Добрый день!

Ремонтируем старый одноэтажный кирпичный дом 1968 г постройки (бывшее адм. здание, столовая, перестраиваем в жилой для своей семьи). Потолок перекрыт плитами-пустотками ПК 59-12 и ПТК 59-12, плиты ПТК 59-12 имеют заметный прогиб - в середине примерно миллиметров 35. Особенно он заметен, когда часть плит заменили на ПБ - они идеально ровные. Подскажите, пожалуйста - возможно, этот прогиб у плит из-за того, что они без предварительно натяженной арматуры (с торцов этих плит нет хвостов из арматуры, у ПК небольшие остатки торчат из торца снизу)? Или все-таки арматура в ПТК 59-12 имела предварительное натяжение? Нормально ли, что эти плиты имеют прогиб под собственным весом (трещин не заметно нигде)?
Просмотров: 9188
 
Непрочитано 24.07.2019, 14:23
#2
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


прогиба нет априори, есть выгибы у плит большего пролета с напряженкой
по памяти ПКшки вроде без напряженки, прогиб от св не будет в 35мм
Хотя пардон, там же АтV

Последний раз редактировалось 583012, 24.07.2019 в 14:37.
583012 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2019, 14:37
#3
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от mitin2000 Посмотреть сообщение
Или все-таки арматура в ПТК 59-12 имела предварительное натяжение?
В одном альбоме 6 серии ИИ-03-02 часть I без предварительного натяжения. В остальных по серии ИИ-03-02 с предварительным.
tankist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2019, 15:36
#4
mitin2000


 
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69


Если все-таки конкретно в наших плитах будем считать, что арматура без предварительного натяжения - должны они прогибаться под собственным весом без нагрузки?
mitin2000 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2019, 17:43
#5
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от mitin2000 Посмотреть сообщение
что арматура без предварительного натяжения - должны они прогибаться под собственным весом без нагрузки?
Нет, плита ПТК 59-12 под большую нагрузку рассчитана и использована в потолке одноэтажного кирпичного дома. Скорей всего б\у, где-то лежала, может неправильно складирована была.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2019, 17:54
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


tankist, почему под большую нагрузку? Состав кровли и снег, в зависимости от региона могли запросто "6" уложить, была бы ребристая по скату то и до "4".
Другое дело что в те времена использовали то, что удавалось достать.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2019, 04:58
1 | #7
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
tankist, почему под большую нагрузку?

Нормативная нагрузка на панель по серии ИИ-03-02 - 1000 кг/м2.

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Состав кровли и снег, в зависимости от региона могли запросто "6" уложить
В типовых проектных решениях, сериях я нигде не встречал, чтоб пустотки в покрытии использовали. Да и серии на пустотки называются "панели (плиты) перекрытий". Т.е. однозначно самострой.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 933
Размер:	8.4 Кб
ID:	216220  
tankist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2019, 07:35
#8
mitin2000


 
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69


Да, самострой, бывшая колхозная контора, строил студотряд или шабашники, никто уже не помнит. Вопрос сейчас у нас в том, чтобы оставить как есть эти плиты (сверху будет стяжка и второй этаж) или усилить их. Повторяю, трещин нет, только прогиб 3 -3,5 см под собственным весом
mitin2000 вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2019, 07:42
#9
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от mitin2000 Посмотреть сообщение
Вопрос сейчас у нас в том, чтобы оставить как есть эти плиты (сверху будет стяжка и второй этаж) или усилить их
Так нагрузите плиты и измерьте прогиб, больше будет или нет.
tankist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2019, 12:18
#10
mitin2000


 
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69


Строители предложили в крайние пустотки плит завести по всей длине швеллер 6,5 ребром, замонолитить бетоном на гранитном отсеве с вибратором, чтобы бетон полностью обволакивал в пустотке швеллер, а концы швеллеров, торчащие из плиты, заанкеровать в монолитный пояс.
Как думаете, увеличит это немного несущую способность плит (будем считать, что арматура там без преднапряжения) и предохранит от внезапного обрушения плиту (если вдруг чего)?
mitin2000 вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2019, 12:22
#11
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от mitin2000 Посмотреть сообщение
Как думаете, увеличит это немного несущую способность плит
Нет, совместной работы не будет.
От обрушения спасет.
tankist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2019, 12:35
#12
mitin2000


 
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69


Спасибо. Просто такой вариант усиления нам подсказал преподаватель со строительного факультете, только он предложил не швеллер, а сварить каркас из 14 арматуры, вставить его в плиту и замонолитить. Швеллер почти то же самое, или нет?
mitin2000 вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2019, 12:44
#13
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от mitin2000 Посмотреть сообщение
Швеллер почти то же самое, или нет?
Плита прогнется и начнет трещать, пока швеллер включится в работу. Насколько помню для такого усиления расчета не было, только картинки.
Почему испытания не хотите сделать? По серии при загрузке плиты на 420 кг/м2 прогиб должен быть не более 10,9 мм.
tankist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2019, 12:53
#14
mitin2000


 
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69


Дело в том, что уже замоноличены бетоном все стыки между плит, монтажки соседних плит обварены между собой кругляком Д12. Если проводить такие испытания, нужен кран, кран вплотню к дому не подъедет, нужно сносить забор... Проще потратить разумную сумму на усиление плиты. Просто не очень понимаю, почему каркас в замоноличенной пустотке сразу включится в работу, а шевеллер нет.

----- добавлено через ~2 мин. -----
просто из за того ,что каркас шире, и нижняя арматура сразу будет воспринимать усилие на растяжение плиты, при ее изгибе в нижней области?
mitin2000 вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2019, 13:14
#15
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Цитата:
Сообщение от mitin2000 Посмотреть сообщение
райние пустотки плит завести по всей длине швеллер 6,5 ребром
как жесткая арматура? плохой вариант, уже написали выше.
Надо что-то с большой изгибой жесткостью типа Ш24-Ш30.
Цитата:
Сообщение от mitin2000 Посмотреть сообщение
Просто не очень понимаю, почему каркас в замоноличенной пустотке сразу включится в работу, а шевеллер нет.
и то и то только на дополнительную нагрузку, в любом случае хорошо бы предварительно разгрузить.
Цитата:
Сообщение от mitin2000 Посмотреть сообщение
только он предложил не швеллер, а сварить каркас из 14 арматуры, вставить его в плиту и замонолитить.
это стандартный вариант - см например лист 60 https://dwg.ru/dnl/4479
кстати нашел в сети фрагмент https://myslide.ru/documents_3/7324b...70e2/img18.jpg
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2019, 13:30
#16
mitin2000


 
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
и то и то только на дополнительную нагрузку, в любом случае хорошо бы предварительно разгрузить
Спасибо большое за ответ, в наших краях трудно найти грамотного в этом человека. Т. е., как я понимаю, вариант с 6,5 швеллером и каркасом из 14 арматуры будет работать одинаково плохо?

----- добавлено через 59 сек. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
в любом случае хорошо бы предварительно разгрузить.
Плиты не нагружены, и никогда не были нагружены, здание одноэтажное (пока), ими был перекрыт потолок
mitin2000 вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2019, 13:45
#17
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Цитата:
Сообщение от mitin2000 Посмотреть сообщение
вариант с 6,5 швеллером и каркасом из 14 арматуры будет работать одинаково плохо?
насколько я понял из описания, швеллер устраивается у грани панели, поэтому будет работать на изгиб.
а арматура бетонируется, создается железобетонное сечение.
Цитата:
Сообщение от mitin2000 Посмотреть сообщение
Плиты не нагружены, и никогда не были нагружены, здание одноэтажное (пока), ими был перекрыт потолок
а собственный вес, состав покрытия? это может быть 400-600кг/м2
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2019, 13:59
#18
mitin2000


 
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69


Не совсем понял, но суть такова - швеллер вставляем ВНУТРЬ пустотки, вывешиваем его внутри на скобах, чтобы он был ровно посередине пустотки (для этого сверху в плите делаем несколько отверстий по длине пустотки) и монолитим его внутри, полностью. Т.е. он будет В БЕТОНЕ, по сути, сразу должен работать (сечение, конечно , маловато, но и нагрузок больших не планируется, только стяжка и мебель.

собственный вес плиты 2100 кг примерно (согласно техдокументации). Состав покрытия - тоже не совсем понял, плиты сделаны из бетона на грав.массе, марка бетона (меряли прибором) где-то М200
mitin2000 вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2019, 14:10
#19
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


mitin2000, если хотите чтобы он заработал как арматура, создав жб сечение - следует озаботиться анкерующими устройствами, для сцепления с бетоном. и в этом случае наиболее выгодное положение - как можно ниже, чтобы увеличить плечо до сжатого бетона.
Собственный вес панелей - где-то 330кг/м2
Обычно в состав кровли кроме гидроизоляции входит стяжка, разуклонка, утепление итп.

----- добавлено через 49 сек. -----
...вы наверное хотите устроить второй этаж? из контекста это неочевидео
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2019, 14:18
#20
mitin2000


 
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69


Подскажите, пожалуйста, по поводу анкерующих устройств - куски арматуры каким-то образом соединить с плитой и швеллером? По поводу второго этажа - да, именно так, планируем второй этаж, фундамент ревизовали и усилили в прошлом году согласно расчетов.
mitin2000 вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2019, 15:13
#21
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


mitin2000, в общем да, швеллер соединить с бетоном заделки и армированной стяжки, чтобы они работали совместно. Но я не думаю что в пустоте это гарантированно удастся выполнить. Я бы не рисковал.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2019, 22:49
#22
mitin2000


 
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69


А если вместо швеллера в пустотку поместить одну толстую арматуру (22-24) и также замонолитить ее там, заанкерив концы в армопоясе - это будет лучше, чем швеллер? Или разницы нет?
mitin2000 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2019, 05:39
#23
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от mitin2000 Посмотреть сообщение
в пустотку поместить одну толстую арматуру (22-24) и также замонолитить ее там
Адгезии старого и нового бетона не будет. Анкера надо в старый бетон и к анкерам крепить арматуру.
В пособии все виды усиления по пустоткам приведены.
Стеклоткань если наклеить на нижнюю поверхность плиты, будет увеличение несущей способности. Только там технология должна быть соблюдена и стоимость работ вроде высокая.

Последний раз редактировалось tankist, 26.07.2019 в 05:46.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2019, 08:07
#24
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Я дополню.
Лучше хотя бы потому, что центр тяжести ниже.
Анкеровка в новый бетон обеспечена за счёт рифов.
Обычно в пустоты вставляют не отдельные прутки, а сварные каркасы.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2019, 08:59
#25
mitin2000


 
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69


Большое спасибо всем за советы, господа! Буду думать)
mitin2000 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2019, 11:44
#26
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от v.psk
Нормативная нагрузка на панель по серии ИИ-03-02 - 1000 кг/м2.
Верно.
Тогда было принято (ГОСТ 9561...)
П - плиты под стандартную расчетную нагрузку без учета веса плиты - 450 кгс/м2
ПС - под среднюю нагрузку - 600 кгс/м2
ПТ - под тяжелую нагрузку - 800 кгс/м2
ПУ - - 1000 кгс/м3
Кстати, еще выпускали плиты под нагрузку 300 кгс/м2, маркировку не помню, но надо иметь ввиду

Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
В типовых проектных решениях, сериях я нигде не встречал, чтоб пустотки в покрытии использовали. Да и серии на пустотки называются "панели (плиты) перекрытий". Т.е. однозначно самострой.
Использовали на каждом шагу в общественных зданиях, да и жилые дома с совмещенной кровлей, было дело, проектировали. В некоторых помещениях (возможно и столовой) требуется плоский потолок по санитарным нормам.

Чаще всего 59-е плиты применялись преднапряженными.
Во все времена вплоть до наших дней взамен проектной арматуры применяли A-IIIв, при необходимости пересчитывали.
До сих пор есть практика изготовления плит без преднапряжения, как рпавило местной разработки.
По крайней мере с 80-х модно применять смешанное армирование, когда напрягают только часть рабочей арматуры, остальная в виде сетки.
Простой способ определить преднапряженная плита или нет - вскрыть рабочую арматуру на длину ~ 0.5 м.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mitin2000 Посмотреть сообщение
что эти плиты имеют прогиб под собственным весом (трещин не заметно нигде)
Кстати фактическая длительная нагрузка на покрытие с учетом снега и пирога может превышать нагрузку на перекрытия.

----- добавлено через ~41 мин. -----
Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от mitin2000
в пустотку поместить одну толстую арматуру (22-24) и также замонолитить ее там
Адгезии старого и нового бетона не будет. Анкера надо в старый бетон и к анкерам крепить арматуру.
Как не будет? Просто нужно посчитать. К сведению, пуансоны извлекают перед пропаркой сразу после формовки плиты, так что поверхность бетона в пустотах не такая уж идеально гладкая и ровная.

Швеллером 6,5 усиливать наверное нерационально. Жесткой арматурой он однозначно не будет.
Как уже советовали - испытать нагружением. Загрузить можно и пеноблоками вручную.
При необходимости усиления, лучше принят стандартное решение с армокаркасами или швеллерами.
Перед усилением плиты неплохо поддомкратить и разгрузить после набора прочности бетона.
Вполне реально усилить напрягаемыми стержнями в пустотах, позаботившись об анкеровке.

----- добавлено через ~53 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mitin2000 Посмотреть сообщение
плиты ПТК 59-12 имеют заметный прогиб - в середине примерно миллиметров 35. Особенно он заметен, когда часть плит заменили на ПБ - они идеально ровные.
А Вы уверены, что ПБ-шки идеально ровные? Если это в действительность так, то Вам просто повезло.
ПБ, как и все преднапряженные плиты имеют выгиб, причем часто не одинаковый и обычно после укладки выгиб компенсируется неравномерно.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 26.07.2019 в 14:19.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2019, 16:31
#27
mitin2000


 
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Простой способ определить преднапряженная плита или нет - вскрыть рабочую арматуру на длину ~ 0.5 м.
А по какому параметру это можно будет определить?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Швеллером 6,5 усиливать наверное нерационально. Жесткой арматурой он однозначно не будет.
Как уже советовали - испытать нагружением. Загрузить можно и пеноблоками вручную.
При необходимости усиления, лучше принят стандартное решение с армокаркасами или швеллерами.
Перед усилением плиты неплохо поддомкратить и разгрузить после набора прочности бетона.
Вполне реально усилить напрягаемыми стержнями в пустотах, позаботившись об анкеровке.
По швеллеру - если на заднюю широкую полку через периодическое расстояние приварить перпендикулярно швеллеру кусочки 8-10 арматуры, будет, наверное, лучше? Но в этом случае от нагрева от сварки сталь Ст3 швеллера не ослабится?
И вопрос по поддомкрачиванию - тоже хотел поддомкратить (под середину плиты поставить доску поперек плиты и поддомкратить снизу, но побоялся, говорят, что плиты не любят, могут лопнуть. А сейчас уже замонолитили швы между плитами тяжелым бетоном. Как Вы думаете, если сейчас начнем мощным перфоратором их вскрывать, не ослабится ли еще дополнителельно плита от сильной вибрации?

----- добавлено через ~10 мин. -----
Можно ли по внешнему виду торцов плиты (наличие/отсутствие торчащих "пеньков" арматуры, которые приваривались (?) к форме, для преднатяжения) определить, преднапряженная арматура была в плитах или нет? Кстати, из тринадцати плит ПК (ПТК) на доме шесть с большим прогибом, и у всех шести этих "пеньков" на торцах нет. Те, которые с "пеньками", относительно ровные

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Вполне реально усилить напрягаемыми стержнями в пустотах, позаботившись об анкеровке.
Нагреть арматуру? И греть все 28 дней, пока не встанет бетон?

----- добавлено через ~30 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Кстати фактическая длительная нагрузка на покрытие с учетом снега и пирога может превышать нагрузку на перекрытия.
Они всегда лежали без нагрузки, даже снеговой не было, и утепления поверх тоже (если не считать тоненького слоя опилок для утепления). сверху чердачное перекрытие еще было и шиферная кровля
mitin2000 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2019, 17:57
#28
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от mitin2000 Посмотреть сообщение
А по какому параметру это можно будет определить
Откуройте серии плит.
Непреднапряженные армируются в нижней зоне сеткой с продольными стержнями периодич. профиля.
Преднапряженные отдельными напряженными стержнями периодического профиля распределительными короткими сетками из проволоки (сетка из проволоки может быть по всей длине. Преднапряженные стержни ни к чему не привариваются.
Цитата:
Сообщение от mitin2000 Посмотреть сообщение
По швеллеру - если на заднюю широкую полку через периодическое расстояние приварить перпендикулярно швеллеру кусочки 8-10 арматуры,
Нарисуйте картинку.
Цитата:
Сообщение от mitin2000 Посмотреть сообщение
Можно ли по внешнему виду торцов плиты
Думаю, можно. Правда, если арматура срезана аккуратно заподлицо с бетоном, то можно сразу и не увидеть
Цитата:
Сообщение от mitin2000 Посмотреть сообщение
Нагреть арматуру? И греть все 28 дней, пока не встанет бетон?
Арматуру можно напрячь механически домкратом или затяжкой гаек на бетон сущ. плиты. Но это, наверное, не для Вас.
Цитата:
Сообщение от mitin2000 Посмотреть сообщение
Они всегда лежали без нагрузки, даже снеговой не было, и утепления поверх тоже (если не считать тоненького слоя опилок для утепления). сверху чердачное перекрытие еще было и шиферная кровля
С этого и надо было начинать.
В принципе плиты могли нагрузить поддонами с кирпичом для кладки парапета или чем-нибудь еще.
Тем более неплохо было бы испытать (предварительно очистив швы) или хорошо исследовать.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2019, 21:19
#29
mitin2000


 
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Арматуру можно напрячь механически домкратом или затяжкой гаек на бетон сущ. плиты
Да, про натяжку гайками я не подумал.. Домкратом будет, наверное, проблематично, а вот приварив резьбу по концам арматурины, вставить ее в пустотку через нечто вроде больших шайб ,чтобы они отверстия в пустотке закрыли с торцов, и гайками натянуть арматуру. Только до какой степени натягивать.. Динамометрическим ключом, наверное,нужно. Или просто сколько сил хватит? Как думаете, что будет лучше - натянуть таким образом одиночную арматуру Д18-20 в пустотке и замонолитить ее там, или вырубить полку и поставить туда каркас и замонолитить?
mitin2000 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2019, 21:32
#30
mitin2000


 
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
По швеллеру - если на заднюю широкую полку через периодическое расстояние приварить перпендикулярно швеллеру кусочки 8-10 арматуры,
Нарисуйте картинку.
Примерно так. Опасаюсь только, что сварка швеллер ослабит
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: швеллер.jpg
Просмотров: 69
Размер:	56.2 Кб
ID:	216275  
mitin2000 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2019, 12:37
#31
mitin2000


 
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69


И еще по поводу усиления плиты - если все-таки не швеллер в пустотку загонять, а сварить, скажем каркас из двух вариантов: первый - две арматуры одна над другой - внизу 16 мм, вверху 14 мм, а второй вариант - каркас из четырех арматур 12 мм (каркас квадратного сечения). И потом этот каркас в пустотке замонолитить. Какой вариант каркаса будет лучше?

----- добавлено через ~1 ч. -----
и еще один, общий, вопрос к специалистам - будет ли эффективно усиление плиты только замоноличиванием пустотки с установленным каркасом в ней, без вскрытия пустоты по всей длине сверху, установки арматурного каркаса поверх плиты и надбетонки поверх плиты?
mitin2000 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2019, 11:05
#32
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от mitin2000 Посмотреть сообщение
будет ли эффективно усиление плиты только замоноличиванием пустотки с установленным каркасом в ней, без вскрытия пустоты по всей длине сверху, установки арматурного каркаса поверх плиты и надбетонки поверх плиты?
Вот для того, чтоб ответить на этот вопрос, а также уточнить армирование, способ усиления и фактическую несущую способность плит и необходимо выполнить обследование...)
Nikst50 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2019, 09:14
#33
mitin2000


 
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69


Подскажите - при способе усиления пустотных плит ПК способом установки каркасов и наращивания сечения плиты бетонной стяжкой сверху (как в прикрепленном файле) - какую сетку использовать для армирования набетонки? С какой периодичностью (150*150, 200*200) и какого сечения использовать арматуру А3 периодического профиля (диаметром 5 мм? 6мм?) Дорожная сетка из арматуры Д5 мм 150*150 мм подойдет?
mitin2000 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Плиты-пустотки ПТК 59-12 - есть ли предварительное натяжение арматуры (прогиб)?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна ли резка верхней арматуры при разрезке жесткого подстилающего слоя температурно-усадочными швами (швами сжатия) шагом 6x6м при толщине ж.б. плиты 200мм на глубину 0.3h vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 35 04.12.2023 18:13
Анкеровка арматуры плиты "зацепом" за стену. Axe-d Конструкции зданий и сооружений 26 01.08.2016 22:34
Предельно допустимый прогиб плиты CEBEP Железобетонные конструкции 32 03.07.2014 10:11
Почему так мало арматуры при расчете монолитной плиты в Лир-Арм alikber Лира / Лира-САПР 8 13.04.2013 19:24
Оцените армирование фундаментной плиты. Не много ли арматуры? NoName123 Основания и фундаменты 35 08.05.2010 00:34