| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Увеличение уклона ферм "Молодечно"
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 265
|
||
Просмотров: 13586
|
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 10.11.2007
Минск, Беларусь
Сообщений: 11
|
Пойти на хитрость как я
![]() первый слой рулонного ковра крепить механически..... Это предложение. Мой проект экспертизу ![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектирование, КМ Регистрация: 25.08.2006
г. Донецк
Сообщений: 99
|
Не нравится принятое решение, очень сложно, и как обрезать дополнительный пояс под таким углом? Проще на ферме наварить столики разной высоты под необходимый уклон и дать по ним прогоны. Верхний пояс обязательно проверить на устойчивость из плоскости.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569
|
Цитата:
Добавлю, что Вы изменяте типовое решение - верхний пояс становится двухветвевым. При этом связь ветвей - рамными вставками (вертикальные стойки, обваренные по контуру). Т.е. Вы еще и сосредоточенные моменты в узлы добавляете. Можно, разумеется, сделать верхний ГСП разрезным, на болтах с овальными отверстиями, но тогда конструкция еще более усложняется. Не есть хорошо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529
|
Не нравиться еще и потому что, меняется система работы горизонтальных связей. Ситуацию могли бы спасти вертикальные связи из плоскости между верхним поясом и надставкой, но слишком мало превышение для такого решения.
Сложность выполнения, увеличение стоимости (дополнительный недешевый утеплитель) и сроков выполнения кровли в целом. Не самый лучший вариант при таком объеме. Цитата:
Необходимо доработать фермы. Срезать фланцы и установить под другим углом. И переделать среднюю часть. Трудозатраты те же, объем металла меньше. Единственный минус, повышенные требования к ЗМК, на котором будет производиться доработка. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Андрей: "... доработать фермы. Срезать фланцы и установить ... И переделать среднюю часть."
------------------- Это как раз и потянет почти на стоимость самих ферм. Проще продать имеющиеся да изготовить новые по проекту. Да еслиб еще отвественность одного изготовителя, а не 2-х. Один за то, а другой за измененные места, так что ли будет? О заказчике думать нужно, его интересах, опасениях-сомнениях, инертности, да и его ли те фермы, а не подрядчика. 1) Очевидно нужно делать структуру из 2-х прогнов на контруклонной части ферм. 2) Заказчик должен взять на себя решение вопроса согласования по малым уклонам, ввиду сложности усройства .... Вот и все. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 265
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Бывают случаи согласования отступления от требований норм, ввиду невозможности (сложности) изготовления, имеются в наличии только такое, устаревшая серия, значительные доп. затраты, и т.п.
"При этом ввиду малого уклона пронастила будет выполнена герметизация стыков листов при монтаже, ...". Или: "... рулонная кровля с повышением гидроизоляционных свойств будет иметь нормальное водоотведение, без местной просадки рулонного ковра с учетом следующих конструктивных решений и свойств материалов: ...". Надо понимать причину того или иного нормативного требования. Почему 3%, а не 2%, из-за чего это? Тогда будет находиться и обоснование. При условии обязательств заказчика в согласовании, так понимаю, что канитель с изменением уклона (контруклона) может быть только 2-х смежных полупролетах - при расположении навеса на том же уровне, что и покрытие здания. Или только изменить контруклон на участке примыкающего полупролета навеса - при понижении уровня покрытия навеса относительно покрытия здания. Пусть прикинет заказчик затраты на то чтобы выполнить уклон по нормам и чтобы купить самого ярого блюстителя нелепых норм. На чертеже не видно расположение прогонов, как связевых эл-тов из плоскости верхнего пояса ферм. Разве в названии чертежа д.б. "усиление"? Это же "конструктивные элементы для создания требуемого уклона покрытия"! |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Кто-то задал вопрос: "почему нормы требуют уклон?" По моему для того, чтобы влага не попадала внутрь через нахлесты профнастила. Тут ведь сколько не увеличивай нахлест, все равно вода заходит в щель под действием капилярных сил, но все это до определенного уклона. Обход данной проблемы мне видится в следующем: если есть в наличиии, то нужно, не меняя уклон, применить цельный лист профнастила на весь скат кровли, конек загерметизировать чем-нибудь (мастики, строительная липучка, и т.д.). |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 265
|
Наверно я все-таки дал мало информации...
В проекте проектируется цех: пролет 30м, длина 72м. Покрытие-профлист НС75-750-0,9 прямо по фермам перпендикулярно им;далее утеплитель-минвата 120мм, двухслойная кровля. В продолжение цеха через 1 метр проектируется навес с тем же поперечником, покрытие-по фермам прогоны -120 гнутый швеллер,по нему, вдоль ферм-профлист НС75-750-0,9. Т.е. все здание будет 97м х 30м. Уклон ферм цеха и навеса, на мой взгляд целесообразнее делать одинаковым, т.е. 5%. Цитата:
Цитата:
Пересмотрел, нигде "усиление" не нашел, вы наверно ошиблись-там "усилия" написано. |
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Цитата:
Поддерживаю. И то - ИМХО - достаточно будет косынок или накладок. |
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Я бы вместо дополнительного пояса из трубы прогнал бы уголок с двух сторон от фермы внакладку. Стойки - труба такого же сечения как верхний пояс. Устойчивость верхнего пояса от этого точно не уменьшится. Вертикальные связи и распорки я бы оставил так, как и предусмотрено серией. Не вижу особых проблем.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
1 над цехом: Н75 прикрутить к верхнему поясу саморезами, как положено по серии, для обеспечения устойчивости верхнего пояса, поставить стойки в два раза выше - для получения уклона верхнего профлиста 10-15% и выкинуть мягкую кровлю.
над навесом: или тоже самое, только без утеплителя, или обеспечить связями в плоскости верхнего пояса его устойчивость, поставить стойки такие же как над цехом и дополнительные вертикальные связи, чтобы стойки не ложились. 2 можно было бы односкатку в 8%-левая полуферма, в 5%-правая, только переделать опорные узлы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 265
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2011
Сообщений: 97
|
тема давнишняя, должно быть автор принял окончательное решение и может поделиться им с остальными участниками форума )
был бы очень признателен, проектирую навес, у заказчика на складе имеются молодечнские фермы.. Нужно добиться требуемого уклона, помогите пожалуйста.. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
При расчете мы принимаем прогоны как распорки, раскрепляющие верхний пояс из плоскости. Но при устройстве дополнительных "столиков" под прогоны... Возникает вопрос - а будет ли прогон на этом постаменте выполнять эту функцию? Как будет (и будет ли) работать жесткий диск? Offtop: А любимый многими довод "сделал и пока не упало" - это не довод для нормального проектировщика. Не упало пока - не факт, что не упадет через год. Мб, наихудший вариант воздействий еще пока и не возникал. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.08.2012
Сообщений: 26
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2011
Сообщений: 26
|
Никто вам не мешает выполнить доп связи по верхнему поясу ферм! это раз! Второе- ферма была пролетом, если мне не изменяет память 18 м.При уклоне в 5% конек надо приподнять на 45 см(самая верхняя точка), из этой высоты долой еще заводской уклон ферм! Таким образом нужно всего устроить максимум доп. связи по верх. поясу ферм в центральных панелях! да и то жесткость стоек при учете распора списывать не стоит(повторюсь - высота маленькая!). Что же касается экспертов в нашей экспертизе, то извиняюсь, но в компетенции некоторых их представителей(тресущихся за свои теплые кресла), не всех конечно же, я очень сомневаюсь! все что выходит за рамки обычного, не прописанного в их толмутах они воспринимают в штыки!
что же касается довода_стоит и не упало. То во первых стоять может по разному! А во вторых наблюдение за своими объектами эта таккая же составляющая работы любого проектировщика, как и изучение тех. литературы и практической работы! Прошу не обижаться представителей экспертизы, если таковые имеются! повторюсь, я не о всех говорил, но по роду занятий приходилось иногда сталкиваться именно с такими людьми! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 249
|
vist, связями по всем пролетам между фермами? А можно посмотреть на этот чертежик? Есть опосения, что вы там чтото сделали не так и пояса у вас не раскреплены.
Связи работают совместно с распорками. Отказ от распорок ведет к повсеместному использованию связей да еще и работающих на сжатие. У вас должен был перерасход металла вылезти огромный. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Исключительно связями, говорите... а можно схемку, где вы сжатыми связями по верхнему поясу развязываете каждую ферму? = )) желательно с сечениями этих связей ![]() и расходом стали на них Последний раз редактировалось Бармаглотище, 24.08.2012 в 12:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.08.2012
Сообщений: 26
|
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=57786
Цитата:
![]() http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=57786 вот первое что попало по поиску |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
На нам многое что повлияло.
Вы вот расскажите-ка поподробнее. Связи по верхнему поясу. Ну, ок. По торцам здания али по периметру? но не суть. А вот теперь - главный вопрос. Ферма в середине вашего блока. Непосредственно к ней горизонтальные связи (торцевые) не подходят. Какую расчетую длину верхнего пояса из плоскости вы принимаете, если прогоны, по вашим словам, не являются распорками и ничерта не раскрепляют? Второй вопрос. Связи. Вы их считаете как растянутые или сжатые? Ведь прогон - не распорка, сжатие не берет на себя. И еще раз повторю просьбу - выложите какую-нить схемку по верхнему поясу ферм (пролет метра так 24, к примеру), в которой вы раскрепляете верхний пояс ферм Последний раз редактировалось Бармаглотище, 24.08.2012 в 15:35. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Для vist, поскольку он на ту темку ссылается.
Цитата:
Цитата:
А связи.. Вещь хорошая, но не всегда нужная. В ряде случаев можно и вообще без них обойтись при наличии жесткого диска. а в этом случае Цитата:
И, кстати... Если не использовать раскрепления прогонов из плоскости (профлистом, тяжами и т.д.) - то его сечение вырастает весьма заметно по условию устойчивости плоской формы изгиба. Используем раскрепление - вот вам и распорочка, вот вам и уменьшенное сечение самого прогона. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 24.08.2012 в 16:59. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
А где вы прочитали, что тяжи используются для уменьшения расчетной длины сжатого пояса балки ? Обычно тяж - кругляк диаметром 16, например. Вы думаете он понесет (этот кругляк) фиктивную поперечную силу при потере устойчивости прогона ? Сомневаюсь. Думаю тяжи нужны для того, чтобы прогон в плоскости меньшей жесткости работал по 2-х пролетной схеме и более ничего. Хотя, если есть иные мнения - говорите, обсудим.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
а при чем тут балки? = )) речь про прогоны по фермам.
И вы правильно пишете про двухпролетную работу из плоскости. Теперь немного разберем этот вопрос относительно расчетной длины прогона. Если на прогонах лежит профлист - то при правильном подборе он дает сплошное раскрепление прогона из плоскости и почти всегда организует жесткий диск. Тут вообще про работу прогона из плоскости нету. Если сэндвич - то появляется скатная составляющая внешней нагрузки. Направлена она, естественно, вниз по уклону. При этом для сэндвича минимальный уклон кровли - 10%. И в этой ситуации работающий на растяжение тяж является раскреплением прогона из плоскости.. Поскольку "терять устойчивость" сжатый пояс будет пытаться "вниз" по уклону, а не взбираться на горку. Естественно, для балок это не подойдет, там нужны будут именно распорки, а не тяжи. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" | HG | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 26.06.2014 06:44 |
Вопрос по фланцам на монтажном соединении ферм (усиление)... | Chief Justice | Технология и организация строительства | 16 | 21.10.2006 19:49 |