Как обеспечить геометрическую неизменяемость каркаса здания?
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 60
|
||
Просмотров: 16928
|
|
||||
Регистрация: 02.12.2013
Барнаул
Сообщений: 120
|
1. не всегда база без траверс является шарнирной. какая толщина плиты? фото базы в студию!
2. Что есть обычный прокатный двутавр? который по ГОСТ 8239? Почему гибкость четко 130? Какая нагрузка на колонну действует? 3. Верхний пояс балки закрепить к плитам распорными анкерами и все. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
взглянуть нужно так же на фундамент, возможно и скорее всего, он столбчатый, а стало быть момент почти не держит. надо закрепить, это без вариантов. вариантов закрепления множество. я вообще то не понимаю, кажется мне что это курсовой проект, а не реальное сооружение кем то обследованное... каким образом выполнены монолитные участки? они опираются на плиты? отверстия их режут нещадно и опирание на балки в большинстве случаев не получится. Объединить плиты и МУ в единый диск, выполнить связи или монолитные стены в поперечном направлении по краям сооружения в центральном пролете. Цитата:
Цитата:
что такое по вашему распорка, молодой человек?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]() ![]() там на разрезе видно что балки проходят сбоку колонны с одной и другой стороны(тобишь по две балки на колонну), хотя узел крепления балок к колоннам бы увидеть тоже хотелось.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Цитата:
По поводу расчета, то он элементарный, искать пример расчета я не буду. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 60
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Сплошная. Система связей или достаточно крепления распорными болтами как предложилИнженегр-конструктор, ? |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
сдается мне это классика в плоскости рам жесткая заделка(раз 600мм между болтами) из плоскости шарнир, там как раз и связи стоят собственно. единственно что ригеля нет как такового, если только считать что плиты как единый диск обеспечивают связь между колоннами, вот только какое мю для колонн тогда брать вопрос....либо с запасом и высоту колонны в плоскости стенки брать на два этажа с мю равным 2, т.е. как свободно стоящую
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 06.07.2017 в 14:08. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Тогда я бы считал что мю=0,7.
Так же, если подтвердится что база жесткая, то возможно она жесткая в обеих направлениях? Создайте жесткий диск в уровне покрытия и перекрытия, закрепите к ним балки, никаких распорных анкеров (имхо), делайте нормально... А возможно Вы не доглядели? Может быть по верхнему поясу балок приварены куски уголка и спрятаны между плитами? Посмотрел более внимательно разрез, а что 2 дв. 40 никак не перевязаны между собой? Последний раз редактировалось G-E-K, 06.07.2017 в 14:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
чем вызван ваш смех? это нервное?.. про шарнирное крепление колонны к фундаменту слышали или это еще вам не задавали?..
Цитата:
ну не будешь, не будь. не знаешь, молчи посылать меня на серию не надо, это для тех, кто ни считать ни думать не умеет, лишь подбирать по аналогии, чему собственно вас, молодых в так называемых ВУЗах так сказать и учат..
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Offtop: Примите успокоительное, и читайте книжки, например второй том Горева...
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 60
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
А чем по вашему, с точки зрения схемы передачи тормозной и ветровой нагрузки в продольном направлении являются подкрановые балки в промышленном здании? Никто не говорит, что это не балки, но для продольной рамы они выполняют функцию распорки, как элемента прередающего продольную нагрузку на систему связей. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
а вот выше и узел, и где там рамность?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 60
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 60
|
В том и дело, что нет. На балки уложены плиты, а зазор между плитами и между двутаврами выполнен МУ, армированный (со слов исполнителей работ) каркасом и выполненый из бетона класса не выше С8/10.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
1. далеко не факт, что шарнир. Если там плита опорная 100мм - тоже шарнир? ну, идите, "шарнирьте" ее.
2. "Слабая ось" (вот ведь термин-то) - это из плоскости поперечника? Не проходит - делайте связи и распорки. 3. А она точно многопролетная неразрезная? 54 м там. Стыковали между собой их равнопрочным стыком? ну да бог с ним. Вообще, верхний пояс теряет устойчивость с эдакой "пропеллеризацией". Когда сверху летжит кусок железобетона - ему будет тяжеловато в пропеллер уйти, как мне кажется.. Но, строго говоря, "просто лежащая" плит с точки зрения норм не является раскреплением. В общем, тут думать надо. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
![]() Правда, чтоль? ВОт прям совсем-совсем не держит? |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
Цитата:
Можно выполнить его с чрезмерной величиной подошвы, но это не экономично и не разумно, потому колонны крепят к такому фундаменту шарнирно, а горизонтальные усилия воспринимают связями или рамными узлами. свайный ростверк с 2мя сваями вряд ли на восприятие момента рассчитан, это не рационально вне зависимости от расположения свай - что вдоль, что поперек здания, потому как ростверком эти моменты гасить тоже не рационально. если рассчитывать, что колонна защемлена в основании, нужно проверять возможности основания воспринимать моменты на них приходящиеся. Цитата:
Цитата:
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
||||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Там в расчетной схеме дело, в строймехе.. В осях 9-10 показаны портальные связи. Аналогичные надо в осях 1-2 и 5-6. В поперечном разрезе такие же связи в осях В-Г. Скорее всего, связи из двутавров. Сечения подбираются в Лире. Если сейсмики нет-то из динамических остается только ветер.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Цитата:
Offtop: Что с нами стало( |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Я бы сказал, что связи надо сделать в осях 5-6, а в 9-10 - срезать нахрен. Нечего связевыми блока температурные деформации здания зажимать. |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Геометрическая изменяемость обуславливается выбором расчетной схемы, анализом геометрической структуры, определения степени свободы и статической определимости.
П.с. Фууу, еле сформулировал)))
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Цитата:
Тогда перебить балки по средине закрепив их через пластину шпилькой к плите... |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
В общем, открываем любой учебник по строймеху (Дарков рулит, конечно), читаем первую главу и узнаем, что такое "диски жесткости", "мгновенная изменяемость" и как эти самые диски мешают этой изменяемости))
----- добавлено через ~2 мин. ----- 2-3, 8-9
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
нет, нет, да
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Портальная связь и есть диск. Речь идет вертикальных связях. В горизонтальные лезть не буду)). Хотя если уж профнастил обладает определенной жесткостью,-то пустотки, зажатые по контуру обвязками (хотя х..н его знает, что там у них)-тем более. Но только если обжаты. А так, конечно.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Для того чтобы пустотки стали жестким диском, они должны быть надежно закреплены как между собой, так и к балкам, так ли это - неизвестно, потому здесь два пути, либо вскрывать и смотреть, либо принять худший вариант...
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Профлист еще в хрен знает скольких точках саморезами прикручен. А пустотка - тупо на слой раствор плюхнута. Кроме того, для того, чтобы жб сборные плиты перекрытия образовывали жесткий диск - у них еще и швы между плитами нормально замоноличены должны быть, и по петлям перевязаны друг с другом. Без всех этих мероприятий - никакого жесткого диска нету.
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Угу, именно поэтому заказчики, которые платят за бетон, за технику и т.д. кричат "не надо свай! Столбы нам, столбы!"
Вон, глянул сейчас... До 10.000 р/час аренда сваебойки. При стоимости бетона 3.5-4 т.р. за куб на известняке (без доставки). Т.е., час работы такой сваебойки - это 2 куба бетона. А ведь сваи - это не только сваебойка. Это еще и всякие "тестовые" забивки, это срубка оголовков и прочие прелести, которые также стоят денег. И потом все равно еще ростверки делать, так что по времени СМР - тоже сваи "в пролете". Не, я не спорю, у свай тоже есть своя ниша. например, при реально больших нагрузках, при хреновых грунтах... Но говорить, что свайный фундамент всегда получится выгоднее, нежели столбчатый.. Вы там сваебойки с бурилками в аренду сдаете, чтоль? Последний раз редактировалось Бармаглотище, 06.07.2017 в 18:01. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2015
Сообщений: 87
|
Так там и плиты перерезаются, на что-то они должны опираться, видимо на стены, может эти связи монтажные, которые не демонтировали? А устойчивость каркаса обеспечивается этими стенами ( конечно при условии что стыки между плитами заделали бетоном и перекрытие жесткий диск. Может такая была идея у проектировщика?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Да хрен его знает, какая была у проектировщиков идея.
Это все надо в комплексе видеть, на всякие мелочи обращая внимание. А так.. Ну, побалаболим мы тут. Достоверность этого всего.. Ну, как вон у кота-оракула, что футбол предсказывал. А то и меньше. Хрен его знает, кота этого, вдруг у него и вправду "магические способности" имеются ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Как раз чаще всего в плоскости рамы применяют жесткие узлы. И столбчатые фундаменты прекрасно справляются с моментами. Они конечно сечением не 0.5х0.5 метра, но вполне приемлемых.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 60
|
Спасибо всем за ответы! Прикрепляю то, что удалось найти в проекте по базе колонн.
Цитата:
Цитата:
В осях 1-3 в рядах А-Б и Д-Е - это лестницы, в осях 9-10 в рядах Г-Д - лифтовые шахты, в осях 3-4 рядах В-Г - эскалатор. См. фото фрагмент плана первого этажа ниже. Не думаю, что в данном случае стены могут выполнять роль диафрагм. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 60
|
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Здание - оно ж "дышит". Зимой "съеживается", летом - "растопыривается". Поэтому связевые блоки настоятельно рекомендуют ставить как можно ближе к середине температурного отсека - в этом случае температурные деформации не вызывают практически напряжений в горизонтальных элементах и связевых блоках. А если связевые блоки по торцам, как советовал кто-то выше - то оно не может расширяться-сжиматься, его связевые блоки не пускают. И это вызывает дополнительные (иногда весьма нехилые, кстати) напряжения. В вашем случае блок с одной стороны, т.е., запрещает горизонтальные перемещения с одного края, в другую сторону здание может расширяться/ужиматься. Хотя.. При 50 метрах, наверное, и с двух торцов можно поставить, не так уж это и много.. Но лучше не надо, в любом случае проверять каркас надо будет с учетом температурных напряжений. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 60
|
Еще несколько вопросов:
1. В рядах В-Г центральный вход и торговые залы. Заказчик не хочет связи, даже портальные. Мое начальство предлагает в рядах В-Г ниже балок перекрытия устроить "распорку-связевой элемент" из квадратной трубы 120х4 (подбирая сечение по гибкости как для растянутого элемента связи) жестко соединенный с колонной (см. рис. ниже). И считает, что это позволит считать это жестким диском в рядах В-Г. Распорок в соседних пролетах делать не предполагается, полагают, что плиты пустотки все-таки можно считать элементом передающим горизонтальные усилия. Жизнеспособно ли такое решение? 2. Также руководство считает, что пустотки можно считать раскреплением балок из плоскости, так как для потери устойчивости балкам нужно преодолеть значительное усилие трения мет. балки по плите. Справедливо ли это утверждение? 3. В ходе обследования выявлены трещины, сколы и отслоения керамической плитки пола второго этажа, преимущественно по средине пролета пустоток. При заданных эксплуатационных нагрузках 9-метровая пустотная плита действительно может получать прогибы до 3 см (проверено расчетом и по материалам серии), что может вызвать "выстреливание" плитки. Сейчас по плитам устроена цем.-песч. стяжка толщиной 80 мм (не армированная). Может ли демонтаж старой стяжки и устройство новой армированной (скажем ф8 шаг 150х150) каким-то образом улучшить ситуацию? Всем заранее спасибо! П.с. Здание эксплуатируется свыше 10 лет. Кроме указанных выше проблем с полами, деформаций, отклонений элементов каркаса от проектного положения, трещин в фасадном остеклении, прочих признаков деформативности каркаса не наблюдалось. |
|||
![]() |
|
|||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Цитата:
Берете постоянную нагрузку на пустотку, считаете реакцию "на опоре", умножаете ее на 0.5 (запас - хрен его знает, как там по факту что и куда опирается при всех деформациях и прочем безобразии - тут раствор выкрошился и никакого нахрен трения нету, там вообще часть плиты в воздухе зависла), умножаете на коэффициент трения - получаете "удерживающую" силу. Потом считаете Qfic для пытающегося потерять устойчивость сжатого пояса балки, сравниваете... Именно как раскрепление балки - может, и пройдет. Как диск для всего здания - принимать нельзя в таком виде, там горизонтальные силы намного больше бродят. Цитата:
Цитата:
Вообще, при пересчете на тот же новый ветер (он сейчас для всего идет с пульсацией, года 2 уже как) могут и не пройти те же колонны. |
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
|||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Цитата:
Цитата:
Вскрыть одну опору и посмотреть на базу колонны все таки придется, без этого, как мне кажется, задачку не решить... Цитата:
а) при передаче нагрузки на балку через сплошной жесткий настил (плиты железобетонные из тяжелого, легкого и ячеистого бетона, плоский и профилированный металлический настил, волнистая сталь и т.п.), непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и с ним связанный с помощью сварки, болтов, самонарезающих винтов и др.; при этом силы трения учитывать не следует;" Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
2. Приемлемый размер понятие сложное, считаемое. Для расчета нужно выполнить раму с жестким узлом и шарнирным креплением к фундаменту и посмотреть что экономичнее в сумме КМ+КЖ. Сами так делали что б утверждать?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
Цитата:
2.Готовы обеспечить гарантированную шарнирность сопряжения колонны и фундамента? если конечно не каток ставить, но это лирика. Вы что ригеля рамно сопрягать с колоннами будете, ради того чтобы не передать момент на фундамент?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Нормы написаны и для отапливаемых зданий, не поверишь. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- А сам делал, с учетом стоимости производства работ? Полную смету составлял? = )) Последний раз редактировалось Бармаглотище, 07.07.2017 в 13:40. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
13.1 Для конструкций, не защищенных от суточных и сезонных изменений температуры, следует учитывать изменение во времени Dt средней температуры и перепад температуры J по сечению элемента, за исключением случаев, предусмотренных нормами проектирования конструкций. Для конструкций, защищенных от суточных и сезонных изменений температуры, температурные климатические воздействия не учитываются.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Но вот смонтировали здание зимой. В -25, скажем. Смонтировали каркас, обшили сэндвичами... И начали греть. В результате съежившиеся на морозе покрытие с перекрытиями начали раскрыляться... А их связи не пускают. Связи-то уже смонтированы. И возникают всякие неучтенные усилия горизонтальные. Причем, усилия - можно сказать, постоянные. Это как преднатяженная арматура, только наоборот. "предсжатые конструкции". И вот чтобы не слишком заморачиваться на это - ввели понятия температурных блоков, рекомендации различные по расположению связей вертикальных. И при выполнении всех этих рекомендаций - п. 13.1. А вот если нет - то Цитата:
А еще табличка прямо связана с разделом 15.4 СП16.13330.2011 |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
А то, что на всю зиму не отключат.. А на всю и не надо. Надо на тот срок, чтобы здание "остыло" и попыталось "сжаться". А там все в связях, не пускает... Срежет пару болтов в каких-нибудь узлах - а потом нагревайте снова. Болтов-то уже нету.
----- добавлено через ~2 мин. ----- По бункерам не спец. Но вон тебе СП говорит, при выполнении каких требований и рекомендаций в каркасах выше уровня земли можешь забить болт на все эти явления, считая их пренебрежительно малыми. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Поперечную силу куда с шарнирной базы передаете? Только не говорите что затяжкой перехватываете )))
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
не забыли, что при различной конфигурации рамы различные усилия в элементах и узлах? в том числе то, что поперечные силы на опоре значительно меньше при шарнирной базе?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 60
|
Т.е. все-таки необходимо в рядах В-Г устроить портальную связь, а в остальных пролетах металлические распорки?
Цитата:
Цитата:
Деформация прошла от с.в. плит и полов (150 кг/м2), а полезная 400 кг/м2 во время ремонта будет отсутствовать, а потом снова будет приложена. Не будет ли плита "играть"? По расчету момент от эксплуатационной нагрузки не превышает момента трещинообразования и, как я понимаю, деформации можно считать упругими? ----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
Бесспорно. Как Вы полагаете, каким образом можно выполнить его усиление? |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Цитата:
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
По поводу поперечные силы меньше на опоре - просто сравните два варианта рам. Подсказка - для рам с большим пролетом и малой высотой эффект особенно виден. Имеется в виду, конечно, момент по подошве от равнодействующей. А еще Катюшина, что ли, почитайте... это про фундаментные балки ваши)))
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
я не отрицал возможность такого исполнения конструкций, не понимаю с чего у вас такая мысль родилась, наверное из за невнимательности.
Цитата:
это явное оскорбление. прошу адлмина пробить товарищу бан в мягкое место.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
Все нужно рассматривать в комплексе. В каком то случает действительно стоит уйти на шарниры в опоре, а при каких то внешних условиях выгоднее сделать чуть больше фундамент, но при этом защемить колонну. Тут и геология не последнюю роль сыграет и жесткость каркаса важна (в плане ограничения горизонтальных перемещений). Так что я бы не стал так категорично заявлять что "возможно и скорее всего, он столбчатый, а стало быть момент почти не держит" ![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
интересно на каком основании заказчик доверится выводам автора, если у здания был автор, оно построено и наверное не имеет проблем.
мнение одного против мнения другого, подкрепленное временем эксплуатации. или здание трещинами покрылось?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Нежный вы какой )))
Какие выводы вы сделаете по выложенным эпюрам? ![]()
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
Offtop: О чём спор, кого троллим? Все глупости не читал, только то, что попалось на глаза.
В "промке" фундаменты исключительно столбчатые. И даже в сейсмических районах и под мостовые краны 250. Ну если грунты совсем хреновые, то под столбчатым можно сделать свайный куст. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Да, и базы колонн исключительно жёсткие.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Где можно найти чертежи или фотографии, узлов соединения деревянного каркаса 6 этажного здания "Tamedia" построенного в Цюрихе? | ВладимирGTS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 16.03.2017 18:51 |
Помогите с расчетом каркаса металлического здания | Amaya-Arisu | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 21.02.2015 10:21 |
Требуется пример расчета стального каркаса одноэтажного промышленного здания! | Врунгель | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 15.06.2014 01:05 |
Расчет каркаса здания в серии 1-020 | PBaga | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 21.11.2013 14:43 |
Пример расчета каркаса одноэтажного промышленного здания в SCADe. | Bracus | Расчетные программы | 10 | 12.03.2010 15:41 |