Передача тормозных усилий подвесного крана на каркас
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Передача тормозных усилий подвесного крана на каркас

Передача тормозных усилий подвесного крана на каркас

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.08.2017, 16:45 1 | 1 #1
Передача тормозных усилий подвесного крана на каркас
Сет
 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606

Есть подвесной кран, который закреплен на нижнем поясе фермы по типу молодеченской (вложение 1, узел 19).
Передача продольного тормозного усилия на ферму производится через наклонный элемент С5, соединяющий подкрановый путь с верхним поясом фермы (вложение 2).
А как быть с поперечным тормозным усилием? Как оно по стандарту передается на каркас? Ведь если никакого специального тормозного элемента нет, то усилие будет передаваться через узел подвески. А это значит, что соединения деталей узла подвески должно быть фрикционным. То есть здесь нужно применять высокопрочные болты с контролируемым уровнем натяжения.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 940
Размер:	203.1 Кб
ID:	191756  Нажмите на изображение для увеличения
Название: крепеж тормозной связи к подкрановому пути.png
Просмотров: 994
Размер:	255.5 Кб
ID:	191757  

Просмотров: 21282
 
Непрочитано 02.08.2017, 20:55
#2
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


можно сосчитать усилие от поперечного торможения
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2017, 22:29
#3
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Подвесной кран... Мы об усилиях в полтонны - тонне горизонтальной поперечки говорим?
Сдается мне, что 250 кг максимум на один болт и так прекрасно передастся
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 07:11
#4
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


в шайбе сделайте по старой серии Dотв=Dб+1мм

Последний раз редактировалось Chebyn, 03.08.2017 в 13:55.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 08:17
#5
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Подвесной кран... Мы об усилиях в полтонны - тонне горизонтальной поперечки говорим?
Сдается мне, что 250 кг максимум на один болт и так прекрасно передастся
А мне сдается 250кг на все болты
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 08:47
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А это значит, что соединения деталей узла подвески должно быть фрикционным. То есть здесь нужно применять высокопрочные болты с контролируемым уровнем натяжения.
Обычные болты вполне понесут. Там ещё и момент будет.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 08:48
#7
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Подвесной кран... Мы об усилиях в полтонны - тонне горизонтальной поперечки говорим?
Поперечное тормозное усилие 550 кг.
Как оно может приняться болтами, учитывая что в этих соединительных листах овальные отверстия (см. сечение 4-4 на первой картинке в стартовом сообщении)? Это получится слишком большой люфт. Да и если считать, что болтовое соединение передает горизонтальное усилие, то зачем тогда продольное тормозное усилие ловится с помощью связевого элемента?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 09:04
#8
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Поперечное тормозное усилие 550 кг.
Много. ГП крана какая?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 09:08
1 | #9
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Почитайте, начиная с 55ой страницы. Один из лучших материалов посвященный подвесным кранам.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 09:15
#10
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Много. ГП крана какая?
Грузоподъемность 3.5 тонны. Продольное тормозное 850 кг.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 09:20
#11
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Сет, в общем случае должно быть поперечное Т = 0.05 F ( F - нагрузка на каретку. Каретка - это 2 или 4 катка), а продольное Т = 0.1 F. В официальных документах это изложено в СП 20. Раздел крановые нагрузки. Скорее у Вас 3.2 тонны? И какой пролет? Сейчас прикинем.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Кран у Вас на пути один?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 09:35
#12
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


ФАХВЕРК, я нагрузки не сам высчитывал. Кран с путями поставляется фирмой, они же задают и тормозные нагрузки. Грузоподъемность заявлена 3.5 тонны, расстояние между путями 11.5 метра. Кран один.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Но независимо от нагрузок, неужели по стандарту передача горизонтальных усилий на ферму предусмотрена через срез болтов? Зачем тогда ставить тормозной подкос на второй картинке стартового поста? Может здесь все ж фрикционное соединение подвески нужно делать?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 09:44
#13
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,429


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Как оно может приняться болтами, учитывая что в этих соединительных листах овальные отверстия (см. сечение 4-4 на первой картинке в стартовом сообщении)?
На том же сеч. 4-4 показаны шайбы перекрывающие эти овальные отверстия. По сути эти отверстия нужны лишь для выверки при монтаже.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 09:56
#14
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
На том же сеч. 4-4 показаны шайбы перекрывающие эти овальные отверстия. По сути эти отверстия нужны лишь для выверки при монтаже.
Ну да. Но и в шайбах отверстия даны d+3мм. Тоже люфт есть. При этом болт в таком соединении будет работать не только на срез, но и на изгиб. Разве это норма?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 10:04
1 | #15
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Пролет 12 метров, кран ГОСТовский, ГП 5.0 тонн... у Вас кран иномарка?

----- добавлено через ~16 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Поперечное тормозное усилие 550 кг.
Ну вообщем-то если 0.22х2=0.44 т. на узел крепления, то уже сопоставимо с 0.55т.

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Продольное тормозное 850 кг.
Раза в 2 выше.

Это с учетом того, что я не больший пролет считал и ГП = 5.0 тонн

----- добавлено через ~19 мин. -----
Болты, строго говоря, будут работать и на растяжение ( вертикальная реакция), и на срез ( поперечное усилие), и на момент ( Момент = поперечное торможение на плечо до оси узла). Последний нивелируется самим мостом крана - мост крана как большая распорка снижает это момент и упрощенно это влияние мало.

----- добавлено через ~40 мин. -----
Сет, в серии указание по этим шайбам с примечанием что диаметр отверстия в шайбе равен диаметру болта. После выверки и обварки шайб болт работает ( упрощенно) на срез. Изгиб тоже присутствует - это маленький участок в 30 мм между двумя основными пластинами.... но может быть и меньше 30. Стандартный пакет 3 по 10.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P_20170803_100034_vHDR_On_p.jpg
Просмотров: 288
Размер:	144.0 Кб
ID:	191781  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 10:47
#16
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Сет, , а как вот такой тип узлов по серии несёт продольную нагрузку?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 243
Размер:	23.0 Кб
ID:	191786  
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 10:55
#17
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Рекомендации из Мурашко
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 291
Размер:	171.9 Кб
ID:	191787  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 10:59
#18
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
у Вас кран иномарка?
Да, кран австрийский.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
в серии указание по этим шайбам с примечанием что диаметр отверстия в шайбе равен диаметру болта
А можете показать это указание? Вот в молодеченской серии пишут, что отверстий в шайбе равно диаметру болта + 3 мм. Люфт будет однако.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Изгиб тоже присутствует - это маленький участок в 30 мм между двумя основными пластинами.... но может быть и меньше 30. Стандартный пакет 3 по 10.
Вот смущает меня работа болтов на изгиб. Не должны они так работать)

Можно ли рассматривать здесь высокопрочные болты с контролируемым натяжением и созданием фрикционного соединения с тем чтобы и продольное и поперечное тормозное усилие передавать на ферму через трение между деталями узла подвески?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
а как вот такой тип узлов по серии несёт продольную нагрузку?
Это же не подкрановый путь.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 11:01
#19
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Если говорить о фрикционном соединении, то там усилия передаются за счет трения создаваемого между контактными поверхностями. Этот узел требует применения ВПБ которые дороже, и сразу же дают огромный запас. Ведь по одной плоскости трения натянутый 20ый ВПболт тащит что-то в районе 6 тонн, а в узле крепления 4 болта. По ним весьма равномерно распределяются усилия и есть возможность рихтовки. Слабо представляю узел на одном болте. Можно голову поломать . Можно даже сказать что это тема для нормальной диссертации. Но, однако, на хрен ни кому это не надо.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 11:03
1 | #20
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А можете показать это указание? Вот в молодеченской серии пишут, что отверстий в шайбе равно диаметру болта + 3 мм. Люфт будет однако.
Смотрите вложение.

----- добавлено через 47 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Вот смущает меня работа болтов на изгиб. Не должны они так работать)
У строителей болты работают либо на срез либо на растяжение. Надо к этому стремиться.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Можно ли рассматривать здесь высокопрочные болты с контролируемым натяжением и созданием фрикционного соединения с тем чтобы и продольное и поперечное тормозное усилие передавать на ферму через трение между деталями узла подвески?
Я уже ответил. Может и не очень понятно. Экономически нецелесообразно. Смотрите сообщение 19.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок 2.PNG
Просмотров: 306
Размер:	70.8 Кб
ID:	191789  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 11:24
#21
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
При этом болт в таком соединении будет работать не только на срез, но и на изгиб. Разве это норма?
Ваше сомнение правильное.
Никакого фрикционного соединения.
Ежегодно эти болтовые соединения должны проверяться. и рихтоваться ( по высоте).
...и болты просто растягиваются)))
Все горизонтальные усилия передаются через связи (в данном случае - наклонные) ... и в узлы...
csp вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 11:30
#22
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Смотрите вложение.
Довольно неоднозначная формулировка по диаметру отверстия в шайбе. "По диаметру болта", как по мне, вовсе не означает что диаметр отверстия должен быть равен диаметру болта. Про любой отверстие можно сказать "по диаметру болта", подразумевая всегда, что к этой величине добавляется 3 мм. Вот в молодеченской серии так и указано. Указано неверно?

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
У строителей болты работают либо на срез либо на растяжение. Надо к этому стремиться.
Надо. А в таком узле это не получается. По-моему это достаточное основание, чтобы узел браковать.


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Если говорить о фрикционном соединении, то там усилия передаются за счет трения создаваемого между контактными поверхностями. Этот узел требует применения ВПБ которые дороже, и сразу же дают огромный запас. Ведь по одной плоскости трения натянутый 20ый ВПболт тащит что-то в районе 6 тонн, а в узле крепления 4 болта. По ним весьма равномерно распределяются усилия и есть возможность рихтовки. Слабо представляю узел на одном болте. Можно голову поломать . Можно даже сказать что это тема для нормальной диссертации. Но, однако, на хрен ни кому это не надо.
Вообще-то я имел ввиду применение четырех болтов. Экономическая целесообразность, думаю, здесь отступит на второй план перед конструктивной необходимостью. Да и болтов в итоге немного будет. Кран закрепить нужно всего на трех фермах. Получается суммарно 24 болта. Разве их стоимость настолько критична?

Поясните принцип работы тормозной балки в узле во вложении. Тормозная балка крепится к подкрановому пути на болтах? Или болты только монтажные, а потом соединительная деталь обваривается? И получается эта тормозная балка передает на ферму тормозные усилия обоих направлений?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Ежегодно эти болтовые соединения должны проверяться. и рихтоваться ( по высоте).
...и болты просто растягиваются)))
Так даже при плотном контакте всех шайб в зазоре болт будет работать на изгиб.

Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Все горизонтальные усилия передаются через связи (в данном случае - наклонные) ... и в узлы...
В том числе поперечные тормозные усилия передаются через связи? А можете пример показать?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 222
Размер:	34.9 Кб
ID:	191792  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 11:37
#23
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Поясните принцип работы тормозной балки в узле во вложении. Тормозная балка крепится к подкрановому пути на болтах? Или болты только монтажные, а потом соединительная деталь обваривается? И получается эта тормозная балка передает на ферму тормозные усилия обоих направлений?
Если в по оси балки можно поставить подкос , который отправит торможение на верхний пояс, оттуда в прогон а с него на диск - это здорово. Но иногда по компоновке вертикальные связи между стропильными конструкциями стоят не в створе балок пути и тогда применяется решение перекидной ( тормозной ) балки - при продольном торможении усилие попадет по балке, далее будет доведено до плоскости связей и доставлено на диск или иные мероприятия которые смогут воспринять усилие торможение и окончательно сбросить на фундаменты.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Пропустил момент - стараться в узлы ферм приводить. Все решение сразу не охватить.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Ежегодно эти болтовые соединения должны проверяться. и рихтоваться ( по высоте).
Важное замечание. Рихтовка ежегодная.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
По-моему это достаточное основание, чтобы узел браковать.
Нуу... не стоит так категорично. Деды не глупее нас были. То что сомнению подвергаете - это правильно.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Довольно неоднозначная формулировка по диаметру отверстия в шайбе.
Тут однозначно. Именно и уточнено, т.к. на болты нормальной точности отверстие +3 мм. А тут сразу черным по белому - диаметр болта=диаметр отверстия
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 12:09
#24
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


да ставьте высокопрочные и рассчитывайте узел на трение. никто, кроме заказчика, возражать, я думаю, не будет
PS Сет, а что, в тормозной балке болты и отверстия отличаются от тех, что в серии 2.440.2?
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 12:19
#25
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Если в по оси балки можно поставить подкос , который отправит торможение на верхний пояс, оттуда в прогон а с него на диск - это здорово. Но иногда по компоновке вертикальные связи между стропильными конструкциями стоят не в створе балок пути и тогда применяется решение перекидной ( тормозной ) балки - при продольном торможении усилие попадет по балке, далее будет доведено до плоскости связей и доставлено на диск или иные мероприятия которые смогут воспринять усилие торможение и окончательно сбросить на фундаменты.
Общее назначение мне понятно. Тут только два вопроса.
1. Соединительный элемент из обрезка двутавра крепится на подкрановый путь только на болтах или приваривается?
2. Тормозная балка ловит и продольное и поперечное тормозное усилие?

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Нуу... не стоит так категорично. Деды не глупее нас были.
Ну оно-то конечно не глупее. Но я вот думаю может они все ж не заставляли болты работать на изгиб, а применяли какие-то специальные конструкции - те же тормозные балки. Если посчитать болты на изгиб, то при распределении общего тормозного усилия в 550 кг на четыре болта и зазоре между основными пластинами в 30 мм - получается напряжения от изгиба около 50 МПа, которые надо добавить к напряжениям растяжения. По-моему это многовато. Да и вообще сомнения как там это болт будет нормально работать на изгиб, не будет ли он просто перекашиваться.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А тут сразу черным по белому - диаметр болта=диаметр отверстия
Вот если бы именно так было указано, то я бы согласился. Но указано "отверстия в шайбе по диаметру болта". Может я придираюсь, но мне кажется формулировки не равнозначны)

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
да ставьте высокопрочные и рассчитывайте узел на трение. никто, кроме заказчика, возражать, я думаю, не будет
Я бы и поставил. Просто раньше не сталкивался с подвесными кранами и не знаю как это решается по стандарту. Судя по всему высокопрочные болты - это не стандарт.

Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
а что, в тормозной балке болты и отверстия отличаются от тех, что в серии 2.440.2?
А по тормозной балке непонятно - болты только монтажные или сдвиг реально через них передается.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 12:28
#26
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Общее назначение мне понятно. Тут только два вопроса.
1. Соединительный элемент из обрезка двутавра крепится на подкрановый путь только на болтах или приваривается?
2. Тормозная балка ловит и продольное и поперечное тормозное усилие?
1. На болтах. Смотрите вложение.
2. Только продольное.

----- добавлено через 46 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Ну оно-то конечно не глупее. Но я вот думаю может они все ж не заставляли болты работать на изгиб, а применяли какие-то специальные конструкции - те же тормозные балки. Если посчитать болты на изгиб, то при распределении общего тормозного усилия в 550 кг на четыре болта и зазоре между основными пластинами в 30 мм - получается напряжения от изгиба около 50 МПа, которые надо добавить к напряжениям растяжения. По-моему это многовато. Да и вообще сомнения как там это болт будет нормально работать на изгиб, не будет ли он просто перекашиваться.
Надо подумать.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Вот если бы именно так было указано, то я бы согласился. Но указано "отверстия в шайбе по диаметру болта". Может я придираюсь, но мне кажется формулировки не равнозначны)
Секрет в том, что шайба после рихтовки обварена и работает как единое целое с листом.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Я бы и поставил. Просто раньше не сталкивался с подвесными кранами и не знаю как это решается по стандарту. Судя по всему высокопрочные болты - это не стандарт.
Это дорого и экономически нецелесообразно. Нет показаний применения ВПБ для возникающих усилий.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок3.PNG
Просмотров: 189
Размер:	125.5 Кб
ID:	191802  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 12:31
#27
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


где здесь монтажные болты? не вижу в упор.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 160
Размер:	102.7 Кб
ID:	191803  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный1.jpg
Просмотров: 168
Размер:	94.0 Кб
ID:	191804  
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 12:32
#28
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А по тормозной балке непонятно - болты только монтажные или сдвиг реально через них передается.
Постоянные болты. Смотрите вложение. На монтажную сварку идут при неточной сборке. А потом опять по хорошему надо чистить швы и красить место сварки.
Изначально Вам как конструктору предстоит выбрать какое решение применить в проекте. Либо постоянные болты, либо монтажная сварка и монтажные болты.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 12:49
#29
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Только продольное.
А почему поперечно не ловится? Мне кажется оно ловится даже лучше продольного, ведь передается вдоль тормозной балки. А продольной тормозное усилие эту балку изгибает.
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Секрет в том, что шайба после рихтовки обварена и работает как единое целое с листом.
Приварена. Но если бы и гайка обваривалась, тогда бы я сказал, что неважно какой там зазор в отверстии по отношению к диаметру болта. А так возникают сомнения. Вот в молодеченской серии однозначно указано, что отверстие в шайбе равно диаметру болта плюс 3 мм.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Это дорого и экономически нецелесообразно. Нет показаний применения ВПБ для возникающих усилий.
Насколько ВПБ будут дороже обычных?

Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
где здесь монтажные болты? не вижу в упор.
Да, я тоже не вижу сварку, видимо соединения чисто болтовые. Но тогда и к ним вопрос по поводу отверстий под болты. Если с зазорами, то это как-то не очень получается.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 12:58
#30
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


с зазорами всё получается. Можете верить, можете- нет.
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 13:05
#31
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
с зазорами всё получается. Можете верить, можете- нет.
Ну тут хоть изгиба болта нет. Только удар с разбегу)
Сет вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 13:06
#32
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Сет, так тоже изгиб есть, только плечо поменьше...
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 13:07
1 | 2 #33
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Что-то вы загоняетесь, мне кажется.
Возьмите болт. Возьмите 5 пластин. Стяните их болтом согласно требований сп 70.
А потом попробуйте усилием 100-150 кг одну пластину "выдернуть".

Весь этот пакет работает на трение.
Да, это не фрикцион с контролем натяжения. Да, это не подготовленные под фрикцион поверхности. Но и усилие, блин, совсем не как на фрикцион. Раз в ...дцать не как фрикцион.
Обычные болты - их же не "от руки" закручивают. Их затягивают. Ключом. И натяжение там есть. И сила трения есть. Небольшая, "нерасчетная".. Но есть. И для того, чтобы передать 100-150 кг - ее за глаза хватает.
Offtop: Это я так думаю, на истинность в высшей и последней инстанции не претендую.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 13:08
#34
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Что-то вы загоняетесь, мне кажется.
Возьмите болт. Возьмите 5 пластин. Стяните их болтом согласно требований сп 70.
А потом попробуйте усилием 100-150 кг одну пластину "выдернуть".

Весь этот пакет работает на трение.
Да, это не фрикцион с контролем натяжения. Да, это не подготовленные под фрикцион поверхности. Но и усилие, блин, совсем не как на фрикцион. Раз в ...дцать не как фрикцион.
Обычные болты - их же не "от руки" закручивают. Их затягивают. Ключом. И натяжение там есть. И сила трения есть. Небольшая, "нерасчетная".. Но есть. И для того, чтобы передать 100-150 кг - ее за глаза хватает.
Offtop: Это я так думаю, на истинность в высшей и последней инстанции не претендую.
Не. Не поверит...
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 13:09
#35
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А почему поперечно не ловится? Мне кажется оно ловится даже лучше продольного, ведь передается вдоль тормозной балки. А продольной тормозное усилие эту балку изгибает.
А по схемам посмотрите - эти балки у торцов температурного блока. Вероятность ничтожна мала что ГПМ в поперечном направлении будет работать там.

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Насколько ВПБ будут дороже обычных?
Если на заказ, а их так, в основном, и делают, то раз в 5. А то что, продается зачастую дрянь. Сертификаты все поддельные.

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Приварена. Но если бы и гайка обваривалась, тогда бы я сказал, что неважно какой там зазор в отверстии по отношению к диаметру болта. А так возникают сомнения. Вот в молодеченской серии однозначно указано, что отверстие в шайбе равно диаметру болта плюс 3 мм.
Тут несколько глобально надо смотреть. Каркас проседает, обжимается и чуть деформируется после сборки, где-то какие-то неточности, плюс температурные перепады. Все эти +3 выбираются. И работает вполне себе всё едино и монолитно. А порядок нагрузок, который Вас беспокоит, невелик. Простите, что я оперирую массой допущений, но в реальной работе каркаса это всегда было, есть и будет. Все расчеты строятся на ряде допущений.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 13:12
#36
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Что-то вы загоняетесь, мне кажется.
Возьмите болт. Возьмите 5 пластин. Стяните их болтом согласно требований сп 70.
А потом попробуйте усилием 100-150 кг одну пластину "выдернуть".

Весь этот пакет работает на трение.
Да, это не фрикцион с контролем натяжения. Да, это не подготовленные под фрикцион поверхности. Но и усилие, блин, совсем не как на фрикцион. Раз в ...дцать не как фрикцион.
Обычные болты - их же не "от руки" закручивают. Их затягивают. Ключом. И натяжение там есть. И сила трения есть. Небольшая, "нерасчетная".. Но есть. И для того, чтобы передать 100-150 кг - ее за глаза хватает.
Видимо не такой уж там плотный контакт, если надо каждый год болты подтягивать.
Но допустим, что ваши рассуждения годятся. Тогда вопрос - зачем продольное усилие ловить на связи, тормозные балки и т.д.? Его ведь тоже можно болтами передать.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 13:13
#37
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Что-то вы загоняетесь, мне кажется.
Возьмите болт. Возьмите 5 пластин. Стяните их болтом согласно требований сп 70.
А потом попробуйте усилием 100-150 кг одну пластину "выдернуть".

Весь этот пакет работает на трение.
Да, это не фрикцион с контролем натяжения. Да, это не подготовленные под фрикцион поверхности. Но и усилие, блин, совсем не как на фрикцион. Раз в ...дцать не как фрикцион.
Обычные болты - их же не "от руки" закручивают. Их затягивают. Ключом. И натяжение там есть. И сила трения есть. Небольшая, "нерасчетная".. Но есть. И для того, чтобы передать 100-150 кг - ее за глаза хватает.
Offtop: Это я так думаю, на истинность в высшей и последней инстанции не претендую.
Последний аргумент. Опередил дядька. А есть документ у НОСТРОя - там и для обыкновенных болтов, которые крутят до упора, величина преднатяга есть.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 13:13
#38
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А по схемам посмотрите - эти балки у торцов температурного блока. Вероятность ничтожна мала что ГПМ в поперечном направлении будет работать там.
Да, не подумал об этом. Но если такие балки ставить у каждой фермы, то ведь они и поперечку словят?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 13:14
#39
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Но допустим, что ваши рассуждения годятся. Тогда вопрос - зачем продольное усилие ловить на связи, тормозные балки и т.д.? Его ведь тоже можно болтами передать.
В чём главная задача конструктора КМ? А?

----- добавлено через 31 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Но если такие балки ставить у каждой фермы, то ведь они и поперечку словят?
А металлоемкость? Ого-го!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 13:14
#40
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
В чём главная задача конструктора КМ? А?
В чем же?

----- добавлено через -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А металлоемкость? Ого-го!
Капля в море по сравнению с массой каркаса.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 13:16
#41
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Узел и все его компоненты + мост крана ловят на себя поперечку и распределят её. Тут, конечно, дядьки машиностроители могут с критикой выступить.... как-то Serg Krasnikov говорил, что там подвижность есть.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 13:16
#42
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Тогда вопрос - зачем продольное усилие ловить на связи, тормозные балки и т.д.? Его ведь тоже можно болтами передать.
Чтоб ферму не крутило.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 13:19
#43
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
В чем же?
А вот! Смотрите вложение!

----- добавлено через 40 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Капля в море по сравнению с массой каркаса.
Не! Это не капля будет! Это будет
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Ого-го!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок 4.PNG
Просмотров: 129
Размер:	153.6 Кб
ID:	191811  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 13:23
#44
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Чтоб ферму не крутило.
А если предусмотрены вертикальные связи по фермам?

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А вот! Смотрите вложение!
Смотрю. И что может быть проще, чем передача тормозных усилий через болтовое соединение, если оно надежное и простое? Дополнительные конструктивные элементы лишь увеличивают металлоемкость.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 13:27
#45
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А если предусмотрены вертикальные связи по фермам?
Нарисуй картинки и подумай
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 13:34
#46
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Нарисуй картинки и подумай
Ну вот смотрю и вижу, что закручивания ферм нет. Распоркой служат подкрановые пути. Если считать, что продольное усилие воспринимается болтами, то зачем специальный тормозной связевый элемент?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 102
Размер:	37.5 Кб
ID:	191812  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 13:40
#47
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


А куда по молодеченской серии крепится ВС по фермам? Правильно, к распорке.

Вот и крепи ВС к подкрановой балке, которую ты как распорку принял. И получай те же "связевые элементы", только бОльшего сечения, закрепленные в середине пролета БП (что не слишком хорошо при нахождении крана в этом пролете)

П.С. Посмотри внимательнее молодеченскую серию - где располагаются балки подвесных крановых путей и ВС по фермам.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 03.08.2017 в 13:50.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 13:48
#48
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Насколько ВПБ будут дороже обычных?
Если на заказ, а их так, в основном, и делают, то раз в 5. А то что, продается зачастую дрянь. Сертификаты все поддельные.
Бармаглотище, я ошибаюсь или истина где-то близко?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 13:48
#49
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Бармаглотище, я ошибаюсь или истина где-то близко?
а хз. Я болты не покупаю, для этого специально обученные люди менеджеры есть
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 13:52
#50
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Смотрю. И что может быть проще, чем передача тормозных усилий через болтовое соединение, если оно надежное и простое? Дополнительные конструктивные элементы лишь увеличивают металлоемкость.
Ну так вот и выходит - если связи между фермами вертикальные с балкой пути не совпадают, то необходима тормозная балка для восприятия продольного усилия! Про поперечное уже писал. Вот... а Вы предлагаете их у каждой фермы поставить. это лишнее. Также лишнее как использовать в виде распорки балку пути подвесного крана, но в тоже время можно использовать в виде распорки балку пути мостового опорного крана.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 13:56
1 | #51
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


ФАХВЕРК, вп болты много дороже. Нас заказчик уже забодал запросами привести сметы в соответствие КМД по количеству вп болтов
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 13:57
1 | #52
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Фах...
В молодеченской серии ВС по фермам делают под верхними узлами фермы, а БП - под нижними. И никаких балок тормозных в ней не предусмотрено - не нужно, если делать все четко по серии.
Offtop: У гражданина Сета некая каша в голове и жажда реформаторства - вот он и пытается искать истину путем скрещивания бульдогов с носорогами.

Смотрите внимательнее серию, которую обсуждаете. Вот возьмите и каждый листик просмотрите.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 14:00
#53
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Offtop: Бармаглотище, виноват. Просрали все полимеры (с)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 14:03
#54
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
болты
Слева артефакт 5.8 с Кольского полуострова, справа артефакт 10.9 из Якутии...


----- добавлено через ~3 мин. -----
Бармаглотище, Сет, серия Молодечно 1.460.3-23.98 про неё говорим? Извините, на ручник встал.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P_20170803_135816_vHDR_On_p.jpg
Просмотров: 108
Размер:	180.5 Кб
ID:	191814  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 14:05
| 1 #55
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


ФАХВЕРК, слева к.п. 5.8, справа 10.9
если по маркировке судить
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 14:08
#56
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


5.8 - говноболт...
Применяйте 8.8

----- добавлено через 34 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК, слева к.п. 5.8, справа 10.9
если по маркировке судить
А у него как написано?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 14:10
#57
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Бармаглотище, надпись не читал. экшен смотрел.
5.8 для подвеса кранов- нельзя. 5.6 или 8.8
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 14:21
#58
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Хмурый, Бармаглотище, это 70-ых годов болт. Это Советский строительный болт!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 14:27
#59
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Бармаглотище, продольный разрез во вложении. Я изначально хотел делать как в молодеченской серии, но мне запретили приваривать свои детали к подкрановому пути. Поэтому я сделал вот такую вертикальную ферму. Эта ферма находится в той же плоскости, что и подкрановый путь. Внизу она приходит в узел фермы, вверху - в пролет верхнего пояса. Теоретически, если считать, что болты подвески подкранового пути способны принимать горизонтальное усилие, почему бы не считать, что продольное усилие через них приходит в нижний узел фермы, далее через вертикальную связь на верхний пояс фермы, откуда уже разбегается частично на колонну сразу, а частично через горизонтальные связи в покрытии.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 105
Размер:	30.0 Кб
ID:	191816  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 14:32
#60
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Эта ферма находится в той же плоскости, что и подкрановый путь. Внизу она приходит в узел фермы, вверху - в пролет верхнего пояса. Теоретически, если считать, что болты подвески подкранового пути способны принимать горизонтальное усилие, почему бы не считать, что продольное усилие через них приходит в нижний узел фермы, далее через вертикальную связь на верхний пояс фермы, откуда уже разбегается частично на колонну сразу, а частично через горизонтальные связи в покрытии.
Нормальное решение. А на фундамент как придёт?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 14:34
#61
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Нормальное решение. А на фундамент как придёт?
Через вертикальные связи по колоннам.
То есть вы считаете, что на болты можно возложить и необходимость воспринимать 850 тормозных кг в продольном направлении?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 14:38
#62
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Хмурый, Бармаглотище, это 70-ых годов болт. Это Советский строительный болт!
5.8 и в 70-х был говноболтом
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 14:38
#63
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
То есть вы считаете, что на болты можно возложить и необходимость воспринимать 850 тормозных кг в продольном направлении?
850 кг / 4 болта = 213 кг на болт от торможения. 20ый болт тащит порядка 5 тонн на срез. Сами понимаете.... а чтобы четко представить - замодельте пространственную схему и смотрите как от торможения потоки разбегутся.

----- добавлено через 51 сек. -----
Offtop: Бармаглотище, дык 8.8 лучше использовать во всех случаях забив на 5.6 и 5.8?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 14:40
#64
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Нормальное решение. А на фундамент как придёт?
И что в нем нормального? Чувак все вертикальные связи делает между верхними узлами, центрируя их в нижние.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 14:40
#65
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
И что в нем нормального?
Оно обыкновенное и традиционное.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 14:43
#66
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Оно обыкновенное и традиционное.
да?
обыкновенно и традиционно ВС по фермам центрируют по верхним узлам. Туда же сцентрированы распорки в виде прогонов

В его же решении ВС приходят к ВП ровно между распорками-прогонами. Ты именно так всегда делаешь?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 14:47
#67
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Ты именно так всегда делаешь?
Неа. Точно. В случае Сета створ балки пути под прогон через связь не выйдет. Пояс из плоскости работает.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 14:48
#68
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
В его же решении ВС приходят к ВП ровно между распорками-прогонами.
а что в этом криминального? Продольное тормозное усилие по молодеченской серии тоже приходит в середину верхнего пояса (см. вторую картинку стартового поста).
Сет вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 14:48
#69
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
а что в этом криминального? Продольное тормозное усилие по молодеченской серии тоже приходит в середину верхнего пояса (см. вторую картинку стартового поста).
наверное, цифры "продольного усилия" разные? наверное, значительно более "корявая" работа всей системы?

Offtop: Вот нахрена изобретать велосипед с квадратными колесами и потом решать проблемы динамического удара при перекате с угла на грань квадрата... Я не понимаю.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 14:48
#70
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
850 кг / 4 болта = 213 кг на болт от торможения. 20ый болт тащит порядка 5 тонн на срез.
Срез-то ладно. Меня больше изгиб болтов беспокоит.
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 14:50
#71
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
для полного понимания картины дай схему расположения элементов покрытия по верхнему поясу ферм
Во вложении.

----- добавлено через 40 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
наверное, цифры "продольного усилия" разные? наверное, значительно более "корявая" работа всей системы?
По молодечно там подвесные краны сопоставимые с моим. Просто это усилие нужно учесть. Я учитывал при расчете фермы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 92
Размер:	66.4 Кб
ID:	191818  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 14:51
#72
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
изгиб болтов
Нет там никакого "изгиба болтов". Изгиб есть, но не болтов.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 14:52
#73
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Во вложении.
Мдя... мимо уходит...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 14:53
#74
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Нет там никакого "изгиба болтов". Изгиб есть, но не болтов.
Ну как же нет? Болты не могут плотно прилегать одновременно ко всем деталям пакета.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 14:53
#75
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Во вложении.

----- добавлено через 40 сек. -----

По молодечно там подвесные краны сопоставимые с моим. Просто это усилие нужно учесть. Я учитывал при расчете фермы.
в здании горизонтальные усилия, которые бродят в покрытии, только краны создают?

Offtop: Это трындец, граждане...

Offtop: Сет, делай, как хочешь. Только адрес этого хозяйства дай. Ну, чтоб я рядом не ходил. Мне сыкотно.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 14:54
#76
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Сет, это реконструкция?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 14:55
#77
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
мимо уходит...
На жёсткий диск покрытия, прежде всего.
А дальше как пойдёт...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 14:55
#78
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
На жёсткий диск покрытия, прежде всего.
А дальше как пойдёт...
До жесткого диска тут все через изгиб вп из плоскости идет
Вообще все. Ветер, краны, ку фик...
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 14:56
#79
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Мдя... мимо уходит...
Мимо, да не совсем. С середины поясы уходит частично на колонну, частично на прогон горизонтального связевого блока.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 67
Размер:	22.0 Кб
ID:	191820  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 14:56
#80
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Offtop: Во вы строчите, хрен успеешь...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 14:57
#81
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
в здании горизонтальные усилия, которые бродят в покрытии, только краны создают?
Да, только кран. Объясни почему ты считаешь, что по молодечно продольное усилие в середине верхнего пояса - норм, а у меня оно же - не норм?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 14:57
#82
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
До жесткого диска тут все через изгиб вп из плоскости уходит
Ну, если диск отдельно, ферма отдельно. Не связаны.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 14:58
#83
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Да, только кран.
Вопросов больше нет.
Адрес пиши, где это стоять будет
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 14:58
#84
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
это реконструкция?
Да. Это встройка внутри существующего здания каркаса с подвесным краном.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 14:58
#85
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Сет, ну ставьте тогда аналог распределительной балки тормозной..... воткните в неё ветку связи восходящую.... ну всё равно хреново выйдет.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 14:58
#86
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Сет, всё нормально. Применяй серийный узел и не парься.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 14:59
#87
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну, если диск отдельно, ферма отдельно. Не связаны.
дак у него ж расцентровано все.
Связаны, но не сцентрованы.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 14:59
#88
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Адрес пиши, где это стоять будет
Молодечеснкие фермы с кранами много где стоят. Так что лучше из дома не выходи)
Сет вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 14:59
#89
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Да. Это встройка внутри существующего здания каркаса с подвесным краном.
Так надо сразу говорить что это реконструкция!!!! Какие тут постоянные болты..... монтажные и монтажная сварка! Или КМД с учётом исполнительной документации будет разработано!?)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 15:00
#90
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
ну ставьте тогда аналог распределительной балки тормозной..... воткните в неё ветку связи восходящую.... ну всё равно хреново выйдет.
Не понял для чего? Вы считаете молодечеснкая серия "хреново вышла"?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 15:00
#91
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
дак у него ж расцентровано все.
Это я где-то пропустил...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 15:00
#92
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Не понял для чего?
Чтобы пояс из плоскости между прогонами не работал.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 15:01
#93
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Молодечеснкие фермы с кранами много где стоят. Так что лучше из дома не выходи)
Offtop: Да, по молодеченской серии много где построено.
Но у тебя-то не по серии. У тебя свое "художественное творчество".
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 15:01
#94
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Так надо сразу говорить что это реконструкция!!!! Какие тут постоянные болты..... монтажные и монтажная сварка! Или КМД с учётом исполнительной документации будет разработано!?)
ну, на существующие конструкции фактически завязаны только крайние прогоны. Так что не все так страшно)
Сет вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 15:02
#95
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Да. Это встройка внутри существующего здания каркаса с подвесным краном
Так там и покрытия нет? Зачем тогда фермы?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 15:02
#96
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Чтобы пояс из плоскости между прогонами не работал.
Посмотрите вторую картинку стартового поста. Вы считаете там пояс из плоскости между прогонами не работает?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 15:02
#97
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Вы считаете молодечеснкая серия "хреново вышла"?
Хорошо вышла.... , но , скажем так, её использовать надо в таком виде как она есть- об этом сказал Бармаглотище. Когда начинаются отступления и вариации - надо думать.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 15:03
#98
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так там и покрытия нет? Зачем тогда фермы?
Фермы служат покрытием. Сняли существующее, вместо него покрытие по моему каркасу.

----- добавлено через 59 сек. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Хорошо вышла.... , но , скажем так, её использовать надо в таком виде как она есть- об этом сказал Бармаглотище. Когда начинаются отступления и вариации - надо думать.
Ну так принципиальной разницы лично я вообще не вижу. В Молодечно тормозное усилие доведено до середины верхнего пояса через связь С5. У меня оно доведено туда же через мою вертикальную ферму. В чем принципиальная разница?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 15:04
#99
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Фермы служат покрытием. Сняли существующее, вместо него покрытие по моему каркасу.
Ну, тогда, кроме торможения будут и усилия от ветра.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 15:08
#100
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну, тогда, кроме торможения будут и усилия от ветра.
Несущественные.

Это, вообще говоря, давний проект. Когда я его начинал, то у меня была мысль придумать что-то исключительно с узловой передачей усилий. Создавал тему. Никто из отписывающихся здесь там не участвовал, но отписавшиеся не увидели ничего криминального во внеузловой передачи усилий. Тем более что это решение серийное)
Сет вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 15:25
#101
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Во вложении.
Offtop: Блин, Сет, выкладываешь кусками...
На счёт внеузловой передачи - надо считать. На мой взгляд не лучшее решение.
Узлы крепления - нормальные. Всё они понесут. А вот с фермами возможны проблемы.
Может ничего страшного, но надо считать.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 15:28
#102
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
На счёт внеузловой передачи - надо считать. На мой взгляд не лучшее решение.
На мой взгляд тоже. Но пошел я на него, потому что в серии ж так сделано. При расчете фермы это тормозное усилие в середине верхнего пояса учитывал - оно очень незначительно влияет на НДС.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 15:31
#103
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
оно очень незначительно влияет на НДС.
Ну тогда всё норм.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 15:35
#104
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Блин, Сет, выкладываешь кусками...
Вот все в куче)

----- добавлено через ~2 мин. -----
Народ, запугали тут меня, жуть)
Я аж забыл начальный вопрос) Так если все таки считать, что моя вертикальная связь берет тормозное усилие, направляет на верхний пояс, откуда через горизонтальные связи оно уходит на колонны и стоит задача только в передаче тормозного усилия с подкранового пути на ферму, то можно считать, что болты подвески с этим нормально справятся?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
11111.dwg (681.0 Кб, 36 просмотров)
Сет вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 16:14
#105
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Вопрос к знатокам.
На какое усилие надо считать тормозной упор?
csp вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 16:24
#106
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Вопрос к знатокам.
На какое усилие надо считать тормозной упор?
оно?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 202
Размер:	203.2 Кб
ID:	191825  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 17:44
1 | #107
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Узел и все его компоненты + мост крана ловят на себя поперечку и распределят её. Тут, конечно, дядьки машиностроители могут с критикой выступить.... как-то Serg Krasnikov говорил, что там подвижность есть.
Мне и самому интересно как вы тут разойдетесь, но если интересуют мои пять копеек пожаоуста, правда я больше по кранами пройдусь.

Ну первое, словят ли мосты крана поперечку, скажу и да и нет
Это зависит от конструкции крана, подвесные краны бывают с двумя жесткими концевыми балками, бывают с одной жёсткой и плавающей концевой балкой вдоль полётной балке крана.

Второе, каждый год пути не рихтуют, но положено на новых путях в первые годы каждый год проводить нивелировку, а уже по результатам решают делать рихтовку или нет
Из опыта скажу, если на подвесном кране одна концевая балка плавающая то он такие изменения пути может проходить мама негорюй , о таких путях вспоминают когда колёса тележек начинают цепляться за двутавр .

В третьих, на сколько я помню при расчёте продольных и поперечных усилий удары о тупиковый упор не учитываются, если не ошибаюсь, чисто по памяти, это написано в СП Нагрузки и воздействи.

Ну вроде все, с остальным сами, я ведь читаю не только советы давать, я ведь и у вас знания заимствуют для своей работы
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2017, 02:44
#108
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А вот! Смотрите вложение!
Повешаю себе на стену. Спс))
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2017, 09:00
#109
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Vovas_91, плакат где-то был целый... я сваял. Не могу найти. Может кто-то из форумчан подбросит. Ну и это также на стену.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
Это зависит от конструкции крана, подвесные краны бывают с двумя жесткими концевыми балками, бывают с одной жёсткой и плавающей концевой балкой вдоль полётной балке крана.
На уровне чертежа или схемы можно это где-то увидеть?

----- добавлено через ~12 мин. -----
Serge Krasnikov, не приятный момент для любого металлиста - на сегодняшний день кран идет через закупку или тендер. То есть гарантировать что купят такой кран на который ты делал расчет каркаса никто не может . Опасные случаи с опорными мостовиками, менее опасные - с подвесными. Из последнего - кран был приобретен не от производителя а через посредника, заказчик не заказал шеф-монтаж и пусконаладку , кран был приобретен без устройства плавного пуска, специфика крана - большая грузоподъемность для подвесного крана - 16 тонн и малый пролет 6 метров, нам такой кран нужен был в новый корпус, шаг рам - 8 метров, пролет балки пути , соответственно, тоже 8 метров. Отстроились, запустились, пошли жалобы от заказчика , что при поперечном торможении телега качает балку, а балка на 8 метров составная - верх 70Ш2 ( любимый профиль Бармаглотища))), низ 45 М с полосой на электрозаклепках.... высокая балка, поперечка суровая... приехал я. Да, так и есть... только телега в дрифт срывается при пуске... оно всё ходуном... в итоге : консоль малая у моста... 0.6 или 0.9.... притянули за колонны в плоскости рамы выше того места где катки каретки проходят.... уголком 100х7 и всё стало на свои места... хреново что шов на излом работает который соединяет верх и них балки... устройство это плавного пуска так и не купили... уголок ведь дешевле...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_5584.jpg
Просмотров: 93
Размер:	296.8 Кб
ID:	191852  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2017, 09:35
| 1 #110
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Пока не знаю можно ли будет ставить тормозную связь прямо на подкрановый путь, продумываю схему с передачей тормозных усилий на низ фермы через узел крепления подкранового пути. Есть вопросы.
1. Можно ли считать узел крепления на первой картинке достаточно жестким, чтобы передать тормозное усилие на низ фермы?
2. Жесткие узлы нужно делать только в местах, обведенных желтыми кругами на второй картинке? Как я думаю на оставшейся ферме такой узел делать не обязательно и даже не желательно.
3. Распорка между нижними поясами ферм, обозначенная на второй картинке пунктирной линией, не нужна? Ведь роль распорки выполняет подкрановый путь, верно?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 145
Размер:	30.5 Кб
ID:	191853  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный2.png
Просмотров: 122
Размер:	18.4 Кб
ID:	191854  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2017, 10:08
| 1 #111
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
1. Можно ли считать узел крепления на первой картинке достаточно жестким, чтобы передать тормозное усилие на низ фермы?
Да.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
2. Жесткие узлы нужно делать только в местах, обведенных желтыми кругами на второй картинке? Как я думаю на оставшейся ферме такой узел делать не обязательно и даже не желательно.
Они все должны быть одинакового исполнения.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
3. Распорка между нижними поясами ферм, обозначенная на второй картинке пунктирной линией, не нужна? Ведь роль распорки выполняет подкрановый путь, верно?
Я не стал бы в случае с подвесным краном учитывать балку пути как распорку. Надо разделять... распоркам отведена работа в шатре каркаса, балка пути для перемещения ГПМа. Не стоит заниматься реформаторством.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2017, 10:28
#112
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Да.
Чтобы подвеска считалась жесткой и способной передать тормозное усилие на низ фермы, все ее горизонтальные сечения должны удовлетворять проверкам по нормальным, касательным и приведенным напряжениям. И самым опасным сечением будет сечение на 510 мм от уровня тормозного усилия (см. вложение 1), верно?

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Я не стал бы в случае с подвесным краном учитывать балку пути как распорку. Надо разделять... распоркам отведена работа в шатре каркаса, балка пути для перемещения ГПМа. Не стоит заниматься реформаторством.
Ну а почему бы и нет? Подкрановый путь непрерывен по длине и гибкость у него намного меньше требуемых 200. Почему бы не считать, что он передает сжатие вдоль пути до связевого блока? Вот как на картинке во вложении 2. Если кран находится между 2 и 3 фермами и тормозное усилие направлено влево, то подкрановый путь ведь сработает как распорка даже если нам бы этого не хотелось. Есть ли смысл дублировать эту работу распоркой?

И от решения этого вопроса зависит, как я думаю, решение по типам узлов креплений на фермах. Если все же ввести дополнительную распорку между фермами 2 и 3, то тогда все узлы крепления должны быть жесткими. А если считать, что подкрановый путь будет выполнять роль распорки, то мне видится, что жесткий узел на ферме 3 не нужен. Ведь мне тормозное усилие нужно передавать на связевый блок.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 87
Размер:	19.6 Кб
ID:	191857  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный2.png
Просмотров: 73
Размер:	12.9 Кб
ID:	191859  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2017, 10:37
#113
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Чтобы подвеска считалась жесткой и способной передать тормозное усилие на низ фермы, все ее горизонтальные сечения должны удовлетворять проверкам по нормальным, касательным и приведенным напряжениям. И самым опасным сечением будет сечение на 510 мм от уровня тормозного усилия (см. вложение 1), верно?
Оценочно - запас огромный. А монтажный шов зачем по стенке пояса? У Вас же шатер новый?

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Ну а почему бы и нет?
Он сегодня есть, завтра его нет.... продали здание, сменился арендатор, попало под реконструкцию... обеспечьте совместную работу шатра и спите спокойно. Не всё определяется расчетами.


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
И от решения этого вопроса зависит, как я думаю, решение по типам узлов креплений на фермах. Если все же ввести дополнительную распорку между фермами 2 и 3, то тогда все узлы крепления должны быть жесткими. А если считать, что подкрановый путь будет выполнять роль распорки, то мне видится, что жесткий узел на ферме 3 не нужен. Ведь мне тормозное усилие нужно передавать на связевый блок.
У вас устойчивое мышление по отношения к пути ГПМ также как и к компоновке каркасов. Здесь несколько иначе. Ещё раз о распределении сил. Поперечка воспринимается и распределяется мостом крана и узлами. Неизвестно какой узел сработает раньше из-за конструкции крана. Ну считаем в запас, что полетит всё на один. Сила сама по себе очень мала. Это всего полтонны. При продольном торможении вообще распределится равномерно по узлам. не забываем про упрощения и допущения.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2017, 10:54
#114
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Оценочно - запас огромный.
Оказалось не такой и огромный. По приведенным и касательным напряжениям запас небольшой (см. вложение).

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А монтажный шов зачем по стенке пояса? У Вас же шатер новый?
В серии молодечно этот шов тоже показан монтажным почему-то (см. первую картинку стартового сообщения). Но у меня каркас был новым год назад, а сейчас он уже смонтирован, нужно только кран подвесить. Изначально я не решал вопрос подвески крана, так как сказали, что этим займется поставщик оборудования. Но когда дошло дело до этого вопроса, поставщик изменил позицию и утверждает, что это нужно было делать нам. Вобщем сейчас фермы смонтированы, нужно выкручиваться из того, что есть.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Он сегодня есть, завтра его нет
Он - подкрановый путь? Ну, я думаю он там навсегда. А если подкрановый путь демонтируют - ну и черт с ним. Без крана и распорка ведь снизу ферм не нужна.


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
При продольном торможении вообще распределится равномерно по узлам. не забываем про упрощения и допущения.
А разве при продольном торможении все усилие не уйдет на узлы связевого блока? Вот если говорить о положении крана, которое я указал в предыдущем посте, то при торможении влево усилие воспримут только несмещаемые узлы. А это узлы связевого блока. Зачем ужесточать узел на ферме 3?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 70
Размер:	15.8 Кб
ID:	191861  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2017, 11:11
#115
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
В серии молодечно этот шов тоже показан монтажным почему-то (см. первую картинку стартового сообщения). Но у меня каркас был новым год назад, а сейчас он уже смонтирован, нужно только кран подвесить. Изначально я не решал вопрос подвески крана, так как сказали, что этим займется поставщик оборудования. Но когда дошло дело до этого вопроса, поставщик изменил позицию и утверждает, что это нужно было делать нам. Вобщем сейчас фермы смонтированы, нужно выкручиваться из того, что есть.
Тогда к этому вопросу нужно подойти иначе. Лучше БЫ иначе. А именно - не использовать сварку. Подвес организовать через подвес из кругляка. Сейчас постараюсь найти это решение. Не лучший случай для сварки.

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А если подкрановый путь демонтируют - ну и черт с ним. Без крана и распорка ведь снизу ферм не нужна.
Нежелательно. Необходимо обеспечить совместность работы ферм. Даже несмотря на то, что нижний пояс растянут.



Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А разве при продольном торможении все усилие не уйдет на узлы связевого блока?
Скорее всего распределиться равномерно по узлам подвесов между которыми будет находиться ГПМ. В конечном итоге всё равно пойдет по связи вверх
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2017, 11:14
#116
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Вложение из этой же серии.
Узел 31 из серии по путям.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 123
Размер:	108.1 Кб
ID:	191862  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок 2.PNG
Просмотров: 132
Размер:	117.9 Кб
ID:	191863  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2017, 11:20
#117
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Offtop: Промазал в одном месте... Сет, случайно ткнул на твой пост
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А разве при продольном торможении все усилие не уйдет на узлы связевого блока?
Немного не так. Усилие продольного торможения воспринимается связевым блоком. А он у тебя есть?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2017, 11:27
#118
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Вложение из этой же серии.
Узел 31 из серии по путям.
Да, я видел эти хомутики, но здесь кругляк тоже ведь на сварке, пусть и заводской. Да и решить жесткие узлы здесь еще надо подумать как.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Немного не так. Усилие продольного торможения воспринимается связевым блоком. А он у тебя есть?
Ну да, куда ж без связевого блока. Он между фермами 1 и 2. Я так и предполагал, что тормозное усилие крана в любом его положении идет на связевый блок. А если так, то зачем конструировать жесткие узлы на ферме 3?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2017, 11:40
#119
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Да, я видел эти хомутики, но здесь кругляк тоже ведь на сварке, пусть и заводской.
Ферму не трогаем сваркой.

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Да и решить жесткие узлы здесь еще надо подумать как.
Податливые узлы.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2017, 12:03
1 | #120
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
На уровне чертежа или схемы можно это где-то увидеть?
Если в схемах, то можно со скользящей концевой балкой можно увидеть в ГОСТ 7890 на подвесные краны, одна концевая балка с раскосами(жесткая), вторая без раскосов(плавающая), для справки - на коротком пролете кран скорее всего обе балки будут без раскосов. В чертежах можно увидеть у производителя, ну например у меня, конструкции концевых балок могут быть разными, в ГОСТе очень стара, иностранцы чаще всего делают обе концевых балки жесткое.
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Serge Krasnikov, не приятный момент для любого металлиста - на сегодняшний день кран идет через закупку или тендер
Знаком с этим, однажды мы тендер проиграли на консольный кран, через некоторое время нас пригласили доделать поставленный кран, затраты вышли во много раз больше, чем разница в стоимости проигранного тендера
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Из последнего - кран был приобретен не от производителя а через посредника, заказчик не заказал шеф-монтаж и пусконаладку , кран был приобретен без устройства плавного пуска, специфика крана - большая грузоподъемность для подвесного крана - 16 тонн и малый пролет 6 метров, нам такой кран нужен был в новый корпус, шаг рам - 8 метров, пролет балки пути , соответственно, тоже 8 метров. Отстроились, запустились, пошли жалобы от заказчика , что при поперечном торможении телега качает балку, а балка на 8 метров составная - верх 70Ш2 ( любимый профиль Бармаглотища))), низ 45 М с полосой на электрозаклепках.... высокая балка, поперечка суровая...
Весьма типичный случай, вам может это и в диковинку, но мы больше работаем с уже работающими производствами, приходилось ездить на краны, которые раскачивают подкрановую балку(у опорного крана), результат чаще всего бывает не удовлетворительный, если немного качает ну еще как-то можно исправить, а если ходуном то дохлый номер, так что считайте правильно сразу, чтобы нам не переделывать
Ах да, чем еще вас порадовать, вышел ГОСТ Р 56944-2016 по надземным крановым путям, в принципе почти все повторяет строительное нормы, но есть новинки, ну например здесь обсуждались болты пожалуйста п.5.4.3 "следует применять болты по ГОСТ Р ИСО 8765 класса прочности 5.8". Интересен еще один пункт 5.3.14 "Максимальные прогибы рельсов под нагрузкой от подвесных грузоподъемных машин не должно превышать 1/500 L"
Ну удачи вам, я тут гост приложил для любопытных, ну и текст приказа
Вложения
Тип файла: pdf Пути надземные крановые.pdf (2.16 Мб, 60 просмотров)
Тип файла: doc Приказ по утв ГОСТ пути надземные.doc (23.5 Кб, 27 просмотров)
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2017, 12:09
#121
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Serge Krasnikov, спасибо огромнейшее за информацию. ГОСТ на мостовые опорные краны отменен? Я так понимаю все производители ГПМ определяют свои изделия своими же ТУ на свои же изделия? Нагрузки по опросному листу?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2017, 12:13
#122
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Вот блин. Не учел, что в узле фермы, куда подвешиваю подкрановый путь, наварены детали для крепления распорки. Мой первый узелок не годится. Начал изобретать какого-то франкенштейна. Как тут выкрутиться, чтобы узел был жестким?


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Ферму не трогаем сваркой.
Хорошо бы. Но как на хомутах передать продольное и поперечное тормозные усилия? Да у меня места нет под хомуты. По-моему без сварки вообще не обойтись.


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Податливые узлы.
То есть продольное тормозное ловить все же не узлом крепления, а специальными элементами?
Вложения
Тип файла: pdf подвеска.pdf (28.3 Кб, 149 просмотров)
Сет вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2017, 12:18
#123
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Вот блин. Не учел, что в узле фермы, куда подвешиваю подкрановый путь, наварены детали для крепления распорки. Мой первый узелок не годится. Начал изобретать какого-то франкенштейна. Как тут выкрутиться, чтобы узел был жестким?
Узел уже с распоркой можно увидеть?


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Хорошо бы. Но как на хомутах передать продольное и поперечное тормозные усилия? Да у меня места нет под хомуты. По-моему без сварки вообще не обойтись.
Зря переживаете - Путь и мост помогут.... ну не жесткий это узел, не жесткий!

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
а специальными элементами?
Какими?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2017, 12:27
1 | 1 #124
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Serge Krasnikov, спасибо огромнейшее за информацию. ГОСТ на мостовые опорные краны отменен? Я так понимаю все производители ГПМ определяют свои изделия своими же ТУ на свои же изделия? Нагрузки по опросному листу?
Отменен, но не на все например на ГОСТ 22045 Однобалочные мостовые краны до сих пор действующий, что касается двухбалочных кранов, ну дык кроме своих технических условий много других гостов, ну например ГОСТ 32579.1, ГОСТ 32579.5, ГОСТ 32576.5, ГОСТ 33169... над нами нормативки вполне достаточно.
А заказывать лучше по опросному листу, да и нагрузки в принципе должен дать производитель... Ну ладно по секрету, мне иногда проекты присылают строящихся зданий иногда нормально, а иногда репу приходится чесать, как смонтировать, да как в габарит "втиснуть", вот сейчас смотрю проект - оставили над рельсом под кран 600мм, а нужно и площадку на кране сделать и оборудование плавного пуска разместить, иногда так и хочется много ласковых слов сказать
Serge Krasnikov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2017, 12:39
#125
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Узел уже с распоркой можно увидеть?
В моем вложении в pdf файле вверху показано крепление распорки по первоначальному проекту. Внизу узел подвески подкранового пути, распорка условно не показана, но она в том же положении остается.


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Зря переживаете - Путь и мост помогут
У меня свес пояса за опорный раскос 50 мм (хотя по-моему даже меньше, на заводе опорный раскос вместо 120х6 сделали 140х6. Куда там хомут вешать? Он на самом краю получается. И если он будет не закреплен, то при поперечном торможении просто может слететь.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Какими?
Тормозной подкос как на второй картинке во вложении первого поста. Но мне пока не согласовали возможность крепиться к подкрановому пути, потому пока думаю о жестких узлах крепления на низ фермы. С податливыми было бы попроще.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2017, 14:08
1 | #126
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Сет, может так сыграем? На мой взгляд, всё просто....

----- добавлено через ~2 мин. -----
Заготовки гнутые выполнить из стали под фундаментные болты... я думаю Ст3сп 20ый диаметр подойдет. Волнение в следующем... швы узла стыка пояса и раскосов потянут... а то может и их сперва усилить? Думаю, что ферму Вы уже перепроверили.

----- добавлено через ~5 мин. -----
По эскизу узла надо проверить выходит ли Н.П.П. на проектную отметку согласно СЗ.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P_20170804_140526_vHDR_On_p.jpg
Просмотров: 208
Размер:	163.9 Кб
ID:	191872  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2017, 15:24
#127
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Волнение в следующем... швы узла стыка пояса и раскосов потянут... а то может и их сперва усилить?
А зачем усиливать швы? Ферма-то изначально была запроектирована на этот кран. Я просто узел крепления не разрабатывал, сказали не надо. А вот теперь оказалось - надо. Ваш узел интересный, спасибо, но он конечно же не жесткий. Впрочем я уже склоняюсь к тому, что жесткий мне и не надо. Что вызывает сомнения по вашему узлу - малая площадь контакта хомута с поясом фермы. Напряжение смятия как мне кажется будет большое. В хомутах с полосой такого эффекта нет. Также сомнительна способность воспринимать поперечное тормозное... не будет ли узел как на качельках болтаться относительно верхней прихватки хомутов? Да, есть соединительная полоса, которая этому должна препятствовать... надо бы подумать.

Но пока новые вводные. В болтовом креплении нужно выдержать размер вдоль подкранового пути 170 мм между осями болтов. Ваш узел, кстати, вполне можно адаптировать под это условие. Я же пока набросал свой вариант, с приваркой к поясу фермы. Что в сварном соединении такого страшного, что вы предлагаете уйти от него? Да, я согласен, что если можно без сварки, то лучше без нее. Но если слишком усложняется узел, то можно и на сварку перейти. Покритикуйте мой узел. Кстати, как я уже сказал, жесткий узел делать не хочется. А хочется немного видоизменить вертикальную связь. Наклонные элементы хочу крепить непосредственно к подкрановому пути, вместо того, что крепить их на распорку, как было раньше. Получается эта связевая ферма будет и ловить продольное тормозное усилие, и передавать его наверх.
Маленькое пояснение по новому узлу подвески. Там есть пластина, оставшаяся от узла крепления распорки. Я предполагаю с нее срезать опорный столик и укрепляющее ребро, а саму пластину оставить. Из-за этого крепеж с двух сторон пояса получается немного несимметричным.
Вложения
Тип файла: pdf подвеска.pdf (23.4 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: pdf Крепление связей к подкрановому пути.pdf (19.6 Кб, 80 просмотров)
Сет вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2017, 15:29
#128
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
не будет ли узел как на качельках болтаться относительно верхней прихватки хомутов?
Будет. Тут надо подогнать по верхнюю грань листа впритык к нижней грани пояса.... вплотную и подтянуть.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Если уж делать узел с применением сварки, то Ваш вполне подойдет. И даже по жестче моего будет.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Ферма-то изначально была запроектирована на этот кран
Во! Это хорошо!

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Маленькое пояснение по новому узлу подвески. Там есть пластина, оставшаяся от узла крепления распорки. Я предполагаю с нее срезать опорный столик и укрепляющее ребро, а саму пластину оставить. Из-за этого крепеж с двух сторон пояса получается немного несимметричным.
Это нестрашно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2017, 15:34
#129
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Ну вот. Пришел ответ от поставщика - крепить тормозные конструкции к подкрановому пути нельзя. А это значит, что узлы подвески таки должны быть жесткие(
Сет вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2017, 15:43
#130
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Ну вот. Пришел ответ от поставщика - крепить тормозные конструкции к подкрановому пути нельзя. А это значит, что узлы подвески таки должны быть жесткие(
Всё-таки Вы пока не допонимаете работу пути. То ли я не могу объяснить. Ну нельзя трогать балку пути... чёрт с ней. Вы откройте компоновку каркасов из букварей и посмотрите каким элементам отведена роль восприятия нагрузок от торможения кранов. Просмотрите Кузнецова, Беленю, Горева, Мурашко, Лихтарникова, Мандрикова, Прицкера. Проанализируйте и сведите всё воедино. Затем откройте раздел по связям из СП, потом серии.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 04.08.2017 в 15:57.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2017, 15:52
#131
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Всё-таки Вы пока не допонимаете работу пути. То ли я не могу объяснить. Ну нельзя трогать балку пути... чёрт с ней. Вы откройте компоновку каркасов из букварей и посмотрите каким элементам отведена роль восприятия нагрузок от торможения кранов. Просмотрите Кузнецова, Беленю, Горева, Мурашко, Лихтарникова, Мандрикова, Прицкера. Проанализируйте и сведите всё воедино. Затем откройте раздел по связям из СП, потом серии.
Ну вот посмотрите серию, которую вы сами же сюда выкладывали. Посмотрите серию молодечно (вторая картинка стартового сообщения). Везде предусматриваются специальные конструкции, воспринимающие продольное тормозное усилие. Эти конструкцию крепятся к подкрановому пути. Как без крепления к подкрановому пути ловить продольное торможение? Только жестким узлом подвески. А жесткий узел подвески будет вызывать кручение в нижнем поясе фермы, чего избегают все серии и учебники.

----- добавлено через ~2 мин. -----
И кстати говоря. Австрийцы говорят - нам рихтовочные зазоры не нужны!) Подкрановый путь вплотную крепится к пластине подвески.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2017, 15:55
#132
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Ну вот посмотрите серию, которую вы сами же сюда выкладывали. Посмотрите серию молодечно (вторая картинка стартового сообщения). Везде предусматриваются специальные конструкции, воспринимающие продольное тормозное усилие. Эти конструкцию крепятся к тормозному пути. Как без крепления к подкрановому пути ловить продольное торможение? Только жестким узлом подвески. А жесткий узел подвески будет вызывать кручение в нижнем поясе фермы, чего избегают все серии и учебники.
Здесь Вы правы. Надо думать. Чем аргументировали заперт крепления элемента для восприятия продольного торможения?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
И кстати говоря. Австрийцы говорят - нам рихтовочные зазоры не нужны!) Подкрановый путь вплотную крепится к пластине подвески.
Как они собираются обеспечить нормальную работу крана?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2017, 16:01
#133
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Чем аргументировали заперт крепления элемента для восприятия продольного торможения?
Вот их ответ.

"Касательно вопроса о передаче продольного тормозного усилия с подвесного пути на ферму сообщаем, что организация данного узла не входит в нашу зону ответственности. Обращаем Ваше внимание, что наличие дополнительных элементов (подкосов и т.п.), которые могли бы крепиться к подкрановым путям, кроме непосредственно самих точек крепления к фермам, не допускается. Зазор между фермой и подкрановыми путями, составляющий 250 мм, должен быть полностью свободен.
В приложении к настоящему письму пересылаем Вам эскиз рекомендованного непосредственно самим производителем кран-балки узла, позволяющего компенсировать продольное тормозное усилие."


Во вложении рекомендуемая схема ловли тормозного усилия.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Как они собираются обеспечить нормальную работу крана?
Не представляю.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 163
Размер:	159.5 Кб
ID:	191879  
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2017, 16:05
#134
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Вот их деталь подвески подкранового пути. На узле верхняя пластина 20 мм - это уже моя пластина, входящая в комплектацию фермы. Прочие детали входят в комплект поставки крана.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 154
Размер:	31.1 Кб
ID:	191880  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2017, 21:09
#135
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Под австрийские краны и крановые понятия нужны австрийские же несущие каркасы.
Ежа с ужом сложно скрестить.
Например: возможно, в евроавстрийских нормах есть требование, что точки подвеса путей в каркасе не должны иметь перемещения более Х, Y и Z.
А мы тут рихтуем....
И что-то подозрительно широкие пути у них, для подвесного-то - видимо, опять же поперечные смещения пути в пролеты жестко ограничены. Вот кто их адольфов знает, чего у них на уме...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2017, 21:23
#136
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ежа с ужом сложно скрестить.
да элементарно
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2017, 05:53
1 | 1 #137
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И что-то подозрительно широкие пути у них, для подвесного-то - видимо, опять же поперечные смещения пути в пролеты жестко ограничены. Вот кто их адольфов знает, чего у них на уме...
Да нет
Уже сталкивались с такими попугаями, работали мы с немецкими талями, у них нет такого стандарта монорельсовых балок типа М, они на подвесные пути берут диновские балки, чем то они напоминают наш широкополочный двутавр
Serge Krasnikov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Передача тормозных усилий подвесного крана на каркас



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опасная и рабочая зоны для стрелового крана Gvinpeen Технология и организация строительства 3 15.06.2015 14:45
Нагрузки от подвесного крана Азамат Конструкции зданий и сооружений 6 26.10.2011 16:44
Дополнительный каркас для подвесного потолка. Mote Конструкции зданий и сооружений 3 26.02.2010 12:04
проектирование подвесного крана Keit Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.02.2009 16:03
Нагрузка от подвесного крана, КАК? vetruviy Технология и организация строительства 4 06.04.2007 11:12