| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Помогите осмыслить расчет фланцевого соединения открытого профиля
Металли́ст
Глобус
Регистрация: 20.01.2017
Сообщений: 55
|
||
Просмотров: 10383
|
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Здравствуйте , недавно начал разбираться с Idea Statica .
Если я не ошибаюсь , при расчете используется нелинейная модель материала (диаграмма Прандтля) , нелинейный расчет ,и проверка узла происходит по допускаемому относительному удлинению 4-5% (dL/L*100%). Такой подход так же используется в пособии по проектированию стальных конструкций в пункте 4.7 , хотя я еще в этом не очень хорошо разобрался . При использовании линейной модели материала и линейного расчета , относительное удлинение для стали не должнао превышать 0.1%-0.2% , в зависимости от марки . Не могли бы вы подсказать , как вы передаете вертикальную реакцию на опорной столик в Idea Statica ? Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 13.01.2019 в 12:05. |
|||
![]() |
|
||||
Металли́ст Регистрация: 20.01.2017
Глобус
Сообщений: 55
|
Просто ставите поперечное усилие и она применяет уже к узлу
Ещё вопрос: 4. m = smin/smax = -242,3546/254,4529 = -0,95245 должно быть меньше 0,8, значит ли это, что нужно снизить напряжение путём постановки вута? нормкад продолжает расчёт несмотря на превышение этого условия.
__________________
учиться и еще раз учиться! Последний раз редактировалось Снежный человек, 13.01.2019 в 12:43. Причина: дополнене |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- ТС скорее всего этого не сделал. У него поперечка через болты передается |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Цитата:
Мне кажется, я понял почему у вас не проходят болты . Без учета пластики материала у вас они и в идее статике не пройдут . Скину картинку . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 13.01.2019 в 12:51. |
|||
![]() |
|
||||
Металли́ст Регистрация: 20.01.2017
Глобус
Сообщений: 55
|
может и так, думаю что нагрузка сама должна найти контакт. Хотя в настройке болтов есть 3 настойки (см рис)
наверное опора это и есть, нагрузка на столик ![]()
__________________
учиться и еще раз учиться! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
|
|||
![]() |
|
||||
Металли́ст Регистрация: 20.01.2017
Глобус
Сообщений: 55
|
----- добавлено через ~3 мин. -----
Мне кажется, я понял почему у вас не проходят болты . Без учета пластики материала у вас они и в идее статике не пройдут . Скину картинку .[/quote] а как убрать учёт пластики?
__________________
учиться и еще раз учиться! |
|||
![]() |
|
||||
Металли́ст Регистрация: 20.01.2017
Глобус
Сообщений: 55
|
спасибо, ну вот хорошо вовремя нашёл ошибку... посчитал высокопрочные на срез ))
----- добавлено через ~2 мин. ----- это что означает... ну вот поэтому надо осмыслить ручной расчёт
__________________
учиться и еще раз учиться! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
С болтами кажись там не все так просто , там по умолчанию стоит коэффициент трения 0.3 и сила затяжки .Коэффициент трения мб быть 0.1 а мб 0.4 . Высокропрочные неплохо вроде переносят усилие сдвига даже при вибрации , работают , если не ошибаюсь за счет затяжки и коэффициента трения между плитами . Хотя у вас для сдвига есть опорная плита
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469
|
Цитата:
А с учетом того, что Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- У них на сайте информация так-то есть кой какая: примеры, вебинары... кое что можно у их продвигателей в РФ посмотреть https://www.youtube.com/channel/UC_c...dczQiKg/videos |
|||
![]() |
|
||||
Металли́ст Регистрация: 20.01.2017
Глобус
Сообщений: 55
|
с этим всё в порядке, для здоровой критики и обращаюсь к форуму. Так то МКЭ и решаю эти вопросы, только в лире, но хочу осмыслено, ручками... в руководстве всё понятно, но есть нюансы. Если ответите на вопросы выше, дудет
![]()
__________________
учиться и еще раз учиться! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Цитата:
![]() { M/h-N/2 + "кол-во не растянутых болтов "*на величину затяжки}* коэффициент трения > и должно быть больше силы сдвига . Я не разбираюсь в Idea , вы правы на той картинке показан только момент . При проведения этого расчета у них приведенные напряжения больше , чем предел текучести - я думаю , это означает , что диаграмма стали без пластики , так как с увеличением нагрузки после предела текучести у них напряжение не увеличивается , а увеличивается только относительное удлинение при пластике . У них нормировано , что это удлинение не должно быть больше 5% , при нелинейном расчете с нелинейным материалом , так они вычисляют несущую способность узла , полагаю . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 13.01.2019 в 20:01. |
|||
![]() |
|
||||
Металли́ст Регистрация: 20.01.2017
Глобус
Сообщений: 55
|
![]() с пунктом 5.8 руководстве разобрался.. на действие поперечной силе.... Т.е. у меня есть выбор либо просто проверить швы столика на Q либо пункт 5.8 руководства ? ----- добавлено через ~2 мин. ----- да уже понял свою ошибку, болты на срез проверял вместо предварительной затяжки... причем на срез соединение прошло с этим расположением болтов ![]() ----- добавлено через ~15 мин. ----- вы знаете, приходится опыт получать самостоятельно. Не переживайте, всегда рассчитываю в двух программах минимум... с сопроМАТОМ тоже всё ок... вот только фланцевые сам ещё не считал, прибегал к помощи коллег... вот пришлось теперь разбираться самому...
__________________
учиться и еще раз учиться! Последний раз редактировалось Снежный человек, 13.01.2019 в 17:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Цитата:
Цитата:
Грубо говоря : ----- добавлено через 6 сек. ----- Цитата:
125т*f(коэффициент трения)=125*0,2=25т, если он 0.3 то 37.5т - выдержит на сдвиг ваше соединение , без столика . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 13.01.2019 в 20:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Нагрузка? Это как так? ![]() Последний раз редактировалось And_T, 13.01.2019 в 18:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 13.01.2019 в 18:26. |
|||
![]() |
|
||||
Металли́ст Регистрация: 20.01.2017
Глобус
Сообщений: 55
|
да это фишка в идее статике, проверка сечения на полное разрушение, оно убирает Q N и увеличивает почти в 2 раза момент
я обычно делаю иначе, просто к нагрузке добавляю 20% но на фланцах наверно так нельзя да в нормкаде два случая, сжатие и растяжение с изгибом, я всегда делаю 2 РСН, на всяк случай ))) в нормкаде позиция 1 (см.рис) Цитата:
Цитата:
минимальна ню вроде 0,25 это без обработки поверхности? Но если ржавчины не будет то смело 0,35 да ? ----- добавлено через ~6 мин. ----- подскажите ещё пожалуйста по 2 и 3 вопросы в начале страницы?
__________________
учиться и еще раз учиться! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Не стоит благодарности
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Вы правы в СНиПе и СП 0.25 , у европейцев 0.2 , но если кто-то капнет маслом будет 0.1 ![]() ----- добавлено через ~3 ч. ----- Немного покопался Idea , есть срезные сдвиговые болтовые соединения соединения , а есть фрикционные сдвиговые - пользователь сам должен определить , что ему нужно ( En 1998-1-8 п.3.4.1 ) . В программе фрикционные соединения обозначены , как соединения трением . Комбинированные фрикционные соединения расчитываются по пункту еврокода En 1998-1-8 3.9.2 . Если во фланцевом соединении есть или момент , или момент и растягивающая сила , или момент и сила сжатия , расчет сдвигающей силы по 3.9.2 зависит от того , уровновесит или нет сила стяжки болта растягивающиую силу , в том уровне , где она проходит . 2)Сила стяжки > силы растяжения ( (M/h +N) - сила растяжения ) . 1)Сила стяжки < силы растяжения расчет идет с учетом силы растяжения . Так вот , одно и тоже фрикционное соединение посчитал в Роботе и в Idea . Робот , взависимости от пунктов 2 или 1 выбирает метод расчета , а вот Idea - нет , она расчитывает только по пунку 1 . Это может привести к небольшому запасу . Использую студенческую версию Idea , возможно в комерческой этого нету . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 13.01.2019 в 23:27. |
|||
![]() |
|
||||
Металли́ст Регистрация: 20.01.2017
Глобус
Сообщений: 55
|
Цитата:
__________________
учиться и еще раз учиться! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
У ТСа , если я не ошибаюсь, колонна на срез должна проходить , там вроде усилие <100т .
Вроде есть еще проверка 2 , кроме картинки . Грубо говоря , площадь сечения двух ребер выдерживает 80т , к этой площади еще нужно часть стенки колонны добавить , хотя это выйдет в запас . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 14.01.2019 в 09:18. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Металли́ст Регистрация: 20.01.2017
Глобус
Сообщений: 55
|
в статическом расчёте при подборе проходит, а вот в узле нет, требуется усиление. Но я пока потренируюсь, а вообще надо менять сечение конечно
__________________
учиться и еще раз учиться! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Цитата:
Такая же проверка есть и в СНиПе , п.7.12 ![]() Так же формула для опредления Q вообще непонятная с пособия 2.440-2 . Скину картинку , чтоб яснее выразиться . Если я не ошибаюсь , поперечная сила определяется строительной механикой . Пара сил на всех картинках одинакова , разные расстояние между колоннами . Пару сил если заменим моментом , все равно получим поперчные силы , которые нам и так выдают программы или строительная механика . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 14.01.2019 в 11:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Я думаю , у вас на картинке не совсем верный вывод написан .
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=150352&page=2 , просмотите в сообщении 21 брошурка. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Цитата:
Каждая схема имеет разные пары сил, что в общем то предсказуемо учитывая разное соотношение жесткостей |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Цитата:
Реакция будет зависеть от жесткостей , схемы и приложения нагрузки . Я вначале , как глянул на ту брошурку (2.440-2 , тоже запутался ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Цитата:
В случае с ригелем в схеме появится только изгибающий момент неразложенный на пару сил и не создающий дополнительную поперечную силу в колонне |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Будет так
Что по сути , полагаю будет верно ![]() ----- добавлено через ~5 ч. ----- Снежный человек , а ваша колонна не выдерживает момента 30т*м . M/W= 400MPa , 30К2 надо вроде , как минимум . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 14.01.2019 в 16:45. |
|||
![]() |
|
||||
Металли́ст Регистрация: 20.01.2017
Глобус
Сообщений: 55
|
Цитата:
подскажите пожалуйста как в расчёте по рекомендациям учесть верхние дополнительные болты? (см рис.)
__________________
учиться и еще раз учиться! Последний раз редактировалось Снежный человек, 15.01.2019 в 10:59. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Снежный человек , не могли бы вы сказать от каких усилий у вас получилась трапециобразная эпюра напряжений на новой миниатюрке , если я не ошибаюсь , от усилий , которые выложены в расчетном файле Idea сообщения 2 , эпюра будет немного другая .
|
|||
![]() |
|
||||
Металли́ст Регистрация: 20.01.2017
Глобус
Сообщений: 55
|
она по умолчанию в пояснительной записке нормкад такая... эпюру по расчёту нормкад не рисует. Хочу это реализовать в екселе
__________________
учиться и еще раз учиться! |
|||
![]() |
|
||||
Металли́ст Регистрация: 20.01.2017
Глобус
Сообщений: 55
|
сам задаю вопросы и сам ищу на них ответы )))
для тех кто идёт ищет как и я; очень хорошая книга https://dwg.ru/dnl/5046 фланцы с 98 стр и хороший обзор (вложение) прокладки во фланцах могут быть только на срез или на трение тоже? (см вложение)
__________________
учиться и еще раз учиться! Последний раз редактировалось Снежный человек, 15.01.2019 в 15:55. Причина: вопрос |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Цитата:
Да и для среза дополнительная пластина создаст только благоприятные условия , будет 2 плоскости среза , несущая способность соединения на срез увеличится . Я вот только не знаю "металлическая прокладка" , создаст такие условия или нет. Насчет зазоров я категорически не соглашусь с автором той кникжки , их не должно быть. Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 15.01.2019 в 18:15. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Цитата:
увеличить . ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
![]() Если я не ошибаюсь , то будет так : сначало делим M/h = 32/0,45=71т - рычажное усилие . Сверху будет - 71т , снизу +71т . Далее рассмотрим низ . 2 болта затягиваются по 27т = 54т . Сила сжатия от момента 71 т , 71 т >54 т предварительное натяжение нижних болтов не будет учитываться . На нижнем уровне узла , пластины будут давать друг на друга рычажным услилием момента . Верхние болты. Силы растяжения от момента - 71т . У вас 8 болтов , которые стягиваются по 27т каждый 8*27= 216т. 216т > 71 т, верхний ряд болтов будет сжимать фланцы на 216т . Суммарное усилие сжатия фланцев 216+71= 287т 287т*0,3= 86т усилие сдвига , которое должен выдержать узел ![]() Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 15.01.2019 в 23:58. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Цитата:
А вообще ТС в помощь п.5.9 рекомендаций |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Ну вы все верно нарисовали на вашей миниатюрке ,
а если будет 2 пластины , то будет +N и -N . (вначале расчет был с учетом 2 ух пластин и поверхность трения выдерживала N) . У вас 2 поверхности трения, так как 3 пластины , а каждая из них выдерживает N . Чтобы сдвинуть пластины , вам понадобится > 2N . То же самое будет и со срезом . Хотя в нашем случае это может так и не быть , будет зависеть от распределения реакции сдвига , я понял вы о чем . При таком соединение , в любом месте , там где мы отсечем праву часть , у нас все равно будет вертикальная реакция N . ![]() Я бы порекомендовал https://dwg.ru/lib/2151 , будет проще понять работу предварительно затянутых болтов , задача 4 . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 16.01.2019 в 08:32. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Это пояснение, какой случай может рассматриваться как соединение с 2 поверхностями трения/среза. Наличие в данном пакете прокладок не увеличивает несущую способность узла и делается исключительно для удобства монтажа
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Цитата:
Цитата:
Если бы поверхности трения были бы параллейны стенке балки , вот тогда бы несущая способность на сдвиг узла стенки балки увеличилась , за счет дополнительных поверхностей трения . В любом месте , где бы мы не отсекли правую часть балки , вертикальная реакция передавалась бы на дополнительные поверхности трения . Во фланцевом соединении , к сожалению , так невозможно . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 16.01.2019 в 09:14. |
|||
![]() |
|
||||
Металли́ст Регистрация: 20.01.2017
Глобус
Сообщений: 55
|
самое лавное знать, что прокладку допустимо устанавливать на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением и это не создаст дефицит несущей способности
__________________
учиться и еще раз учиться! |
|||
![]() |
|
||||
Металли́ст Регистрация: 20.01.2017
Глобус
Сообщений: 55
|
Просчитал по примеру в нормкад (см. вложение стр 45-48) (тут качество получшеhttps://dwg.ru/dnl/13882)
и в нормкаде фланец не проходит ![]() (много литературы тут https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30571)
__________________
учиться и еще раз учиться! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.02.2014
Сообщений: 6
|
Подскажите пожалуйста вот такой вопрос: по этим всем известным рекомендациям по расчету фланцевых соединений, есть грубо говоря, три варианта конструирования и соответственно три формулы (16,17,18) расчета усилия, воспринимаемого верхним поясом: с верхними болтами и ребром, с верхними болтами и без ребра, и без верхних болтов. Так вот, если анализировать эти формулы, то для варианта с верхними болтами и без ребра, итоговое усилие получится меньше, чем для варианта без верхнего ряда болтов, но они-то там будут!
Мне кажется, что тут явная опечатка, и в формуле должно быть немного по-другому! Кто сталкивался, как выходили из этой ситуации? https://cloud.mail.ru/public/BtYh/be5wF3bxC Последний раз редактировалось pilot-roman, 17.04.2023 в 17:14. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите в поиске СТО 02494733 5.4-03-2007 Расчет тепловой схемы котельных? | Artyom_tlt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 19.05.2021 12:42 |
Помогите определить правильно ли выполнен расчет | zagr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 18.05.2017 16:51 |
Расчет шпоночного соединения панелей | Владимир Вячеславович | Железобетонные конструкции | 6 | 23.09.2016 19:16 |
Помогите подобрать швеллер и соединения для испытательной рамы | Zod | Металлические конструкции | 10 | 26.07.2013 10:24 |
каркас на дом с профиля Помогите! | VZOR | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.05.2008 00:51 |