Какую программу выбрать при расчете устойчивости откоса при сейсмическом воздействии?
Регистрация: 06.09.2018
Сообщений: 19
|
||
Просмотров: 18254
|
|
||||
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040
|
Цитата:
Не ну конечно для плоского сечения можно в том же Ansys это изобразить, вопрос только - у Вас реально так много свободного времени? Или же на спектр все таки? Последний раз редактировалось MrWhite, 19.09.2018 в 09:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2018
Сообщений: 19
|
Верно, по спектру.
Пока нашел только программу midas GTS NX, судя по видеороликам должна справиться, есть бесплатная версия на 30 дней. Кто-нибудь решал подобные задачи в ней? ----- добавлено через ~5 мин. ----- Спасибо, посмотрю подробнее про Ansys |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2018
Сообщений: 19
|
Цитата:
Наверное так и сделаю. На форуме есть раздел по поиску исполнителей, попробую поискать того кто сможет реализовать задачу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737
|
А сателлит "Откос" в Scad Office не поможет? Акселерограммы прямо там не грузятся, но помимо задания бальности есть ещё поля "ускорение в грунте" и "угол приложения сейсмической нагрузки".
Правда, частоту собственных колебаний откоса оно вряд ли покажет... Последний раз редактировалось Komplanar, 24.09.2018 в 08:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439
|
Могу только подтвердить, что GTS NX позволяет решать задачи во временной области с учётом нелинейных свойств грунтов. Имеет втч модели, учитывающие разжижение и т.д. 2д задачи решаются в течение нескольких часов на среднем pc. Если, конечно, продолжительность воздействия не какая то запредельная. Впрочем, Plaxis тоже всё это позволяет - говорят, даже быстро - наши геотехники предпочитают его.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2018
Сообщений: 19
|
Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось oleg86, 24.09.2018 в 22:52. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
Вам это для чего? И если действительно нужно - не проще просто замерить? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2018
Сообщений: 19
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2018
Сообщений: 19
|
Цитата:
Расчет собственных частот конструкций можно найти в интернете. А вот что касается грунтового массива, тут сложнее с поиском инфы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
Впервые слышу, чтобы собственные частоты грунта (да не просто массива, а именно откоса) определяли сами по себе, в отрыве от сооружения. Когда это может потребоваться? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040
|
Цитата:
Коллега, представьте, что откос это и есть сооружение. Будет понятнее, что нужно топикастеру. И несмотря на то что я согласен с Вашей формулировкой "Все что вы можете получить расчетом - будет очень далеко от факта", не означает, что собственные частоты откоса нельзя получить на численной модели. Можно и совсем не сложно. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
Возможно, я просто не в курсе - при учете сейсмического воздействия грунты разве проверяют на резонанс? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2018
Сообщений: 19
|
Согласен что частота свободных колебаний откоса будет далека от действительности. Но мне нужно понять как и в какой программе решить типовую задачу. Взять любой однородный откос, задать физ-мех. характеристики, сейсмику, узнать собственные частоты и проверить на устойчивость сам откос.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2018
Сообщений: 19
|
ГЕО 5 и ОТКОС СКАД пробовал. Проблема в них только в том, что сейсмика задается при помощи коэффициентов горизонтального и вертикального ускорения.
А вот по Plaxis, Midas GTX NX скорее всего поищу специалиста чтобы взять консультацию по этому расчету. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439
|
Я когда про Plaxis писал - конечно имел ввиду расчет во временной области. Не уверен есть ли там ЛСТ. В midas есть, равно как и расчеты во временной области разные варианты (модальная суперпозиция, прямое интегрирование). В FEA NX обещают explicit.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Информация по Plaxis: https://www.plaxis.com/support/video...s-2d-dynamics/
Информация по Midas: http://www.midasgtsnx.com/solutions/dynamic.asp |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380
|
Устойчивость откоса по круглоцилиндрическим поверхностям при расчете по ДТ вычисляет канадская Geostudio, методология есть в хелпе.
Но чаще всего грунтовые сооружения на акселерограммы считают по методу Ньюмарка - определяют остаточные перемещения и сравнивают их с допустимыми. Для этого сгодится любой КЭ комплекс с динамикой (все равно материалы должны быть линейно-упругими) и крошечная бесплатная программа по Ньюмарку, которую при желании можно заменить экселем. А вообще сейчас вышел новый СП358, который легализовал квазистатику для откосов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2018
Сообщений: 19
|
Цитата:
Про квазистатику читал в ОДМ, но там рассматривали и динамический метод (как раз в Geostudio). Вчера только скачал эту программу, разобрался с устойчивостью откоса, а вот с сейсмикой нет. И все мануалы на английском языке. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2018
Сообщений: 19
|
Цитата:
А при создании модели откоса в программе (например геостудио) и задании сейсмической нагрузки, как влияют границы модели откоса на колебания грунта? Границы как-то по-особенному надо задавать при динамическом расчете? Последний раз редактировалось oleg86, 01.10.2018 в 13:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380
|
Боковые границы при расчете на горизонтальную динамику должны быть абсорбирующие, чтоб не возникало переотражения волн. Но такое мало где есть, проще вообще не ставить граничные условия на вертикальных гранях. Геостудия скорее всего сама генерирует закрепления в зависимости от типа задачи.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2018
Сообщений: 19
|
Цитата:
А какой именно метод заложен в программе, пока не могу найти. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Да, но ведь как-то надо задать это условие. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040
|
Я не думаю что Вам расскажут как это делать, кроме отсылки на теорию. Но я так же не думаю что Вам это нужно. Для ЛСТ граничные условия в первом приближении можно использовать от статической задачи.
P.S. Мой совет - не углубляйтесь в ДТ. Как нормально считать по ДТ сейсмику еще не придумали. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 26
|
Как вариант в LS-DYNA (известный решатель для расчета динамических задач)
Здесь небольшой туториал (в том числе примеры командных файлов для сейсмики) http://www.lstc.com/applications/soil_structure/pml Аренда облачного решателя LS-DYNA доступна в www.rescale.com (примерно 1 доллар в час на ядро правда не знаю в России доступен? не пробовал) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2018
Сообщений: 19
|
Цитата:
Скорее всего в GeoStudio буду работать, сейчас ищу того кто сможет дать платную консультацию по расчету в программе, не во всем получается разобраться самостоятельно (особенно в сейсмике). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Сколько можно уже выбирать?) Уже пора посчитать и забыть! Тем более не понятна вообще такая постановка задачи......Всё решается гораздо проще и быстрее квазистатически, с минимальной погрешностью +-5%.
Если у Вас конечно не научная работа/диссертация, где нужно "выкрутится ужом", но обязательно "придумать что-то новенькое".... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2018
Сообщений: 19
|
Цитата:
Если бы было нужно квазистатикой посчитать, давно бы это сделал в гео 5. Думаете результаты квазистатического метода расчета от динамического будут отличаться не более чем на 5%? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Я думаю для определения коэффициента устойчивости, принятия решения о необходимости применения инж.решений по его укреплению и т.д. и т.п. вполне хватает квазистатики. Что ещё более нужно? (риторический вопрос). "Ловля блох" со сложными расчётами не рациональна. Для расчёта армирования набрызг-бетона, анкерных конструкций, габионых сооружений и т.п. всё равно существуют нормативные коэффициенты запасов, игнорирование которых не допускается. Другое дело ,как это бывает, в науке: нужно на чём-то защитить к.т.н., по этому и придумывают проблемы и "высасывают из пальца" её решение (субъективное мнение).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2018
Москва
Сообщений: 13
|
Цитата:
Я у него как-нибудь спрошу на паре по поводу его выбора в качестве основной программы для подобных расчетов ls-dyna. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2018
Москва
Сообщений: 13
|
ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения
П.5.1.1 (особые предельные состояния - состояния, возникающие при особых воздействиях и ситуациях и превышение которых приводит к разрушению сооружений с катастрофическими последствиями) Конечно, его название в ГОСТе не 3-е предельное состояние, а особое предельное состояние, но я не думаю, что от этого сильно исказится смысл) Последний раз редактировалось Berformert, 05.10.2018 в 10:43. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2018
Москва
Сообщений: 13
|
Цитата:
В эпоху высотного и уникального строительства (поскольку этот пункт относится к зданиям 1-го класса ответственности и 2-го класса с повышенным количество людей в здании) (да и с развитием вычислительных мощностей у проектных организаций) стоят более жёсткие требования к проектированию таких зданий. Для таких зданий мало соблюдения только 2-х предельных состояний, где только прочность/устойчивость и возможность нормальной эксплуатации. Остаётся открытым вопрос о пожарной безопасности таких конструкции, прогрессирующего обрушения, взрывных воздействий, каких-либо экстремальных климатических воздействий и любых других аварийных ситуаций. Например, если массивная конструкция (дамба например) обрушится, то это приведёт к ЧС во всем регионе, тоже самое с АЭС и т.д. Да, расчёты по 1-й группе предельных состояний не должны допускать подобных ситуаций, однако, можно сказать, что расчёт по 3-му предельному состоянию заключается именно в определении механизма обрушения данной конструкции и предотвращение любого разрушения под действием экстремального воздействия на сооружение. Грубо говоря просто есть такие расчеты, где по прочности формулами N/A и M/W не обойтись, надо исследовать поведение конструкции под экстремальными воздействиями. По крайней мере это я так вижу, а на самом деле, этот момент действительно не проработан до того уровня, как это сделано для 1-го и 2-го предельного состояния, однако, я думаю, что в ближайшее время это все должны подправить и все станет более ясно по поводу того, что стоит считать за 3-е предельное состояние, а что нет. На самом деле, я считаю, что это правильный подход, вводя это предельное состояние. Это вводит ещё большую наукоемкость в расчёты, открывая дополнительные пути и методики для расчётов. Да запарно, но это и есть развитие. +растряска для производителей расчётных комплексов и инженеров, выполняющих расчеты Но это все, конечно, лирика.
__________________
Предельные состояния - наше все Последний раз редактировалось Berformert, 08.10.2018 в 21:29. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
А если заглянуть одним глазком в нормы проектирования АЭС - там всё очень интересно И кроме 1 и 2 ГПС вдоль и поперёк всех норм сквозят термины "Проектная авария" Цитата:
Цитата:
Более тяжёлый самолёт, гружёный взрывчаток и падающий с большей скоростью - это запроектная авария, однако и для запроектных аварий прописаны сценарии, согласно которым последствия определены в общих чертах и последовательность действий систем и людей прописана. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
Если слухи ходят - то подправят, не сомневайтесь. Это впишут те же люди, которые саму идею придумали и всю жизнь ей занимаются. Я эту байду 10 лет уже слышу из разных мест, чаще от маргинальных профессоров потрепанного вида и сверхпочтенного возраста, но только сейчас дело доходит до фраз "вписать в нормы". Может и стоит придумать что-то получше, но не на уровне "дописать строчечку", начинать нужно с ФЗ №384 Проектная авария может рассматриваться как особое состояние, и в этом ключе - со специальными оговорками что может разрушиться а что уже никак нельзя допустить - ничем не противоречит сложившейся системе. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
Кто и где их будет оговаривать и какой правовой статус они будут иметь? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
А специальные оговорки - это те самые случаи, которые допускают разрушение при некоторых особых воздействиях для некоторых особых типов зданий. А в рамках отдельных конструкций - старые добрые 1-2 группы ПС |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Так я что, против?
![]() Корректировочку в ФЗ, конкретику в СП23 - и методичку для исполнителей. Т.е. описать конкретные ситуации когда ломаться конструкции можно. Но прочность, устойчивость, трещиностойкость тем элементов, которым ломаться все-таки нельзя - по старому, 1-2 гр ПС. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какую расчетную программу выбрать для работы с BIM программами Tekla, Revit? | alexNAP | Расчетные программы | 21 | 04.12.2019 14:48 |
При какой высоте грунтового откоса необходим расчет устойчивости. | 486 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 47 | 16.03.2016 12:33 |
GEO5 - Процесс расчета устойчивости откоса насыпи | 5hev | Расчетные программы | 1 | 28.09.2015 16:02 |
Какую программу выбрать для КМД? | kruchinkin | Прочее. Программное обеспечение | 45 | 08.12.2009 11:52 |