ваша фирма виновата, а экспертиза, которая пропустила все это. Им вместе с Вами отвечать в случае чего перед заказчиком (Мосовский Аквапарк - помните - там всех правых и не правых шерстили). Но может быть и закзчик настоял на начале производства работ, не получив положительное заключение на КЖ ниже нуля и разрешение на строительство?? ( по крайней мере у нас такова процедура). Тогда он не может ни по каким юридическим основаниям привлекать Вас к ответственности. Любой суд по хозяйственным делам это подтведит. Но это другая тема, пока речь идет о конретной ситуации. Как говорится, чем сможем -поможем!. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
В у помянутом мной выше случае толщину плиты увеличили на 300 мм. Для увеличения контакта с уже выполненной плитой применяли П - образные шпонки с шагом 600х6600 мм из d12 АIII, устанавливали в наклонные отверстия. Низ шпонок отгинался. В наращиваемом слое предусматривали КП- шки по осям колонн, стыковали на сварке к металлическим обоймам из уголков. В зоне нращивания предусматривали две сетки Возле колонн- поперечную арматуру. Рассматривали и другие варианты, но выбрали с наименьшими трудозатратами.
На 100% связки не будет, но момент сопротивления сечения и общая изгибная жесткость наращенной плиты увеличиться - как в балках со шпонками. Трудоемко, дорого, но тогда на крайний остается самый простой выход из ситуации - уменьшить нагрузки, т.е. снизить этажность здания. Из-за наращивания плиты может возникнуть целый ряд проблем , в основном с сетями - эксплуатационная пригодность техподполья будет под вопросом. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Пространство над плитой используется как гараж.
__________________
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
||||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Увеличение жесткости наращиваемой плиты, включение верхнего слоя в работу путем устройства наклонных шпонок, засверливаемых в существующий бетон наиболее реально. Если есть возможность, то посадить их на клей. Трудоемкость их установки может быть уменьшена, если увеличить диаметр применяемой для них арматуры - до 18-20 мм, не отгинать, а устанавливать в просверленные под углом 30-45 град отверстия. Глубина анкеровки - не менее расстояния до низа верхней армаутуры, длина выпуска - 20 d. Расположить в шахматном порядке с шагом 1,8х1.8 м в ряду. Угол наклона стержней принять в противоположную сторону от смежного ряда. По верху выпусков пропустить конструктивную арматуру, к которой их приварить. Если найдете вехнюю рабочую арматуру в выполненой плите, то к не пластину, а к пластинам - выпуска.
Красивый ежик получиться - и на душе сразу станет спокойнее. Если больших проблем с верхней армаутрой нет, то можно ограничется балками по осям колонн: обоймы на колоннах из уголка, в которых вместо планок - повернутые к балке уголки, на них в местах стыковки арматуры подварить пластины, на пластинах - рабочую арматуру балок. Под балкой в качестве дополнительной меры предусмотреть шпонки. Нами в упомянутом мной выше случае рассматривался так-же вариант балок с жесткой арматурой - он наименее трудоемок ( приварил швеллера, к ним для большего сцепления с бетоном "усики" и залил бетоном). Но получалось дороговато по сравнению с балками с КП. Но этот вариант мало поможет, если есть проблемы с верхней арматурой в средней части плиты. Придется наращивать всю плиту. Попробуйте для начала заложить в расчетной схеме по верху плиты балки - тогда ясно станет, какой вариант принять. Увеличение жесткости надземной части здания в принципе так-же поможет выравнять усилия в фундаментной плите, но не очень - в ее средней части. Выберите моделированием в РПК наиболее подходящий вариант . Не затрагиваю вопрос - что теперь будет с гаражом - это уже вторичное, если не решить основной вопрос, связанный с надежностью. На крайний случай - техподполье (его можно высотой в чистоте до 1,6 м). А автостоянку - какие проблемы! - предусмотреть эксплуатируемую кровлю, к ней спиралевидными пандусы - красиво смотреться будет между прочим ! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
__________________
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
||||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Расчетный программный комплекс - незаменимй инструмент численного моделирования расчетных схем ( SCAD так и называет себя - интергированная система анализа конструций).
Могут быть и варианты предлженных схем усиления, определенные нюансы - но суть Вам ясна. Таким способом можно усиливать, кстати и плиты перекрытия - надеюсь, что с ними у Вас все в порядке - проверьте! Будут вопросы - без проблем, можно и в личку. Удачи!. |
|||
![]() |
|
||||
to AMS
Спасибо, за поддержку и неоценимые советы! Сам бы не догадался под углом поперечку ставить - отличное решение! По поводу вашего усиления - вы каким образом его расчитывали? Как можно обосновать диаметры арматуры дополнительной плиты? И еще вопрос - как посчитать сварку которая соединяет арм. плиты с обоймой??? На полную нагрузку от здания? Так никакая сварка не пройдет... ![]() На что считать арматуру поперечную (ежики)? По идее она работает на срез, но как вычислить усилие? Учитывали ли вы сцепление старого бетона с новым? Что такое "КП- шки по осям колонн"?
__________________
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
||||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Понял!
Это Ваша тема докторской диссетрации!! Если конкретно - не исследованная область нашей деятельности, все решает Ваша и тех, кто с Вами работает интуиция ! По сварке- нет проблем - увеличивайте толщину пластины, соответственно катет и длину шва! КП - шки - пространственные каркасы, в которых рабочей есть верхняя и нижняя арматура (т.е. балки) Арматура шпонок на срез : А/R - более чем достаточно! - касательные напряжения при изгибе фунд.плит значительно меньше. Если наращивать будете 400 мм - то достаточно d16AIII - но не забывайте про локальные участки возле колонн - там все потолще (что-бы было понятнее). |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Все так, если это поможет снять проблему с верхней сеткой.
Увеличение жесткости по осям при плите в средней части 400 мм - ее может еще больше ломать, т.к жесткость в средине будет существенно меньше чем по осям. Балки придется делать скрытые - гараж все-же. Моделировать надо варианты усиления- об этом и шла речь!. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
То ЛИС
Сложно что-то рекомендовать, когда практически ничего не известно, кроме толщины плиты и грунтов, нюансов может быть очень много. Главное - есть варианты, предложения - дело теперь за конкретным конструктором! |
|||
![]() |