Моделирование и расчет кирпичного здания
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Моделирование и расчет кирпичного здания

Моделирование и расчет кирпичного здания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.07.2004, 21:29 #1
Моделирование и расчет кирпичного здания
Дмитрий
 
демагог
 
Самара
Регистрация: 05.09.2003
Сообщений: 1,066

Кто может поделиться мыслЯми насчет расчета кирпичного (16 эт.) здания с помощью МКЭ программы?
Нужно серьезно переработать проект (сляпаный "на коленке"), который пришел с отрицательным заключением экспертизы...
Пока есть такие неясности:
1. Учитываем ли особенности кирпичной кладки как неизотропного материала (ну там анизотропия всякая и т.п.)? Насколько это принципиально, на ваш взгляд?
2. Экспертиза выдала такой перл: "Расстановка монолитных поясов под перекрытиями здания, их габариты и армирование должны быть обоснованы расчетом". Что из себя представляет подобный расчет?
По-моему это делается конструктивно, если не ошибаюсь, через три этажа. Да и армирование там обычно получается конструктивное. Или имеется ввиду нечто другое?
Просмотров: 61620
 
Непрочитано 10.07.2004, 00:34
#2
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


.>Дмитрий
Кирпичная кладка анизотропный материал,это очень важный показатель, т.к. сушественно
разнаятся характеристики по перевязанному и не перевязанному шву.
Мне когда то пришлось считать малоэтажное здание на сейсмику.Даже было пособие
выпущенное ЦНИИСКом, прочёл Ваш пост начал искать – не нашел.
На память, идея там заложена такая- стена рассматривается как рама, простенки -колонны
ригеля-плоскости от перемычки до подоконников распределение горизонтальных сил
пропорционально не жёсткостям а длинам простенков (при условии одинаковых толщин)
Полученные усилия делятся на длины простенков и находятся поперечные силы на перемычки
плюс от вертикальной нагрузки от перекрытий. Но это всё так «для поболтать»
Вам надо непременно найти руководство по расчёту кирпичных зданий. Кирпич
болезненно чувствителен ко всяким деформациям . Если протяженность
большая непременно необходимо учесть напряжения от неравномерной осадки
здания. Это вы можете взять в книге—Прочность сборных эданий на просадочных грунтах--
П.П. Шагин Ленинград 1963г( там указанно что это относится и к кирпичным зданиям) Есть
Пример расчёта арматуры поясов в плоскости перекрытий кирпичного здания, которую
у Вас потребовали. ИМХО пояса под плитами обязательны на каждом этаже,т.к.
являются элементом, распределяющим и не допускающим местные перенапряжения в кладке,
организующими диск перекрытия и связывающие и организующие работу простенков.
Пока всё, ежели чего найду –так сразу.
wjea вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2004, 23:41
#3
Дмитрий

демагог
 
Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066


wjea
Буду весьма признателен...
Дмитрий вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2004, 20:22
#4


 
Сообщений: n/a


Да,есть такой расчотик(детский конечно-подбирается диаметр арматуры).Но под рукой нет ,как только-так сразу....
 
 
Непрочитано 02.03.2005, 13:52
#5
nickneck

проектирование
 
Регистрация: 10.04.2004
Russia
Сообщений: 22


Так все-тки существует ли какая-либо рекомендация по частоте установки монолитных поясов в кирп зданиях в зависимости от этажности?
nickneck вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2005, 23:53
#6
nickneck

проектирование
 
Регистрация: 10.04.2004
Russia
Сообщений: 22


И еще хотелось бы узнать кто как при моделировании с ветром поступает.
nickneck вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2005, 00:24
#7
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Пункт 7.5 РАСЧЕТ ПОЯСОВ АРМИРОВАНИЯ
http://media.karelia.ru/~resource/fundament/R9-5.htm
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2005, 01:42
#8
nickneck

проектирование
 
Регистрация: 10.04.2004
Russia
Сообщений: 22


4 и 6
Cпасибо.

Остается очень интересный для меня вопрос:
кто и как задает ветровую нагрузку в модели?
т.е если следовать снип продольную к направлению ветра стену нужно рассматривать как консоль загруженную нагрузкой q, которая получается при распределении ветровой нагрузки в зависимотсти от жесткости всех стен одного направления. Проблема в том что необходимо одновременно собрать ветровую нагрузку на стены, параллельные направлению ветра (при том что приложена она к стенам другого напр) и при этом не допустить перераспределения усилий на стены перпендикулярного по отношению к ветру направления. Снип конечно допускает перераспределение по перевязанному сечению по расчету, но на самом деле качество перевязки может быть очень плохим.
Если прибавить сюда влияние на все это жесткости перекрытий вследствии их жесткого присоединения к стенам, а также перераспределение усилий между участками стен между проемами, то расчет на ветер одной и той же стены в пространственной модели и отдельно как консольного стержня дает разницу в результатах в разы.
Вариантов решений множество... хочется найти самый удобный.
nickneck вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2005, 03:12
#9
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


4 и 6 http://media.karelia.ru/~resource/fundament/R9-5.htm

Здравствуйте.
Спасибо с за ссылочку..
Но..по пучению...спорно...насчет нормальных сил..что снижаются столь резко..при деформациях..
Понимаю..не в тему..но..
Простите..новичок здесь..
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2005, 23:52
#10
Den

конструктор
 
Регистрация: 07.10.2004
г.Николаев
Сообщений: 37
<phrase 1=


А на просадочных грунтах без вопросов - монолитные пояса на каждый этаж. Я обычно без расчета тупо выдаю пояса габаритами в(толщина стены)Хh(200-300мм) иармирование - 8прод. стержней А14.
Пока никакая экспертиза ничего не воспросила.
А действительно интересно - как подобрать наиболее оптимальные габариты поясов и соответственно их армирование.
Den вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2005, 05:54
#11
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Den,
Здравствуйте.
А если как балку на упругом основании- толко характеристики грунта датьзавышенные?
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2005, 10:33
#12
YVV

05.23.01
 
Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Сообщений: 296


Цитата:
Сообщение от Гоша
Den,
Здравствуйте.
А если как балку на упругом основании- толко характеристики грунта датьзавышенные?
Может я и ошибаюсь, но по моему поэтажные пояса в основном предназначены для восприяти растягивающих усилий и поэтому АНАЛогия с балкой на упругом основании, в которой возникают изгибающие моменты не совсем уместна. ИМХО: Более правильно рассматривать все здание как балку эквивалентной жесткости на упругом основании, в которой возникает изгибающий момент от прогиба или выгиба, а поэтажные пояса как арматуру, которая находится в растянутом или сжатом состоянии в зависимости от ее положения относительно нейтральной оси здания (балки). Конечно это применимо в основном для зданий с определенным соотношением длины и высоты, не могу с уверенностью утверждать, что это применимо к высотным зданиям, но в любом случае ИМХО: пояса на каждом этаже не помешают. Их стоимость незначительна по сравнению с тем скольких проблем они позволяют избежать.
YVV вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2005, 10:49
#13
YVV

05.23.01
 
Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Сообщений: 296


Цитата:
Сообщение от Den
А на просадочных грунтах без вопросов - монолитные пояса на каждый этаж. Я обычно без расчета тупо выдаю пояса габаритами в(толщина стены)Хh(200-300мм) иармирование - 8прод. стержней А14.
Пока никакая экспертиза ничего не воспросила.
У нас на Донбассе, в связи со сложными инженерно и горно-геологическими условиями, наоборот вопрошают когда пояса в отсутствии. :?
YVV вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2005, 11:04
#14
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


YVV
Извините, что задело слово..
Но все же объясните в чем отличие?
И почему только растягивающие?
К примеру- просадка в середине? верхняя часть пояса сжата?..нижняя растянута?
Подскажите, наверняка я не прав?
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2005, 11:52
#15
YVV

05.23.01
 
Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Сообщений: 296


При просадке посередине в работу включается вся стена, которая несмотря на проемность обладает определенной изгибной жесткостью. Соответственно учитывая отношение высоты сечения стены и предположим высоты сечения фундаментного пояса их гибкости не сопоставимы. В результате получается, что стена здания в уровне карниза сжата, а в уровне фундамента растянута. Вот это усилие растяжения и воспринимается поясом. При выгибе здания растянутые пояса соответственно находятся в уровне карниза. Конечно, для высотных зданий и незначительной зоне просадки, по идее в стене здания может возникать арочный эффект и в этом случае действительно фундаментный пояс работает как балка, загруженная весом участка стены, расположенным над зоной просадки и ниже границы возникновения арочного эффекта.
YVV вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2005, 11:54
#16
YVV

05.23.01
 
Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Сообщений: 296


Цитата:
Сообщение от Гоша
YVV
Извините, что задело слово..
Оно меня совершенно не задело, просто решил воспользоваться Вашей терминологией.
YVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2005, 17:08
#17
Дмитрий

демагог
 
Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066


В Пособии к "кирпичному" СНиПу упоминается такой подход к расчету монолитных поясов:
4.24. Неразрезные распределительные устройства (например, железобетонные пояса) рассчитываются как балки на упругом основании

Дело в том, что даже без просадочных грунтов в основании, разно-нагруженные стены испытывают разные деформации, и пояса, изгибаясь, способствуют перераспределению этой разницы и повышают тем самым трещиностойкость стен.
Дмитрий вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2005, 17:55
#18
maestro

проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
<phrase 1=


Рекомендую Мономах 4,0 с подсистемой "Кирпич" и "Грунт"... Сам приложит ветер, можно просчитать переменные коэффициенты постели, потом можно автоматически провести расчет армирование кирпичной кладки.
maestro вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2005, 18:50
#19
YVV

05.23.01
 
Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Сообщений: 296


Цитата:
Сообщение от Дмитрий
В Пособии к "кирпичному" СНиПу упоминается такой подход к расчету монолитных поясов:
4.24. Неразрезные распределительные устройства (например, железобетонные пояса) рассчитываются как балки на упругом основании

Дело в том, что даже без просадочных грунтов в основании, разно-нагруженные стены испытывают разные деформации, и пояса, изгибаясь, способствуют перераспределению этой разницы и повышают тем самым трещиностойкость стен.
Я не отрицаю наличия изгибающих моментов в поэтажныхпоясах, но в приведенном Вами примере - в местах значительного перепада нагрузок жб пояс будет перераспределять нагрузку работая не столько на изгиб сколько на сдвиг.

Теперь вот что сказано в п. 7.53 Руководства по проектированию зданий и сооружений на подрабатываемых территориях. Ч.2.
"Распределение продольных усилий и перерезывающих сил в вертикальном сечении здания (стены) производится при H/L>=0.75 как для бесконечно жесткой балки в соответствии с рекомендациями ...
При H/L<0,75 производится как для балок конечной жесткости в соответствии с п. 7.54-7.58."

прим. под балкой здесь подразумевается все здание или стена.

Далее в п. 7.54-7.58 следует: методика определения продольных усилий в поэтажных поясах в зависимости от их положения относительно нейтральной оси; методика определения сдвигающих усилий, а изгибающий момент определяется только для цокольной части стены или здания.
YVV вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2005, 19:09
#20
nickneck

проектирование
 
Регистрация: 10.04.2004
Russia
Сообщений: 22


Цитата:
Рекомендую Мономах 4,0 с подсистемой "Кирпич" и "Грунт"...
А вот я вам настоятельно не советую пользоваться программой Кирпич для подсчета армирования, потому что создана она по-моему для школьников. Армирование подбирается на основании пространственного МКЭ расчета с учетом перераспределения напряжений между взаимнопоперечными стенами, между участками стен между проемов и т.д. в результате армирование посчитанное данной программой отличается от ручного счета в нелучшую сторону.
nickneck вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2005, 19:47
#21
Shnur


 
Регистрация: 02.01.2005
Сообщений: 25


nickneck
Цитата:
в результате армирование посчитанное данной программой отличается от ручного счета в нелучшую сторону.
В смысле иногда в большую, иногда в меньшую? Или армирование все время занижено?
Shnur вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2005, 20:00
#22
nickneck

проектирование
 
Регистрация: 10.04.2004
Russia
Сообщений: 22


Однозначно занижено, порой там где она нужна ее нет вообще.
nickneck вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2005, 20:40
#23
Дмитрий

демагог
 
Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066


Цитата:
Сообщение от Shnur
В смысле иногда в большую, иногда в меньшую? Или армирование все время занижено?
Посчитайте "на программе" кирпичное здание с несущими только продольными или поперечными стенами - увидите что напряжения практически везде одинаковы (и в несущих и в самонесущих стенах), а уж правильно ли это - решайте сами
Дмитрий вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2005, 22:47
#24
nickneck

проектирование
 
Регистрация: 10.04.2004
Russia
Сообщений: 22


Дмитрий

Если не секрет как кирпич на ветер считаешь: прикладываешь в пространственной модели или собираешь нагрузки на каждую стену и считаешь ее как консольный стержень?
nickneck вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2005, 06:14
#25
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Дмитрий, здравствуйте
А как определить жесткость кладки?
Особенно пр сейсмике..?
Мономах чем-нибудь может помочь?..или что другое?
Гоша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2005, 15:28
#26
Дмитрий

демагог
 
Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066


Цитата:
Сообщение от Гоша
А как определить жесткость кладки?
Если не подходить к этому вопросу научно , то модуль упругости кладки можно принять 0,8*Е0

Цитата:
Сообщение от nickneck
Если не секрет как кирпич на ветер считаешь: прикладываешь в пространственной модели или собираешь нагрузки на каждую стену и считаешь ее как консольный стержень?
И так и так
Просто, если я делаю "машинный" расчет, то прикладываю ветровое давление к наружным стенам (несколько повышенное, т.к. в них есть проемы), в "ручном" расчете - собираю нагрузку на все здание, определяю моменты поэтажно для всего здания как консольного стержня, затем раскидываю их по стенам, в зависимости от соотношения жесткостей и расстояния между смежными стенами (подробности см. в пособии по каменным конструкциям и/или в Линовиче).
Дмитрий вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2005, 17:01
#27
nickneck

проектирование
 
Регистрация: 10.04.2004
Russia
Сообщений: 22


Дмитрий
Цитата:
И так и так
Насчет расчета по Пособию это все понятно. Меня терзают сомнения о необходимости пространнственного расчета как такового (в случае ветра), потому что напряжения в схеме раз 5-10 меньше, чем при расчете все по тому же пособию.
nickneck вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2005, 17:30
#28
maestro

проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
<phrase 1=


В одессе на Мономахе и кирпиче посчитали огромный кирпичный дом... БОльшой очень.. И высотный... хоть и не монолитн, но достаточно... и длинный... Именно в спарке Мономах+Кирпич... Те проверки что я делал- более-менее хорошо сощлись...
maestro вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2005, 17:34
#29
Дмитрий

демагог
 
Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066


Цитата:
Сообщение от nickneck
Меня терзают сомнения о необходимости пространнственного расчета как такового
Это уже скорее о тщательности проработки расчетного раздела...
По моему опыту, в сложных случаях (недавно вот переделывали проект 18-эт. кирпичного здания - прежний вариант получил отрицательное заключение - в том числе и потому, что все расчеты были сделаны "на коленке" и умещались в 12-листовую тетрадку) предпочтительна подача как "ручного", так и "машинного" пространственного расчета здания с распечатками изополей напряжений и т.п.

ЗЫ. Выводы по обоим вариантам расчета, в принципе, были схожи.
Дмитрий вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2005, 17:44
#30
Дмитрий

демагог
 
Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066


Цитата:
Сообщение от maestro
В одессе на Мономахе и кирпиче посчитали огромный кирпичный дом... БОльшой очень.. И высотный... хоть и не монолитн, но достаточно... и длинный... Именно в спарке Мономах+Кирпич...
Говорить, что какая-то программа однозначно рулит в расчетах кирпичных зданий я бы не стал...
Перефразируя Высоцкого, скажу: "Нет, и в "КИРПИЧЕ" все не так, все не так как надо..."
Дмитрий вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2005, 19:12
#31
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Конечно не то, так как там (НИИАСС) из инженеров только водопроводчики. Проги их для того и созданы чтобы правильных инженеров на деньги опускать, а их инженеры арматуры голой ф32 не видели. Еще говорят, до того как стать программистами (инженерами) они были наперсточниками на Киевском вокзале)))
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2005, 20:46
#32
Дмитрий

демагог
 
Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066


Цитата:
Сообщение от 4 и 6
Конечно не то, так как там (НИИАСС) из инженеров только водопроводчики
А разве программисты не достойны гордого звания "инженер"?! В дипломах-то у них что записано?
Программы НИИАСС можно любить или нет, речь не об этом, просто мне кажется что некоторые вещи, касающиеся кладки, у них сделаны чересчур лихо...
Дмитрий вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2005, 00:38
#33
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


немного по теме:

П.И. Дранишников "Строительство и эксплуатация зданий на лёссовых грунтах".
"Арматура конструктивного ж.-б. пояса принимается в количестве , примерно, 10 см2".

Е.А. Сорочан "Основания, фундаменты и подземные сооружения".
"Монолитные ж.-б. пояса,....., следует проектировать, высотой не менее 20см, с двухрядным расположением арматуры. Наименьший диаметр арматуры 10 мм, общая площадь 8-12 см2".

ЗЫ Подскажите как подпись "бывалый" отключить?
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2005, 03:55
#34
YVV

05.23.01
 
Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Сообщений: 296


Продолжая тему поэтажных поясов, которые устанавливаются не конструктивно, а по расчету:
Немного информации по расчету усилий в поэтажных поясах зданий в сложных геологических условиях можно найти в - Download\Прочее\Информация по плитным фундаментам и чуть по сваям.
Там в архиве файл с темой "Модели основания" в нем на стр. 7-9 приводятся сведения по определению обобщенных жесткостей стен бескаркасных зданий и усилий в них. Обратите внимание на рис. 2.4 и формулы 2.10 и 2.11.

ЗЫ: в принципе практически то же самое что и в п. 7.53-7.58 Руководства по проектированию зданий и сооружений на подрабатываемых территориях. Ч.2.
YVV вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2005, 11:13
#35
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Дмитрий
Если не подходить к этому вопросу научно , то модуль упругости кладки можно принять 0,8*Е0

а при сейсмике?..анизотропия кладки?..
Гоша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2005, 13:15
#36
Дмитрий

демагог
 
Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066


Цитата:
Сообщение от Гоша
а при сейсмике?
при определении деформаций кладки от продольных или поперечных сил, усилий в статически неопределимых рамных системах, в которых элементы конструкций из кладки работают совместно с элементами из других материалов, периода колебаний каменных конструкций, жесткости конструкций по формуле Е= 0.8*Eo
Чего еще Вам надо в части сейсмики?

Цитата:
Сообщение от Гоша
анизотропия кладки?
А черт его знает...
Думается, что анизотропия кладки (как, кстати, и железобетона) связана с образованием в ней трещин. Учесть этот фактор, в принципе, наверное можно, но для этого, как минимум, надо разработать соответствующую модель материала, а то и написать свою программу, в которая смогла бы ее поддерживать
Насколько я знаю, разработчики ширпотребных прог этим не особо заморачиваются :wink:
Но это так, лирическое отступление, а если забить на науку, то для этих целей вполне сойдет и изотропный материал...
Дмитрий вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2005, 02:45
#37
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Дмитрий,
Но вот тут и вопрос?
При сейсмике не учитывают жесткость кладки..учитывают только вес..
исключение- кладка в обйме из бетона (железобетона)..
Ваши соображения?..
Гоша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2005, 12:07
#38
Дмитрий

демагог
 
Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066


Цитата:
Сообщение от Гоша
При сейсмике не учитывают жесткость кладки..учитывают только вес..
Не совсем понял смысл этой фразы, расшифруйте плз.
Дмитрий вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2005, 03:28
#39
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Прочность кладки в поперечном направлении слаба..и пр сесйсмике жесткостью принебрегают..
Учитывают только вес..я О караксно-монолитных зданиях с заполнением кирпичом...
Ваше мнение?
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2005, 04:13
#40
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


Цитата:
Сообщение от nickneck
Армирование подбирается на основании пространственного МКЭ расчета с учетом перераспределения напряжений между взаимнопоперечными стенами
Я не занимаюсь высотными кирпичными зданиями, но мне интересно, как связать пространственный МКЭ расчет с действующими нормативными документами по кирпичу, СНиП и пособие? Эти документы не рассматривают то самое пространственное сложное напряженное состояние, которое получается в результате расчета МКЭ. Как вообще работает эта связка Мономах-Кирпич-Лира?
dermoon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2005, 13:14
#41
Дмитрий

демагог
 
Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066


Гоша
Так речь идет про заполнение каркасно-монолитных здания...
Обычно не учитывают, НО (см. Пособие):
"При оценке перемещений каркасных стен для определения периода собственных колебаний каркасных зданий, вызванной ветровой нагрузкой, допускается учитывать работу заполнения при условии применения раствора марки не ниже 50 и при толщине не менее 25 см."
Также в этом случае нужно чтобы поперечная сила в заполнении не превышала предельную.
Дмитрий вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2005, 18:51
#42
SV

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2005
Сообщений: 112


МКЭ расчет для кирпичных зданий? По моему, весьма сомнительный подход. Как быть с грузовыми площадями при определении нагрузок от пустотного настила. Резать плиты перекрытия шарнирами? Если кто-то пошел на это, пусть поделится впечатлениями. Допускаю применение МКЭ только для статического расчета, чтобы получить дополнительные напряжения в кладке стен от ветровой нагрузки. С этой задачей Мономах вполне справляется, т.к. в отличие от более навороченных программ все горизонтальные нагрузки передает на вертикальные элементы без всяких там мембранных напряжений. Ну а далее- ручной расчет...
SV вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2005, 18:52
#43
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


У нас на Донбассе область активных подработок, поэтому практически все бескаркасные строения имеют пояса.

Расчет в принципе никаких особых секретов не содержит: берете ваше здание, собираете расчетную пространственную модель (стены перекрытия и пр.), устанавливаете пояса, нагрузки (если есть особые и др.) и расчитываете. Расчетные сочетания усилий в поясах и есть исходные данные для подбора арматуры.

Я пояса обычно моделирую в виде стержневых элементов (легче анализировать и размещаю поэтажно (ДБН у нас так требует). Наиболее "загружены" как правило пояса фундаментные и верхних этажей.

Кстати для кирпичных зданий есть хороший ПК - Мономах. Там удобно собирать р. модель, а считать вобщем можно в чем угодно
Jeka вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2005, 23:01
1 | #44
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Гоша

В случае заполнения каркаса кирпичём, Вы обязатально должны
учитывать жесткость кирпичной кладки. Если Вы этого не сделаете, то будет катастрофически занижена сейсмическая сила. После того, как Вы её найдёте, и приложите поэтажно, потом можно вести разговор о прочности кладки , допускается её разрушение-как выключающейся связи. Но в порождении сейсмической силы, кладка должна обязательно участвовать, то есть резко повысить жесткость каркаса, в первый момент удара. ЦНИИСК на эту тему даже выпустил когда то <<Пример Расчёта многоэтажного каркасного здания со стеновым заполнением и без него на сейсмические воздействия и указания к примеру расчёта>>
Другой вопрос , если у Вас навесные стены, с гибким соединением, с колоннами. И в этом случае, стены и перегородки повышают жесткость здания, но это уже какой то не большой долей. А какой долей, это надо поискать , у Корчинского, Полякова и Синицына, когда то а у них это читал.
wjea вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2005, 03:13
#45
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


wjea,
Спасибо, но..не могли бы Вы указать более точно название работ последних, упомянутых Вами, авторов...
Вото в том и вопрос как оценить жесткость кладки при сейсмике?..брать 0.8 от Е, как предлагали...????
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2005, 09:29
#46
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Гоша
Полное название Корчинского я уже сдесь называл, если по поиску не найдёте в начале следующей недели, книга вернётся ко мне и я Вам точно назову. Пример расчёта я списал точно, с обложки.
А вот те, две книги не помню, помню авторов, но Полякова, найдите обязательно он специализировался именно на кирпиче.
Что касается модулей упругости, цитирую из "Примера расчёта"--

стр. 6 "Примечания. 1. При определении жесткости конструкций принимаются нормативные значения модуля упругости материалов.
Модуль упругости при сдвиге,рекомендуется принимать равным:
для каменной кладки G=0.25Eо, для бетона G=0.45Eо
2.Жесткость ж/б конструкций определяется бетоном с учётом работы растянутой зоны.----
Но прошу учесть что дата выпуска 1961г.
wjea вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2005, 10:18
#47
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


wjea,
Спасибо.
Уж простите за нахальство..но..нет ли у Вас этих работ в электронном виде?..или может ссылочка есть?..
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2005, 12:05
#48
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Гоша

Никакого нахальства здесь нет, к сожалению у меня, нет никакой возможности снять злектронные копии, с материалов которые бы Вам помогли.
Но я перечислю их, может быть кто то отзовётся:

1. Инструкция по определению сейсмической нагрузки для зданий и сооружений.

2.Руководство по проектированию производственных зданий с каркасом из железобетонных конструкций для сейсмических районов.

3.Руководство по проектированию жилых и общественных зданий с железобетонным каркасом,возводимых в сейсмических районах.
В двух последних есть примеры расчёта ж/б зданий с кирпичным заполнением.
wjea вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2005, 02:50
#49
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


wjea,
Спасибо.
и может кто "при первой случайной возможности" ..(слова из фильма..) и отзовется..
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2009, 18:14
#50
DEKJ

Проектирование
 
Регистрация: 25.07.2007
Новосибирск
Сообщений: 51


Предчувствую сарказм на тему археологии, однако, вопросы, поднятые тут, стали актуальны для меня буквально сегодня, так что, может, кто поддержит обсуждение…
1. Вопрос об ортотропии кирпичной кладки:
Берем пособие к СНиП каменные и армокаменные конструкции в пункте 4.20 пишут… Напряжения в кладке под распределительными устройствами определяются по формулам, приведенным в табл.6.
В этих формулах s- радиус влияния местной нагрузки, равный
S=пH/2=1.57Н
где H- расстояние от уровня, в котором приложена местная нагрузка, до рассчитываемого сечения.
Таким образом если для изотропного материала угол распределения сосредоточенной нагрузки 45 град. относительно вертикали, то для кирпича он значительно больше, что свидетельствует о большем рассеивании напряжений, а значит о том, что вертикальный модуль упругости кладки меньше горизонтального. Подскажите, если кто сталкивался, правилен ли такой вывод, потому как мне он кажется несколько странным… хотя, возможно это просто первое впечатление поспешных умозаключений…
2. Вопрос о моделировании кирпичной кладки в МКЭ программах:
Для такого моделирования задумал я использовать программный комплекс Ing+. Кирпичная кладка, как известно, хорошо работает на сжатие, и практически не работает на растяжение изгиб и кручение. В Ing+ есть возможность вводить снижающие коэффициенты к жесткостям при работе материала по выше перечисленным схемам. На сколько я разумею, коэффициенты эти должны равняться либо единице (жесткость отсутствует) либо быть близкими к единице… Если кто сталкивался с подобным расчетом подскажите какие коэффициенты снижения жесткости вводили и как их обосновывали?
__________________
Если ты сделал все в соответствии со СНиП, но это не помогло, все равно СНиП виновным не объявят.
DEKJ вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2009, 22:43
#51
Нелиней_Анизотропыч

баянист-тамада
 
Регистрация: 27.10.2009
Энск
Сообщений: 160


Вот по теме http://scadsoft.ru/download/Masson.ppt
Нелиней_Анизотропыч вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2010, 21:46
#52
gpa

проектирование
 
Регистрация: 07.02.2010
Новосибирск
Сообщений: 1


to DEKJ

Узнаю эту витиеватую манеру изложения...
gpa вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2011, 15:46
#53
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Прошел еще год и еще один археолог откопал тему:
Цитата:
2. Вопрос о моделировании кирпичной кладки в МКЭ программах:...
все по сериям копируют и живут на дивиденды??
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2011, 09:13
#54
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Вот по теме http://scadsoft.ru/download/Masson.ppt
ПОсмотрел слайдики. Не знаю какому элементу в лире соответствует скадовская мембрана - но разве при расчете в любом программном комплексе не происходит перераспределение усилий между стенами? Как тогда быть с пунктом СНиПа требующем считать по грузовым площадям без учета этого перераспределения?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2011, 10:07
#55
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
но разве при расчете в любом программном комплексе не происходит перераспределение усилий между стенами?
Зависит от того как составить расчетную модель.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Как тогда быть с пунктом СНиПа требующем считать по грузовым площадям без учета этого перераспределения?
Делать два расчета, один ручками по "... В стене с проемами каждый простенок рассчитывается на нагрузку, соответствующую участку стены, расположенному над этим простенком между осями соседних проемов. При этом не учитывается возможное перераспределение этой нагрузки на соседние, менее напряженные простенки через перемычки. Разгрузка этих простенков за счет перераспределения нагрузки на смежные простенки не учитывается в связи с возможным появлением трещин в перемычках при неравномерной осадке здания, изменениях температуры и др...", другой расчитывать самонесущие стены с учетом перераспределения усилий с несущих стен на них, но и жесткостные и деформационные характеристики стен по логике вещей должны быть различными.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2011, 12:34
#56
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Зависит от того как составить расчетную модель.
На примере ЛИРЫ можно рассказать как запретить "растекание" нагрузки?
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Делать два расчета, один ручками по
Вот и к этому пока пришел... 21 век блин. Каждый простенок на каждом этаже ручками...
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2011, 12:41
#57
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Как тогда быть с пунктом СНиПа требующем считать по грузовым площадям без учета этого перераспределения?
Никак, СНиП не предполагает применение МКЭ программ.
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
На примере ЛИРЫ можно рассказать как запретить "растекание" нагрузки?
Расшить углы здания в схеме по вертикальному направлению (объединение перемещений). Но это не будет соответствовать действительной работе стен, углы которых перевязаны да еще и армированы.
 
 
Непрочитано 04.04.2012, 23:52
#58
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


При необходимости расчета кирпичного здания в МКЭ-программе, я обычно использую "Мономах 4.5" с модулем "Кирпич"
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ЖК Лесная Поляна-1.jpg
Просмотров: 808
Размер:	28.1 Кб
ID:	77829  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ЖК Лесная Поляна-2.jpg
Просмотров: 562
Размер:	24.3 Кб
ID:	77830  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ЖК Лесная Поляна-3.jpg
Просмотров: 870
Размер:	61.0 Кб
ID:	77831  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ЖК Лесная Поляна-5.jpg
Просмотров: 707
Размер:	40.4 Кб
ID:	77832  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ЖК Лесная Поляна-6.jpg
Просмотров: 758
Размер:	26.3 Кб
ID:	77833  

__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2012, 00:15
#59
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Влезу тут с коротким сообщением - поищите статьи Ищука М.К. по расчету каменных зданий. В том числе где-то был его краткий критический анализ расчета здания Большого театра от Курортпроекта, и другие фишки. И у него даже есть свой сайт - там можно почерпнуть что-то. Его сотрудники схемы вроде как раз расшивают в углах, но подробностей не помню - давно не интересуюсь вопросом. Сайт даже выложу - http://www.kamkon.narod.ru/
 
 
Непрочитано 05.04.2012, 05:55
#60
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


Давайте кто-нибудь выложит расчет, а мы покритикуем!
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 11:07
#61
VBA

Проектируем потихоньку
 
Регистрация: 19.10.2008
USSR
Сообщений: 60


Моделирую кирпичные стены КЭ-44. Вопросы:
1) Стены толщиной 380мм., плита перекрытия монолитная, этажность от 1-го до 4-х этажей. Монолитная плита полностью опирается на всю толщину стены - какое будет опирание плиты - монолитное или шарнирное?
2) Как определить в стенах, столбах и простенках внецентренное сжатие и соответственно площадь сжатой части сечения.
VBA вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 08:52
#62
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от VBA Посмотреть сообщение
1) Стены толщиной 380мм., плита перекрытия монолитная, этажность от 1-го до 4-х этажей. Монолитная плита полностью опирается на всю толщину стены - какое будет опирание плиты - монолитное или шарнирное?
На промежуточных этажах ближе к жесткому. Для верхнего - шарнир, если только анкеры вниз не заведены. Сейсмика?

Цитата:
Сообщение от VBA Посмотреть сообщение
2) Как определить в стенах, столбах и простенках внецентренное сжатие и соответственно площадь сжатой части сечения.
Из изополей внутренних усилий.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 12:15
#63
VBA

Проектируем потихоньку
 
Регистрация: 19.10.2008
USSR
Сообщений: 60



Если в изополях по Ny имеются положительные (растягивающие) напряжения - то это и есть внецентренное сжатие получается? FА как быть с площадью сжатой части (т.е. чему равна сжатая часть)?
VBA вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 15:22
#64
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от VBA Посмотреть сообщение
Если в изополях по Ny имеются положительные (растягивающие) напряжения - то это и есть внецентренное сжатие получается?
Нет. Внецентренное сжатие должно получаться из соотношения Ny и Mx (ну или как там индексы назначаются в проге). Растягивающих напряжений в вертикальном направлении вообще не должно появляться (в лучшем случае - локально).
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2019, 09:39
#65
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492


Здравствуйте, уважаемые участники форума.
Поделитесь пожалуйста опытом, как сейчас принято считать кирпичные, малоэтажные, здания на сейсмику? Здание 33х14 м, 4 этажа, жилое, 7 баллов. Надо строить пространственную модель?, либо можно по старинке с использованием каких-нибудь упрощенных моделей и коэффициентов динамичности?
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2019, 10:00
#66
Константин Д


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Здравствуйте, уважаемые участники форума.
Поделитесь пожалуйста опытом, как сейчас принято считать кирпичные, малоэтажные, здания на сейсмику? Здание 33х14 м, 4 этажа, жилое, 7 баллов. Надо строить пространственную модель?, либо можно по старинке с использованием каких-нибудь упрощенных моделей и коэффициентов динамичности?
А как "по старинке" считали сейсмику? Чтобы воспользоваться пресловутой "консольной" РДМ - как например вручную "быстренько" посчитать периоды всех форм колебаний?
Константин Д вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2019, 12:16
#67
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492


Цитата:
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
А как "по старинке" считали сейсмику?
По рассказам специалистов старой школы, периоды всех форм колебаний для 3х этажек строящихся в сельской местности никто не считал. Просто применяли антисейсмические мероприятия (пояса, сетки, плиты для сейсмики и т.д.) и в расчетах учитывали коэффициент динамичности- добавляли нагрузок (1.2-1,5 могу ошибаться).

Сейчас, я так понимаю никаких упрощенных методов не существует. Но вот спросил, вдруг чего интересного узнаю.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2019, 12:21
#68
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Надо строить пространственную модель
Эту пространственную модель затолкали в такое количество новых СП, что ее могут потребовать в любой момент, даже без сейсмики. Приходилось сталкиваться с требованием одноэтажный статически определимый цех с учетом пространственной работы фундаментов посчитать, плоский расчет рамы экспертизу не устроил.
Цитата:
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
А как "по старинке" считали сейсмику
Есть старая инструкция с примерами расчета.

В местном даунлоаде: Инструкция по определению расчетной сейсмической нагрузки для зданий и сооружений, Москва, Госстройиздат, 1962
Или тут она же, но более качественная копия: https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4293829690.pdf
Нубий-IV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Моделирование и расчет кирпичного здания