Расчет узла опирания колонны-балки
Регистрация: 05.07.2018
Сообщений: 42
|
||
Просмотров: 17581
|
|
||||
Регистрация: 05.07.2018
Сообщений: 42
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336
|
Что это за порнография?
![]() У меня такое чувство, что это сконструировал тот, кто до этого только монолитные конструкции проектировал... Балки все таки на изгибающий момент надо рассчитать. Она как бы неразрезная. Затем момент разложить на пару сил и проверить болты на срез. Если их срежет - колонна (та что сверху) будет стоять только на честном слове. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
Действительно, возможность шарнирной работы такого узла вызывает интерес. Предполагаю, что для шарнирности, балки должны быть весьма короткими или отношение длины балки к прогибу от расчётных нагрузок быть не менее 500-600. Возможно при 400 можно сыграть разностью в диаметрах отверстия и болтов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Конечно, не все.
Полки балок не соединены -- момент не способны воспринять. Плита колонны толще, чем пояс балки. Несущая способность выше, чем у пояса балки. Вертикальная пластина тонкая, теоретически способная нести долю изгибающего момента, приходящего на стенку балки. Болты самое слабое место. Неравнопрочны полкам. Какой-то момент способны воспринять. Смотрите УНС. Собственно, если нужна неразрезная балка, то её и проектируют соответственно -- неразрезной. А так как на картинке -- шарнир. Пусть и условный. Область применения зависит от величины перемещения крайних волокон балки. Если в пределах черноты отверстий, то моментами заморачиваться не стоит. Особенно если каркас связевой и рамность не нужна. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Нужна целая схема, выглядит узел так, как будто пытались идти по канонам метода перемещений при расчете конструкции и проектировали узлы что бы обеспечить условия данного метода.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372
|
Цитата:
![]() ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Nutaff, Сколько этажей, какие пролеты, перекрытия и нагрузки. Схему зданию нужно, чтобы советовать.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Узел бредовый, т.к. трудно в реальности заставить данный узел работать в соответствии с расчетной схемой. Да и в расчетной схеме весьма сложно понять как его замоделировать. Для двухэтажного курятника с ячейкой 6х6 и общими размерами 18х18 при наличии вертикальных связей в обоих направлениях и жесткого диска вполне сойдёт. Там поравну как работать будет - связи и диски спасут. Даже если работы вести будет какой-нибудь ООО КУлдырьСиньБухМонтаж....
----- добавлено через ~3 мин. ----- Молодого человека к разработке такого узла понуждает старый хитрый строитель со словами - "мне так проще" и "да вон мы говнокачку делали.... дак там всё стоит" - Строителя нанял заказчик, а строитель диктует свою непреклонную волю молодому лопоухому инженеришке и у него рушатся как витраж в голове жалкие остатки институтских знаний..... трагедия. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Разрабатывайте нормальный рабочий собираемый технологичный узел который обеспечит соответствие расчетных предпосылок реальной работе узла.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Накладку t8 выкинуть и нормальный узел будет. Ну может еще фланцы у вертикальных элементов пошире сделать
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
Цитата:
Nutaff 1. А для чего нужен расчет узла? 2. Как обычно, мало вводных, и общение превращается во флуд. Дайте параметры здания с описанием конструкций и нагрузок, срок эксплуатации, планируется ли увеличение нагрузок или изменение конструктивной схемы и и. д. 3. Исследовать узел в натуре, чтобы понять, что и куда опирается. Вполне вероятно точечное опирание, т. к. вызванное допусками размеров проката, неточностью изготовления, сварочными деформациями (грибовидность), силовыми воздействиями. И учесть это в расчетной схеме. 4. Применяя подобные узлы с неразрезными балками, я в расчетной схеме добавляю консольку к колонне равную половине высоты сечения и опираю на нее балку. Рассматриваю отдельно варианты с консолью расположенной по разные стороны. В вашем случае можно рассмотреть передачу нагрузок от колонны по отдельности на ребро каждой балки и в районе центра (оси) на стенку каждой балки. Накладку убирать не надо - пусть стоит. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 27.12.2018 в 11:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2018
Сообщений: 42
|
Цитата:
Да действительно это уже построенное здание, нужно проверить несущую способность узла, так как сомневаются и хотели еще надстроить этаж. От меня требуется расчет узла. Но надо всю схему здания проверить. И такие узлы не встреча. Вот и прошу совета как просчитать ![]() ![]() ![]() ----- добавлено через 24 сек. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2018
Сообщений: 42
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
на практике таких узлов не встречал (всякие искусы с консольками, раздельным счетом "здесь играет, там - не играет" и т.п. как-то не совсем понятны при новом проектировании, когда такой узел решается намного проще и адекватнее) для подтверждения - фото в студию, и где этот узел "сидит" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
ну да, если "дуть" в торец балки закрепленной ВС - тогда ДА!)))) насколько понимаю жесткость узла регламентируется его конструкцией, а не прилагаемыми нагрузками вообще мы говорим о конкретно "выставленным на обозрение" узле, а не о схеме, где этот узел "сидит" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Я тоже так думаю , хотя нагрузки тоже влияют на жесткость соединения .
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 28.12.2018 в 12:37. Причина: дополнил |
|||
![]() |
|
||||
КЖ КМ КД АР Регистрация: 26.02.2018
Мск
Сообщений: 53
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
интересно бы было посмотреть на него, на этот расчет
и потом, этот "узел", всего вероятнее, считался в единой расчетной схеме, где , всего вероятнее, были предусмотрены ВС (иначе все "это" "сложится") здесь же выставлен только этот отдельный "узел" и еще, - угол поворота ригелей на опоре при таком креплении ригель-ригель-стойка, мягко говоря, смущает судя по сортаменту усилия все-таки не такие малые но всё же, если это так, то по-моему, решение не совсем удачное такое ощущение - ушли от стыка в стойке, перенесли его в уровень ригелей Последний раз редактировалось nick.klochkov, 27.12.2018 в 16:14. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Но вертикальная нагрузка скорее всего передается не по оси (что очень маловероятно), а на стенку колонны - левую или правую, в зависимости от неточностей изготовления и монтажа
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 03.01.2019 в 13:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Если я не ошибаюсь , то на рисунке 1 ребра нужны , так как это кажется стойка фахверка , чтоб не согнуть ригель от горизонтальных нагрузок , действующих на колонну .
На рисунке 2 столик , наверное , можно было сделать уже самой колонны , чтоб сварщику удобнее было его варить . На рисунке 2 , наверное после того , как согнется 1 вый швеллер , в работу вступит и второй . Я думаю вы не ошиблись с вашим утверждением , и нагрузка будет неравномерна распределена между стенками колонны . Будет какой-то экцетриситет . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 03.01.2019 в 13:29. Причина: грамматика |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
судя по фоткам 1 и 2 - данное не относится к обсуждаемому узлу
на 1-ой - неразрезной ригель с опирание на стойку на 2-ой - то же самое (только ригель похоже из 2-х швеллеров, стянутых на опоре 2-мя парами шпилек), стойка опять-таки без разреза идет "транзитом" через узел а вообще замоделировать обсуждаемый узел, как говорил ФАХВЕРК, с учетом жесткостей всех элементов, скажем в КЭ, довольно нудно и стОит) ли оно этого? или упростить - воткнуть шарнир на пересечении 4-х стержней)), тогда - что с моментами?) Последний раз редактировалось nick.klochkov, 03.01.2019 в 14:19. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
в ответ на Цитата:
Если схема связевая, момент наверное можно учитывать только для колонн N*e, в балках разгружающий момент не учитывать. А стОит ли оно этого, чтобы моделировать, трудно сказать не видя общей картины. Можно, но не уверен, что нужно. В данном случае столик выполнен из того же швеллера, что и балки, ребра столика (полки швеллера) соосны стенкам ГСП, а сварной шов хорошо ложится в закругление. В данном случае это две отдельные балки, на которые опираются свои плиты. Я говорю прежде всего об эксцентриситете вдоль балок, хотя может быть и какой-то эксцентриситет от перекоса швеллера. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 03.01.2019 в 17:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Если шов надежен , и сварщик справляется и ему удобно , то не нужно вы правы .
Цитата:
![]() В этом случае , я думаю , экцентиситет будет в балке (не большой , конечно ) . Нагрузка от плиты будет передаваться на стенку швеллера ,а стенка находится немного левее от центра тяжести швеллера . Это левее , мне кажется , и будет плечом момента, который будет крутить балку , хотя к этому левее еще добавятся и неточности монтажа . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 03.01.2019 в 20:26. Причина: Дополнил |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
Погнусти в квадратной трубе - издержки прокатки, обычное дело - идеально ровных не бывает. О заполнении бетоном не задумывался, сечение колонн определялось их гибкостью довольно высокой одноэтажной 2-светной части здания. Задумывался перейти на 250*250. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
по сравнению с обсуждаемым (вот там "наворочено") при решении же представленных вами узлов вы стремитесь из "мухи сделать слона") |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
Некоторые из вариантов передачи вертикальной нагрузки в обсуждаемом узле я показал на картинке в посте 35. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 04.01.2019 в 13:56. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
Притягивая болтами добавляют момент в колонне. При этом можно отогнуть полку двутавра или плиты оголовка, если она достаточно тонкая, а чтобы повернуть балку и стойку нужны усилия в десятки тонн. Например прогиб неразрезной двухпролетной балки с пролетами по 6 м из двутавра 30Б1 под нагрузкой 3 тс/м, на расстоянии 0,2 м от средней опоры составляет 0,2мм. На практике всегда (нам плюсом) имеет место грибовидность плиты оголовка после сварки и место фактичекого опирания расположено у одной из граней колонны. Вот наглядный пример перекоса. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Исполнение не очень . Наверное или заводской косяк , работа без оснаски , или косяк монтажников , ребята могли собрать конструкцию на травке , а потом поднять ее краном и посадить на опоры . А что если снять болты , нагреть плиту и отрихвтовать ее под балку ? Хотя узелок мб быть жизнеспособным даже и в таком виде .
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
По возможности стараюсь.
Если нужно центральное опирание - врезаю в стойку ребро и ставлю центрирующие планки. Цитата:
Изготовила в цехе и смонтировала крепкая монтажная организация. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
Добавляю к стойке консольку с шарниром на конце и на эту консольку опираю неразрезную балку. Если рама несимметричная рассматриваю отделько схемы с консолькой слева и справа. Обычно рассматриваю несколько вариантов на одной расчетной схеме одновременно, копируя исходную раму и изменяя скопированные как мне нужно. Это конечно неправильно, но удобно. Усилия смотрю по эпюрам РСН |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Мм , если я не ошибаюсь , в машиностроительных и самолетостроительных программных комплексах (Solidworks ; Autodesk Inventor ; Nastran-in-cad ; Catia ) имеются различного рода контакты , с помощью которых , такие вещи возможно автоматизировать (Более детально изучить поведение узла ). Мне кажется , консолька плиты не имеет большую изгибную жесткость . Скорее всего вертикальная реакция на колонну будет передаваться через ребро жесткости балки или совсем рядом , хотя , полагаю , это будет так же зависеть от ее величины и изгибной жесткости плиты.
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 05.01.2019 в 21:00. Причина: Поправил и дополнил |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Я имел ввиду не эту консольку, а консоль в пределах тела колонны, равную по длине половине высоты сечения колонны + 2-5 см, и т. к. перекос может быть в любую сторону, то и консолька может быть с любой стороны.
сечение консольки условно принимаю по сортаменту из какого-нибудь большого двутавра типа 100Ш или из максимального сечения в схеме, т. к. с жесткими вставками работать не очень удобно. Кстати, примерно по тому же принципу подбираю фунд. болты. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Да я понимаю , вы говорили про другую . Я просто неудачно назвал выступ плиты консолью , так как это слово уже было употреблено при разговоре , в другом значении .
В сообщении 55 описывал то , как будут передаваться усилия , а вы описывали , как моделируете передачу усилий в программном комплексе . |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
Судя по картинке Вы рассматриваете разрезную балку при отсутствии в исходном положении зазоров между балкой и плитами оголовков. Картинка, может соответствовать действительности и для разрезных балок или свободных концов неразрезных при небольшом перекосе плит, т. к. поворот опорного сечения довольно заметен и зазор 1-2 мм скорее всего сомкнется. Для средней опоры неразрезной балки положение местоположение опорной реакции (контактной поверхности) зависит от направления и значения величины перекоса. Ну и с увеличением толщины плиты (а плиты бывают толщиной и 25 и 30 мм) опорная реакция будет смещаться к краю свеса. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Мб , хотя я думаю , что будет так :
Цитата:
Зазор , мне кажется , не очень благоприятно будет сказываться для горизонтальных усилий , действующих на колонну по направлению нормали балки . ----- добавлено через ~23 мин. ----- Цитата:
Только зачем же увеличивать толщину плиты , если при этом будет возрастать плечо момента ? Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 06.01.2019 в 08:25. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
Перекос плиты оголовка может изменить пожодение опорной реакции, а значит момент и знак момента в стойке. В средней опоре неразрезной балки при отсутствии зазора нагрузка (при равномерном загружении) передается через оба ребра. При наличии перекоса - через левое или правое в зависимости от угла. Цитата:
Цитата:
Но многие конструктивно принимают толщину плиты не менее 20 или 25 мм невзирая на величину усилий. А о моменте многие просто не задумываются |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Цитата:
![]() Наверно проще отказаться от такого узла . ![]() Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 06.01.2019 в 13:08. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Зачем отказываться от хорошего - простого и надежного.
В небольших зданиях или для несущего фахверка вполне себе. А насколько требовательны к изготовлению и монтажу повсеместно тиражируемые фланцевые узлы, да и те же обычные болтовые болтовые соединения? И везде ли они соблюдаются? |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- по фланцам практически нигде...но они стерпят как говорит практика
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
подробней..чем толще пластина тем она более центрально нагрузку передаст. Таки здравствуйте!
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
передаче нагрузки сверху на нее, инженер это интуитивно понимает
----- добавлено через 40 сек. ----- либо сразу на ребра, там был просто вопрос о не совершенствах...ну так вот толстая пластина все стерпит
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
не со временнем а прийдет, многие решения надо быстро и сразу принимать, нет времени в МКЭ расчет вникать посему решаешь сразу, ты просто физически представь что значит сталь 20мм
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
А вы об этом , простите я вас наверное не правильно понял . Это да , просто мы до этого обсуждали передачу дополнительного момента на колонну , чем больше будет толщина пластины , тем больше выйдет дополнительный момент (ну для узла из сообщения 47 ).
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
узел расчетный, но...как считаем балка защемлена? тогда вертикальная сверху должна быть одыкватна, посему сразу мошные пластины раз мы жесткости хотим добиться, из 47 поста узел не о чем. Просто ребра удерживают реакцию, Кстати они тоже интуитивно ставяться , никто каждую фасонку не считает
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
ну шарнир ребра на реакцию считай еб ть, если про пост 47
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
А вы уверены , что реакция передастся на ребра или ребро , если вы толщину плиты возьмете большую (изгибную жесткость плиты EJ) ?
Если бы узел был бы простой, то он давно был бы где-нибудь в какой-то серии . Если выразиться попроще , то можно сломать (согнуть ) колонну , если перебрать с толщиной опорного листа и его вылетом , и неправильно определить расположение опорных реакций ![]() Конечно это так же будет зависеть от величины вертикальной нагрузки . Так что ,я так думаю , иногда можно и "Кашу маслом попортить " ![]() Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 06.01.2019 в 15:39. Причина: Дополнил |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Фланцы стерпят, со узлы могут работать уже не как фланцевые.
..как говорит практика.. Эту практику никто не исследовал. Пригласили посмотреть одноэтажный однопролетный рамный каркас. Когда я увидел во всех фланцевых узлах примыкания ригелей к колоннам зазоры в ралец толщиной и высказал свои соображения о необходимости усиления, мне ответили, что дядя Вася с соседней стройки сказал, что сто лет простоит и "я ему верю". Цитата:
ребра 2 -80* 8 (90*10), t = 16 Qпр = 30 тс (52 тс) 2 -100*10 (150*14), t = 20 Qпр = 51 тс (116 тс) 2 -150*16 (180*20), t = 25 Qпр = 204 тс (116 тс) Серия 2.440-1 вып.6 узлы 18-33 t=12 Qmax до 29 тс А интуиция кому-то подсказывет при Q=3 тс t=20 и ребра 100*12 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2018
Сообщений: 42
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
1)Схема очень далека от рабочей.... очень.
2)Предпосылок для реализации и расчета этого сомнительного узла в приложенной схеме не обнаружено.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2018
Сообщений: 42
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189
|
Цитата:
Если нужен именно такой узел, можно, например, подредактировать его в соответствии с приложением. Тогда передача усилий с колонн на ребра балки будет достаточно надёжной, а методика расчета простой. Впрочем, если уже построили, не получится. Последний раз редактировалось Левша, 15.01.2019 в 22:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2018
Сообщений: 42
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Nutaff, 16.01.2019 в 10:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189
|
Будет как-то так. Не скажу, сломается, или нет, но методику расчета тут рекомендовать затрудняюсь. Может быть, здесь поможет установка дополнительных рёбер по центру колонн и краям балок (от потери устойчивости стенок и при перераспределении усилий).
Последний раз редактировалось Левша, 16.01.2019 в 18:37. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Вы странные люди... ну или я балбес. Фото кто-нибудь попросит? Надо не просто флудить на уровне личного умственного осязания работы узла а хоть посмотреть как оно всё выглядит. Автор темы, к Вам обращаюсь... Вы обследовали здание? Вероятно, и фото есть?
Я чувствую прилив энергии.... кажется моё сознание начинает понимать как посчитать эфтот узел.... что-то ( или кто-то ) изнутри мне говорит - "Дайте мне фото узла..... ----- добавлено через ~4 мин. ----- Кажется, коктейли "Катапульта" и "Упасть за 60 секунд" сделали своё грязное дело.... выхожу в верхние слои атмосферы.... скоро буду...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 17.01.2019 в 15:26. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Пост 18 П.3
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1547651124 Вполне вероятно. При нагрузке на балку 6 тс/м ее конец поднимется ~ на 1 мм. Перепад отметок верха балок в 1 мм вполне возможен. Поэтому для проверки узла предлагаю использовать эту схему, передав всю нагрузку от колонны на конец одной балки. Размеры контактной поверхности определить из условия равенства контактных напряжений временному сопротивлению. Работа узла не ясна и, скорее всего, придется либо отказаться, либо принять волевое решение, например поставив ребра в балках у торца, посередине между этими ребрами и существующими, а также отвечающие им ребра в колонне. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189
|
Цитата:
Возможно, опорные плиты колонн можно приварить к балкам и действительно использовать их как накладки. Правда, балки превратятся в неразрезную балку, потребуется перерасчет балки и определение опорного момента для новых швов. Зато усилия межу колоннами можно будет передавать с полок на полки через ребра, а при необходимости выполнить усиление, установив снаружи колонн ребра вдоль стенок балок. Тогда часть усилий сможет передаваться и через стенки, и есть возможность усиления вновь заваренных швов (если потребуется). Последний раз редактировалось Левша, 19.01.2019 в 08:25. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
Промежуточные ребра поставил из опасения, что нагрузка может быть сконцентрирована и не у конца балки. При нормальной сварке (соблюдении технологии, последовательности, режимов), вполне реально обеспечить нормальное качество - вынуждено из-за неточности монтажа приходилось располагать 4 ребра через 60 мм. Конечно нужна работа с исполнителем и сопровождение работ. Не зная величин нагрузок, не проведя детального обследования и не выполнив прикидочного расчета узла трудно предлагать, что-то дельное. Превратить балку в неразрезную вполне возможно, плюсом будет уменьшение подъема концов с 1 мм до десятых долей мм . Варианты есть, можно постараться превратить узел в рамный и максимально ужесточить Насколько все это целесообразно, не знаю. Еще не стоит забывать, что база верхней стойки расположена в теле перекрытия. ----- добавлено через ~18 мин. ----- А Вы в какой роли выступаете? Кто дал задание? Кто Вами руководит и Вас контролирует? |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Не заварить будет. 300%
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Зер гут. Ол райт. Так и зделайте. Учитывайте монтажно-конструктивный перекос - прикладываете 2N под одним ребром и проверяете зону опорного ребра по п.8.5.10. N - усилие в нижней колонне. Колонну (конечно нижнюю) у узла проверяете с Мдоп=N*h (ширина колонны). И т.д. Защемление балок игнорируете - черноты отверстий хватает для компенсации деформации поворота - можете проверить чисто геометрически исходя из вычисленного по простейшей формуле для угла поворота шарнирной балки. Перекос контактов от поворотов при прогибе тоже игнорируете - кто (часть полок, часть пластин и т.д.) локально не терпит, примнется/пригнется - все равно вся нагрузка прийдет к ребру.
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужна критика узла опирания стальной балки на кирпичную стену | JohnSmith | Металлические конструкции | 27 | 23.10.2017 21:16 |
Расчет узла шарнирного крепления балки к колонне на 2 болтах через уголок | Вячеслав_501 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 25.01.2016 12:31 |
Возможно ли сделать расчет оп. узла колонны круглого сечения? | Homel | SCAD | 11 | 18.12.2014 09:03 |
расчет узла крепления консольной стальной балки | GARRI | Металлические конструкции | 6 | 11.03.2011 20:46 |
Корректность узла опирания балки покрытия на колонну. | ganesh | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 16.02.2010 11:55 |