Обрушение строящейся школы в посёлке Мурино
Северо-Запад
Регистрация: 24.04.2007
Сообщений: 4,559
|
||
Просмотров: 214223
|
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Обрушился спортзал. 3 недели оставалось до сдачи объекта...
Ну и новости добавляются Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Цитата:
Нормоконтроль должен осуществляться в том числе и на соответствие применяемой НТД требованиям ПД. Будет пройдена ГГЭ РФ с Американскими стандартами в ПД - будьте любезны все выполнять требования именно тех норм, которые указаны в ПД. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 07.05.2017 в 14:40. |
|||
![]() |
|
||||
Хотел было возразить, ибо упавшие колонны остались целы, кувыркнувшись на 135 градусов, но тут заметил, что в месте перелома колонн отсутствуют выпуски из нижележащего этажа. Или накосячили проектировщики, в рабочке неверно назначившие длину стержней, или строяки, неверно чертежи прочитавшие.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
|
|||
![]() |
|
||||
вечнозеленый Регистрация: 16.03.2011
Сообщений: 31
|
https://www.topspb.tv/news/2017/05/7...-1-sentyabrya/
По ссылке есть видео с камеры наружного наблюдения Версия насчет скопления стройматериалов на кровле - судя по всему от балды... Больше всего похоже на то что ферму "порвало" (в начале, если присмотреться на видео, проваливается участок кровли, и тащит за собой все остальное).. Тут в теме "прогрессирующее разрушение" много копий сломали на тему "надо-не надо" считать... Выходит, надо все же? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Цитата:
С чего Вы взяли, что конструктивные решения были приняты верно, и причиной обрушения является невыполнение какихто особых условий? Вы хотябы представляете какие условия учитваются при обосновании работоспособности исключающие так называемое "прогрессирующее обрушение"? Или данное обрушение наступило ввиду расчётной ситуации? |
|||
![]() |
|
||||
вечнозеленый Регистрация: 16.03.2011
Сообщений: 31
|
Цитата:
Где, простите, вы видите заключение? Я вот вижу вопрос. К более опытным и искушенным коллегам. Если упрощенно, как я понимаю, прогрессирующее обрушение - это лавинообразное обрушение конструкций из за отказа одного несущего элемента. Допустим (подчеркиваю, допустим. Я находясь за 2000км от места событий могу только допускать и предполагать) порвало стык отправочных марок ферм в нижнем поясе. Следовательно, нижний пояс фермы "отказал". Должен ли при этом падать весь спортзал вот так как случилось? В спортзале как минимум 3-5 ферм пролетом 18-24м, вот и хочется понять, при обрыве одной должны все вот так как на видео "скопытиться" или не должны? |
|||
![]() |
|
||||
так я и говорю - скорее что-то не то с выпусками из нижележащего этажа. Ну или неверно была оценена расчетная длина колонн.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Что-то все колонны "наружу" упали. Не распором ли от кровли их "развалило"?
Что за конструкция была сверху? Фермы? Балки? ----- добавлено через ~4 мин. ----- на видео - обрушение началось с кровли. колонны - уже после повалились
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
![]() |
|
||||
вечнозеленый Регистрация: 16.03.2011
Сообщений: 31
|
|
|||
![]() |
|
||||
"дымок" пошел с карнизного узла, в месте крепления ферм и колонн. Противоречия со своей версией не вижу. А при классическом поперечнике проблемные стропильные фермы, обрушившись, колонны за собой, как правило, не "тянут". Вспомним, хотя бы рижское обрушение.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Еще информация
"Сегодня, 7 мая, произошло обрушение строящейся школы на Новой улице, которая возводится между домом № 7, корпус 3, и домом № 7, корпус 4, в жилом комплексе «Новое Мурино». Судя по фотографиям очевидцев, рухнул целый этаж здания. Школу возводит СК ЦДС. В пресс-службе компании ЦДС корреспонденту «Фонтанки» сообщили, что обрушение частичное – рухнула крыша спортивного зала. По предварительной версии, причина – ошибка проектирования конструкций. «Более точные результаты будут известны по окончании расследования. Мы успели вывести из объекта людей и оцепить территорию, но, к сожалению, один человек погиб», – отметила пресс-секретарь компании Ольга Маталыцкая." http://www.fontanka.ru/2017/05/07/039/ Видео http://mr7.ru/articles/158477/
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 07.05.2017 в 17:15. |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Цитата:
Мне кажется не понимаете. Там до прогнозов прогрессирущего, по всей видимости, наворочено дел. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
что могло раскачать? шлепнули краном груз на покрытие? провал грунта? вряд ли.. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Похоже колонны на хилти к перекрытию присобачили.
Не похоже. Скорее "ветром сдуло". ![]()
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Какой ветер? На видео пыль столбом, полный штиль. И вроде, сперва середина провалилась, а потом уже колонны наружу повыбивало
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488
|
Штиль там них сегодня. Погоду смотрел.)))
https://www.youtube.com/watch?v=xRzeHCkqUOE
__________________
Холост Последний раз редактировалось kentonella, 07.05.2017 в 20:55. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 56
|
Cудя по крупным планам обрушившихся конструкций, реализованные в деле проектные решения за гранью разумного...
Причем и в железобетоне и в стальных конструкциях.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 7
|
судя по видео разрыв нижнего пояса ферм, но на фото фермы почти целые - скорее всего болтовое соединение в центре фермы - мораль сей басни такова: не закладывайте в км высокопрочные болты, они рвутся при перегрузи как шов жопе, было бы там дерьмо из низко углеродистой стали оно бы выбрало площадку текучести и перешло в запредельный режим работы - все бы прогнулось, было бы куча матов и разборок но никого бы не убило
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Нужно запретить фланцевый стык нижнего пояса фермы в нашей стране - не первая подобная авария. НИКТО У НАС НЕ ФРЕЗЕРУЕТ ФЛАНЦЫ В СБОРЕ!!! Как это необходимо, в следствии болты работают не равномерно. Делайте сдвиго-устойчивое соединение (с накладками) и такого никогда не произойдет. Сам я, разрабатывая КМД - ВСЕГДА пересогласовываю фланцы на сдвиго-устойчивое соединение и сплю спокойно.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Почему нужно отходить от таких соединений, если какие-то придурки не соблюдают технические условия?! Во всех чертежах с фланцами, даже не строительных конструкций, пишут "фрезеровать в сборе". Так почему не соблюдают??? Фрезеровка в сборе - одна из основных технологческих операций! И на всех старых заводах М/К фрезерная обработка в сборе технологической планировкой предусмотрена. Застройщику следует обдуманнее подходить к инспеции производства.
__________________
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
|||
![]() |
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
singelschucher, если честно - вопросов больше, чем ответов. Куда не посмотри - кругом все очень странно. И колонны, и прогоны, и сами решения
Пересмотрел момент обрушения - все-таки характер более похож на стык нижнего пояса, хотя участок кровли начал проседать еще раньше
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: Последний раз редактировалось DAF, 08.05.2017 в 00:37. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Прогоны, скорее всего, погнуло при обрушении - динамический удар при падении. Вряд ли они все, во всех пролетах, одновременно резко потеряли бы прочность.
----- добавлено через 33 сек. ----- Это далеко не так. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
А с этим как раз самые большие проблемы - Качество проектирования и конструирования в огромной ж опе в стране. Зачастую владение скадолирами и адвансотеклами является определяющим фактором в выборе исполнителей. Ну, и цена в 5 копеек. |
|||
![]() |
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
Бармаглотище, конечно, динамический удар имеет место быть. Но в разных пролетах почему то степень деформации разная, и в том пролете, откуда пошло обрушение, она максимальная.
Бахил, колонны ниже есть, посмотрите фото с этапа строительства, ранее выкладывали.
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2012
Сообщений: 15
|
А это вид изнутри. Фото с сайта школы http://soln-kv.ru/shkola/
Как по мне, так фермы жидковаты. Такие объекты ведь госэкспертизу проходят. Ну ведь явные же косяки были изначально. |
|||
![]() |
|
||||
Была бы ГИС то завалилась бы в одну сторону.
Все эти утверждения, что что то там качалось 10 минут, брехня. Облицовочный кирпич на стыке спортзала и корпусов школы до последнего держался, и выглядел неповрежденным.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Уровень технологий и культуры производства в том же месте.
__________________
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Судя по этому видео я склонен к версии по определёнию расчётной длины колонн из учёта наличия жёсткого диска кровли. Всё началось с прогонов. Ни каких строительных материалв не было на кровле судя по видео. Не выдержал профлист и прогоны, которые могли быть не зафиксированы/раскреплены гофрами.
Что касается расположения прогонов полками в вертикальной плоскости - пргоны могли "лечь". Если это окажется так - то ни какого раскрепления гофрами прогонов действительно не было. Не говоря уже о том, что в "коньке" оба ската кровли должны были иметь связи между "коньковыми" прогонами. П.с. Вполне возможно расчётная длина колонн была определена верно, но с учётом того, что покрытие должно было образовывать жёсткий диск. А как этот жёсткий диск уже был выполнен при РД - вопрос. Гибкость прогонов должна быть не более 200. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 08.05.2017 в 12:46. |
|||
![]() |
|
||||
Вся система потеряла устойчивость. Перед этим как по книжке в предпотереустойчивом состоянии малое возмущение привело к значительным перемещениям. Не понимаю, почему никто не обращает внимание на отсутствие выпусков в нижнем сечении колонн - ни погнувшихся вместе с колонной, ни вырванных из бетона, а также на характер разрушения - идеально ровный перелом по нормали. Когда как уже при падении , получив неслабый динамический удар, колонны, тем не менее, благодаря арматуре в месте наибольших усилий лишь слегка переломились. Если бы дело было в покрытии, все бы колонны точно не навернулись.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Надо видеть расчётную схему. Скорее всего в расчётной схеме основания колонн предусматривали жёсткими. На деле видно, что все колонны "целые" вышедшие из основания.
Но я говорю о конструкции покрытия, как о первоначальной причине. На мой взгляд просто не была разработана РД. К ПД вопросов, опять же по моему мнению, быть не должно. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 08.05.2017 в 13:04. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
"веселое мурино"
http://47news.ru/articles/120251/ с 1'30" не похоже.. http://47news.ru/articles/120251/ кровля рухнула,колонны пошли позже,когда к ним уже была приложена горизонтальная сила от перемещающихся ферм.. фермы "пошли " дружно весьма.. похоже про "10 минут" - вранье.. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектурно-строительное проектирование Регистрация: 21.04.2012
Уфа
Сообщений: 23
|
Соглашусь с мнением коллеги, сказавшего о том, что тут может быть много факторов.
Изучив видео процесса обрушения с камер видеонаблюдения и сопоставив с выдвинутыми здесь версиями, я также склонен к версии разрыва стыков нижнего пояса ферм. На видео отчетливо видно, что изгиб кровли начинается и проходит вдоль наружной стены здания, что как раз и явно указывает на конструкцию фермы. Прогоны, судя по фото могли просто прогнуться именно в момент обрушения, тем более, что если они действительно были установлены полками вертикально, сопротивление там явно меньше. И, как следствие, действительно, очевидное отсутствие арматурных выпусков колонн. Либо здесь их просто не видно, об этом судить, наверное, пока рано. Но главным для меня остаётся вопрос - что же стало причиной обрушения? Какая сила? Если не выдержали болты стыков фермы, то единственным пока для меня предположением является вибрация от строительного оборудования. Возможно что-то монтировали и вибрация передалась на узлы стыков. Просто вертикальной нагрузки-то не было, горизонтальной - тоже, ведь судя по столбу пыли, не было особо ветренно. Что тогда в действительности могло привести к случившемуся? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
на видео 2-х мин. в помине нет..но раз говорят,видимо чт-то начало происходить..
а с чего им "укладываться"-то..если крыша зиму пережила.. вряд ли.. Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Цитата:
Либо физрук канат привязывал, либо завхоз шторы вешал.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Не. Из текста новости. В самом начале.
Цитата:
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 08.05.2017 в 13:46. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
отчего? с.в. покрытия - 1/3..1/4 от расчетной нагрузки,вряд ли больше..
выводы по "Максиме" https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E...B8%D0%B3%D0%B5 Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Тут, кстати, "специалист" нарисовался Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
|||||
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г. Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 733
|
А меня вообще вводят в недоумения примененные конструкции. Такое ощущение, что изначально планировался другой тип исполнения покрытия, а потом все деньги украли и уже не хватало (ваш покорный слуга был свидетелем того, как на его объекте в виде школы за время пока строили денег куда-то пропало столько, что проекту пришлось отказаться от целого спортивного блока в его составе, еще на одном - просили изменить подземные конструкции на более дешевые).
Никогда в практике (детсадов и школ возведено с моим участием за полдюжины) не видел применения такого "комбо". Ну а отсутствие выпусков (плюс какое-то тоненькое армирование в колоннах на глаз), сомнительность исполнения узла сопряжения бетона и металла (привет хилти, не удивлюсь если там на них просто прилепили), кажущаяся недостаточность сечения элементов фермы. А еще я подметил, что в той стороне кровли с которой началось обрушение само покрытие перед этим уже лежало "в гармошку", в то время как с другой стороны - все было ровненько. Возможно утеплитель напитался водой, вызвав перегрузку конструкций (ошибка в расчетах - привет). Ну а то что замочено с одной лишь стороны легко объяснится тем, что ровно у нас никто не делает, и вода собралась с одной стороны кровли и впоследствии проникла в уровень утеплителя через ее повреждения. Вообще конечно феерично. Вот оно, уже строящиеся падают. Что ж будет дальше, через 10-20 лет. п.с. А ведь этот объект еще и экспертизу прошел, серьезную, это ведь соц.объект, по крайней мере в моей практике - там до каждого болта докапывались. ----- добавлено через ~3 мин. -----
----- добавлено через ~5 мин. -----
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307
|
Цитата:
Снова дурная слава у Питера, надеюсь зенит арена выстоит. Art1st, ваше видео не отображаются. |
|||
![]() |
|
||||
Почему стекла окон не разбились ? (на первом этаже рухнувшего СпортЗала ?)
В общем... в итоге...оконные стекла оказались прочнее несущего каркаса школы,,, Какая Экспертиза выдала Положительное Заключение на проект этой школы ? Кто в курсе ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г. Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 733
|
[offtop]
Цитата:
Но порядку для, привожу тупо ссылки: Код:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2016
Череповец
Сообщений: 38
|
Общался с коллегой из ЦДС.
Он говорит, что проблемы с фермами начались еще за день до аварии - лопнуло несколько болтов стыка пояса фермы. Цитирую: летали как пули. Из помещения спортзала рабочие были эвакуированы. От себя предположу, что вместо высокопрочных болтов по незнанию или в целях экономии были использованы обычные. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
в сборных колоннах используется стык на ванной сварке потому и выпусков не видно, судя по всему колонны по серии 1.020..а вот как его выполнили неизвестно, возможно и не проварили должным образом потому и ГИС получилась. Много раз слышал что ванную сварку у нас разучились делать, поэтому просят выпуски с нахлестом или соединение на накладках. Но видимо все началось с ферм, а потом уже и колонны завалились, вопщем совокупность ошибок проекта и производства работ
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 09.05.2017 в 20:44. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.07.2012
Сообщений: 5
|
Странно єто все. Посмотрел видео. Первая деформация показалась именно на диске кровли. Горизонтальная трещина -проворот опорного узла фермы. На дальней стенке четко видно, что кровля продавливается колонами. Значит, какие бы колони не применили, падение началось не с них.
Мои варинаты: 1. крутонуло прогоны из плоскости. Может причина быть в пироге кровле? А не бетоном ли там металопрофиль залили? Хз. 2. Фермы-неваляшки. Штука хороашая но все же провернуть ее можно если приложить горизонтальное усилие. Разрыв нижнего пояса? ММмм...ну сколько там было усилия? тонн 15-20. Даже хреновые болты должны жить. Меня больше волнует устойчивость верхнего пояса при такой высоте фермы и схеме. Будем ждать хоть чего то официального. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2016
Череповец
Сообщений: 38
|
Цитата:
Допустим во фланцевом стыке 8 болтов M20 класса 4.6. Несущая способность болта 3.2 тонны. 3.2*8=25.6 т. А если еще и фланец не фрезерован, дак и высокопрочные болты поочередно разорвет. |
|||
![]() |
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
Добавлю фото из разных репортажей
Сложилось такое впечатление, что ферму усиляли по месту, какая то не понятная у нее конструкция, не сталкивался с такими. Да и не окрашена часть из них почему то?
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.07.2012
Сообщений: 5
|
Цитата:
Не исключено, что сварщик пережог один раскос пока усилял... было и такое на моей памяти. Для себя пока оствлю такие варианты: 1.Потеря устойчивости ВП 2. Нижний пояс усилили а вот как там с монтажным узлом нипанятна. 3. Пожгли один из элементов фермы. Прогоны отпадают - при таком шаге они б фиг куда делись. Колоны падали уже после кровли. Последний раз редактировалось IRBIz, 10.05.2017 в 00:10. |
|||
![]() |
|
||||
Весьма похоже на обрушение в ТК "Максима" Рига. Разрыв нижнего стыка составной фермы. Нужно смотреть узел стыковки - расположение болтов, диаметр, количество. Нужны данные из проекта = пролет, шаг ферм, нагрузки, рабочие чертежи фермы...
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=952 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=960 Окончательное официальное Заключение будет после ТехОбследования...сейчас можно гадать про что угодно... А в общем то впечатление такое, что фермы какие то самопальные...где-то 4 болта (#3849, скрин № 3), (верхний фланец), а где то 6 болтов (#3849, скрин № 4 и 5)... Впечатление такое что вообще "от фонаря" все спроектировали...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 10.05.2017 в 00:17. |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Вон оно что. Тогда вопрос о ГИС снимается. И как не вари соединение всё равно хрупкое и при динамике отвалится.
Цитата:
Что касается нагрузки, то только от "стяжки" будет более 200 кг. Судя по последним фото.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2012
Сообщений: 15
|
Вроде там все в монолите
http://www.skyscrapercity.com/showth...1466597&page=4 на счет того, что выпусков арматуры не видно, не соглашусь. Каркас колонны можно и на всю высоту сделать, на 2-3 этажа. Поломало колонны в уровне 2 эт. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 10.05.2017 в 09:53. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
Что само по себе уже бред. К ферме, уже нагруженной и деформированной, приваривать доп.элементы усиления ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
а здесь не очень на фото из #3854 видны колонны в опалубке
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
вечнозеленый Регистрация: 16.03.2011
Сообщений: 31
|
Цитата:
Судя по трэшу с усилением эксплуатируемых ферм можно пофантазировать: вдруг колонны спортзала - это двухэтажные колонны с рассечкой под монолитное перекрытие, которую просто зачеканили раствором и поставили на место (типа по длине же подходит!)? Тогда картина излома пополам упавших колонн похожа на правду. Но если на минуту предположить что эти фантазии реальны... То это полный финиш ![]() |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
из странностей... профлист широкими полками вниз уложен.. что-то мне помнится что должно быть наоборот. Судя по остальным комментам подрядчик шараж-монтаж контора, фермы на коленке, стяжка как-будто перекрытие по профлисту делать собрались, перевернутый профлист ИМХО по причине того, что подрядчик привык делать перекрытия по нему, на покрытии просто сделали так как привыкли.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
совершенно верно, некоторые колонны могут быть и монолитные если по тем или иным причинам невозможно применить сборные серийные сам такое в проекте видел и именно школы
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
На выпуклый морской глаз... что странно... в 57ой лист монолит заливать.... ну я хрен знает. Перешли с мягкой кровли на монолит по покрытию.... фермы усилены на месте вроде бы... одно за другое....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Ну ванный стык был бы тогда миллиметров на 800 выше перекрытия
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Прогоны не усиляли... пошли по изгибно-крутильной....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
это почему? смотри серию 1.020-1/87 там в аккурат в уровне перекрытия стык получается
----- добавлено через ~4 мин. ----- не понятно тогда почему так колонны сложились и вместе разрушения не торчит арматура
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Так и в монолите могли арматуру сварить.
По крайней мере два очевидных факта: 1. Лопнули стыки ферм. 2. Узел колонны весьма хлипкий. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Что касается прогонов, то их деформации следствие обрушения. По крайней мере не видно разрушенных.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Бахил, моё предположение в корне не верно? Я имею ввиду что мягкую кровлю заменили на монолит в процессе строительства. Что и является причиной обрушения.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2016
Череповец
Сообщений: 38
|
|
|||
![]() |
|
||||
Колонны были обречены при любом армировании. Так как фермы падали практически в створе колонн, то никакое армирование не позволило бы пережить такое "нагружение":
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 10.05.2017 в 11:35. |
||||
![]() |
|
||||
Что любопытно - на этаже ниже спортзала каркасы крайних колонн на одном уровне с каркасами средних, которые обрываются в уровне пола спортзала. Хотя, возможно, предполагалось загнуть выпуски у средних колонн в плиту.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
скорее всего да, сначала монолит на профнастиле перегрузил прогоны и фермы, решили усиливать фермы, а дальше - тушите свет
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Цитата:
Представитель подрядчика в интервью сказала, что каркас зимовал, а кровлю они только сделали, по этому этот спортзал зимы не видел... упал от собственного веса, значит там скорее комплекс косяков. Если колонны 40х40 и фермы шарнирно опертые, и связей по покрытию не наблюдается, то у них мю=2; зрительно они при этом даже по устойчивости не пройдут даже если их нормально изготовить. Фермы самостроевский вид имеют, ну и пирог покрытия в виде какой-то заливной каки по профлисту и без утеплителя... не уж то так по проекту?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
ну это легко наблюдается в средней части колонн при ударе об землю. А у основания - как ножом по маслу
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
|
|||
![]() |
|
||||
Ворчун Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 694
|
Цитата:
Вообще авария не бывает от одной причины, обычно их несколько. Даже если бы фермы были просто перегружены, даже в 2 раза, обрушения бы не было. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
ФАХВЕРК, если бы сначала разрушились прогоны, то кровля благополучно рухнула, а фермы остались.
Cfytrr, в "Максиме" колонны остались стоять. Но да, на такой распор они не рассчитаны. ----- добавлено через ~5 мин. ----- И ещё один момент. Почему узел ВП лопнул? И где половинки ферм. На фото их вообще невидно.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Cfytrr, Возможно. На твоей картинке по сути ферма с параллельными поясами. Если подъём значительный, то при разрыве нижнего стыка колонны упадут наружу. Но остался вопрос:почему лопнул стык ВП?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Потому что его изогнуло, болты лопнули, и как только половинки фермы захотели разлететься в разные стороны их ничто не удерживало
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
ИМХО разрыв нижнего пояса автоматически превращает верхний пояс сначала в изгибаемый элемент (на мгновенье), а затем в связи с малой его жесткостью в висячую систему, работающую на растяжение. Сечения в таком случае не соответствуют нагрузкам в разы...
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.07.2012
Сообщений: 5
|
у этих ферм-невалящек есть такая беда - Если ложился профлист покрытия, он бил по распоркам нижнего пояса. Это сразу начало крутить фермы вокруг оси верхенего пояса и он автоматически терял устойчивость. Как бы логично. ИМХО, если бы не ударило по распорках, фермы может и устояли бы.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Цитата:
И получается основание колон шарнир, сопряжение ферм и колонн шарнир, а сама система "механихм". Там достаточно динамики от потери устойчивости прогонов. А как здесь уже правильно сказали - вполне вероятно, что "выпуска" вообще не завели в перекрытие.И колонна получилась с геометрической длиной в два этажа, а перекрытие являлось связью для колонны с ограничением только горизонтального перемещения - как распорка. Но по сути должна была воспринимать и момент. Очень серьёзный вопрос к расчётной схеме в ПД. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 10.05.2017 в 12:53. |
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Я вообще пересмотрел по несколько раз фото и видео и не понял в чем дело. Но видно, что закладная на которую ферма опирается просто выскочила из колонны, и колонны упали вбок. если бы у ферм порвало нижний пояс, колонны бы должны были падать по идее внутрь, а упали наружу.
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Колонны правильно упали. Уж больно хорошо фермы выглядят на общем фоне.
А фото со двора имеется? ----- добавлено через ~1 мин. ----- Фермы опёрты по верху колонны. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Вообще какие-то странные фермы. Что там за рёбра или "крылья" на опорных раскосах и части решётки?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
так это понятно, но по верху колонны то идет закладная, а уже на нее ставится или наколонник, или сразу ферма на ребро, не на бетон же ее ставят. Хотя может сначала лопнул стык, ферма начала тянуть за собой колонны, закладные вылетели и колонны улетели в обратную сторону. Там видно что их пытались усилить (может из-за замены пирога), может сечения усилили, а стык нет. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
А прогоны там нормальные - они даже от удара не разрушились -только погнулись слегка.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Romegv, внутрь, если ферма с параллельными поясами. Здесь же ферма с приличным уклоном ВП, судя по фото №2. При разрыве узла НП половинки выпрямляются. Отсюда и распор наружу. И успели покрасить? И когда усиляли? Что-то не очень тянет на усиление.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
|
|||
![]() |
|
||||
Стеклоалюминий Регистрация: 23.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 63
|
У домов в этом жилом комплексе есть еще одна проблема, которая после школы отошла на второй план. С фасадов отслаивается и падает облицовочный кирпич. Куски бывают разные. Падают на людей, на припаркованные авто. Естественно у жителей и застройщика возник на фоне этого конфликт. Дом то еще на гарантии. Отдельные места завешивают сеткой. Не знаю поможет или нет. И вот представьте: у вас во дворе потихоньку падают куски кирпичей, а потом херакс - и крыша школы рушится, в которую хотел отдавать своего ребенка. Если раньше жители называли называли представителей застройщика просто "рукож..пыми", то теперь без мата не упоминают вообще http://www.novostroy.su/news/market/...ayutsya-steny/
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363
|
Ферма же стропильная- без нижнего пояса появится распор.
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Offtop: А тут о чём пишут? Прежде чем писать нужно, для приличия, хотя бы часть почитать.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Offtop: И правильно! Не фига под окнами парковаться. И что такое какой то кирпич по сравнению с фермой? Мелочь!
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Я очень извиняюсь, а просто просмотреть видео покадрово/замедленно нельзя, прежде чем высказаться?
![]() Видно же, что фермы пошли вниз. Тупо вся кровля пошла вниз. И пот-о-о-о-м только сдвинулсь парапеты/стены и прочая колонны. А отчего кровля пошла всей площадью вниз - правильно, одна ферма лопнула, в ту же секунду - все соседние и так далее (это доли секунды - напряжение/усилие передается по материалу со скоростью звука в этом материале). Из чего следует что? Правильно, только одно - фермы запроектированы/сконструированы с ошибкой. С огромной ошибкой. И висели до той секунды на волоске, то бишь чудом. Почему сразу не обрушилось, еще при укладке гидроизоляции? - еще не были пройдены этапы релаксации и ползучести, которые мешали развалу системы. Расстрелять проектировщика.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
в посте 3873 товарищ наглядно показал как это происходит
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Я еще раз пересмотрел видео медленно-медленно. действительно судя по всему началось с узла монтажного стыка. Дальше пошло-поехало. При этом интересно собирались ли его усилять как сами фермы или нет.
Вообще интересно это же на сколько просчитались, если в том месте еще и мешок снеговой приличный, а упали они вообще без снега. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
вечнозеленый Регистрация: 16.03.2011
Сообщений: 31
|
Тут чуть ранее в #3849 и #3850 поделились информацией.
Когда и кто красил, я не в курсе)) Как по мне, так тоже не тянет на усиление, бред какой-то... Впрочем парой страниц ранее Сергей Юрьевич уже высказался, я с его точкой зрения согласен |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Стеклоалюминий Регистрация: 23.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 63
|
Offtop: И ходить тоже там нефиг.До кучи там еще парапетный лист железа рядом на детском садике потихоньку отрывает, если не закрепят, то точно улетит когда нибудь
По словам очевидцев эвакуации никакой не было. Это видно даже по видео, где рабочие еще продолжают работать до момента обрушения. Это такой ход застройщика, чтобы как то смягчить. Людей спасло то что был обед. Может быть что то было из разряда "чето там трещит, ну его нафиг, пойдем ка лучше отсюда", но не больше |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
- низкая морозоустойчивость кирпича - неправильно выполнен шов (утопленный), из-за чего лицевая часть набирает воды и отстреливает - образование конденсат в пустотах и опять таки отстрел лицевой. А конденсат появляется если нет вент.зазора (судя по классу стройки вполне могли и профунькать этот момент), либо же это кладка вент.шахт, дымарей, где пустотелый камень нельзя использовать именно по этой причине. |
||||
![]() |
|
||||
C чего бы им внутрь падать? Даже при параллельных поясах фермы видно, что начальный "распор" выпихивает колонну наружу, если в середине высота фермы больше, то это выпихивание станет еще больше. Ну а отскок ферм по любому вышибет колонну наружу
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Да ладно, чего уж там. Тебе бы тоже не мешало почитать хотя бы избрано.
Консенсус уже наметился. Правда ещё никто не предлагал - ты первый. ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- Прогрессирующее, однако. И не такое бывает.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Если действительно монтажный стык - то я возвращаюсь к своему мнению по максиме. Т.е. болты воспринимали не только растяжение. А следовательно чтото с коньковыми стойками у ферм. При правильной компановке они должны быть "нулевыми".
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
это почему? удар идет изнутри колонны вывалились наружу, что не так? причем на некоторых фото четко видно место удара о колонны, где арматура оголена, в аккурат где-то в середине колонны
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Это от удара о землю после падения. Балка на двух опорах загруженная собственным весом с коэф. динамичности около 6.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363
|
Цитата:
Все фермы должны упасть и попасть сразу по двум колоннам, на которые опирались........ Это не место удара, а место перелома при падении. |
|||
![]() |
|
||||
Стеклоалюминий Регистрация: 23.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 63
|
Фотографии октября 2016 года. В таком виде спортзал простоял примерно до февраля. Зимой работы шли очень вяло. А потом как это принято стали гнать. Срок то до 1 сентября, а сдать надо еще раньше. Отсюда и сжатые сроки и скорее всего все эти "хвосты" по месту. Ну и все прочее, что случается когда сроки такие, лучше меня знаете. Расстреливать то может не проектировщиков надо.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363
|
Если порвется нижний пояс на параллельной ферме(как на смоделированном видео), то ферма, при падении, потянет колонны во внутрь. А синхронный отскок и попадание по колонне это из разряда фантастики!
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 10.05.2017 в 14:33. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Но по факту пояса имеют уклон. По требованию норм уклон должен быть не менее 1/200 пролёта. По следу оставшемуся на стене видно каким был уклон.
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Новичёк, вы бумажную полоску разрежьте посередине и попробуйте изобразить "обрыв" нижнего пояса. Увидите, что нижние концы уходят в стороны - создают распор.
Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 10.05.2017 в 14:39. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363
|
Я про это и говорю)) Что смоделированное видео не соответствует. У школы ферма с уклоном, на видео с параллельными поясами.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363
|
Только в том случае, если длина верхнего и нижнего пояса будет одинаковая и нижний пояс изначально упирается в колонну. И нагрузка, которую может дать нижний пояс сильно меньше, чем от верхнего.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218
|
Нет, отрубить руки. Да-да по самую голову.
А по факту - терроризм в чистом виде. Школу снести и построить заново. Так запроектировать и построить это же уметь надо. Конструктивных требований для людей вообще уже не существует. Отлетело все что можно, нигде не зацепилось. Могем. |
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
я тоже так думал. Но вп пояс имеет уклон. это четко видно, поэтому когда узел лопнул, пояс пошел вниз и толкнул колоны вбок. Я все таки думаю, что дело в плите монолитной, видимо ее не было изначально, а как добавили, сразу стало надо усилить фермы, что и было сделано уголками. Плита весит 0,15*2,75=0,41 т/м2 (плита 180 по 57-60 профлитсу), а снега в Питере 180/кг/см2. Но там где мешок, там перепад около 3 м (судя по ступеням пож лестницы), длина спортзала примерно 30 м, верхних участков примерно 12-15 м (по окнам), ширина по масштабу к длине около 18 м. Соответсвенно мю получается 4 , а b примерно 9 м. Фермы по фоткам идут на расстояние 6 м от стен. Соответственно снега приходит на ферму около 270 кг/м2. Получается нагрузки от плиты стало больше почти в 1,5 раза, и решили усилить, возможно фланец либо не успели, либо забыли |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363
|
|
|||
![]() |
|
||||
Фермы остались параллельны и "вертикальны" до конца, и лежат на пеньках от колон, причем сильно выдаваясь на улицу, так что удар по колоннам это не фантастика. Вот мультик для фермы с уклоном верхнего пояса:
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
Cfytrr извини вопрос не пот теме: а в какой программе такое моделируешь?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
если прикинуть, допустим пролет 18 метров, допустим высота фермы 1,2 метра, тогда диагональ половины фермы 9,08 метра, т.е. верхний край колонны должен был сместиться на 8 см наружу. Для 5-метровой колонны нужно усилие порядка 12 тонн, которое создаст момент в заделке порядка 60 т*м - разрушение неизбежно.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363
|
Если взять балку и давить её до разрушения, то будет как на фото. Внизу поперечные трещины, вверху выкрашивание бетона.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ну вот, обратите внимание в какую сторону вначале падения движется колонна... |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Удар от ферм - колонну вышибает наружу NX Nastran
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Мне кажется было так))) Последний раз редактировалось NOVICHEK, 10.05.2017 в 15:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218
|
Цитата:
Они при усилении нижнего пояса распорки нижние поснимали между фермами, видимо для ускорения потери устойчивости, торопились, о детях думали. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Именно внутрь и потянуло ВНАЧАЛЕ. Четко видно на видео - как переламывается парапет и валится внутрь. Однако далее ВСЯ система валится уже на "камеру" - со всеми "нутрями" и "наружями".
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
тем более, что на противоположной стороне, где колонны упали плашмя на пристройку разрушений на стволе не наблюдается.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363
|
Цитата:
А колонны, они как пошли наружу, с самого начала, так и упали. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Потому, что парапет был установлен на элементы конструкции покрытия.
Если рассматривать относительно - то парапет относительно земли падал вертикально вместе с покрытием. А внутрь он падал относительно "вываливающихся" колонн. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363
|
Цитата:
Когда колонны от распора пошли наружу, то низ парапета пошел с ними, а верх парапета пошел во внутрь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218
|
Ну стойка в месте опирания прогона, на что она влияет? Понятно что нижний стык лопнул в итоге. Я не удивлюсь если там два болта сработали.
Ага низ пошел наружу, верх внутрь. А потом кровля как упала из-за парапета. Все поставщик кирпичей виноват, вон у них и верхний слой откалывается. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363
|
|
|||
![]() |
|
||||
Похоже, вот фланец нижнего пояса:
Те же 6 болтов что и в верхнем фланце, что уже наводит на размышления...
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Деформации по покрытию были уже значительными до обрушения, об этом свидетельствует характерная сетка на покрытии (порывы кровельного ковра) от середины пролета в сторону наружной стены на видео обрушения.
Либо на этом участке только закончили наплавление кровли |
||||
![]() |
|
||||
08.05.2017
"""ГК «ЦДС» в связи с нештатной ситуацией, произошедшей на строительстве здания среднеобразовательной школы в Новом Мурино 7 мая 2017 года, сообщает 1.Официальные органы ведут всестороннее расследование произошедшего. Компания «ЦДС» оказывает всю возможную помощь в проведении этого расследования, в том числе привлекая лучшие аккредитованные экспертные организации. В ходе расследования будут установлены причины, повлекшие обрушение кровли спортивного зала строящейся школы. 2.Началась экспертиза всех конструкций здания, с целью оценки их состояния и принятия решений о дальнейшем ходе строительства. 3.Проект школы разработан сторонней проектной организацией. Проектные решения, аналогичные тем, которые применены в обрушившемся спортивном зале, использованы еще в двух помещениях школы – малом спортивном зале и актовом. По результатам предварительной оценки, угроза их обрушения отсутствует полностью. Тем не менее, вне зависимости от окончательных результатов экспертизы, и не дожидаясь их, 8 мая 2017 года руководством компании принято решение демонтировать все конструкции этих помещений. Работы по демонтажу начинаются 10 мая. 4.В самое ближайшее время будет разработан новый проект строительства спортивных и актового залов школы с привлечением другого подрядчика по проектированию и изготовлению металлоконструкций – одной из лучших в Санкт-Петербурге специализированных организаций. Поскольку эти залы имеют независимый конструктив и кровлю с другими помещениями школы, это никак не повлияет на уже построенные помещения. 5.Решение о вводе объекта в эксплуатацию будет принято после окончания проектирования, и мы приложим все усилия для того, чтобы сдать школу в этом календарном году. 6.Будет проведена независимая экспертиза соседних зданий жилых домов и детского сада для того, чтобы выяснить, оказало ли произошедшая нештатная ситуация какое-либо влияние на их конструктивные и отделочные элементы. 7.Родным погибшего сотрудника субподрядной организации будет оказана всесторонняя помощь и поддержка. 8.Владельцам трех автомобилей, пострадавших в ходе обрушения, будет компенсирован ущерб.""" http://www.cds.spb.ru/about/news/
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 10.05.2017 в 22:41. |
||||
![]() |
|
||||
Врядли, что все началось из-за потери прогонами устойчивости, в этом случае их должно было скрутить в направлении ската кровли (конек->улица), а на видео везде видно, что швеллера свернуты в направлении улица -> конек, что соответсвует направлению ударной деформации в момент когда половинки ферм "сгружали" в центр спортзала профлист с бетонной стяжкой.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
на фотках, где виден опорный узел фермы (напр. пост 174) четко видно, что вырван надколонник с закладной, но не видно ни малейших следов анкеров. т.е. получается надколонник просто стоял сверху на колонне, не чем не закрепленный. и в подтверждение странно, что оторвался надколонник, который теоритически должен крепится к колонне жестко, а не разорвалось шарнирное соединение ферма-надколонник.
получается фактически не было соединения колонна-ферма. просто стояли одна на другой, как в детском конструкторе. крыша просто поехала, а там мелкие подробности что чево задело и что поломалось |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Допускаю с того момента как принял версию с нарушением монтажного узла НП. Но профлист "сдвинут" относительно опорного узла ферм (см. фото #174), а следов крепления к прогонам не видно вообше.
Поэтому определяющей будет информация по нижним поясам ферм. Остаётся ждать официального заключения экспертов. Да. У меня по всем таким местам сложилось впечатление, что РД не было. |
|||
![]() |
|
||||
А что, у нас есть шанс с ним ознакомиться?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Просто даже кошки не родятся.
![]() Для поездок крыш вбок нужны мощные боковые силы. Типа ветра, сейсмики или еще чего. (Причем при наличии таких сил неважно, как хорошо прикреплены опоры ферм к колоннам - колонны-карандаши не способны выдержать силы соскальзывания опор ферм, они всяко повалятся как домино). Крыша изначально поехала вниз - это видно на видео (http://mr7.ru/articles/158477/ от viking1963). Для поездок крыш вниз всегда имеется мощная причина - это гравитация. И вот пото-о-о-о-о-о-о-м только все поехало вбок (в основном в сторону улицы, внутренняя стена - во двор), ибо уже появились мощные распорные силы, толкнувшие стены. Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 11.05.2017 в 06:30. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Отмазка: "Я не я и лошадь не моя", "Нас тут не стояло" и "Мы вообще не при делах".
Порадовал пункт: "Всё нормально, но мы всё разберём". То что порвало стык НП ясно. Осталось выяснить косяк в проекте, либо строители вместо "эффективного утеплителя" вбухали бетон. Вообще бетон и трубчатые фермы несовместимы.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Ну а если серьёзно, то по опыту.
Во всех аналогичных авариях, которые приходилось обследовать, либо керамзитом уклон создавали, либо бетоном выравнивали. Строители особо не заморачиваются в этом случае - вбухивают от души. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Ложтся то он без проблем. Проблемы потом начинаются.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
как раз малейшие следы видны. Скорее всего, сварной шов лопнул.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Какого рода проблемы?
![]() ![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Offtop: Странно..
Вот, например, написано: "цементная стяжка 3 см". Ну и кто эти "3 см" меряет? Где будет 5, а где и все 10. Одно дело, когда расчётная нагрузка 1т и лишние 100кг погоды не сделают. Другое дело, когда нагрузка 200. Странно, что ты это не понимаешь...
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() И в добивку: бетоном так вот просто перебор не будут делать - во первых, на бетон идет гамма 1,2, во вторых, плотность 2,5 т/куб.м. редко когда будет при замоноличивании покрытия, не говоря уже о стяжке, и прочие огромные запасы по R, и главное - с чего решил, что там уклон ВАЩЕ создавали стяжкой/засыпкой? Отвечай! ![]() Уклон там задан фермами, с конька на парапет, у парапетов - водоприемные трапы\воронки. Не вес кровли перебрали. Фермы нерасчетные - видно же, чего-то по ходу наращивали: сечения нарастили, а узлы-то нет...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
вечнозеленый Регистрация: 16.03.2011
Сообщений: 31
|
Цитата:
![]() Недавно видел подобный проект школы, там на кровле большепролетных покрытий только утеплитель, никакого бетона. Так что произошедшее вполне возможно (хоть и не факт, пока всех деталей не выяснено) - следствие "рационализаторских решений" в процессе строительства. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Если бы кровля была с бетоном, то пыли было бы в 100 раз больше.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
вечнозеленый Регистрация: 16.03.2011
Сообщений: 31
|
Да, согласен. Пересмотрел фотки, все-таки минвата - бетон так не гнется
![]() Добавлено: В замешательстве... по некоторым фото реально складывается впечатление что это минвата утрамбованная в гофры. По другим фото (например в #73) видны как-будто трещины в этом непонятном слое над профлистом. Но при таком прогибе что бетон, что стяжка не должны ли были развалиться на куски, а не гнуться как пластилин вслед за профлистом?.. Последний раз редактировалось Gato74, 11.05.2017 в 09:13. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
Ильнур, серьезно бетон не видите?
Пост #73, #102. Профлист, бетон, утеплитель, ЦСП, рулонка. Ну может не бетон, а раствор. Не армированный. Да еще и сырой
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Серьезно не вижу
![]() ![]() Цитата:
На п.102 - ВАЩЕ вид с веротолета. Вы что? Валяются там обломки стен, парапетов, а так же в пределах кровли - листы ЦСП или чего-то, но ЛИСТОВОГО. А не бетона. Так ведь? Давайте внимательнее смотреть. Для чего нам даны глаза и видеоанализатор в голове? Сольвер в голове ладно несовершенный может быть, но глаза-то должны различать листовой материал от обломков бетона? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
Глаза у меня есть. Покажите на фото из поста 102 листовой материал - профлист. Я не вижу
Пост 109, фото 4 - зачеканка на пол кровли?
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
да ну бросьте, вот фотка выложенная в постах ранее это так утеплитель лежит на профлисте? какая тут заделка если явно бетон из опалубки?
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Да фиг его знает чего они там положили. Или наклали.
Если действительно минвата и ЦСП, то считай нагрузки нет. Это как надо умудриться так запроектировать, чтоб узел лопнул? Да и пролёт 18м не ахти какой. Даже самая хилая типовая ферма пройдёт с запасом без всякого расчёта. Либо всё-таки бетон, либо болты не те, либо боинг-невидимка упал.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Фото из 109 - вроде да, бетон. Но зачем? Если только не легкий бетон. Цитата:
Но главное - зачем бетон на кровле? Профлист несет любую возможную нагрузку. Зачем утяжелять? Только не говорите, что там все полные придурки. Дело в фермах, товарищи - см. фоты на п. 73. С фермами ЯВНО сильный косяк. Их усиляли. Причем страшным образом.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Не аэродинамические же гасители.
![]() Усиляли. Но только сечения. А узлы - подзабыли. Вот и лопнул НП на болтах. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Если все-таки дело в выпусках колонн, о которых я твержу, то очень хорошо все объясняется. Система получилась ГИ, а запредельные усилия в узле возникли из-за возрастания перемещений в предпотереустойчивом состоянии. Мож потому и усиляли фермы, что "шатания" возникли раньше, но диагноз был поставлен неверно.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Во-первых смотря какая кровля и какой парапет. Это раз.
Первый раз вижу, чтобы кирпич укладывали на профлист. Может отстал? По всей видимости все косяки в совокупности.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Я грю - фермы похабные, лопнули они елементарно. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Axe-d, да всё может быть. В самом начале эта версия проскальзывала.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Да это понятно. А от чего? В чём первопричина? И не ссылайся на криворуких проектировщиков. Это ж как надо постараться, чтоб так ферму испохабить. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Если профлист 50, то бетона сантиметров 20. Это минимум 360 кг/м2. Не хило, однако.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Я же ее и смазывал.
а вот и нет. Это металл як Дункан Маклауд - при преимущественно статических нагрузках и защите от коррозии десятки лет практически постоянные механические свойства имеет. А бетон и детство, и отрочество, и зрелость переживает.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Там крестовые горизонтальные связи к стенам крепились, похоже они и должны были всю горизонтальную нагрузку с кровли и стен спортзала передать на примыкающие к спортзалу стены. Так что колонна могла иметь внизу шарнир ну или дохленькую заделку на монтажные нагрузки
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Видимо, дело было так: были УЖЕ изготовлены фермы под легкий нормальный пирог.
Затем для удобства укладки утеплителя, или для отмывки пары млн. руб., добавили бетон. Толщина допустим в гофре 60, над гофрой тоже - это самое непонятное в эфтой истории - может для огнезащиты? ![]() Такой слой бетона дает 250 кг\кв.м. нагрузки дополнительно. Это больше, чем ВСЯ расчетная нагрузка. Нагрузка скажем УДВОИЛАСЬ. Однако фермы отказались заново изготовлять, усилили уже по месту скорее, и пипец. Например, если взять на пролете 24 м и шаге 6 м нагрузку 400 кг/кв.м (без Питерского снега), то в НП при высоте фермы 2 метра действует сила порядка 80 тон. На кажный болд по 80/6=13 тонн. М 24.56 такого не выдержит.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 11.05.2017 в 10:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218
|
Цитата:
Тут все прекрасно. Один из моментов - опорные узлы прогонов в зоне снегового мешка. Это при том, что прогоны неразрезные, как там этот узел работал непонятно. Весь вопрос в мгновенном обрушении, нигде не зацепилось. Явный косяк проектанта. |
|||
![]() |
|
||||
при жб колоннах можно (не всегда, конечно) и без них.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
не надо думать что все думают как ты, уровень строителей и проектировщиков уже совсем далек от того, что было даже 10 лет назад
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Объясните человеку далекому от ПГС, как можно сделать оклеечную гидроизоляцию по поверхности не являющейся металлом или ж.б?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
|
|||
![]() |
|
||||
Какой клей? Там баллоны с пропаном стоят на кровле.
![]() Этоя к тому откуда могут расти ноги у ж.б. на профлисте
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Наипрямейшее: каков конструктив кровли в Мурино? Собираем из кусочков мыслей. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Однако неясно, зачем в этом пироге бетон? Обычно из бетона по несъемному профлисту, причем расчетно-армированного бетона, делают солидные перекрытия под хорошие нагрузки.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
romabrew,
Это Ваши фотки? Вам видней, может и можно, но на фотках балоны с пропаном, значит там гидроизоляцию клеят наплавлением.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Стеклоалюминий Регистрация: 23.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 63
|
Лень если честно выкладывать по одной фотографии. Разрешает не больше пяти загрузить за раз и выбирать надо по одной. Загрузил архивом. Здесь фото из соц сетей сразу после обрушения. Что-то повторятся с выложенными раньше здесь
|
|||
![]() |
|
||||
Ну в целом армирование все равно выглядит неубедительным. Возможно, чисто по усилиям подобрали.
В свое время делал сарай с жб колоннами и молодечными фермами. Так, до того работая в многоэатжке, несколько был удивлен тем, что в слабозагруженные колонны в нижнем узле пришлось аж 8х25 поставить .
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Стык нижнего пояса ферм, сфотографируйте крупно, если возможно
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218
|
Цитата:
Нижний то этаж хорошо сработал, ни трещин по фасаду и перекрытие выдержало. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421
|
так на фото армированного бетона тоже не видать. А есть просто бетон залитый в профлист положенный узкими гофрами вверх.
У меня есть одно предположение - фермы на фото имеют стандартный для по листовой сборки (утеплитель по профлисту и сверху через Z-профиль еще профлист) уклон 10%. И залив бетон в профлист строители пытались уменьшить уклон до 3 - 5 %, под мягкую кровлю. З.Ы. или перепутали последовательность пирога... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Дело даже не в армированности. Про арматуру тут сказали, что есть - видимо увидели таки. Там на деле кое-где пучки стержней торчат.
Дело в том, что уклоны/муклоны делают не бетоном по профлисту, а сверху утеплителя, подсыпкой под стяжку или самой стяжкой. И по фото бетон там ровным слоем. Т.е. по всему видать, что устраивали несущий слой. Зачем?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421
|
Цитата:
"Бетон используют в покрытии если запрещено использовать полистовую сборку в зданиях со средней агрессивностью.. Это бассейны и т.п." Возможно, я предполагаю, для унификации с остальной кровлей... В смысле, если на большей части здания пирог таков: ж/б плита - утеплитель - изоляция, то и на металлоконструкциях они его повторили. Последний раз редактировалось ronn, 11.05.2017 в 12:22. |
|||
![]() |
|
||||
ну в принципе, если бы диск покрытия сделали бы жестким (а при небольшой длине и торцевых диафрагмах это возможно), то и конструктивного армирования бы хватило.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Диафрагмы не обязательное условие. Диафиагмы ставят при сейсмических нагрузках.
А вот данный вид покрытия мог быть диском, но прогоны подвели. И ковсему, я думаю, именно прогоны создали динамику при потере устойчивости и, как следствие, дополнительный фактор на монтажный узел НП. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218
|
Цитата:
Крайние фермы вообще отсутствуют. Кто нить практикует такое из форумчан. Прогон неразрезной заделан в стену на анкерах с обоих торцов, как ему реагировать на деформации? Такой вопрос они усиление ферм проводили через экспертизу, вносили изменения в ПД? Думаю ответ очевиден. Все все понимали, но гнали стройку к 1 сентября. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
и там (в пособии, то есть руководстве) как ограничивается уклон. Впрочем, судя по странным стоечкам по верх левой торцевой диафрагмы, не думаю что авторы заморачивались исследованием возможностей диска покрытия. Я практикую. На торцах несущий фахверк делаю. Даже с кранами.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218
|
Не вопрос, у нас фахверка нет + снеговой мешок.
Стоечки это же для парапета? Ребра же в опорном узле прогона надо ставить, как он нагрузку воспринимать будет? "В одном проекте видел заливку бетона поверх профнастила." Так как нарисовано делать нельзя. |
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
Ребра ставят по расчету или конструктивно. нагрузку он и без ребра вопспримет прекрасно. С ребрами бы его не скрутило так как скрутило |
|||
![]() |
|
||||
Offtop: простите, не у нас, а у них Но есть диафрагма, это еще лучше.
нет, это для торцевого фахверка поверх диафрагмы. Offtop: Впрочем мы углубляемся в оффтоп
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218
|
Ключевой момент НА стену, а не пристрелится к сене без опорного столика. В пособии же написано " анкер несет на срез много тонн".
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218
|
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Я вот думаю с фермами понятно. Что мешало поверх колонн ЖБ балку кинуть от торца до торца? Заделать ее в монолитные стены, думаю картина была бы другая. Колоннам трындец не отменился бы, но они хотя бы не упали со всеми стенами. Повисли бы на балке.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Вся социалка идет чере комитет по строительству. В 100 есть положительное. Другой вопрос в обьеме и качестве ПД.
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]() ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218
|
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Не может быть ни каких вопросов при положительном заключении. Вся ПД должна соответствовать, в части полноты исходных данных для РД, пп 87.
Всё остальное, типа "ПД в объёме РД" не принимается. Разумеется. И нет здесь ни чего смешного. Представьте себе, что госсектор, как участник, в ближайшие годы, будет вынужден сокращаться в угоду развития экономики. Но это не отменяет ответственность тех, кто будет её принимать на себя. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 11.05.2017 в 14:23. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что казлом отпущения окажется некая "сторонняя" фирма, которая естественно как юр. лицо к моменту расследования прекратит свое существование
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 195
|
Цитата:
Экспертиза такого проекта и смет к нему только государственная. Без положительного заключения никакого разрешения на строительство и следовательно стройки не будет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218
|
Цитата:
По поводу ответственности. Надо не юрлица закрывать, а физлицам злой умысел инкриминировать. Пару человек посадят за подрыв государственного строя у других товарищей уменьшится желание ерундой заниматься. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
|
|||
![]() |
|
||||
Стеклоалюминий Регистрация: 23.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 63
|
Видео разбора завалов
https://topspb.tv/news/2017/05/10/ch...uzhe-v-aprele/ Про армирование-видно, что есть на скринах с видео |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
Мы проектировали несколько школ и детсадов. Все идет через комитет. все проходит госэкспертизу (это на Росси которая). Так то оно так, да не так. Я делал такие проекты, прекрасно знаю что заходит, что выходит. Главный критерий смета |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218
|
Не вижу проблемы. Знал нормы, но не выполнил вот и умысел. К сожалению не там учился. Пусть другие доказывают.
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
кто знал и не выполнил? директор этой фирмы? или мифический персонаж Вася Пупкин что в проекте записан с электронной подписью сделанной ручкой в автокаде?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Банальное ж/б перекрытие по профлисту.
В общем всё ясно. Осталось выяснить с самого начала было заложено или в процессе меняли. Бетон кстати неплохой. Вон Ильнур его даже с листами спутал.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Школы строятся для государства и на государственные деньги. Не знаю ни одной частной школы, построенной на частные. Есть сворованные бывшие государственные.
Бюджет утвержден, и каждая съэкономленная копейка кладется напрямую в карман банды. Единственное неудобство - нынче расчеты государство производит опосля работ, с большими задержками. Т.е.у банды должон быть капитал, награбленный ранее. Те, кто уповает на кредит, потом или разоряются из-за сроков, или садятся в тюрьму за разворовывание. Поэтому строительством не профессионалы занимаются, а кто угодно - бывшие хирурги, адвокаты, депутаты, филологи, просто остапы, и прочие милиционеры. Соответственно, на качество и роль проектрования кладется, ибо оно рассматривается как нечто ритуальное. А не инженерное.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Стеклоалюминий Регистрация: 23.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 63
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,659
|
За месяц до обрушения другой вид кровли был.
|
|||
![]() |
|
||||
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,611
|
|
|||
![]() |
|
||||
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 26.04.2010
Kiev
Сообщений: 4
![]() |
Еще один момент. Очевидно, профлист крепился к прогонам обычными саморезами. Получилось, что массивная ж/б плита кровли лежит на прогонах с уклоном в 10% без какого-либо крепления (саморезы в данном случае не спасают). Это могло быть первоначальной причиной обрушения: жб плита "сьезжает", заваливая прогоны, падает на верхний пояс ферм, и болты во фланцевых соединениях дружно рвутся. Этим можно обьяснить характерную "рябь" на кровле перед обрушением.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Вы имеете ввиду деформацию прогона на опоре? Типа прогон потерял форму сечения и лег на "бок"? Если так - при каком скатном форма деформируется?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Да и какая "единая модель" при фермах - на фермы точечная передача. Устойчивость ПФИ они не теряли, так что пространственность расчетной схемы ничего не меняет. И вообще, "единой моделью" тут вряд ли кто занимался - хорошо если фермы по Кремоне не прикидывали...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Согласен.
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Скатная составляющая будет крутить в другую сторону, и даст бОльший вклад при плохом креплении швеллера к фермам, как мне представляется. |
|||
![]() |
|
||||
Вот вот, чтоб упасть рогами к коньку швеллера должны были пропихнуть (хотяб за счет трения) плиту покрытия "вверх по склону",а система при потери устойчивости не должна поднимать свой ц.т.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Т.е. наверняка не было так - пришел прораб и навалил вне проекта 300 тонн бетона на крышу - так ведь? Я вот думаю, что изменениями занимался студентик, за тарелку супа. Цитата:
Но если рога смотрели вверх, то они суммируются.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Прогоны - дело десятое. Было бы странно, если бы они не сдвинулись при ударе.
----- добавлено через ~1 мин. ----- С покрытием и бетоном на нём - полный мрак.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
это повсеместно. Причем проектируют так же.
Сейчас посмотрел те школы которые я делал в 14 году везде по всем фермам покрытия были из жб плит монолитных. в одной школе по опалубке, в остальных по профлисту (несъемная опалубка). Пирог вот такой : Гидроизоляция-первый слой "Изопласт ЭКП-5,0 (бронировать песком), второй слой "Унифлекс ХПП" по резиново-битумной мастике (праймер) Выравнивающая стяжка -цементно-песчаный раствор М100, армированный сеткой ∅4Вр 50х50 - 40мм Разделительный слой-полиэтиленовая пленка-150мкм Уклонообразующий слой-керамзитовый гравий фр.10-20 от 40мм по уклону i=1,5% Утеплитель -"Пеноплэкс-35" - 200мм Пароизоляция - "Унифлекс ХПП" Монолитная ж.п. плита (см. КЖ) Плиты были 150-200 мм. Плиты нужны были из-за пожарных требований, 1 степень огнестойкости RE 30. Профлиста не хватало. Усилия были приличные в нп от 70 до 130 т. Усли стыка нп-фрикионное, верхний- фланец. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Стало еще непонятнее - зачем ферму-то дернули?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
А дальше варианта четыре: 1.либо были конструкции с браком 2. либо что-то могли на кровлю и поставить (на видео есть слепая зона) 3. либо при усилении могли сечение ослабить на столько, что этого хватило для аварии 4. что-то с узлом, не те болты, фланцы, мхз что еще |
|||
![]() |
|
||||
Стеклоалюминий Регистрация: 23.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 63
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Стеклоалюминий Регистрация: 23.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 63
|
Цитата:
Там и кроме кирпичей дофига косяков, что еще на одну тему можно навыкладывать. Ну это я так, до кучи ----- добавлено через ~10 мин. ----- Вчера приезжал глава ЦДСа, спустя 5 дней выкроил время видимо. Напротив рухнувшей крыши еще стоит актовый зал с такими же конструкциями, но возможно там колонны меньше по длине Так вот для "спокойствия жителей" эти конструкции тоже будут разбирать (ну по словам застройщика), а так там "все нормально" и "угроза их обрушения отсутствует полностью" |
|||
![]() |
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Это нижний пояс так загнут?
Согласен. Пояс загнуло видимо тоже при ударе. Всё показывает в сторону разрушения монтажного узла НП. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218
|
Цитата:
Да, показалось. Последний раз редактировалось gogaru, 12.05.2017 в 14:08. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Кирпич для облицовки не тот выбран. Пустотный с тонкой наружной стенкой (менее 2 см). Разморозило наружную стенку. По хорошему облицовку надо менять.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Стеклоалюминий Регистрация: 23.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 63
|
вчерашние фото: если я все правильно понимаю все таки шесть
А так да, там демонтаж вовсю уже идет. Завтра уже ничего совсем фотографировать будет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218
|
Само разбирается, неизвестными людьми в касках)))
Вроде как СК возбудил дело (человек то погиб) и проводит проверку. Но в СК сидят юристы, которым строймех на юрфаке не преподают. Следовательно будут подключены эксперты, проведут совещание и придут к консенсусу. ИМХО правильный следак должен давить на тему работ по усилению. Т.е. застройщик осознавал аварийную ситуацию и пытался ее исправить. Если есть проект усиления и повторная экспертиза в этой части это одно дело, если этого нет - вот тут можно на многое раскрутить. Эта ветка отдельным томом пойдет. Последний раз редактировалось gogaru, 12.05.2017 в 15:47. |
|||
![]() |
|
||||
Стеклоалюминий Регистрация: 23.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 63
|
Цитата:
потому что 9 мая вовсю уже был демонтаж. А может даже восьмого И была ли уже инспекция или комиссия так быстро создана? непонятно. может и была. но мне кажется, что комиссия еще вовсю отмечала День Победы. Милиция была на месте, МЧС были, но много ли среди них людей, которые разбираются в элементах конструкций? Если честно не знаю, как действуют службы в таких случаях ----- добавлено через ~30 мин. ----- А разбирает скорее всего своими силами, неужели он кого то еще сюда теперь запустит. |
|||
![]() |
|
||||
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488
|
Прав, скорее всего. Там таки читается меж строк — навалили бетону, стали усилять фермы.
"Более того, отклонение от проекта было выявлено нами еще в апреле, тогда же мы начали принимать меры для устранения нарушений, но не успели реализовать их полностью — произошло обрушение кровли."
__________________
Холост |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 26.04.2010
Kiev
Сообщений: 4
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Видимо, в 2013 экспертиза выдала замечания. Видимо, замечания были сняты не мытьем, а катаньем. Т.е. признали, да, есть косяк, но конкретно не разработали меры, а схематично/словесно отписались/отчертились. Или еще как-то. Это подтверждается словами: "мы бы комиссии все равно не сдали". Т.е. косяк был известен всем, однако его выправляли не как надо. А как-то экспромтом, безответственно и т.д.
Косяк был видимо такой: огнестойкость покрытия недостаточна. Ну и плюхнули бетона. А фермы условно усилили, схемно или словесно, и прошли экспертизу. Возможно, в заключении это отражено, что фермы подлежат усилению согласно изм. таким-то. Ну и расслабились. Пока не лопнул болт. А когда лопнул, было поздно.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г. Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 733
|
А откуда ему там взяться, если вместо анкеров, там 4 анкера хилти на 80-100 мм по углам пластины (внимание на фото, правый верхний угол, глядим на "штырьки" из опорного узла торчащие вниз и безбожно отогнутые падением.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г. Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 733
|
Лишь результат размышлений, хилти тут лишь как представитель категории "анкера по месту".
Из личного скромного опыта: Часто забывают установить закладные. Которые лепятся потом именно на хилти или аналоги. Чуть ли не каждую вторую закладную так и делают. Видел как на хилти крепили ВСЕ закладные изделия в коробке пожарной лестничной клетки в монолите (ну под опорные балки для маршей) Видел как на хилти крепили все закладные изделия в горизонтальных и вертикальных плоскостях в лифтовых шахтах (не надо спрашивать о подробностях, крышку в итоге постановили разбить и сделать с нормальными). Если же тут начать искать по всем фото и видео информацию о креплении опорной пластины, то можно найти примерно нефига. Если банально вглядется в мою последнюю фотку - там даже колонна ферма с диким перекосом пришла на опорную закладную, так и приварили, зачем выравнивать. Опорную же 146% забыли изначально, и присобачивали по месту какими-нибудь хилти, к этому выводу ведет то что анкера торчат разве что не совсем из воздуха, там до края пластины 40-50мм, т.е. шили так, чтобы потом осталось больше места на погрешность укладки сверху фермы (собственно знали ведь что криво поставят). Ну и сама толщина анкеров. Сколько там? 10мм (с оглядкой на толщину пластины закладной)? Вряд ли без разрушения верхней части колонны стержень анкера б лопнул где-то внутри и мы лицезрели бы только верхние 100 мм, и тогда вряд ли бы они были так дико отогнуты. Так выглядят гвозди, когда ты одну доску от другой оторвал, а гвозди эти были слегка несоизмеримы с выдергивающим усилием. И торчат такие вот "шпильки" отогнутые напрочь. Но и это не все. Если б это были родные закладные с анкрной арматурой - то оно б торчало так везде. А не торчит, это, возможно, единственное фото где они вообще есть. А почему? Да потому что после креплении каким-нибудь хилти его шляпку не прихватывают сваркой к пластине. И они банально от всех этих ударов в падении повылетали как заклепки, где-то срезало видимо начисто, эти 4 штырька диаметром с десятку. Есть конечно вариант что анкера были хилыми, что они лопнули в бетоне, а на фото - единственный узел, где они были приварены не точечной прихваткой, а чин по чину, потому и не отвалились. Но на фоне всеобщей вакханалии беспредела в конструкциях - в это не верится. ----- добавлено через ~19 мин. ----- p.s. Cтало скучно и я проглядел все фотоматериалы из ветки. Итого: 1. Приведенное фото - вообще единственное, где видно хотя бы что-то по креплению закладной. На всех остальных - как будто просто пластина стояла на колонне сверху (а местами там имеет место быть еще одна пластина, видимо все очень плохо и с выходом на проектную отметку верха колонны) 2. Лишь на одном фото замечены следы анкеровки колонны в плиту, а если быть точнее - выпуски из плиты под армирование колонны. Но почему-то сложилось впечатление, что эти выпуски сильно уж занесены в тело колонны, и, возможно, там не соблюдается требование максимального зазора между выпуском и рабочем стержнем под который он сделан, на вскидку цифру не скажу, но такое точно имеет место быть. Ну и выпуск сделан под одинарную длину анкеровки, т.е. чистое сжатие, кто б мог подумать что оно падать захочет. 3. Не совсем понял зачем, но опорные узлы ферм соединены между собой балками. Видимо для того, чтобы в случае выведения из равновесия одной - закручивало и роняло все остальные. Ибо от чего еще эти балки могут схоронить конструкцию - не понятно, ведь с торцов она закрыта существующими стенами соседних конструкций, и в нее даже ничего не дует. Учитывая хлипкость узла крепления ферм к колоннам, не исключено, что эти самые балки и добавили темпа прогрессирующему в данном случае (может и не все б упало б). Хотя так дружно рухнуть могло и потому что во всех конструкциях сильно уж не хватало несущей способности и все держалось на честном слове. Последний раз редактировалось Art1st, 13.05.2017 в 08:17. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Понятно. А так-то кровля не за анкера держится - горизонтальная нагрузка там мизерная, даже трение удержит.
Это видимо не балки, а распорки. Связующие распорки на уровне оголовок колонн, или по низу ферм. Это нормально.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г. Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 733
|
Ежели это распорки оголовок колонн, то весьма странно ставить их между опорными узлами ферм (закрепленных в свою очередь на какие-то сопли к колоннам), а не, например, теми же анкерами пришивать к самому бетону колонн чуть ниже (уж не говоря о том, что колоннам можно было сделать "уши" закладными и делать нормально). Возможно, кстати, это просто "не легший отдохнуть" прогон. Только почему он больше сечением - не понятно. Ведь как и прогоны - он просто тупо лежит на верхней точке опорного узла фермы. Но в итоге таки этот узел, который вряд ли можно охарактеризовать иначе как "шарнирный" - в большинстве мест и не развалился, гнулись сами балки (несмотря на то что сечение как у верхнего пояса фермы).
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Вообще этот узел опирания и иже с ними НИКАК не связаны с обрушением. Порвались фермы, вот что.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Прав, только так! Там поставили болты 16 обычные, вместо 20-х высокопрочных, умудрились поставить с гроовером (умельцы). Раскрытие фланца было значительным. Так же по проекту кровля была заложена мягкой, потом действительно навалили бетона, все это дело начали усиливать - "криво" конечно же. Фермы пролетом всего лишь 18 метров.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Похоже на правду, если прибросить фактическое усилие в НП фермы как раз временное сопротивление 6 болтов ф16 обычной прочности. Экономия на коробке болтов... нет слов.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
т.е. будь там 20-е ВП вместо 16 обычных все было бы ОК ?
а усиляли ли фланцы пр и усилении поясов и подкосов? а опорные узлы прогонов при бетоне в покрытии - норм ? а разное кол-во болтов во фланцах? не навернулось бы зимой во время уроков..? |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Offtop: Опять риторический вопрос?
Чтобы ответить на твои вопросы надо иметь проект по которому делали. И отступления от проекта. ![]()
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
При условии, что только в болтах дело - да. Конечно. Ибо 16.56 и 20.109 - это примерно в 6-7 раз. Так ведь?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Хороший повод спросить, почему запрещено во фланце использовать обычные болты?
В целом понятно: фланец должен быть постоянно сжат, и раскрытие его недопустимо, так же обжатие фланца помогает воспринимать перерезывающие усилия в нем. Как я понял проблема с фермами спортзала была в том, что обычные болты просто не выдержали растяжения. А что было бы, если бы взяли болты соответствующие усилиям, но обычные? Коллеги предполагают усталостное разрушение, кто-то работу на растяжение с изгибом при раскрытии фланца. |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Раскрытие фланца возможно при таком удлинении болта, когда уже почти предельные напряжения на разрыв. И ничего там не гнется (возможны еще рычажные добавки в растяжение), все просто тянется от колоссальных растягивающих усилий на НП.
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Но почему тогда такой прямой запрет в нормах на использование обычных болтов?
Не из экономии же родилось это требование. С усталосью я полностью согласен, за год ничего там устать не могло. С изгибом тоже. Может есть какое-то явление, от которого помогают ВП и не спасают обычные? |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
![]() Упало бы или нет и если да, то почему? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Думаю, именно из экономии. Изначально были заклепки из мягкого железа. Потом пошли болты, из любого железа (и с квадратной головкой). Потом попрочнее. Со временем - ВАЩЕ офигенно прочные.
На ВП узел получается очень компактным. Итоговый вес узла - минимальным. Кроме того, чем выше прочность, тем больше преднапряжение, и меньше удлинение под рабочей нагрузкой. Но это - побочно. Остальное - одни минусы.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218
|
По серии 8 болтов М24. И узел по другому сконструирован. Возможно идет вероятность неравномерного загружения?
|
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Узлы - в истории. Я не знаю, на что именно они работали, думаю - всяко они работали. Резьбу и фсе такое придумали позже. Это тоже факт. Москва постепенно строилась. Болты и сталь развивались постепенно. Да это и не столь важно, каковы детали истории...
Цитата:
Теперь смотрим на "деформативность" обычного болта. Допустим болт М30. Допустим длина 80 мм. Допустим расчетное усилие 10 тонн. Предзатянут на 7 тонн. На сколько оно растянется при приложении этих 10-и тонн извне? На КИЛОМЕТР что ли?????? Или на 1,8 мм? Или сколько? А ВП М20 нинасколько что ли??? Какая деформативность в плотно затянутом узле? Это у гармошки деформативность, да, особенно если гармонист нетрезвый.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Ну вот, например:
![]()
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
yrubinshtejn,
Заклепки обеспечивают сопротивление сдвигу всегда, независимо от того "сжаты" они или растянуты. Заклепки довольно сильно обжимают пакет, поэтому являются предтеча преднатянутых болтов, но думаю при расчете заклепок никто их состоянием "преднатяжения" не заморачивался
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 15.05.2017 в 15:32. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Недопонял: растяжение с точки зрения сдвига? Или что? Сдвига чего относительно чего?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
|
|||
![]() |
|
||||
Да, заклепки заполняют всю доступную "Черноту" в отверстиях пакета, поэтому являются самым сдвигоустойчивым соединением из всех (акромя сварки), и еще пакет стягивают ко всему прочему...
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Я вообще не понял: почему заклепка не может работать на растяжение? Международной конвенцией запрещено что ли?
По любому - вначале были заклепки, потом сварка ковкой, потом болты, потом электросварка и т.д. Ну где-то так...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Ильнур & Cfytrr
Речь о растяжении в сдвигоусиоичивых соединниях. То о чём говорит Cfytrr - это работа на срез. Когда говорится о сдвигоустойчивом соединении - то подразумевается обеспечение в болтоконтакте сил трения за счёт натяжения ВП болтов. Может я чтото путаю? |
|||
![]() |
|
||||
При соединении на заклепках, любое соединение сдвигоустойчиво, независимо от нагружения. Соединение не может сдвинутся от того что нет люфтов между телом заклепки и отверстием
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
На растяжение и сдвиг
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
По воле божьей они возникают, Вы к чему клоните?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
От растягивающего усилия в прикрепляемом элементе.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Тогда это не сдвигоустойчивое соединении с точки зрения конструкции узла с применением болтов и заклёпок.
При сдвигоустойчивом соединении в ненагруженном состоянии конструкции в контактирующих элементах узла работают силы трения, которые работают против сдвига и при возникновении нагрузок. Заклёпками такие соединения не достигаются. О чём и сказал Огурец. |
|||
![]() |
|
||||
yrubinshtejn,
Еще раз повторюсь, плевать хотело заклепочное соединение на трение, сдвигоустойчивость обеспечивается нулевыми люфтами.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218
|
Временная кровля. Если там что-то и сломалось это снизу видно. Там теперь стока проверяющих, что-то пытаться скрыть себе дороже выйдет.
От обрушения внизу могло бетон выбить в местах падения ферм, а такой кусок любой подвесной потолок сломает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Как пленку крепить, её сдует. А так закатали в один слой и нормально. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
кирпичами придавили и все, я сто раз так делал и ничего не сдуло
![]() ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Стеклоалюминий Регистрация: 23.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 63
|
Кровля да, временная. однозначно. Пока новую ферму не спроектируют, изготовят, а на первом этаже уже отделка наверно сделана, или склад может быть. чтобы ничего не замочило. Пленка не прокатит
----- добавлено через ~3 мин. ----- Offtop: мой студенческий к сожалению съела собака еще на пятом курсе |
|||
![]() |
|
||||
Стеклоалюминий Регистрация: 23.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 63
|
Цитата:
Плиту первого этажа по ходу уже "осмотрели". По ходу там все "норм", раз закатали 99 процентов, что конструкции первого этажа пострадали. Я вот только не знаю, что в таких случаях делают. восстанавливают или нет. если трещины есть, то они скорее внизу плиты раскроются |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
на первом этаже уже подвесной потолок смонтирован наверняка - трещин не увидеть
а сверху на плите вполне могли быть трещины - над колоннами по эпюре моментов, и рядом с колоннами от поперечной силы в момент удара ферм о перекрытие |
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218
|
Цитата:
Тем более там перекрытие с учетом динамической нагрузки и резонанса от 30 прыгающих на скакалке, этож спортзал. |
|||
![]() |
|
||||
Стеклоалюминий Регистрация: 23.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 63
|
хотя впервые слышу про такое, спорить не буду. может не те снипы читал
немного в сторону от школы, но не могу не выложить. там же в том же месте, 27-этажный дом во дворе с этой же школой (тот с которого кирпичи падают). Тот же застройщик. Рекламная вывеска на крыше......барабанная дробь....... тупо привалена бордюрным камнем. Ни анкеров, никакого крепления к крыше. только бордюрный камень. вот интересно, количество камней рассчитывали по старому снипу или новому СП? и учли ли пульсацию ветра, не забыли ли? Может камней надо в 1.4 раза больше? А может наоборот перезаложились, перебдели так сказать? Может у них перерасход камней на крыше, можно было и сэкономить. И экспертизу наверно удачно прошли с таким решением. В общем я охренел, когда узнал |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
romabrew, да застройщики все такие колхозники. То кирпичи валятся, то пролёт забыли на эвакуационной лестнице, то лифты падают, то вентиляция промерзает. Ни одного же нормального застройщика! Новостройки опасны для жизни! За что люди миллионы платят! Сотку за проезд по ЗСД, где каждые 20 метров под десяток миллионов рублей стоят, людЯм дорого, а 3-6 лимонов за конуру + проценты по ипотеке им кажется даровым благом.
__________________
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
https://www.reklama-media.ru/wp-cont...2013/06/25.jpg http://photo.adiso.kz/photo/resource...kryshe.1.b.jpg http://tver.bdmproekt.ru/wp-content/...5/09/img-4.jpg http://dison-msk.ru/img/katalog/roof1.jpg А если Вы с длиной сварного шва ошибетесь в 1.4 раза, будет сильно лучше? А если болтов в 1.4 раза меньше? Или сечение перегружено в 1.4 раза? А если "количество камней" в подпорной стенке в 1.4 раза меньше? Последний раз редактировалось Meknotek, 15.05.2017 в 23:55. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г. Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 733
|
Offtop: Офигеть. А я и не знал что так делают. Это ж целая ниша для терроризма. Жесть абсолютная. Вот бы было "весело", скольхозь какой-нибудь дедушка себе на дачу эти камни ночью, а утром каааааак дунь ветерок.
|
|||
![]() |
|
||||
Стеклоалюминий Регистрация: 23.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 63
|
те вы думаете, что это нормально?
Цитата:
Ну, Вы меня не так наверно поняли. Я к тому что никаких расчетов там и не было, а камни навалены "конструктивно". Сколько влезло, столько и положили. Что было под рукой, то и положили |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Делал магазин недавно. Вот эфти щиты запроектировл отдельно от кровли. Тоже балласты/контргрузы, но монолитные армированные, поверх гидроизоляции. Без крана не сдвинешь. Ну штоп не перемещали кто попало
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Стеклоалюминий Регистрация: 23.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 63
|
|
|||
![]() |
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598
|
читал сообщения в этой теме, теперь контекстная реклама предлагает купить квартиру в Мурино
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Кстати, по некоторым данным, плита 120, с учетом гофр. Т.е. типа от 250 кг/кв.м.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Цитата:
![]() Если плита 120 с учетом гофр - общая нагрузка ~350 кг/кв.м Момент =0,35*6*18*18/8=85тм. Усилие порядка 40тонн. Еще момент. На фотках совсем не видно крепления профнастила к прогонам, понятно, что это совсем не причем, просто говорит об общем уровне строительства. Последний раз редактировалось Skovorodker, 16.05.2017 в 20:14. |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 26.04.2010
Kiev
Сообщений: 4
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
так это полезная на полы зала. У нас 4 кПа нормативная 4,8 кПа расчетная.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Дали посмотреть проект. Показать не могу без разрешения.
Узел стыка НП выглядит примерно так. Болты М20 40X. Фланцы - 20мм С345. Но говорят, по факту болты стояли 5.8. Также, говорят, совсем не обеспечена анкеровка арматуры в колоннах. Последний раз редактировалось Skovorodker, 17.05.2017 в 15:02. |
|||
![]() |
|
||||
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Цитата:
Но видел фотку с другой части школы (аналогичная, не обрушенная часть), там узел по проекту. Сечение колонн 400х400, высота 8,3м, арматура d20 9шт. бетон В30, анкеровка показана. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 1,412
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Если считать для верхнего участка колонны мю=2 Offtop: (теорию Ильнура пока не применяем
![]() СП рекомендует для колонн принимать l0/h не более 35. Еще вопрос, пройдет ли такая колонна по прочности при расчетном снеге и ветре. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
А по какой серии (хотя бы примерно) были спроектированы (изготовлены) фермы СпортЗала ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Цитата:
Кстати, узел очень неудачный, болты сильно неравномерно работают, большую чать усилий возьмут два центральных. Цитата:
Что за теория Ильнура, которая здесь позволит понизить мю? ) Да, по 1.460-23.98. Уклон 10%. ВП 200х120. Сталь почему-то С245. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Offtop: это было в порядке шутки, если есть желание, можно почитать баталии на тему расчетной длины колонн тут, начиная с №87
теория Ильнура в том, что "мю" такой колонны может быть больше 2 ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Skovorodker,
Доброго времени суток, Получается, пролет ферм = 18 метров ? А шаг какой ? (шаг ЖБ Колонн и Ферм) ? Еще бы пирог кровли...хотя бы приблизительно...какой там профлист был взят ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Для одноэтажной промки, которую конструктивно "копирует" спортзал, "мю" ж/б колонн принимается 1,2.
НС самих профилей при такой стали - "за глаза", а вот по узлам - вопрос.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
На мой взгляд там ни какое усиленение ферм не требовалось. Профилей визуально достаточно и ещё запас останется. При условии, что прогоны должны были быть раскреплены профлистом.
А вот с болтами, если окажется дейсивительно вместо ВБ установили 5.8, конечно безумство. |
|||
![]() |
|
||||
А я не про болты, а про прочность швов в пересечнии поясов и раскосов и отрыв стенок профилей.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Ильнур
Всё правильно. Меня данный случай не интересует потому как не в болтах дело. В проекте, как уже было сказано, болты ВБ. А вот прогоны не раскреплены профлистом. Это уже косяк, который мне интересен. А почему мне интересны ПД и РД - потому, что это может быть "повторного применения". Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 18.05.2017 в 08:01. |
|||
![]() |
|
||||
Советский СНиП считал, что в каркасе как нибудь-да закреплен. Поэтому и давал меньше 2 (1,5Н если быть точным, а не 1,2Н, как я написал раньше)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- ветер на 2-м этаже никакой, скорее всего по прочности колонны пройдут и даже с запасом, обрушение то началось с кровли, колонны тут явно не причем, они рухнули уже от последствия деформации или падения кровли
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Цитата:
В проекте фермы почему-то неоправданно опираются на колонны с эксцентриситетом 100мм (т.е. +~4тм для колонн). Цитата:
Прогоны - "рогами" наружу. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Ильнур
Безумство. И бетон, который добавили тоже безумство. Но мне не интересно что там при СМРе происходило. Я ограничиваюсь, в данной ситуации, ПД и РД. Ну а как реакция на всё - дело не в болтах и не в бетоне. Бетон сам не заливается и болты сами не устанавливаются. Болты и бетон, скорее всего, были наивысочайшего качества и имели сертификаты. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
А таки дело в НЕКОЕЙ ошибке в проекте? ![]() Поразительная логика.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
именно так, если профлист влияет на устойчивость конструкций, в данном случае прогонов
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2013
Минск
Сообщений: 66
|
Offtop: Нет, не специально.
В любом случае его никто не считал на аварийную ситуацию. Так что о наличии ущерба перекрытию можно судить по результатам обследования конструкций. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Монолит по профлисту? А что там насчёт арматуры?
Судя по фото профлист не связан с бетоном. Вполне возможно, что "сыграло" перекрытие с прогонами, а потом уже лопнули болты от динамики. Хотя всё может быть...
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
в данном случае главное чтобы бетон был связан с прогонами с помощью коротышей, что навряд ли было сделано
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Немного помоделировал фланец нижнего стыка Фермы ЦДС. Судя по всему эта ферма взята проектировщиками по серии 1.460.3-23-98-1 (ОАО "Ленпроектстальконструкция")
Ферма пролетом 18 метров (допускаемая расчетная нагрузка = 2,2 т/мп) (Марка фермы ФС-18-2,2) Не претендую на абсолютнейшую адекватность моделирования, но по нагрузке действительно выходит в пределах 2,205 тонн/ метр погонный (Судя по "пирогу" Кровли) Сделал пару-тройку моделей (задавал нагрузку в узлы, и в другом варианте погонно...но картина по нижнему стыку в принципе похожая (по усилиям в болтовом соединении) Интересовало распределение усилий в болтах нижнего стыка. (смоделировал шесть болтов в нижнем стыке и четыре в верхнем). Центральные болты нижнего стыка действительно перегружены (до 14,75 тонн растяжение на один болт (при допустимом максимальном 4,9 тонн для диаметра болта 20 мм, класса 5.8) Вероятно сначала именно эти два центральных болта и "выстрелили"... рабочих стали спешно эвакуировать (по их данным действительно начали рваться и "стрелять" болтовые соединения нижнего стыка в помещении СпортЗала), от дальнейшего растяжения лопнули остальные Странно что применили такой стык и обычные болты...кстати по серии в нижнем стыке должно было быть восемь болтов высокопрочных и диаметром М 24
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Цитата:
Вообше с прогонами. Сорри. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Цитата:
Они должны несколько перераспределить усилия в болтах (но все равно не выровнять). В проекте написано болты 40Х (но есть подозрения, что по факту болты были невысокопрочными). Наглядный пример, почему нельзя в проекте использовать болты одного диаметра, но разного класса. Большая непонятка - НП ферм усилили швеллерами с двух сторон, что с этим решением сделали на стыке НП? Если швеллера не приварили к фланцам данного узла, то данное усиление абсолютно бессмысленно, а если приварили, то как установили центральные болты, ведь швеллеры как раз на них попадают. Вот здесь не видно отверстия под центральный болт http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=331 |
|||
![]() |
|
||||
Как мне кажется, профиля и сталь профилей в энтой серии назначены не по НС этих самых профилей, а по прочности сварных узлов крепления раскосов и поясов, поэтому усиление наращиванием сечений - само по себе большая непонятка.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
если сами профили считать то там 245 стали с меньшим сечением пояса проходят. А вот если узлы по приложению Л, то как раз и вылезает бОльший профиль и 345 сталь. Во всяком случае у меня так вышло. Насколько я понимаю идет пластика в стенке поясов и привет. То что геометрия упавших ферм не изменилась показывает - слабое звено было в стыке.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
ну вот и я говорю - нафига было увеличивать сечение, когда как усилять, прежде всего, надо было ввариванием фасонок (ну или что там с узлами бесфасоночных ферм делают).
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 23.05.2017 в 13:36. |
||||
![]() |
|
||||
Идиотизм какой то...Вернее Цирк сплошной... :
«Болт был не той стали и намного меньше, чем отверстие куда он входил» - пояснил Михаил Москвин. http://www.novostroy.su/news/edition...bpodryadchika/ http://konkir.ru/news/v-obrushenii-s...ubpodryadchika Цитата:
Цитата:
(По идее вместе с субподрядчиком (ООО "Мико") - к суду о выплате Исков можно вполне привлечь и ГосЭкспертизу) http://www.rtr.spb.ru/vesti_spb/news...l.asp?id=20783 Цитата:
Приехал, ушами похлопал и усе...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 26.05.2017 в 22:57. |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Offtop: Ну так и должно быть, ведь министр Строительство и ЖКХ закончил режиссерское отделение института культуры. Видать до серьёзных постановок ещё не дорос. ![]()
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 27.05.2017 в 09:24. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Дело не в тендерах. Дело в том, что на сегодня в тех компаниях, которые заключают договора, добавочная стоимость обеспечена только перепродажей подряда. Т.е. в наличии нет ни людей ни техники. Но, разумеется, что эти компании идут на тендер.
Другими словами - нужен регулятор именно в части состоятельности выполнения подряда собственными силами. Здесь предлагали фиксировать цены по расценкам. Но это в корне не верно. А вот удостоверяться в наличии производственных мощностей выполнимая задача для тех кто ведёт тендер. Ведь именно в этом причина. Просто предпочитают молчать. Видимо кворума не так просто будет достичь и есть риск переноса тендера. Содержать в себе производственные мощности не каждой компании по силам в нынешнее время. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 27.05.2017 в 09:37. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Хотя и не поможет это, наймет фиктивно у субподрядчиков народ и все. Как-то такое уже встречал... |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Цитата:
А так сегодня получается, что ген.подрядчик предложил ниже "стоимостного разума", а претензии предъявляет субчикам, что у тех нет ресурсов. Перекладывание ответственности. Цитата:
Уверен этого будет достаточно. Так же оплата заказчиком РД. Это не маловажно. И соответствующее требование к приёмке РД заказчиком. Почему и строют по ПД. Потому, что не контролируется заказчиком. А почему не контролируется - потому, что РД оплачивается исполнителю из кармана генподрядчика, а для заказчика РД бесплатно. А раз бесплатно - значит спроса нет. А нет спроса - и нет РД. Смысл у всей цепочки - выбросить РД. Вот они рабочие места. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 27.05.2017 в 10:24. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Нужно в консерватории подрправить немного, начиная от министра-режиссера, заканчивания отстранением от руководством строительства конкретных объектов непрофильных экономистов/юристов и прочих истов. По цене на тендере, вообще, не должно быть торга. Сколько есть в смете, столько и должно платиться. А за стройку по ПД - демонтаж почки и всех причастных ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336
|
Была тут тема на эту тему (извините за каламбур). http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...8&#post1634598
Чем там все закончилось интересно? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
РД - есть элемент коммерческой сделки между сторонами одной из которых является та, что выпускает РД. Разумеется полностью исключая интерес исполнителя.
Варианты: 1. РД отсутствует полностью. 2. РД под авторством генпроектировщика. 3. РД под авторством генподрядчика. 4. РД под авторством суб.подрядчика. 5. РД купленно одной стороной у второй. 6. РД передано в рамках коммерческой сделки. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 28.05.2017 в 10:30. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
А у государства сейчас одна задача - за все переживать и ни за что не отвечать. Поэтому оно максимально удаляется от каких-либо действий требующих какой-либо, даже минимальной, квалификации по предмету. На МВА не учат строить эпюры и Градостроительный Кодекс РФ, к сожалению. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Я могу сказать. Недавно построили по ПД, причем по очень сырому, очистные сооружения для одного города. Очень сильно запущено все, на пределе прямо. Заявляется прямо: на проектные дела деньги исчерпаны, РД не ждите, ну хотите мы на штампах ПД поменяем на РД...давайте стройте, пока мы добрые. Причем без аванса. Как будто джунгли, дико все так.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
Ну ты же понимаешь, дело не в хотелках. Понятно, что анархия. Но РД быть должно. Палка же о двух концах. Если вы вдруг построили по ПД, а РД нет, и что-то случилось, как в Мурино, к примеру, собак же всех на строителей и на заказчика повесят. И вешают. Даже объект могут не принять в эксплуатацию. Вы по чему строили?
Последний раз редактировалось Варанчик, 30.05.2017 в 18:11. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Цитата:
Другой вопрос - зачем авторы П ведутся на увеличение полноты до Р. Уже который раз говорю - не надо брать на себя не нужную ответственность. Её и так с избытком по ПП87 + требования экспертов. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Вот и надо исключать такую возможность самой структурой ПД.
Потому, что не понимают разницы между "законопроектом" и "законом". Т.е. "законопроект" это ещё не "закон". Так и "проектная документация" это не "рабочая документация". |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Цитата:
Закон |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Я думаю, в свете тематики темы расчетчикам выгодно иметь ситуацию, когда заказываются лишь ПД - можно расслабиться, т.к. объекты с отсутствующими/кривыми РД будут автоматически отсечены от ПД.
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
|
|||
![]() |
|
||||
Увы, можно сослаться на Градостроительный Кодекс:
Статья 51. Выдача разрешений на строительство 1. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. И ничего здесь про РД нет. |
||||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
Помимо ГрК есть же другие документы
![]() И вчитайтесь... Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять строительство. Где сказано, что по ПД можно строить? Последний раз редактировалось Варанчик, 30.05.2017 в 19:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209
|
Лениво искать, но было письмо, то ли Минстроя, то ли еще кого-то, разъясняющее, что под "проектной документацией" в Градостроительном Кодексе понимается как проектная, так и рабочая документация.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем! |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Текст из письма.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Вот с этим делением на ГрК, ПП87 и письмо происходят недопонимания, которые в результати имеют такой смысл, что если заказчик не оплатил или не выдал на СМР РД - то строят по ПД. По сути ты, Варанчик, правильно ответил Pavel_V, что заказчик регулирует процесс.
Только вот если ПД "пустое", как и должно быть, а на РД строителям не оплачен хотябы аванс - то для строителей или из своего кармана платить и расчитывать на допники или простаивать. Ну, разумеется, если в договоре не оговорено про РД. В итоге всё сводится к тому, что исполнители работают за копейки, которые выставляются подрядчикам. Точно так же на ЗМК - КМ в рамках КМД. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 30.05.2017 в 19:59. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Это уже безразлично:
Цитата:
Вот на таких "прорабах" и стоит свет. Такому бесполезно объяснять, что строить надо по чертежу, а не по понятиям. Собственно, 90% народу живет одними инстинктами...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Цитата:
Такое встречается всё чаще и в среде проектировщиков. В общем бардак. Нет. Это не безразлично. У каждого этапа процесса своё предназначение и свой взгляд автора. Прораб вообще не должен сам опредялять под заказ метизы в частности и материалы в общем. Метизы должны быть в ведомости РД раздела КМД. Ты это знаешь - я для информации пишу. Прораб сейчас выполнил не свойственные ему обязаности. Он подал заявку не верно. Он юридически не имел право вести работы без РД. На крайняк должна быть виза ПТО и гл.инженера. Другой вариант - он отмажется, что других метизов не было, а этими его снабдили. Поэтому вопрос РД определяющий. Вот сегодня в теме про СП16 народ озадачелся тем, что нормы "выбросили" часть конкретики. Я уже про это говорил. Теперь как в ПД будет - так и будет правильно. Но ПД не может содержать в себе конкретных материалов, ГОСТов и т.д. без анализа нескольких вариантов. В противном случае будет элемент лоббирования производителя и поставщика. Поэтому РД обретает свою актуальность. Чем больше авторы ПД будут наполнять ПД - тем больше ответственности они будут нести. Я сталкиваюсь с тем, что меня заказчик пытается обязать негласно выполнить ПД таким образом чтобы по ней можно было изготовить конструкции и вести монтаж. Это видно невооружённым взглядом. Платить за РД он ни как не хочет. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 09.06.2017 в 15:25. |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Совершенно верно. Но ведь самопально и придумывают же "ПД в объёме РД". Именно чтобы не платить "лишних" денег.
Своего рода "смысловой обман". На такие условия соглашаются "голодные" проектировщики. По большей своей степени некомпетентные. У профессионального заказчика-строителя таких "400 сравнительно честных способов отъема денег у населения" всегда при себе. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 09.06.2017 в 18:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
А какая интересует?
Пишут, что КМД не было. Еще перелили покрытие по профлисту, вместо проектной приведенной толщины 80мм, забабахали с приведенной толщиной 120мм. Но это мелочи по сравнению с болтами. Кстати, во фланцах верные отверстия (23мм) были выполнены, но поставили все равно М16 |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() КМД - это нечто иное, чем проект. Это скорее "комплектующая ведомость", "техкарта", "инструкция по сборке" и т.д. КМД содержит МНОГО детальной информации. Объем КМД при слиянии с КМ сделает РД похожим на роман "Война и мир" Толстого. В чем сермяжный смысл КМ? В правде. Т.е. в том, что в нем даются (юридически фиксируются) решения. В чем сермяжный смысл КМД? В конкретике. Т.е. в том, что в нем даются изделия, марки, монтажные схемы с ориентацией, таблицы с шайбами с точностью до 1 штук, и т.д. и т.п. Смешение КМ и КМД делает проект сверхвязким - нельзя будет легко и безболезненно согласовывать решения, как это делается на стадии КМ. Т.е. КМ+КМД заводит процесс в ..опу в тупик. Такое слияние сейчас имитируют множество контор в виде АС - не делают МК в виде КМ, а делают в виде АС, при этом нет Ведомости элементов с усилиями, нет даже Технической спецификации, а есть разрисованные в стиле КЖИ колонны, балки и прочая порнодеталировка. Серьезный объект должен иметь КМ и КМД. Причем КМ должен быть подразделен - несущий каркас, ограждающие, примыкающие, и т.д. Отделение плевел от зерен есть путь к надежности. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Цитата:
Делюсь секретом. Аналогия с "Спецификация металлопроката". Точно так же поступают в КЖ+КЖИ. Предлагаю тебе угадать за счёт чего это выполняется. П.с. Разумеется это решение лежит на авторе РД. Всё зависит от инфраструктуры рабочки. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
Цитата:
Разработка КМД никак законодательно не регулируется. Разработчик КМ в проекте может написать, обязательна разработка КМД и на этом все. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Ещё раз. И КМ и КМД - это РАЗДЕЛЫ РД. Тоже самое КЖ и КЖИ.
Раньше, когда были министерства и ведомства - каждый имел при себе ведомственные проектные институты, которые готовили РД в объёме КМ (КЖ) для ЗМК (ЖБК). Завод же имел возможность и необходимость под себя делать КМД. Тоже самое с КЖИ. Теперь нет между заказчиком и производством ни каких обязательств задействовать для разработки РД дополнительные структуры. Всё решается на добровольной основе заказчика. Как заказчик решит так и будет. Чаще заказчик просит "ПД в объёме РД". Линия в итоге получает не понятно что и прорабы выпускают третью "редакцию" в виде исполнительной. Как "увязываются" два раздела в один - Ильнур думает. ![]() П.с. В реальности же не будет вообще ни каких КМов и КМД. Всё будет сводится к ПД (не столь важно в каком виде - лишь бы экспертизу пройти) и исполнительной. Заводы превратятся в "гаражи" за счёт изящности технологических роботизированных комплексов. Приход 3D моделей очевиден. Не путать с BIM. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 09.06.2017 в 21:04. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Доброго времени суток, По серии 1.460.3-23-98-1 (ОАО "Ленпроектстальконструкция") в Узле Нижнего пояса в общем то вообще должны были бы стоять восемь болтов М 24 высокопрочные (40Х),,, Если по факту поставили М 16 5.8, то они и не выдержали нагрузку... Цитата:
В общем Вы правильно говорите...усиливать не сечение Нижнего Пояса нужно было...а нормально выполнить Узел стыка в НП... Цитата:
Skovorodker, А в Заключении - не удалось посмотреть - какая Экспертиза дала Положительное Заключение на Проект ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 10.06.2017 в 00:11. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Некоторые "умеют" скрещивать ежа с ужом. Честь и хвала.
![]() Принцип разделения на КМ+КМД - мудрый принцип. Ведомость с количеством шайб в КМ - это конечно круто. По поводу КЖ и КЖИ - здесь есть нюансы. Так недалеко и до АС. Вот например: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26432 yrubinshtejn, умелец ты наш, выложи пожалуйста пример РД стального сооружения с совмещенными КМ и КМД. ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 10.06.2017 в 08:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Ну раз объект государственный, то наверняка - государственная экспертиза Санкт-Петербурга. Только какая разница? Все равно экспертиза ни за что не отвечает, по сути, это просто орган для сравнительно честного отъема денег у граждан.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Пока нет.
Да, что за такая позиция? Прораб (под "прораб" здесь понимается некий Иванов (Петров, Сидоров), рулящий на площадке) конкретно виноват. Например, начальник участка, мастер, прораб, или кто там работягами и метизами распоряжается, ОСОЗНАННО поставил ЛЮБЫЕ болты вместо ПРОЕКТНЫХ. Даже если ему позвонил сам управляющий трестом и приказал, чтоб тот вставил присланные болты, а иначе буде уволен, все равно прораб виновен - он же понимает последствия. Даже троечник знает разницу между М20.109 и М16.58. Да и не звонят управляющие по поводу болтов. Скорее там рулил вороватый самозванец, и лично приобретал комплектующие где попало и какие попало, а сэкономленные 3 руб клал в карман на мороженое. Или просто придурок - какие болты нашел в ближайшем ящике, такие и велел вкрутить, чтобы не заморачиваться. Вот такой "рулитель" и должен быть наказан жестоко. Ну а его руководители по инстанции вплоть до самого владельца - тоже, как это полагается.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Проектированием Школы занималась фирма "АРХИНЖ" :
http://kamnevn.livejournal.com/5390859.html Цитата:
Цитата:
По идее...должен был бы быть Авторский надзор (со стороны Проектной фирмы) - за проектом на стройке ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
ну так и ничего...
yrubinshtejn, более внятно мысли свои выражай Если же по теме - я просто привожу информацию (которая кстати и так общеизвестна) Ежели тебе интересно - то просто читай ее (информацию) : http://kamnevn.livejournal.com/5390859.html Думаю вероятно многим интересна будет информация про то - кто проектировал....кто делал КМ и КМД....кто делал Экспертизу,,,
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 11.06.2017 в 17:11. |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
viking1963
Так же как у тебя расписано под ником? Архинж качественно выполнило проект? К ПД притензии есть? Или для чего ты 20 раз постишь информацию о том кто делал проект? При этом уже сказали, что причина в болтах установленных не по проекту. |
|||
![]() |
|
||||
Это еще неизвестно.....официального Заключения пока что нету...нужно дождаться официального Заключения с техническими выкладками,,,,
Откуда ты знаешь что АРХИНЖ проект выполнила качественно ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Теперь есть - я уже второй раз подправляю: притензии пишется правильно претензии. "И вот эти троечники люди запрещают мне ковыряться в носу" (с).
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||||
Стеклоалюминий Регистрация: 23.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 63
|
Цитата:
И с владельцами квартир ЖК Новое Мурино у ЦДС тоже есть суды. Вопросы банальные: промерзания и т.п. и все вытекающие. И у управляющей компании в первых двух домах (жильцы первых двух домов сменили навязанную застройщиком управляющую компанию) тоже идут суды с ЦДС. Падающие кирпичи вот не знаю-уже предмет суда или еще нет. И тоже все идет по-тихому. Школа бы не упала-дела бы никому не было. Рухнувшую крышу не скрыть. И все равно в прессе упоминаний было минимум. По LIFE78 в то время показывали все подряд: чуть ли не как один бомж тра..нул другого, но новостей про школу было минимум. Полтора репортажа и бегущей строки даже не видел. Мое личное мнение-было дано четкое указание-НЕ АФИШИРОВАТЬ и НЕ РАЗДУВАТЬ. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||||
![]() |
|
||||
romabrew,
Доброго времени суток, Все правильно говорите...Согласен... - Думаю ...следы возможной следующей аварии заметали... Да, кстати - кто в курсе допущены ли были следователи к вещественным доказательствам обрушения ? (рухнувшие фермы, болты М16...и прочее ? - Что то как то быстренько-оперативно ЦДС-сники все разобрали и куда то вывезли-заныкали...) Цитата:
Что они по факту могут проверить то ? Что метла пыльная а вода мокрая ? Чинуши они и есть чинуши....тоже самое и в Экспертизе - в ГосЭкспертизе...сидят те же самые чиновники-пердуны старые...штаны на жопе протирают...никто же ничего не проверяет...потом обрушения происходят... Проверить конструкцию - аварийная она или нет может только конструктор-расчетчик...: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=190 https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=194 https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=906 https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=897 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=532
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 14.06.2017 в 23:00. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
По-вашему это банальные вопросы, когда кладовочка за несколько лимонов непригодна для жилья?
__________________
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
|||
![]() |
|
||||
Стеклоалюминий Регистрация: 23.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 63
|
Цитата:
"Банально"-это я имел ввиду, что не применялось какого то сложного, нетипового, экстраординарного решения в фасаде дома. Монолит-вата-облицовочный кирпич. Все. Но умудряются же накосячить. По промерзанию-все просто, либо вата отвалилась, либо намокла, либо вообще ваты нет. Ну решения то и технологии монтажа уже давно опробованы емое. Не первый дом такой строят. Но проблемы то такие не впервой, и повторяются и повторяются. Когда кладовочка за несколько лимонов непригодна для жилья-это жесть. Оттого и суды |
|||
![]() |
|
||||
Стеклоалюминий Регистрация: 23.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 63
|
И еще из последних новостей того двора.
Вчера упала секция забора, ограждающего территорию детского сада. Упала на ребенка 6-ти лет. С ребенком все нормально, он живой, но получил ушиб спины. Произошло все в 50-100 метрах от той несчастной крыши. Рабочие ОЧЕНЬ быстро поставили ее на место и приварили. Соцсети бурлят, мнений множество, из крайности в крайность, даже защищают застройщика и винят воспитателя. Некоторые просят батюшку освятить. Мое личное мнение-все таки заборы не должны падать, особенно в детских садах. P.S. Уж извините, что все время ухожу в сторону от темы крыши ссылка в прессе http://47news.ru/articles/121866/ Последний раз редактировалось romabrew, 15.06.2017 в 12:04. |
|||
![]() |
|
||||
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1494854517
Ну, исходя из этого фото, то н утеплены монолиты этажные, да и судя по всему кирпич без вент.зазора смонтирован, куда влаге деваться? Вот и промерзает, кирпич сыпется. |
||||
![]() |
|
||||
Стеклоалюминий Регистрация: 23.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 63
|
Уголовное дело заведено точно, почти сразу же.
Депутат Законодательного Собрания Надежда Тихонова написала обращение в прокуратуру 13 июня вроде бы дано заключение по обрушению (по моему первоисточник в прессе тут:http://47news.ru/articles/121814/). Тут уже говорили, что видели заключение лично Так что проверки идут, а как идут сказать не могу (потому что не знаю) Цитата:
Последний раз редактировалось romabrew, 16.06.2017 в 11:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218
|
Цитата:
Вся беда в том, что следаку все эти тонкости никто из нас объяснить не сможет, а предоставленный ему эксперт будет сглаживать углы где только можно. Единственный путь писать обращения в эл.приёмные, благо интернет позволяет это сделать, а там люди будут отрабатывать обращения неравнодушных граждан. Можно вон на телевидение сегодня позвонить, только что-то некогда. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Наврядли... И дело даже не во внутреннем пользовании...просто никто не будет напрягаться... Или будут боятся широкой огласки... Это если в журналистскую фирму какую-нибудь написать... Журналисты могут частично и опубликовать официальное заключение (если им удасться его добыть...) Так например Лайф Ньюс опубликовало результаты заключения по обрушению Казармы ВДВ в Омске (погибло 24 десантника...) : https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2...2%D0%B8/182924
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
вечнозеленый Регистрация: 16.03.2011
Сообщений: 31
|
Цитата:
![]() И я так думаю, что даже если опубликуют официальное заключение, вопросы все равно останутся. Как минимум к компетенции тех, кто это заключение составлял. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() А некомпетентных фирм в принципе полно... (в том числе и "покупные фирмы по ТехОбследованию") Да я думаю, что Вы и так все это прекрасно знаете...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Про «высококачественную сталь» написали журналисты. Ну невдомёк им, что A-I сталь правильнее применять в качестве анкеров плит вовсе не из-за «качества».
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 16.06.2017 в 19:02. Причина: чертов Т9 |
||||
![]() |
|
||||
вечнозеленый Регистрация: 16.03.2011
Сообщений: 31
|
|
|||
![]() |
|
||||
Прочитал Заключение по Аварии - от экспертной организации "ПКТИ Фундамент-тест":
- То что приведено в статье : http://47news.ru/articles/121814/ Цитата:
Усилия в болтах от 11,3 тонн (при их несущей способности (М16 5.8) = всего 3,2 тонны... то есть по моей схеме несущая способность установленных болтов в 3,5 раз меньше усилия от существующей на момент обрушения нагрузки...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
Из вашего вывода возникает вопрос - а почему всё же не сразу рухнуло при таком перегрузе, а через 2 месяца? На запасах норм? (вопрос просто так) |
|||
![]() |
|
||||
kruz,
Доброго времени суток... Цитата:
Иногда конструкция - которая вроде бы должна стоять по всем расчетам и данным...рушится... А иногда - то, казалось бы что должно неминуемо рухнуть по всем прикидкам и расчетам...стоит себе преспокойненько...несколько лет... Так что...сам иногда удивляюсь... (так же как и Вы)... (чего только Басманный Рынок стоит...и Трансвааль-Парк...тоже вроде б несколько месяцев простояли...хотя по идее рухнуть внезапно должны были... - как только - так сразу...)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 17.06.2017 в 22:22. |
||||
![]() |
|
||||
Вот по этому: (2*7.9+2*11.2+2*6.6)/6=8566 кгс ~ 1,57*5000=7850 кгс
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Стеклоалюминий Регистрация: 23.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 63
|
Хотите поржать?
я тут упоминал про вывеску раньше так вот: http://47news.ru/articles/121978/ ----- добавлено через 51 сек. ----- 100 процентов согласен Последний раз редактировалось romabrew, 19.06.2017 в 11:50. |
|||
![]() |
|
||||
научный сотрудник Регистрация: 15.11.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 17
|
Могу выслать интересующимся свою версию экспертизы. Сегодня её таки закончил. Изначально по проекту было ж/б покрытие 200 мм (!!!). Потом в изменении ПД в разделе АР уменьшили до 120 мм. Согласно РПЗ расчётная нагрузка от покрытия на ферму была указана 155 кгс/кв.м (???) Сбора нагрузок в проекте
представлено не было. От их пирога кровли, прогонов и связей у меня получилось по моим результатам 461 кгс/кв.м. Болты во фланцевом соединении по проекту таки высокопрочные М20 (6штук) с преднатяжением 142 кН. Без учёта снеговой нагрузки растягивающее усилие в нижнем поясе, там где фланец 588.34 кН. При этом напряжение в болтах несколько больше Rbh, но меньше Run. Возможно, поэтому сразу и не падало. А если ещё снег добавить, то шансов у болтов никаких. И областная экспертиза это таки согласовала. Последний раз редактировалось Vladislav, 18.07.2017 в 23:18. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
на ящик yarrus77@yandex.ru пожалуйста.
![]()
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Плюсанусь. hachetson@mail.ru
Заранее благодарен |
|||
![]() |
|
||||
научный сотрудник Регистрация: 15.11.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 17
|
1. Это расчёт конструкций по материалам проекта, а не отчет по обследованию.
Хотя принципиально разницы в плане выкладывания нет. 2. Штампов/шапок там пока тоже нет. 3. Я таки его хочу выложить здесь. Проблема в том, что я не разобрался, как это сделать. Как картинки прикрепить понятно, а там вордовский файл. |
|||
![]() |
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
По факту то стояли М16 к.п. 5.6 ? Разве нет?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
1) предварительное натяжение болтов вроде не надо складывать с напряжением отнагрузки )
2) если не путаю, по фоткам прогоны были не однопролётные, вполне могли 12-метровые смонтировать, тогда на ферму передаётся в 1,25 раза больше нагрузки, чем предполагалось в проекте |
|||
![]() |
|
||||
научный сотрудник Регистрация: 15.11.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 17
|
Цитата:
в проекте были однопролётные |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
это как с предварительным натяжением в железобетоне - несущая способность плиты не зависит от величины натяжения.
красноречиво объяснить не смогу, вот тут хорошо обсуждали |
|||
![]() |
|
||||
научный сотрудник Регистрация: 15.11.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 17
|
Таки да, здесь я оказался неправ... Пока усилие со стороны фланца на болт не достигнет усилия предварительного натяжения в болте и не произойдёт раскрытие фланца, увеличения напряжения в болте не будет. А при дальнейшем увеличении растягивающего со стороны фланца усилия, болт может воспринять только то, что он способен нести. Спасибо за важное замечание. Отчёт уже исправил.
Аналогия с железобетоном здесь, правда, не совсем уместна. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Фермы там, кстати, такие же. Последний раз редактировалось Vladislav, 25.07.2017 в 01:10. |
|||
![]() |
|
||||
Стеклоалюминий Регистрация: 23.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 63
|
Цитата:
чтобы малый спортзал под снегом тоже херакнулся? жесть. просто нет слов Кто может в курсе, усиляли фермы малого спортзала? И поможет ли это? |
|||
![]() |
|
||||
Стеклоалюминий Регистрация: 23.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 63
|
Ну про болты то понятно. Болты то можно заменить на нужные (потому скорее всего и не разбирают, узнали б раньше, что дело в болтах и актовый зал не разобрали)
а тут речь идет о верхнем поясе и прогоне Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
научный сотрудник Регистрация: 15.11.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 17
|
Цитата:
Что касается железобетона, то преднапряжение повышает жесткость и трещиностойкость элементов. На несущую способность оно влияет мало. Последний раз редактировалось Vladislav, 20.07.2017 в 15:35. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Думаю это всем интересно. Положить Роквул руф батс и сверху гидроизоляцию. Профлист лежит по уклону, разуклонка нужна только по краям.
Если только пожарник требовал для обеспечения огнестойкости непонятно чего и зачем.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
научный сотрудник Регистрация: 15.11.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 17
|
Конечно учитывать снеговые мешки нужно. Но если верхний пояс и прогон не проходят по несущей способности и без них, то уж со снеговыми мешками точно не пройдут. А еще нужно оценить местную прочность бесфасоночных узлов, сварных швов и элементов крепления фермы к колонне. В РПЗ я этого не нашел. Сам я этого делать тоже не стал, поскольку задачи запроектировать передо мной не стояло.
Последний раз редактировалось Vladislav, 26.07.2017 в 10:29. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
мда, бесстрашные строители. Не побоялись залить бетон. Потом не побоялись спилить его. А ну как профлист перепилишь?
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Какая клеточка страховочная хорошенькая... Из бруса пилёного по отвесу сложена, и с узловым на ферму опиранием.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Из этих срубов отличные сортиры в саду можно заделать. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2012
Сообщений: 15
|
Offtop: Недавно прислали интересное письмо с предложением работы, далее цитата:
"Прошу вас рассмотреть возможность: -запроектировать ТОЛЬКО КРОВЛЮ для ангара габаритами 24х40х6 ( 6 метра до фермы). Шаг ферм от 4-6 метров (какой шаг пройдет под данный конструктив).Без средних колонн.Обшивка стен сэндвич панель толщиной 150,кровли сэндвич панель толщиной 200. Снеговой район 3,ветровой 2.Ферма должна состоять из Гн. швеллер 160х60х6(нижний пояс фермы),160х80х8 ( верхний пояс фермы), между собой соединяются уголком 50х5 .Колонна из двух Гн швеллер 160х60х4 соединенная уголком 50х5. Крепление колонны с фермой через высокопрочные болты М14 С предоставлением нам всех разрезов по кровли,узлов." И в приложении сам расчет от них. Группы конструктивных элементов я уже сам доделал, хотел посмотреть на эту красноту. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Не вся краснота от закзчега. Например крайние фермы крутит прогонами, в резукльтате решетка как бы "не проходит". Нет ГС и ВС по фермам. И швеллера можно спаривать по-разному, соответственно будут другие сечения.
Я имею ввиду, что из заданных профилей вполне можно сконструировать эфтот сарайчег. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2012
Сообщений: 15
|
Ильнур, понятно, что вся эта порнография не от заказчика напрямую. Но те кто ищут исполнителей за 3 копейки - они их находят. И потом рождаются такие сарайчики и школы. Они то не ставили мне задачу посчитать и проверить, они хотели чтобы я сделал им чертежи по этому расчету.
Как сделать чтобы заданная колонна 360х160х80х8 прошла? Два 16 швеллера для пролета 24 метра ![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Boxa, там эти сечения сохранены в файле, нажми ничего не делать. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Сейчас варят фермы на стройплощадке из профтрубы, сталь Ст3 пс ![]() Уточняю, крыша плоская с парапетами. По факту это пристройка к 5-ти этажной хрущевке. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Да, ферма. Классическая, так сказать, с высотой ~1/20 пролета. Металлическая, согласно спецификации.
В чем дело? Обычно бараны на новые ворота так смотрят ![]() ![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Вы низачто не догадаетесь почему ферма 450. Это требование дизайнера, ограничевшего высоту потолка 3,2 м и типа вент.короба протянуть можно, на крыше будет установлена вен.система. Точно также как и шаг колонн. Он там как-то вписывается в остекление.
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Само техническое решение где фермы с шагом в 1 метр. К ним я так понимаю потом саморезами ОСП-3 крутить будут, нарушая требование о герметизации профилей. 10-ка ОСП-3 - маловата толщина на шаг 1 метр. Наизусть не помню точно, но кажется 21 мм рекомендуют пособия по мягкой кровле. Да и так скажу, себе 12 мм крутил на даче так на 1 метре она под своим весом на 5 мм прогибается. А тут кровельный пирог, монтажная нагрузка и снег.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Стеклоалюминий Регистрация: 23.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 63
|
Для тех, кому интересно, что там со школой: всю зиму стройка стояла дохлая, под конец зимы зашевелились. Фермы теперь бетонные. Сверху бетонные плиты. Весь район этой части Мурино надеется, что сдадут к 1 сентября
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Спасибо. После прочтения возникает вопрос: - какие мероприятия могут спасти от прогрессирующего обрушения в зальных помещениях? Связи и прогоны утянут соседние фермы.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
Связи - х.з... Фермы проектировать с коэффициентом надёжности "по падению соседней фермы" минимум х1,5 по нагрузке и х2,0 на динамику Это жесть какая-то... Поменяли рулонную кровлю на монолитный ж.б., ещё на стадии строительства усиливали сечения, при монтаже уменьшили диаметр и прочность болтов ![]() Я бы назвал это преднамеренным вредительством и приговорил к расстрелу всех причастных. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
http://forum.dwg.ru/newreply.php?do=newreply&p=1643275
Цитата:
Всякие расчеты/мероприятия по прогр.разр. - это фикция. Вообще фикция - предусматривание необрушения после удаления одного несущего элемента... Или строим гражданские, или ДОТы. Иного не дано.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Ворчун Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 694
|
Да уж. Как говорится "что могло пойти так". Вывод можно сделать такой. Фермы молодечно надежные конструкции. Нужно очень сильно постараться чтобы случилась авария. И в очередной раз подтверждается истина, что авария случается только после влияния нескольких факторов.
|
|||
![]() |
|
||||
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,611
|
я бы добавил к главному еще и это:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,659
|
Не, там бригадир монтажников виноват, монтаж вел не по ГОСТ.
|
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,659
|
Непонятно.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Сверлил Вася с роскосмоса. Просто глава роскосмоса получает 1,5 млн$ в год (в разы больше чем глава наса), замы - соответствующе, зачем им слетать с должностей из-за Васи? Поэтому "виноват только не Вася". А например джон, ага...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414
|
Про нижний фланец не совсем поняла, в проектной документации они уменьшили С М24 до М20 ,а потом при монтаже вообще перешли на М16 и класс прочности 5.8 так что ли?
про нижний фланец это вообще что-то из серии ужасов . Были выполнены отверстия под болты М20( 24мм ), а поставлены М16 ??
__________________
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 02.10.2021 в 17:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Ранее в теме была ссылка на журналистскую статью, которая немного проливает свет на то, как такое получилось. |
|||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414
|
Цитата:
_________________________________ Прочла всю ветку, как теперь уснуть? ----- добавлено через ~3 ч. ----- тоже хотелось бы узнать.
__________________
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 03.10.2021 в 00:00. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Как можно в введении описать минусы ферм из ГСП и сразу же в основной части со второго абзаца написать, что обрушение началось с последовательного РАЗРЫВА болтов. Да, мне самому ненавистны профили ГСП, но ведь авторы в "шапке" отчёта бравируют своими учёными степенями.
Термин "разрыв" какойто непрофессиональный. После второго абзаца читать не стал. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Простим ученым их причудливость. В итоге-то они таки четко заключили:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414
|
Нашла короткую запись в инете, привлекли наверное кого-то типа прораба или старшего монтажника.
Я бы первых кого привлекала- руководителя завода-изготовителя и если они разные, то руководителя монтажной организации. Вся муть от них идет. Им нужна не просто прибыль, а сверхприбыль, все их умение в области вести бизнес и извлекать прибыль сводится к экономии материала и низкой технологичности производства, нежелание закупать дорогостоящее оборудование для изготовления МК , от них только один вопль слышно :" У нас сроки" . А сроки стали неадекватные для разработки проекта, , изготовления и монтажа, потому что же конкуренция . Пишут что болтов таких не нашлось -хотели заменить, а уже и кровлю сделали , по времени с момента монтажа это наверное месяц два месяца прошло , что ж на 6 ферм не нашлось 36 болтов?? никто их и не собирался менять видимо. Эти замены листа t30 на t20 , это завод не может тупо разрезать 30-ку. Они же специализировались на лестницах и козырьках , откуда у них такие возможности. Кол-во уменьшения болтов с 8 на 6 ,тут я не могу логичного объяснения найти. Болты такие дорогие, трудно закрутить не 6 ,а 8 болтов? Потом это же фланец серийный , там наверное должно было быть контролируемое натяжение, а к нему и журнал, и проверка этих натяжений должна была идти. Вроде же надзор должен это проверять? Зазор опять же этот проверить. ну это конечно все мои предположения если что)
__________________
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 03.10.2021 в 17:38. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Правильные мысли.Offtop: Всех виновных/полувиновных/не очень виновных/косвенно виновных построить в один ряд и расстрелять из крупнокалиберного зенитного пулемета разрывными пулями.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Мне чисто теоретически интересно, какие в этом случае со школой могли быть мероприятия препятствующие прогрессирующему обрушению? В отчёте дважды это упоминается. Единственное, что приходит в голову это армировать плиту перекрытия на такую ситуацию, когда одна из ферм выключится из работы. Но при больших шагах ферм эта плита выйдет слишком уж армирована если вообще можно будет так заармировать.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. Последний раз редактировалось РастОК, 04.10.2021 в 10:26. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
Вообще в целом "мероприятия против прогрессирующего" в нынешнем виде - это мутная фикция. Как например самолетный ангар пролетом 80 м зделать таким, чтобы? Никак. Если только и саркофаг сверху не отлить...из фольфрама...или к дирижаблю подвесить. Или модульное здание (из "вагончиков" насосная например на магистрали - повышенная ответственность) - требуют "мероприятий" - так там априори модульность - какие мероприятий? Каждый модуль стоит сам по себе практически. Одному одну стойку выдернул, модуль скукожился, прогресс закончился. Нужна конкретика. В данном случае со школой - меры против ПО конкретно не повлияли бы на исход. По нормам не рассматривается "массовый косяк".
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414
|
Цитата:
ну хотя бы для того чтобы нам почитать и усвоить как надо делать. ![]() ----- добавлено через ~17 мин. ----- Цитата:
Но я работала и на одном объекте ,который был школа. Правда это не связно было с МК , но тем не менее. И там да, творились странные вещи.
__________________
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 04.10.2021 в 14:03. |
|||
![]() |
|
||||
Экспертное заключение не предполагает в принципе никаких предложений, в нем оценивается исключительно то, что есть. А предложения - это уже совсем другой вид работ.
|
||||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414
|
вот очень жаль, я бы тоже почитала что нужно было внести в проект, раз это замечание. IBZ, а раз это школа ,то это же экспертиза была. Т.е. изначально про эти меры не писали и как замечание не ставили. или я ошибаюсь?? И это вопрос не подлежит проверке экспертизой?
__________________
Расплетая радугу |
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
Все так, но ни кто не заставляет проектировщика работать с такими бизнесменами. Как написали в статье - проблема системная, повсеместно встречаются разного рода строители, заработок которых сводится к поиску в проекте оснований что-либо не делать как положено. Можно долго участвовать в борьбе с этим с проектного стула, но это будет только временное препятствие на пути к закрытию подобных предпринимателей в прямом и переносном смысле. Вопрос только произойдет это при вашем участии или без.
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
как говорили во времена Вождя - кадры решают все.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414
|
Цитата:
И вопрос даже не в том как в таких условиях работать проектировщику, хотя для нас это важно конечно, а что они эти бизнесмены наделают, пока их лавочку прикроют ,если прикроют еще. Я недавно отказалась от проекта. Мне это задание прислали за две недели , но только в виде кж и ар ,требовали сроки и цену. Я говорю не могу без км сказать точно. Они хорошо ,мол , но только смотрите нам очень срочно нужно , не подведите. И они прислали км и там конечно простенький складик, но чертежи вообще ни в какие ворота не лезут под разработку. Я отказалась . Заказчик со мной больше не разговаривает , хотя мы нормально сотрудничали до этого. И он же не отказался точно, я так понимаю у них уже договор подписан. Т.е. эти детские рисунки, по-другому назвать не получается -все равно построят вопреки любому здравому смыслу. А потом если это не дай Бог конечно рухнет, то кто отвечать будет?? проектировщик /монтажник , которые вынуждены зарабатывать как и все. Хоть одного посадили директора ЗМК? интересно просто. Я на них иногда смотрю , они вообще непуганые. Может это надо останавливать как-то раньше , а некогда их прикроют.
__________________
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 04.10.2021 в 15:07. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
Цитата:
С большой долей вероятности это сработает, но с объекта, скорее всего, придется уйти (что к лучшему) либо поменять работу (что к лучшему). Кстати, другие участники строительства, могут делать тоже самое, в ситуации когда их просят ввинчивать болты M16, заместо M24, например. Последний раз редактировалось CIE-engineer, 04.10.2021 в 16:58. |
|||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
p.s. Болты закупили ошибочно ,а не применили имеющиеся. Там же толщина пакета большая, болты не могли другие подойти , от других соединений.
__________________
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 05.10.2021 в 07:27. |
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
Ваше право.
Не буду спорить, трудно приписать обсуждаемое тут к недоразумениям, но я мог отстать от жизни, в сфере эффективного менеджмента работать не доводилось, возможно для кого-то поставить болты на пару диаметров меньше это как "покрасить забыли". Последний раз редактировалось CIE-engineer, 04.10.2021 в 18:27. |
|||
![]() |
|
||||
А это вообще "не из той оперы". За такими вещами обязаны следить службы Главного инженера или смотрители зданий и сооружений.
|
||||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414
|
Цитата:
![]() Цитата:
и где до этого был эксперт который проверял проект и этих замечаний не предъявлял. Цитата:
это я уже в общем к строительству.
__________________
Расплетая радугу |
|||
![]() |
|
||||
Рассуждения по этому поводу совершенно бесполезны, так как мы не видим какой материал был представлен в экспертизу и какие замечания по ним получил проектировщик. Да и вообще не понятно на каком этапе были внесены критические изменения. Может на стадии рабочки, а может КМД, не исключено что и при изготовления или монтажа. Хотя может об этом здесь и написано, признаюсь, что всё не читал.
|
||||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414
|
Цитата:
__________________
Расплетая радугу |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Ой, да ладно, когда экспертов нанимают написать бумажку на причину обрушения чего-то, они в качестве «косяков» не только про прогрессирующее вспомнят, но и про то, что чертежи не тем шрифтом выполнены... как говорится, «Вали в кучу, чтоб побольше».
А по факту, может ли эксперт требовать это, если пункта нет в обязательном перечне? Некоторые требуют и делают лицо кирпичом: «плевали мы на добровольное, написано - делай». В качестве предложения, можно ли середину пролёта всех ферм соединить вертикальной связью, которая будет выполнять роль подстропильной фермы и в случае чего, подвесит разрушенную на соседние? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
![]() Это решение в общем случае, например, при разрушении опорного раскоса, удержит только половину фермы. Кроме того есть зависимость и от конфигурации ферм: если разрушится средний узел фермы, куда эта связь и приходит то может упасть и вся конструкция. А вообще-то прогрессирующее разрушение не предполагает всегда целостность всех конструкций - ферма, другая могут и упасть, но они не должны "завалить" всё здание. Последний раз редактировалось IBZ, 05.10.2021 в 07:36. |
||||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414
|
Цитата:
__________________
Расплетая радугу |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414
|
это я такое написала?
Это как комплимент считать или как ругательство? или как констатация фактов? А то вон IBZ со вчера еще ругается (. А нет не я, это же фраза CIE-engineer , не имею право взять чужое)
__________________
Расплетая радугу |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
|
|||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
Вы всегда все соблюдаете как прописано ,уверены ,что нигде ничего не нарушаете? Всегда ли честно себе можете сказать, что надо было уйти ,а не подчиниться и выполнить требования руководства ? или жизненных обстоятельств. Люди же они обычные ,никто не желает этих обрушений ,смертей ,просто хотят жить и воспитывать своих детей, гордым долго не побудешь ,пищевой инстинкт заставит идти на компромиссы ![]() Например компания "МиКо" согласно тому же ГОСТу не должна была вообще строить этот объект со своим опытом и оснащением. Т.е. все кто пошли работать на тот объект были не правы? надо было разворачиваться и уходить?
__________________
Расплетая радугу |
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
|
|||
![]() |
|
||||
А это уж зависит от линии поведения. У нашего бывшего Главного инженера любимой поговоркой была "Семь раз отмерь, а отрезать дай другому"
![]() ![]() |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. | игорёк | Конструкции зданий и сооружений | 1218 | 12.11.2023 23:50 |
При обследовании школы 70-х годов постройки обнаружены оконные перемычки неопределенной конструкции. Помогите найти типовую серию школы или конструктивное решение по устройству "консольных "перемычек" | Игорь 1972 А | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 19.09.2016 00:52 |
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в здании школы | нюра87 | Архитектура | 14 | 04.07.2012 12:23 |
Очень низкая температура в помещениях школы. Что делать? | sapr71rus | Инженерные сети | 11 | 31.05.2012 11:56 |
ВЛ-10кВ по территории школы | totaren | Инженерные сети | 10 | 02.03.2011 06:40 |