Как рассчитать арку с учётом требования СП 14 об исключении пластики в сварных швах ?
Регистрация: 16.04.2019
Сообщений: 146
|
||
Просмотров: 8193
|
|
||||
Цитата:
![]() Все расчёты по определению сейсмических усилий производятся с использованием единых коэффициентов. А вот дальше проверка сечений производится по соответствующим формулам с учетом дополнительных коэффициентов условий работы. При этом формулы для сварных швов в принципе не предусматривают развития пластики. Так что, если швы проходят, всё в порядке, не проходят - извольте увеличить. Сами же сечения считайте с учетом пластики, когда нормы это дозволяют. "И это всё, ребята " (с) |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Авторы книги "Мкртычев, О. В. Проблемы учета нелинейностей в теории сейсмостойкости (гипотезы и заблуждения) : монография / О. В. Мкртычев, Г. А. Джинчвелашвили. ‒ Москва : МГСУ, 2012." по результатам новомодных расчетов по акселерограммам тоже такие выводы делают.
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798
|
Но только не на особое сочетание.
Сборник банальностей и глупостей.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.04.2019
Сообщений: 146
|
Большое спасибо.
Хорошо, а как соблюсти СП 14 п. 6.9.2 ? Ведь по определению К1=0,25 допускает пластику, причем неизвестно где, но много где. И это много надо же как-то набрать, чтобы ломалось. Никак ? Зачем тогда было писать требование про швы и пластику ? СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. 6.9 Особенности проектирования зданий со стальным каркасом 6.9.2 Стыки колонн следует, как правило, относить от узлов и устраивать в зоне действия наименьших изгибающих моментов. В колоннах рамных каркасов на уровне ригелей должны быть установлены поперечные ребра жесткости. Зоны развития пластических деформаций в элементах стальных конструкций должны быть вынесены за пределы сварных и болтовых соединений. А эти зоны развития при К1=0,25, получается, не образуются, а при реальном землетрясении образуются неизвестно где. Может быть стоит заложить потенциальные пластические шарниры (уточнение или подрезка сечений) ? Просверлить и заварить тонким листом, например. Или недосверлить. Наделать риски. Но у меня арка. Если сложится сечение, то сложится и вся арка. Последний раз редактировалось Itoshii, 25.06.2019 в 09:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
Тогда считайте с К1=1, если заказчик согласится. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798
|
Цитата:
А уж как обеспечить - твои проблемы. Ну ты же вроде експерт - вот сам и посмотри условия при которых пластичность не допускается в СП 16.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
мне не известно. Вот думал, что может Бахил просветит. Да где там. Впрочем, всё как всегда: ляпнул и в кусты, а там хоть трава не расти ![]() |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309
|
IBZ, разве то, что балки 2-го и 3-го класса следует применять только для статических нагрузок, не означает, что в сейсмике следует использовать только балки 1-го класса, рассчитываемые в пределах упругих деформаций?
----- добавлено через ~4 мин. ----- По прил. В: Цитата:
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
|||
![]() |
|
||||
И где это написано? По крайней мере не в пункте, на который сослался Бахил и не в приложении "В", в котором речь идет о совершенно других группах.
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309
|
Offtop: Я не настоящий сварщик. Да я только уточнить. В сейсмике пока проектировать не доводилось.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798
|
IBZ, прикалываешься?
Или ты тоже новые СП не воспринимаешь? Хорошо, возьмём старый добрый СНиП II-23-81*. Надеюсь он у тебя есть. п. 5.18 "...несущих статическую нагрузку..." п. 5.28 " ...не подвергающихся непосредственному воздействию динамических нагрузок..." В "актуализированном" всё то же самое. Сейсмика - динамическая нагрузка. Запомни, а лучше запиши. Действует непосредственно на все элементы.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Ну и где же ссылки?
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798
|
Не выкручивайся. Схоластическими пассажами ты только выпячиваешь своё невежество.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() P.S. Понятие непосредственного воздействия на конструкцию применяется во многих местах норм и имеет именно тот смысл, который предполагает русский бытовой язык - "непосредственно" и есть "непосредственно" ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309
|
Правильно понимаю, что в случае с сейсмикой справедливо выражение из прим. 6 к табл. 33 СП 16:
Цитата:
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
|||
![]() |
|
||||
Откуда такой вывод ? Как это сопоставить с требованием отсутствия сварных швов в зоне пластики?
При реальном проектировании, чтобы избежать всяческих кривотолков норм, все конструкции считают и проверяют сечения обычно просто в упругой стадии с единым коэффициентом К1 и с использованием коэффициентов условий работы по таблице 6 СП 14.13330.2014. Ну при ПЗ, по крайней мере. Что делать при расчёте на МРЗ, по моему, толком не знают сами авторы норм ... |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Каждый зашедший в эту тему, прежде чем ответить, должен принять для храбрости. Вот, зацените и мою траву.
Это требование означает, что пластика таки будет, но не должна пройти по сварке или по колонне. Если пластический шарнир возник в прокате - десяток-другой циклов колебания при сейсмике он переживет. Если шарнир возник в шве стыка - после нескольких циклов он разрушится. Шарнир в колонне приведет к потере устойчивости колонны. Т.е. я читаю требование так: предохранитель в виде пластического шарнира нужен, но он должен располагаться в безопасном месте. Цитата:
Но вот сама таблица выглядит очень грубо - либо пластика есть, либо ее нет, а разброс усилий при этом в 4 раза. Вот Мкртычев и К° поигрались в современных программах со всякими нелинейными сейсмиками (типа сделали МРЗотный расчет), и для обычной многоэтажки получили интересный результат: верхние этажи нагрузку-то создают, а энергию - не поглощают, потому что вся пластика на нижнем этаже собрана. И вывод у них ожидаемый: расчет на МРЗ с расчетом на ПЗ не сходятся, причем сильно. Между прочим, для высоких труб в СП тоже повышающий коэффициент взят - а это же прямой аналог многоэтажки. Конкретно для арки при большой нагрузке вопрос-то справедливый. Сейсмическая нагрузка от массы будет честная, а поглотитель энергии - в каком-нибудь одном сечении получится. Это же не каркас, где десять этажей, на каждом по 100 ригелей, и в каждом из них по 2 шарнира. У меня тоже есть подозрение, что коэффициент может получиться ближе к 1, чем к 0.25. Но из доказательств - только легкое жжение в районе фундамента. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Установка "предохранителя" может привести к необходимости принятия большего сечения, так как вполне возможен случай, когда Таuх > 0.9Rs и/или. Tauy > 0.5Rs и считать ослабленное сечение с учетом пластики вообще нельзя. Это означает, что ослабленное сечение должно остаться в упругой стадии. Получается замкнутый круг: ослабляем сечение, чтобы в нем возникла пластика, допустить которую мы не имеем права ![]() ![]() Кроме того местные ослабления сечений могут весьма негативно повлиять на сечение, вызывая в нем концентраторы напряжений, учесть которые в обычном расчёте весьма проблематично. Цитата:
Неясность места расположения "предохранителя" для такой конструкции против обычной рамы еще более усугубляется. |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798
|
Offtop: IBZ, безалкогольное пиво до добра не доведёт.
Считайте по СП 14 и будет вам всем счастье. И нечего фантазировать. Насчёт сварки, почитайте пособия к СНиП II - 7-... Хоть они и древние, но актуальность не потеряли.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798
|
А тебе никто и не разрешит считать здания, подпадающие под МРЗ.
А если очень хочется, то можешь посчитать с К1=1. На самом деле никаких ПЗ и МРЗ не существует - есть два метода расчёта: в частотном диапазоне и во временной области. Во временной области (МРЗ) обычно считают с учётом развития неупругих деформаций. Расчёт в частотном диапазоне (ПЗ) - спектральный метод на одно направление сейсмического воздействия с корректировкой неупругих деформаций К1. Это всё, что вам необходимо знать.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
А что, есть запрет? Хотя я сам в отсутствии спецпрограмм не возьмусь за эту ерунду. |
||||
![]() |
|
||||
Я знаю тут только один прямой запрет проектирования с сопровождением компетентной организации - здания высотой более 75 метров. При этом учет МПЗ вполне может быть необходимым и при существенно меньших высотах. Да и уточнения, что есть компетентная организация не приведено. Никаких иных запретов я не ведаю, но раз Вы пишете, то, видимо, знаете. Просветите, плиз, убогих.
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798
|
Последний раз для особо продвинутых експертов:
сейсмику определяем по СП 14 для ПЗ сечения проверяем по прочности исключительно в упругой стадии и никаких глупостей типа Если кому-то приспичит считать по МРЗ, то К1 = 1. Всё остальное то же самое.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Цитата:
Такие узлы встречаются в старых книгах по сейсмике (например, у Курмаева). Есть варианты узлов с подрезкой полок - в забугорных книгах (Anil.K.Chopra. Dynamics of Structures) и в еврокодах. Я думаю, что теперь их просто сделали обязательными. Пластическая работа в явном виде упоминается прямо в СП по сейсмике:
Я думаю, что выяснять, какой пункт СП по стальным конструкциям соответствует динамической сейсмической нагрузке, бессмысленно: это требования для нормальной работы зданий. А при сейсмике надо принять решение:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Цитата:
![]() |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
В новом СП 73.13330.2012 п.4.6 гласит. Применение сварных трубопроводов из оцинкованной стали не допускается. Как это понимать? | Sams23 | Водоснабжение и водоотведение | 22 | 12.10.2019 01:58 |
ПП РФ №1521 от 26 декабря 2014 г (взамен1047-р) Как понять п.4? | Red_line | Архитектура | 261 | 25.02.2019 12:47 |
Новые СП, как угадать есть ли на твой объект новое СП ? | Tyhig | Организация проектирования и оформление документации | 34 | 22.02.2019 18:43 |
Антисейсмические швы и эвакуационные выходы из тоннелей. Как согласовываются требования ВСН 193-81 и СП 14.13330.2014? | Daedalus | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 0 | 07.12.2016 11:23 |
Соединение сварных сеток по СП внахлестку | v_alex | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 07.06.2010 08:52 |