Усиление железобетонной перемычки.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление железобетонной перемычки.

Усиление железобетонной перемычки.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.03.2019, 01:23 #1
Усиление железобетонной перемычки.
CHULPAN_KHAZIEVA
 
Регистрация: 16.02.2019
Сообщений: 30

В проекте заложила в несущей стене перемычку 10Пб 21 27. Строят без экспертизы после монтажа перемычек вычснилось ,что несущей способности недостаточно. Как можно усилить с минимальными затратами?и где. Стена толщиной 380мм. Где можно посмотреть прииеры усиления?
Просмотров: 8550
 
Непрочитано 20.03.2019, 18:22
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от CHULPAN_KHAZIEVA Посмотреть сообщение
Строят без экспертизы после монтажа перемычек вычснилось ,что несущей способности недостаточно
И как это выяснилось?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2019, 22:33
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от CHULPAN_KHAZIEVA Посмотреть сообщение
Где можно посмотреть прииеры усиления?
Мальганов например..
Цитата:
Сообщение от CHULPAN_KHAZIEVA Посмотреть сообщение
В проекте заложила .... после монтажа перемычек вычснилось....
к сожалению сплошь и рядом такое.
ну когда чужой косяк это воспринимается проще
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2019, 03:13
#4
CHULPAN_KHAZIEVA


 
Регистрация: 16.02.2019
Сообщений: 30


Можно выбить перемычку из кладки и заменить ее на другую?
CHULPAN_KHAZIEVA вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2019, 10:26
#5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от CHULPAN_KHAZIEVA Посмотреть сообщение
Можно выбить перемычку из кладки и заменить ее на другую?
нельзя
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2019, 11:18
#6
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Смотря где косяк, но всё можно)) Насколько я понял перемычек у вас там 3 шт (по идее так должно быть). Дайте больше информации, какое здание, расположение стены в пространстве, какие нагрузки (вангую на эту стену с обеих сторон опираются плиты).
Можно начиная с нижнего этажа вывесить плиты с одной стороны, заменить одну перемычку на "правильную", затем с другой стороны точно так же. Далее по всем остальным этажам поступить так же. Обязательно замену выполнять снизу в верх. Новые перемычки взять с запасом на нагрузки, которые будут от выше располагающихся плит, при их "вывешивании" нагрузки будут передаваться через плиты на новые "правильные перемычки". Всё считаем, наобум не делать! Важно! Под новыми перемычками посчитать кладку на продавливание, скорее всего не пройдёт, поэтому следует подумать о подушках бетонных. Я в 9 этажном доме в несущем простенке проём проектировал, на 1 этаже, нагрузка на простенок была весьма солидная, всё сделали строго по проекту, сам стоял в этом проёме потом, после монтажа)) да и время от времени захожу в этот магазинчик, с видом покупателя, а сам смотрю на стены, вот уже 14 лет, ни одной трещины в кладке.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2019, 11:58
#7
Mari Frank

Начинающий конструктор
 
Регистрация: 24.07.2010
Украина
Сообщений: 39


Почитайте внимательно СНиП "Каменные и армокаменные конструкции" п.6.47 (и примечание к нему). Там хорошо рассказано, на какую нагрузку неоходимо рассчитывать перемычку. У Вас три перемычки по 2,7т/м.п. Это прилично для перемычки в несущей стене. К сожалению, никакая экспертиза такого рода косяки не выловит (во всяком случае у нас такое непотребство пропускается, что диву даешься).
Mari Frank вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2019, 12:51
#8
CHULPAN_KHAZIEVA


 
Регистрация: 16.02.2019
Сообщений: 30


[quote=*KSV*;1790874] Дайте больше информации, какое здание, расположение стены в пространстве, какие нагрузки (вангую на эту стену с обеих сторон опираются плиты).


Здание из силикатного кирпича , 3 этажное . 27 перемычка в наружной стене , плита опирается с одной стороны.
Нагрузки : вес плиты , пол, ширина проема 1500м, полезная , перегородки.
Поменять нужно перемычки на первом этаже.
Вложения
Тип файла: pdf Схема перемычки.pdf (5.3 Кб, 226 просмотров)
Тип файла: pdf План этажа.pdf (137.0 Кб, 126 просмотров)

Последний раз редактировалось CHULPAN_KHAZIEVA, 21.03.2019 в 12:57.
CHULPAN_KHAZIEVA вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2019, 13:17
#9
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737


А из-за чего, собственно, волнение? Перемычка не выдерживает совсем немного (ну, по прикидкам...) и только по прогибам, по нагрузке на разрушение вроде держит. Причём можно учесть, что часть нагрузки от плит уходит "по пирамиде" и расчётный пролет ещё уменьшается, а по перегородкам - перераспределение нагрузок между плитами.
Или там уже физически пошли трещины в перемычках?
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2019, 13:38
#10
Faust2956

Инженер проектировщик
 
Регистрация: 26.10.2011
Миасс
Сообщений: 111


Посмотрите учебник "Некоторые вопросы ремонта и реконструкции зданий"Автор- Гроздоев Т.Н. Там есть решения по устройству проемов с сохранением существующих перемычек посредством установки двух уголков без увеличения высоты проема.
__________________
Время и место Подвига определяется Судьбой. Но если не придёт Герой, не будет и Подвига...
Faust2956 вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2019, 13:40
#11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Углепластик можно снизу наклеить и забыть
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2019, 13:43
#12
CHULPAN_KHAZIEVA


 
Регистрация: 16.02.2019
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
А из-за чего, собственно, волнение? Перемычка не выдерживает совсем немного (ну, по прикидкам...) и только по прогибам, по нагрузке на разрушение вроде держит. Причём можно учесть, что часть нагрузки от плит уходит "по пирамиде" и расчётный пролет ещё уменьшается, а по перегородкам - перераспределение нагрузок между плитами.
Или там уже физически пошли трещины в перемычках?
Еще нет.
CHULPAN_KHAZIEVA вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2019, 13:52
#13
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737


Цитата:
Сообщение от CHULPAN_KHAZIEVA Посмотреть сообщение
Еще нет.
Какая расчётная нагрузка на перемычку получилась? У меня по прикидочному расчёту получилось что-то в районе 2,8-3,0 тн/м.п. А перемычка по маркировке несёт 2,7 тн/м.п.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2019, 22:52
#14
CHULPAN_KHAZIEVA


 
Регистрация: 16.02.2019
Сообщений: 30


расчетная нагрузка у них 2800 кгс/м . Может ли быть запас по прочности у перемычек не учтенный в маркировке?

----- добавлено через ~2 мин. -----
[quote=igr;1790905][/quote подскажите пжл литературу по
По усилению углепластиком.

----- добавлено через ~6 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Какая расчётная нагрузка на перемычку получилась? У меня по прикидочному расчёту получилось что-то в районе 2,8-3,0 тн/м.п. А перемычка по маркировке несёт 2,7 тн/м.п.
Может ли быть заводской запас у перемычки не учтенный в маркировке?

Последний раз редактировалось CHULPAN_KHAZIEVA, 22.03.2019 в 04:55.
CHULPAN_KHAZIEVA вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2019, 12:49
| 1 #15
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Запас определённо есть, правда неизвестно какой. Однако, я так понимаю стройка ещё идёт, и конструкции ещё не получили все нагрузки, которые начнут действовать после сдачи объекта в эксплуатацию. Если есть возможность финансовая, то выполняйте замену перемычки на "правильную". Не ведитесь на углепластики и усиления уголками. Если первое (углепластик) - полный научный бред (усиление углепластиком будет работать корректно только в случае правильного закрепления на концах (торцах перемычек)) в реалиях дорогостоящий и трудно выполнимый, с ещё более непонятным контролем качества усиления, в случае банального наклеивания углепластика, то второе (усиление уголками) - вариант при невозможности выполнить нормальную замену. И эти уголки потом вечный гемор хозяину - коррозия, и вечная окраска этих уголков.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2019, 13:12
#16
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Про научный бред это от незнания. Им усиляли и перекрытия и колонны и балки даже деревянные.
igr вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2019, 14:03
#17
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от CHULPAN_KHAZIEVA Посмотреть сообщение
расчетная нагрузка у них 2800 кгс/м . Может ли быть запас по прочности у перемычек не учтенный в маркировке?
По прочности естественно есть.
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2019, 08:16
#18
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Отметка низа перемычки +2.1
Отметка полов +3.3
Разница 1.2м, при пролете 1.5м - чутка не добираем, до пункта 9.47 (2), который гласит о том, что никаких нагрузок от перекрытий и всего остального до перемычки не доходит, потому что кладка будет работать по арочной схеме.
Если бы у вас сверху перемычки было 4 ряда кирпича и плита ложилась, при проёме 1.5м - то разговора нет: считать на всё. Но в данном случае - неоправданная паника.
Для неверующих можно модельнуть пластинками с учетом монтажа возведения и всё станет ясно.
Offtop: Люди раньше мосты арочные делали, и ничего стоят, а тут с жб элементами и с замковой частью кладки высотой в пролет, начинают что то пересчитывать и переживать...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2019, 09:36
#19
CHULPAN_KHAZIEVA


 
Регистрация: 16.02.2019
Сообщений: 30


У меня есть окна на отм. +2.800 + перемычка 190 мм и на него ложиться плита перекрытия и выходим на отм. +3.300.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Отметка низа перемычки +2.1
Отметка полов +3.3
Разница 1.2м, при пролете 1.5м - чутка не добираем, до пункта 9.47 (2), который гласит о том, что никаких нагрузок от перекрытий и всего остального до перемычки не доходит, потому что кладка будет работать по арочной схеме.
Если бы у вас сверху перемычки было 4 ряда кирпича и плита ложилась, при проёме 1.5м - то разговора нет: считать на всё. Но в данном случае - неоправданная паника.
Для неверующих можно модельнуть пластинками с учетом монтажа возведения и всё станет ясно.
Offtop: Люди раньше мосты арочные делали, и ничего стоят, а тут с жб элементами и с замковой частью кладки высотой в пролет, начинают что то пересчитывать и переживать...
У меня есть окна на которые заканчиваються на отм. 2.800 + 190 мм перемычка и на него уже ложиться плита перекрытия. Вот незнаю как посчитать теперь усиление . На какую нагрузку?
CHULPAN_KHAZIEVA вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2019, 10:43
#20
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737


Дык скажите уже цифру, сколько получилась погонная нагрузка на перемычку. Там видно будет, нужно усиление, не нужно усиление, а может, расчёт надо правильно посчитать.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2019, 10:58
#21
CHULPAN_KHAZIEVA


 
Регистрация: 16.02.2019
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Дык скажите уже цифру, сколько получилась погонная нагрузка на перемычку. Там видно будет, нужно усиление, не нужно усиление, а может, расчёт надо правильно посчитать.
Без перегородок 2886 кг/ м. Это без перегородок. Перегородки как правильно считать я не знаю.

----- добавлено через ~5 мин. -----

2825кг/ м . Это без перегородок . Как перегородки считать я незнаю. Вес 1 метра перегородки толщиной 120 мм 540 кг. А их на перемычку приходиться 2.
CHULPAN_KHAZIEVA вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2019, 13:31
#22
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Посредине проема, под низ перемычек пластина размером (примерно) 400х150х14). К пластине (с обеих сторон) тяжи под углом, вверх (примерно 40гр). По концам тяжей в просверленне отв в стене, стержень d=16 длиной 400. Тяжи, стержни, пластину сварить воедино. Применял не единожды - просто, надежно, минимальные затраты.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2019, 13:46
#23
CHULPAN_KHAZIEVA


 
Регистрация: 16.02.2019
Сообщений: 30


Плита перекрытия опирается непосредственно на перемычку

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Посредине проема, под низ перемычек пластина размером (примерно) 400х150х14). К пластине (с обеих сторон) тяжи под углом, вверх (примерно 40гр). По концам тяжей в просверленне отв в стене, стержень d=16 длиной 400. Тяжи, стержни, пластину сварить воедино. Применял не единожды - просто, надежно, минимальные затраты.
У меня на перемычку ложиться плита . Высоты не хватит.
CHULPAN_KHAZIEVA вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2019, 16:42
#24
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от CHULPAN_KHAZIEVA Посмотреть сообщение
У меня есть окна на которые заканчиваються на отм. 2.800 + 190 мм перемычка и на него уже ложиться плита перекрытия.
Уже ближе к делу. Долго не думая, мне кажется тут будет сложно, что-то лепить и усилять. Традиционными методами врятли получится, по-скольку потребуется так или иначе уменьшать габариты проема. В случае всяких полимеров - с расчетом вопросы.
Имхо, тогда надо вывешивать плиты и менять перемычки, если они реально не проходят.
Цитата:
Сообщение от CHULPAN_KHAZIEVA Посмотреть сообщение
На какую нагрузку?
Ну вы же сами говорили в посте #8. При допустимой 2.8т/м, считаем фактическую (для плиты ПК63-15): 0.24*3т/м(полезная)+1.0т/м(с.в. плиты) + 0.2*6т/м (перегородки, стяжки)=2.92т/м
Уточните вес плиты и стяжки/перегородки, я на вскидку брал, глядишь в аккурат пройдете.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2019, 17:21
1 | 1 #25
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737


А перегородки уже сделаны? На мой взгляд, в данной ситуации лучше поменять перегородки на более легкие. Попытки поменять перемычки могут привести, при несоблюдении технологии, к сложным перераспределениям осадок и нагрузок в пределах наружных простенков. Либо обрамлять оконный проём рамой (впрочем, может и просто пролетную часть усилить металлом...).
Вариант два - провести практические испытания нескольких перемычек (не тех, что в окнах, а этого же завода тех же перемычек, но на стенде) на расчётную нагрузку и выяснить фактический запас по прочности.
Offtop: Вариант три, но он мгм... сомнительный... вспомнить сколько повышающих коэффициентов надежности участвует в сборе нагрузок.

Последний раз редактировалось Komplanar, 24.03.2019 в 17:48.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2019, 18:56
#26
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от CHULPAN_KHAZIEVA Посмотреть сообщение
У меня на перемычку ложиться плита . Высоты не хватит.
Ну, это не проблема. Сверлите плиту по углом.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2019, 19:02
#27
CHULPAN_KHAZIEVA


 
Регистрация: 16.02.2019
Сообщений: 30







Как при усилении пролетной части металлическим уголком включить его в работу.
CHULPAN_KHAZIEVA вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2019, 02:36
#28
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Либо обрамлять оконный проём рамой
Вариант, но эстетика нарушается. не хотелось бы.

Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Вариант три, но он мгм... сомнительный... вспомнить сколько повышающих коэффициентов надежности участвует в сборе нагрузок.
Ну это для гусей битых)) новичкам таким лучше не заниматься ))


Цитата:
Сообщение от CHULPAN_KHAZIEVA Посмотреть сообщение
Как при усилении пролетной части металлическим уголком включить его в работу.
Читайте Мальганова, как уже советовали и Гроздова (там прям перемычки отдельная глава)
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2019, 06:38
#29
CHULPAN_KHAZIEVA


 
Регистрация: 16.02.2019
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
А перегородки уже сделаны? На мой взгляд, в данной ситуации лучше поменять перегородки на более легкие. Попытки поменять перемычки могут привести, при несоблюдении технологии, к сложным перераспределениям осадок и нагрузок в пределах наружных простенков. Либо обрамлять оконный проём рамой (впрочем, может и просто пролетную часть усилить металлом...).
Вариант два - провести практические испытания нескольких перемычек (не тех, что в окнах, а этого же завода тех же перемычек, но на стенде) на расчётную нагрузку и выяснить фактический запас по прочности.
Offtop: Вариант три, но он мгм... сомнительный... вспомнить сколько повышающих коэффициентов надежности участвует в сборе нагрузок.
Как тезнологически засунуть под перемычку уголок с защемление по 250 мм с каждой стороны. И как потом этот уголок включаеться в работу?
CHULPAN_KHAZIEVA вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2019, 07:20
#30
CHULPAN_KHAZIEVA


 
Регистрация: 16.02.2019
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
А перегородки уже сделаны? На мой взгляд, в данной ситуации лучше поменять перегородки на более легкие. Попытки поменять перемычки могут привести, при несоблюдении технологии, к сложным перераспределениям осадок и нагрузок в пределах наружных простенков. Либо обрамлять оконный проём рамой (впрочем, может и просто пролетную часть усилить металлом...).
Вариант два - провести практические испытания нескольких перемычек (не тех, что в окнах, а этого же завода тех же перемычек, но на стенде) на расчётную нагрузку и выяснить фактический запас по прочности.
Offtop: Вариант три, но он мгм... сомнительный... вспомнить сколько повышающих коэффициентов надежности участвует в сборе нагрузок.
Исходя из каких условий расчитыват разгружающую металлическую перемычку?

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от CHULPAN_KHAZIEVA Посмотреть сообщение
Исходя из каких условий расчитыват разгружающую металлическую перемычку?
Как установить технологически разгружающую металлическую перемычку с защкмлением 250 мм с каждой стороноы в кладку? Как она включиться в работу?
CHULPAN_KHAZIEVA вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2019, 07:55
#31
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737


Цитата:
Сообщение от CHULPAN_KHAZIEVA Посмотреть сообщение
Исходя из каких условий расчитыват разгружающую металлическую перемычку?
Усиление выбирают обычно по двум разным подходам - либо на 100% восприятие расчётного усилия, либо на восприятие того усилия, которого не хватает основному несущему элементу. Во втором случае необходимо тщательно проработать совместную работу элементов. Определившись с воспринимаемым усилием, станет понятно, какой тип усиления выбрать.
В вашем случае сложность усиления ещё и в том, что силовая перемычка опирается не на всю стену, а только на часть её, что не позволяет применить некоторые изящные решения.
Если бы не готовые решения из того же Мальганова (типа лист 147, вторая картинка), то я бы лично решил вопрос усиления парой неравнополочных уголков, окаймляющих силовую перемычку (т.е. один из уголков придётся вбивать между перемычками, и в целом, метод годится только если между перемычками есть зазор, если нет, то подпирать снизу), соединения их нижних полок сварными полосами и стягивания стенок уголков шпильками (через просверленные отверстия сквозь пакет перемычек), уголки бы опёр на закладные пластины на химических анкерах.

Последний раз редактировалось Komplanar, 26.03.2019 в 08:08.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2019, 09:07
#32
CHULPAN_KHAZIEVA


 
Регистрация: 16.02.2019
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Усиление выбирают обычно по двум разным подходам - либо на 100% восприятие расчётного усилия, либо на восприятие того усилия, которого не хватает основному несущему элементу. Во втором случае необходимо тщательно проработать совместную работу элементов. Определившись с воспринимаемым усилием, станет понятно, какой тип усиления выбрать.
В вашем случае сложность усиления ещё и в том, что силовая перемычка опирается не на всю стену, а только на часть её, что не позволяет применить некоторые изящные решения.
Если бы не готовые решения из того же Мальганова (типа лист 147, вторая картинка), то я бы лично решил вопрос усиления парой неравнополочных уголков, окаймляющих силовую перемычку (т.е. один из уголков придётся вбивать между перемычками, и в целом, метод годится только если между перемычками есть зазор, если нет, то подпирать снизу), соединения их нижних полок сварными полосами и стягивания стенок уголков шпильками (через просверленные отверстия сквозь пакет перемычек), уголки бы опёр на закладные пластины на химических анкерах.
По расчету проходит впритык. Для увеличения запаса прочности и для спокойного сна. поможет обрамление уголками. Гипу сказала, ведущему инженеру сказала , они говорят не трогаем оставляем так.
CHULPAN_KHAZIEVA вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2019, 10:14
| 1 #33
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737


Цитата:
Сообщение от CHULPAN_KHAZIEVA Посмотреть сообщение
Гипу сказала, ведущему инженеру сказала
Почему при таком количестве вышестоящих специалистов у вас вообще болит голова об этом?..
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2019, 11:34
#34
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Про научный бред это от незнания. Им усиляли и перекрытия и колонны и балки даже деревянные.
Это как раз из практики, после того как это "чудо" усиление отклеилось, понеслись отмазки - плохо приклеили, не так вообще надо было (причём до усиления бла- бла было ой как много да пафосно), причём делали сами по своим методикам, а потом выкатили что все вокруг виноваты. Усиляйте себе что хотите этим углепластиком, вам никто не запрещает.


Автору темы:

Я все вам подробно написал в ЛС, выполните по рекомендациям, потом отпишитесь в теме!

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от CHULPAN_KHAZIEVA Посмотреть сообщение
Гипу сказала, ведущему инженеру сказала , они говорят не трогаем оставляем так.
Вот и всё)) Вопрос исчерпан!
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2019, 12:22
#35
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200


Скажите пожалуйста, а перекрытие монолитное?
Если монолитное, так и проблем никаких
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2019, 12:40
#36
CHULPAN_KHAZIEVA


 
Регистрация: 16.02.2019
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
Скажите пожалуйста, а перекрытие монолитное?
Если монолитное, так и проблем никаких
к сожалению сборный железобетон(
CHULPAN_KHAZIEVA вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2019, 13:19
#37
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200


Если принять нагрузку от перекрытия для жилья 800кг/кв.м, то при максимальном пролете 6,6м на перемычку придется 800х6,6/2= 2640кг/м что меньше 2700кг/м, не стоит усилять пожалуй
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2019, 17:13
#38
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
Это как раз из практики, после того как это "чудо" усиление отклеилось, понеслись отмазки - плохо приклеили, не так вообще надо было (причём до усиления бла- бла было ой как много да пафосно), причём делали сами по своим методикам, а потом выкатили что все вокруг виноваты. Усиляйте себе что хотите этим углепластиком, вам никто не запрещает.
Если руки не оттуда растут все испортить можно, в этом случае подрядчика менять надо, а не списывать все на способ усиления
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2019, 19:07
#39
CHULPAN_KHAZIEVA


 
Регистрация: 16.02.2019
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
Если принять нагрузку от перекрытия для жилья 800кг/кв.м, то при максимальном пролете 6,6м на перемычку придется 800х6,6/2= 2640кг/м что меньше 2700кг/м, не стоит усилять пожалуй
В маркировке плит перекрытий в 800 кг/ кв.м включен собственный вес плиты?
CHULPAN_KHAZIEVA вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление железобетонной перемычки.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно выполнить усиление колонны железобетонной обоймой? Анкл Бенц Конструкции зданий и сооружений 46 11.02.2018 10:56
Усиление кирпичной стены железобетонной обоймой. gall1893 Каменные и армокаменные конструкции 0 13.09.2017 05:46
Усиление узла опирания перемычки Вата Обследование зданий и сооружений 3 18.10.2012 05:12
Усиление железобетонной колонны X-DeViL Железобетонные конструкции 39 02.11.2011 15:49
Усиление железобетонной стропильной балки Boniconstr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.08.2008 15:53