Какую программу выбрать при расчете устойчивости откоса при сейсмическом воздействии?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Какую программу выбрать при расчете устойчивости откоса при сейсмическом воздействии?

Какую программу выбрать при расчете устойчивости откоса при сейсмическом воздействии?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.09.2018, 02:13 #1
Какую программу выбрать при расчете устойчивости откоса при сейсмическом воздействии?
oleg86
 
Регистрация: 06.09.2018
Сообщений: 19

Уважаемые форумчане, есть задача - рассчитать устойчивость грунтового откоса с учетом воздействия сейсмической нагрузки.
Интересует вопрос, какую программу удобнее всего будет использовать?

Даны:
- геометрические и физико-механические свойства грунтового откоса;
- акселерограмма района.

Необходимо найти:
- коэффициент устойчивости откоса при заданных условиях, с учетом данных акселерограммы;
- частоты собственных колебаний откоса.

Требования к программе:
1. Желательно бесплатную или демо-версию. Результаты нужны не для коммерческого использования. Если подобных нет, тогда, конечно, платную.
2. Чтобы программа была на слуху т.к. если сам в ней не разберусь, смог бы найти специалиста и взять консультацию.
Просмотров: 18254
 
Непрочитано 19.09.2018, 09:45
#2
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от oleg86 Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане, есть задача - рассчитать устойчивость грунтового откоса с учетом воздействия сейсмической нагрузки.
Интересует вопрос, какую программу удобнее всего будет использовать?

Даны:
- геометрические и физико-механические свойства грунтового откоса;
- акселерограмма района.

Необходимо найти:
- коэффициент устойчивости откоса при заданных условиях, с учетом данных акселерограммы;
- частоты собственных колебаний откоса.

Требования к программе:
1. Желательно бесплатную или демо-версию. Результаты нужны не для коммерческого использования. Если подобных нет, тогда, конечно, платную.
2. Чтобы программа была на слуху т.к. если сам в ней не разберусь, смог бы найти специалиста и взять консультацию.
Определение коэффициента устойчивости при задании сейсмического воздействия акселерограммой? Реально? )
Не ну конечно для плоского сечения можно в том же Ansys это изобразить, вопрос только - у Вас реально так много свободного времени?
Или же на спектр все таки?

Последний раз редактировалось MrWhite, 19.09.2018 в 09:56.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2018, 15:50
#3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от oleg86 Посмотреть сообщение
с учетом данных акселерограммы
Очевидно, имеется ввиду её спектр?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2018, 14:20
#4
oleg86


 
Регистрация: 06.09.2018
Сообщений: 19


Верно, по спектру.

Пока нашел только программу midas GTS NX, судя по видеороликам должна справиться, есть бесплатная версия на 30 дней. Кто-нибудь решал подобные задачи в ней?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Определение коэффициента устойчивости при задании сейсмического воздействия акселерограммой? Реально? )
Не ну конечно для плоского сечения можно в том же Ansys это изобразить, вопрос только - у Вас реально так много свободного времени?
Или же на спектр все таки?
Спасибо, посмотрю подробнее про Ansys
oleg86 вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2018, 20:03
#5
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


вам лучше со спецом договориться. ansys не советую. неудобная программа для новичков.
по GTS послезавтра большая конференция в Москве. сходите. там наверняка скажут...
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2018, 21:39
#6
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от oleg86 Посмотреть сообщение
Спасибо, посмотрю подробнее про Ansys
Не смотрите, лучше профильную программу берите.
MrWhite вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2018, 01:53
#7
oleg86


 
Регистрация: 06.09.2018
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
вам лучше со спецом договориться. ansys не советую. неудобная программа для новичков.
по GTS послезавтра большая конференция в Москве. сходите. там наверняка скажут...
К сожалению, не смогу посетить.

Наверное так и сделаю. На форуме есть раздел по поиску исполнителей, попробую поискать того кто сможет реализовать задачу.
oleg86 вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2018, 08:38
#8
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737


А сателлит "Откос" в Scad Office не поможет? Акселерограммы прямо там не грузятся, но помимо задания бальности есть ещё поля "ускорение в грунте" и "угол приложения сейсмической нагрузки".
Правда, частоту собственных колебаний откоса оно вряд ли покажет...

Последний раз редактировалось Komplanar, 24.09.2018 в 08:50.
Komplanar на форуме  
 
Непрочитано 24.09.2018, 09:37
#9
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


Могу только подтвердить, что GTS NX позволяет решать задачи во временной области с учётом нелинейных свойств грунтов. Имеет втч модели, учитывающие разжижение и т.д. 2д задачи решаются в течение нескольких часов на среднем pc. Если, конечно, продолжительность воздействия не какая то запредельная. Впрочем, Plaxis тоже всё это позволяет - говорят, даже быстро - наши геотехники предпочитают его.
Ал-й вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2018, 11:48
#10
oleg86


 
Регистрация: 06.09.2018
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
А сателлит "Откос" в Scad Office не поможет? Акселерограммы прямо там не грузятся, но помимо задания бальности есть ещё поля "ускорение в грунте" и "угол приложения сейсмической нагрузки".
Правда, частоту собственных колебаний откоса оно вряд ли покажет...
Скад уже рассматривал, но для полного решения моей задачи не подойдет.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Могу только подтвердить, что GTS NX позволяет решать задачи во временной области с учётом нелинейных свойств грунтов. Имеет втч модели, учитывающие разжижение и т.д. 2д задачи решаются в течение нескольких часов на среднем pc. Если, конечно, продолжительность воздействия не какая то запредельная. Впрочем, Plaxis тоже всё это позволяет - говорят, даже быстро - наши геотехники предпочитают его.
А разве в plaxis можно найти частоты собственных колебаний откоса?

Последний раз редактировалось oleg86, 24.09.2018 в 22:52.
oleg86 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2018, 14:09
#11
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от oleg86 Посмотреть сообщение
Скад уже рассматривал, но для полного решения моей задачи не подойдет.

----- добавлено через ~11 мин. -----


А разве в plaxis можно найти частоты собственных колебаний откоса?
Частоты собственных колебаний массива зависят, как минимум, от размеров расчетной области.

Вам это для чего? И если действительно нужно - не проще просто замерить?
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2018, 16:43
#12
oleg86


 
Регистрация: 06.09.2018
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Частоты собственных колебаний массива зависят, как минимум, от размеров расчетной области.

Вам это для чего? И если действительно нужно - не проще просто замерить?
Это необходимо для определения резонансных частот
oleg86 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2018, 17:14
#13
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от oleg86 Посмотреть сообщение
Это необходимо для определения резонансных частот
Все что вы можете получить расчетом - будет очень далеко от факта.
А для формальных моментов - посчитайте по нормативке
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2018, 17:56
#14
oleg86


 
Регистрация: 06.09.2018
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Все что вы можете получить расчетом - будет очень далеко от факта.
А для формальных моментов - посчитайте по нормативке
Могли бы подсказать где посмотреть эту нормативку?
Расчет собственных частот конструкций можно найти в интернете. А вот что касается грунтового массива, тут сложнее с поиском инфы.
oleg86 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2018, 18:10
#15
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126



СП 26.13330.2012, например п.6.1.2
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2018, 18:14
| 1 #16
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
СП 26.13330.2012, например п.6.1.2
В шапке темы: "Уважаемые форумчане, есть задача - рассчитать устойчивость грунтового откоса с учетом воздействия сейсмической нагрузки."
Пример очень не удачный.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2018, 09:10
#17
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
В шапке темы: "Уважаемые форумчане, есть задача - рассчитать устойчивость грунтового откоса с учетом воздействия сейсмической нагрузки."
Пример очень не удачный.
Значит я не совсем понял вторую половину задачи - определение собственных частот откоса. Мне показалось, что автор не вполне корректно сформулировал необходимость рассчитать сооружение с динамическим воздействием на откосе.

Цитата:
Сообщение от oleg86 Посмотреть сообщение
Необходимо найти:
- коэффициент устойчивости откоса при заданных условиях, с учетом данных акселерограммы;
- частоты собственных колебаний откоса.
Впервые слышу, чтобы собственные частоты грунта (да не просто массива, а именно откоса) определяли сами по себе, в отрыве от сооружения. Когда это может потребоваться?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2018, 11:52
#18
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Впервые слышу, чтобы собственные частоты грунта (да не просто массива, а именно откоса) определяли сами по себе, в отрыве от сооружения. Когда это может потребоваться?
Например, подрезка естественного склона при прокладке линейного сооружения.
Коллега, представьте, что откос это и есть сооружение. Будет понятнее, что нужно топикастеру. И несмотря на то что я согласен с Вашей формулировкой "Все что вы можете получить расчетом - будет очень далеко от факта", не означает, что собственные частоты откоса нельзя получить на численной модели. Можно и совсем не сложно.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2018, 12:03
#19
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
И несмотря на то что я согласен с Вашей формулировкой "Все что вы можете получить расчетом - будет очень далеко от факта", не означает, что собственные частоты откоса нельзя получить на численной модели. Можно и совсем не сложно
Я больше про то, что от формы расчетной модели одного и того же откоса - размеров КЭ-области, плоская или пространственная - результаты будут различаться весьма существенно.


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Коллега, представьте, что откос это и есть сооружение.
Возможно, я просто не в курсе - при учете сейсмического воздействия грунты разве проверяют на резонанс?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2018, 12:29
| 3 #20
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Возможно, я просто не в курсе - при учете сейсмического воздействия грунты разве проверяют на резонанс?
Да это автор просто "плавает" в определениях. Ему модальный анализ нужен, как неотъемлемая часть ЛСТ. Резонанс в грунте от сейсмики это какой то дьявольский оксюморон
MrWhite вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2018, 15:46
#21
oleg86


 
Регистрация: 06.09.2018
Сообщений: 19


Согласен что частота свободных колебаний откоса будет далека от действительности. Но мне нужно понять как и в какой программе решить типовую задачу. Взять любой однородный откос, задать физ-мех. характеристики, сейсмику, узнать собственные частоты и проверить на устойчивость сам откос.
oleg86 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2018, 16:38
1 | 1 #22
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Почти уверен, что собсвенные частоты вам не нужны.
Расчеч устойчивости откоса с сейсмикой можно сделать при помощи Plaxis, Midas GTX NX, Geo5, даже скадовский Откос, по слухам, может (сам не пробовал).
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2018, 17:20
#23
oleg86


 
Регистрация: 06.09.2018
Сообщений: 19


ГЕО 5 и ОТКОС СКАД пробовал. Проблема в них только в том, что сейсмика задается при помощи коэффициентов горизонтального и вертикального ускорения.
А вот по Plaxis, Midas GTX NX скорее всего поищу специалиста чтобы взять консультацию по этому расчету.
oleg86 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2018, 18:01
#24
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Могу ошибаться, но в Plaxis по-моему тоже расчета по ЛСТ нет.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2018, 22:14
#25
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


Я когда про Plaxis писал - конечно имел ввиду расчет во временной области. Не уверен есть ли там ЛСТ. В midas есть, равно как и расчеты во временной области разные варианты (модальная суперпозиция, прямое интегрирование). В FEA NX обещают explicit.
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2018, 22:59
1 | #26
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Информация по Plaxis: https://www.plaxis.com/support/video...s-2d-dynamics/
Информация по Midas: http://www.midasgtsnx.com/solutions/dynamic.asp
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2018, 08:54
1 | #27
fasol


 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380


Устойчивость откоса по круглоцилиндрическим поверхностям при расчете по ДТ вычисляет канадская Geostudio, методология есть в хелпе.
Но чаще всего грунтовые сооружения на акселерограммы считают по методу Ньюмарка - определяют остаточные перемещения и сравнивают их с допустимыми. Для этого сгодится любой КЭ комплекс с динамикой (все равно материалы должны быть линейно-упругими) и крошечная бесплатная программа по Ньюмарку, которую при желании можно заменить экселем.
А вообще сейчас вышел новый СП358, который легализовал квазистатику для откосов.
fasol вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2018, 10:07
#28
oleg86


 
Регистрация: 06.09.2018
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
Устойчивость откоса по круглоцилиндрическим поверхностям при расчете по ДТ вычисляет канадская Geostudio, методология есть в хелпе.
Но чаще всего грунтовые сооружения на акселерограммы считают по методу Ньюмарка - определяют остаточные перемещения и сравнивают их с допустимыми. Для этого сгодится любой КЭ комплекс с динамикой (все равно материалы должны быть линейно-упругими) и крошечная бесплатная программа по Ньюмарку, которую при желании можно заменить экселем.
А вообще сейчас вышел новый СП358, который легализовал квазистатику для откосов.
Вы про какой СП говорите? Можно полное название?
Про квазистатику читал в ОДМ, но там рассматривали и динамический метод (как раз в Geostudio). Вчера только скачал эту программу, разобрался с устойчивостью откоса, а вот с сейсмикой нет. И все мануалы на английском языке.
oleg86 вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2018, 10:24
1 | #29
fasol


 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380


СП 358.1325800.2017
Это гидротехника, но все же.
Геостудия довольно простая, есть обучающие видосы. Осваивается за пару дней.
fasol вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2018, 13:16
#30
oleg86


 
Регистрация: 06.09.2018
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
СП 358.1325800.2017
Это гидротехника, но все же.
Геостудия довольно простая, есть обучающие видосы. Осваивается за пару дней.
Спасибо.

А при создании модели откоса в программе (например геостудио) и задании сейсмической нагрузки, как влияют границы модели откоса на колебания грунта? Границы как-то по-особенному надо задавать при динамическом расчете?

Последний раз редактировалось oleg86, 01.10.2018 в 13:26.
oleg86 вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2018, 14:10
1 | #31
fasol


 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380


Боковые границы при расчете на горизонтальную динамику должны быть абсорбирующие, чтоб не возникало переотражения волн. Но такое мало где есть, проще вообще не ставить граничные условия на вертикальных гранях. Геостудия скорее всего сама генерирует закрепления в зависимости от типа задачи.
fasol вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2018, 14:14
1 | #32
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
Боковые границы при расчете на горизонтальную динамику должны быть абсорбирующие, чтоб не возникало переотражения волн.
Ну или бесконечно большие - например элементы полупространства.
MrWhite вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2018, 14:35
#33
oleg86


 
Регистрация: 06.09.2018
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
Боковые границы при расчете на горизонтальную динамику должны быть абсорбирующие, чтоб не возникало переотражения волн. Но такое мало где есть, проще вообще не ставить граничные условия на вертикальных гранях. Геостудия скорее всего сама генерирует закрепления в зависимости от типа задачи.
Еще читал, что при моделировании прозрачных границ используют методику демпфирующего слоя.
А какой именно метод заложен в программе, пока не могу найти.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Ну или бесконечно большие - например элементы полупространства.
Да, но ведь как-то надо задать это условие.
oleg86 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2018, 11:11
#34
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от oleg86 Посмотреть сообщение
Да, но ведь как-то надо задать это условие.
Я не думаю что Вам расскажут как это делать, кроме отсылки на теорию. Но я так же не думаю что Вам это нужно. Для ЛСТ граничные условия в первом приближении можно использовать от статической задачи.
P.S. Мой совет - не углубляйтесь в ДТ. Как нормально считать по ДТ сейсмику еще не придумали.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2018, 11:15
#35
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
кроме отсылки на теорию
Offtop: Ага. Только этих "теорий" с десяток. А вот не надо на косогоре строить.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2018, 12:14
#36
Vsa125


 
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 26


Как вариант в LS-DYNA (известный решатель для расчета динамических задач)

Здесь небольшой туториал (в том числе примеры командных файлов для сейсмики)
http://www.lstc.com/applications/soil_structure/pml

Аренда облачного решателя LS-DYNA доступна в www.rescale.com (примерно 1 доллар в час на ядро правда не знаю в России доступен? не пробовал)
Vsa125 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2018, 16:09
#37
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


ls-dyna слишком сложна.
и не очень подходит для задач сейсмики и тем более проектирования.
СергейД вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2018, 23:55
#38
oleg86


 
Регистрация: 06.09.2018
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
ls-dyna слишком сложна.
и не очень подходит для задач сейсмики и тем более проектирования.
Согласен.

Скорее всего в GeoStudio буду работать, сейчас ищу того кто сможет дать платную консультацию по расчету в программе, не во всем получается разобраться самостоятельно (особенно в сейсмике).
oleg86 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 09:47
| 1 #39
butch


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400


Сколько можно уже выбирать?) Уже пора посчитать и забыть! Тем более не понятна вообще такая постановка задачи......Всё решается гораздо проще и быстрее квазистатически, с минимальной погрешностью +-5%.
Если у Вас конечно не научная работа/диссертация, где нужно "выкрутится ужом", но обязательно "придумать что-то новенькое"....
butch вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2018, 10:01
#40
oleg86


 
Регистрация: 06.09.2018
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от butch Посмотреть сообщение
Сколько можно уже выбирать?) Уже пора посчитать и забыть! Тем более не понятна вообще такая постановка задачи......Всё решается гораздо проще и быстрее квазистатически, с минимальной погрешностью +-5%.
Если у Вас конечно не научная работа/диссертация, где нужно "выкрутится ужом", но обязательно "придумать что-то новенькое"....
Вот как раз таки это научная работа. Подобных расчетов надо будет провести 50+, с разными физ-мех характеристиками и размерами откоса. Поэтому мне нужно понять пошагово как это делается в программе. Отсюда и возникли вопросы по поводу границ расчетной области. С устойчивостью откоса в программе разобрался, теперь пытаюсь понять как учитывать при этом сейсмику.
Если бы было нужно квазистатикой посчитать, давно бы это сделал в гео 5.

Думаете результаты квазистатического метода расчета от динамического будут отличаться не более чем на 5%?
oleg86 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 10:26
#41
butch


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от oleg86 Посмотреть сообщение
Думаете результаты квазистатического метода расчета от динамического будут отличаться не более чем на 5%?
Я думаю для определения коэффициента устойчивости, принятия решения о необходимости применения инж.решений по его укреплению и т.д. и т.п. вполне хватает квазистатики. Что ещё более нужно? (риторический вопрос). "Ловля блох" со сложными расчётами не рациональна. Для расчёта армирования набрызг-бетона, анкерных конструкций, габионых сооружений и т.п. всё равно существуют нормативные коэффициенты запасов, игнорирование которых не допускается. Другое дело ,как это бывает, в науке: нужно на чём-то защитить к.т.н., по этому и придумывают проблемы и "высасывают из пальца" её решение (субъективное мнение).
butch вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2018, 00:02
#42
Berformert


 
Регистрация: 22.06.2018
Москва
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
ls-dyna слишком сложна.
и не очень подходит для задач сейсмики и тем более проектирования.
Хотя Олег Вартанович именно её и использует для расчетов на сейсмику и вообще по 3-му предельному состоянию (+на сколько мне известно, большинство его аспирантов защищаются именно с использованием ls-dyna).
Я у него как-нибудь спрошу на паре по поводу его выбора в качестве основной программы для подобных расчетов ls-dyna.
Berformert вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2018, 08:33
#43
fasol


 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380


Цитата:
Сообщение от Berformert Посмотреть сообщение
3-му предельному состоянию
Это что еще за зверь?
fasol вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2018, 09:27
#44
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
Это что еще за зверь?
Выносливость (неофициально) ?
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2018, 10:34
#45
Berformert


 
Регистрация: 22.06.2018
Москва
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
Это что еще за зверь?
ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения
П.5.1.1
(особые предельные состояния - состояния, возникающие при особых воздействиях и ситуациях и превышение которых приводит к разрушению сооружений с катастрофическими последствиями)
Конечно, его название в ГОСТе не 3-е предельное состояние, а особое предельное состояние, но я не думаю, что от этого сильно исказится смысл)

Последний раз редактировалось Berformert, 05.10.2018 в 10:43.
Berformert вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2018, 11:10
#46
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Berformert Посмотреть сообщение
ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения
П.5.1.1
(особые предельные состояния - состояния, возникающие при особых воздействиях и ситуациях и превышение которых приводит к разрушению сооружений с катастрофическими последствиями)
Конечно, его название в ГОСТе не 3-е предельное состояние, а особое предельное состояние, но я не думаю, что от этого сильно исказится смысл)
Т.е. технически - это та же 1 группа ПС, только кто-то, защитивший по надежности докторскую - решил добавить остроты в непростой вопрос учетом социальных последствий?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2018, 21:02
#47
Berformert


 
Регистрация: 22.06.2018
Москва
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Т.е. технически - это та же 1 группа ПС, только кто-то, защитивший по надежности докторскую - решил добавить остроты в непростой вопрос учетом социальных последствий?
Я бы рассматривал этот пункт так:
В эпоху высотного и уникального строительства (поскольку этот пункт относится к зданиям 1-го класса ответственности и 2-го класса с повышенным количество людей в здании) (да и с развитием вычислительных мощностей у проектных организаций) стоят более жёсткие требования к проектированию таких зданий.
Для таких зданий мало соблюдения только 2-х предельных состояний, где только прочность/устойчивость и возможность нормальной эксплуатации.
Остаётся открытым вопрос о пожарной безопасности таких конструкции, прогрессирующего обрушения, взрывных воздействий, каких-либо экстремальных климатических воздействий и любых других аварийных ситуаций.
Например, если массивная конструкция (дамба например) обрушится, то это приведёт к ЧС во всем регионе, тоже самое с АЭС и т.д.
Да, расчёты по 1-й группе предельных состояний не должны допускать подобных ситуаций, однако, можно сказать, что расчёт по 3-му предельному состоянию заключается именно в определении механизма обрушения данной конструкции и предотвращение любого разрушения под действием экстремального воздействия на сооружение.
Грубо говоря просто есть такие расчеты, где по прочности формулами N/A и M/W не обойтись, надо исследовать поведение конструкции под экстремальными воздействиями.

По крайней мере это я так вижу, а на самом деле, этот момент действительно не проработан до того уровня, как это сделано для 1-го и 2-го предельного состояния, однако, я думаю, что в ближайшее время это все должны подправить и все станет более ясно по поводу того, что стоит считать за 3-е предельное состояние, а что нет.
На самом деле, я считаю, что это правильный подход, вводя это предельное состояние. Это вводит ещё большую наукоемкость в расчёты, открывая дополнительные пути и методики для расчётов.
Да запарно, но это и есть развитие.
+растряска для производителей расчётных комплексов и инженеров, выполняющих расчеты
Но это все, конечно, лирика.
__________________
Предельные состояния - наше все

Последний раз редактировалось Berformert, 08.10.2018 в 21:29.
Berformert вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2018, 23:27
#48
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от Berformert Посмотреть сообщение
По крайней мере это я так вижу, а на самом деле, этот момент действительно не проработан до того уровня, как это сделано для 1-го и 2-го предельного состояния, однако, я думаю, что в ближайшее время это все должны подправить и все станет более ясно по поводу того, что стоит считать за 3-е предельное состояние, а что нет.
На самом деле, я считаю, что это правильный подход, вводя это предельное состояние. Это вводит ещё большую наукоемкость в расчёты, открывая дополнительные пути и методики для расчётов.
Ну на самом деле это у нас (приземлённых инженегров) ничего не придумано умнее двух предельных состояний и очковтирательства с прогрессирующим обрушением
А если заглянуть одним глазком в нормы проектирования АЭС - там всё очень интересно
И кроме 1 и 2 ГПС вдоль и поперёк всех норм сквозят термины "Проектная авария"
Цитата:
Авария проектная - авария, для которой проектом определены исходные события и конечные состояния и предусмотрены системы безопасности, обеспечивающие ограничение ее последствий установленными для таких аварий пределами
и "Запроектная авария"
Цитата:
Запроектная авария - авария, вызванная не учитываемыми для проектных аварий исходными событиями или сопровождающаяся дополнительными по сравнению с проектными авариями отказами сверх единичного отказа, ошибочными решениями работников.
В частности, прописывается, что падение самолёта весом до 400 т со скоростью до 200 м/с - это проектная авария.
Более тяжёлый самолёт, гружёный взрывчаток и падающий с большей скоростью - это запроектная авария, однако и для запроектных аварий прописаны сценарии, согласно которым последствия определены в общих чертах и последовательность действий систем и людей прописана.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 09.10.2018, 16:15
#49
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Berformert Посмотреть сообщение
В эпоху высотного и уникального строительства (поскольку этот пункт относится к зданиям 1-го класса ответственности и 2-го класса с повышенным количество людей в здании) (да и с развитием вычислительных мощностей у проектных организаций) стоят более жёсткие требования к проектированию таких зданий.
Для таких зданий мало соблюдения только 2-х предельных состояний, где только прочность/устойчивость и возможность нормальной эксплуатации.
Пусть хоть трижды уникальное здание, если нарушается требование прочности или устойчивости - то речь именно о прочности и устойчивости. Система с группами предельных состояний тем и хороша, что самодостаточна. Если есть боязнь за последствия - ввести КС-4 с коэффициентом по ответственности, равным 4, и дело с концом. Категория здания и его назначение - это одно (внешние воздействия), а предельные состояния - это другое (внутренние дела конструкции/материала).

Цитата:
Сообщение от Berformert Посмотреть сообщение
я думаю, что в ближайшее время это все должны подправить
Если слухи ходят - то подправят, не сомневайтесь. Это впишут те же люди, которые саму идею придумали и всю жизнь ей занимаются. Я эту байду 10 лет уже слышу из разных мест, чаще от маргинальных профессоров потрепанного вида и сверхпочтенного возраста, но только сейчас дело доходит до фраз "вписать в нормы".

Может и стоит придумать что-то получше, но не на уровне "дописать строчечку", начинать нужно с ФЗ №384

Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
А если заглянуть одним глазком в нормы проектирования АЭС - там всё очень интересно
И кроме 1 и 2 ГПС вдоль и поперёк всех норм сквозят термины "Проектная авария"
Проектная авария может рассматриваться как особое состояние, и в этом ключе - со специальными оговорками что может разрушиться а что уже никак нельзя допустить - ничем не противоречит сложившейся системе.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2018, 16:50
#50
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Проектная авария может рассматриваться как особое состояние, и в этом ключе - со специальными оговорками что может разрушиться а что уже никак нельзя допустить - ничем не противоречит сложившейся системе.
А что такое "специальные оговорки"?
Кто и где их будет оговаривать и какой правовой статус они будут иметь?
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 09.10.2018, 17:31
#51
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
А что такое "специальные оговорки"?
Кто и где их будет оговаривать и какой правовой статус они будут иметь?
Оговаривать будут те, кому надо - к примеру, атомщики. И вносить известно куда - в ФЗ, и далее - в ведомственные нормы.

А специальные оговорки - это те самые случаи, которые допускают разрушение при некоторых особых воздействиях для некоторых особых типов зданий. А в рамках отдельных конструкций - старые добрые 1-2 группы ПС
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2018, 22:03
| 1 #52
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Оговаривать будут те, кому надо - к примеру, атомщики. И вносить известно куда - в ФЗ, и далее - в ведомственные нормы.

А специальные оговорки - это те самые случаи, которые допускают разрушение при некоторых особых воздействиях для некоторых особых типов зданий. А в рамках отдельных конструкций - старые добрые 1-2 группы ПС
Ну а у гидротехников есть мнение, что и относительно гидротехнических сооружений неплохо бы иметь аналогичные "Проектные аварии" и "Запроектные аварии". Потому что не все ситуации описываются нормативными нагрузками, воздействиями и их сочетаниями. А "перезаложиться" на случай такой вот "аварии" - это, по мнению экспертизы, разбазаривание бюджетных бабосов.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 10.10.2018, 08:02
#53
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Так я что, против?
Корректировочку в ФЗ, конкретику в СП23 - и методичку для исполнителей. Т.е. описать конкретные ситуации когда ломаться конструкции можно. Но прочность, устойчивость, трещиностойкость тем элементов, которым ломаться все-таки нельзя - по старому, 1-2 гр ПС.
vanAvera вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Какую программу выбрать при расчете устойчивости откоса при сейсмическом воздействии?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какую расчетную программу выбрать для работы с BIM программами Tekla, Revit? alexNAP Расчетные программы 21 04.12.2019 14:48
При какой высоте грунтового откоса необходим расчет устойчивости. 486 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 47 16.03.2016 12:33
GEO5 - Процесс расчета устойчивости откоса насыпи 5hev Расчетные программы 1 28.09.2015 16:02
Какую программу выбрать для КМД? kruchinkin Прочее. Программное обеспечение 45 08.12.2009 11:52