| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Сращивание деревянной колонны по длине
Строительство
Регистрация: 28.02.2017
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 27385
|
|
||||
Строительство Регистрация: 28.02.2017
Сообщений: 14
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Я деревенский, в детстве недалеко от нашего дома на холме была такая башня построенная из бревен, может быть не 30 м высотой но и недалеко от этого. Когда чуть подрос (ну там типа 13-15 лет) несколько раз лазил на верх (башня была уже немножко сгнившая и по прямому назначению - наблюдению за лесными пожарами не использовалась). Взбираться надо было по приколоченной к одной угловой ноге лесенке у которой несколько перекладин уже не хватало. Приключение! Сверху было видно море (около 8 км по прямой). В другую сторону чуть дальше была уже серьезнее и выше башня с закрытой кабинкой наверху и нормальной лестницей с перилами, которая и использовалась по назначению (наверху был телефон). Пару раз там тоже взбирался. Таких башен по Латвии было множество (в каждом лесничестве по несколько), во время летних экскурсий всегда на такие взбирался если была возможность. Организованных смотровых площадок на башнях тогда не было вовсе.
|
||||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Стык обычен для деревянных конструкций, вполне себе массового применения. Клееный брус - скорее композитный материал на основе дерева, обычно обработанного от грибка / гнили. На счёт срока службы - может он устраивает заказчика и обоснован экономически...
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Цитата:
Вы подрядчик на производство смр? ... Думаю в проекте должны быть еще более интересные места- узел опирания на фундамент, узлы связей.... Кстати говоря, РСУ с растяжением стоек нет? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Стык не герметичен - по торцам древесины будет грибок/гниль и прочие радости/ Грибок и гниль образуются в закрытом не проветриваемом месте, а торцы клееных заводских конструкций обрабатываются на заводе эпоксидной шпаклевкой. К тому же это шарнирный узел, ноги разъедутся у башни
Последний раз редактировалось igr, 10.01.2021 в 13:50. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство Регистрация: 28.02.2017
Сообщений: 14
|
Пока только получил предложение поучаствовать
Цитата:
![]() ![]() ![]() Нет |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Под открытым небом без защиты происходит усушка древесины и растрескивание, а гниение это грибок кониофора церибела живет в закрытых теплых помещениях.Конечно стык податливый, поэтому будет раскрытие и проветривание.При заводской защите простоит раза 2-3 больше, чем без нее.А больше и не надо.А насчет того, что бы изготавливать временные башни из дорогой клееной древесины это верно, до еще стыки применять из хомутов для кругляка это ни в какие ворота
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство Регистрация: 28.02.2017
Сообщений: 14
|
|
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Если стык соответствует усилиям, то почему бы и нет? В стойках тех же мостовых опор вполне себе выдерживал. Ну не завезли наностяжки, что теперь, без башни сидеть?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588
|
Тут, похоже, зрелищное сооружение. Экотуризм, натурализьм, все дела
![]() РСУ нет, это имелось ввиду ![]() Автор, если вы не проектировщик сооружения, то зачем спрашиваете о надёжности улов? Делайте по чертежу. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Ну это.... Думаю можно стилизовать.... Круглые трубы, гибкие связи крестом, с прикрученнным горбылем, деревянный настил....
Во, это я второе хотел спросить))) |
|||
![]() |
|
||||
Строительство Регистрация: 28.02.2017
Сообщений: 14
|
|
|||
![]() |
|
||||
CAE Building Constructions Регистрация: 22.05.2007
Samara
Сообщений: 14
|
Ваш монтажный стык вполне возможен и будет надежен при условии точной пригонки торцов (что зависит от квалификации исполнителей) и использовании 4-х накладок-в виде цилиндрических сегментов под стяжные хомуты кольцевой формы. Здесь Вам правильно об заметили профессионалы. Вместе с те в клееной древесине возможны более простые решения.
Для сращивания ветвей башни, выполненных из клееной древесины, лучше всего использовать крупный зубчатый шип I-32 или I-50 (ГОСТ 19414) и конструкционный клей, а для повышения эксплуатационной надежности клеевых соединений стыка предусмотреть конструктивные и защитные мероприятия (особенно с освещенных солнцем сторон-граней ветвей).
__________________
Польза Прочность Красота |
|||
![]() |
|
||||
Строительство Регистрация: 28.02.2017
Сообщений: 14
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Потому, что технология склеивания требует определенного оборудования и режима запрессовки, выдержки и наконец проверки надежности склеивания, что невозможно обеспечить на стройке. Закладные вклеенные на заводе можно на стройке соединить болтами сваркой и обеспечить жесткий стык, если это необходимо.Хотя я думаю при таких сечениях можно обойтись цельной древесиной из кругляка и типовыми узлами.
|
|||
![]() |
|
||||
Интересна сама идея додуматься до возможности склеивать клеенные деревянные конструкции не то что на стройке а вообще. Сколько приходится работать с деревом то клееные конструкции это условно просто другая разновидность пиломатериала.
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Стык расположен довольно высоко, видимо как-то до растяжения не доходит.
Но если в зоне такого стыка будет хотя бы полтонны растяжения, то "бревна" выдернутся из хомутов. Разве что система решеток удержит... Вот нафига там скос? Это же не изгибаемый элемент (практически неизгибаемый), и не сжат на 100%, а скорее на 30%. Сделай просто по полсечения без скосов, длиной допустим 3 ширины, и стяни кучей оцинкованных болтов вбитых в предотверстия с небольшим натягом. Надежно и простоисполнимо. Будет стоять, пока не сгниет. Электростолбы не гниют по 50 и более лет, правда пропитаны насквозь...Голое дерево конечно быстро крякнет, на то оно и дерево, чтобы сгнить немедленно.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Интересно, если уж так хочется имитировать старину, то почему используется цилиндрованное бревно?
Шпильки/гайки а не нагели/ скобы?... Кстати, кресты на фото в посте #18 выглядят как-то понадежнее диагоналей из поста #32, ... и там и там думаю навскидку не более 20 метров высоты. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
Судя по вашему вопросу, вам нужно наращивание лоя вертикальных.... Один из вариантов этого ВАШЕГО узла с хомутами и без болтов для вашего случая вот такой (он способен из-за шипа воспринимать небольшой изгибающий момент)... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
Хотя на практике чаще всего советуют обычный в 1/2 дерева без всяких скосов, там где чистое сжатие. А такой именно для возможных моментов маленьких моментов. А кто советует? В гражданском строительстве наращивание не нужно, там только сращивание. Поэтому смотрите книжки по мостам. Вот там для опор это бывает необходимо... И про "дополнительное уплотнение"... Не забывайте, что у человека вышка. Вышка - это табуретка и значит могут быть и растяжения от ветра ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
И не только теоретически, На практике вполдерева стыкуют деревянные сваи , работающие исключительно на сжатие (Гибшман Деревянные мосты 1942г 66 стр).А в гражданском строительстве при использовании клееной древесины сплачивание не нужно, а наращивание нужно- габартиы перевозки ограничивают 18 м. Скос или прямо это решение разработчика.А насчет растяжения в ножках табуретки от ветра без коммениариев
|
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
Если есть сомнения в верности проектных решений (если это вообще проект), то нужно обращаться в экспертизу или к специалистам, со всем комплексом информации. Оценивать на-глаз можно бесконечно, а расчёт покажет истину... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
А я разве спорю, что он не старый или что он не имеет права на существование???
![]() Обычный стык с косым прирубом, только.... Да, я понимаю, что мне можно всучить картинку из справочника по деревяшкам 1957 года (он вроде там есть). А еще он есть и у Курдюмова в справочнике по сопряжениями 1900 года, и... да навалом где ![]() Я же хотел сказать, указывая на неправильность.. Стыков наращивания много (ну только с хомутами штук 4-5), а еще есть с болтами, стержнями, стаканами, шпонками и прочим... Еще раз. У любого стыка есть своим преимущества и недостатки (иначе их не наизобретали столько). Самый простой и достаточно надежный это обычный в 1/2 дерева, но и у него есть варианты со скошенным и прямыми торцами. Для чего скашиваются торцы, а..? Вот например для наращивания сваи это нафиг не надо. Я же показал стык применяемых именно для стоек, которые могут испытывать не только сжатие, но и кратковременное растяжение (а из-за шипа еще и маленький момент). Такой стык всегда рекомендовали для опор мостов с большой ледовой нагрузкой (если там пакет из брёвен, то хватало и обычного 1/2 дерева), и для вышек (охраны и парашютных ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
При чём тут расчёт? Надо саму башню в общем смотреть. Мы же обсуждаем "коня в вакууме". Меня вот вообще необходимость такого стыка с хомутами смущает, если башня по аналогии с типовой. Типовые, если из бруса, на болтах делали. Да и узел там все равно не такой. Там узлы наращивания стоек вроде всегда с обвязкой совпадает.
Одиночный узел при наращивании это редкость, поэтому я и указал, что он не может быть таким.. Блин, и чего я оправдываюсь? Если речь идет о таких вышках, как на фото в начале, там вообще такого узла вроде не должно быть! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Строительство Регистрация: 28.02.2017
Сообщений: 14
|
Спасибо всем за высказанные мнения. От хомутов в таком виде откажемся.
В итоге, думаю, придем к стяжкой болтами либо через пластину (слева), хотя такое неудобно монтировать будет, либо как предложил Ильнур в посте 33. ![]() Точнее определит тот, кто будет делать рабочие чертежи |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Стык вертикальных элементов из деревянного бруса со скосом торцов получается более плотным. При этом, в любом случае, надо просчитывать по прочности на проектные усилия в данном сечении (смятие, скалывание, продольная сила, изгибающий момент и так далее по СНиП (СП))…
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство Регистрация: 28.02.2017
Сообщений: 14
|
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Самое очевидное - прямой стык стянутый болтами. Можно еще подумать о МЗП. ... Для общего развития во вложении приведены выдержки о врубках из книги: С. А. Шустиков "Деревянные конструкции", ОНТИ, Госстройиздат, 1933 |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Все эти стыки при работе на растяжение-сжатие.Мы говорим про возможный изгиб, если только не ставить его в зону нулевых моментов.Прямой скос еще плох тем, что в сечении выше шпилек работает только половина сечения, при косом скосе 2/3.По поводу МЗП наверное хорошо было бы, но нужно оборудование что бы запрессовать пластины и они в основном ставятся при работе свиг
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
А незначительные моменты в разной степени способно воспринять большинство приведенных стыков. Выдерхки в #51 приведены в качестве информации для размышления. Не более. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Cогласен, но это не отменяет условие, что бы в узле не было работы на раскалывание древесины поперек волокон, особенно в торце. Потому хомуты и ставят.Я общался с деревянщиками, которые работали в 30 годах, мне так и объяснили
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
А хомуты обычно ставят на кругляке и далеко не всегда. Кстати хомуты не всегда исключают раскалывание (См. вложение). Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 17.01.2021 в 21:38. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство Регистрация: 28.02.2017
Сообщений: 14
|
Цитата:
Сам бы рад предоставить больше информации, но пока увы. Единственное, проектировщик, который готов взяться за составление рабочих чертежей, сказал, что постарается разместить стыки в местах с нулевыми или близкими к нулевым моментами. Но я так понимаю, все равно лучше не рассматривать узел, как работающий только на сжатие |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Там скалывание вдоль волокон, а здесь поперек, есть разница? В нормах имеется расчетное сопротивление на скалывание вдоль волокон, а поперек нет. Хотя чего обсуждать узел, когда нет усилий. Когда будет проект башни и усилия в узле можно вернуться к этому вопросу.
Последний раз редактировалось igr, 17.01.2021 в 19:36. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Конечно две большие разницы. Никакого скалывания вдоль волокон по красным линиям на рисунке не будет, там просто смятие, скалывание только в опорных узлах, где ограничена длина элемента и соответственно площадки скалывания. А раскалывание, когда усилие действует поперек волокон и оно не нормируется и не допускается в узлах. Как то так.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Башня решетчатая, бревна не будут гнуться аки камыш.
Пояс будет или мощно сжат, или мощно растянут - от ветров. Изгиб минимальный, только от несовершенств. igr Цитата:
Кстати, а где тут что скалывается? Тут надо от небольшого изгиба удерживать, от мощного сжатия достаточно упереть друг в друга, а вот на растяжение нужны серьезные нагели/болты/МЗП и т.д. Какие-такие хомуты? Хомутами соединять можно от мощного изгиба - это электростолбы например.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Вы всех запутали своим раскалыванием-скалыванием. Чтобы Вас поняли формулируйте очень четко, а лучше покажите на картинке. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Тяжелая артиллерия вышла. Где я писал что скалывание будет в узле? Наоборот написал что не будет. Да в нормах есть расчетное сопротивление на скалывание поперек волокон на все сечение, небольшая величина.Это когда плоскость среза направлена поперек волокон. Но нет такой расчетного сопротивления при работы, когда усилие приложено в середине сечения и вызывает отрыв одной части сечения от другого. Вот от небольшого изгиба и раскалывания и предохраняют
хомуты. Хорошо опрелелились скалывания нет, а то и меня и Вас в этом обвиняют, идем дальше Последний раз редактировалось igr, 17.01.2021 в 21:50. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Offtop: Вот я не понял к чему это в #59 "Там скалывание вдоль волокон, а здесь поперек, есть разница?"
а в #56 вы писали "что бы в узле не было работы на раскалывание древесины поперек волокон, особенно в торце. Потому хомуты и ставят" В ответ на это на картинке в #57 показал случай, в котором хомуты не препятствуют раскалыванию в торце. Красным показаны трещины от раскалывания. Вы сами наверняка не раз видели подобные трещины от поперечной нагрузки. .... В общем наш разговор подобен флуду о фрилансе на соседней ветке - пойду загляну туда |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Да некоторым образом зашли в тупик, надо прерваться до утра. Утром на работу считать чертить.Будет интерес продолжим.Да кстати вспомнил давно испытывал треугольную деревянную ферму.Верхние пояса из клееного бруса сечением200х600 мм и упором в стальные опорные части, в которых они были закреплены шпильками Ф20 мм. Нагрузку довели до 2,5 расчетных значений. К моему удивлению разрушение произошло от раскалывание пояса этой шпилькой, хотя упор был плотный, звук от разрушения был как выстрел из пушки.Так что не так все просто с деревяшками
Последний раз редактировалось igr, 17.01.2021 в 22:56. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() ![]() Не нужно затуманивать ситуацию неконкретными размышлениями - у автора должно быть ясное логическое видение работы древесины в узле. Ничего там сложного - волокна туда, волокна сюда...все очень просто. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Ильнур есть инструкция по испытанию деревянных конструкций, которая учитывает кратковременное воздействие нагрузки, ползучесть материала и много других факторов.Пэтому и доводять нагрузку до такой величины.Если интересно могу скинуть. Про металлические фермы не знаю не испытывал.Что бы было ясное логическое представление, необходимы усилия в узле.А насчет волокна туда , сюда ничего сложного заблуждение
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Что заблуждение? Что дерево из волокон состоит? ![]() Я смотрю, Вы мастер все запутать в хлам на ровнейшем месте ![]() Просто надо срастить два клееных бруса, работающих в составе решетчатой башни. В чем таинство-то? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Цитата:
Если уже "лежат" готовые брусья по 2м, то конструктив зависит от характера усилий.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Не надо ничего подождать - принцип стыкования бревна в поясе не зависит от наличия проекта. Вот тут и в теме и надо запроектировать. Эскизы/фоты есть.
Нормальная последовательность действий: эскиз - проверочные расчеты - корректировка - пересчет - окончательный чертеж. Как видите, места для отвлеченных философствований в логической цепочке проектирования не предусмотрено. ![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Характер усилий автоматически проистекает из описания сооружения. Короче, надо узел стыка сжато-растянутого бруса. Изгиб мизерный. Достаточно "характеров усилий"?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Ну и в чём проблема? 1000 лет "сращивают".
----- добавлено через ~11 мин. ----- Проще всего на накладках.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
1000 лет "сращивали" на глаз и без комментаторов.
![]() Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.08.2008
Сообщений: 61
|
Цитата:
Сейчас применяют несколько методов сращивания колон с помощью сертифицированных, оттестированных и нормированных металлических соединителей, интегрируемых в элементы конструкции, как для клеёнки, так и для массива. Это широко распространённая практика, пску длины более 6000 большая редкость. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Российские производители дают цилиндр до 3000. О конусе они даже не слышали ----- добавлено через ~13 мин. ----- Если ты вырос в бетонных джунглях, мир кажется тебе диковинным ![]() ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Где найти связь деформации середины колонны и её устойчивости при центральном сжатии ? | Tyhig | Металлические конструкции | 18 | 31.12.2018 21:23 |
Прошу помочь рассчитать нагрузку на колонны МКД и оценить выполненное усиление | graksa | Железобетонные конструкции | 14 | 10.10.2018 18:59 |
Уменьшение высоты существующей колонны по серии 1.020 | AlexRudz | Железобетонные конструкции | 6 | 21.09.2018 13:54 |
Помощь с поиском литературы для расчета деревянной колонны с краном | Taasyaaa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 08.05.2013 11:57 |
Расчет 9-ти метровой деревянной колонны. | Екатерина1 | Деревянные конструкции | 7 | 16.02.2009 12:24 |