Добрый день всем участникам! Впервые занимаюсь комбинированным фундаментом: плита на сваях. Обращаюсь за консультацией к опытным.
Колонна стоит на краю плиты. Усилия в основании колонны N=125 тс, Mx=My=14 тсм. Могу ли я сделать расчет армирования этого участка плиты как для короткой консоли? Нет ли тут каких-нибудь подводных камней? В приложении картинка: участок фундаментной плиты сверху; снизу буронабивные сваи диаметром 1000мм.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sshot-1.jpg
Просмотров: 1164
Размер:	22.3 Кб
ID:	1576  

__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Просмотров: 32811
 
Непрочитано 17.12.2007, 11:28
#2
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Как по мне, решение не очень. В первую очередь возникает вопрос с продавливанием плитного ростверка. Затем, изгибающие моменты в сваях и т.д. Я бы локально развил плиту в этом месте с постановкой двух дополнительных свай так, чтобы образовался свайный равносторонний треугольник с колонной в ценре. Вообще достаточно странная ситуация: вертикальные усилия невелики, а сваи такие мощные. И расстояния между сваями должны быть >=3Ф сваи, а здесь явно меньше. Чисто интуитивно, на такие нагрузки прошли бы кустовые свайные фундаменты при сваях Ф не более 600.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2007, 11:47
#3
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


sudakov - небольшая поправочка >3d - это для забивных свай, что-бы не накладывались зоны уплотения грунта вокруг свай, иначе теряется сопротивление сваи по боковой поверхности. Для б/н свай - не менее 1 м согласно п. 8.13 СП "Проектирование и устройство свайных фундаментов". По остальным вопросам - надо действительно думать, но нет конструктива.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2007, 12:22
#4
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


To AMS:
Согласен про 3Ф, дал маху. Просто всегда стараюсь выдержать это требование для любого вида свай для удобства производства работ.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2007, 12:39
#5
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


sudakov - растояние между б/н сваями определяется не удобством работ, а по расчету, но не менее 1 м?. Но это между прочим взято с потолка лет 30 назад, в настоящее время технологии позволяют это расстояние уменьшить. Искусство конструктора состоит в том, что-бы расстояние между б/н сваями было как можно больше, соответственно погонаж проходки скважин и устройства б/н свай был как можно меньше.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2007, 12:51
#6
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


To AMS:
Да понятное дело, что по расчету, только насчитать можно по разному. Можно принять один тип свай с шагом 1 м, а можно другой с шагом 3 м, например. Просто устраивать сваи очень часто имеет смысл только если по другому ну никак не проходит. В принципе это и имелось в виду.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2007, 12:54
#7
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


sudakov - нет вопросов!
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2007, 12:59
#8
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Сваи буронабивные. Почему - это другой вопрос. Я хотел бы не сваи и их расстановку обсуждать. Хотелось бы получить консультацию у тех, кто уже занимался подобной проблемой: как грамотно проармировать плиту под колонной, которая находится в углу плиты. Специалисты - отзовитесь!
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2007, 13:05
#9
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


На днях как раз листал вышеуказанный СНиП по сваям... что то незаметил там расчета расстояния между Б/н сваями, не подскажите?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2007, 13:08
#10
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


sudakov
Цитата:
Вообще достаточно странная ситуация: вертикальные усилия невелики, а сваи такие мощные.
Здание очень большое в плане 200х200м. Разбито на блоки. Стоит в пойме реки. Под зданием толща насыпного грунта от 10 до 12 м. Еще ниже не очень хорошие суглинки. Отсюда и сваи такие мощные. Но сейчас все еще на стадии проект и, возможно, сечение свай будет не таким большим.

Хотелось бы поговорить об армировании плиты под колонной. Я склоняюсь к тому, чтобы посчитать участок плиты под колонной как короткую консоль. Правильно ли такое решение?
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2007, 13:21
#11
engineer


 
Регистрация: 04.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 207


Консоль - согласен., тока сечение какое? переменное? далее вопрос
чем длиньше консоль тем больше вероятность возникновения выдергивающих усилий в трех сваях и максимальных сжимающих в одной свае. Считай что консоль. Посчитай по двум направлениям наверное или с переменной шириной по диагонали. И продавливание посмотреть надо наверное.
Если че не то сказал - сегодня не выспаслся
engineer вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2007, 13:23
#12
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Engineer IA - расстояние между наружной гранью сваи и краем ростверка - можно было и увеличить до 200 мм - для размещения поперечной армтуры и технологичности исполнения узла. Конструтивно этот узел армируется: верхней дополнительной арматурой по Х и по У по расчету и с расстановкой поперечной арматуры - вязаными хомутами или S - образными шпильками.Армирование не редко получается - нет прохода вибратору.
И еще - предоставление только плана размещения свай не достаточно для обсуждения этого вопроса.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2007, 14:24
#13
and-iv

инженер-конструктор
 
Регистрация: 30.11.2007
москва
Сообщений: 65


Все зависит от толщины плиты-ростверка. Было бы здорово если б усилия продавливание воспринимались только бетоном, далее этот участок армируется как консоль (не забывая про длину анкеровки). Есть пособие "по проектированию железобетонных ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений" . Но проблемма здесь иная: осадка каждой сваи будет отлична друг от друга, поэтому проблему нужно решать комплексно в какой-ниб расчетной программе учитывая жесткость свай, плиты и т.п.
and-iv вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2007, 14:36
#14
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Цитата:
Сваи буронабивные. Почему - это другой вопрос. Я хотел бы не сваи и их расстановку обсуждать. Хотелось бы получить консультацию у тех, кто уже занимался подобной проблемой: как грамотно проармировать плиту под колонной, которая находится в углу плиты. Специалисты - отзовитесь!
Цитата:
Под зданием толща насыпного грунта от 10 до 12 м. Еще ниже не очень хорошие суглинки. Отсюда и сваи такие мощные. Но сейчас все еще на стадии проект и, возможно, сечение свай будет не таким большим.
Вопрос о расстановке свай поднялся потому, что ставить так колонну на ростверк не очень грамотно. Правильнее будет начать с определения типа фундамента. Если у Вас насыпной грунт неслежавшийся, то устройство в нем свайного фундамента не решит проблему с осадками. Если же он насыпан давно и успел уплотниться естественным образом, то вполне можно устроить кустовые свайные фундаменты с несущей способностью сваи 30 - 40 т (сваи меньшего диаметра и глубиной 5 - 6 м). Или вообще не делать свайный фундамент, а выполнить или фундаментную плиту на упругом основании (при несущей способности грунта >1 и <2 кг/см2), или столбчатые (>2 кг/см2).
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2007, 14:44
#15
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от and-iv Посмотреть сообщение
Все зависит от толщины плиты-ростверка...
Но тем не менее - вопрос ?. Почему расстояние от края ростверка до наружной грани сваи принимается не менее 10 см, а не по приамиде продавливания?. И не имеет значения - рядовая это или угловая свая !.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2007, 15:01
#16
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Вот дополнительная информация и предположительная схема армирования. Грамотно ли выглядит такая расстановка?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sshot-2.jpg
Просмотров: 1420
Размер:	28.1 Кб
ID:	1587  
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2007, 15:04
#17
and-iv

инженер-конструктор
 
Регистрация: 30.11.2007
москва
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Но тем не менее - вопрос ?. Почему расстояние от края ростверка до наружной грани сваи принимается не менее 10 см, а не по приамиде продавливания?. И не имеет значения - рядовая это или угловая свая !.
Это связано с процессом производства работ. Плюс минус 5 см от проектного положения, как пить дать, для каждой сваи. А если еще сваи забивные? Вот и заложилсь
and-iv вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2007, 15:07
#18
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Engineer IA Посмотреть сообщение
Добрый день всем участникам! Впервые занимаюсь комбинированным фундаментом: плита на сваях. Обращаюсь за консультацией к опытным.
Колонна стоит на краю плиты. Усилия в основании колонны N=125 тс, Mx=My=14 тсм. Могу ли я сделать расчет армирования этого участка плиты как для короткой консоли? Нет ли тут каких-нибудь подводных камней? В приложении картинка: участок фундаментной плиты сверху; снизу буронабивные сваи диаметром 1000мм.
подводных камней тьма - взять хоть требования предъявляемые к армированию коротких консолей (хомутов, наклонных и горизонтальных), анкеровке продольной арматуры - на анкер придется, а может и не хватит.
решение опасное с точки зрения - неясное и непонятное.
там где есть неясность лучше её избежать.
Конструкция так сказать неопробованная (нет аналогов в литературе(не встречал))- решение идет на свой страх и риск, к тому же колонна вещь серъезная - понимаю козырек какой-нибудь подпереть, а здесь здание может грохнуться.
подумайте (одумайтесь)
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2007, 15:10
#19
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Engineer IA Посмотреть сообщение
Вот дополнительная информация и предположительная схема армирования. Грамотно ли выглядит такая расстановка?
нет не выглядит. см пост выше.
+ Анкеровка верхней арматуры не обеспечена. (заочно - надо на анкернормальный - на толстенную пластину) И все равно узел страшный. см пост выше
И узел рамный, и таковым быть спроектирован должен
И все равно узел страшный. см пост выше


за резкую критику не судите.

Последний раз редактировалось p_sh, 17.12.2007 в 15:15.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2007, 15:12
#20
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Приведенное решение узла не есть оптимальное. Прежде всего по эксценртиситету приложения нагрузки на крайние сваи. Получется на райнюю сваю как минимум 100 тм - расчет армирования такой сваи - не под силу рядовому конструктору. Что мешает переместить колонну (или сваи), что-бы избежать заданного эксцентриситета?.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2007, 15:19
#21
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


я думаю - как обычно жадность - теряются площади вследствие увеличения расстояния между колоннами в конструкции осадочного шва
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2007, 15:22
#22
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Цитата:
подумайте (одумайтесь)
А что делать, если архитекторы запроектировали спаренные и счетверенные колонны в месте деформационных швов. Вот, на картинке. Неужели таких решений не может быть?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sshot-3.jpg
Просмотров: 455
Размер:	20.2 Кб
ID:	1588  
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2007, 15:32
#23
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Engineer IA Посмотреть сообщение
А что делать, если архитекторы запроектировали спаренные и счетверенные колонны в месте деформационных швов. Вот, на картинке. Неужели таких решений не может быть?
я так и подумал.
а делать что - самым решительным образом показать расчет - выводом к которому будет - нельзя так ребята - следующее : думать надо как всё это раздвинуть самым решительным образом (в пределах разумного)
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2007, 15:36
#24
Ильнар


 
Регистрация: 18.10.2007
Сообщений: 118


Согласен с автором темы. Расчет необходимо вести как для консоли. Толщина плиты довольно большая, поэтому я думаю не будет проблем с восприятием моментов и поперечных сил, а также касательных напряжений. Не понятно почему такие опасения вызвал такой вопрос? Ведь нагрузка всего 125тс.,консоль короткая. Тем более грунт также будет работать, но его можно в работу не включать (в запас). Этот момент можно смоделировать и посмотреть какие в действительности будут возникать усилия и напряжения.

Последний раз редактировалось Ильнар, 17.12.2007 в 15:42. Причина: Не то отправил
Ильнар вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2007, 15:36
#25
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Если это именно деформационный, а не усадочный, шов, то фундамент можно не резать.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2007, 15:44
#26
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Engineer IA - с этого и надо было начинать, а не водить форум по дебрям предположений, что имел в виду.
Шов должен быть осадочным - видно по раскладке. Колонна, как надо понимать, то-же делиться на 4 части. 4 колонны в этом месте - бред!, но в принципе конструктивно решаемый - за пределами норм проектирования.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2007, 15:46
#27
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


2 Engineer IA

Неужели вам "нравиться" такая конструкция? Ответьте как инженер. Теоретически можно ее конечно заармировать, только... я бы на вашем месте с архитектором поругался... ну не нравиться мне это без всяких расчетов... очень очень очень не красивое решение... должна же быть у инженера какая то элементарная эстетика??? (про все остальное молчу)
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2007, 16:03
#28
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от and-iv Посмотреть сообщение
Это связано с процессом производства работ. Плюс минус 5 см от проектного положения, как пить дать, для каждой сваи. А если еще сваи забивные? Вот и заложилсь
Все правильно, но с точностью до наоборот - допуск по отклоениям (и не только свай, но и любых элементов) определяется расчетной схемой и принятыми при решении соответствующей задачи ограничениями.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2007, 16:43
#29
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Цитата:
Неужели вам "нравиться" такая конструкция? Ответьте как инженер.
Если Вы имеете в виду расшивку здания на осадочные швы, то такое решение - самое удобное. Все здание аккуратно разрезано на блоки и каждый блок имеет свою собственную фундаментную плиту на сваях. Это неплохо.

Сложнее, как мне со всех сторон говорят, это законструировать колонну на краю плиты. Попробую пободаться с архитекторами (представляю сколько крику будет). На какое минимальное расстояние от края плиты можно подвинуть колонну? Есть ли в нормах на это ответ? Я, пока, не нашел.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2007, 17:03
#30
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Ну а где вы видели такой способ устройства осадочных швов? Насколкьо я понимаю у каждого усаживаемого отсека должен быть свой фундамент, а делать на едином... тогда какой смысл в этом шве вообще?

А про устройство осадочных швов написанно в любой специализированной литературе от Байкова с Шеришевским, до Маклаковой и Беленя... самое забавное что везде этот шов показывают одинаково.. и вовсе не так как вы...
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2007, 18:49
#31
and-iv

инженер-конструктор
 
Регистрация: 30.11.2007
москва
Сообщений: 65


Решение хорошее. Анкеровка верхней арматуры обеспечивается нахлесткой на пешку- это для p_sh. То что крайняя свая буден нагружена более чем остальные это факт, но не 100т. Плита 1000 доволно жесткая, надо посчитать в лире н-р, с учетом жесткости свай, максимальный момент будет на втором или 3м раду свай. По продавливанию плита будет нести 200тонн (по бетону), можно обойтись без поперечного армирования.
and-iv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2007, 19:31
#32
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Спасибо, and-iv. А то меня заклевали уже.

to AMS
Цитата:
Получется на райнюю сваю как минимум 100 тм - расчет армирования такой сваи - не под силу рядовому конструктору.
Откуда на сваю может придти такой момент? Не забывайте, что по верху свай идет плита толщиной 1000мм. И еще: неужели чем больше момент на сваю, тем выше должна быть квалификация конструктора? Интересная зависимость.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2007, 20:59
#33
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от and-iv Посмотреть сообщение
Плита 1000 доволно жесткая, ..... По продавливанию плита будет нести 200тонн (по бетону), можно обойтись без поперечного армирования.
дело в том что мне не кажется здесь всё так кучеряво как вы описываете, как говорится в кодексе офис самураев, обманывать можно и себя и с не меньшей эффективностью.

устремим ситуацию в предел: плита представляет из себя бесконечно толстую конструкцию, на край которой установлена колонна - какие картины возможного разружения данной конструкции рисует ваше воображение???
- моё - скол колонной угла плиты. по пирамидке, возможно треугольной. с основанием в плоскости колонны и вершиной на ребре (угле) плиты - как посчитать?
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2007, 21:35
#34
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


будут очень большие опорные моменты в угловой колонне..
и расчет на продавливание тут не годиться, думаю что нужно считать на выкалывание колонной угловой части плиты...
An2 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2007, 22:15
#35
deConstructor


 
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 38


предлагаю арматуру из сваи выпустить прямо (или криво) в колонну и не париться
deConstructor вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2007, 22:57
#36
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


p_sh
Цитата:
устремим ситуацию в предел: плита представляет из себя бесконечно толстую конструкцию, на край которой установлена колонна - какие картины возможного разружения данной конструкции рисует ваше воображение???
Смятие (местное сжатие).
An2
Цитата:
нужно считать на выкалывание колонной угловой части плиты
Ну да, по наклонной полосе, автор темы так и пишет - расчет как короткой консоли (ограничения для условия 207 пособия).
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2007, 07:51
#37
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


S_Konstr в СНиПе представлен метод расчета, на мой взляд, несколько отличающийся от представленного случая. Представленный вами вариант разрушения тоже имеет место быть. Вопрос в том какой "хуже"

Для короткой консоли как поперечку ставить (если потребуется)???

что автор скажет???
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2007, 08:11
#38
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Да, для короткой консоли этот случай не совсем подходит. Зато он ближе к случаю, когда мы расчитываем ростверк на продавливание угловой сваей. Расстояние от края плиты ростверка до грани сваи допускается 5-10см. При этом в методике расчета, приведенной в "Пособии по проектированию железобетонных ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84)", нет ни слова про скол. Расчет идет на продавливение.
Нельзя ли провести расчет, считая, что колонна - это свая, со своими моментами и продольным усилием. И далее все по "Пособию..."?
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2007, 08:20
#39
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Я так понимаю следущая ветка от автора будет: "как обеспечить восприятие перекрытиями продавливания для угловой колонны...", архитекторы не хотят рисовать контурные балки... По ушам за такое архитекторам-гинеколагам надо бить, объяснять пагубность всей ситуации и возможных последствиях, а потом требовать от "архитектора" расписаться за главного, проверено, помогает...
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2007, 08:40
#40
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


И вот еще вдогонку. Примечание 2 к пункту 2.9 "Пособия": "В тех случаях, когда угловая свая в ростверках с подколонником по проекту заходит в плане за обе грани подколонника на 50мм и более, проверка на продавливание плиты ростверка угловой сваей не производится".
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sshot-4.jpg
Просмотров: 237
Размер:	31.6 Кб
ID:	1602  
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2007, 09:39
#41
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Engineer IA - а что мешет угловую сваю, насколько это можно подтянть к углу ростверка. Часть колонны при этом будет над сваей. То, что сетка свай будет неравномерная - это в принципе не такая большая проблема (точнее - не проблема).
AMS вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2007, 09:54
#42
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Цитата:
Для короткой консоли как поперечку ставить (если потребуется)
Горизонтально, причем если не требуется по расчету, поставить конструктивно (не менее 0.002bуслh0 в верхней половине сечения).
S_konstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2007, 09:56
#43
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Мешает СНиП. Расстояние в свету между буронабивными сваями не менее 1,0м.

Я уже начал бодаться с архитекторами, чтобы разнести колонны сантиметров на 20 от края.

Что-то p_sh молчит. Хотелось бы услышать его авторитетное мнение.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2007, 10:14
#44
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


А для надежности можно пару сеток под колонну бросить.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sshot-5.jpg
Просмотров: 450
Размер:	59.2 Кб
ID:	1604  
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2007, 10:24
#45
msv79

шаман
 
Регистрация: 18.01.2007
*Stalingrad*
Сообщений: 167
<phrase 1= Отправить сообщение для msv79 с помощью AIM Отправить сообщение для msv79 с помощью MSN Отправить сообщение для msv79 с помощью Yahoo Отправить сообщение для msv79 с помощью Skype™


Engineer IA , без претензий на "авторитетное мнение" . Такое решение "имеет место быть". Почему бы и нет. Нагрузка на колонну небольшая и толщина плиты достаточна для работы только бетонного сечения. Армирование на мой взгляд только конструктивное...
__________________
всё гениальное - просто
msv79 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2007, 10:26
#46
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


то что решение не одобряю не делает мнение авторитетным - просто, пока, оказываюсь одним из осторожных - настораживает некоторая неопределенность, на которую я указал, К примеру, S_Konstr не так мрачно оценивает.
Ну а решать то в конце Вам.
В меру способностей ищу несовершенства. - вы и сами просили покритиковать.
Вижу в данном конструктивном решении новизну (как иногда говорят хауноу), следствием которой есть отсутствие указаний норм. Может просто очкую

К примеру можно за некоторый аналог взять свайный ростверк, где в качестве сваи будет колонна - там же есть указания какие конструктивные мероприятия надо предусмотреть чтоб спать более спокойно - и одно из них - отодвинь от края на ххх [мм]

по поводу моментов в колонне - они ведь тоже могут (и так оно и есть) не помогать работе узла, а усугубляют работу арматуры плиты.

Последний раз редактировалось p_sh, 18.12.2007 в 10:35.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2007, 11:18
#47
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Engineer IA Посмотреть сообщение
И вот еще вдогонку. Примечание 2 к пункту 2.9 "Пособия": "В тех случаях, когда угловая свая в ростверках с подколонником по проекту заходит в плане за обе грани подколонника на 50мм и более, проверка на продавливание плиты ростверка угловой сваей не производится".
здесь не тот случай, по моему.
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2007, 11:26
#48
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


А по-моему - тот самый случай. Подколонник - это свая. Свая - это колонна и она заходит своей гранью за грань сваи.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2007, 11:41
#49
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Спасибо всем за участие! Особенно благодарю p_sh.
"Порой у пропасти грозящей,
ты нас спасаешь иногда..."
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2007, 12:36
#50
and-iv

инженер-конструктор
 
Регистрация: 30.11.2007
москва
Сообщений: 65


С конструированием такого узла как-то разобрались. Может стоит задуматься нужны ли эти осадочные швы?
Какая разница этажей между этими блоками? Это же не плита по грунту, осадки свай очень малы, причем такая плита позволит включить их все в работу.
and-iv вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 01:22
#51
MLG


 
Регистрация: 06.10.2006
питер
Сообщений: 104


по-моему, так вообще ничего страшного тут нет... чего опасаться-то? скрутит сваи? - нет (при таких-то жесткостях). срез? поперчная сила? момент? -нет (при такой-то толщине). если уж совсем сильно волнуетесь, дык сделайте там ростверк толщиной метра полтора, заармируйте конструктивно и спите себе спокойно.
другой вопрос - 4 сваи диаметром метр под нагрузку 125т. это даже словом "шок" не назовешь
MLG вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2007, 05:37
#52
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Цитата:
4 сваи диаметром метр под нагрузку 125т. это даже словом "шок" не назовешь
Назовешь. Это шок и есть. Рядом с этой колонной другие есть - не забывайте об этом. Кроме того - здание расположено в старой пойме реки. Насыпной грунт 12-15м и не очень хорошие суглинки под ним. По-моему я уже где-то об этом сказал.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 06:30
#53
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Толщину ростверка можно увеличить, если уменьшить в этом кусте отметку верха свай и конструктивно над ними поставить сетку. Уходить в вверх более чем на толщину конструкции пола - могут быть проблемы с архитекторами. Но это пойдет в увеличение запаса, в котором, насколько понял и так никто не сомневается.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 08:46
#54
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от MLG Посмотреть сообщение
по-моему, так вообще ничего страшного тут нет... - нет (при таких-то жесткостях). срез? поперчная сила? момент? -нет (при такой-то толщине).

....если уж совсем сильно волнуетесь, дык сделайте там ростверк толщиной метра полтора, заармируйте конструктивно и спите себе спокойно.
убил (контрольный) , особенно выделенное.

как раз если сделать толщину большую и заармировать конструктивно то может и гавкнуться. - ну уже просто теория расчета будет другой - никак там стержень с оболочками не приплетешь. Здесь верхнее армирование не столько зависит от толщины сколько от усилий в колоннах. Сами рассудите если опять мой любимый приём применить - толщину плиты устремить в бесконечность. Тогда если в колонне действует момент, то согласитесь, в зоне сопряжения плиты с колонной должно быть вполне определенное армирование и точно скажу оно расчетное.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 10:26
#55
MLG


 
Регистрация: 06.10.2006
питер
Сообщений: 104


да что вы все стержни да оболочки! где вы в нормативах только находите эти определения. Я рассуждаю исходя их теории перераспределения усилий, но почему-то абсолютно расхожусь с вашим приемом: жесткость плиты стремится к бесконечности, потому и весь момент будет в ней.
MLG вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 11:13
#56
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


имею в виду как и ранее вот что:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный007.jpg
Просмотров: 400
Размер:	22.5 Кб
ID:	1631  
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 11:58
#57
msv79

шаман
 
Регистрация: 18.01.2007
*Stalingrad*
Сообщений: 167
<phrase 1= Отправить сообщение для msv79 с помощью AIM Отправить сообщение для msv79 с помощью MSN Отправить сообщение для msv79 с помощью Yahoo Отправить сообщение для msv79 с помощью Skype™


ИМХО, в многоэтажных зданиях этот момент ничтожен по сравнению с нормальной силой, поэтому им можно пренебречь....
Цитата:
Усилия в основании колонны N=125 тс, Mx=My=14 тсм
по моим прикидкам, N с лихвой компенсирует действие M, так что бояцца тут нечаво
__________________
всё гениальное - просто
msv79 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 12:38
#58
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
ИМХО,... так что бояцца тут нечаво
бум опыты ставить? - это я про такое решение вообще, как принимаемое к повсеместному применению?

судя по нагрузке этажей 10-12 (для угловой колонны 125т/(50т с этажа/4 (четвертушка))=10 штук)
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 13:32
#59
MLG


 
Регистрация: 06.10.2006
питер
Сообщений: 104


а почему вы считаете, что момент именно в колонне должеен, а не в узле? уточните, пожалуйста, какой вид разрушения происходит в плите
MLG вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 13:49
#60
SaSHoK


 
Регистрация: 10.12.2007
Сообщений: 6


Впервые вижу, чтобы колонну ставили на край плиты - я бы не рискнул. Да и растановка свай относительно колонны далеко не оптимальная. Насчет решения комбинированного фундамента, с чем это связано? Грунты просадочные?
SaSHoK вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 13:52
#61
msv79

шаман
 
Регистрация: 18.01.2007
*Stalingrad*
Сообщений: 167
<phrase 1= Отправить сообщение для msv79 с помощью AIM Отправить сообщение для msv79 с помощью MSN Отправить сообщение для msv79 с помощью Yahoo Отправить сообщение для msv79 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
бум опыты ставить? - это я про такое решение вообще, как принимаемое к повсеместному применению?
не надо сразу в крайности бросацца, случай случаю рознь. Как кто-то здесь на форуме заметил - нравится Вам это или нет, эра серийного проектирования давно закончилась, поэтому каждый принимает решения сам. И опыты здесь нипричем... Если б все рассуждали с таким консерватизмом, то больше шалаша или землянки не построили бы (без обид)
__________________
всё гениальное - просто
msv79 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 14:27
#62
MLG


 
Регистрация: 06.10.2006
питер
Сообщений: 104


msv79, вы тоже не горячитесь. думаю, если бы все проектировщики были на уровне p_sh у нас не то, что здание, у нас бы ни один кирпичик с фасада не упал бы
MLG вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 14:37
#63
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от MLG Посмотреть сообщение
а почему вы считаете, что момент именно в колонне должеен, а не в узле? уточните, пожалуйста, какой вид разрушения происходит в плите
ведь понятие момента характерно для стержневых или, на худой конец, пластинчатых идеализаций (гипотез) - в "реальном" материале только напряжения, от которых и происходит разрушение.
Если говорить, к примеру, о узле сопряжения тонкой плиты (типового перекрытия толщиной не более 250 (по новому СП)) и колонны (размером ~ 400*400) то и вид разрушения установлен на основе опытов и теория пластин и стержней (моделирование ими) учеными мужами зарегламентирована (не возбраняется) - т.к. ребята применяйте свои моменты, поперечные силы, сжимающие силы - формулы связывающие данные идеализации с возможными картинами разрушения мы нашли - пользуйте.
Здесь же подозреваю что "момент" и приходящая вертикальная сила просто не распространится на всё сечение плиты, а найдет более слабое сечение - не "нормальное" к сечению плиты - раньше где-нибудь отковыряется.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 15:06
#64
MLG


 
Регистрация: 06.10.2006
питер
Сообщений: 104


ну да, по картинке похоже на то. но при этом получится, что не передаются сдвиги в материале, разрушение отчасти похоже на срез. а это же достаточно много (200т/м.кв на Ab)
MLG вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 15:12
#65
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


нужно хотя-бы модель, хотя-бы близкую сотворить, чтобы более предметно разговаривать, а то рисуем круги в воздухе. - и на ней посмотреть распространение напряжений и т.п.
Нужен правда нехилый нелинейный процессор...

а пока запретить
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 16:28
#66
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Автор идеи-вопроса не сообщает мотивы смещения колоны на край ростверка. Что за нужда такая или желание погрузиться в сомнительность, непредсказуемое деяние, техническую неоптимальность по работе конструкций?
Мало того, это ведь и повышение разных расходов, против традиционно уравновешенного приложения нагрузок на конструкцию фундамента, без смещения куста свай под нагрузку, для оптимального нагружения свай.
Предполагаю, что такая идея могла родиться от сближения 2-х колонн, разбивая здание на деформационные (температурные) блоки, и (или) этапы (очереди) строительства.
Даже если эта причины имеют место, то что мешает разнести колонны на 1,5 ... 2 м друг от друга. Промежуток между рядами ригелей в месте Д.Ш. заполняется свободно опираемыми плитами, без связи их анкерами 2-х блоков здания. Устройство такого конструктива Д.Ш. проработано серией ...
Подумайте еще и о негантируемом качестве материалов, и СМР, чтоб подставляться перед прокурором через н-ное время. Только расчетами трудно будет убедить.
По крайней мере, рассматриваемая система должна быть доступна для наблюдения, осмотра в процессе эксплуатации. Ну заармируют, как в чертеже, закопают следом, позднее загрузится на полную …, и что будет? В покое?
А что будет испытывать колонна от явного поворота горизонтальной плоскости фундамента?
Представляется также завышенным сечение колонны (600 мм) на нагрузки N=125 тс, Mx=My=14 тсм, если она конечно не имеет свободной длины более 10 м.
Как ГИП отверг бы это несовершенство сразу.
vladas вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 18:16
#67
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


Цитата:
Сообщение от Engineer IA Посмотреть сообщение
Добрый день всем участникам! Впервые занимаюсь комбинированным фундаментом: плита на сваях. Обращаюсь за консультацией к опытным.
Колонна стоит на краю плиты. Усилия в основании колонны N=125 тс, Mx=My=14 тсм. Могу ли я сделать расчет армирования этого участка плиты как для короткой консоли? Нет ли тут каких-нибудь подводных камней? В приложении картинка: участок фундаментной плиты сверху; снизу буронабивные сваи диаметром 1000мм.
Мое мнение:
1. Любое инженерное решение имеет право быть реализованным в материале, если оно обосновано и удовлетворяет основным условиям прочности, устойчивости, трещиностойкости и т.п. Рассматриваемый случай - далеко не воздушный замок и не сооружение из песка.
2. Расчетная схема обсуждаемого фрагмента (узла) достаточно проста и наглядна. Выявить НДС несложно даже не прибегая к нелинейностям.
И на первый взгляд, напряжения будут в пределах конструктивного армирования (1..2%). 125 тонн - это не усилие для колонны...
3. Правильно многие подметили: имеется угроза скола угла плиты, но, извините, кто ж ей позволит так себя повести? Есть такое понятие в инженерном ремесле - перераспределение, с учетом изменения расчетной схемы. Т.е. создав особую систему конструктивных элементов, можно заставить узел работать так, как нам надо.
А именно: имея колонну, через которую передается усилие, толстую консольную плиту, покоющуюся на сваях, нужно "заставить" работать совместно. Как? Устанавливается в толще плиты пространственный армокаркас на всю проблемную зону (это выяснить расчетом), каркас колонны анкерится (метровой толщи вполне достаточно), и все монолитится.
4. Да, и все надо подтвердить расчетами.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 18:29
#68
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Цитата:
нужно хотя бы модель, хотя бы близкую сотворить, чтобы более предметно разговаривать, а то рисуем круги в воздухе. - и на ней посмотреть распространение напряжений и т.п.

Не могу понять, что в этой задаче выходит за рамки СНиПовских расчетов (сознательно упуская нетрадиционный способ решения деф. шва). Ну утолщаем (для "идеализации") плиту, ну увеличиваем-уменьшаем силовые факторы (N, M, Q), - и что? В любом случае рассматриваем равновесие плоских, по разному ориентированных (в зависимости от усилий) сечений, проходящих через угол сопряжения колонны и плиты: от нормального до параллельного колонне. Любое положение (угол) данного сечения рассчитывается по методикам СНиПа.
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 19:02
#69
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


[FONT=Times New Roman]А почему не так?[/FONT]
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: плита опаснее.JPG
Просмотров: 280
Размер:	27.2 Кб
ID:	1646  
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 19:08
#70
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


При всем уважении ко всем точкам зрения...

Пустая ничем не обоснованная трата времени, материалов, средств, опасная (непредсказуемая) работа конструкции. Новаторство поддерживаю, но в том случае когда оно вызванно какой либо необходимостью.

Понимаю форумчан (инженеров с большим опытом) которым интересно кушать сей "жаренный" узел... но вот абсолютно не понимаю автора данной идеи...
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 19:25
#71
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Regby
Со всем согласен, но
Цитата:
опасная (непредсказуемая) работа конструкции
Да с чего это вдруг любой рамный узел с большой разницей жесткостей стерженей (дисков) различного направления стал непредсказуемой конструкцией? Что в таком случае предсказуемая конструкция?
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 20:03
#72
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Не вижу ничего особо страшного. Вот правильно заармировать такое решение - вопрос. Сложность связана со сложностью/невозможностью привести этот случай к инженерному расчету с применением стержневой/пластинчатой аналогии. Задача - объемная. Соответственно, цель расчета - поиск главных напряжений. В упругой постановке такую задачку решать многодельно - будет много итераций. Один из возможных путей решения уже предлагался - нелинейная задача в МКЭ. Причем, судя по усилиям в колонне, первый вариант расчетной модели можно попробовать сделать совсем без учета армирования.
Я бы попробовал такое в Лире прикинуть...
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 20:16
#73
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от S_konstr Посмотреть сообщение
Regby
Со всем согласен, но

Да с чего это вдруг любой рамный узел с большой разницей жесткостей стерженей (дисков) различного направления стал непредсказуемой конструкцией?...
так был бы рамным..., предложенная схема армирования #16 от рамного далека до неимоверности.

ps
в #19 про рамность упоминал.
pps. вот так Пушкин вот так....сын
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 20:21
#74
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Ну, блин, не удержался
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Drawing1.dwg (37.8 Кб, 1270 просмотров)

Последний раз редактировалось S_konstr, 19.12.2007 в 20:29.
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 20:31
#75
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Lamer Inc.. Посмотреть сообщение
Вот правильно заармировать такое решение - вопрос. Сложность связана со сложностью/невозможностью привести этот случай к инженерному расчету с применением стержневой/пластинчатой аналогии.
Если Вы найдете книгу Т.И.Барановой Ю.П.Скачкова Аналоговые каркасано-стержневые модели ростверков свайных фундаментов ,то в ней можно черпануть идеи по данному вопросу - и касательно распространения напряжений и соответсвенно армирования, однако сами авторы предупреждают о недоизученности этого вопроса, поэтому из идеи с Лирой можно вынести (или подтвердить уже имеющиеся) суждения но не ответы.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 20:38
#76
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от S_konstr Посмотреть сообщение
Ну, блин, не удержался
ответно рамный узел по #16
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Drawing2.dwg (64.2 Кб, 1228 просмотров)
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 21:59
#77
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от S_konstr Посмотреть сообщение
Regby
Со всем согласен, но

Да с чего это вдруг любой рамный узел с большой разницей жесткостей стерженей (дисков) различного направления стал непредсказуемой конструкцией? Что в таком случае предсказуемая конструкция?
Непредскауемая это такая которую будут обсужать здесь уже под 3/4 от 100 постов, а решить хотя бы к рамной она относиться или нет как то не получается... Вы б сами так сделали? А чего другим советовать? ГЫ интересно же, а вдруг не рухнет... "в любом случае виноват же не я... а тот перец считать не умеет"
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2007, 07:09
#78
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


p_sh
Цитата:
ответно рамный узел по #16
Некорректно представили. А где поперечная арматура?

2vladas
Цитата:
Автор идеи-вопроса не сообщает мотивы смещения колоны на край ростверка.
Есть мотивы, но их я, как раз и не собирался обсуждать. Есть инженерная задача и мы ее обсуждаем. И разговор получается интересным.

Хотелось бы вернуться к расчету свайного ростверка. Почему, всёже, при расчете продавливания ростверка угловой сваей даже не ставится вопрос о сколе. Насколько мне известно, столбчатые свайные ростверки армируются сеткой по низу фундамента и могут быть совсем без поперечной арматуры. А ведь это наш случай!
Мое предположение таково, что скол, так ярко представляющийся живому воображению p_sh, может возникнуть лишь в случае очень больших поперечных сил. В обычной практике такого не случается, а эксперименты, видимо, показывают, что стандартом в этой ситуации является продавливание по пирамиде. Отсюда и игнорирование варианта со сколом в "Пособии...".

2EUDGEN
Цитата:
Устанавливается в толще плиты пространственный армокаркас на всю проблемную зону (это выяснить расчетом), каркас колонны анкерится (метровой толщи вполне достаточно), и все монолитится.
Да, и все надо подтвердить расчетами.
Расчет нелинейный при помощи МКЭ? Или есть другой метод определения зоны возможного скола?
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.

Последний раз редактировалось Engineer IA, 20.12.2007 в 07:29.
Engineer IA вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2007, 07:13
#79
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


2Regby

Только без паники!
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2007, 07:39
#80
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Engineer IA : "Насколько мне известно, столбчатые свайные ростверки армируются сеткой по низу фундамента и могут быть совсем без поперечной арматуры..."
Последовательность расчета кустовых свайных ростверков предполагает определение рабочей высоты сечения из условий на продавливание, за которым следует расчет амирования. Соответственно, при найденной из условия на продавливание высоте поперечка не нужна. Если и ставят, то конструктивно.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2007, 07:47
#81
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


2AMS
Цитата:
Соответственно, при найденной из условия на продавливание высоте поперечка не нужна.
Вот именно: на продавливание. А почему продавливание, а не скол по схеме p_sh?
К примеру, ростверк получился высотой 750мм по условию продавливания угловой сваей, а скол может произойти по наклонной на высоте меньшей, чем 750. Но никому в голову не приходит это проверять.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2007, 08:15
#82
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


По вопросу о "раскалывании" колонной ростверков могу к примеру заметить, что в прекрестных ленточных ростверках рядовые и угловые колонны находятся на расстоянии 50-100 мм от грани ростверка и вопрос о расчете на "скол" не ставиться. При этом высота ростверка может быть 1,2 м, а колонна сечением 600х600. Расчет ростверка, в том числе на поперечные силы показывает, какая должна быть установлена арматура для их восприятия .
AMS вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2007, 08:54
#83
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Engineer IA Посмотреть сообщение
p_sh
Некорректно представили. А где поперечная арматура?
куда у вас момент направлен? а то разбираем оба случая (часто не указывая какой конкретно) ситуация здесь может быть различна

p_sh вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2007, 09:05
#84
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


p_sh - обсуждаемй вопрос конечно интересный. С решения таких "мелочей" начинается вот ЭТО:
(Нашел и вспомнил - было такое дело?)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: beijingsky.jpg
Просмотров: 341
Размер:	71.7 Кб
ID:	1655  
AMS вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2007, 09:23
#85
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Один мой коллега шутит "если в железобетоне забыть сделать шов или шарнир, то он сам образуется, там где ему захочеться". Все предположения о возможных вариантах трещин могут реализоваться. И самое паршивое в данной ситуации - зависимость момента в узле и соотв. варианта трещин от картины осадок плиты. Т.к. грунты - дело темное, то решение этого узла - игра в угадайку...
Я не сторонник сыжания колонны на угол плиты, но если "упираться" в решение этой задачки, то я бы подумал о решении шарнирного опирания колонны на плиту, например через стальной "стакан" и центрирующую прокладку. А иначе, надо пихать горизонтальные сетки косвенного армирования и в колонну и в плиту на углу и надеяться, что строители все нормально пробетонят.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2007, 09:34
#86
MLG


 
Регистрация: 06.10.2006
питер
Сообщений: 104


А где у нас в главном снипе хотя бы упоминание про скалывание? Я вот до сих пор не могу понять: если напряжения в бетоне, не превышаеют его предельные прочности ни на растяжение, ни на срез, то о каком разрушении может идти речь? сдвиги же передаются тогда и трещин не возникает!
MLG вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2007, 09:36
#87
MLG


 
Регистрация: 06.10.2006
питер
Сообщений: 104


ps. четко видно подключение "зауральских" конструкторов в тот момент, когда у "азиопы" - ночь))
MLG вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2007, 10:04
#88
msv79

шаман
 
Регистрация: 18.01.2007
*Stalingrad*
Сообщений: 167
<phrase 1= Отправить сообщение для msv79 с помощью AIM Отправить сообщение для msv79 с помощью MSN Отправить сообщение для msv79 с помощью Yahoo Отправить сообщение для msv79 с помощью Skype™


вопрос ломанного яйца не стоит.. Развели флуда на 5 страниц =)
__________________
всё гениальное - просто
msv79 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2007, 16:11
#89
maestro

проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
<phrase 1=


1. Такое решение я бы не стал делать. Причин много. Среди них:
- значительная дополнительная моментная нагрузка на р-к и сваи из-за несовпадения ЦТ сваи и ЦТ нагрузки.
- значительные крены такого фундамента. ПРи жестком узле это породит всплеск армирования колонны из-за попытки колонны сохранить прямой угол жесткого узла
- Вообще- неоптимальная работа свай. 4ю сваю по диагонали скорей всего такой ростверк просто не нагрузит из-за большой гибкости и крена

Я бы сделал:
- ростверк- единым с 4мя колоннами. Ничего страшного в этом нет. Если уж очень разные нагрузки- то просто отцентрировал бы ЦТ сваи и ЦТ суммарной нагрузки с учетом моментов. Было бы мило. Заодно разделение нагрузок на 4 точки создало бы значительную опорную площадь --> большое жесткое тело--> уменьшение армирования (да и продавливание тогда решится автоматом скорее всего)
- если и это нет- раздвинул бы оси и посадил колонны на разные ф-ты. Хотя имхо это худший вариант.

Последний раз редактировалось maestro, 21.12.2007 в 16:21.
maestro вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2007, 13:08
#90
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
p_sh - обсуждаемй вопрос конечно интересный. С решения таких "мелочей" начинается вот ЭТО:
(Нашел и вспомнил - было такое дело?)
Поскольку, есть невнятность ответа на вопрос «а зачем так нагрузка (колонна) расположена относительно куста свай», то во имя оптимального и требуемого в работе проектировщиков, предлагаю коллегам открыть веточку разговора на форуме: «О гармоничности проектных решений и принципах выбора лучшего варианта из возможных».
Там бы сформировать хотя бы часть основополагающих принципов (заповедей) в проектном деле.
А должна ли быть гармонизация всех проектных решений по разделам (авторам-исполнителям) в одном проекте?
Как только кто-либо, или что-либо, например ведущая марка РД затеет какую-либо ахинею, приводящую например, в смятение КЖ, как здесь определено, то у каждого конструктора, есть право выбора увлечься ли, или нет последующими техническими глупостями. И есть же …, увлекаются.
Ведь как в сообщении #84 говориться «С решения таких "мелочей" начинается вот ЭТО: …», - я полагаю худшее из вновь создаваемого.
В новейшей и старейшей истории было немало проб и ошибок. Только гармоничные технические формы и инженерные системы будут желаемы человеком.
Рассматривая совокупную полезность (техническое совершенство), в новых идеях нельзя забывать о многом, в т.ч. о психофизическом восприятии человеком форм и конструкций.
Не случайно ведь есть ограничение по прогибам и перемещениям на восприятия человеком. Но может быть внутри наклоненных по вертикали зданий для людей энергетика лучше, благотворные резонансные колебания какие-нибудь?
Ух, и … да-аа!!!! Поскольку многие творцы стремятся к совершенному, а это уродство, многолетне давящее на психику людей …, такие здания …, да с повышенными капзатратами, - лучше увидеть и забыть. Автору же идеи можно пожелать услугу психоаналитика.
Напоминает наклонно врытые столбы на пути прохождения бронетанковой техники.
Если б эти корпуса намеренно наклонные что–либо подпирали … тогда это полезно. Похоже должна быть также мера в экспериментировании по проектам капитальных зданий (сооружений). Скажите внятно себе и всем, зачем? Во имя чего эта неоптимальная и дорогая затея? Да этот же фундамент со смещенными нагрузками относительно куста свай. Только ради неординарности, самовыразительности?
Представьте себе автомобиль с намерено созданным развалом колес на всю последующую эксплуатацию, либо его совершенно необтекаемые формы, поскольку иные дизайнерские или технические идеи не найдены (отвергнуты, не приняты, т.п.). Вас будет занимать обсуждение, как … сделать более стойкую резину по факту развала колес без устранения самого развала, или как повысить скорость авто не улучшая обтекаемость формы.
И последнее, если какой-либо проектировщик-смежник, понимая, что его система будет создана (работать ли) не лучшим образом, зависящих от технологических или архитектурно-дизайнерских идей, не в состоянии повлиять изначально на несовершенство, то хотя бы должен ответственно заявить (обозначить) о вынужденном выполнении работы. Этот поступок уважаем.
Полная ответственность за техсовершенство проекта на ГИПе (ГАПе), даже в случае формального исполнения его обязанностей.
vladas вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2007, 15:03
#91
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от vladas Посмотреть сообщение
Ух, и … да-аа!!!! Поскольку многие творцы стремятся к совершенному, а это уродство, многолетне давящее на психику людей …, такие здания …, да с повышенными капзатратами, - лучше увидеть и забыть. .
Согласен, но что тогда двигало на это "уродство" - строящиеся в центре Пекина наклонных небоскребов - показать возможность реализации конструкторских решений, уровень развития технологий, материаловедения.... Если нет, то что тогда ?
AMS вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2007, 07:31
#92
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Согласен, но что тогда двигало на это "уродство" - строящиеся в центре Пекина наклонных небоскребов - показать возможность реализации конструкторских решений, уровень развития технологий, материаловедения.... Если нет, то что тогда ?
Национальная политическая (экономическая) идея О могучести Китая, "Архитектурная неординарность" с техническими достижениями Китая! Т.е. иными словами пиар, а другое возможно притягивается.
Пиара по "технической неординарности" в Китае хватает, захлестывает как цунами, как бы не смыло... Только вот безопасности недостаточно, особенно в товарах народного потребления.
Пусть эта "арх. неординарность" будет только у китайцев, и их покалениям в наследство.
У нас тоже есть попытки пиара в техническом творчестве (см. http://www.reserve.ru/# ). Много ли в новых отечественных техидеях совершенств?
Любые идеи в капстроительстве д.б. или лучше могут быть реализованы с учетом: жизнепригодности (комфортности среды обитания человека как внутри так и снаружи), желательно максимально долговечны, безопасны в эксплуатации, в меру затратные по социальному развитию территории(благосостоянию населения), и т.д. и т.п.
Определитесь есть комфортность снаружи? О другом не спрашиваю.
Чего стоит китайская "показуха"?
Недавно на ТВ был показан фильм о крупнейшем по площади сооружении в мире зального типа с подвеской покрытия на вантах. Англичане его назвали Миллениум, к переходу веков готовился. Из космоса это сооружение глазами заметно, да киайская великая стена на поверхности нашей планеты.
Теперь англичане (после пиара) не знают что с этим сооружением делать, как его использовать, про эффективность и окупаемость речь не идет. Стоимость строительства ..., зато амбиции удовлетворены.

Как выразился Казьма Прутков: "Зри в корень"!
От себя добавлю: ... и в последующее, что дает этот корень, насколько полезно будет.

Последний раз редактировалось vladas, 31.12.2007 в 07:51. Причина: Дополнение
vladas вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2007, 10:50
#93
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


[quote=Engineer IA;193530]2vladas

Есть мотивы, но их я, как раз и не собирался обсуждать. Есть инженерная задача и мы ее обсуждаем. И разговор получается интересным.
=======================================================

Есть люди желающие свое время тратить на бесполезности и увлекать этим также других. Увлекающих возможно чему-то научит ... онанизм с нэоконструктивизмом.
По ответу Engineer IA могу предположить, почему родилась ахинея в некой конструктивной системе, в некой ПО ... Отнюдь не стесненность участка застройки, да разные похожие случаи, что б так урезать фундамент под колонной, сместив сваи.
Да-да, и конечно "разговор получается интересным", в том числе для меня.
Ну когда бы, да где бы столько увлеченных сообщений найти, о неоптимальной конструктивной системе с точки зрения статики сооружений и фундаментостроения, да советы разные как правильно адаптировать ахинею в проекте, т.е. изначально неоптимальную конструкцию (системы конструкций).

В чем мне полезность в этой теме форума?
Это почти как любопытство мое, присмотреться кто "увлекает", а кто "увлекаем", как и на что заточен современный проектировщик.
vladas вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б. DTab Железобетонные конструкции 153 26.01.2018 16:45
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
соединение колонны с диском плиты krendel-r Конструкции зданий и сооружений 3 17.10.2007 02:05
армирование монолитного перекрытия и фундаментной плиты Практикант Основания и фундаменты 3 07.06.2007 10:48