Может ли расход воды м.куб./сут быть меньше м.куб./час
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Может ли расход воды м.куб./сут быть меньше м.куб./час

Может ли расход воды м.куб./сут быть меньше м.куб./час

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.12.2007, 21:20 #1
Может ли расход воды м.куб./сут быть меньше м.куб./час
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,149

Может ли расход воды м.куб./сут быть меньше м.куб./час

нашел в екселе расчетчик для потребеления воды
смотреть скриншот

или у ВКашников свои заморочки?

Буду рад за полезные ответы, специалистов ВК и как-то связанными с ними

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Захват1.jpg
Просмотров: 1961
Размер:	102.8 Кб
ID:	1619  

__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 34531
 
Непрочитано 19.12.2007, 11:11
#2
Олег К.

Инженер-теплотехник
 
Регистрация: 17.08.2006
Смоленск
Сообщений: 310


Непонятный расчет какой-то. Что там считается, максимальное или среднее водопотребление, и откуда коэффициенты альфа с удельными расходами взяты?
Судя по примеру: Qсут хол = U * q / 1000 (м3/сут)
U - кол-во потребителей (безразмерная)
q - удельный расход воды или норма расхода воды одним потребителем (л/сут)
1/1000 - коэфф перевода из литров в кубометры.
Вызывает сомнение цифра q=8 л/сут, более правдоподобно будет л/час. Так что либо с размерностью кто-то пролетел, либо расход неправильно взят.
Олег К. вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 12:08
#3
Геннадий aka PG

Машиностроение, Проектирование
 
Регистрация: 15.09.2003
Москва
Сообщений: 1,113
<phrase 1=


внимательно смотри сами формулы в ячейках.
Предпоследняя строка
0,35+0,58 (хотя должно 0,23) и при этом =0,58 !!!!
__________________
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 14:29
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Расчетный суточный расход часто бывает меньше максимального часового расхода.

Чтобы это понять, надо читать СНиП, но dextron3 СНиПы не читает из принципа, как сам заявлял.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 15:41
#5
Олег К.

Инженер-теплотехник
 
Регистрация: 17.08.2006
Смоленск
Сообщений: 310


Опс, извиняюсь. Сейчас посмотрел таблицы норм расхода воды - 8 л/сут вполне возможная величина для кинотеатров, клубов и т.п. Все зависит от типа потребителя, его секундных/часовых/суточных норм потребления. Максимальный часовой и среднесуточный расходы это очень даже разные понятия не только по размерности.

Вот смотрю на представленную картинку и прихожу к мысли, что это из типового расчета какого-нибудь студента взято. Не верь глазам своим, бери СНиПы и читай.
-------
АВОК тебе в помощь.
Олег К. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2007, 15:52
#6
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Расчетный [/b]суточный расход часто бывает меньше максимального часового расхода.

Вот волшебные слова,


просто я смотрю что в сутках 24 часа, тупо делил на 24 и получалось соответсвенно меньше, но на экспертизе сказали что,
АКСИОМА:
никогда не может быть в час больше чем в сутки, поэтому я в форум
к специалистам обратился,
обычно я проекты делаю по ВК и расчеты не провожу, а тут попросили
водорасход для получения тех условий и обнаружил у себя пробел в знаниях
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 17:47
#7
Геннадий aka PG

Машиностроение, Проектирование
 
Регистрация: 15.09.2003
Москва
Сообщений: 1,113
<phrase 1=


Это как считать:
Смотри: Свершилось чудо! вода хлынула рекой и за 5 минут вылился литр из крана, а дальше все "нормализовалось"- вода кончилась
Так вот в эти 5 минут расход был 12л/час (0,2л/мин)
Получается что в сутки фактически налилось только 1 литр при часовом расходе 12 литров.
Вот такя вот загагулина, панимаешь!
__________________
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2007, 02:00
#8
KAI

геологоразведка, строительство
 
Регистрация: 14.10.2003
Магадан
Сообщений: 311


2PG.
Сэр! Вы несколько попутали здесь секундный расход с часовым и, на мой взгляд, построили неверные выводы.
В данном случае, что часовой, что суточный расход одинаковы и равны ОДНОМУ литру.
p.s. Если я не прав, то пусть меня поправят старшие товарищи.
__________________
Лень - великий двигатель прогресса!
KAI вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2007, 02:09
#9
KAI

геологоразведка, строительство
 
Регистрация: 14.10.2003
Магадан
Сообщений: 311


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Расчетный суточный расход часто бывает меньше максимального часового расхода.

Чтобы это понять, надо читать СНиП, но dextron3 СНиПы не читает из принципа, как сам заявлял.
Действительно, по СНИП так это иногда получается, но я никак не могу принять это на веру. Как это: в час расходуется воды больше, чем в сутки? Конечно если исходить из секундного расхода, то понятно, а если рассуждать логически?
А если таких потребителей несколько?
__________________
Лень - великий двигатель прогресса!
KAI вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2007, 06:49
#10
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


А не надо на веру. Как раз логически легче понимается.

Суточный расход - это всегда реальное потребление. А часовые и секундные - расчетные для выполнения различных расчетов.

Расход в л/с специально в ВК используется (в отличие, например, от ТС, где считают в м3, т или кг отнесенных к часу) для расчета концевых участков, где может кратковременно быть полный разбор. Он большой, но длится несколько секунд или минут.

Например, имеем условно-стандартный разборный кран - 0.2 л/с. Для получения расчетного максимального часового расхода можно просто перемножить 0.2*3600=720 л/ч = 0.72 м3/ч. При этом диаметр трубы можно подбирать как по таблицам, составленных для л/с, так и по таблицам, составленных для м3/ч.

Но, по технологии, потребление бывает неравномерное, как в течение часа, так и в сутки. Допустим, этот кран открывается на 10 минут 2 раза в сутки - на максимум, до отказа. Максимальный часовой расход у нас 0.72 м3/ч.

За первый раз выльется 0.2*60*10=120 литров и за второй раз столько же. Всего за сутки вытекеть 240 литров. Вот и получается секундный расход 0.2 л, часовой 0.72 м3, суточный 0.24 м3.

Когда потребителей много, то учитывается их вероятность одновременного действия и идет расчет по формулам СНиП. Там тоже может оказаться такое сочетание количества водоразборных приборов, их расчетных расходов, количества потребителей и их часовых расходов, при которых реальный суточный расход также может оказаться меньше максимального часового.

Но чаще это происходит в различных видах технологии. Например, в котельных может быть очень много кратковременных отборов воды.

PS На конкретный приложенный пример я и не смотрю - там может быть что угодно. Важен принцип.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2007, 07:18
#11
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


интересно вк~ашники пляшут
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2007, 09:57
#12
Олег К.

Инженер-теплотехник
 
Регистрация: 17.08.2006
Смоленск
Сообщений: 310


Не только ВК-шники. Если я правильно помню, по такому принципу (ShaggyDoc хорошо все расписал) считаются почти все сети: вода, воздух, электро. Кроме вентиляции и отопления, тут все немного проще (хотя не сказал бы, что балансировка сети проще).
Олег К. вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2007, 17:41
#13
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,762
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Цивилизация начинается с канализации!
Огурец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2007, 19:03
#14
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Цивилизация начинается с вентиляции
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2007, 02:26
#15
KAI

геологоразведка, строительство
 
Регистрация: 14.10.2003
Магадан
Сообщений: 311


Цитата:
Сообщение от Огурец Посмотреть сообщение
Цивилизация начинается с канализации!
Это точно!
Пускай г...о плывет по трубам, по трубам пусть оно плывет! (студенческий фольклор)
p.s. В смысле, не по дорогам и рекам, а цивилизованно.
__________________
Лень - великий двигатель прогресса!
KAI вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2008, 00:53
#16
Meh_Nik


 
Регистрация: 02.02.2008
Сообщений: 18


Все правильно, суточный расход реален. Его забивают в проектах и ТЭО виесте с годовым. А часовой и секундный - расчетные для назначения диаметров и подбора водомеров с насосами и прочим оборудованием
Meh_Nik вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2008, 07:35
#17
Hans667

сети
 
Регистрация: 12.04.2007
SPb
Сообщений: 539


Могу сказать точно , что в 80% проектов в расчетах получается часовой больше суточного,ибо я преимущественно занимаюсь промышленными зданиями.Ничего страшно это нормально.если дано qсут.тебе 10 м3 а часовой больше суточного,то значит не выходи за границы максимальным часовым.Есть такая штука, как неравномерность водопотребления.Сут.расход-он усредненный,часовой и секундный максимальный.Это нормально.Повторюсь это у меня в 80% проектов так получается.Пришли пионеры в школу.Перед обедом разом все помыли руки и всё.Весь суточный расход.А на выходных не помыл вообще никто.
__________________
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2008, 22:39
#18
u77


 
Регистрация: 10.06.2005
Сообщений: 31


Все как то спросить не доводилось- Какие расходы в Расчетных показателях объекта ?
(водосток - м3/сут и л/сек - откуда ? или по теплу - среднечасовые, среднесуточные , годовые ? - суточные расчетные понятно , но среднесуточные и коэф. потребления - тоже не знаю откуда берется - может это вообще другой раздел ?)
,которые городу отдаются (какой службе точно - незнаю) , заполнял эти таблици уже много раз , для проверки -по разному , и что самое интересное назад никогда не возвращали !
не получается файл прикрепить , а то б для примера показал таблици эти.

Последний раз редактировалось u77, 07.02.2008 в 22:46.
u77 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2008, 15:33
#19
Serg Ivanov

Инженер ВК
 
Регистрация: 19.11.2004
Кишинёв
Сообщений: 196


Так считать надо по СНиПу.
Балдею от таких специалистов...
Туда ходи http://forum.abok.ru/index.php?act=SF&s=&f=8
__________________
С уважением, Serg Ivanov.

Последний раз редактировалось Serg Ivanov, 15.02.2008 в 18:06.
Serg Ivanov вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2008, 19:15
#20
u77


 
Регистрация: 10.06.2005
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от Serg Ivanov Посмотреть сообщение
Так считать надо по СНиПу.
Балдею от таких специалистов...
Туда ходи http://forum.abok.ru/index.php?act=SF&s=&f=8
(форум не засоряй такими ответами)

понятно что считать надо , как ? Если ты такой грамотный специалист ответь прямо на вопрос!

прикладываю таблици которые просят заполнять (еще раз повторяю - просто мне интересно - правильно ли я заполнял эти таблици, на прошлой работе их заполняли тихнологи с ГИПом)
Вложения
Тип файла: rar P2155630_thumb.rar (183.8 Кб, 664 просмотров)
u77 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2008, 19:55
#21
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


правильно ли я заполнял эти таблици

Не правльно. Секундный расход канализации при стоках менее 8 л/с считается по другому. В вашем случае я бы поставил 1,2+1,6=2,8л/с.
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2011, 11:24
#22
softer


 
Регистрация: 01.02.2010
Сообщений: 161


А не подскажет ли кто как определить секундный расход, скажем при наличии полных данных о сети включая часовые и суточные) ... Может по диаметру ввода.. или другое, главное точно...
softer вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2011, 13:41
#23
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


а расчётом вас почему не устраивает?
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2011, 14:31
#24
softer


 
Регистрация: 01.02.2010
Сообщений: 161


Цитата:
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
а расчётом вас почему не устраивает?
неохото было в снип лезть, но уже отпал вопрос, посчитал..)))
softer вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2011, 15:44
#25
FOXAL

Проектировщик, строительный эксперт, юрист, зам. ген. директора ООО
 
Регистрация: 07.09.2009
Москва
Сообщений: 3,451
<phrase 1= Отправить сообщение для FOXAL с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от softer Посмотреть сообщение
но уже отпал вопрос,
Хорошо, если только вопрос ...
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся.
FOXAL вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2011, 06:28
#26
softer


 
Регистрация: 01.02.2010
Сообщений: 161


Цитата:
Сообщение от FOXAL Посмотреть сообщение
Хорошо, если только вопрос ...
Все закончилось благополучно, больше ничего не выпало...
softer вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2011, 13:17
#27
FOXAL

Проектировщик, строительный эксперт, юрист, зам. ген. директора ООО
 
Регистрация: 07.09.2009
Москва
Сообщений: 3,451
<phrase 1= Отправить сообщение для FOXAL с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от softer Посмотреть сообщение
больше ничего не выпало...
А инкубационный период?
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся.
FOXAL вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2011, 13:58
#28
softer


 
Регистрация: 01.02.2010
Сообщений: 161


Цитата:
Сообщение от FOXAL Посмотреть сообщение
А инкубационный период?
он небольшой был, можно пренебречь...
softer вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2011, 02:09
#29
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Но чаще это происходит в различных видах технологии. Например, в котельных может быть очень много кратковременных отборов воды.
Это каких таких кратковременных расходов в котельных много ?
PL вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2011, 09:18
#30
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от PL Посмотреть сообщение
Это каких таких кратковременных расходов в котельных много ?
Кочегары самые чистые люди! Отстояли смену 8 часов , помылись в душе и так далее.
__________________
С уважением sbi
sbi вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2011, 09:44
#31
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от PL Посмотреть сообщение
Это каких таких кратковременных расходов в котельных много ?
Не в коттеджных "котельных", а в больших отопительно-производственных. Водоподготовка, в основном. Охлаждения, взрыхления и прочее. Там таблица производственного водопотребления и отведения на целый лист.

Конечно, подпитка ТС, например, это постоянный равномерный расход.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2011, 10:09
#32
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Не в коттеджных "котельных", а в больших отопительно-производственных. Водоподготовка, в основном. Охлаждения, взрыхления и прочее. Там таблица производственного водопотребления и отведения на целый лист.

Конечно, подпитка ТС, например, это постоянный равномерный расход.
Какие охлаждения ? чего охлаждаем ?
взрыхление и отмывка фильтров -обычные операции, в большой котельной какой то из фильтров всегда стоит на регенерации, так что расходы усредняются.
PL вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2011, 11:15
#33
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от PL Посмотреть сообщение
Какие охлаждения ? чего охлаждаем ?
взрыхление и отмывка фильтров -обычные операции, в большой котельной какой то из фильтров всегда стоит на регенерации, так что расходы усредняются.
Охлаждение проб, например - до 35 отборных точек. Вот, например, продолжительность взрыхления 15 мин (меньше часа), секундный расход большой, а суточный окажется меньше часового.
А усредняются или нет расходы, как раз и определяется режимом водопотребления. Смотря сколько фильтров, какая вода и прочее. Всё это высчитывается при расчете водоподготовки - это более 90 пунктов расчета.

Или в Америках не бывает часовой расход меньше суточного?
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2011, 11:33
#34
Nati3672

проектирование ГТС
 
Регистрация: 15.12.2008
Омск
Сообщений: 16


я вот то же не могу понять почему часовой расход должен быть меньше суточного, сколько не просчитывала производство, а если оно еще и пищевое... так там часовые опережают суточные и еще как.
Nati3672 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2011, 17:43
#35
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Охлаждение проб, например - до 35 отборных точек. Вот, например, продолжительность взрыхления 15 мин (меньше часа), секундный расход большой, а суточный окажется меньше часового.
А усредняются или нет расходы, как раз и определяется режимом водопотребления. Смотря сколько фильтров, какая вода и прочее. Всё это высчитывается при расчете водоподготовки - это более 90 пунктов расчета.

Или в Америках не бывает часовой расход меньше суточного?
В смысле Вы считаете что 35 человек пошли одновременно пробы брать со всех точек ? Да нет, лаборантка берет их последовательно, она не одна, вентиля крутит смена. т.е. от дела народ отрывают. так что по одной точке. водоразбор с нее - там трубка на охлаждение , ну диаметром 20 мм, это слезы. это комариный укус.
взрыхление делается из бака в который собирается вода в конце промывки. опять не попали. идет взрыхление - расход потребляемой сырой воды не меняется вобще, это вторичная вода, не из сети.

В Америках все бывает. Просто считаю своим долгом укусить если есть возможность. А то Ваши сообщения выглядят идеальными. а так скучно.
PL вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2011, 18:10
#36
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
так что по одной точке. водоразбор с нее - там трубка на охлаждение , ну диаметром 20 мм, это слезы. это комариный укус.
Так и я про то же. В суточном измерении - укус. А в секундном, и, сответственно, в часовом измерении - получается больше, чем в суточном. Потому что такая методика расчета.

То же самое можно получить, рассчитав, например, расход на бытовое потребление у одинокого человека. Суточная норма - 250-300 л (фактичски - около 100 л). А часовая только на ванну 300 л. А еще унитаз есть, мойка, да и посудомоечная машина может быть. Хотя секундные и часовые расходы считаются с учетом вероятности действия, для малого количества приборов она близка к единице. Вот и получатся часовые расходы больше суточных.

Цитата:
В Америках все бывает. Просто считаю своим долгом укусить если есть возможность
Тогда уж надо писать, что там нет ГОСТ на шрифты, но есть Бруклинский мост и Золотые ворота. А мы напишем, что у вас "Гекльберри Финна" переписывают, потому что Марк Твен, собака, некорректно называл героев "неграми" и "рабами". А вы... А мы... И скучно не будет.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2011, 18:13
#37
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


PL Offtop: Укуси Абрамовича! Такие дымовые трубы в Новой Голландии стояли в центре (церковь да и только) А ShaggyDoc пусть работает на славу Российской науки, желательно там, где работал Крылов.
__________________
С уважением sbi
sbi вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2011, 19:38
#38
FOXAL

Проектировщик, строительный эксперт, юрист, зам. ген. директора ООО
 
Регистрация: 07.09.2009
Москва
Сообщений: 3,451
<phrase 1= Отправить сообщение для FOXAL с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от sbi Посмотреть сообщение
Укуси Абрамовича!
Не надо Романа кусать!!! Наш человек!!! Очень его люблю...
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся.
FOXAL вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2011, 22:27
#39
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Наш человек!!! Очень его люблю...
Кормовая база?
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2011, 10:02
#40
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


Может источник вдохновения? А то как-то жрать и закусывать, а люди сплошь интеллигенция.
layer вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2011, 22:50
#41
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Цитата:
Сообщение от FOXAL Посмотреть сообщение
Не надо Романа кусать!!! Наш человек!!! Очень его люблю...
Абрамович, говорят,
В наши речки всыпал яд.
Нам-то пофигу, конечно,
Но какой, однако, гад!
Наши речки не погань,
В Темзу сыпь, а не в Кубань.

Сам-то сдристнул за бугор!
Продолжаем разговор...
PL вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Может ли расход воды м.куб./сут быть меньше м.куб./час



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Когда может быть "ПО" M_A Прочее. Архитектура и строительство 2 05.04.2007 19:49