Стропильная наклонная балка на подстропильную
Москва
Регистрация: 19.10.2018
Сообщений: 249
|
||
Просмотров: 7054
|
|
||||
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 249
|
Меня смущают, что в любом случае опорные усилия балки через приемные элемент превратятся в вертикал и горизонтал реакции. Т.е горизонтальная реакция будет закручивать подстропильную балку.
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. Последний раз редактировалось Мертвая наука, 05.08.2021 в 18:02. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- ... На чертеже профиль довольно развитый |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 249
|
Пока вот вижу это таким образом
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326
|
а мне то выше казалось что речь про деревянную стропилку
![]() я думаю тут шарнир скорее во вред - из-за него наоборот будет плечо,...... как аналог работы - кручение главной балки второстепенными |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 249
|
Предлагаете убрать цетрирующую прокладку? Или как?
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 249
|
Да я немного слукавил, тем, что выше поставил затяжку и классической распорной ее не назввть, вы правы
![]() изначально, планировал без нее просто . темм не менее некоторая горизонтальная реакция размером до 70кг будет. ![]()
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 249
|
Допустим подстропильная балка приходит на колонну шарнирно через фасонку. То фасонке этот крутящий момент станет очень даже...
![]()
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 249
|
Ну на подстропильную балку придет крутящий момент в середине пролета. Этот крутящий момент не дойдет разве до опоры подстропильной балки?
![]()
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469
|
Это он уже про крепление подстропильной к колонне, а не про обсуждаемый узел
![]() Но вообще интересно было бы посмотреть на поперечник в колоннах этого сооружения. Да и на поперечный разрез сооружения для обсуждаемого узла в общем то же |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Цитата:
Другое дело, что может возникать распор. Это не "скатная составляющая", у него физическая причина возникновения другая: при изгибе ломаного контура возникают горизонтальные перемещения (которых нет при изгибе прямолинейного стержня), и они вызывают в опорах горизонтальные реакции (т.е. распор). Если есть затяжка - распор гасится затяжкой. Но эту самую затяжку надо в этот же узел цеплять, иначе она не сработает. Если же под затяжкой подразумевается коротенький элемент возле конька (а не честный, на весь пролет длиной) - то будет и распор, и кручение. Тогда никакая центрирующая прокладка не спасет - без затяга болтов она на горизонтальные усилия не работает, а с затягом только зря перегружает фланцы изгибом. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 249
|
Цитата:
То есть, если соединить опорные узлы, то затяжка будет не горизонтальной, а под углом. Не могу решиться окончательно , сделать ее горизонтальной, или свести в опорные узлы , но будет под наклоном. Но исходя из вашего комментария, все же наверное в узлы сведу позже выложу поперечник, пока так
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. Последний раз редактировалось Мертвая наука, 07.08.2021 в 16:22. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Ну, тогда распор в хату!Нормируемый нормативный прогиб в середине пролета 1/250. Распор возникает от расчетного прогиба - 1.4*1/250 = 1/180. Плюс прогиб на опоре в два раза больше, чем в середине - 2*1/180 = 1/90. Например, при пролете 9м полный прогиб в этой схеме 9000/90 = 100мм. А его горизонтальная проекция (та, от которой возникает распор) - примерно половина полного (при уклоне 30°), т.е. 50мм - настолько разъезжаются опоры.
А дальше возможны варианты.
Можно считать в запас - стропильную ногу на полный момент по безраспорной схеме, а опорную балку - на полный распор по распорной схеме. Можно попытаться убрать распор вообще - под коньком есть место для еще одной несущей балки или даже фермы Последний раз редактировалось Нубий-IV, 08.08.2021 в 06:18. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 249
|
![]() Спасибо за комментарий. Пролет кстати 9м. Вот думаю уже просто соединить опорные узлы крестовым сечением из уголков или трубой, без подвесок по серии 1.063-2-7.94.1.
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. Последний раз редактировалось Мертвая наука, 08.08.2021 в 08:39. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите разобраться по какой серии стропильная балка? | Dends | Обследование зданий и сооружений | 7 | 25.07.2013 12:26 |
Стропильная железобетонная балка пролетом 18 м с перфорированной стенкой | msv_mnv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 16.11.2012 10:56 |
Подскажите серию (стропильная балка) | ooze | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 24.09.2010 09:24 |
24-метровая ж/б стропильная балка. В какой серии она есть? | P.S. | Железобетонные конструкции | 3 | 20.03.2010 00:49 |
Ж.Б. стропильная балка + покрытие по метал. прогонам. | sergtsw | Железобетонные конструкции | 6 | 16.12.2004 19:50 |