Разгрузка ригеля рамы переменного сечения с помощью консоли
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Разгрузка ригеля рамы переменного сечения с помощью консоли

Разгрузка ригеля рамы переменного сечения с помощью консоли

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.02.2019, 19:12 #1
Разгрузка ригеля рамы переменного сечения с помощью консоли
andrewzzz
 
Регистрация: 18.02.2019
Сообщений: 33

Подскажите пожалуйста конструктивное решение крепление ограждающей стены на консоль рамы переменного сечения для разгрузки ригеля. Вариант с предварительным напряжением консоли отпадает. Нужно разгрузить именно подвесив стену на которую будут опираться балки перекрытия для помещения АБК. На балках будет лежать плита Ж/Б. Очень интересно какой узел будет в месте сопряжения консоли и стены, а так же балок перекрытия и стойки рамы и балки перекрытия и стены. Предлогалось делать их шарнирными. Заделка рамы будет шарнирной. Все остальные узлы элементов рамы жесткие. Спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рамка.jpg
Просмотров: 160
Размер:	110.4 Кб
ID:	211094  

Просмотров: 3780
 
Непрочитано 18.02.2019, 21:45
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,323


а затяжку? со стороны кажется что затяжку проще...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 110
Размер:	44.8 Кб
ID:	211101  
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2019, 11:01
#3
andrewzzz


 
Регистрация: 18.02.2019
Сообщений: 33


Затяжка не возможна, т.к. пространство под консолью представляет собой 4 этажа помещений АБК
andrewzzz вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2019, 11:04
#4
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


andrewzzz, на покрытии будет ЖБ плита? В данный момент там прогоны под профлист....

----- добавлено через ~2 мин. -----
Это реконструкция?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2019, 11:20
#5
andrewzzz


 
Регистрация: 18.02.2019
Сообщений: 33


На ригель рамы опираются прогоны под проф лист. На балках перекрытия, которые с одной стороны сопрягаются со стойкой рамы, а с другой на подвешенную стену, помещения АБК предполагается расположить плиты Ж/Б.
andrewzzz вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2019, 11:22
#6
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


andrewzzz, это реконструкция?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2019, 11:24
#7
andrewzzz


 
Регистрация: 18.02.2019
Сообщений: 33


Один из вариантов решения для проекта
andrewzzz вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2019, 11:26
#8
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Цитата:
Сообщение от andrewzzz Посмотреть сообщение
интересно какой узел будет в месте сопряжения консоли и стены
Узел колонна/консоль должен иметь возможность свободного перемещения консоли по вертикали. Напрашивается листовой шарнир.
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2019, 11:31
#9
andrewzzz


 
Регистрация: 18.02.2019
Сообщений: 33


Листовой шарнир сможет обеспечить надежность крепление стены к консоли ? Ведь на эту стену будет передаваться половина грузовой площади помещений АБК с плитами и вышестоящей нагрузкой, т.е. стена снизу по идеи не должна иметь заделкии все усилия будут проходить через листовой шарнир
andrewzzz вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2019, 11:33
#10
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


А почему не сделать те части что под АБК просто в виде рамы с жесткими узлами сопряжениям всех элементов?
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2019, 11:33
| 1 #11
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от andrewzzz Посмотреть сообщение
Один из вариантов решения для проекта
Надо сперва расчет по плоской схеме сделать - посмотреть на углы поворота и деформации под разными сочетаниями. Жесткость должна быть охренительная дабы витражи и стекла не потрескались и не выпали. В узле ничего сложного абсолютно нет. Можно придумать - просто надо знать усилия в нём.

----- добавлено через 47 сек. -----
Цитата:
Сообщение от andrewzzz Посмотреть сообщение
Листовой шарнир
Там его работа не уместна.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Нужно разгрузить край консоли приложив сосредоточенную силу - колонна должна быть подвешена...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2019, 11:39
#12
andrewzzz


 
Регистрация: 18.02.2019
Сообщений: 33


Ну вот конструктив что бы придумать узла сначала определиться хотелось бы в расчётной схеме. Что бы задать в программный комплекс каркас.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Все верно. Колонну хотим подвесил . Думаем над узлами сопряжения и конструктивном узла колонна-консоль
andrewzzz вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2019, 11:47
1 | 1 #13
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
колонна должна быть подвешена...
Или колонну подвесить или листовой шарнир колонна-консоль. Основную колонну рамы следует крепить на шарнире, может, цапфа поможет.
Если консоль к колонне привязать без возможности взаимного перемещения по вертикали, то никакой разгрузки длинного плеча рамы не произойдёт.
Как-то так
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2019, 11:49
| 1 #14
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от andrewzzz Посмотреть сообщение
Ну вот конструктив что бы придумать узла сначала определиться хотелось бы в расчётной схеме. Что бы задать в программный комплекс каркас.
Так чего там.... считается за час в первом приближении.
Цитата:
Сообщение от andrewzzz Посмотреть сообщение
Все верно. Колонну хотим подвесил . Думаем над узлами сопряжения и конструктивном узла колонна-консоль
Схема - лютый баян в духе Харта-Зонтага. Хотя они хорошие ребята....

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
колонну подвесить
Однозначно.

Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
цапфа поможет.
Вариант. Её надо однозначно в интерьере оставить.... штоп народ восхищался.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190219_114539.jpg
Просмотров: 102
Размер:	121.9 Кб
ID:	211111  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2019, 11:56
#15
andrewzzz


 
Регистрация: 18.02.2019
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Так чего там.... считается за час в первом приближении.

Схема - лютый баян в духе Харта-Зонтага. Хотя они хорошие ребята....

----- добавлено через ~1 мин. -----

Однозначно.


Вариант. Её надо однозначно в интерьере оставить.... штоп народ восхищался.
Спасибо. Именно такую схему и хотим использовать. Только вопрос в конструкции узла остаётся как это будет выглядеть крепление? Шаг рамы 12м, нужен довольно модный узел из за большой нагрузки на перекрытия АБК
andrewzzz вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2019, 11:59
#16
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от andrewzzz Посмотреть сообщение
Только вопрос в конструкции узла остаётся как это будет выглядеть крепление?
Усилие надо знать.

Цитата:
Сообщение от andrewzzz Посмотреть сообщение
нужен довольно модный узел
Почему именно модный? Он, вероятно, в первую очередь должен быть надежным, технологичным.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2019, 12:03
#17
andrewzzz


 
Регистрация: 18.02.2019
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Усилие надо знать.

Почему именно модный? Он, вероятно, в первую очередь должен быть надежным, технологичным.
Опечатка довольно «мощный» узел. Да, нагрузка нужна в виде сосредоточенной силы от загруженния половины грузовой площади перекрытий. Но сама конструкция узла соединения двух двутавров колонны и консоли не могли бы объяснить?
andrewzzz вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2019, 12:05
#18
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от andrewzzz Посмотреть сообщение
Но сама конструкция узла соединения двух двутавров колонны и консоли не могли бы объяснить?
Да, конечно, могу, но усилие надо.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2019, 12:07
| 1 #19
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


если колонну подвесить, то перекрытия будут периодически крениться...
Разные перемещения конца консоли и опоры ригеля.
PS ну, конечно-же, на 12 метров такие большие нагрузки, что просто.... Больше, чем на 36.
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2019, 12:10
#20
andrewzzz


 
Регистрация: 18.02.2019
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Да, конечно, могу, но усилие надо.

Хорошо. После первого приближении рамы отпишу
andrewzzz вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2019, 12:12
#21
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от andrewzzz Посмотреть сообщение
Хорошо. После первого приближении рамы отпишу
Ок. С Вас усилия - с меня узел
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2019, 12:51
1 | 1 #22
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


А чем вызваны именно такая форма и габариты поперечника.
Нельзя ли подробнее о здании и нагрузках.

По схеме Фахверка в посте.
При отсутствии нагрузки в среднем пролете на значительной части ригеля может возникнуть значительный обратный момент.
Возможно, имеет смысл подвешенные крайние колонны поставить на фундамент.

С близким эффектом можно рассмотреть схему с защемленными в фундаментах колоннами и неразрезной шарнирно опертой балкой.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2019, 13:00
#23
andrewzzz


 
Регистрация: 18.02.2019
Сообщений: 33


Это ангар для технологического обслуживания воздушных суден с помещениями АБК. С левой стороны помещения для персонала, с права два этажа идут под размещение обслуживающего оборудования и механизмов верхние для складирования. Конструктив выбран по технико экономическим показателям и удобства. Консоль предлагается использовать для разгрузки ригеля. Вопрос в конструировании колонны висячей и консоли сам узел в расчетной схеме а так же его проектирования

----- добавлено через ~3 мин. -----
Из нагрузок под вопросом остаются три подвесных кранов, а в общем снег ветер, нагрузка на перекрытия от АБК без маминых оборудований
andrewzzz вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2019, 13:07
#24
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


узел подвеса колонны тут самое безобидное. вот фланец карнизный получится двухметровый, а его ведь еще фрезеровать нужно
bigden вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2019, 13:16
#25
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
С Вас усилия
Можно по грузовым площадям собрать за 15 минут....

----- добавлено через 52 сек. -----
Я б рассматривал монолитное ЖБ перекрытие по балкам для встроек и вставок.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Вы диплом пишете или диссертацию? Или это реальная инженерная задача?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2019, 14:05
#26
andrewzzz


 
Регистрация: 18.02.2019
Сообщений: 33


Постоянная нагрузка в виде сосредоточенной силы будет 434кН, извините был не за столом. Да это проектирование на ВКР
andrewzzz вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2019, 14:13
| 1 #27
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от andrewzzz Посмотреть сообщение
434кН
=44 тонны.... мало. 3 перекрытия и с каждого 4х12=48 м2, Берем 1000 кгс/м2 - суммарно с учетом собственного веса стали и монолитных ЖБ перекрытий, пирогов полов и эксплуатационной нагрузки.... 3х48х1000= 144тс. Разница в 3 раза.... что-то не так...

----- добавлено через 37 сек. -----
Насколько считаем узел на 44 тонны или на 144 тонны?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2019, 14:15
#28
andrewzzz


 
Регистрация: 18.02.2019
Сообщений: 33


Предполагалось что нагрузка от перекрытий будет на два делиться для навесной колонны и стойки рамы

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
=44 тонны.... мало. 3 перекрытия и с каждого 4х12=48 м2, Берем 1000 кгс/м2 - суммарно с учетом собственного веса стали и монолитных ЖБ перекрытий, пирогов полов и эксплуатационной нагрузки.... 3х48х1000= 144тс. Разница в 3 раза.... что-то не так...

----- добавлено через 37 сек. -----
Насколько считаем узел на 44 тонны или на 144 тонны?
Да вы правы, что занизил усилие.

----- добавлено через ~13 мин. -----
Вы уже поделили , не увидел. Ошибся
andrewzzz вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2019, 14:28
#29
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Узел
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: У1.JPG
Просмотров: 59
Размер:	85.3 Кб
ID:	211120  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2019, 14:34
#30
andrewzzz


 
Регистрация: 18.02.2019
Сообщений: 33


Как просто 😊 Благодарю 🙏🏼
andrewzzz вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2019, 15:44
1 | 1 #31
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от andrewzzz Посмотреть сообщение
Как просто 😊 Благодарю 🙏🏼
Пожалуйста. Для ВКР потянет. Для реального преоктирования - надо чтобы вылежалось.... и переспать с этой мыслью. Уточнить по ходу разработки.

И вообще в ходе ТЭО по расчетам может выясниться, что выгоднее другое решение.

----- добавлено через ~43 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
При отсутствии нагрузки в среднем пролете на значительной части ригеля может возникнуть значительный обратный момент.
Возможно, имеет смысл подвешенные крайние колонны поставить на фундамент.
Перечитал. Это существенное дополнение над принять во внимание. Первый же расчет это наглядно покажет - куда коромысло пойдет...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2019, 17:52
#32
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Перечитал. Это существенное дополнение над принять во внимание. Первый же расчет это наглядно покажет - куда коромысло пойдет
Подвеска нагрузки к консоли - это частный случай предварительного напряжения.
А чем ниже доля постоянной нагрузки, тем в менее эффективно (в общем случае) предварительное напряжение МК
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Разгрузка ригеля рамы переменного сечения с помощью консоли



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какова расчетная длина элементов переменного сечения? Тигран88 Металлические конструкции 20 30.06.2014 15:20
Расчет рамы переменного сечения 24м Live8flo Лира / Лира-САПР 15 18.04.2013 20:23
Рамы переменного сечения tsw555 Прочее. Архитектура и строительство 17 03.10.2012 16:52
Решетчатые рамы переменного сечения. Определение расчетных длин элемнтов рамы. Foksolic Конструкции зданий и сооружений 2 20.04.2009 20:29
Расчетная длина стойки переменного сечения Leonid Конструкции зданий и сооружений 3 10.06.2004 10:49