| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Моделирование и расчет кирпичного здания
демагог
Самара
Регистрация: 05.09.2003
Сообщений: 1,066
|
||
Просмотров: 61620
|
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
.>Дмитрий
Кирпичная кладка анизотропный материал,это очень важный показатель, т.к. сушественно разнаятся характеристики по перевязанному и не перевязанному шву. Мне когда то пришлось считать малоэтажное здание на сейсмику.Даже было пособие выпущенное ЦНИИСКом, прочёл Ваш пост начал искать – не нашел. На память, идея там заложена такая- стена рассматривается как рама, простенки -колонны ригеля-плоскости от перемычки до подоконников распределение горизонтальных сил пропорционально не жёсткостям а длинам простенков (при условии одинаковых толщин) Полученные усилия делятся на длины простенков и находятся поперечные силы на перемычки плюс от вертикальной нагрузки от перекрытий. Но это всё так «для поболтать» Вам надо непременно найти руководство по расчёту кирпичных зданий. Кирпич болезненно чувствителен ко всяким деформациям . Если протяженность большая непременно необходимо учесть напряжения от неравномерной осадки здания. Это вы можете взять в книге—Прочность сборных эданий на просадочных грунтах-- П.П. Шагин Ленинград 1963г( там указанно что это относится и к кирпичным зданиям) Есть Пример расчёта арматуры поясов в плоскости перекрытий кирпичного здания, которую у Вас потребовали. ИМХО пояса под плитами обязательны на каждом этаже,т.к. являются элементом, распределяющим и не допускающим местные перенапряжения в кладке, организующими диск перекрытия и связывающие и организующие работу простенков. Пока всё, ежели чего найду –так сразу. |
|||
![]() |
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
Пункт 7.5 РАСЧЕТ ПОЯСОВ АРМИРОВАНИЯ
http://media.karelia.ru/~resource/fundament/R9-5.htm
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 10.04.2004
Russia
Сообщений: 22
|
4 и 6
Cпасибо. Остается очень интересный для меня вопрос: кто и как задает ветровую нагрузку в модели? т.е если следовать снип продольную к направлению ветра стену нужно рассматривать как консоль загруженную нагрузкой q, которая получается при распределении ветровой нагрузки в зависимотсти от жесткости всех стен одного направления. Проблема в том что необходимо одновременно собрать ветровую нагрузку на стены, параллельные направлению ветра (при том что приложена она к стенам другого напр) и при этом не допустить перераспределения усилий на стены перпендикулярного по отношению к ветру направления. Снип конечно допускает перераспределение по перевязанному сечению по расчету, но на самом деле качество перевязки может быть очень плохим. Если прибавить сюда влияние на все это жесткости перекрытий вследствии их жесткого присоединения к стенам, а также перераспределение усилий между участками стен между проемами, то расчет на ветер одной и той же стены в пространственной модели и отдельно как консольного стержня дает разницу в результатах в разы. Вариантов решений множество... хочется найти самый удобный. |
|||
![]() |
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
4 и 6 http://media.karelia.ru/~resource/fundament/R9-5.htm
Здравствуйте. Спасибо с за ссылочку.. Но..по пучению...спорно...насчет нормальных сил..что снижаются столь резко..при деформациях.. Понимаю..не в тему..но.. Простите..новичок здесь.. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 07.10.2004
г.Николаев
Сообщений: 37
![]() |
А на просадочных грунтах без вопросов - монолитные пояса на каждый этаж. Я обычно без расчета тупо выдаю пояса габаритами в(толщина стены)Хh(200-300мм) иармирование - 8прод. стержней А14.
Пока никакая экспертиза ничего не воспросила. А действительно интересно - как подобрать наиболее оптимальные габариты поясов и соответственно их армирование. |
|||
![]() |
|
||||
05.23.01 Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Сообщений: 296
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
05.23.01 Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Сообщений: 296
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
05.23.01 Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Сообщений: 296
|
При просадке посередине в работу включается вся стена, которая несмотря на проемность обладает определенной изгибной жесткостью. Соответственно учитывая отношение высоты сечения стены и предположим высоты сечения фундаментного пояса их гибкости не сопоставимы. В результате получается, что стена здания в уровне карниза сжата, а в уровне фундамента растянута. Вот это усилие растяжения и воспринимается поясом. При выгибе здания растянутые пояса соответственно находятся в уровне карниза. Конечно, для высотных зданий и незначительной зоне просадки, по идее в стене здания может возникать арочный эффект и в этом случае действительно фундаментный пояс работает как балка, загруженная весом участка стены, расположенным над зоной просадки и ниже границы возникновения арочного эффекта.
|
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
В Пособии к "кирпичному" СНиПу упоминается такой подход к расчету монолитных поясов:
4.24. Неразрезные распределительные устройства (например, железобетонные пояса) рассчитываются как балки на упругом основании Дело в том, что даже без просадочных грунтов в основании, разно-нагруженные стены испытывают разные деформации, и пояса, изгибаясь, способствуют перераспределению этой разницы и повышают тем самым трещиностойкость стен. |
|||
![]() |
|
||||
05.23.01 Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Сообщений: 296
|
Цитата:
Теперь вот что сказано в п. 7.53 Руководства по проектированию зданий и сооружений на подрабатываемых территориях. Ч.2. "Распределение продольных усилий и перерезывающих сил в вертикальном сечении здания (стены) производится при H/L>=0.75 как для бесконечно жесткой балки в соответствии с рекомендациями ... При H/L<0,75 производится как для балок конечной жесткости в соответствии с п. 7.54-7.58." прим. под балкой здесь подразумевается все здание или стена. Далее в п. 7.54-7.58 следует: методика определения продольных усилий в поэтажных поясах в зависимости от их положения относительно нейтральной оси; методика определения сдвигающих усилий, а изгибающий момент определяется только для цокольной части стены или здания. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 10.04.2004
Russia
Сообщений: 22
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Просто, если я делаю "машинный" расчет, то прикладываю ветровое давление к наружным стенам (несколько повышенное, т.к. в них есть проемы), в "ручном" расчете - собираю нагрузку на все здание, определяю моменты поэтажно для всего здания как консольного стержня, затем раскидываю их по стенам, в зависимости от соотношения жесткостей и расстояния между смежными стенами (подробности см. в пособии по каменным конструкциям и/или в Линовиче). |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 10.04.2004
Russia
Сообщений: 22
|
Дмитрий
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
В одессе на Мономахе и кирпиче посчитали огромный кирпичный дом... БОльшой очень.. И высотный... хоть и не монолитн, но достаточно... и длинный... Именно в спарке Мономах+Кирпич... Те проверки что я делал- более-менее хорошо сощлись...
|
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
По моему опыту, в сложных случаях (недавно вот переделывали проект 18-эт. кирпичного здания - прежний вариант получил отрицательное заключение - в том числе и потому, что все расчеты были сделаны "на коленке" и умещались в 12-листовую тетрадку) предпочтительна подача как "ручного", так и "машинного" пространственного расчета здания с распечатками изополей напряжений и т.п. ЗЫ. Выводы по обоим вариантам расчета, в принципе, были схожи. |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Перефразируя Высоцкого, скажу: "Нет, и в "КИРПИЧЕ" все не так, все не так как надо..." ![]() |
|||
![]() |
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
Конечно не то, так как там (НИИАСС) из инженеров только водопроводчики. Проги их для того и созданы чтобы правильных инженеров на деньги опускать, а их инженеры арматуры голой ф32 не видели. Еще говорят, до того как стать программистами (инженерами) они были наперсточниками на Киевском вокзале)))
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Программы НИИАСС можно любить или нет, речь не об этом, просто мне кажется что некоторые вещи, касающиеся кладки, у них сделаны чересчур лихо... |
|||
![]() |
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
немного по теме:
П.И. Дранишников "Строительство и эксплуатация зданий на лёссовых грунтах". "Арматура конструктивного ж.-б. пояса принимается в количестве , примерно, 10 см2". Е.А. Сорочан "Основания, фундаменты и подземные сооружения". "Монолитные ж.-б. пояса,....., следует проектировать, высотой не менее 20см, с двухрядным расположением арматуры. Наименьший диаметр арматуры 10 мм, общая площадь 8-12 см2". ЗЫ Подскажите как подпись "бывалый" отключить?
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
![]() |
|
||||
05.23.01 Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Сообщений: 296
|
Продолжая тему поэтажных поясов, которые устанавливаются не конструктивно, а по расчету:
Немного информации по расчету усилий в поэтажных поясах зданий в сложных геологических условиях можно найти в - Download\Прочее\Информация по плитным фундаментам и чуть по сваям. Там в архиве файл с темой "Модели основания" в нем на стр. 7-9 приводятся сведения по определению обобщенных жесткостей стен бескаркасных зданий и усилий в них. Обратите внимание на рис. 2.4 и формулы 2.10 и 2.11. ЗЫ: в принципе практически то же самое что и в п. 7.53-7.58 Руководства по проектированию зданий и сооружений на подрабатываемых территориях. Ч.2. |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Чего еще Вам надо в части сейсмики? Цитата:
Думается, что анизотропия кладки (как, кстати, и железобетона) связана с образованием в ней трещин. Учесть этот фактор, в принципе, наверное можно, но для этого, как минимум, надо разработать соответствующую модель материала, а то и написать свою программу, в которая смогла бы ее поддерживать ![]() Насколько я знаю, разработчики ширпотребных прог этим не особо заморачиваются :wink: Но это так, лирическое отступление, а если забить на науку, то для этих целей вполне сойдет и изотропный материал... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Гоша
Так речь идет про заполнение каркасно-монолитных здания... Обычно не учитывают, НО (см. Пособие): "При оценке перемещений каркасных стен для определения периода собственных колебаний каркасных зданий, вызванной ветровой нагрузкой, допускается учитывать работу заполнения при условии применения раствора марки не ниже 50 и при толщине не менее 25 см." Также в этом случае нужно чтобы поперечная сила в заполнении не превышала предельную. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2005
Сообщений: 112
|
МКЭ расчет для кирпичных зданий? По моему, весьма сомнительный подход. Как быть с грузовыми площадями при определении нагрузок от пустотного настила. Резать плиты перекрытия шарнирами? Если кто-то пошел на это, пусть поделится впечатлениями. Допускаю применение МКЭ только для статического расчета, чтобы получить дополнительные напряжения в кладке стен от ветровой нагрузки. С этой задачей Мономах вполне справляется, т.к. в отличие от более навороченных программ все горизонтальные нагрузки передает на вертикальные элементы без всяких там мембранных напряжений. Ну а далее- ручной расчет...
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
У нас на Донбассе область активных подработок, поэтому практически все бескаркасные строения имеют пояса.
Расчет в принципе никаких особых секретов не содержит: берете ваше здание, собираете расчетную пространственную модель (стены перекрытия и пр.), устанавливаете пояса, нагрузки (если есть особые и др.) и расчитываете. Расчетные сочетания усилий в поясах и есть исходные данные для подбора арматуры. Я пояса обычно моделирую в виде стержневых элементов (легче анализировать и размещаю поэтажно (ДБН у нас так требует). Наиболее "загружены" как правило пояса фундаментные и верхних этажей. Кстати для кирпичных зданий есть хороший ПК - Мономах. Там удобно собирать р. модель, а считать вобщем можно в чем угодно |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Гоша
В случае заполнения каркаса кирпичём, Вы обязатально должны учитывать жесткость кирпичной кладки. Если Вы этого не сделаете, то будет катастрофически занижена сейсмическая сила. После того, как Вы её найдёте, и приложите поэтажно, потом можно вести разговор о прочности кладки , допускается её разрушение-как выключающейся связи. Но в порождении сейсмической силы, кладка должна обязательно участвовать, то есть резко повысить жесткость каркаса, в первый момент удара. ЦНИИСК на эту тему даже выпустил когда то <<Пример Расчёта многоэтажного каркасного здания со стеновым заполнением и без него на сейсмические воздействия и указания к примеру расчёта>> Другой вопрос , если у Вас навесные стены, с гибким соединением, с колоннами. И в этом случае, стены и перегородки повышают жесткость здания, но это уже какой то не большой долей. А какой долей, это надо поискать , у Корчинского, Полякова и Синицына, когда то а у них это читал. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Гоша
Полное название Корчинского я уже сдесь называл, если по поиску не найдёте в начале следующей недели, книга вернётся ко мне и я Вам точно назову. Пример расчёта я списал точно, с обложки. А вот те, две книги не помню, помню авторов, но Полякова, найдите обязательно он специализировался именно на кирпиче. Что касается модулей упругости, цитирую из "Примера расчёта"-- стр. 6 "Примечания. 1. При определении жесткости конструкций принимаются нормативные значения модуля упругости материалов. Модуль упругости при сдвиге,рекомендуется принимать равным: для каменной кладки G=0.25Eо, для бетона G=0.45Eо 2.Жесткость ж/б конструкций определяется бетоном с учётом работы растянутой зоны.---- Но прошу учесть что дата выпуска 1961г. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Гоша
Никакого нахальства здесь нет, к сожалению у меня, нет никакой возможности снять злектронные копии, с материалов которые бы Вам помогли. Но я перечислю их, может быть кто то отзовётся: 1. Инструкция по определению сейсмической нагрузки для зданий и сооружений. 2.Руководство по проектированию производственных зданий с каркасом из железобетонных конструкций для сейсмических районов. 3.Руководство по проектированию жилых и общественных зданий с железобетонным каркасом,возводимых в сейсмических районах. В двух последних есть примеры расчёта ж/б зданий с кирпичным заполнением. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 25.07.2007
Новосибирск
Сообщений: 51
|
Предчувствую сарказм на тему археологии, однако, вопросы, поднятые тут, стали актуальны для меня буквально сегодня, так что, может, кто поддержит обсуждение…
1. Вопрос об ортотропии кирпичной кладки: Берем пособие к СНиП каменные и армокаменные конструкции в пункте 4.20 пишут… Напряжения в кладке под распределительными устройствами определяются по формулам, приведенным в табл.6. В этих формулах s- радиус влияния местной нагрузки, равный S=пH/2=1.57Н где H- расстояние от уровня, в котором приложена местная нагрузка, до рассчитываемого сечения. Таким образом если для изотропного материала угол распределения сосредоточенной нагрузки 45 град. относительно вертикали, то для кирпича он значительно больше, что свидетельствует о большем рассеивании напряжений, а значит о том, что вертикальный модуль упругости кладки меньше горизонтального. Подскажите, если кто сталкивался, правилен ли такой вывод, потому как мне он кажется несколько странным… хотя, возможно это просто первое впечатление поспешных умозаключений… 2. Вопрос о моделировании кирпичной кладки в МКЭ программах: Для такого моделирования задумал я использовать программный комплекс Ing+. Кирпичная кладка, как известно, хорошо работает на сжатие, и практически не работает на растяжение изгиб и кручение. В Ing+ есть возможность вводить снижающие коэффициенты к жесткостям при работе материала по выше перечисленным схемам. На сколько я разумею, коэффициенты эти должны равняться либо единице (жесткость отсутствует) либо быть близкими к единице… Если кто сталкивался с подобным расчетом подскажите какие коэффициенты снижения жесткости вводили и как их обосновывали?
__________________
Если ты сделал все в соответствии со СНиП, но это не помогло, все равно СНиП виновным не объявят. |
|||
![]() |
|
||||
баянист-тамада Регистрация: 27.10.2009
Энск
Сообщений: 160
|
Вот по теме http://scadsoft.ru/download/Masson.ppt
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Делать два расчета, один ручками по "... В стене с проемами каждый простенок рассчитывается на нагрузку, соответствующую участку стены, расположенному над этим простенком между осями соседних проемов. При этом не учитывается возможное перераспределение этой нагрузки на соседние, менее напряженные простенки через перемычки. Разгрузка этих простенков за счет перераспределения нагрузки на смежные простенки не учитывается в связи с возможным появлением трещин в перемычках при неравномерной осадке здания, изменениях температуры и др...", другой расчитывать самонесущие стены с учетом перераспределения усилий с несущих стен на них, но и жесткостные и деформационные характеристики стен по логике вещей должны быть различными. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
На примере ЛИРЫ можно рассказать как запретить "растекание" нагрузки?
Вот и к этому пока пришел... 21 век блин. Каждый простенок на каждом этаже ручками... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Расшить углы здания в схеме по вертикальному направлению (объединение перемещений). Но это не будет соответствовать действительной работе стен, углы которых перевязаны да еще и армированы. |
|||
|
||||
При необходимости расчета кирпичного здания в МКЭ-программе, я обычно использую "Мономах 4.5" с модулем "Кирпич"
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Влезу тут с коротким сообщением - поищите статьи Ищука М.К. по расчету каменных зданий. В том числе где-то был его краткий критический анализ расчета здания Большого театра от Курортпроекта, и другие фишки. И у него даже есть свой сайт - там можно почерпнуть что-то. Его сотрудники схемы вроде как раз расшивают в углах, но подробностей не помню - давно не интересуюсь вопросом. Сайт даже выложу - http://www.kamkon.narod.ru/
|
|||
|
||||
Проектируем потихоньку Регистрация: 19.10.2008
USSR
Сообщений: 60
|
Моделирую кирпичные стены КЭ-44. Вопросы:
1) Стены толщиной 380мм., плита перекрытия монолитная, этажность от 1-го до 4-х этажей. Монолитная плита полностью опирается на всю толщину стены - какое будет опирание плиты - монолитное или шарнирное? 2) Как определить в стенах, столбах и простенках внецентренное сжатие и соответственно площадь сжатой части сечения. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Из изополей внутренних усилий.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Нет. Внецентренное сжатие должно получаться из соотношения Ny и Mx (ну или как там индексы назначаются в проге). Растягивающих напряжений в вертикальном направлении вообще не должно появляться (в лучшем случае - локально).
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492
|
Здравствуйте, уважаемые участники форума.
Поделитесь пожалуйста опытом, как сейчас принято считать кирпичные, малоэтажные, здания на сейсмику? Здание 33х14 м, 4 этажа, жилое, 7 баллов. Надо строить пространственную модель?, либо можно по старинке с использованием каких-нибудь упрощенных моделей и коэффициентов динамичности? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492
|
По рассказам специалистов старой школы, периоды всех форм колебаний для 3х этажек строящихся в сельской местности никто не считал. Просто применяли антисейсмические мероприятия (пояса, сетки, плиты для сейсмики и т.д.) и в расчетах учитывали коэффициент динамичности- добавляли нагрузок (1.2-1,5 могу ошибаться).
Сейчас, я так понимаю никаких упрощенных методов не существует. Но вот спросил, вдруг чего интересного узнаю. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Эту пространственную модель затолкали в такое количество новых СП, что ее могут потребовать в любой момент, даже без сейсмики. Приходилось сталкиваться с требованием одноэтажный статически определимый цех с учетом пространственной работы фундаментов посчитать, плоский расчет рамы экспертизу не устроил.
Есть старая инструкция с примерами расчета. В местном даунлоаде: Инструкция по определению расчетной сейсмической нагрузки для зданий и сооружений, Москва, Госстройиздат, 1962 Или тут она же, но более качественная копия: https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4293829690.pdf |
|||
![]() |