Почему нельзя применять болты с полной резьбой в мк ?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему нельзя применять болты с полной резьбой в мк ?

Почему нельзя применять болты с полной резьбой в мк ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.06.2021, 11:52 #1
Почему нельзя применять болты с полной резьбой в мк ?
Ктара
 
Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414

Я нашла пару тем на похожий вопрос , но там не совсем про то, что я хочу спросить.
Заказчик закупил на объект ,чтобы упростить жизнь , три вида болтов с полной резьбой.
И просит меня заменить болты по ГОСТ 7798-70 в проекте на болты с полной резьбой и такого ГОСТа я уже не знаю, если есть покажите. Я конечно сослалась на пункт из СП 16.13330.2017 - 14.2.5 , но ответить вразумительно почему нельзя применять уже не могу. Подскажите почему нельзя или покажите ,где об этом можно прочитать.
__________________
Расплетая радугу

Последний раз редактировалось Ктара, 20.06.2021 в 14:43.
Просмотров: 20986
 
Непрочитано 20.06.2021, 12:20
1 | #2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
почему нельзя
- потому что срезаемая площадь нарезанной части меньше ненарезанной (на 30%).
Если болт на срез не работает, то без разницы величина нарезки.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2021, 12:22
2 | 1 #3
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Скорее всего, потому, что в СССР не делали исследований работы срезных соединений с резьбой на всю длину болта. Или делали, но посчитали, что внесение результатов исследований в нормативные документы нецелесообразно. Например, могли руководствоваться следующими соображениями. Подобрать нужную длину болта с резьбовой частью вне пакета не представляет проблемы. При этом, болты с резьбой на всю длину обладают пониженной несущей способностью, а болтовое соединение получается более деформативным.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2021, 12:32
1 | 1 #4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
и такого ГОСТа я уже не знаю,
Вот. Пусть принесёт ГОСТ на болты, тогда и поговорим. Может он сам их нарезал. Или в мебельном надыбал.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2021, 12:47
1 | #5
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


Болтовые соединения - это тёмный лес. Я когда-то пытался разобраться какая прочность будет у шпилек, которые не накатывают, а нарезают в обычном сборочном цеху. Прочность зависит от упругости материала, отклонений шага, отклонений профиля резьбы, радиуса впадины резьбы, шероховатости, затяжки, режимов накатывания и еще миллион параметров. И под конец от способа измерения зависит получаемая прочность. И нигде нет рекомендаций. Может и есть где-нибудь в дебрях какого-нибудь НИИ. Лучше просто выполнять что написано и не проявлять инициативу
bigden вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2021, 13:25
#6
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- потому что срезаемая площадь нарезанной части меньше ненарезанной (на 30%).
Т.е. если увеличить площадь болта на 30% , то можно было бы делать полностью нарезку?
Остался бы только этот недостаток :
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
соединение получается более деформативным.
----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Лучше просто выполнять что написано и не проявлять инициативу
НУ это да. Тут не поспоришь. Но инициаторы нет нет , да и появятся.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вот. Пусть принесёт ГОСТ на болты
кстати я запросила ГОСТ по которому куплены болты. Дайте, говорю , что ли хоть посмотреть, откуда такие болты идут .ответили ,что куплены по ГОСТу в проекте. Типа отвяжись))) Т.е я так понимаю они хотят ГОСТ оставить как в проекте ,но чтобы запись была ,что их можно выполнять с полной нарезкой.
__________________
Расплетая радугу

Последний раз редактировалось Ктара, 20.06.2021 в 13:34.
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2021, 13:37
1 | #7
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Т.е. если увеличить площадь болта на 30% , то можно было бы делать полностью нарезку?
Остался бы только этот недостаток :
Проектируйте по еврокоду и тогда можно будет применять болты с полной нарезкой. А еще болты с потайной головкой и соединения с овальными отверстиями под болты, расчета которых тоже нет в СП 16.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2021, 13:52
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Проектируйте по еврокоду
- с нашими нормами не сопоставляли? По каким прочность больше получается?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2021, 14:39
1 | #9
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,309


Из старинного СНиП 3-18-75
"1.124. Головки и гайки болтов, в том числе анкерных, должны плотно соприкасаться с плоскостями элементов конструкций и шайб. Под головки и гайки постоянных болтов должны обязательно ставиться круглые шайбы по ГОСТ 11371-68*, не более двух под гайку и одной под головку. В местах примыкания головки или гайки к наклонным плоскостям ставятся косые шайбы по ГОСТ 10906-66**. При этом резьба болта должна находиться вне отверстия соединяемых элементов, а гладкая часть стержня не должна выступать из шайбы."
Здесь не только уменьшение сечения резьбой, а и масса концентраторов напряжений... Как нынче у буржуинов - не в курсе, вот выше пишут что уже ..льзя, но там небось и условий сопутствующих кучка.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2021, 15:04
1 | #10
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- с нашими нормами не сопоставляли? По каким прочность больше получается?
Не сопоставлял. Сейчас прикинул сколько несет на срез одна плоскость болта М20 кл.п. 8.8 в многоболтовом компактном соединении. По еврокоду болт с резьбой на всю длину.
1) СП 16. 332*3,14*100*0,9=93820 Н.
2) EN 1993-1-8-2009. 800*0,6*2,45*100/1,25=94080 Н (площадь болта нетто взял по СП 16).

Для классов прочности 4.8, 5.8, 6.8, 10.8 по еврокоду вместо 0,6 нужно ставить 0,5. По еврокоду отверстие под болты М20 на 2 мм больше номинального диаметра болта.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2021, 15:29
1 | #11
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
...
И просит меня заменить болты по ГОСТ 7798-70 в проекте на болты с полной резьбой и такого ГОСТа я уже не знаю, если есть покажите. Я конечно сослалась на пункт из СП 16.13330.2017 - 14.2.5 , но ответить вразумительно почему нельзя применять уже не могу. Подскажите почему нельзя или покажите ,где об этом можно прочитать.
ГОСТ 7798-70, болты как болты, в пункте 5а требований написано, что диаметр ненарезаной части болта может быть равен среднему диаметру резьбы. Это требования пишут тогда когда подразумевается, что болт изготовлен накатными плашками, за счёт деформации металла резьбовая часть получается несколько больше стержня и примерно равна диаметру резьбы.
Зыж когда мне действительно нужно иметь срезаемую площадь лично я ставлю презиционные болты у них диаметр стержня больше резьбы и всё-таки хоть слабенькая но посадка.
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2021, 17:00
1 | #12
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
потому что срезаемая площадь нарезанной части меньше ненарезанной (на 30%)
Что-то многовато. На 30% внутренний диаметр меньше наружного, а в плоскость среза попадают оба диаметра, т.е. нужно принимать средний.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Скорее всего, потому, что в СССР не делали исследований работы срезных соединений с резьбой на всю длину болта.
В СССР учили экономить, поэтому применяли болты с минимально необходимой длиной резьбы. В плоскость среза попадал внешний диаметр. Если болт работает на срез, то конструктор не применит болт с накаткой, в котором ненарезанная часть равна среднему диаметру резьбы.
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2021, 17:47
1 | 2 #13
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,723


Цитата:
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Что-то многовато. На 30% внутренний диаметр меньше наружного, а в плоскость среза попадают оба диаметра, т.е. нужно принимать средний.
Срежет не по абсолютной плоскости, а по плоскости распространения внутренних усилий в материале болта. Поэтому срез пойдёт по минимальному диаметру, а одну волну резьбы срежет поперёк усилия, а не по плоскости. Точнее, одна волна резьбы будет работать на отрыв. Если посмотрите на фотографии срезанных и оторванных болтов, то увидите, что там плоскость среза или отрыва идёт всегда по внутреннему диаметру, и на краю слома - характерный бугорок резьбы.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2021, 18:04
#14
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Поэтому срез пойдёт по минимальному диаметру
Возможно. Надо взять болт и дважды срезать его: по резьбе и выше, поскольку "в СССР не делали исследований работы срезных соединений с резьбой". Сравнить усилия среза. Узнаем проценты.
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2021, 19:57
#15
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,309


Цитата:
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Что-то многовато
Вообще-то в том самом упомянутом СП, в приложении, площадь сечения целого и по резьбе болтов стандартных диаметров приведена вроде, зачем гадать. Ясно, чем больше диаметр, тем меньше %
Цитата:
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Надо взять болт и дважды срезать его
Чтобы его срезать сначала придётся резьбу обмять частично, опыт скручивания плоскогубцами по резьбе не даст соврать. Ну и ослабление стержня канавками выражается не только в уменьшении площади, еще бы и понижающий коэффициент не помешал бы. При динамических нагрузках я бы такое не ставил, несмотря на "опыты", да и перерасход болтов это нехорошо с любой стороны.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2021, 21:04
1 | #16
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Вот что есть на эту тему в Еврокоде
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1212.png
Просмотров: 327
Размер:	165.5 Кб
ID:	238315  
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2021, 07:43
1 | 1 #17
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Со срезом более-менее понятно, а смятие? Резьба сомнётся в любом случае.
Как следствие - повышенная податливость соединения.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2021, 10:16
#18
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Со срезом более-менее понятно, а смятие? Резьба сомнётся в любом случае.
Скорее всего сомнется отверстие, резьба, наверное, врежется в отверстие, ведь материал болта как минимум раза в два прочнее.
Странно, что Еврокод об этом молчит. Если при расчете на срез он учитывает, где проходит плоскость среза, то при расчете на смятие такого различия не делает.
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2021, 10:51
#19
Winston Smith


 
Регистрация: 28.02.2015
Москва
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
потому что срезаемая площадь нарезанной части
Цитата:
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
а в плоскость среза попадают оба диаметра
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Со срезом более-менее понятно, а смятие?
Подскажите, пожалуйста, машиностроителю: а что в нормах по расчёту МК болты могут работать на срез? Т.е. это штатная ситуация?
Winston Smith вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2021, 11:12
#20
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от Winston Smith Посмотреть сообщение
Т.е. это штатная ситуация?
Самая что ни на есть штатная.
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2021, 11:40
#21
SpBerkut

ГИП
 
Регистрация: 08.05.2019
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вот. Пусть принесёт ГОСТ на болты, тогда и поговорим. Может он сам их нарезал. Или в мебельном надыбал.
Offtop: Лишь прочитав сообщение и не глядя на ник понял, что это Бахил. Как по мне, это успех.
SpBerkut вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2021, 11:43
1 | #22
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759


Цитата:
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Самая что ни на есть штатная.
Подрасшифрую для Winston Smith.
Допустим, болт сечением 1 кв. см. на сдвиг выдерживает 1000 кг. Чтоб не сдвинулись сжатые болтом детали при усилии сдвига 1000 кг, необходимо сжимающее усилие 1000/f. Если для стали коэф. трения f=0,1...0,2, то сжимающее усилие (растягивающее болт) будет 10000...5000кг. Болту комфортнее работать на срез, чем на растяжение.
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2021, 12:00
1 | #23
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Болту комфортнее работать на срез, чем на растяжение.
Ну фрикционные соединения тоже существуют. Да, на высокопрочных болтах. И не 0,1-0,2, а до 0,5 со спецобработкой.
Но это усложняет процесс.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2021, 12:01
1 | #24
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- потому что срезаемая площадь нарезанной части меньше ненарезанной (на 30%).
И еще - смятие через выступы резьбы

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 21.06.2021 в 17:19.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2021, 12:02
1 | #25
Петр-и-Алекс


 
Регистрация: 18.01.2021
Сообщений: 404


Цитата:
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Подрасшифрую для Winston Smith.
Допустим, болт сечением 1 кв. см. на сдвиг выдерживает 1000 кг. Чтоб не сдвинулись сжатые болтом детали при усилии сдвига 1000 кг, необходимо сжимающее усилие 1000/f. Если для стали коэф. трения f=0,1...0,2, то сжимающее усилие (растягивающее болт) будет 10000...5000кг. Болту комфортнее работать на срез, чем на растяжение.
Это если болт единственный
А если болтов - два и они срезаются не зараз, а последовательно?
Например: точность монтажа такова, что один из болтов вступает в работу на 0.1мм раньше, чем второй. То есть: что бы второй только начал напрягаться, первое соединение уже должно быть смято на 0.1мм...
и как считать?
Хорошо было в заклепочных соединениях, там "точность монтажа" в этом смысле обеспечивалась сама собой
Петр-и-Алекс вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2021, 12:03
#26
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
И еще - смятие через выступы резоьбы
Offtop: Так точно, кэп!

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Петр-и-Алекс Посмотреть сообщение
Хорошо было в заклепочных соединениях, там "точность монтажа" в этом смысле обеспечивалась сама собой
Откуда такая уверенность? Просто стальная заклёпка это нечто среднее между срезным и фрикционным соединением.

Цитата:
Сообщение от Петр-и-Алекс Посмотреть сообщение
и как считать?
Для этого есть коэф. условий работы. Да и пластику никто не отменял.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2021, 12:18
#27
Петр-и-Алекс


 
Регистрация: 18.01.2021
Сообщений: 404


"Откуда такая уверенность? Просто стальная заклёпка это нечто среднее между срезным и фрикционным соединением."
Уверенность оттуда, что заклепка выбирает все доступное отверстие, обнуляет все зазоры между стержнем и бортом отверстия. Это элементарно, Ватсон...
"Для этого есть коэф. условий работы. Да и пластику никто не отменял."
какой расчетный комплекс порекомендуете? и кстати, как определить нормативные зазоры стержень\отверстие для расчета "пластики" в группе болтов
вот положим болтов в группе 4, точность центров отверстий -+ 0.1мм, точность диаметра -+0.05мм, зазор между отверстием и стержнем (проектный) пусть 0.2мм
ну и? чё там с "пластикой"?
Петр-и-Алекс вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2021, 12:39
1 | #28
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759


Цитата:
Сообщение от Петр-и-Алекс Посмотреть сообщение
какой расчетный комплекс порекомендуете? и кстати, как определить нормативные зазоры стержень\отверстие для расчета "пластики" в группе болтов
вот положим болтов в группе 4, точность центров отверстий -+ 0.1мм, точность диаметра -+0.05мм, зазор между отверстием и стержнем (проектный) пусть 0.2мм
ну и? чё там с "пластикой"?
Таких вопросов можно накидать мульён! На все случаи жизни инструкций не напасёшься! Рассверливайте отверстия совместно и забивайте стержень с натягом. Ставьте заклёпки. Делайте соединение с выступом и впадиной. Испытания. В общем, применяйте инженерные знания и нестандартный подход сверху!
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2021, 12:50
#29
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Где то читал, что мол да в многоболтовом соединении есть существенная неравномерность в распределении срезающего усилия между разными рядами болтов в полунакладке (те болты что ближе к краю нагружены сильней чем те что в центре), но разрушение болтового поля происходит практически одновременно по всем болтам, поэтому принят постулат что усилие среза делится между болтами поровну.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2021, 12:57
#30
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
те болты что ближе к краю нагружены сильней
- это в нормах учтено специальным коэффициентом.

Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
разрушение болтового поля происходит практически одновременно по всем болтам, поэтому принят постулат что усилие среза делится между болтами поровну
- пластику никто не отменял. Кстати, прочность на смятие привязана к Ru, а не Ry.

Последний раз редактировалось eilukha, 21.06.2021 в 13:13.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2021, 12:59
2 | #31
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Петр-и-Алекс Посмотреть сообщение
какой расчетный комплекс порекомендуете? и кстати, как определить нормативные зазоры стержень\отверстие для расчета "пластики" в группе болтов
вот положим болтов в группе 4, точность центров отверстий -+ 0.1мм, точность диаметра -+0.05мм, зазор между отверстием и стержнем (проектный) пусть 0.2мм
ну и? чё там с "пластикой"?
В строительстве болтовые соединения элементарно считаются вручную без расчетных комплексов. Благо есть установленные в нормах методики на этот случай.
СП 16.13330.2017 - расчет болтовых соединений.
СП 53-101-98 - требования к изготовлению стальных строительных конструкций, в том числе требования к образованию отверстий под болтовые соединения.

Более подробно расчет срезных болтовых соединений описан в Рекомендациях по проектированию работающих на сдвиг болтовых соединений стальных строительных конструкций (1990 г.).
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2021, 13:35
1 | #32
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
, прочность на смятие привязана к Ru, а не Ry
Я бы сказал, все расчетные характеристики болтов привязаны к временному сопротивлению, а не к пределу текучести:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.PNG
Просмотров: 103
Размер:	26.5 Кб
ID:	238327
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2021, 13:37
#33
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Я про этого и говорю.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2021, 17:14
#34
Winston Smith


 
Регистрация: 28.02.2015
Москва
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Подрасшифрую для Winston Smith.
Допустим, болт сечением 1 кв. см. на сдвиг выдерживает 1000 кг. Чтоб не сдвинулись сжатые болтом детали при усилии сдвига 1000 кг, необходимо сжимающее усилие 1000/f. Если для стали коэф. трения f=0,1...0,2, то сжимающее усилие (растягивающее болт) будет 10000...5000кг. Болту комфортнее работать на срез, чем на растяжение.
Чудно, конечно. Это несколько противоречит тому, чему меня учили. И то, чему меня меня учили, казалось мне вполне обоснованным.
Т.е. соединение с болтами, которые ставятся с зазором, считается на нераскрытие стыка, а сами болты на растяжение. При этом количество болтов и их диаметр определяется как раз из этих условий – стык не раскрывается, болты не разрушаются.
Если при расчёте МК болт работает на срез, то почему бы тогда не использовать гладкие болты с нарезанной концевой частью чисто под гайку? Сечение больше, концентрация напряжений меньше. Толщина обычно соединяемых деталей позволяет. Номенклатура болтов, наверное, несколько возрастёт, но экономия по самим болтам при огромном их количестве, думаю, будет существенная.
Winston Smith вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2021, 17:35
1 | #35
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759


Цитата:
Сообщение от Winston Smith Посмотреть сообщение
Если при расчёте МК болт работает на срез, то почему бы тогда не использовать гладкие болты с нарезанной концевой частью чисто под гайку? Сечение больше, концентрация напряжений меньше.
См. #12.
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2021, 23:37
#36
Winston Smith


 
Регистрация: 28.02.2015
Москва
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
См. #12.
Да, я невнимательно прочитал. Слишком уж меня смутил вопрос обсуждения работы болта на срез.
Winston Smith вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2021, 04:52
#37
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от Winston Smith Посмотреть сообщение
Да, я невнимательно прочитал. Слишком уж меня смутил вопрос обсуждения работы болта на срез.

Видишь ли, мы машиностроители не только применяем болты, но и очень часто видим как они изготавливаются.
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2021, 10:52
1 | #38
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Я нашла пару тем на похожий вопрос , но там не совсем про то, что я хочу спросить.
Заказчик закупил на объект ,чтобы упростить жизнь , три вида болтов с полной резьбой.
И просит меня заменить болты по ГОСТ 7798-70 в проекте на болты с полной резьбой и такого ГОСТа я уже не знаю, если есть покажите. Я конечно сослалась на пункт из СП 16.13330.2017 - 14.2.5 , но ответить вразумительно почему нельзя применять уже не могу. Подскажите почему нельзя или покажите ,где об этом можно прочитать.
Мой ответ заказчику как инженера - это возможно, но нужно пересчитать все узлы, т.е. дополнительный заказ на рассчет с его стороны. Ему следует учесть возможное увеличение кол-ва болтов для обеспечения сопостовимой несущей способности узла. Обычно, после такого письма, у заказчика пропадает дальнейшее желание использовать что-то не по проекту. Хотя, для больших проектов дешевле пересчитать и заплатить еще раз.

Если говорить от службы заказчика, тогда я бы пересчитал несколько узлов чтобы прикинуть возможные варианты. Если бы оказалось, что возможно использование болтов с резьбой, попробовал бы продавить решение мол инженер с высокой вероятностью допустил перерасход болтов в некоторых соединениях и это выльеться нам(заказчику) в сумму, давайте подумаем над тем, чтобы инженер пересчитал конкретные узлы с резьбой с денежной компенсацией за его труды. Ответственность все равно должна быть на нем.

По сути вопроса, Вы бы написали что за объект, какие типы соединений - на высокопрочных болтах или простые?
Если просто отвечать на вопрос - заказчик прав. И Вы не думаете о монтаже конструкции, сколько времени/денег это занимает, какие сложности возникают. Ну вот представьте, что Вам нужно закрепить балки к колонне, а там используются болты разных диаметров + еще и разной длины +/-5мм. Ну 100% накосячат и вставят болт другой длины и Вы - проектировщики даже знать не будете, да и не знаете, что большинство ваших соединений как раз работают на срез в резьбовой части болта. Исключение - все колонны/балки и их соединения одинаковые, с одинаково подобранной длинной болта просчитанного на этапе проектирования, что невиданная редкость на сегодняшний день.

Литература: В Российской/Советской школе предпочтение устанавливать балки на метал. брусок, приваренный к колонне. На срез работает сварной шов, а болты на возможное продольное усилие, главная их задача чтобы балку не сорвало с места.
В иностранной литературе/практике принято балки "вешать" на болты без всяких брусков. Считаеться, что сварные швы должны быть проверенны и каждый н-ый шов протестированн. Это дорого и трудоемко, чел-час несоизмеримо дорог по сравнению с увеличением кол-ва отверстий и болтов. Вопрос применения болтов с полной резьбой хорошо изученн, произведенно множество тестов на стендах и т.д. Данный тип соединений используется десятилетиями. Более того, в руководствах по проектированию написанны предписания для инженеров использовать болты с полной резьбой, одного диаметра и даже одной длины. Это намного дешевле и быстрее чем "оптимализированние" соединения.

Вот пример британского издания "Green Book - P358 Simple Joints". Это своего рода инструкция по проектированию - "библия" проектировщика соединений (Добавил во вложении оригинал).
Ссылка на издание: https://www.steelconstruction.info/The_Green_Books

"Fully threaded bolts. Common practice is to specify fully threaded bolts, meaning one bolt size can be universally used for a large number of connections. The use of M20, 8.8 fully threaded bolts 60 mm long is recommended. Research[13] has demonstrated that the very marginal increase in deformation with fully threaded bolts in bearing has no significant effect on the performance of a typical joint. If additional deformation might be of concern, the use of preloaded bolts is recommended."

Перевод: " Болты с полной резьбой. На практике обычно указываются болты с полной резьбой, что означает, что один размер болта может универсально использоваться для большого количества соединений. Рекомендуется использовать болты M20, класса прочности 8.8 с резьбой по всей длине и общей длиной болта - 60 мм. Исследования [13] показали, что очень незначительное увеличение деформации при использовании болтов с полной резьбой в соединении не оказывает значительного влияния на характеристики типового(стандартного) соединения. Если дополнительная деформация может вызывать беспокойство, рекомендуется использовать предварительно-напряженные болты (и соединения)."

на счет рассчетов: даже если предполагаеться установка болта на нерезьбовую часть, все равно рассчет производиться как на полную резьбу. На мой взгляд это разумный подход и защита "от дурака"

"The mixing of different bolt property classes in the same diameter on any one project should be avoided. The determination of bolt shear resistance should assume that the threads are in the shear plane. All the resistance tables and examples in this publication follow this assumption."

Перевод:
"Следует избегать смешивания различных классов прочности болтов и болтов одного диаметра в одном проекте. При определении сопротивления болта срез следует исходить из предположения, что резьба находится в плоскости среза. Все таблицы сопротивления и примеры в этой публикации следуют этому предположению".
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot 2021-06-27 084054.jpg
Просмотров: 72
Размер:	334.1 Кб
ID:	238454  

Последний раз редактировалось dambra, 27.06.2021 в 11:01.
dambra вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2021, 10:56
#39
Kot2012

инженер
 
Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628


Полная, не полная резьба ..все зависит от конкретных условий. Качественная картинка. Если стык соединяемых деталей нагружен в районе болтового соединения изгибающим моментом, и соответственно имеет тенденцию к раскрытию, особенно при не жестких стыках (малая толщина соединяемых листов), то разрушение происходит вследствие углового разворота головки болта относительно тела болта. Полная длина - концентратор под головкой, длинный болт уменьшает угловой разворот, короткий наоборот, с повышением сигма вр. падает пластичность, повышаеся чувствительность к перекосу, проточка под головкой диаметром чуть меньше внутреннего диаметра резьбы и длиной равной диаметру решает проблемы коротких высокопрочных болтов в части влияния перекоса.
Пример из РКТ. Позарез нужен был высокопрочный винт М6 для силового крепежа, отдел прочности требовал М8 не менее. По дооворенности с отделом прчности согласовал программу испытаний и провел испытания. Результаты:
сигма вр 160 кгс/мм.кв., усилие разрыва по проточке без перекоса 3200 кгс, 3000 кгс на косой шайбе 6 град., без разрушения, головка разворачивалась и ложилась на шайбу. Прочнисты забрали себе винты с отогнутой головкой и учили потом конструкторов делать болты. Ну а я получил подпись на КД. Болты с сигмой вр. еще больше, без специальной проточки, М18-20, теряли на косой шайбе 50% и больше несущей способности. Ну это в РКТ, а в строительстве лист потолще, чтобы не было мест локального раскрытия стыка, без нужды не применять высокопрояные стали, шайбы под головку и гайку.
Kot2012 вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2021, 11:12
#40
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Мой ответ заказчику как инженера - это возможно, но нужно пересчитать все узлы
До настоящего времени неизвестна схема нагружения болтов. Общий ответ уже дан в #2. Остальное - обрывание лепестков ромашки.
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2021, 12:34
#41
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431


Цитата:
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
До настоящего времени неизвестна схема нагружения болтов. Общий ответ уже дан в #2. Остальное - обрывание лепестков ромашки.

"Скорее всего, потому, что в СССР не делали исследований работы срезных соединений с резьбой на всю длину болта. Или делали, но посчитали, что внесение результатов исследований в нормативные документы нецелесообразно. Например, могли руководствоваться следующими соображениями. Подобрать нужную длину болта с резьбовой частью вне пакета не представляет проблемы. При этом, болты с резьбой на всю длину обладают пониженной несущей способностью, а болтовое соединение получается более деформативным."

В посте 2 дано мнение, а не ответ. Т.е. ничего конкретного. Кроме того, раннее (и не только в СССР) не использовались повсместно рассчеты на прогрессивное обрушение и т.д., следовательно и узлы. В последние 30 лет стальная отрасль была брошенна в СНГ, а люди выброшенны из отрасли, - вот это и есть ответ почему. Я видел нормы - недо-еврокоды, которые Белоруссия/Украина тупо перевели и "внедрили" с кучей ошибок, опечаток, без сопровождающей литературы и т.д. Гос-ва такие как Германия, Франция, Англия имеют возможность проводить дисскуссии/споры и на основании этого изменять еврокод с учетом огромного влияния/вовлечения бизнесса. Так, например готовиться новая редакция стальных еврокодов и уже сейчас компании работают по некоторым "изменениям". Суть одна - как сделать надежнее, дешевле и быстрее - т.е. получить больше прибыли за единицу времени.

Что толку считать болт "с пониженной деформативностью " если все равно купят и установят болты на полную резьбу либо болт с неполной резьбой но с укороченной длинной? Потом разговоры - монтажники/строители - дураки, а Вы инженер-теоретик - молодец.
В след. раз проект закажут у другой компании, инженеры которой в состоянии разработать альтернативное решение, экономящее время и деньги, а Вы/Ваша компания лишитесь заказа. По моему нужно сотрудничать, идти на встречу и искать решения, а не бросать бумажки заказчику.

Offtop: Меня всегда удивляли такого типа ответы: "Остальное - обрывание лепестков ромашки." Типа чтобы такого сказать "умного" и ничего по сути
dambra вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2021, 13:45
#42
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,309


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Потом разговоры - монтажники/строители - дураки, а Вы инженер-теоретик - молодец.
По-вашему наоборот получается. Дураки навыдумывали ненужного, не учли что ВСЕ поголовно дураки. Про деньги - вроде чем меньше болтов тем дешевле. И сейчас есть конструкции с сотнями и тысячами одинаковых болтов, отчего бы и не оптимизировать. Да и поставляет производитель нормальный обычно болты в комплекте с конструкцией, именно исходя из того что напутают сторонние, а им разгребать. Да и производят "настоящие" буржуи и те болты, и эти...
Offtop: Сейчас "длинна" это так правильно? Не первый раз вижу на форуме
Бим вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2021, 14:34
#43
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759


Если болт на срез не работает, то без разницы величина нарезки.
Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
В посте 2 дано мнение, а не ответ. Т.е. ничего конкретного.
"- потому что срезаемая площадь нарезанной части меньше ненарезанной (на 30%).
Если болт на срез не работает, то без разницы величина нарезки.
"
Не нужно быть крупным конструктором, чтоб не понять, что это очень даже конкретный ответ на поставленный вопрос: тянешь - без разницы, сдвигаешь - считай!
Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Что толку считать болт "с пониженной деформативностью " если все равно купят и установят болты на полную резьбу либо болт с неполной резьбой но с укороченной длинной?
Это где такие умники работают? А про прокурора они в курсе? Отступления от КД может разрешить только разработчик!
Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
В след. раз проект закажут у другой компании, инженеры которой в состоянии разработать альтернативное решение, экономящее время и деньги, а Вы/Ваша компания лишитесь заказа. По моему нужно сотрудничать, идти на встречу и искать решения, а не бросать бумажки заказчику.
Какое альтернативное? Которое поможет конструкции развалиться? Кстати, такие вещи согласовываются с заказчиком, а если в процессе изготовления у заказчика появляются непредвиденные обстоятельства, разработчик всегда пойдёт навстречу вплоть до изменения конструкции.
Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Меня всегда удивляли такого типа ответы: "Остальное - обрывание лепестков ромашки." Типа чтобы такого сказать "умного" и ничего по сути
А меня всегда удивляют те, которых удивляют ответы такого типа. Сказан же ответ в #2, а остальное - "ромашковые" домыслы. И что непонятно?
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2021, 03:54
| 1 #44
Winston Smith


 
Регистрация: 28.02.2015
Москва
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Offtop: Сейчас "длинна" это так правильно? Не первый раз вижу на форуме
Offtop: А не ставить знаки препинания, заставляя читающего спотыкаться, и при этом делать замечания другим – это правильно? Не первый раз вижу не только на форуме, но и вообще везде. Хотите поправлять – пожалуйста, но извольте в этом случае соответствовать.
Winston Smith вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2021, 10:09
#45
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,309


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Winston Smith Посмотреть сообщение
Хотите поправлять – пожалуйста
Коренных спрашиваю, может упустил / отстал / мода, может грамматику изменили, какое "ё" опять отменили... Давно изучал. Просто ежели "ашипки", так и к содержанию отношение настороженное... А требовать безгрешности от критиков - странно, типа "сам такой"... Внесли бы ясность, всё бы добавилось грамммотнных...
Бим вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2021, 10:29
#46
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431


Цитата:
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Если болт на срез не работает, то без разницы величина нарезки.

"- потому что срезаемая площадь нарезанной части меньше ненарезанной (на 30%).
Если болт на срез не работает, то без разницы величина нарезки.
"
Не нужно быть крупным конструктором, чтоб не понять, что это очень даже конкретный ответ на поставленный вопрос: тянешь - без разницы, сдвигаешь - считай!

Это где такие умники работают? А про прокурора они в курсе? Отступления от КД может разрешить только разработчик!

Какое альтернативное? Которое поможет конструкции развалиться? Кстати, такие вещи согласовываются с заказчиком, а если в процессе изготовления у заказчика появляются непредвиденные обстоятельства, разработчик всегда пойдёт навстречу вплоть до изменения конструкции.

А меня всегда удивляют те, которых удивляют ответы такого типа. Сказан же ответ в #2, а остальное - "ромашковые" домыслы. И что непонятно?
Прочитайте пожалуйста мой пост (38). Там все написанно, это не мое умозаключение. Я понимаю Вашу критику в мой адрес. "Умники" работают по всему миру. Речь идёт о строительных конструкциях, не о машиностроении. В строительстве никто не будет прописывать тип болта в контракте. Подразумевается, что инженер изначально выберет оптимальное решение . Да,Вы можете пригрозить прокурором, а заказчик обратиться в след. раз к другой организации как писал Выше.

Вообще, что касается стальных конструкций, наткнулся тут на вакансию руководителя проектов от ассоциации стали российской. Зашёл к ним на сайт - и прочитал много интересного. Пособия по проектированию все переведенные с британских рабочих инструкции SCI. Т.е пытаются сейчас наверстать упущенные десятилетия. Хотя бы что-то. За последние десять лет я ни разу не видел использование болтов без предварительного натяжения с неполной резьбой и сам их не применяю следуя инструкции (работая не в СНГ). Никаких проблем не возникало. Один раз, работая ещё с Польскими инженерами, они умудрились засунуть болты с неполной резьбой. Инженер как выше участник упирался, но после разговора с его директором быстро изменил тон.

Целью моей было (в посте 38) привести пример, что по всему миру используют давно решение с полной резьбой, что во всех справочниках рекомендуют не только применять, но и производить расчеты с постановкой, что нагрузка попадает на резьбовую часть. Тут же писали что это нельзя мол? Если идти дальше, можно найти отсылки, почему такое решение рекомендуется. Это человеческий фактор. И такие ошибки с болтами приведи к человеческим жертвам. А зачем тогда возможность такой ошибки допускать? Инженер же проектирует для людей, не бумажки, не так ли? Выбор конечно же за Вами. Вы можете и дальше закладывать болт с неполной резьбой. Но потом, приедете на монтаж и посмотрите что реально там? Реально ли резьбовая часть заходит Макс. на 1/3 длины или больше?
dambra вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2021, 11:31
#47
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Прочитайте пожалуйста мой пост (38). Там все написанно, это не мое умозаключение.
Прочитал ещё раз. Мне, машиностроителю, честно говоря, непонятен подход, при котором болты и пр. отдаются на откуп изготовителю. И прокурором я не грожу, а говорю из собственного опыта. Например, приезжаю на объект, там стоит дядька 160 кг с большими погонами. Объясняю ему, что произошедшее явилось невыполнением двух строчек Инструкции, а ему эти строчки не нужны, а "покажи кого сажать".
Опять же - инструкций много, но известно, что они не могут предусмотреть всего. В своей работе мне постоянно приходилось искать и находить нестандартные решения. Если всё хорошо продумать и просчитать, а для надёжности провести испытания, чтоб проверить себя и изготовителя, то будет всё нормально. Во всяком случае, у меня за много лет работы, "проколы" можно пересчитать на пальцах одной руки.
Если "по всему миру используют давно решение", то это не значит, что все только так должны делать - это решение тоже когда-то было первым. Если перестать изобретать, то прогресс остановится.
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2021, 16:32
| 1 #48
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Т.

кстати я запросила ГОСТ по которому куплены болты. Дайте, говорю , что ли хоть посмотреть, откуда такие болты идут .ответили ,что куплены по ГОСТу в проекте. Типа отвяжись))) Т.е я так понимаю они хотят ГОСТ оставить как в проекте ,но чтобы запись была ,что их можно выполнять с полной нарезкой.
Сертификат с них трясите, где написаны и ГОСТ и характеристики. Нет сертификата - нет болтов! Будут наезжать включайте бычку: "нет сертификата - нет болтов". Любая мумажка - это отчётный документ о результате, нет бумажки - не было и работ!
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2021, 11:21
#49
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Проектируем опоры ОРУ.
По типовому идут болты М16х50, в ГОСТ Р ИСО 4014-2013 болт М16 начинается от 65мм с длиной не нарезанной части 25мм.
У нас толщина соединяемых деталей от 12 мм.
Как быть в таких случаях?
Болты с полной нарезкой резьбы прямо запрещены 14.2.5 СП 16.13330:
14.2.5 Резьба болта, воспринимающего сдвигающее усилие, в элементах структурных конструкций, опор линий электропередачи и открытых распределительных устройств, а также в соединениях при толщине наружного элемента до 8 мм, должна находиться вне пакета соединяемых элементов
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2021, 12:44
#50
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,309


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
По типовому идут болты
Типовой сертифицирован? Да и в указанном ГОСТ в примечаниях к табличке 1 формулировка "Предпочтительные длины..." вроде допускает и иные, там же - ненарезанная часть "не менее 17 мм". С шайбами в 12 мм пакет должно войти. Ну или по DIN931 искать подходящее. При мелких объемах их еще в продаже найти...
Бим вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2021, 13:37
#51
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Типовой сертифицирован? Да и в указанном ГОСТ в примечаниях к табличке 1 формулировка "Предпочтительные длины..." вроде допускает и иные, там же - ненарезанная часть "не менее 17 мм". С шайбами в 12 мм пакет должно войти. Ну или по DIN931 искать подходящее. При мелких объемах их еще в продаже найти...
Ну вот беда с этими новыми гостами.
Вроде допускает. а эксперт может сослаться, что в госте не предусмотрено...
Тем более производитель, как я понимаю, может сделать нарезку резьбы какую надо. И это вообще не проблема.
Но старый ГОСТ зачем то оптимизировали, похерив кучу типоразмеров...

Так и живем. Снипы-хрипы, госты-******
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2021, 15:28
#52
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Снипы-хрипы, госты-******
Offtop: Интересно, а что там под звездочками?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему нельзя применять болты с полной резьбой в мк ?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему нельзя варить связи Тимкаc Металлические конструкции 57 08.06.2018 12:04
Металл. Сварка. Почему нельзя варить углы в прокатных профилях Сеченов Металлические конструкции 3 04.07.2012 23:31
Почему нельзя трогать баллон кислорода в масляных перчатках. eugenmax Разное 22 25.02.2012 12:59
Почему силикатный кирпич нельзя использовать во влажных условиях? eugenmax Технология и организация строительства 11 12.01.2012 13:06
Почему нельзя применять пустотелый кирпич в шахтах лифта hoochie Каменные и армокаменные конструкции 33 29.12.2009 15:27