Расчет "нехарактерной" фермы
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет "нехарактерной" фермы

Расчет "нехарактерной" фермы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.11.2007, 15:43 #1
Расчет "нехарактерной" фермы
oleque
 
Мос'ква
Регистрация: 15.05.2007
Сообщений: 42

Уважаемые формчане, подскажите или хотябы поделитесь своими мыслями по следующему вопросу:

Построено здание из металлокаркаса, построено не по проекту, сейчас идет отделка. И вот на этой стадии возникли сомнения в несущей способности каркаса. Необходимо сделать расчет ферм. Фермы имеют следующую геометрию (см. ниже). До сих пор никогда не сталкивался с такими фермами, когда не хватает элементов решетки, и работают только пояса. От меня требуется выдать заключение о ее несущей способности.
В голове пока одна идея: задать верхний пояс как неразрезную балку, а раскосы и стойки как элементы с шарнирами на концах.
Прав ли я?
Может, есть какие-либо другие варианты?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ф1.jpg
Просмотров: 787
Размер:	51.3 Кб
ID:	977  

Просмотров: 9688
 
Непрочитано 21.11.2007, 15:59
#2
Ingener111

Проектирование
 
Регистрация: 26.09.2007
Новосибирск
Сообщений: 18


Если верить чертежу сомнения более чем обоснованные. Опорного восходящего раскоса у правой опоры действительно нет или Вы забилы его нарисовать?
А что касается метода расчета, то она кажется мне адекватной.
Ingener111 вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2007, 16:01
#3
Mist


 
Регистрация: 31.07.2007
Москва
Сообщений: 92


Жесть))))))))
А нельзя ли сделать раскосы в середине и посчитать как ферму?
первый раз ТАКОЕ вижу...
Mist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2007, 16:05
#4
oleque


 
Регистрация: 15.05.2007
Мос'ква
Сообщений: 42


Раскоса нарисовать я не забыл, его там нет.
Задавал в Scad'e, считал различные варианты и получал соответственно различные результаты, на чем остановиться на все 100 не знаю, шефф тоже не знает, поэтому я и задал вопрос здесь.
Дело еще в том, что на наше поставте раскосы и усильте узел операния, получаем ответ - подтвердите расчетами (ферма стоит и несет пусть небольшую, но нагрузку).
oleque вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2007, 16:09
#5
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Начнем с того что это не ферма. Следовательно и считать ее надо не как ферму. А пояса и шарниры надо задавать так, как выполнено в натуре.
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2007, 16:09
#6
RodiXX1

Технолог мебельного производства
 
Регистрация: 20.02.2007
Первая столица Украины- Харьков
Сообщений: 235
<phrase 1= Отправить сообщение для RodiXX1 с помощью Skype™


oleque

Что Вас смущает? Если есть Scad, то построить схему и пусть программа проверит ферму на несущую способность.

Цитата:
задать верхний пояс как неразрезную балку, а раскосы и стойки как элементы с шарнирами на концах.
Существует прогиб фермы, а т.к. Ваши стойки опираются на нижний пояс,который прогибается, то работа схемы будет некорректна.Потом если задать верхний пояс как многопролетную балку,то как с нижним поясом? Как его включить в работу? По моему надо считать как обычную ферму.
__________________
И бесплатно поскакал отряд на врага...
RodiXX1 вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2007, 16:10
#7
Ingener111

Проектирование
 
Регистрация: 26.09.2007
Новосибирск
Сообщений: 18


ДИММ
Следует ли понимать что вы предлагаете сделать все узловые сопряжения шарнирными? В таком случае Вы получите механизм и ни одна программа Вам его рассчитать в статике не сможет
Ingener111 вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2007, 16:10
#8
Mist


 
Регистрация: 31.07.2007
Москва
Сообщений: 92


А какое сечение у верхнего пояса?
Mist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2007, 16:34
#9
oleque


 
Регистрация: 15.05.2007
Мос'ква
Сообщений: 42


ферма выполнена из труб квадраного сечения
верхний пояс - 160х80х4
нижний и раскосы - 80х80х3

у меня возникают некоторые сомнения если считать как ферму(т.е. все узлы шарниры). Там где нет раскосов в поясах как мне кажется должен возникат немаленький момент.
oleque вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2007, 16:38
#10
msv79

шаман
 
Регистрация: 18.01.2007
*Stalingrad*
Сообщений: 167
<phrase 1= Отправить сообщение для msv79 с помощью AIM Отправить сообщение для msv79 с помощью MSN Отправить сообщение для msv79 с помощью Yahoo Отправить сообщение для msv79 с помощью Skype™


считайте как плоскую раму, все узлы жесткие
по моим грубым прикидкам вроде проходит...
__________________
всё гениальное - просто
msv79 вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2007, 16:41
#11
lexsboss


 
Регистрация: 31.10.2007
Сообщений: 271


Ну я не знаю, что там получается по расчету. Согласен таких ферм не делают. Но если в друг потребуется усиление я бы рассмотрел вариант с затяжкой.
lexsboss вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2007, 16:44
#12
Ingener111

Проектирование
 
Регистрация: 26.09.2007
Новосибирск
Сообщений: 18


Зачем затяжкой?!
Намного проще поставить недостающие элементы решетки
Ingener111 вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2007, 16:53
#13
lexsboss


 
Регистрация: 31.10.2007
Сообщений: 271


Ну это просто класически. Такие фермы обычно с затяжками делают. А так может и ничего, так сойдет
lexsboss вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2007, 20:53
#14
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


так не сойдет. добавляйте недостающие раскосы в центре и с краю и считайте как ферму
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2007, 21:16
#15
SoftSoil

геотехника
 
Регистрация: 21.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
Отправить сообщение для SoftSoil с помощью Skype™


Представленная на эскизе ферма - это палево.
Необходимо добавить раскос в середине пролета и подумать с левой опорной системой.
Не забудьте считать сначала полное загружение + комбинации (например ферма загружена наполовину и т.д.)

Успехов.
SoftSoil вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2007, 23:34
#16
Drulya

проектирование транспортных сооружений
 
Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от oleque Посмотреть сообщение
Уважаемые формчане, подскажите или хотябы поделитесь своими мыслями по следующему вопросу:

Построено здание из металлокаркаса, построено не по проекту, сейчас идет отделка. И вот на этой стадии возникли сомнения в несущей способности каркаса. Необходимо сделать расчет ферм. Фермы имеют следующую геометрию (см. ниже). До сих пор никогда не сталкивался с такими фермами, когда не хватает элементов решетки, и работают только пояса. От меня требуется выдать заключение о ее несущей способности.
В голове пока одна идея: задать верхний пояс как неразрезную балку, а раскосы и стойки как элементы с шарнирами на концах.
Прав ли я?
Может, есть какие-либо другие варианты?
Это прикол типа задачки на смекалку - найди в чем подвох? При такой схеме закрепления нижнего пояса (неподвижные шарниры с обоих концов) в этой ферме можно совсем не ставить раскосов и вовсе не думать о том, какие должны быть узлы (шарнир или жесткие). Как верно заметил один товарищ - имея SCAD, ума не надо.
__________________
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 06:09
#17
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Я считаю так. Раскосов в панели фермы может и не быть. Соседние панели - треугольники, а значит геометрическая неизменяемость обеспечена. Верхний пояс (ВП) работает как неразрезная балка НО с горизонтальным усилием, значит надо проеврить этот участок на действие нагрузки распределенной и сжатия вдоль пояса (т.е. как сжато-изгибаемый элемент). Может пройдет. А вот правый опорный узел надо рассматривать подробнее. И про закрелпения шарниров в опорных узлах, я думаю просто некорректно нарисовано.
Artiznov вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 07:39
#18
GeraKol

проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому)
 
Регистрация: 13.07.2007
россия, екатеринбург
Сообщений: 239
<phrase 1=


по мне так надо начинать с правой опоры....и проверить участок нижнего и верхнего поясов между опорами и решеткой фермы ....уж чтото сечения маловаты мне кажутся ...дай боже чтоб по прочности то прошла))))) не говоря уже о прогибах и местной устойчивости %)
__________________
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить
GeraKol вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 07:41
#19
4атланин

Конструктор
 
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 251


ЁПРСТ! Я так понял эта ферма загружена равномерно распределенной нагрузкой? или не правильно показано загружение, может все таки там узловая нагрузка?
4атланин вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 07:48
#20
4атланин

Конструктор
 
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 251


При равномерно-распределенной нагрузке возникнут моменты в узлах. Что для фермы не есть гуд.
4атланин вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 08:44
#21
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


можешь загнать все стержни с жесткими узлами, посчитать, и проверить сечения с учетом N и М, расчет сделай под два загружения - то, что сейчас - соб. вес -"пока несет" - очень даже может быть, и под полную нагрузку - и показать заказчику - сейчас может быть ~~1800кг/см2, а под полной -10000 кг/см2.
В чертеже не понял длину правого безраскосного участка-L=300мм-800мм? М=Rправое*L/2 (верх-ниж-пояс) и Q=Rправое и Тр160*80 все это несет(я не прикидывал)?
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 08:47
#22
msv79

шаман
 
Регистрация: 18.01.2007
*Stalingrad*
Сообщений: 167
<phrase 1= Отправить сообщение для msv79 с помощью AIM Отправить сообщение для msv79 с помощью MSN Отправить сообщение для msv79 с помощью Yahoo Отправить сообщение для msv79 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 4атланин Посмотреть сообщение
При равномерно-распределенной нагрузке возникнут моменты в узлах. Что для фермы не есть гуд.
скажу Вам по секрету, что в любой ферме возникают моменты в узлах, поскольку на самом деле узлы жесткие, просто еще с докомпьютерной эпохи повелось считать их шарнирными для упрощения расчетов.
__________________
всё гениальное - просто
msv79 вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 09:02
#23
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


1.представленных условий опирания в жизни практически не бывает (неподвижная опора по Х) скорее всего перемещения по Х возможны, если это так то в расчетных программах необходимо закрепить только один узел опирания.
2.Узлы из труб принимать шарнирными для меня странно, наверно они еще и не центрированы , то есть оси раскосов ,стоек и поясов не пересекаются в одной точке, необходимо учесть эксцентриситет.
3. При расчете учесть М и N , в лире не ферменный элемент.
Ручной расчет из условия подвижных опор.
Длина верхнего пояса фермы: l=(20.52+6.62)^0.5=21.53 м
q=2.1*cos(a)=2.1*20.5/21.53=2т/м
Nв поясах в середине фермы: N=M/H=(q*l2/8)/1.6=72,43т
Напряжение=72,43/8,85=8,18т/см2 и 72,43/17,87=4,05 т/см2 для нижнего и верхнего пояса соответственно, еще не понятна расчетная длина сжатого пояса из плоскости.
Q с права : 2,1*20,5/2=21,5т раст м/д правой опорой и первым раскосом не показано возьмем 0,5 м , М=21,5*0,5=11,75 т*м
W=M/Ry=1175/2.2=534 см3-для двух поясов а имеем 72,49+21,33=93,82
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2007, 09:11
#24
oleque


 
Регистрация: 15.05.2007
Мос'ква
Сообщений: 42


ферма действительно загружена равномерной нагрузкой (профнастил на саморезах прикреплен к верхнему поясу)
длина "консольного" опорного участка порядка 0,5 м (ферм 10 штук и везде этот размер различный: от 0,2 до 0,5 м)
oleque вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2007, 09:21
#25
oleque


 
Регистрация: 15.05.2007
Мос'ква
Сообщений: 42


закрепления по х считю что есть. Здание в плане имеет форму круга, верхние узлы 10-ти ферм операются в одной точке, а нижние по контуру закреплены мощными фермами и связями (вот там где не надо угробили кучу металла).
пояса не проходят хотябы по гибкости (закрепление верхних и нижних поясов 4-7м).
Итого жопа полная. Как установить связи под профнастилом сейчас думаем, а вообще больше склоняемся к тому, что такую глупость надо сдать на металлолом, а строить надо по проекту.
oleque вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 09:36
#26
4атланин

Конструктор
 
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 251


Цитата:
Сообщение от oleque Посмотреть сообщение
а вообще больше склоняемся к тому, что такую глупость надо сдать на металлолом, а строить надо по проекту.
Тут полностью согласен, не берите грех надушу
4атланин вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 10:08
#27
alex_high

Считаем, конструируем
 
Регистрация: 24.12.2003
3 часа от Белокаменной
Сообщений: 33
<phrase 1=


oleque.
А зачем ставить связи по верхнему поясу.. Если мне не изменяет память профлист является жестким диском переркрытия.. Во всех книгах по металлам это написано. И по серии "Молодечно", связей по верхнему поясу нет.
alex_high вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 10:22
#28
SoftSoil

геотехника
 
Регистрация: 21.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
Отправить сообщение для SoftSoil с помощью Skype™


Коллеги, мы имеем дело с самопальной фермой.
говорить про неразрезную балку вряд ли серьезно.
Не бывает ферм с панелью без раскосов. это уже изначально геом. изменяемая система. А как закрепят это уже вопрос то третий и закрепят ли =))
SoftSoil вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 10:28
#29
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Постановка задачи неправильная. Имеет место быть гадость, как ни меняй условия закрепления стержней и неразрезность пояса - все равно гадость.
как я понимаю через дырку в ферме уже проложены какие то вентиляционные потроха, т.е. раскос ставить нельзя. Значит надо думать как организовать жесткую рамную вставку, что туда можно воткнуть и как закрепить, а потом уже строить модель и обсчитывать.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 10:39
#30
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Уважаемый SoftSoil фермы без раскосов бывают и назаваются безраскоными , геом. неизменяемость обеспечивается жесткими узлами
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2007, 10:43
#31
oleque


 
Регистрация: 15.05.2007
Мос'ква
Сообщений: 42


alex_high
спасибо, совсем этого не учел. но в данном случае в нижнем поясе также имеются сжатые зоны.

AIK
В эту дырку ничего не проложено и не планируется, в данной панели выполнен стык поясов, стержни поставить хотели, но за суетой забыли, а сейчас конструкция стоит (возможно потому, что снега нет) и начальник службы эксплуатации и ген. директор комплекса(где это построено)просто так не хотят ничего понимать - сейчас стоит, значит будет стоять
ИДИОТАМ ничего не докажешь! Сейчас уже просто интересно, что можно было бы сделать с верхним опорным узлом.
oleque вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 11:21
#32
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Уважаемый SoftSoil фермы без раскосов бывают и назаваются безраскоными , геом. неизменяемость обеспечивается жесткими узлами
Вы можете привести пример или серию безраскосной металлической фермы с жесткими узлами?
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 11:27
#33
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Это балка Виринделя что-ли?
AIK вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 11:55
#34
msv79

шаман
 
Регистрация: 18.01.2007
*Stalingrad*
Сообщений: 167
<phrase 1= Отправить сообщение для msv79 с помощью AIM Отправить сообщение для msv79 с помощью MSN Отправить сообщение для msv79 с помощью Yahoo Отправить сообщение для msv79 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от AIK Посмотреть сообщение
Это балка Виринделя что-ли?

вы чего ругаетесь в приличном обществе?
__________________
всё гениальное - просто
msv79 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2007, 12:09
#35
oleque


 
Регистрация: 15.05.2007
Мос'ква
Сообщений: 42


безраскосные фермы действительно существуют, я даже когда впервые увидел эту ферму сразу о них вспомнил, но в интернете ничего не нашел.
Я точно помню как на лекции МК преподаватель рассказывал про такие, но вскользь, потому как такие мало кто делает.
А балка Виринделя, это фермой-то сложно назвать, просто балка с отверстиями, да и по расчету насколько помню она больше на простую балку с гибкой стенкой похожа.
oleque вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 12:41
#36
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


А это вы уже про балку с перфорированной стенкой.
По любому совсем другая клиническая картина
AIK вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 12:47
#37
SoftSoil

геотехника
 
Регистрация: 21.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
Отправить сообщение для SoftSoil с помощью Skype™


Мозголому из Самары:
Уважаемый Мозголом, если бы вы читали внимательно мой коммент, то поняли бы что речь идет о том, что в ферме с раскосами не может быть одной панели без раскосов.
SoftSoil вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 12:48
#38
SoftSoil

геотехника
 
Регистрация: 21.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
Отправить сообщение для SoftSoil с помощью Skype™


а так на свете все бывает =)
SoftSoil вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2007, 13:03
#39
oleque


 
Регистрация: 15.05.2007
Мос'ква
Сообщений: 42


AIK
в технической литературе никогда не встречал такого "балка ВирЕнделя" вот и предположил, что это и есть перфорированная балка. А если не перфорированная, то какая? Не могли бы Вы дать ссылочку на литературу где про нее можно было бы почитать....
oleque вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 13:13
#40
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Не уверен что правильно написал это страшное слово. Не суть. Навскидку могу посоветовать Атлас стальных конструкций Хенна и Зонтага, там есть нормальное описание с картинками, как раз для заказчиков и блондинок.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 14:07
#41
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


SoftSoil, у Вас что, в курсе строительной механики вопрос механизмов и ферм, у которых одна панель без раскосов, не рассматривались? Если есть хотя бы одна нормальная панель - ГИС нету, да Вы посмотрите расстановку связей по колоннам, по фермам в каркасах, там все на этом базируется.
ander вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 14:42
#42
SoftSoil

геотехника
 
Регистрация: 21.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
Отправить сообщение для SoftSoil с помощью Skype™


Ander, давайте еще раз снова:
1) На рисунке приводится ферма у которой в центральной панели нет раскосов, верно? верно.
2) Про закрепления никто толком не знает, как оно там закреплено....
3) Уважая Ваши знания по расстановке связей в каркасах, зачем вы поднимаете пространственную работу целого каркаса касательно нашей ситуации непонятно, твердо уверен под такой фермой вы не подпишитесь =))))
А уж каркасов пром.зданий я уж с двадцаток построил =))))
SoftSoil вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 16:25
#43
zsa


 
Регистрация: 12.04.2007
v.n
Сообщений: 101


М.б. действительно что то недорисовано...странная конструкция, но по жизни бывает... Дополните необходимые элементы и она станет нормальной фермой. Другие варианты предлагаю НЕ рассматривать. Не тратте время.
zsa вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2007, 11:09
#44
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


SoftSoil, конструкция вполне нормальная, если расчет и конструирование выполнены корректно. Тем более, что автор темы сказал, что нагрузка равномерно-распределенная, а не узловая, как в классической ферме, т.е., в любом случае, пояс работает на сжатие с изгибом, что для классики не нормально. Далее, есть понятие ветровых ферм, в простейшем случае - это крест слева, крест справа, посередине - распорки. Связи по колоннам с распорками, чем не ферма. И я говорю все о плоской задаче, а никак не об 3D схеме, не про пространственную работу. Про связи, это на совести правильного расчета.

Подписываются под конкретикой - выполнен расчет, законструировано соответственно.

Последний раз редактировалось ander, 23.11.2007 в 11:24.
ander вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2007, 12:31
#45
NIPIOLEG

Конструктор
 
Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565


Почему это по верхнему поясу фермы узловая нагрузка это классически а если распределенная нет. В моей практике второй вариант встречается гораздо чаще - просто надо закладывать соответствующие сечения квадрат двутавр и тд. Вполне естественно считать как ферму (я бы посчитал и как рамные узлы - просто интересно что получится). :-) Кто решил что опорные узлы именно такие как вы показали если их чуть видоизменить еще вариант для размышления подкину - две консоли в виде ферм зачем то связанные м/у собой (короче пипец полный). А если серьезно наша работа как раз и заключается в грамотном упрощении конструкции чтобы можно было адекватно посчитать. В данном случае надо просто проверить несколько вариантов. Если хоть один не пройдет его показать заказчикам (при этом еще и обьяснить почему) и поставить недостающий раскос
NIPIOLEG вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2007, 06:04
#46
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Цитата:
Здание в плане имеет форму круга, верхние узлы 10-ти ферм операются в одной точке, а нижние по контуру закреплены мощными фермами и связями
Тогда объясните пожалуйста, каким боком получилась равномерно распределенная нагрузка? Разве она не по треугольнику?
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2007, 14:21
#47
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


вопрос уже вряд ли будет стоять в том, чтобы просто поставить раскосы, потому как прогиб уже не проектный, нужно разрабатывать ЦУ на установку раскосов, но это только если.. поскольку суть вопроса ни в том, чтобы его поставить.
ander вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2007, 21:24
#48
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Уважаемый Коллега,в принципе вы можете задать верхний и нижний пояс как неразрезную балку,тогда у Вас получится действительно балка "Веренделя",массивные верхний и нижний пояса,закрепленные между собой решеткой,но есть одно "НО", монтажный стык, как вы себе его представляете и как он выполнен,дело все в том что его вам нужно будет проверять особенно тщательно,потому что монтажное соединение упруго-податливое,а один шарнир в поясах превращает вашу конструкцию в механизм.Да и еще,раз здание имеет форму круга,то где кольца жесткости,в опорах какого пояса?
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет "нехарактерной" фермы



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет стропильной стоячей фермы прол. L=25м из ГСП в ЛИРЕ constructorl Лира / Лира-САПР 1 15.08.2007 16:48
Нужен расчет и чертеж фермы!!! Hall Разное 2 30.04.2007 10:22
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... Chief Justice SCAD 10 13.12.2005 16:41
SCAD: расчет металлической фермы Torino SCAD 36 13.01.2005 16:42