Непрочитано 13.08.2020, 15:04 #1
Устройство надземного перехода между существующими зданиями
atach
 
Регистрация: 03.06.2020
Сообщений: 25

Добрый день.
Есть два отапливаемых кирпичных здания. Необходимо устроить между ними надземный переход.
Переход пердполагается выполнять из металла. Опоры - 2 двутавра колонные 25К1 соединенные между собой уголком 75х5, нижний и верхний пояс мостаперехода - двутавр 30Б1, раскосы - труба 100х5. Пролет между опорами 10 метров, есть консольные свесы по 3 м. Высота перехода - 4 м. Нагрузка нормативная - 400 кг/м2. Снеговой район - 3-ий. Ветровой - 2-ой.
Крепление к фундаментам жесткое в обоих плоскостях.
Поскольку в зданиях отметки этажей разные, переход имеет наклон порядка 3 градусов.

Монтаж предполагается в такой последовательности: выставили опоры, краном сверху поставили мост.

Собственно вопрос: поскольку горизонтальных нагрузок вдоль перехода нет (или есть? но они незначительны?), на сколько коректно сделать при такой схеме опирание моста на опоры шарнирным? Или сделать узлы жесткими?
Приведите пару примеров конструирования таких узлов пожалуйста.
К сообщению прикрепил схематичный рисунок.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: nHzqX02Dlbg.jpg
Просмотров: 566
Размер:	308.9 Кб
ID:	229107  

Просмотров: 7624
 
Непрочитано 13.08.2020, 15:40
1 | #2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482


Цитата:
Сообщение от atach Посмотреть сообщение
на сколько коректно сделать при такой схеме опирание моста на опоры шарнирным? Или сделать узлы жесткими?
шарниры не нужны.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез.PNG
Просмотров: 538
Размер:	47.6 Кб
ID:	229109  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.PNG
Просмотров: 555
Размер:	103.5 Кб
ID:	229110  
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2020, 15:53
#3
atach


 
Регистрация: 03.06.2020
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
шарниры не нужны.
Т.е. узел полушарнир-полужэетский? по факту то, только болты ограничивают премещения вдоль Х. Поворот вдоль У возможен.
встречал такие узлы, распространены в конвеерных галереях, однако, там через n опор всегда идет пространственная, которая "гасит" горизонтальные нагрузки.
atach вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2020, 16:42
#4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
шарниры не нужны.
а у самого узлы шарнирные))

Цитата:
Сообщение от atach Посмотреть сообщение
встречал такие узлы, распространены в конвеерных галереях, однако, там через n опор всегда идет пространственная, которая "гасит" горизонтальные нагрузки.
ятд, что там расчетная длина колонн = 2

ps^ не забудьте про п.5.4.19 СП2.13130.2012/
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2020, 17:03
#5
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
шарниры не нужны.
Я надеюсь вы не про свои узлы говорите

Цитата:
Сообщение от atach Посмотреть сообщение
там через n опор всегда идет пространственная
Это промежуточная анкерная опора, для обеспечения устойчивости продольного ряда колонн - при необходимости конечно
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2020, 18:12
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а у самого узлы шарнирные)
Узел был в качестве примера, как просил ТС
А ответ к вопросу, влияет ли наклон перехода на необходимость шарниров
Цитата:
Собственно вопрос: поскольку горизонтальных Собственно вопрос: поскольку горизонтальных нагрузок вдоль перехода нет (или есть? но они незначительны?), на сколько коректно сделать при такой схеме опирание моста на опоры шарнирным? вдоль перехода нет (или есть? но они незначительны?), на сколько коректно сделать при такой схеме опирание моста на опоры шарнирным?
Хотя я видимо не правильно понял вопрос )
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2020, 19:02
#7
atach


 
Регистрация: 03.06.2020
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
ятд, что там расчетная длина колонн = 2
коэффициент расчетной длины из плоскости рамы u=2, расчет жестко защемленного стержня. Вы это имеете в виду?

Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Это промежуточная анкерная опора, для обеспечения устойчивости продольного ряда колонн - при необходимости конечно
В моем случае есть необходимость? Я могу выполнить узлы шарнирными, как привел в пример г. mainevent100?
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а у самого узлы шарнирные))
так шарнир или не шарнир?

Перефразирую вопрос: в расчетной схеме вводить шарниры вдоль UY, UZ и конструировать узлы как в примере г. mainevent100?
Сомнения возникают относительно жесткости и геом. неизменяемости всей конструкции.
Как вариант м.б. возможно к одному из существующих зданий через пластинку (t=10) прицепиться монтажной сваркой для пущей надежности. На клей в кирпичную стену закладную, а к ней фасонку.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
А ответ к вопросу, влияет ли наклон перехода на необходимость шарниров
Нет, насколько критичны такие узлы (шарнирные) с учетом наклона?
atach вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 09:03
#8
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Цитата:
Сообщение от atach Посмотреть сообщение
В моем случае есть необходимость
Нет. Галереи бывают достаточно солидной протяженности с организацией температурных блоков - вот в этом случае необходимость есть.
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 10:47
1 | #9
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от atach Посмотреть сообщение
Или сделать узлы жесткими?
Сходу можно предложить три варианта. Мне больше нравится средний. При верхнем могут получится мощные колонны/
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 356
Размер:	101.0 Кб
ID:	229129  

Последний раз редактировалось CIE-engineer, 14.08.2020 в 11:19.
CIE-engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2020, 11:22
#10
atach


 
Регистрация: 03.06.2020
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Сходу можно предложить три варианта. Мне больше нравится средний. При верхнем могут получится мощные колонны.
Крайне нежелеательно использвать подкосы, поскольку весь этот переход будет обшиваться/утепляться.
atach вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 11:26
#11
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от atach Посмотреть сообщение
Крайне нежелеательно использвать подкосы, поскольку весь этот переход будет обшиваться/утепляться.
ну так и не надо их тогда использовать, чего молчите
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 12:14
1 | #12
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Цитата:
Сообщение от atach Посмотреть сообщение
Крайне нежелеательно использвать подкосы, поскольку весь этот переход будет обшиваться/утепляться.
Обшить можно при желании. Я как-то портальную связь обшивал сэндвичем - геморрой побольше однако Если обоснуете необходимость подкосов, тогда и архитектура под Вас подстроиться (ну это идеальный вариант)
Alexmf вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2020, 12:52
#13
atach


 
Регистрация: 03.06.2020
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
ну так и не надо их тогда использовать, чего молчите
Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Обшить можно при желании. Я как-то портальную связь обшивал сэндвичем - геморрой побольше однако Если обоснуете необходимость подкосов, тогда и архитектура под Вас подстроиться (ну это идеальный вариант)
Подкосы из уголка 2xL75x75x5 через фасонки t10 можно на монтажную сварку прикрепить к нижнему пояса балки?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 123.JPG
Просмотров: 118
Размер:	38.4 Кб
ID:	229136  
atach вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 12:56
1 | 1 #14
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Все относительно спокойно реализуемые варианты накинул. 1) Устойчивость в продольном направлении за счет анкерной опоры, 2) заделка в продольном направлении 3) упереться в существующий каркас при условии его пересчета на допнагрузку от галерии.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Поперечная устойчивость плоской и анкерной опор реализована по классике - шарнирное опирание каждой ветки с развязкой решеткой.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Мне больше нравится средний.
Загрузи галерею на максимальную нагрузку ( с.в. МК + вес огр. кон и перекрытий + кратковременная от людей )и пролетный момент красиво задерет эту консоль. Не дело это. Не надежно.
Вложения
Тип файла: pdf Notes_200814_125134_ee5.pdf (273.2 Кб, 157 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 13:19
#15
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Потом как-то тут звонили затейники одни - красоты просили. На красоту не тянет, но что-то у меня в голове под вечер бродило. Потом , как часто, бывает - идею с...и и свалили.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
пролетный момент красиво задерет эту консоль
У меня тоже консоль, но у Вас подкос будет стойку ажурную в сторону утягивать.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Г43 из ВТН 23.dwg (82.6 Кб, 81 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2020, 13:25
#16
atach


 
Регистрация: 03.06.2020
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Потом как-то тут звонили затейники одни - красоты просили. На красоту не тянет, но что-то у меня в голове под вечер бродило. Потом , как часто, бывает - идею с...и и свалили.

----- добавлено через ~3 мин. -----

У меня тоже консоль, но у Вас подкос будет стойку ажурную в сторону утягивать.
Классика "идею с...и и свалили"
Мост делить на отправочные марки? (плюс минус длина чуть меньше 15 метров) но вес небольшой получается
atach вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 13:30
1 | #17
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от atach Посмотреть сообщение
Мост делить на отправочные марки? (плюс минус длина чуть меньше 15 метров)
Честно. Не могу ответить. Не знаю всех обстоятельств. Это надо со всеми договариваться по человечески, тогда можно и 15, если ваккум - не знаешь ни заказчика, ни подрядчика, то лучше поделить. Ведь нюансов вагон.
Или попробовать отыграть так : опора целиком по высоте анкерная, а оставшиеся метров 10-11 уже существенно проще и в пределах разумных 12 метров, но узлы сложнее.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Анкерная Опора россыпью: 4 стойки и солома + 4 участка являющиеся продолжением нижних и верхних поясов + балки настила+ балки покрытия . Ну а пролетное сбоку пристыковать.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Вложения
Г43 из ВТН 23.dwg (73.1 Кб, 2 просмотров)
Эту вообще всю радость можно россыпью привезти. Всё тут вполне собираемо. Ну и у Вас там что-то такого же порядка.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2018
Г43 из ВТН 23.dwg (73.1 Кб, 46 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 14.08.2020 в 13:37.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2020, 15:04
#18
atach


 
Регистрация: 03.06.2020
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
ps^ не забудьте про п.5.4.19 СП2.13130.2012
Соседние здания кирпичные с жб перекрытиями. Т.е. степень огнестойкости зданий - 1. Это R120 на несущие элементы.
Огнезащиту перехода тоже необходимо обеспечить R120? и опор это касается? прогонов?
atach вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 16:29
#19
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
се относительно спокойно реализуемые варианты накинул. 1) Устойчивость в продольном направлении за счет анкерной опоры
самый оптимальный в плане работы и простоты вариант - классика!

Цитата:
Сообщение от atach Посмотреть сообщение
Соседние здания кирпичные с жб перекрытиями. Т.е. степень огнестойкости зданий - 1. Это R120 на несущие элементы.
узнайте какая у них огнестойкость, гл.инж. должен знать и в тех паспорте должно быть прописано, но скорей всего 1 степень

Цитата:
Сообщение от atach Посмотреть сообщение
Огнезащиту перехода тоже необходимо обеспечить R120? и опор это касается? прогонов?
всех несущих элементов согласно СП2.13130.2012 п.5.4.3
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 17:36
#20
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
и пролетный момент красиво задерет эту консоль.
???Видимо туго соображаю...
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 17:51
#21
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Я считаю не удачным решение когда продольная устойчивость галереи обеспечивается креплением подкоса за края нижнего пояса пролетного строения, т.к. консоли задираются из-за большого влияния пролетного момента. Также стоит добавить, что возникающее растяжение в подкосе из-за подъёма консолей создаёт поперечную силу нормальную к оси стойки и сделает её вместо сжатой сжато-изгибаемой. Ну и про фундаменты можно поспорить.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 18:04
#22
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Да и в принципе слишком мала жёсткость этих треугольников. Можно рассмотреть такой вариант
Вложения
Тип файла: pdf Notes_200814_175523_684.pdf (204.9 Кб, 80 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 18:14
#23
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Какие такие задирания, обычное решение по типу козловой кран. Хотя, может, что-то появилось новое, не успеваю следить за новшествами
CIE-engineer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Устройство надземного перехода между существующими зданиями



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу полный проект (АР, КР, инженерия) надземного пешеходного перехода через автомобильную дорогу Syavka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 24.08.2021 09:15
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
еще раз про противопожарные расстояния между зданиями Deader Прочее. Архитектура и строительство 26 28.08.2017 06:47
Какое минимальное противопожарное расстояние между врем. зданиями и соор.? Алена (ПОС) Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 28.07.2017 19:18
Ищу проект надземного перехода и пристраеваемого к зданию подъемника для инвалидов (металл) sloggermax Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.10.2012 13:48