| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Достаточна ли расстановка вертикальных связей...
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187
|
||
Просмотров: 4874
|
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
Я думаю, что нет. Если выделить связи в отдельный контур, то его эквивалентная схема может повернуться воокруг одной из колонн. Если это попытка таким образом выполнить связевый каркас в двух направлениях, то это будет геометрически изменяемая система.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Ночью я был в Хогвардс. В синей башне. Сова сказала, что моим схемам можно верить.
----- добавлено через 38 сек. ----- P.S. Со мной всё хорошо. Всем здравствуйте!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187
|
Я вот взял три прямоугольничка из фанерки, сложил - вроде жестко
![]() Ну да, типа того. В домике две стены глухие, а две другие - окна, двери. Элементы связей всяк пересекают оконные проемы... Это-то понятно. Просто фундамент - плита, хотелось поставить стойки на закладные... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Можно на БСР диам.16, сварки меньше, проще монтаж, заклданые не нужны, легче крен отрегулировать, зачищать и красить не нужно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Это схема расчетная в SCAD. Она быстро показывает, что за решение, относительно которого у Вас есть не большие сомнения, можно не переживать - всё там прочно, надежно, крепко и мощно. ГИС нет, чистая связевая схема.
Offtop: Сегодня в службу спасения поступил экстренный звонок, спасатели как-то занервничали и решили не брать трубку.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
Возможно, схема показала что-то не то Offtop: и спасателям нужно позвонить второй раз
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 09.04.2020 в 13:11. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Ну давайте по рабоче-крестьянски рассудим : вертикальные связи есть? - Есть. Устойчивость в двух направлениях обеспечивают? - Обеспечивают. Колонны к которым не подходят вертикальные связи как стоят? - Посредством горизонтальных связей, которые ещё и оберЁг от кручения. Ну а если уж профнастил замаячил.... то вообще всё надежно. Шарнирность опорного узла достигается тонким опорным листом t10.
Ну какой порядок?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
ФАХВЕРК,
Предложил бы посчитать вашу схему не на вертикальные нагрузки, а на тестовую горизонтальную приложенную в колонну А/2. Перемещения будут "любопытные". Как итог. Нельзя использовать такую схему для стального каркаса. Вертикальные связи образуют уголковое сечение, которое практически никак не готово работать на кручение. Если добавить связь хотя бы по еще одной стороне то все будет ок |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Цитата:
Не согласен. Согласен. Цитата:
И без неё хорошо. Я схему приложил. Всё работает. Не работает
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 09.04.2020 в 12:59. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- нет. Скад в помощь (если сильно думать неохота).
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
eilukha,
12:41:22 Контроль решения 12:41:22 Ошибка при разложении матрицы 99.00%. Глобальный номер уравнения 32. Номер узла 10. Локальный номер уравнения 2. 12:41:22 З А Д А Н И Е Н Е В Ы П О Л Н Е Н О Затраченное время : 0:00:02 ( 1 min )
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
Система геометрически изменяема. Чтобы закрепить диск покрытия в его плоскости нужно 3 линейных связи, не пересекающихся в одной точке. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Скажем 0,5т в верхний узел колонны А/2 (та что без подходящих верт связей)
Это из аналогии с работой тонкостенных стержней. Уголок, тавр, лист работают только на чистое кручение, что учитывая низкую крутильную жесткость данного типа сечений приводит к очень большим перемещениям от кручения |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Да, ребята, Вы правы. Не учёл. Действительно необходимо ещё одну связь добавить.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Я в 21 посчитал. Просто порядок не из 10 цифр как у Вас. Наглядно приложил. Там 30 см.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Нет его, к сожалению.
Что там страшного и ужасного, испорченного?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- - убрали много полезного (в т. ч. старые РСУ, трёхмерка), навалили всякого бесполезного хлама. Последний раз редактировалось eilukha, 09.04.2020 в 13:29. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Offtop: Ничего лучше "Новых РСУ" никогда не видел в плане удобства. Когда то сам плевался от нового скада но уже довольно давно распробовал и на старый глядеть больно |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Есть, пользуюсь, живее всех живых. Про новые РСУ согласен с slava_lex
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расстановка вертикальных связей в ангаре с мостовыми опорными кранами | tonysuper | Металлические конструкции | 8 | 10.02.2015 16:20 |
Подскажите типовые серии для вертикальных связей и узлов. | Anrika | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 27.12.2013 05:28 |
Схема работы вертикальных связей и соотношение гибкостей. | Митрич | Металлические конструкции | 4 | 19.11.2012 17:39 |
Расстановка вертикальных связей в стальном рамно-связевом каркасе | Жека СКДМ | Металлические конструкции | 60 | 08.02.2010 10:05 |
Приемущество и недостатки вертикальных крестовых связей по колоннам КМ? | Filя | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 30.09.2008 16:19 |