Возможно ли утеплить стальной резервуар, чтобы вода в нем не замерзла при отрицательных температурах?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Возможно ли утеплить стальной резервуар, чтобы вода в нем не замерзла при отрицательных температурах?

Возможно ли утеплить стальной резервуар, чтобы вода в нем не замерзла при отрицательных температурах?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.02.2019, 19:08 #1
Возможно ли утеплить стальной резервуар, чтобы вода в нем не замерзла при отрицательных температурах?
ANSYSman
 
Регистрация: 04.07.2017
Сообщений: 118

Имеется небольшой стальной резервуар, находящийся на улице при отрицательных температурах. В резервуар попадает вода в результате технологического процесса. Как правило вода заполняет объем максимум на 60%.


Вопрос: Возможно ли утеплить стальной резервуар, чтобы вода в нем не замерзла при отрицательных температурах? Если да, то как подобрать толщину утеплителя?
Просмотров: 17793
 
Непрочитано 07.02.2019, 19:38
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,252


Цитата:
Сообщение от ANSYSman Посмотреть сообщение
Возможно ли утеплить стальной резервуар, чтобы вода в нем не замерзла при отрицательных температурах?
Если есть циркуляция или подогрев, то возможно. И отрицательные температуры бывают разные.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2019, 20:49
#3
ANSYSman


 
Регистрация: 04.07.2017
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Если есть циркуляция или подогрев, то возможно. И отрицательные температуры бывают разные.
Нету ни того ни другого. Хотелось бы, чтобы не замерзала вода до -25 хотя бы.
ANSYSman вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2019, 21:10
#4
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,121


Цитата:
Сообщение от ANSYSman Посмотреть сообщение
Хотелось бы, чтобы не замерзала вода до -25 хотя бы.
Нужна ещё длительность действия отрицательной температуры. Рано или поздно всё замерзает при минусе.

Цитата:
Сообщение от ANSYSman Посмотреть сообщение
Если да, то как подобрать толщину утеплителя?
Из уравнения теплопередачи.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2019, 21:41
#5
ANSYSman


 
Регистрация: 04.07.2017
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Нужна ещё длительность действия отрицательной температуры.
В смысле длительность, ну резервуар будет постоянно на улице...

----- добавлено через 38 сек. -----
Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Из уравнения теплопередачи.
Это понятно. Однако, наверняка есть свои особенности расчета...
ANSYSman вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2019, 22:02
#6
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,947


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Из уравнения теплопередачи.
Из какого?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2019, 04:25
#7
kalimah

конструктор
 
Регистрация: 17.06.2009
Иркутская обл.
Сообщений: 83
<phrase 1=


Считаешь потери тепла Q через стенку и крышу резервуара (включая термическое сопротивление стенки и изоляции) при разности температуры (+5...- 25), после чего подводишь пар или горячую воду (греющий кабель по стенке) в необходимом количестве (ккал/ч).
__________________
Не знаешь как поступить, поступай правильно.
kalimah вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2019, 05:07
#8
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Теоретически чтобы замерзнуть - вода должна отдать во внешнюю среду какую то энергию (в зависимости от начальной температуры и теплоемкости)
А потом при замерзании она еще и выделит какую то энергию тоже. В общем с запасом надо чтобы минимальная температура за весь зимний период с запасом была где то в плюсе. То есть это реально для местностей где я живу например и минус на улице пару раз в году.
Но для холодного климата не реально.
Другой вариант - заглубить резервуар ниже глубины промерзания там где грунт всегда выше нуля (фактически работает как обогреватель). И при этом утеплить кровлю. Но если у вас резервуар не заглублен то самое лучшее - принудительный подогрев плюс какое то количество утеплителя.
Расчеты вручную по снип теплотехника и книжкам.
В программе можете считать как thermal переходной (transient) задав наружную температуру графиком по времени и сделав расчет на весь холодный период
Если резервуар цилиндрический то осесимметричный расчет наверно будет достаточно https://dwg.ru/dnl/12687
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2019, 09:54
#9
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598


Цитата:
Сообщение от ANSYSman Посмотреть сообщение
В резервуар попадает вода в результате технологического процесса.
в воде солей нет? температура замерзания для, например, подтоварной (пластовой) воды ниже нуля
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus

Последний раз редактировалось Ranli, 08.02.2019 в 10:03.
Ranli вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2019, 09:54
#10
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,252


Задача вообще без исходных данных. Какая емкость резервуара? Какая исходная температура воды? Сколько времени вода будет находиться в резервуаре (куда-то же ее потом денут)? Может, вода с какими-то примесями, препятствующими замерзанию? Offtop: Вообще, в чем смысл самого резервуара (может, можно и без него обойтись)?
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2019, 10:08
#11
Seeker

инженер-гидротехник
 
Регистрация: 13.04.2012
Москва
Сообщений: 126


СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов
Seeker вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2019, 20:09
#12
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,121


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Из какого?
dt (T - T0) A / R = c m dT

t - время, T - температура воды, T0 - температура воздуха, A - площадь поверхности резервуара, R - сопротивление теплопередаче, c - удельная теплоёмкость жидкости, m - масса жидкости.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2019, 20:40
#13
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,964


В ансисе ансисмен посчитает? (Простите за каламбур.)
engngr вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2019, 21:30
#14
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,947


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
dt (T - T0) A / R = c m dT
Спасибо.
Будет ли корректно подставить вместо dt и Т продолжительность и среднюю температуру холодного периода?

Может кто-нибудь поделится - у кого есть опыт подобного утепления (без спутников) пож. резервуаров типа ж. д. цистерн?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2019, 07:01
#15
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Не надо ставить слишком широкую задачу "вода не замерзла". Может образоваться лед на поверхности - и это не страшно. Для пожарного резервуара, например. Могут начать обмерзать изнутри стенки - и это не страшно. Для пожарного резервуара, например. Здесь важно назначение резервуара, порядок его использования. Есть ли хоть какой-нибудь проток воды.

Здесь так же, как в естественных водоемах - при достаточном объеме они не промерзают "до дна".

Если есть проток, то полностью не замерзают даже вообще неизолированные водопроводы, проложенные по поверхности. И в любом резервуаре, если есть "технологический" приток, должен быть и сток.

Пожарные резервуары раньше делали ЖБ и полузаглубленные, просто с обваловкой. Теперь заводами изготавливаются и стальные и пластиковые резервуары разных емкостей. Можно заглубленно и полузаглубленно устанавливать, можно и надземно, но с "обычной" изоляцией до 150 мм толщиной. На Северах так и делают, но предусматривают циркуляцию воды.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2019, 08:29
#16
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,947


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Есть ли хоть какой-нибудь проток воды.
Речь идет от отсутствии всякого протока.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2019, 21:32
#17
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,121


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Может кто-нибудь поделится - у кого есть опыт подобного утепления (без спутников) пож. резервуаров типа ж. д. цистерн?
Опыт есть на о. Валаам - ёмкости из пластика сборные, отверстие для спуска воды есть, но обычно оно не используется, резервуары зимуют с водой.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пожрезервуар на Валааме 1.JPG
Просмотров: 569
Размер:	378.0 Кб
ID:	210866  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пожрезервуар на Валааме 2.JPG
Просмотров: 556
Размер:	334.5 Кб
ID:	210867  
Вложения
Тип файла: pdf Пожрезервуар на Валааме.pdf (84.7 Кб, 201 просмотров)
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2019, 22:22
#18
Ruthen38


 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Опыт есть на о. Валаам - ёмкости из пластика сборные, отверстие для спуска воды есть, но обычно оно не используется, резервуары зимуют с водой.
Так он у вас, судя по чертежу (разрезу), не надземный, а обвалованный. С такими действительно особых проблем нет, под землёй он не промёрзнет.

А вот если резервуар надземный и вода в нём залита один раз и стоит, то никакое утепление само по себе (без обогрева) не поможет.

Автор, как вам уже указали - не хватает исходных данных. Какой температуры поступает технологическая вода в резервуар? В каком количестве? Какой объём резервуара? Есть ли слив и куда (если есть приток, значит, должен быть и слив)? Какое назначение резервуара - просто промежуточный отстойник для воды? Может, возможно и вообще без него обойтись - сливать напрямую в очистные сооружения или в канаву, если позволяют показатели загрязнения? Если он предполагается для использования в системе оборотного водоснабжения, то при определённой интенсивности водообмена решение с утеплением без подогрева действительно возможно.

Впрочем, все эти вопросы уже и без меня задали )
Ruthen38 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2019, 23:38
#19
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,947


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Опыт есть на о. Валаам - ёмкости из пластика сборные, отверстие для спуска воды есть, но обычно оно не используется, резервуары зимуют с водой.
Спасибо!!
Очень понравилось думаю бы принять на вооружение. Останавливает незнание методики теплотехнического расчета, самое главное непонимание сути - в теплотехнике я абсолютный дуб. И опасение ГГЭ.
Нельзя ли поподробнее о теплотехнике и конструктиве.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2019, 20:39
#20
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от Ruthen38 Посмотреть сообщение
Автор, как вам уже указали - не хватает исходных данных. Какой температуры поступает технологическая вода в резервуар? В каком количестве? Какой объём резервуара? Есть ли слив и куда (если есть приток, значит, должен быть и слив)? Какое назначение резервуара - просто промежуточный отстойник для воды? Может, возможно и вообще без него обойтись - сливать напрямую в очистные сооружения или в канаву, если позволяют показатели загрязнения? Если он предполагается для использования в системе оборотного водоснабжения, то при определённой интенсивности водообмена решение с утеплением без подогрева действительно возможно.

Впрочем, все эти вопросы уже и без меня задали )
Так автор молчит, как партизан на допросе. Несколько конкретных цифр могли бы позволить дать конкретный совет.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2019, 00:01
#21
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,121


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Нельзя ли поподробнее о теплотехнике и конструктиве.
Основание резервуара - монолитная ж.б. плита, армированная сверху и снизу (1 фото). Прямоугольные лужи по противоположным краям плиты - это довольно глубокие приямки. По плите идёт автор проекта.

Резервуары собирались на острове и испытывались прошлой зимой (2 фото) по отдельности.

Стенки пластиковых резервуаров состоят из квадратных панелей-картин с отогнутыми по периметру панели наружу будущего резервуара фланцами. К бетону фундамента панели крепятся анкерами, друг с другом - болтами. Резервуары соединяются с колодцами (фото 3). Кто-нибудь знает, что за клинья стоят на крышках?

Внутри резервуаров - сетка колонн (фото 4). После сборки пластиковой несущей основы резервуар дополнительно оклеивается изнутри стеклотканью по эпоксидному клею. Крышка тоже сборная.

Засыпка выполнена песком (фото 5), сверху стоят ещё какие-то прямоугольные ящики.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0 DSCN0470.JPG
Просмотров: 277
Размер:	403.7 Кб
ID:	210910  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 DSCN0775.JPG
Просмотров: 263
Размер:	422.3 Кб
ID:	210911  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 DSCN1528.JPG
Просмотров: 255
Размер:	478.5 Кб
ID:	210912  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3 DSCN0873.JPG
Просмотров: 261
Размер:	279.4 Кб
ID:	210913  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4 DSCN2058.JPG
Просмотров: 252
Размер:	236.2 Кб
ID:	210914  

SetQ вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2019, 10:40
#22
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,947


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Внутри резервуаров - сетка колонн (фото 4)
Спасибо.
Респект.
Еще несколько вопросов.
1. Стойки и шиты покрытия тоже пластиковые?
2. Изделия индивидуальные или стандартные? Изотовитель или поставщик, характеристики, сертификаты - где можно посмотреть?
Может типовой проект и типовые проектные решения.
3. Я правильно понял, что водонепроницаемость обеспечивает эпоксидка?
4. Стоимость. Сравнивали ли с металлическим, насколько конкурентноспособно?
5. Объясните, пожалуйста чайнику, методику теплотехнического расчета покрытия (пеноплэкс)

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 12.02.2019 в 10:51.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2019, 21:32
#23
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,121


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
1. Стойки и шиты покрытия тоже пластиковые?
Да, тоже.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
2. Изделия индивидуальные или стандартные? Изотовитель или поставщик, характеристики, сертификаты - где можно посмотреть?
Может типовой проект и типовые проектные решения.
Увы, неизвестно. Первоначально предполагался цельный пластиковый резервуар и была договорённость с поставщиком из С.-Петербурга, но потом переиграли, возможно, по причине более удобной доставки на остров резервуара в разобранном состоянии. Если при случае удастся разузнать, то уточню.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
3. Я правильно понял, что водонепроницаемость обеспечивает эпоксидка?
Да, внутренним слоем, и то она была достигнута не сразу, но зимой и эпоксидка хуже застывает, наверное.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
4. Стоимость. Сравнивали ли с металлическим, насколько конкурентноспособно?
Металлический проще в изготовлении и надёжнее, но определяющей была возможность доставки на остров плашкоутом.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
5. Объясните, пожалуйста чайнику, методику теплотехнического расчета покрытия (пеноплэкс)
Утепление резервуара можно наблюдать на фото 1. Оно выполнено по проекту с добавлением "воротников" вокруг выступающих вверх горловин. На фото 2 - те же заполненные водой резервуары этой зимой. Стоящая по-соседству Зимняя гостиница совсем недавно горела, поэтому скорее всего вода должна там быть в жидком состоянии, пожарное депо тоже неподалёку.

Расчёт толщины утеплителя был выполнен без решения дифференциального уравнения вручную или численно, а просто подобран как утеплитель мелкозаглубленного фундамента по СТО 36554501-012-2008 Применение теплоизоляции из плит пеноплекс при устройстве мелкозаглубленных фундаментов. При проектировании самих фундаментов рекомендации производителя пеноплекса кажутся завышенными, но в данном случае они были полностью соблюдены.

Фундаментная плита была рассчитана на два загружения: есть вода внутри, нет засыпки (фото 2 из п. 21); нет воды внутри, есть засыпка (фото 5 из п. 21). Схема деформаций и отпор грунта соответственно на фото 4 и 5.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5 DSC00224.JPG
Просмотров: 135
Размер:	363.5 Кб
ID:	211001  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6 DSC00433.JPG
Просмотров: 142
Размер:	134.6 Кб
ID:	211002  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчёт плиты - давление воды.jpg
Просмотров: 161
Размер:	52.4 Кб
ID:	211003  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчёт плиты - давление грунта.jpg
Просмотров: 146
Размер:	64.3 Кб
ID:	211004  
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2019, 22:42
#24
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,947


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Фундаментная плита была рассчитана
Спасибо!
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2019, 20:51
#25
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,121


Отопленцы подсказали, что есть специализированная программа. Правда, пеноплэкса в ней нет, но можно взять близкий к нему материал по теплопроводности. Расчётное время - это число дней (в часах, 232*24=5568) со среднесуточной температурой ниже +8 °С, которая равна в моём примере -2,5 °С.

Результат расчёта и положение резервуара этой осенью - в приложении.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчет K-Flex.png
Просмотров: 184
Размер:	179.7 Кб
ID:	220732  Нажмите на изображение для увеличения
Название: _DSC01080.jpg
Просмотров: 158
Размер:	505.6 Кб
ID:	220733  
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2022, 11:35 Помощь в утеплении
#26
y2056Sergey


 
Регистрация: 21.08.2022
Сообщений: 1


Всем привет. Наткнулся на эту статью форума и решил сюда написать. Может кто поможет. Хочу поставить на улице возле внешней стены дома накопительный бак для воды из водопровода. Давление у нас слабое а порой и вообще нет воды вот решил ставлю бак и после него насос. Все кроме бака будет расположено в доме. Под бак хочу соорудить небольшую металлоконструкцию типа шкафа в котором планирую изнутри утеплить стенки экструдированным полистеролом и внутрь утеплителя установить сам бак. Принцип работы будет таков вода по мере присутствия накапливается в баке, а уже насосом повышающим давление отбирается из него. Вода будет обновляться периодически раз в день точно. Емкость будет примерно 300л. Поступающая вода зимой из водопровода сложно сказать наверное градусов +5. Может кто подсказать какую толщину полистирола надо выбрать что бы вода не подмерзала при -35 градусах. Чтоб не промерзли в баке клапана автоматики ну всякого рода датчики если будут. Заранее благодарен за помощь.
y2056Sergey вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2022, 21:23
#27
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,422


Цитата:
Сообщение от y2056Sergey Посмотреть сообщение
Поступающая вода зимой из водопровода сложно сказать наверное градусов +5. Может кто подсказать какую толщину полистирола надо выбрать что бы вода не подмерзала при -35 градусах. Чтоб не промерзли в баке клапана автоматики ну всякого рода датчики если будут. Заранее благодарен за помощь.
Боюсь, эта весьма сложна. Нужно очень аккуратное исполнение. Нужно создать почти герметичный объём (герметичный за счёт утеплителя, а не стенок) Миллиметровый зазор и не поможет никакая толщина утеплителя. Но если сделать аккуратно, то на скидку сантиметров 10-15 пенополистирола + какой-нибудь плёнки для ветрозащиты хватить при регулярном обновлении воды. Правда могут быть проблемы с конденсатом. Тут 2 противоречия: с одной стороны надо как можно герметичней. С другой стороны вентиляция от конденсата тоже нужна.

Если у вас такая задумка, то попробуйте этот шкаф объединить с объёмом дома (хотя бы простым отверстием). Чтобы воздух был общий был. Так теплый воздух из дома будет сохранять воду от замерзания, и конденсату будет проще высыхать. По сути шкаф получится пристройкой к дому.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2022, 01:24
#28
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,078


Цитата:
Сообщение от y2056Sergey Посмотреть сообщение
Всем привет. Наткнулся на эту статью форума и решил сюда написать. Может кто поможет. Хочу поставить на улице возле внешней стены дома накопительный бак для воды из водопровода. Давление у нас слабое а порой и вообще нет воды вот решил ставлю бак и после него насос. Все кроме бака будет расположено в доме. Под бак хочу соорудить небольшую металлоконструкцию типа шкафа в котором планирую изнутри утеплить стенки экструдированным полистеролом и внутрь утеплителя установить сам бак. Принцип работы будет таков вода по мере присутствия накапливается в баке, а уже насосом повышающим давление отбирается из него. Вода будет обновляться периодически раз в день точно. Емкость будет примерно 300л. Поступающая вода зимой из водопровода сложно сказать наверное градусов +5. Может кто подсказать какую толщину полистирола надо выбрать что бы вода не подмерзала при -35 градусах. Чтоб не промерзли в баке клапана автоматики ну всякого рода датчики если будут. Заранее благодарен за помощь.
Шкаф утеплить по расчету (надо место проживания).
Ну и поставить обогреватель с датчиком температуры в месте установки насоса, без доп подогрева будет не надежно и очень затратно в случае аварии-промерзания. Датчик выставить на 4гр, т.к. вода зимой 5-6гр.
gofra вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2022, 04:16
#29
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,121


Цитата:
Сообщение от y2056Sergey Посмотреть сообщение
Может кто подсказать какую толщину полистирола надо выбрать что бы вода не подмерзала при -35 градусах.
Offtop: Без расчёта по опыту: пять кур-несушек и один петух внутри будки 1,5*1*1(h) м с деревянными стенами 10 см и одним окошком внутри холодного сарая держат температуру воздуха +25 в любой мороз. В день - кастрюля еды за четыре новых яйца.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2022, 09:52
| 1 #30
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,505


Цитата:
Сообщение от y2056Sergey Посмотреть сообщение
Может кто подсказать какую толщину полистирола надо выбрать что бы вода не подмерзала при -35 градусах.
При любой толщине теплоизоляции рано или поздно вода замерзнет, а вопрос только во времени.
Нужно либо в этом курятнике обогрев ставить ватт на 500 с термостатом на +5С - +10С.
Либо обматывать резервуар греющим кабелем и термостат уже в воду на +5С.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2022, 15:42
#31
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,327


Закопайте бак (верх) на глубину подводящего водопровода, он, надеюсь не замерзает. Всё равно качать. Будет в нём что-то около среднегодовой. Без всякой автоматики и экологично )))
Бим вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2022, 16:48
#32
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
При любой толщине теплоизоляции рано или поздно вода замерзнет, а вопрос только во времени.
Совершенно верно. Законы термодинамики отменить рассуждениями на форумах невозможно.
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Либо обматывать резервуар греющим кабелем и термостат уже в воду на +5С.
Самое простое и надежное. Тем более, что продаются комплектные гребщие кабели вместе с регуляторами и автоматикой. Цена примерно 6 тыс.

Вот только термостат незачем в воду опускать, достаточное его плотно прижать к стенке снаружи бака. И бак, вместе с кабелем оклеить пенопластом 50 мм, а снаружи покровным слоем, т.к. пенопласт крошится. Все есть в магазинах.

Причем утеплять именно сам бак, а не "ящик". Незачем его греть и воздух внутри.

У меня подобным образом работает погребок на балконе. Внутри поддерживается +5, ничего не замерзает и при минус 40 градусов. За зиму заметного увеличения расхода электроэнергии не замечаю.

Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Закопайте бак (верх) на глубину подводящего водопровода, он, надеюсь не замерзает.
Толку-то от этих "надеюсь". У нас глубина промерзания 2 м, все водопроводы прокладывают не менее, чем на 2.8, и при этом значительная часть водопроводов с малыми расходами воды к весне перемерзает. А бак, т.е. расширительный сосуд в котором резко теряется скорость, будет гарантированным местом замерзания.

Да и зачем накопительный бак-аккумулятор где-то под землей? Его вообще лучше где-то в доме установить, хоть в подвале.

А вот общегородской водопровод 1000 мм вообще на поверхности и без теплоизоляции не перемерзает. Потому что через него всегда идет большой поток воды.

Конечно, на внутренней поверхности трубы начинает образовываться лед, но поступающая с водозабора вода с температурой не менее +4 градусов его "расплавляет". Потом устанавливается некоторое равновесие и толщина льда не превышает 10 мм.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2022, 18:57
#33
vrm77


 
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 207


У меня в деревне напор от водонапорной башни очень слабый, а чаще его совсем нет. Поэтому я поставил пластиковый цилиндрический бак объёмом 500 л на крыше сарая. Утеплил его двумя слоями по 50 мм минеральной ваты. Подача воды организована вверху через поплавковый клапан. Зимой вода не замерзает, расход воды маленький, в доме живут три пожилых человека (с/у, умывальник, стиралка). Давление воды нормальное. Дом находится в 120 км южнее Харькова. Лучше было бы поставить бак над жилым домом, но бак не пролазил в двери на чердак, а в сарае было легче увеличить проём. От сарая до дома проложил трубу на глубине 0,8 м (у нас глубина промерзания 1,2 м). За 7 лет система ни разу не замерзала.
vrm77 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2022, 20:18
#34
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,327


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Толку-то от этих "надеюсь"
Климатических условий автор не привёл. Если сети замерзают - значит ляп проектирования или исполнения. Бак в доме автор не хочет/не может. Под землёй - потому как та же теплоизоляция грунтом, еще и усилить просто, хоть соломой. Закапывать рекомендовал глубже того самого водопровода с малыми расходами, хотя никто не возбраняет автору найти нормативные глубины промерзания у себя и углУбить.
Offtop: Как-то не рассчитывал на столь пристальное и серьезное отношение к идее, хоть она и не хуже чем обогревать бак электричеством, ну если там не на четыре метра копать )))
Бим вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2022, 21:39
#35
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,121


А если просто последние несколько метров водопроводной трубы перед вводом в дом заменить на трубу большего диаметра - на 200 мм например? Можно даже расщепить на две параллельные ветки (а в конце снова объединить) для большего объёма. Такой же по объёму будет запас воды, и устройство водопровода нисколько не меняется.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2022, 22:28
#36
vrm77


 
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 207


Такой горизонтальный резервуар когда заилится будет сложно почистить. В бак можно помыть через горловину. Я свой пару лет назад просто на бок положил и щёткой на палке почистил. Сосед вкопаный бак мойкой высокого давления чистит. А как трубу почистить. Там же скорость потока будет очень маленькой и самоочищения не будет.
vrm77 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2022, 23:48
#37
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,121


Цитата:
Сообщение от vrm77 Посмотреть сообщение
Сосед вкопаный бак мойкой высокого давления чистит.
А как сосед воду из бака под землёй добывает? Погружным насосом?

Можно повысительный проточный насос поставить, а чтобы ему легче работалось, увеличить диаметр трубы на вводе. Скорость воды будет больше с насосом, труба будет сама прочищаться.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2022, 00:14
#38
vrm77


 
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 207


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
А как сосед воду из бака под землёй добывает? Погружным насосом?
Да. Погружной насос -> гидростанция.
Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Можно повысительный проточный насос поставить
Главное где брать расход воды в частном доме для него? Унитаз, душ, рукомойник и стиралка не работают одновременно, и ни в одном из этих потребителей нет такого расхода воды, что бы проточный насос проявил себя.
vrm77 вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2022, 07:05
#39
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
А если просто последние несколько метров водопроводной трубы перед вводом в дом заменить на трубу большего диаметра - на 200 мм например? Можно даже расщепить на две параллельные ветки (а в конце снова объединить) для большего объёма. Такой же по объёму будет запас воды, и устройство водопровода нисколько не меняется.
Только этот "аккумулятор" замерзнет. У него будет многократно увеличена наружная поверхность, которая отводит тепло воды в холодный грунт, и ничтожная скорость движения воды. Т.е. все, что способствует замерзанию.

Цитата:
Климатических условий автор не привёл
Как же не привел - минус 35 градусов. А это совсем не "в 120 км южнее Харькова".
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2022, 08:28
#40
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,297
<phrase 1=


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
У меня подобным образом работает погребок на балконе. Внутри поддерживается +5, ничего не замерзает и при минус 40 градусов. За зиму заметного увеличения расхода электроэнергии не замечаю.
Минутка оффтопа. Это заводское решение, или что-то самодельное? Хочу тоже что-то подобное на балкон
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2022, 09:00
1 | #41
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от Солидворкер Посмотреть сообщение
Это заводское решение, или что-то самодельное? Хочу тоже что-то подобное на балкон
Да, заводское. Теперь везде продаются. Поиск по "балконный погребок".

Есть два типа:

Термоконтейнер шкафного типа от 100 до 340 литров. Вещь хорошая, но занимает место. это для большого балкона или лоджии.

Термоконтейнер гибкий ЭДС емкостью от 100 до 300 литров. У меня маленький балкон, поэтому такой использовал, да и других не было. Это такой "мешок", который можно на стену повесить. Внутри гибкий тонкий греющий кабель. Снаружи устанавливается регулятор, на котором можно установить желаемую температуру. Я ставлю +5 градусов. Хранится прекрасно картофель, морковь, свекла.

Удобно то, что на лето его можно снять и свернуть в чехол, как палатку. Через несколько лет при минус 45 градусах в нем немного картошки подмерзло. Поэтому сделал для него из пенопласта специальный разборный контейнер. Зимой этот ящик не мешает, а на лето разбираю. С тех пор никаких подмерзаний.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2022, 09:56
#42
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,297
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Да, заводское. Теперь везде продаются. Поиск по "балконный погребок".

Есть два типа:

Термоконтейнер шкафного типа от 100 до 340 литров. Вещь хорошая, но занимает место. это для большого балкона или лоджии.

Термоконтейнер гибкий ЭДС емкостью от 100 до 300 литров. У меня маленький балкон, поэтому такой использовал, да и других не было. Это такой "мешок", который можно на стену повесить. Внутри гибкий тонкий греющий кабель. Снаружи устанавливается регулятор, на котором можно установить желаемую температуру. Я ставлю +5 градусов. Хранится прекрасно картофель, морковь, свекла.

Удобно то, что на лето его можно снять и свернуть в чехол, как палатку. Через несколько лет при минус 45 градусах в нем немного картошки подмерзло. Поэтому сделал для него из пенопласта специальный разборный контейнер. Зимой этот ящик не мешает, а на лето разбираю. С тех пор никаких подмерзаний.
Спасибо, погуглю
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2022, 14:36
#43
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,327


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Как же не привел - минус 35 градусов
Да тут не температура, а глубина промерзания больше влияет. Связь не очевидна. Предлагал как идею, не особо всерьез, потому как и недостатки видны.
Бим вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Возможно ли утеплить стальной резервуар, чтобы вода в нем не замерзла при отрицательных температурах?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу проект или нормативные документы на резервуар горизонтальный стальной двустенный. Цицерон Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.09.2015 15:01
Ищу ТП 704-1-70 Стальной вертикальный резервуар 20000м3 _andrey52 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.07.2013 09:41
Как рассчитать подземный горизонтальный цилиндрический стальной резервуар? Надежда Тостюкова Металлические конструкции 5 22.12.2011 17:51
Возможно ли утеплить раздвежные ворота? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 6 24.09.2007 19:55