Непрочитано 31.10.2007, 09:30 #1
Тяжи по прогонам
UGTP
 
Инженер-конструктор
 
Уфа
Регистрация: 05.10.2007
Сообщений: 34

Построил в СКАДе объемную схему металлического здания (файл прилагается).
В пролете прогонов покрытияи по скату кровли установлены тяжи из круга 16мм, для уменьшения расчетной длины прогонов. Конструкция кровли запроектирована аналогично серии 1.460.3-22 "Стальные конструкции покрытий неотапливаемых зданий".
Загрузил собственным весом и снеговой нагрузкой (на прогоны с соответствующей грузовой площади).
Суть вопроса такая: почему в этих тяжах возникают сжимающие усилия?
Ошибка в схеме, или в принципе там будет сжатие?
На сжатие, как понимаете круг 16 мм по устойчивости не проходит.
Помогите пожалуйста разобраться

Вложения
Тип файла: rar Здание.rar (11.1 Кб, 1239 просмотров)

Просмотров: 37061
 
Непрочитано 31.10.2007, 10:35
#2
HEKTO

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 07.08.2007
Харьков
Сообщений: 137


Почему у вас в нижнем прогоне стоит уголок?
__________________
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так,чтобы вас не могли не понять.
HEKTO вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2007, 10:41
3 | #3
HEKTO

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 07.08.2007
Харьков
Сообщений: 137


Читайте Беленя:
"Тяжи ставят между всеми прогонами,за исключением конькового.В панелях уконька тяжи крепяться к стропильной ферме или к коньковому прогону вблизи опор.По коньку устанавливается прогон с увеличенной в горизонтальной плоскости жесткостью или спаренные прогоны,соединенные между собой."
__________________
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так,чтобы вас не могли не понять.
HEKTO вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2007, 10:44
2 | #4
HEKTO

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 07.08.2007
Харьков
Сообщений: 137


Смотрите файл.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 6970
Размер:	63.3 Кб
ID:	456  
__________________
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так,чтобы вас не могли не понять.
HEKTO вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2007, 11:14
#5
HEKTO

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 07.08.2007
Харьков
Сообщений: 137


Получиться что то типа такого.
Вложения
Тип файла: rar Безымянный2.rar (187.3 Кб, 1449 просмотров)
__________________
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так,чтобы вас не могли не понять.
HEKTO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2007, 11:50
#6
UGTP

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.10.2007
Уфа
Сообщений: 34
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от HEKTO Посмотреть сообщение
Почему у вас в нижнем прогоне стоит уголок?
Схема выполнена согласно серии (см. выше).

Беленю, я уже изучил ...правда после того, как запостил тему .
Странно, что в серии схема другая.
UGTP вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2007, 11:58
#7
HEKTO

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 07.08.2007
Харьков
Сообщений: 137


Есть ли есть возможность выложите серию в Download.
__________________
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так,чтобы вас не могли не понять.
HEKTO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2007, 12:45
#8
UGTP

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.10.2007
Уфа
Сообщений: 34
<phrase 1=


Сканированной версии пока не имеется.
Будет возможность выложу.
UGTP вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2007, 13:52
#9
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


UGTP
"В пролете прогонов покрытияи по скату кровли установлены тяжи из круга 16мм, для уменьшения расчетной длины прогонов."

Сомневаюсь, что такая конструкция тяжей уменьшит расчетну длину прогона. Эти тяжи ставятся для уменьшения скатной составляющей действующей на прогон и для уменьшения прогиба.

Для уменьшения расчетной длины используются крестовые тяжи, пример можешь посмотреть на сайте ВЕНТАЛА
Андрей Т. вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2007, 14:27
#10
HEKTO

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 07.08.2007
Харьков
Сообщений: 137


Андрей Т.
А вы не сомневайтесь.Конструкция уменьшит расчетную длину прогона в плоскости кровли,а скатная составляющая от этого не измениться,потому что она зависит от угла наклона кровли.
__________________
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так,чтобы вас не могли не понять.
HEKTO вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2007, 12:12
#11
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


HEKTO
сама скатная составляющая конечно не изменится, но значительную часть нагрузки от нё воспримут тяжи и следовательно на ШВЕЛЛЕР нагрузка от скатной составляющей заметно уменьшится.

А вот может ли гибкая связь (тяжи) раскрепить верхнию сжатую полку швеллера - вот в чем сомнения.
Андрей Т. вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2007, 02:10 Андрей Т.
#12
AMD

проектирование МК
 
Регистрация: 25.10.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 24


Верхнюю полку прогона замечательно раскрепляет профнастил, а тяжи воспринимают скатную составляющую (ставят при больших уклонах).
Я так понимаю.
AMD вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2007, 11:20
#13
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


Не на каждую кровлю ставят пофлист, да крепить его к прогонам надо достаточно часто и кроме того ( а это как раз никто и не делает) еще скреплять вдоль волны профлисты между собой (см. соответсвующее руководство - выложенно в Download). Поэтому считать профлист своеобразной диафрагмой жесткости можно но только очень осторожно.
Андрей Т. вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2007, 12:40
#14
lexsboss


 
Регистрация: 31.10.2007
Сообщений: 271


Схема красивая, но я думаю что не стоила такой детализации. Она все равно не продемонстрирует работу тяжей. Это из практики. Имеется ввиду, что устойчивость теряет один из прогонов, а не весь ряд одновременно, в таком случае тяж работает как надо. Можно прикинуть силу на подобие фиктивной силы в колоннах если хочется заморочится. Я бы поставил горизонтальные крестовые связи в торцах. А вообще то на такое малопролетное здание я бы вообще не ставил тяжи, сарайчики надо максимально упрощать. Каждая идея должна быть целесообразна.
lexsboss вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2007, 13:58
#15
HEKTO

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 07.08.2007
Харьков
Сообщений: 137


Цитата:
Схема красивая, но я думаю что не стоила такой детализации.
Согласен.И я не понял зачем UGTP наставил жестких вставок/
__________________
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так,чтобы вас не могли не понять.
HEKTO вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2007, 13:38
2 | #16
UIII

Проектировщик
 
Регистрация: 27.03.2007
г. Иркутск
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от HEKTO Посмотреть сообщение
Андрей Т.
А вы не сомневайтесь.Конструкция уменьшит расчетную длину прогона в плоскости кровли,а скатная составляющая от этого не измениться,потому что она зависит от угла наклона кровли.
...при постановке тяжей по прогонам покрытия последние в плоскости наибольшей жёсткости работают как однопролётная балка с моментом q*l*l/8, а в плоскости наименьшей жёсткости - как двухпролётная неразрезная балка с максимальным моментом q*l*l/32, то есть момент уменьшается в 4 раза. Вот ради этого уменьшения и ставят тяжи.
UIII вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2007, 14:19
#17
UGTP

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.10.2007
Уфа
Сообщений: 34
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от lexsboss Посмотреть сообщение
Схема красивая, но я думаю что не стоила такой детализации. Она все равно не продемонстрирует работу тяжей.
Такая деталировка сделана не для демонстрации работы тяжей. Но раз уж СКАД дает такую возможность выполнить схему приближенную к реальной, то почему бы ей не воспользоваться?

Цитата:
Сообщение от HEKTO Посмотреть сообщение
Согласен.И я не понял зачем UGTP наставил жестких вставок
Хотелось бы все-таки учесть эксцентриситет приложения нагрузки.
UGTP вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2007, 14:21
#18
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


Правильно, и вот когда считаешь швеллер "в плоскости наибольшей жесткости как однопролетную балку" - она (балка) не раскреплена из плоскости.
Андрей Т. вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2007, 16:13
#19
HEKTO

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 07.08.2007
Харьков
Сообщений: 137


UGTP
Цитата:
Хотелось бы все-таки учесть эксцентриситет приложения нагрузки.
Я понял,что вы хотели учесть эксцентриситет,но усилие все равно будет передаваться через жесткую ставку,которая приходит в центр швеллера,поэтому смысла в них не вижу.
Попробуйте убрать их и пересчитать,измениться что-то или нет?
__________________
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так,чтобы вас не могли не понять.
HEKTO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2007, 14:44
#20
UGTP

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.10.2007
Уфа
Сообщений: 34
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от HEKTO Посмотреть сообщение
UGTP

Я понял,что вы хотели учесть эксцентриситет,но усилие все равно будет передаваться через жесткую ставку,которая приходит в центр швеллера,поэтому смысла в них не вижу.
Попробуйте убрать их и пересчитать,измениться что-то или нет?
Посчитал 2 варианта стойки с ветровыми ригелями:
- с использованием жестких вставок;
- без жестких вставок.
Разница в усилиях налицо.
UGTP вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2007, 21:28
#21
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Простите за вторжение! UGTP, раскосы из тяжей ставят сверху ската, у Вас снизу? Поэтому и сжатие.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2007, 08:43
#22
UGTP

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.10.2007
Уфа
Сообщений: 34
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Простите за вторжение! UGTP, раскосы из тяжей ставят сверху ската, у Вас снизу? Поэтому и сжатие.
Я в курсе . Поменял уже.
Просто в серии (см. выше) они почему то так и установлены.
UGTP вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 16:20
#23
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


UGTP
В узле 19 этой самой серии тяжи в коньке соединены. Поэтому прогоны все закреплены из плоскости ската. Внизу ската образуется ферма из сжатого уголка и растянутых "раскосов"-тяжей.
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА

Последний раз редактировалось and.rey, 22.11.2007 в 16:23. Причина: Забыл про сжатие
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2011, 16:22
4 | #24
RRRGasu2007


 
Регистрация: 30.09.2008
Сообщений: 27


В серии сделано как раз все правильно. В случае с Беленя тяжи превращают прогон в 2-х пролетную балку в направлении наименьшей жесткости и все, а вот в случае с серией тяжи уменьшают расчетную длинну прогонов, потерять устойчивость "вниз" прогонам не дает мощная коньковая балка, а "вверх" тяжи так называемой галочкой.