Как рассчитать арку с учётом требования СП 14 об исключении пластики в сварных швах ?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать арку с учётом требования СП 14 об исключении пластики в сварных швах ?

Как рассчитать арку с учётом требования СП 14 об исключении пластики в сварных швах ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.06.2019, 18:14 #1
Как рассчитать арку с учётом требования СП 14 об исключении пластики в сварных швах ?
Itoshii
 
Регистрация: 16.04.2019
Сообщений: 146

Проектирую стальную арку фермой из замкнутых сечений в сейсмике 9 баллов.
Арка сама лёгкая, но несет некоторые достаточно тяжёлые нагрузки.

Согласно СП 14 2018 года принял по Таблице 5.2 - Коэффициент К1 учитывающий допускаемые повреждения зданий и сооружений К1=0,25, что искусственно уменьшает сейсмические силы инерции в 4 раза и допускает пластические деформации.
"2 Здания и сооружения, в конструкциях которых могут быть допущены остаточные деформации и повреждения, затрудняющие нормальную эксплуатацию, при обеспечении безопасности людей и сохранности оборудования, возводимые: - со стальным каркасом без вертикальных диафрагм или связей."

Согласно "Рекомендации по расчету металлических рамных каркасов на сейсмические воздействия с учетом образования пластических шарниров" для колонн каркасов не рекомендуется допускать пластические деформации, а для балок рекомендуется укреплять узлы балок для отдаления сварных швов от пластических деформаций.
Требования по выносу напряжений превышающих Ry у сварных швов есть также в СП 16.
Также зарубежом, видимо, есть практика устройства пластических шарниров ослаблением сечений.

Вижу единственный алгоритм для гарантированного увода пластики от узлов и сварных швов:
1) Считаем с К1=0,25, получаем усилия, сечения арки, считаем узлы.
2) Считаем с К1=1, получаем повышенные усилия. На них считаем узлы. Если в узле получается пластика, то только для этих выбранных узлов изменяем узел локально укрепляя сечение элементов и узлы до тех пор пока пластика при К1=1 не исчезнет.

При этом конструкция в целом будет рассчитана на К1=0,25, а некоторые выбранные узлы на К1=0,5...1.
Правильно ли придумал методику с этими итерациями ? Стоит ли так делать ?


Далее, согласно приведенным "Рекомендациям..." для колонн каркасов не рекомендуется допускать пластические деформации.
Для стальной арки это означает, что пластические деформации не рекомендуются в поясах и раскосах арки.
То есть автоматически приводит к расчёту арки с К1=1. Так на какой же К1 считать арку в целом ?
Подскажите, кто что думает на эту тему.

Последний раз редактировалось Itoshii, 25.06.2019 в 09:51.
Просмотров: 8193
 
Непрочитано 24.06.2019, 18:57
1 | #2
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Считать все с К1=0,25. Иначе нет смысла в понижающих коэффициентах.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2019, 20:35
1 | #3
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от Itoshii Посмотреть сообщение
"Рекомендации по расчету металлических рамных каркасов на сейсмические воздействия с учетом образования пластических шарниров"
Интересная брошюрка, демонстрирующая подходы к расчёту на сейсмику 45 лет назад .

Все расчёты по определению сейсмических усилий производятся с использованием единых коэффициентов. А вот дальше проверка сечений производится по соответствующим формулам с учетом дополнительных коэффициентов условий работы. При этом формулы для сварных швов в принципе не предусматривают развития пластики. Так что, если швы проходят, всё в порядке, не проходят - извольте увеличить. Сами же сечения считайте с учетом пластики, когда нормы это дозволяют. "И это всё, ребята " (с)
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2019, 05:03
1 | #4
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Авторы книги "Мкртычев, О. В. Проблемы учета нелинейностей в теории сейсмостойкости (гипотезы и заблуждения) : монография / О. В. Мкртычев, Г. А. Джинчвелашвили. ‒ Москва : МГСУ, 2012." по результатам новомодных расчетов по акселерограммам тоже такие выводы делают.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: K1.png
Просмотров: 199
Размер:	138.8 Кб
ID:	215544  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2019, 05:49
1 | #5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Сами же сечения считайте с учетом пластики, когда нормы это дозволяют.
Но только не на особое сочетание.

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Авторы книги "Мкртычев
Сборник банальностей и глупостей.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2019, 08:03
1 | #6
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Но только не на особое сочетание.
И где конкретно в нормах (пункты) об этом говорится ??
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2019, 09:31
#7
Itoshii


 
Регистрация: 16.04.2019
Сообщений: 146


Большое спасибо.

Хорошо, а как соблюсти СП 14 п. 6.9.2 ?
Ведь по определению К1=0,25 допускает пластику, причем неизвестно где, но много где. И это много надо же как-то набрать, чтобы ломалось.
Никак ? Зачем тогда было писать требование про швы и пластику ?

СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах.
6.9 Особенности проектирования зданий со стальным каркасом
6.9.2 Стыки колонн следует, как правило, относить от узлов и устраивать в зоне действия наименьших изгибающих моментов.
В колоннах рамных каркасов на уровне ригелей должны быть установлены поперечные ребра жесткости. Зоны развития пластических деформаций в элементах стальных конструкций должны быть вынесены за пределы сварных и болтовых соединений.

А эти зоны развития при К1=0,25, получается, не образуются, а при реальном землетрясении образуются неизвестно где.
Может быть стоит заложить потенциальные пластические шарниры (уточнение или подрезка сечений) ?
Просверлить и заварить тонким листом, например. Или недосверлить. Наделать риски.
Но у меня арка. Если сложится сечение, то сложится и вся арка.

Последний раз редактировалось Itoshii, 25.06.2019 в 09:50.
Itoshii вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2019, 10:19
#8
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Itoshii Посмотреть сообщение
Зоны развития пластических деформаций в элементах стальных конструкций должны быть вынесены за пределы сварных и болтовых соединений.
Речь о специально заложенных местах.
Цитата:
Сообщение от Itoshii Посмотреть сообщение
Но у меня арка. Если сложится сечение, то сложится и вся арка.
Тогда считайте с К1=1, если заказчик согласится.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2019, 11:25
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от Itoshii Посмотреть сообщение
Зоны развития пластических деформаций в элементах стальных конструкций должны быть вынесены за пределы сварных и болтовых соединений.
Что непонятно? Максимальные напряжения должны быть вне зоны соединения.
А уж как обеспечить - твои проблемы.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
И где конкретно в нормах (пункты) об этом говорится ??
Ну ты же вроде експерт - вот сам и посмотри условия при которых пластичность не допускается в СП 16.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2019, 13:03
#10
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну ты же вроде експерт - вот сам и посмотри условия при которых пластичность не допускается в СП 16.
Ранее озвученное условие

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Но только не на особое сочетание.
мне не известно.

Вот думал, что может Бахил просветит. Да где там. Впрочем, всё как всегда: ляпнул и в кусты, а там хоть трава не расти
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2019, 15:12
#11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Пункт 8.1. Или ты СП 16 игнорируешь?
Для справки: сейсмика не является "статической нагрузкой".
Ну а дальше сам.
Offtop: Слов нет...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2019, 16:08
#12
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Пункт 8.1. Или ты СП 16 игнорируешь?
не является "статической нагрузкой".
В каком СП 16. В СП 16.13330.2017 об этом ни слова нет. Опять пальцем в небо
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2019, 16:22
#13
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309


IBZ, разве то, что балки 2-го и 3-го класса следует применять только для статических нагрузок, не означает, что в сейсмике следует использовать только балки 1-го класса, рассчитываемые в пределах упругих деформаций?

----- добавлено через ~4 мин. -----
По прил. В:
Цитата:
Конструкции относятся к подвергающимся воздействию динамических нагрузок, если отношение абсолютного значения нормального напряжения, вызванного динамической нагрузкой, к суммарному растягивающему напряжению от всех нагрузок в том же сечении а>0,2
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2019, 17:13
#14
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
IBZ, разве то, что балки 2-го и 3-го класса следует применять только для статических нагрузок, не означает, что в сейсмике следует использовать только балки 1-го класса, рассчитываемые в пределах упругих деформаций?
И где это написано? По крайней мере не в пункте, на который сослался Бахил и не в приложении "В", в котором речь идет о совершенно других группах.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2019, 17:23
#15
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
И где это написано?
Offtop: Я не настоящий сварщик. Да я только уточнить. В сейсмике пока проектировать не доводилось.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2019, 19:42
#16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


IBZ, прикалываешься?
Или ты тоже новые СП не воспринимаешь?
Хорошо, возьмём старый добрый СНиП II-23-81*. Надеюсь он у тебя есть.
п. 5.18 "...несущих статическую нагрузку..."
п. 5.28 " ...не подвергающихся непосредственному воздействию динамических нагрузок..."
В "актуализированном" всё то же самое.
Сейсмика - динамическая нагрузка. Запомни, а лучше запиши. Действует непосредственно на все элементы.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2019, 20:01
#17
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В "актуализированном" всё то же самое.
Ну и где же ссылки?

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Сейсмика - динамическая нагрузка. Запомни, а лучше запиши. Действует непосредственно на все элементы.
Сейсмика по сути динамическая нагрузка. Вот только непосредственно действует она в подавляющем большинстве случаев только на фундамент. На всё остальное исключительно через "посредников". Запиши, а лучше запомни
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2019, 21:01
#18
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вот только непосредственно действует она в подавляющем большинстве случаев только на фундамент. На всё остальное исключительно через "посредников".
Не выкручивайся. Схоластическими пассажами ты только выпячиваешь своё невежество.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2019, 21:29
#19
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Не выкручивайся. Схоластическими пассажами ты только выпячиваешь своё невежество.
Да-а-а, Бахил, оказывается вы даже такого элементарного не знаете. Печально .

P.S. Понятие непосредственного воздействия на конструкцию применяется во многих местах норм и имеет именно тот смысл, который предполагает русский бытовой язык - "непосредственно" и есть "непосредственно" .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2019, 10:02
#20
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Понятие непосредственного воздействия на конструкцию
Правильно понимаю, что в случае с сейсмикой справедливо выражение из прим. 6 к табл. 33 СП 16:
Цитата:
К динамическим нагрузкам, приложенным непосредственно к конструкции, относятся нагрузки, принимаемые в расчетах на усталость или с учётом коэффициентов динамичности по СП 20.13330.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2019, 10:16
#21
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


В случае с сейсмикой вся "пластика" уже учтена в К1.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2019, 15:28
#22
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В случае с сейсмикой вся "пластика" уже учтена в К1.
Откуда такой вывод ? Как это сопоставить с требованием отсутствия сварных швов в зоне пластики?

При реальном проектировании, чтобы избежать всяческих кривотолков норм, все конструкции считают и проверяют сечения обычно просто в упругой стадии с единым коэффициентом К1 и с использованием коэффициентов условий работы по таблице 6 СП 14.13330.2014. Ну при ПЗ, по крайней мере. Что делать при расчёте на МРЗ, по моему, толком не знают сами авторы норм ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2019, 15:41
#23
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


IBZ, не употребляй безалкогольное пиво.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2019, 17:02
1 | #24
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
IBZ, не употребляй безалкогольное пиво
Каждый зашедший в эту тему, прежде чем ответить, должен принять для храбрости. Вот, зацените и мою траву.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Как это сопоставить с требованием отсутствия сварных швов в зоне пластики
Это требование означает, что пластика таки будет, но не должна пройти по сварке или по колонне. Если пластический шарнир возник в прокате - десяток-другой циклов колебания при сейсмике он переживет. Если шарнир возник в шве стыка - после нескольких циклов он разрушится. Шарнир в колонне приведет к потере устойчивости колонны. Т.е. я читаю требование так: предохранитель в виде пластического шарнира нужен, но он должен располагаться в безопасном месте.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
При реальном проектировании, чтобы избежать всяческих кривотолков норм, все конструкции считают и проверяют сечения обычно просто в упругой стадии
И в учебниках (Корчинский, Поляков), и в вышеупомянутых рекомендациях пишут одно и то же: зоны пластических деформаций и зоны разрушения - это поглотители энергии. Чем больше энергии ушло в трещины и пластические шарниры, тем меньше ее осталось на перемещения и упругие деформации, тем меньше будут усилия в несущих конструкциях. Графики коэффициента динамичности построены для стандартного 5%-го упругого поглощения на трение, т.е. для K=1, без пластики. Если повреждения не допускаются - то нагрузки так и берутся с коэффициентом K=1. Если повреждения допускаются - усилия уменьшатся.

Но вот сама таблица выглядит очень грубо - либо пластика есть, либо ее нет, а разброс усилий при этом в 4 раза. Вот Мкртычев и К° поигрались в современных программах со всякими нелинейными сейсмиками (типа сделали МРЗотный расчет), и для обычной многоэтажки получили интересный результат: верхние этажи нагрузку-то создают, а энергию - не поглощают, потому что вся пластика на нижнем этаже собрана. И вывод у них ожидаемый: расчет на МРЗ с расчетом на ПЗ не сходятся, причем сильно. Между прочим, для высоких труб в СП тоже повышающий коэффициент взят - а это же прямой аналог многоэтажки.

Конкретно для арки при большой нагрузке вопрос-то справедливый. Сейсмическая нагрузка от массы будет честная, а поглотитель энергии - в каком-нибудь одном сечении получится. Это же не каркас, где десять этажей, на каждом по 100 ригелей, и в каждом из них по 2 шарнира. У меня тоже есть подозрение, что коэффициент может получиться ближе к 1, чем к 0.25. Но из доказательств - только легкое жжение в районе фундамента.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2019, 06:17
#25
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Это требование означает
Как-то так, да. Но не совсем.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2019, 11:38
#26
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Это требование означает, что пластика таки будет, но не должна пройти по сварке или по колонне. Если пластический шарнир возник в прокате - десяток-другой циклов колебания при сейсмике он переживет. Если шарнир возник в шве стыка - после нескольких циклов он разрушится. Шарнир в колонне приведет к потере устойчивости колонны. Т.е. я читаю требование так: предохранитель в виде пластического шарнира нужен, но он должен располагаться в безопасном месте.
Вся печаль тут состоит в том, что пластический шарнир при сейсмике может возникнуть где угодно. Вот, например, рама с жесткими узлами. Максимальные моменты в ригелях находятся в сварных узлах. Логично предположить, что потенциальный пластический шарнир нужно располагать в непосредственной близости от узлов. Но войдет ли в пластику при сейсмическом толчке именно это сечение - очень большой вопрос. Ведь при сейсмическом крене или повороте фундаментов может возникнуть ситуация, когда сейсмика в сумме со статическими нагрузками вызовет смещение максимального момента к центру и именно там и возникнет пластика.

Установка "предохранителя" может привести к необходимости принятия большего сечения, так как вполне возможен случай, когда Таuх > 0.9Rs и/или. Tauy > 0.5Rs и считать ослабленное сечение с учетом пластики вообще нельзя. Это означает, что ослабленное сечение должно остаться в упругой стадии. Получается замкнутый круг: ослабляем сечение, чтобы в нем возникла пластика, допустить которую мы не имеем права

Кроме того местные ослабления сечений могут весьма негативно повлиять на сечение, вызывая в нем концентраторы напряжений, учесть которые в обычном расчёте весьма проблематично.

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Но вот сама таблица выглядит очень грубо - либо пластика есть, либо ее нет, а разброс усилий при этом в 4 раза
Про обоснованность расчётов на сейсмику тут год-два назад была довольно большая тема. Искать и повторяться лень.

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Конкретно для арки при большой нагрузке вопрос-то справедливый. Сейсмическая нагрузка от массы будет честная, а поглотитель энергии - в каком-нибудь одном сечении получится
Неясность места расположения "предохранителя" для такой конструкции против обычной рамы еще более усугубляется.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2019, 13:40
#27
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Offtop: IBZ, безалкогольное пиво до добра не доведёт.
Считайте по СП 14 и будет вам всем счастье. И нечего фантазировать.
Насчёт сварки, почитайте пособия к СНиП II - 7-... Хоть они и древние, но актуальность не потеряли.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2019, 16:08
#28
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
fftop: IBZ, безалкогольное пиво до добра не доведёт.

Offtop: Опять пальцем в небо
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2019, 18:45
#29
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ведь при сейсмическом крене или повороте фундаментов может возникнуть ситуация, когда сейсмика в сумме со статическими нагрузками вызовет смещение максимального момента к центру и именно там и возникнет пластика.
забавно) и довольно мутно
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2019, 18:59
#30
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Вероятно, подробного разбора такой темы в литературе не найти.
В нормах неоднозначно написано. Пора задуматься о сборнике вопросов-ответов.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2019, 19:00
#31
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
и довольно мутно
А весь расчёт на сейсмику именно такой. Поэтому

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Считайте по СП 14 и будет вам всем счастье. И нечего фантазировать.
Правда, этот совет не поможет при попытке посчитать на МРЗ
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2019, 19:12
#32
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
весь расчёт на сейсмику именно такой. Поэтому ...
природа по своей сути - рациональна
и в первую очередь "рванет" там, где "тонко", а не будет "искать" сложных путей
к тому же и СП это подтверждает)
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2019, 19:47
#33
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Правда, этот совет не поможет при попытке посчитать на МРЗ
А тебе никто и не разрешит считать здания, подпадающие под МРЗ.
А если очень хочется, то можешь посчитать с К1=1.
На самом деле никаких ПЗ и МРЗ не существует - есть два метода расчёта: в частотном диапазоне и во временной области.
Во временной области (МРЗ) обычно считают с учётом развития неупругих деформаций.
Расчёт в частотном диапазоне (ПЗ) - спектральный метод на одно направление сейсмического воздействия с корректировкой неупругих деформаций К1.
Это всё, что вам необходимо знать.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2019, 20:09
#34
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
и в первую очередь "рванет" там, где "тонко", а не будет "искать" сложных путей
к тому же и СП это подтверждает)
В том то и дело, что СП ничего не подтверждает. При любом землетрясении (в том числе и при 5-6 баллах, учет которых не требуется вовсе) падает то, что должно стоять и наоборот. Не можем мы (и не только мы) на сегодня точно определить где "тонко".

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А тебе никто и не разрешит считать здания, подпадающие под МРЗ.
А что, есть запрет? Хотя я сам в отсутствии спецпрограмм не возьмусь за эту ерунду.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2019, 20:41
#35
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


А ты почитай внимательно СП 14. Какие здания подпадают под МРЗ.
А также раздел 4. Есть интересные моменты.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2019, 20:55
#36
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А ты почитай внимательно СП 14. Какие здания подпадают под МРЗ.
А также раздел 4. Есть интересные моменты.
Я знаю тут только один прямой запрет проектирования с сопровождением компетентной организации - здания высотой более 75 метров. При этом учет МПЗ вполне может быть необходимым и при существенно меньших высотах. Да и уточнения, что есть компетентная организация не приведено. Никаких иных запретов я не ведаю, но раз Вы пишете, то, видимо, знаете. Просветите, плиз, убогих.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2019, 11:41
#37
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Никаких иных запретов я не ведаю,
Offtop: Да я бы тебе и ПЗ не доверил проектировать.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2019, 12:24
#38
Itoshii


 
Регистрация: 16.04.2019
Сообщений: 146


IBZ, Бахил, и все все все спасибо большое за ваши мнения и ссылки на нормы и книги.
Недавно читал ваши дебаты в соседней ветке про расцентровку раскосов ферм. К сожалению ту тему уже закрыли. Прошу вас не закрывать эту тему.
Itoshii вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2019, 19:28
#39
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
раз Вы пишете, то, видимо, знаете.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да я бы тебе и ПЗ не доверил проектировать.
Offtop: ... А в Америке негров линчуют ... Велик и могуч русский язык: как много способов сказать "не знаю"
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2019, 10:51
#40
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Последний раз для особо продвинутых експертов:
сейсмику определяем по СП 14 для ПЗ
сечения проверяем по прочности исключительно в упругой стадии
и никаких глупостей типа
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
с учетом пластики
Если кому-то приспичит считать по МРЗ, то К1 = 1. Всё остальное то же самое.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2019, 09:48
1 | #41
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вся печаль .. где угодно ... очень большой вопрос ... может возникнуть ... может привести ... возможен случай ... вообще нельзя ... замкнутый круг ... не имеем права ... весьма проблематично ... еще более усугубляется
Я думаю, все сильно проще. Я думаю, авторы просто имели ввиду такие узлы:



Такие узлы встречаются в старых книгах по сейсмике (например, у Курмаева). Есть варианты узлов с подрезкой полок - в забугорных книгах (Anil.K.Chopra. Dynamics of Structures) и в еврокодах. Я думаю, что теперь их просто сделали обязательными.

Пластическая работа в явном виде упоминается прямо в СП по сейсмике:
  • Зоны развития пластических деформаций в элементах стальных конструкций должны быть вынесены за пределы сварных и болтовых соединений (6.9.2)
  • Для элементов, работающих в упругопластической стадии ... (6.9.2)
  • ... увеличение рассеяния энергии колебаний из-за появления трещин и пластических деформаций ... (7.6.7)
Причем, судя по картинке выше (из все тех же рекомендаций), и по снижению нагрузок в разы, тут речь не про пару процентов, допускаемых в СП по стальным конструкциям, а о полноценном пластическом шарнире. Просто, чтобы не возиться с пластическми расчетами, их разрешили учесть в виде "упругий расчет + конструктивные требования".

Я думаю, что выяснять, какой пункт СП по стальным конструкциям соответствует динамической сейсмической нагрузке, бессмысленно: это требования для нормальной работы зданий. А при сейсмике надо принять решение:
  1. Не допускаем пластических деформаций при землетрясении. Конструкция переживет его без повреждений и продолжит работать. Дорого, годится для ответственных сооружений.
  2. Допускаем массовые пластические шарниры и повреждения. Конструкция не обрушится, но потребует восстановления, прежде чем продолжить работу.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Никаких иных запретов я не ведаю, но раз Вы пишете, то, видимо, знаете.
Юридически, может, и нет. А практически, даже если найти программу, которая поддерживает учет пластики, рассеивания энергии, изменение расчетной схемы в процессе вычислений - для расчета понадобится знать:
  1. Какая энергоемкость у пластических шарниров в стальных конструкциях?
  2. Сколько циклов колебаний выдерживает пластический шарнир? Это зависит от марки стали? Это зависит от величины деформации? Это зависит от концентрации напряжений?
  3. Сколько этих циклов вообще брать в расчет? Формулы СП задают силу воздействия, а не длительность.
  4. Чему равна энергоемкость трещины в бетоне или кирпичной кладке? А энергоемкость трения в трещине после ее образования?
  5. Как проверить прочность колонны, скрученной, как на картинке?
  6. Сколько несет кирпичный простенок с трещинами крест-накрест?
  7. Сколько несет железобетонная колонна с поврежденным бетоном?
  8. ...
Если все эти характеристики принять "по самому пессимистичному варианту", то конструкция в расчете сложится после первого же повреждения в любой части. Получится расчет с K=1 и без учета пластики. А зачем он такой нужен, если то же самое получается из расчета на ПЗ, гораздо быстрее и в любой программе? Если таких сведений нет в СП - нет и расчета на МРЗ. Видит программа, да СП неймет.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2019, 12:06
1 | #42
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Я думаю, все сильно проще. Я думаю, авторы просто имели ввиду такие узлы:
А я думаю, что нормы следует трактовать буквально и без "домысливаний" любого рода. И если бы авторы имели в виду такие узлы, они обязаны были бы об этом прямо сказать. Да вдобавок пояснить где и как .

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Какая энергоемкость у пластических шарниров в стальных конструкциях?
Сколько циклов колебаний выдерживает пластический шарнир? Это зависит от марки стали? Это зависит от величины деформации? Это зависит от концентрации напряжений?
Сколько этих циклов вообще брать в расчет? Формулы СП задают силу воздействия, а не длительность.
Чему равна энергоемкость трещины в бетоне или кирпичной кладке? А энергоемкость трения в трещине после ее образования?
Как проверить прочность колонны, скрученной, как на картинке?
Сколько несет кирпичный простенок с трещинами крест-накрест?
Сколько несет железобетонная колонна с поврежденным бетоном?
Именно поэтому и появилось известное "письмо академиков", предлагающее выбросить СП 14.13330.2014 на помойку и разработать совершенно другой документ ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2019, 07:27
#43
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Offtop: IBZ, тебя из експертов попёрли чтоль? Это ж какое шикарное поле для вставления палок проектировщику..
А ты сразу "на помойку". Это не наш метод!
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать арку с учётом требования СП 14 об исключении пластики в сварных швах ?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В новом СП 73.13330.2012 п.4.6 гласит. Применение сварных трубопроводов из оцинкованной стали не допускается. Как это понимать? Sams23 Водоснабжение и водоотведение 22 12.10.2019 01:58
ПП РФ №1521 от 26 декабря 2014 г (взамен1047-р) Как понять п.4? Red_line Архитектура 261 25.02.2019 12:47
Новые СП, как угадать есть ли на твой объект новое СП ? Tyhig Организация проектирования и оформление документации 34 22.02.2019 18:43
Антисейсмические швы и эвакуационные выходы из тоннелей. Как согласовываются требования ВСН 193-81 и СП 14.13330.2014? Daedalus Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 0 07.12.2016 11:23
Соединение сварных сеток по СП внахлестку v_alex Конструкции зданий и сооружений 3 07.06.2010 08:52