Как проектируется подвод сжатого воздуха к технологическому оборудованию?
Регистрация: 13.08.2019
Сообщений: 32
|
||
Просмотров: 16206
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Так это вам решать. Откуда мы здесь знаем, что есть и достаточно ли этого.
Цитата:
Но можно и "прокладка по месту, диаметр по соображению" ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-технолог Регистрация: 18.03.2014
Сообщений: 76
|
Объем тома зависит от стадии П или Р. В П достаточно схемы разводки и общей информации. В Р все что потребуется для монтажа обычно:
- общие данные - планы - разрезы - аксонометрия сети - пояснительная записка - спецификация трубопроводов и элементов сети По исходным данным потребуется: 1. информация по подключаемому оборудованию - требуемый расход воздуха - требуемое давление воздуха - тип подключения (штуцер) - характер использования (периодически, непрерывно) 2. информация по сети в целом - чистота воздуха - рекомендации по проведению трубопроводов (здесь у нас предусмотрен проход всех коммуникаций, а эту стенку мы планируем снести через пару дней, а здесь есть готовые кронштейны которые можно использовать...) - специфические требования на объекте (опасный производственный объект, только металлический трубопровод и т.д. и т.п.) - планировки помещений с общей информацией по ним, чтобы понимать где вести можно, а где нет. Про расчеты - не понял что вы имеете ввиду. Если все остается как есть и только перемещается в этом же помещении, может и проект не нужен, переподключение по месту… Последний раз редактировалось Taurustau, 20.11.2019 в 20:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.08.2019
Сообщений: 32
|
Спасибо большое!
Стадия П. да, ОПО. А что Вы имеете ввиду под общей информацией? (диаметр трубы, давление в системе). Перемещается оборудование из другого здания/помещения. А есть нормативы или какие-то учебные пособия хорошие, которые описывают проектирование системы сжатого воздуха? Схема разводки как та, что была во вложении (аксонометрия) или схемы разводки на плане с оборудованием (вид сверху)? Расчеты - может какие-то потери... P.S. опыта проектирования с сжатым воздухом не было, потому может мои вопросы глупые Последний раз редактировалось N2504, 21.11.2019 в 09:22. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-технолог Регистрация: 18.03.2014
Сообщений: 76
|
Цитата:
Цитата:
Есть ПБ 03-581-03, ГОСТ 32569-2013, и отраслевые нормы (зависять от отрасли Вашего проекта). Цитата:
ОПО это всегда дополнительные требования к обеспечению безопасности. Какие конкретно зависит от отрасти. У Вас ОПО какой (химия, растительное сырье, атомная...)? Кстати обо ОПО, на таких объектах для проектирования аттестация ростехнадзора нужна. Без неё эксперт по промбезопасности может даже смотреть отказаться. Про это тоже не понял. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.08.2019
Сообщений: 32
|
В составе ТХ подведение СВ(сжатого воздуха). В данном случае, и аксонометрия и вид сверху разводки необходимы?
Отрасль химическая. Машины работают периодически. Вопрос про расчеты: Плана раннее существующей системы подачи сжатого воздуха к оборудованию нет. В случае П, когда разводишь трубопроводы, то необходимо ли делать какие-то расчеты (потери при транспортировании, потери типа истечение,утечки, непроизводительные расходы)? В своем ответе Вы пишете "В П достаточно схемы разводки и общей информации." Что Вы имеете ввиду под общей информацией? характеристики СВ, трубопроводов? Может еще что? По последним данным: Помещение ОПО будет использоваться под компрессорную. В компрессорной будет 2 компрессора. Соответственно необходимо произвести расчеты, верно? какие подскажите? Последний раз редактировалось N2504, 21.11.2019 в 16:59. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-технолог Регистрация: 18.03.2014
Сообщений: 76
|
Так как вы формулируете - не подскажу. Большая часть этих вопросов к ГИПу проекта. Эксперт смотрит соответствие нормам, чтобы указать на соответствие важно отразить конкретную информацию в проекте, чтобы получить эту информацию нужно либо вытащить её из правил (норм, рекомендаций) либо выполнить расчет. Какой именно расчёт зависит от того что вы будете указывать.
Получилось очень общё, но по другому никак. Вы видите ТЗ, исходные данные и что должно получиться, Вам и решать какие расчёты и чертежи нужны. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.08.2019
Сообщений: 32
|
Спасибо большое за ответ!
Заказчик выдал модель компрессоров, которые они хотят установить и диаметр существующих трубопроводов (DN15). Я хочу проверить, достаточно ли производительности компрессора для подачи СВ (сжатого воздуха) в системе. Для этого нужно суммировать общее потребление всех индивидуальных потребителей, возможные утечки, резерв, ошибки при расчетах (как будто подбираю компрессор). Чтобы определить общее потребление инд.потр-лей необходимо знать индивидуальный расход СВ потребляемым каждым оборудованием [q=л/мин]. Вопрос следующий, если нет технической документации на оборудование, то данный параметр выдает заказчик или можно просчитать, если есть необходимое давление и режим работы оборудования (или еще какие данные необходимы)? Есть ли формула? В остальных паспортах указано только давление СВ. Хочется быть уверен, что система будет работать. Так как они расчеты не проводили и скорее всего делали выбор эмпирическим путем. Заказчик предлагает показать условно подведение СВ к оборудованию. То есть точки подключения к оборудованию не предоставил. Тогда у меня возникает вопрос, делать схему разводку (на планах вид сверху и/или аксонометрию) либо же вообще поставить знак треугольника, обозначающий необходимость в подведении СВ? А как делать аксонометрию если отметки нет? Последний раз редактировалось N2504, 27.11.2019 в 09:41. |
|||
![]() |
|
||||
Изготовление МК Регистрация: 23.01.2019
Н.Новгород
Сообщений: 35
|
Offtop: Не в тему, но может кто подскажет из опыта. Наступают морозы и начинается ежегодная борьба с замерзшим конденсатом в системе сжатого воздуха в холодном цеху (от компрессоров до оборудования плазменной резки, покраски и т.д.). Может быть есть какие-то способы избавиться от этих проблем. Мы пока что дошли только до того, что везде стоят влагоуловители (перед каждой единицей оборудования) и на ночь убираем шланги в теплое помещение.
Буду благодарен любым идеям. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-технолог Регистрация: 12.12.2017
Москва
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.08.2019
Сообщений: 32
|
2.3. В отдельных случаях компрессорные установки производительностью до 10 м3/мин с давлением воздуха до 8 кгс/см2 могут устанавливаться в нижних этажах многоэтажных производственных зданий при наличии достаточной расчетной прочности перекрытий, обеспечивающей невозможность их разрушения в случае аварий. Эти установки отделяются от производственных участков глухими несгораемыми стенами.
Может кто разъяснить пункт? Например, если компрессор попадает под производительность 10 м3/мин, но давление 10 кгс/см2, то в таком случае как размещать компрессор? В таком случае, компрессоры возможно расположить в пристройке? ----- добавлено через ~4 ч. ----- И еще вопрос по поводу класса чистоты СВ. Паспортов на оборудование нет, и класс частоты заказчик не знает. С учетом того, что сфера химическая, а именно изготовление электроизоляционных материалов, СВ нужен для пневмосистемы и прижима валов, то какой класс чистоты необходим? Может вообще не нужен магистральный фильтр средней очистки? И материал труб какой лучше закладывать? для пневмолинии, кроме шлангов Последний раз редактировалось N2504, 02.12.2019 в 14:56. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-технолог Регистрация: 12.12.2017
Москва
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
2) Если не знаешь класс чистоты, какой смысл гадать? Можно принимать любое решение. 3) Лучше алюминия не существует ничего. Пластик или оцинковка, не дай бог, лютый колхоз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.08.2019
Сообщений: 32
|
А как понять нужно ли прогревать трубопровод с сжатым воздухом или нет?
Если компрессорные установки расположены в пристройке и пневмолиния расположена в цехе, то подогрев воздуха не нужен? Наверное, дополнительные требования к температурным характеристикам определяет заказчик. Глупые вопросы, но все же спрошу Нужна ли теплоизоляция если компрессорные установки расположены в пристройке? И нужно ли рассчитывать скорость воздуха в трубе если это проектная документация? Просто я не могу понять потянет ли компрессор (то есть давление в точке конечного потребителя с учетом всех потерь). Можно ли оставить основную трубу диаметром 20 мм? ----- добавлено через ~32 мин. ----- и манометр/редуктор ставится в точке подключения у каждого оборудования (станки)? Последний раз редактировалось N2504, 03.12.2019 в 09:39. Причина: дополнительные исправления |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-технолог Регистрация: 12.12.2017
Москва
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
Вообще трубопровод можно рассчитать по рабоче-крестьянски, методом эквивалентных величин, в интернете все есть и эта методика вполне себе рабочая на практике. Можно по Кузнецову рассчитать. В проектировании этим методом считают, кстати. Чтобы не было провалов в давлении, нужно правильно выбрать производительность и давление компрессора, поставить ресивер, магистраль делать кольцевой и правильного диаметра. Манометр и редуктор ставятся везде, где нужно регулировать давление воздуха, я бы еще фильтр поставил бы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.08.2019
Сообщений: 32
|
Спасибо за ответ!
Хотят поставить компрессорную установку, в которую входят маслосборник, фильтр, ресивер (500л) воздушный, осушитель. Производительность 1650 л/мин, мощность 11 кВт. диаметр трубы с СВ 20 мм. Вопрос в том, что потянет ли компрессор если максимальный расход на группу потребителей 1744 л/мин. Работает оборудование периодически и не все работает одновременно. Как закольцевать если оборудование расположено в разных помещениях и необходимо разное давление от 5-8 бар. и необходимо ли ставить манометр перед потребителем (станком)? Последний раз редактировалось N2504, 05.12.2019 в 08:13. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-технолог Регистрация: 12.12.2017
Москва
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
Лично я кольцо делаю всегда, а от кольца при необходимости делаю отводы, это гарантирует мне отсутствие провалов на концах магистрали. Диаметр трубы как получился 20 мм? Даже без расчета из опыта могу сказать, что 11 кВт комперссор ниже 40 мм. диаметра не переварит. Погугли методику где считают половину длины кольца и все повороты эквивалируют на какие то доп метры и по таблице подбирают диаметр. Рассчет на 10 минут, а результат всегда работоспособен. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.08.2019
Сообщений: 32
|
Цитата:
Последний раз редактировалось N2504, 04.12.2019 в 08:45. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-технолог Регистрация: 12.12.2017
Москва
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
https://promair.pro/info/interesnye-...a_pnevmoliniy/ Вот, например, почитай. Но я тебе сразу говорю, что таким рассчетом я пользовался в продажной конторе, которая монтировала и запускала эти системы, для проекта статься в интернете не прокатит) ----- добавлено через ~3 мин. ----- Потому что оцинковка постоянно провисает, соединительные детали сифонят, приходится делать "гусей", разуклонку, компенсаторы и молиться, чтобы монтажники были с прямыми руками и сварщика имели человеческого. Если уж клиент нищеброд, то лучше пластик. Кстати видел оцинковку, которая оцинкована только снаружи)) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.08.2019
Сообщений: 32
|
я не пойму, если смотреть по эквивалентной трубе, но значения указаны 1500 л/мин, 2000 л/мин. Имеется ввиду, до 1500 л/мин, до 2000 л/мин?
https://artmalyar.ru/oborudovanie/pr...linii.html#i-8 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 70
|
Подтверждаю. Почти все системы воздухоснабжения, что встречал - из обычной чёрной стали. Даже на высокое давление (220, 350 бар), там, правда, бесшовные трубы применялись. Несколько раз видел разводку низкого давления (до 6-7 бар) из напорных водопроводных труб ПНД с соединениями на сварке. Ни алюминия, ни нержавейки ни разу не встречал.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-технолог Регистрация: 12.12.2017
Москва
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
Черные трубы не обладают антикорозийными свойствами и срок службы их краток, монтаж сложен и выгода сомнительна. ----- добавлено через 44 сек. ----- Лично у меня никто не жаловался) ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.08.2019
Сообщений: 32
|
Цитата:
Вы имеете ввиду, если это стадия П, то разводку на общем на плане. А обвязку трубопроводов компрессора необязательно прикладывать. Подскажите, на каком расстоянии по магистральной линии устанавливается запорная арматура? На каком расстоянии от пола устанавливается пневмомагистраль? 2м? 3м? Последний раз редактировалось N2504, 10.12.2019 в 11:41. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484
|
ПБ 03-585-03 распостраняет свое действие на только на
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-технолог Регистрация: 12.12.2017
Москва
Сообщений: 1,053
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сброс конденсата от компрессора сжатого воздуха | aleks_key | Технологические решения (ТХ) | 6 | 24.08.2015 21:21 |
Ищу нормативно-справочную литературу по проектированию и эксплуатации трубопроводов сжатого воздуха. | Михаил П. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.09.2014 12:19 |
Компоновка батареи баллонов сжатого воздуха | grozd62 | Технологические решения (ТХ) | 13 | 18.09.2014 06:27 |
прокладка трубопроводов сжатого воздуха по производственным помещениям | vilord | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.09.2011 01:58 |
Ищу литературу по местным сопротивлениям в трубопроводах сжатого воздуха | Eugene_pirat | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 19.06.2008 14:55 |