Мoнолитные участки на 9м
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Мoнолитные участки на 9м

Мoнолитные участки на 9м

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.12.2019, 12:34 #1
Мoнолитные участки на 9м
alex109
 
Регистрация: 01.12.2019
Сообщений: 3

Доброго времени суток! Имеется монолитный участок размером 9м на 1.3м с отверстием на втором этаже общественного здания, опирающийся под длинным сторонам на швеллер ,а также с одной короткой стороны заведен в кирпичную стену на 260мм и с другой опирается на ж/б балку. Правильно ли я считаю сам монолитный участок как балку толщиной 1м,опертую шарнирно на швеллер,длиной 1.3м? Швеллер я считаю в кристалле, сам швеллер будет иметь жесткое опирание в кирпичную кладку (толщиной 380мм) одни концом, вторым-обопрется на 100мм и приварится к закладной ж/б балки. В таком случае он будет иметь жесткую заделку с одной стороны и шарнирное опирание с другой?Будет ли закрепление из плоскости сплошным, ведь на него ляжет монолитный участок? На нагрузку 0,75м швеллер 27 не проходит, увеличение высоты невозможно,в таком случае делать балочный монолитный участок? И еще вопрос про опирание монолитных участков. Если арматура монолитного участка ,в местах опирания на стену,вяжется с арматурными выпусками монолитного пояса, узел замоноличивают бетоном, сверху идет пол,этот узел нужно считать как жесткое защемление?Заранее спасибо за ответы
Просмотров: 5601
 
Непрочитано 01.12.2019, 13:11
#2
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от alex109 Посмотреть сообщение
Правильно ли я считаю сам монолитный участок как балку толщиной 1м,опертую шарнирно на швеллер,длиной 1.3м?
Нет. При таких размерах это не балка.

Цитата:
Сообщение от alex109 Посмотреть сообщение
швеллер будет иметь жесткое опирание в кирпичную кладку (толщиной 380мм) одни концом
Вряд ли.

Вообще без чертежей или хотя бы схем половину не понял.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2019, 14:11
#3
alex109


 
Регистрация: 01.12.2019
Сообщений: 3


вот схема. А как тогда посчитать участок?Получается только скад..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.png
Просмотров: 416
Размер:	57.7 Кб
ID:	220581  
alex109 вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2019, 15:35
#4
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Перекрытие проектируемое или существующее?
А может применить сборную плиту?
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2019, 17:10
#5
alex109


 
Регистрация: 01.12.2019
Сообщений: 3


Проектируемое. Необходимо отверстие нестандартное.Оттого и монолитный участок(
alex109 вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2019, 18:27
| 1 #6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


  1. Швеллер будет гнить, и покрасить его будет невозможно - бомба замедленного действия.
  2. Сделайте монолитный участок шириной равной ширине проёма (плиты подвигайте) без всяких швеллеров с опиранием монолитного участка на сборные плиты.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от alex109 Посмотреть сообщение
в таком случае делать балочный монолитный участок?
- да, с преднапряжением, иначе никак.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от alex109 Посмотреть сообщение
жесткое защемление?
- только шарнир.

Последний раз редактировалось eilukha, 01.12.2019 в 18:43.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2019, 18:48
#7
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- да, с преднапряжением, иначе никак.
Беда в том, что у нас в стране постнапряжение умеют делать с устойчивым качеством только ПромСтройКонтракт (можно сказать, Dywidag) и СТС-Гидро. Ну, может быть, еще кто-то появился...
Leon_M вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2019, 20:00
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Leon_M, то была шутка.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Leon_M, Вы из ПромСтройКонтракт (можно сказать, Dywidag) или СТС-Гидро?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2019, 20:19
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


В такой ситуации вариантов не много: то, что предложил eilukha, при этом надо проверять несущую способность плит; или то, что нарисовано у ТС, только с таким пролетом вместо швеллера 27 должен быть примерно двутавр 25К1
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2019, 20:23
#10
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Offtop:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Вы из ПромСтройКонтракт (можно сказать, Dywidag) или СТС-Гидро?
Нет, я специалист по конструированию и производству высокопрочной арматуры.
Leon_M вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2019, 20:34
#11
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от alex109 Посмотреть сообщение
вот схема
А сечения есть? Что-то я слабо представляю там бетон толщиной 1 метр...
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2019, 20:50
#12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
двутавр 25К1
- так же гниющий, если не обетонен или не покрыт возобновляемым ЛК-покрытием.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
надо проверять несущую способность плит
- само собой. Причём в этом случае нужной плиты может не найтись.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2019, 22:07
#13
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от alex109 Посмотреть сообщение
как балку толщиной 1м
ну тут наверное описался тс
Швеллер №27 по высоте это включая высоту стяжки? возможно удастся еще немного выиграть высоты сечения увеличив швеллер (или ребро) на высоту стяжки.
Какое бы ни было принято решения, очевидно надо делать 2-3 ребра, и максимально облегчать собственный вес за счет тонкой плиты (5-7см.)
Если нужен ровный потолок на нижнем этаже, можно на нижние полки прокатного профиля уложить цсп или его аналог, высоту сечения заполнить негорючим заполнителем (напр. минватой).
Но технологичнее бетон (мало ли в ином случае придется ворочать тяжелыми профилями в ограниченном пространстве).
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2019, 22:43
#14
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от alex109 Посмотреть сообщение
Проектируемое. Необходимо отверстие нестандартное.Оттого и монолитный участок(
Сделать пустотную плиту с отверстием (вырезом). Лучше шириной 1,5 м. Можно 2 соседние плиты с симметричными вырезами. Завод сделает без проблем.
Можно вырезать или вырубить отверстие и усилить плиту. Скорее всего, можно обойтись заделкой бетоном соседних с отверстием пустот в опорной зоне.

Можно обойтись и швеллерами или монолитным участком, максимально уменьшив его ширину
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2019, 07:46
#15
Мертвая наука


 
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от alex109 Посмотреть сообщение
Будет ли закрепление из плоскости сплошным, ведь на него ляжет монолитный участок?
Нет, силы трения не допускается учитывать. Допускается устраивать раскрепление специальными деталями.
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Мертвая наука вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2019, 09:25
#16
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Швеллер будет гнить, и покрасить его будет невозможно - бомба замедленного действия.
Бетон гнить не будет? Или только у швеллера какие то особые условия эксплуатации располагающие к гниению металла?
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Нет. При таких размерах это не балка.
Почему? Участок 9м длиной и 1,3м шириной. Опирание по длиной стороне. Плита считается по балочной схеме опирания.
Цитата:
Сообщение от alex109 Посмотреть сообщение
На нагрузку 0,75м швеллер 27 не проходи
Поставить 3 швеллера. Заменить швеллер на двутавровую балку. Не знаю как с применимостью, но дв.25Ш2 несет вроде с запасом.
И 1,3/2=0,65
Цитата:
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
Нет, силы трения не допускается учитывать. Допускается устраивать раскрепление специальными деталями.
С одной стороны плиты, с другой монолитный бетон... в какую сторону будет терять устойчивость сжатый пояс балки?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2019, 12:36
| 1 #17
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


металлическая балка на пролет 9м это довольно драматично, высота будет большая, другие разделы будут против.
что за общественное здание? нагрузки надо правильные прикладывать, не забывать, что это может быть коридор, где нагрузка повышенная к основным помещениям.

если рассчитывать исходную схему, то это мет.балки шарнирно опертые с обоих концов (в кирпиче не будет защемления, он раскрошится от поворота балки, сверху или снизу не важно).
плита будет работать по короткой стороне, т.е. пролетом 1.3м
если прогиб балок будет значительный, плита может потрескаться, если не разрезать поперечными швами.

но здесь явно лучше выполнить железобетонные балки с обоих длинных сторон плиты.
арматуры будет много.
толщины плиты не знаю, полагаю что то типа 160-200, балка мет. 270, значит высота балки ЖБ будет 500м на пролет 9м....
тяжелый случай, но арбат в помощь, там по деформациям будет армирование, а в скаде деформации в упругой стадии будут раз в 5 меньше чем натурные, там считать нет смысла.

металл боится огня, т.е. на огнезащиту и штукатурку еще 150-200мм надо выделить.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2019, 13:07
#18
Мертвая наука


 
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
С одной стороны плиты, с другой монолитный бетон... в какую сторону будет терять устойчивость сжатый пояс балки?
Сжатый пояс не будет терять устойчивость если ему обеспечить раскрепление. То , что ты написал это не обеспечит раскрепление.
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.

Последний раз редактировалось Мертвая наука, 02.12.2019 в 13:16.
Мертвая наука вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2019, 13:40
#19
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Почему? Участок 9м длиной и 1,3м шириной. Опирание по длиной стороне.
Вот именно по этой. Если бы была по короткой, то было бы понятно. А так у автора бетонный блок 1х1,2х9 метров опёртый по 3 или 4 сторонам.
По крайней мере это получатеся исходя их этого:
Цитата:
Сообщение от alex109 Посмотреть сообщение
Имеется монолитный участок размером 9м на 1.3м с отверстием на втором этаже общественного здания, опирающийся под длинным сторонам на швеллер
Правда при таких габаритах я быстрее поверю, что это швеллер на него опирается И это, кстати, намного понятней было бы.
Но даже если наоборот, та метровой толщины балка при пролёте 1,3 это не балка.

Вообще не пойму, что тут все активно обсуждают. Конструкция совершенно не ясна.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2019, 14:40
| 1 #20
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Вообще не пойму, что тут все активно обсуждают. Конструкция совершенно не ясна.
кажись совершенно ясна.
есть описание и в плане есть изображение.

где то автор писал про расчет участка плиты как балки шириной в 1м, но видать затер уже, нету... это нормальный метод, балка и плита понятие относительное и в данном случае работает одинаково.
только плита с пролетом 1.3м то будет работать, а вот металлические балки на 9м нет.

если швеллерам приварить усы по всей длине, то плита сверху будет жестким диском и не позволит балкам выйти из плоскости, если она просто сверху будет лежать, то трения явно не достаточно с т.з. надежности.

рядом кстати плиты сборные лежат... они явно преднапряженные, т.е. под нагрузкой будут деформироваться меньше чем монолитный участок с ненапрягаемой арматурой, сколько ее туда ни запихай и 100% больше деформация будет у металлических балок.
если не выполнить деф. шов, то этот УМ просто повиснет на плитах за счет трения по бетону или за счет опирания на пологие края плит, если они там есть.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2019, 15:04
#21
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
кажись совершенно ясна.
Это только кажись. А на самом деле тут вообще ничего не ясно. Основополагающий вопрос: на чём держатся швеллер и плита, которые расположены вдоль длинной стороны. Если только на краях, то о балке "длиной" 1,3 можно забыть. Нужно рассматривать балку, длиной 9 метров.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2019, 16:00
| 1 #22
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Это только кажись
Внимательнее читай пост и см. план в сообщении. Все понятно. Лень разбираться?
Мет. балки 2 шт по краям, пролетом 9м, между ними 1.3м, по балкам плита монолитная, балки опираются на кладку и на жб балку, плита на мет. балки соответственно.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2019, 16:07
#23
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
план в сообщении
Только не факт, что например, плиты с боков не замоноличены в стены в метре от обреза схемы.
Но если на самом деле ничего кроме стены и некой балки в окрестностях нет, то
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
то о балке "длиной" 1,3 можно забыть. Нужно рассматривать балку, длиной 9 метров.
Только балка будет не простая, а составная. Сталебетонная. При этом как там соединяются новый бетон к швеллерам, а швеллера к старой плите остаётся только гадать.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2019, 16:32
#24
Мертвая наука


 
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 249


Видимо это тот случай, когда люди проектируют большие здания , но не могут сделать самый обычный балочный монолит участок по схеме гл.балка -вт.балка.
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Мертвая наука вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2019, 17:17
#25
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
Видимо это тот случай, когда люди проектируют большие здания , но не могут сделать самый обычный балочный монолит участок по схеме гл.балка -вт.балка.
будем надеяться, что выпускнику дали задачку для саморазвития.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 12:22
#26
_line


 
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от alex109 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток! Имеется монолитный участок....
Найдите конструктивное решение закрепления швеллера к плите - пустотке с ПНА по всей длине швеллера. А потом армируйте свой МУ хоть вообще по минимальному проценту армирования; при пролёте в 1.3 м этой плите за глаза хватит. Главное в вашей задаче -- "прилепить" швеллер к пустотке.
_line вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 12:35
| 1 #27
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от _line Посмотреть сообщение
Найдите конструктивное решение закрепления швеллера к плите - пустотке с ПНА по всей длине швеллера.
вот молодец! отличное решение перегрузить плиту длиной 9м нагрузкой с примыкающих площадей шириной 0,65м.
кто тебя такому учил?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 17:43
#28
_line


 
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
вот молодец! отличное решение перегрузить плиту длиной 9м нагрузкой с примыкающих площадей шириной 0,65м.
кто тебя такому учил?
Да, лучше пусть будет плита 1,3х9 м, с опиранием по коротким сторонам 100 мм и в кирпичную стену с другой стороны, которая под собственным весом начнёт крошить кладку и провалится=)
Чем делать отдельный швеллер, лучше уже так. Да и ничего не случится с этой пустоткой, лёгким бетоном зальют и забудут. Часть нагрузки воспримут швеллера, часть -- пустотки. Нормальное решение данной проблемы.
_line вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2019, 09:31
#29
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от _line Посмотреть сообщение
Да, лучше пусть будет плита 1,3х9 м, с опиранием по коротким сторонам 100 мм и в кирпичную стену с другой стороны, которая под собственным весом начнёт крошить кладку и провалится=)
Чем делать отдельный швеллер, лучше уже так. Да и ничего не случится с этой пустоткой, лёгким бетоном зальют и забудут. Часть нагрузки воспримут швеллера, часть -- пустотки. Нормальное решение данной проблемы.
ты это.... совсем, ты давай голову подключай, или может ты архитектор, нахрен тогда сюда лезешь воду мутишь?
перегруз плиты собственным весом УМ, полом, перегородками, полезной нагрузкой, потолком и всем что на нем крепится ведет к чему?
к возможному разрушению плиты и возможно к статье 109 или 118 УК РФ.

допустимо ли на плиту возложить эту дополнительную нагрузку должен знать автор исходя из ее тех.характеристик, но советовать такое не зная характеристики плиты, я бы за такие советы лишал диплома.

"часть нагрузки ляжет на швеллер" ты вот совсем не понимаешь что такое швеллер на 9м и преднапряженная плита на 9м? Не знаешь разницу в работе? На швеллер вообще ничего не придет, иди доучивайся.

"в кирпичную стену с другой стороны, которая под собственным весом начнёт крошить кладку и провалится" - крошить? там пояс железобетонный. для архитекторов сообщаю - расчет на смятие и кирпича и бетона выполняется по СП и он не сложный, потому ничего не раскрошится и не провалится при удовлетворении требований расчета.

ты как я понял вообще предпочитаешь ничего не считать, просто выбираешь из 2х вариантов наиболее понравившийся, наименее, как тебе кажется, проблемный, а расчет.. да ну его расчет..
может ты не архитектор, а прораб? прорабы да такие часто попадаются, считать не умеют и именно так и делают свой безумный выбор, потом бегут в слезах просят решить проблемы которые натворили, неучи.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2019, 11:27
#30
_line


 
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
ты это.... совсем, ты давай голову подключай, или может ты архитектор, нахрен тогда сюда лезешь воду мутишь?
перегруз плиты собственным весом УМ, полом, перегородками, полезной нагрузкой, потолком и всем что на нем крепится ведет к чему?
к возможному разрушению плиты и возможно к статье 109 или 118 УК РФ.

допустимо ли на плиту возложить эту дополнительную нагрузку должен знать автор исходя из ее тех.характеристик, но советовать такое не зная характеристики плиты, я бы за такие советы лишал диплома.

"часть нагрузки ляжет на швеллер" ты вот совсем не понимаешь что такое швеллер на 9м и преднапряженная плита на 9м? Не знаешь разницу в работе? На швеллер вообще ничего не придет, иди доучивайся.

"в кирпичную стену с другой стороны, которая под собственным весом начнёт крошить кладку и провалится" - крошить? там пояс железобетонный. для архитекторов сообщаю - расчет на смятие и кирпича и бетона выполняется по СП и он не сложный, потому ничего не раскрошится и не провалится при удовлетворении требований расчета.

ты как я понял вообще предпочитаешь ничего не считать, просто выбираешь из 2х вариантов наиболее понравившийся, наименее, как тебе кажется, проблемный, а расчет.. да ну его расчет..
может ты не архитектор, а прораб? прорабы да такие часто попадаются, считать не умеют и именно так и делают свой безумный выбор, потом бегут в слезах просят решить проблемы которые натворили, неучи.
=) когда люди переходят на личности и вешают ярлыки, продолжать общение нет смысла.
Автор темы сам отвечает за решение, которое примет, поэтому не переживайте, ваших подписей там не будет=)
И да, точность и количество исходных данных пропорциональны точности ответа, не более.
_line вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2019, 12:45
#31
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от _line Посмотреть сообщение
И да, точность и количество исходных данных пропорциональны точности ответа, не более.
прокурору расскажешь, вдруг поймет и простит, но это не точно
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2019, 11:24
#32
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
ты это.... совсем, ты давай голову подключай, или может ты архитектор, нахрен тогда сюда лезешь воду мутишь?
перегруз плиты собственным весом УМ, полом, перегородками, полезной нагрузкой, потолком и всем что на нем крепится ведет к чему?
к возможному разрушению плиты и возможно к статье 109 или 118 УК РФ.
Как то вы чрезмерно негативно отреагировали на этот вариант. Понятное дело что решение нужно принять после всех расчетов. Но вариант вполне живой, по серии пустотные плиты могут воспринимать до 50% нагрузки от соседних плит.
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2019, 11:59
#33
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
Как то вы чрезмерно негативно отреагировали на этот вариант. Понятное дело что решение нужно принять после всех расчетов. Но вариант вполне живой, по серии пустотные плиты могут воспринимать до 50% нагрузки от соседних плит.
если НС плиты значительно больше нагрузки в данном конкретном месте, в чем я сильно сомневаюсь, на что есть причины расписывать которые не хочу, то нужно задать вопрос типа "автор, какая расчетная НС плиты и какие нагрузки?", только после этого предлагать юному конструктору нагрузить плиты дополнительно соседними участками.
я такой вариант не рассматривал, т.к. счел его настолько откровенно элементарным, что и выпускнику первым делом придет в голову, если он знает, что плита несет гораздо больше (в 1.5 раза между прочим при ширине плит 1.2м) чем имеется по факту

негативно реагирую потому, что может я там ходить потом буду или дети мои, родственники!
Offtop: на таких недотеп как _line мне плевать, пусть ходит где хочет.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Мoнолитные участки на 9м



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как в схеме/съемке газопровода+земельные участки выявить наложения salavdiev AutoCAD 7 12.07.2018 20:17
Какой длины должны быть участки сопряжения дорожной одежды? Sergey Valerevich Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 08.02.2013 14:35
как запроектировать данный монолитный участок. (интересуют полукруглые участки)) modern Железобетонные конструкции 8 03.03.2011 21:04
Разбивка криволнейной линии на равные участки Святослав_ Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 12.01.2009 08:02
Монолитные участки DDlis Прочее. Программное обеспечение 2 15.09.2005 23:35