Расчет "нехарактерной" фермы
Мос'ква
Регистрация: 15.05.2007
Сообщений: 42
|
||
Просмотров: 9688
|
|
||||
Регистрация: 15.05.2007
Мос'ква
Сообщений: 42
|
Раскоса нарисовать я не забыл, его там нет.
Задавал в Scad'e, считал различные варианты и получал соответственно различные результаты, на чем остановиться на все 100 не знаю, шефф тоже не знает, поэтому я и задал вопрос здесь. Дело еще в том, что на наше поставте раскосы и усильте узел операния, получаем ответ - подтвердите расчетами (ферма стоит и несет пусть небольшую, но нагрузку). |
|||
![]() |
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Начнем с того что это не ферма. Следовательно и считать ее надо не как ферму. А пояса и шарниры надо задавать так, как выполнено в натуре.
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
oleque
Что Вас смущает? Если есть Scad, то построить схему и пусть программа проверит ферму на несущую способность. Цитата:
__________________
И бесплатно поскакал отряд на врага... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2007
Мос'ква
Сообщений: 42
|
ферма выполнена из труб квадраного сечения
верхний пояс - 160х80х4 нижний и раскосы - 80х80х3 у меня возникают некоторые сомнения если считать как ферму(т.е. все узлы шарниры). Там где нет раскосов в поясах как мне кажется должен возникат немаленький момент. |
|||
![]() |
|
||||
Представленная на эскизе ферма - это палево.
Необходимо добавить раскос в середине пролета и подумать с левой опорной системой. Не забудьте считать сначала полное загружение + комбинации (например ферма загружена наполовину и т.д.) Успехов. |
||||
![]() |
|
||||
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
![]() |
Цитата:
__________________
С уважением, Drulya. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530
|
Я считаю так. Раскосов в панели фермы может и не быть. Соседние панели - треугольники, а значит геометрическая неизменяемость обеспечена. Верхний пояс (ВП) работает как неразрезная балка НО с горизонтальным усилием, значит надо проеврить этот участок на действие нагрузки распределенной и сжатия вдоль пояса (т.е. как сжато-изгибаемый элемент). Может пройдет. А вот правый опорный узел надо рассматривать подробнее. И про закрелпения шарниров в опорных узлах, я думаю просто некорректно нарисовано.
|
|||
![]() |
|
||||
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому) Регистрация: 13.07.2007
россия, екатеринбург
Сообщений: 239
![]() |
по мне так надо начинать с правой опоры....и проверить участок нижнего и верхнего поясов между опорами и решеткой фермы ....уж чтото сечения маловаты мне кажутся ...дай боже чтоб по прочности то прошла))))) не говоря уже о прогибах и местной устойчивости %)
__________________
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
можешь загнать все стержни с жесткими узлами, посчитать, и проверить сечения с учетом N и М, расчет сделай под два загружения - то, что сейчас - соб. вес -"пока несет" - очень даже может быть, и под полную нагрузку - и показать заказчику - сейчас может быть ~~1800кг/см2, а под полной -10000 кг/см2.
В чертеже не понял длину правого безраскосного участка-L=300мм-800мм? М=Rправое*L/2 (верх-ниж-пояс) и Q=Rправое и Тр160*80 все это несет(я не прикидывал)? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]()
__________________
всё гениальное - просто |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
1.представленных условий опирания в жизни практически не бывает (неподвижная опора по Х) скорее всего перемещения по Х возможны, если это так то в расчетных программах необходимо закрепить только один узел опирания.
2.Узлы из труб принимать шарнирными для меня странно, наверно они еще и не центрированы , то есть оси раскосов ,стоек и поясов не пересекаются в одной точке, необходимо учесть эксцентриситет. 3. При расчете учесть М и N , в лире не ферменный элемент. Ручной расчет из условия подвижных опор. Длина верхнего пояса фермы: l=(20.52+6.62)^0.5=21.53 м q=2.1*cos(a)=2.1*20.5/21.53=2т/м Nв поясах в середине фермы: N=M/H=(q*l2/8)/1.6=72,43т Напряжение=72,43/8,85=8,18т/см2 и 72,43/17,87=4,05 т/см2 для нижнего и верхнего пояса соответственно, еще не понятна расчетная длина сжатого пояса из плоскости. Q с права : 2,1*20,5/2=21,5т раст м/д правой опорой и первым раскосом не показано возьмем 0,5 м , М=21,5*0,5=11,75 т*м W=M/Ry=1175/2.2=534 см3-для двух поясов а имеем 72,49+21,33=93,82 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2007
Мос'ква
Сообщений: 42
|
закрепления по х считю что есть. Здание в плане имеет форму круга, верхние узлы 10-ти ферм операются в одной точке, а нижние по контуру закреплены мощными фермами и связями (вот там где не надо угробили кучу металла).
пояса не проходят хотябы по гибкости (закрепление верхних и нижних поясов 4-7м). Итого жопа полная. Как установить связи под профнастилом сейчас думаем, а вообще больше склоняемся к тому, что такую глупость надо сдать на металлолом, а строить надо по проекту. |
|||
![]() |
|
||||
Считаем, конструируем Регистрация: 24.12.2003
3 часа от Белокаменной
Сообщений: 33
![]() |
oleque.
А зачем ставить связи по верхнему поясу.. Если мне не изменяет память профлист является жестким диском переркрытия.. Во всех книгах по металлам это написано. И по серии "Молодечно", связей по верхнему поясу нет. |
|||
![]() |
|
||||
Коллеги, мы имеем дело с самопальной фермой.
говорить про неразрезную балку вряд ли серьезно. Не бывает ферм с панелью без раскосов. это уже изначально геом. изменяемая система. А как закрепят это уже вопрос то третий и закрепят ли =)) |
||||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Постановка задачи неправильная. Имеет место быть гадость, как ни меняй условия закрепления стержней и неразрезность пояса - все равно гадость.
как я понимаю через дырку в ферме уже проложены какие то вентиляционные потроха, т.е. раскос ставить нельзя. Значит надо думать как организовать жесткую рамную вставку, что туда можно воткнуть и как закрепить, а потом уже строить модель и обсчитывать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2007
Мос'ква
Сообщений: 42
|
alex_high
спасибо, совсем этого не учел. но в данном случае в нижнем поясе также имеются сжатые зоны. AIK В эту дырку ничего не проложено и не планируется, в данной панели выполнен стык поясов, стержни поставить хотели, но за суетой забыли, а сейчас конструкция стоит (возможно потому, что снега нет) и начальник службы эксплуатации и ген. директор комплекса(где это построено)просто так не хотят ничего понимать - сейчас стоит, значит будет стоять ИДИОТАМ ничего не докажешь! Сейчас уже просто интересно, что можно было бы сделать с верхним опорным узлом. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Вы можете привести пример или серию безраскосной металлической фермы с жесткими узлами?
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2007
Мос'ква
Сообщений: 42
|
безраскосные фермы действительно существуют, я даже когда впервые увидел эту ферму сразу о них вспомнил, но в интернете ничего не нашел.
Я точно помню как на лекции МК преподаватель рассказывал про такие, но вскользь, потому как такие мало кто делает. А балка Виринделя, это фермой-то сложно назвать, просто балка с отверстиями, да и по расчету насколько помню она больше на простую балку с гибкой стенкой похожа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2007
Мос'ква
Сообщений: 42
|
AIK
в технической литературе никогда не встречал такого "балка ВирЕнделя" вот и предположил, что это и есть перфорированная балка. А если не перфорированная, то какая? Не могли бы Вы дать ссылочку на литературу где про нее можно было бы почитать.... |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
SoftSoil, у Вас что, в курсе строительной механики вопрос механизмов и ферм, у которых одна панель без раскосов, не рассматривались? Если есть хотя бы одна нормальная панель - ГИС нету, да Вы посмотрите расстановку связей по колоннам, по фермам в каркасах, там все на этом базируется.
|
|||
![]() |
|
||||
Ander, давайте еще раз снова:
1) На рисунке приводится ферма у которой в центральной панели нет раскосов, верно? верно. 2) Про закрепления никто толком не знает, как оно там закреплено.... 3) Уважая Ваши знания по расстановке связей в каркасах, зачем вы поднимаете пространственную работу целого каркаса касательно нашей ситуации непонятно, твердо уверен под такой фермой вы не подпишитесь =)))) А уж каркасов пром.зданий я уж с двадцаток построил =)))) |
||||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
SoftSoil, конструкция вполне нормальная, если расчет и конструирование выполнены корректно. Тем более, что автор темы сказал, что нагрузка равномерно-распределенная, а не узловая, как в классической ферме, т.е., в любом случае, пояс работает на сжатие с изгибом, что для классики не нормально. Далее, есть понятие ветровых ферм, в простейшем случае - это крест слева, крест справа, посередине - распорки. Связи по колоннам с распорками, чем не ферма. И я говорю все о плоской задаче, а никак не об 3D схеме, не про пространственную работу. Про связи, это на совести правильного расчета.
Подписываются под конкретикой - выполнен расчет, законструировано соответственно. Последний раз редактировалось ander, 23.11.2007 в 11:24. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565
|
Почему это по верхнему поясу фермы узловая нагрузка это классически а если распределенная нет. В моей практике второй вариант встречается гораздо чаще - просто надо закладывать соответствующие сечения квадрат двутавр и тд. Вполне естественно считать как ферму (я бы посчитал и как рамные узлы - просто интересно что получится). :-) Кто решил что опорные узлы именно такие как вы показали если их чуть видоизменить еще вариант для размышления подкину - две консоли в виде ферм зачем то связанные м/у собой (короче пипец полный). А если серьезно наша работа как раз и заключается в грамотном упрощении конструкции чтобы можно было адекватно посчитать. В данном случае надо просто проверить несколько вариантов. Если хоть один не пройдет его показать заказчикам (при этом еще и обьяснить почему) и поставить недостающий раскос
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
вопрос уже вряд ли будет стоять в том, чтобы просто поставить раскосы, потому как прогиб уже не проектный, нужно разрабатывать ЦУ на установку раскосов, но это только если.. поскольку суть вопроса ни в том, чтобы его поставить.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Уважаемый Коллега,в принципе вы можете задать верхний и нижний пояс как неразрезную балку,тогда у Вас получится действительно балка "Веренделя",массивные верхний и нижний пояса,закрепленные между собой решеткой,но есть одно "НО", монтажный стык, как вы себе его представляете и как он выполнен,дело все в том что его вам нужно будет проверять особенно тщательно,потому что монтажное соединение упруго-податливое,а один шарнир в поясах превращает вашу конструкцию в механизм.Да и еще,раз здание имеет форму круга,то где кольца жесткости,в опорах какого пояса?
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |