Непрочитано 29.09.2021, 18:05 #1
Как обеспечить плоскостность и параллельность фланцев колонн?
Kalenka
 
Регистрация: 18.08.2008
Сообщений: 33

Есть КД квадратно колонны с фланцами на торцах укреплённых фасонками крепления балок и косынками. После сварки фланцы уводит то вниз то вверх. При сборке колонны не обеспечивается ее вертикальность. Фланцы толщиной 10 мм. Фланцы не фрезеруются. Изготавливаются без кондуктора , только на магнитах. Возможно ли обеспечить требования сп98-101 по плоскостности и перпендикулярности фланца при приварки фланцев без их последующей мех. Обработки? Как в жизни делается мехобработка фланцев для колонн высотой 3.5-4м?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG-20210929-WA0016.jpg
Просмотров: 472
Размер:	121.5 Кб
ID:	241241  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG-20210929-WA0017.jpg
Просмотров: 481
Размер:	115.2 Кб
ID:	241242  

Просмотров: 13060
 
Непрочитано 29.09.2021, 21:29
#2
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Есть такой способ приварки фланцев без последующей фрезеровки: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...6&postcount=37
Эффективность не проверял.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2021, 22:51
#3
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Есть такой способ приварки фланцев без последующей фрезеровки: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...6&postcount=37 Эффективность не проверял.
Описанный способ наверное несколько уменьшит сварочные деформации, если фланец жесткий и болты поставлен как положено.
У ТС фланец тонкий и болты широко расставлены (И вообще фланцы неправильные). Думаю фокус не пройдет.
Если фланцы варить в сборе всей многоэтажной колонны , то колонна может получиться прямой.
Для снижения сварочных напряжений-деформаций швы лучше принять с разделкой кромок и полным проваром.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2021, 06:37
#4
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Kalenka Посмотреть сообщение
Фланцы толщиной 10 мм. Фланцы не фрезеруются.
Болтами стянут и будет красиво.
Вы для начала почитайте про допустимые отклонения колонн на монтаже.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2021, 09:46
#5
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Болтами стянут и будет красиво.
Скорее всего погнут фланцы, как часто гнутся тонкие опорные ребра балок. Колонны выровняют за счет связей.
Если это фахверк или какая-то ненагруженная конструкция, то нормы на точность изготовления проигнорировать. Где-то компенсировать прокладками.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2021, 09:55
#6
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Скорее всего погнут фланцы
Там перекос будет из-за неточности монтажа, деформаций транспортировки/складирования, поэтому погнут хоть так хоть так. На монтаже это будет змейка, если смотреть вдоль.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2021, 14:01
#7
Kalenka


 
Регистрация: 18.08.2008
Сообщений: 33


При усилии затяжки 130-159а нм фланцы не гнутся, даже кувалдой не особо получается править. Максимальное усилие сжатия в колонне 16-18тс момент 3.5 тсм. Меняем последовательность сварки, пробуем сварить пакетом фланцев
Kalenka вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2021, 15:10
#8
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


А что за конструкция и почему так мелко членится?
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2021, 15:49
#9
Kalenka


 
Регистрация: 18.08.2008
Сообщений: 33


Балочная клетка сборная
Kalenka вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2021, 16:04
#10
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


А какая последовательность сварки ?
Вы выставляете все детали на прихватки, а потом обвариваете ?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2021, 19:12
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Kalenka Посмотреть сообщение
... Возможно ли обеспечить требования сп98-101 по плоскостности и перпендикулярности фланца...
1. Номер СП не такой.
2. Требования СП 53-101-98 пп.16.13,14 не распространяются на Ваши изделия - по фото отчетливо видно, что это не ФС. Просто некие порносоединения, отдаленно похожие на ФС.
"Фланцы" гибкие-гибкие, болты тонкие-тонкие, все растопырено вопреки канонам ФС - см. СП насчет КАК НАДО КОНСТРУИРОВАТЬ ФС.
3. У Вас не будет никаких зазоров в зоне болтов - все стянется в ноль.
Разве что под нагрузкой "фланцы" с растянутой стороны балок выгнутся в дугу...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2021, 09:13
#12
Kalenka


 
Регистрация: 18.08.2008
Сообщений: 33


Вопрос был в возможности изготовления изделий с необходимой параллельностью и плоскостностью без мехобработки И как делается мехобработка торцов фланцев в жизни для колонн высотой 3.5- 4 м? Как я понимаю это торцефрезерный станок. Любопытно понять какие поверхности выступают в качестве базировки, если сам ствол колонны имеет свою серповидность. Если у кого-то есть видео или литература на данный счет ( технология изготовления изделий с фланцевыми соединениями) - поделитесь, Я Вам буду благодарен.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 220
Размер:	221.5 Кб
ID:	241298  
Kalenka вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2021, 09:28
#13
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Kalenka Посмотреть сообщение
Любопытно понять какие поверхности выступают в качестве базировки, если сам ствол колонны имеет свою серповидность.
Стволы должны проходить правку на соответствующем станке. Отдайте стволы на правку.
Offtop: Но вопрос фрезеровки - это такой пережиток совка, который трудно выбить из головы. На площадке по сборке все равно будет зигзуг, тогда спрашивается относительно какой оси нужно фрезеровать?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2021, 10:34
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
... это такой пережиток совка, который трудно выбить из головы.
Не надо ЭТО базовое выбивать из головы. Из головы надо выбить вот этот зигзуг:
Цитата:
.. относительно какой оси нужно фрезеровать?
Согласно общим канонам машиностроения и в частности дисциплины "Обработка металлов резанием", задается перпендикулярность (0,0007 в обоих направлениях) рабочей плоскости фланца относительно общей оси колонны. Ось колонны - прямая от центра сечения у базы до центра сечения у оголовка. Так и будет отсчитано. Пофег - кривая колонна, скрюченная или еще как-нить зазигзугнута.
Колонна ложится в большой торцефрезеровочный станок, и вперед.
Так же еще надо задать плоскостность, но это обеспечивается машинно, т.е. будет всяко оченно плоско, ибо фрезерная головка не может ходит неплоско.
Плюс еще шероховатость должна быть указана, для пущей совковости.
Это вам не тут, здесь нужен машиностроительный подход, таковы требуемые точности ибо...
Вопрос "а нужны ли такая точности и зигзуги вообще" обсуждается в другой теме.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2021, 10:42
#15
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Согласно общим канонам машиностроения и в частности дисциплины "Обработка металлов резанием", задается перпендикулярность (0,0007 в обоих направлениях) рабочей плоскости фланца относительно общей оси колонны. Ось колонны - прямая от центра сечения у базы до центра сечения у оголовка. Так и будет отсчитано. Пофег - кривая колонна, скрюченная или еще как-нить зазигзугнута.
Колонна ложится в большой торцефрезеровочный станок, и вперед.
Так же еще надо задать плоскостность, но это обеспечивается машинно, т.е. будет всяко оченно плоско, ибо фрезерная головка не может ходит неплоско.
Плюс еще шероховатость должна быть указана, для пущей совковости.
Это вам не тут, здесь нужен машиностроительный подход, таковы требуемые точности ибо...
Вопрос "а нужны ли такая точности и зигзуги вообще" обсуждается в другой теме.
Offtop: И тут на монтаже работяга клинчиком сделал больший зазор на 2мм с одной стороны базы колонны. Спрашивается: как там фрезеровка верха колонны ? Ответ: нормально, только нахрена она здесь нужна ( тут как бы камушек в огород принятия решения )
С опорными столиками та же кухня.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2021, 13:20
| 1 #16
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Но вопрос фрезеровки - это такой пережиток совка, который трудно выбить из головы. На площадке по сборке все равно будет зигзуг, тогда спрашивается относительно какой оси нужно фрезеровать?
Высокотехнологичным соединениям должно соответствовать высокотехнологичное изготовление. Для серьезных конструкций фрезеровка наверное нужна.
Немного не в тему. Был свидетелем внедрения безвыверочного монтажа в начале 80-х (плотно общался с людьми, которые внедряли и которые монтировали). Колонны вставали на место, монтажники были довольны.
Часто наблюдал в "жестких узлах" зазоры между фланцами от нескольких мм до - в палец толщиной.
Там, где культура производства на высоте, добиваются (наверное при помощи кондукторов термообработки, режимов сварки и пр.), что фланцы в изделии получаются довольно ровными.
Не можешь обеспечить нужную точность изготовления - применяй монтажную сварку с овальными отверстиями под монтажные болты.
...
Если полноценные фланцы не нужны, я бы в числе прочего убрал бестолковые ребра и (повторюсь) принял сварку с разделкой кромок.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2021, 13:34
#17
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от Kalenka Посмотреть сообщение
Как обеспечить плоскостность и параллельность фланцев колонн?
По возможности не применять их.
CIE-engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2021, 13:43
#18
Kalenka


 
Регистрация: 18.08.2008
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
По возможности не применять их.
Какие способы болтового соединения (кроме фланцевого) по высоте колонн квадратного сечения Вы знаете? Есть опыт их эксплуатации?
Kalenka вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2021, 14:11
#19
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
И тут на монтаже работяга клинчиком сделал больший зазор на 2мм с одной стороны базы колонны. Спрашивается: как там фрезеровка верха колонны
Работяга благодаря фрезерованным фланцам соберет ровную колонну выверяет и подклинит как надо.
Offtop: На практике на 1 курсе прораб распорядился смонтировать фасадную перемычку набок, ночью перемычка обрушилась. На таких чудаков не надо ориентироваться.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2021, 14:35
#20
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Работяга благодаря фрезерованным фланцам соберет ровную колонну выверяет и подклинит как надо.
Offtop: Я Вам могу сказать, что даже в Лондоне лебедками каркас натягивают. Да, базы не фрезеруют - все благополучно держится на подливке, но при этом удорожания производства нет.
Про эстакады в наших реалиях говорить не хочу: там до лампочки фрезеровка есть или нет. Это только в автокаде все ровненько и красиво.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2021, 15:34
#21
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от Kalenka Посмотреть сообщение
Какие способы болтового соединения (кроме фланцевого) по высоте колонн квадратного сечения Вы знаете? Есть опыт их эксплуатации?
Затрудняюсь сказать как принято в таких, видимо стеллажных конструкциях, в строительных - врезные кресты, накладки, монтажная сварка на подкладном кольце (см. Солодарь проектирование башен стр 33-35). Такое кол-во фланцев на одной стойке - это прямой путь к проблемам со стройконтролем.
Цитата:
Сообщение от Kalenka Посмотреть сообщение
Есть опыт их эксплуатации?
Ну, опыт применения фланцев у Вас уже есть, можно попробовать другие решения и сравнить
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2021, 15:36
#22
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Offtop: Я Вам могу сказать, что даже в Лондоне лебедками каркас натягивают.
Без этого никак не обойтись.
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Да, базы не фрезеруют - все благополучно держится на подливке
Вообще-то разговор был о фланцах. А так, какому чудаку придет в голову фрезеровать со стороны подливки.
Фрезеруют верх плиты под безвыверочный монтаж, под тяжелые колонны и большие объемы или при монтаже в сборе - для снижения уменьшения сварки для приварки стержня колонны.
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
до лампочки фрезеровка есть или нет
Я уже не раз на форуме описывал случай, когда из-за неточности изгтовления во ремя натяжения болтов фланцевого примыкания балки верх колонны ушел вбок на 20 см.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2021, 15:55
#23
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Вообще-то разговор был о фланцах. А так, какому чудаку придет в голову фрезеровать со стороны подливки.
Я чет подумал автор хочет запаралелить оба конца ( судя по фото в первом посте ).
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2021, 17:07
#24
Kalenka


 
Регистрация: 18.08.2008
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Я чет подумал автор хочет запаралелить оба конца ( судя по фото в первом посте ).
Именно в этом и суть.

----- добавлено через ~6 мин. -----
В дефектных колоннах приходится подкладывать в одной четверти фланца 1мм в другой 3 мм в третей 5 мм, клином короче. Получается не красиво, да и плотности нет. И боязно конструкцию так оставлять работать. Поэтому часть изделий переделываем
Kalenka вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2021, 06:13
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
И тут на монтаже работяга клинчиком сделал больший зазор на 2мм с одной стороны базы колонны.
Спрашивается: зачем сделал зазор ТАКОЙ, что верх колонны ушел на 20 мм (в пересчете с ширины базы на высоту колонны)? НЕОБХОДИМО устранить нарушение требований норм (совкового содержания) по допустимым отклонений черха колонн - а это 5 мм, т.е. поставить колонну правильно. Нельзя "сделать больший зазор"...
На каждую операцию есть свой допуск, и их нужно соблюдать ВСЕ, для исключения накопления суммарных "коллизий". Так что перпендикулярность фланца должна быть 0,0007 априори. И так по каждому требованию. В итоге каркас соберется с минимумом постнапрягов и прочих "видимых зазоров". Как говорится, старайся делать хорошо, а плохо получится само собой.
Но в данном случае речь о монтажном сопряжении колонна/колонна, судя по первому посту:

Т.е. речь об укрупнительной сборке многоэтажной колонны. Тем более НУЖНА фрезеровка, раз выбрано ФС. Если честно, для такой партии "колен" с ФС нужно организовать одновременную фрезеровку обработку обоих торцов, например на длинном токарном станке - 4 м - это не проблема. Найти цех с таким станком, договориться, и оптом обточить. Установочные фичи токарь сам изготовит.
Как выход - пересчитать сооружение под шарнирные узлы, монтажные стыки колонн переделать под шарнирное неФС - вставить пятаки, или еще как-то...
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Я чет подумал автор хочет запаралелить оба конца
Неважно сколько концов - вроде отчетливо описано:
Цитата:
задается перпендикулярность (0,0007 в обоих направлениях) рабочей плоскости фланца относительно общей оси колонны
Вот как это изложено в норме:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перпендикулярность.png
Просмотров: 128
Размер:	74.2 Кб
ID:	241353  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Суть вопроса.png
Просмотров: 784
Размер:	117.2 Кб
ID:	241354  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 02.10.2021 в 06:49.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2021, 09:29
#26
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Неважно сколько концов - вроде отчетливо описано:
Цитата:
Сообщение от Kalenka Посмотреть сообщение
Любопытно понять какие поверхности выступают в качестве базировки, если сам ствол колонны имеет свою серповидность.
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Стволы должны проходить правку на соответствующем станке. Отдайте стволы на правку.
= = = = = = = = =

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Спрашивается: зачем сделал зазор ТАКОЙ, что верх колонны ушел на 20 мм (в пересчете с ширины базы на высоту колонны)? НЕОБХОДИМО устранить нарушение требований норм (совкового содержания) по допустимым отклонений черха колонн - а это 5 мм, т.е. поставить колонну правильно. Нельзя "сделать больший зазор"...
Кто нефтянкой ( соломкой ) занимался, тот в цирке не смеется.
Работяги верх колонны зацепят краном и оттянут. Тут сами колонны пока полежат немного гнуться, так что в сумме и оттягивать сильно не нужно. И верх колонны будет в пределах нормы.
Так что клинышки как юзали, так и будут юзать.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Kalenka Посмотреть сообщение
Поэтому часть изделий переделываем
Обрезаете по сварке с одной стороны и даете толще листик ?
А Вы не пробовали все-таки сделать один шаблон, чтобы по нему выставлять сами листы ?

Последний раз редактировалось Yuzer, 02.10.2021 в 09:42.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2021, 11:18
#27
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Есть такой способ приварки фланцев без последующей фрезеровки: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...6&postcount=37
Эффективность не проверял.
Т.е. вы используете стандартный лист? Не правите его, не фрезеруете, а сразу в сборку? Вы понимаете, что так технологически не обеспечиваются требования к фланцам?
Цитата:
Сообщение от Kalenka Посмотреть сообщение
Возможно ли обеспечить требования сп98-101 по плоскостности и перпендикулярности фланца при приварки фланцев без их последующей мех. Обработки? Как в жизни делается мехобработка фланцев для колонн высотой 3.5-4м?
Голову не морочьте! Фрезеруйте в сборе!
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2021, 11:20
#28
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Тут сами колонны пока полежат немного гнуться
Не думаю, что дело дойдет до пластики.
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
так что в сумме и оттягивать сильно не нужно.
Дело усугубляется малой длиной монтажных элементов. При раскрытии фланца на 3 мм и длине колонны 4 м верх уйдет где-то на 5 см. 5 см на 4 м кажется многовато. Может получиться напряг большой и змейка некрасивая.
....
Думаю, в данном случае будет оптимальным сварка сболченных фланцев в сборе колонны на всю длину и с учетом того, о чем говорилось в предыдущих постах.
----
Если есть возможность - сократить количество монтажных элементов. В идеале - изготовить колонну одной отправочной маркой на всю высоту. Как-то 3 м - очень мало.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 02.10.2021 в 11:28.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2021, 12:59
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Кто нефтянкой ( соломкой ) занимался, тот в цирке не смеется.
Не устраивай цирк. Все равно не смешно, в нефтянке такие гигантские"соломки" бывают...
При ВСЕЙ СЕРПОВИДНОСТИ отдельных ступеней ВСЯ колонна будет по узлам ПРЯМОЙ, только если соблюсти СОВКОВЕЙШЕЕ правило: фрезеруй буржуй торцы фланцев относительно теоретической ОСИ (а не серпа или что там у вас правится). Никакая правка-шмаправка не обеспечат общей прямоты, если торцы (рабочие плоскости фланцев) неперепндикулярны теоретическим осям. И наоборот. Теоретическая ось - это ПРЯМЕЙШАЯ ПРЯМАЯ меж центрами сечения в концах. К слову, на серповидности и прочие кривизны есть СВОИ допуски.
Цитата:
Работяги верх колонны зацепят краном и оттянут.
Это совсем другой вопрос, кто кого как насилует.
Цитата:
Тут сами колонны пока полежат немного гнуться
"Я свою лошадь только приучил не есть, а она померла". Или как-то один дядя мне говорил так: я движок своего Москвича (совдеповский, на Аи93) скоро переделаю на А76, а пока помалу заправляю А76 -пускай привыкает.
Сталь не дерево или бетон, чтобы "понемного гнуться" - или упругий гиб, или неупругий, третий вариант отсутствует. Как правило, просто лежачие МК не испытывают никаких неупругих деформаций - нет соответствующих нагрузок, если специально не создавать.
Короче:
Цитата:
Голову не морочьте! Фрезеруйте в сборе!
Прим: и после правок-шмаправок, если таковые делаются.
Или меняйте узлы. Третьего не дано.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 02.10.2021 в 13:06.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2021, 13:59
#30
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не устраивай цирк. Все равно не смешно, в нефтянке такие гигантские"соломки" бывают...
Колонны по 12м под трубопроводы вполне себе, несколько уровней + сверху еще мелкие сопли всякие. Так что бывают - бывают.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
При ВСЕЙ СЕРПОВИДНОСТИ отдельных ступеней ВСЯ колонна будет по узлам ПРЯМОЙ, только если соблюсти СОВКОВЕЙШЕЕ правило: фрезеруй буржуй торцы фланцев относительно теоретической ОСИ (а не серпа или что там у вас правится). Никакая правка-шмаправка не обеспечат общей прямоты, если торцы (рабочие плоскости фланцев) неперепндикулярны теоретическим осям. И наоборот. Теоретическая ось - это ПРЯМЕЙШАЯ ПРЯМАЯ меж центрами сечения в концах. К слову, на серповидности и прочие кривизны есть СВОИ допуски.
Я тут пытаюсь донести, что смонтируют все равно криво и нет смысла вдаваться в мехобработку в погоне за мнимой точностью, а мне про теорию правки. Это в теории красиво. Мне хватало рисовать заполнение прокладками.
У нас на заводе фрезера нет, а все балки к колоннам стыкуются через "фланец". Стволы проходят только правку, торцуют на ЧПУ.
Технология производства одинакова что для колонны, что для балки. Я фотки в соседней теме скидываю: хоть кто-то заметил фрезерованный торец ?
Я бы понял еще фрезеровку по МК под металлургию, а под какие-то сопли фрезеровать каждую балку - чистый совок.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Сталь не дерево или бетон, чтобы "понемного гнуться" - или упругий гиб, или неупругий, третий вариант отсутствует. Как правило, просто лежачие МК не испытывают никаких неупругих деформаций - нет соответствующих нагрузок, если специально не создавать
Это с завода фура приезжает уложенная по правилам. Дальше уже творческий подход прораба включается. То, что видел я говорит о том, что нижние явно догружены кучей сверху, просто из-за хаотичного складирования.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2021, 17:17
#31
Kalenka


 
Регистрация: 18.08.2008
Сообщений: 33


Выяснено следующее когда разница по фланцам в 4 крайних точках менее либо равно 1 мм колонна собирается в требуемых допусках без подкладко . Если около 2 мм - начинаются проблемы (с подкладкой 0.5-0,8мм). 3-4 мм совсем плохо ( подкладка 1,5-2). А когда 5-8 мм это чистый брак. Забракованные колонны изготавливаются заново, а бракованные переделываются в другой размер или другую конфигурацию или в металлоотход.

При транспортировке проблем с возникновением искривления нет, Упаковка проработана нормально, всё на паллетах, пачки по 800кг ( 16-18 колонн).

Основной вопрос это стабильное обеспечение выпуска продукции с заданными параметрами. А получется что одна колонна -ровная, а другая нет. В момент сварки всё четко все ровно. Положили, остыло, один фланец повело, другой нет. Режимы и последовательность сварки одинаковы. (Подозреваю что дело во внутренних напряжениях исходной заготовки)

Не было нормальной методики контроля - как проверить парралельность фланцев на длине 3.5 -4м? Лучше чем измерить перпендикулярность фланца к колонне (угольником) , плоскостность ( угольником), и расстояние по 4 точкам рулеткой (2 класса точности) предложено пока не было.

Мужики, есть литература на данный счет . Всю жизнь отработал конструктором , а тут чисто технологический вопрос. Либо мне плохо в универе преподавали ТИМК (технология изготовления металлоконструкций), либо это считается коммерческой тайной и в общем доступе об этом нет ничего.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 80
Размер:	53.0 Кб
ID:	241365  
Kalenka вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2021, 19:55
#32
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,309


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
чистый совок
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
СОВКОВЕЙШЕЕ правило
"Аргументируйте! - Аргументирую - Чем? - АргУментом..."
Бим вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2021, 23:21
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Offtop: "Аргументируйте! - Аргументирую - Чем? - АргУментом..."
Ты как всегда морально тут как тут . Но прав на примерно на 0%.
Автору темы - сообщения этих товарищей (Бим и иже) Вам желательно не учитывать в своем анализе, это "немного совсем другие" товарищи.
Цитата:
Сообщение от Kalenka Посмотреть сообщение
...Подозреваю что дело во внутренних напряжениях исходной заготовки....
Почти так. Но много превносит и сам процес сварки - не бывает идеально ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ручных сварочных процессов, режим сварки сильно колеблется, итог - разные постнапряжения при кажущихся внешних сходствах швов.
Цитата:
Не было нормальной методики контроля - как проверить параллельность фланцев на длине 3.5 -4м? Лучше чем измерить перпендикулярность фланца к колонне (угольником), плоскостность ( угольником), и расстояние по 4 точкам рулеткой (2 класса точности) предложено пока не было. .
Очень плохо. Какой угольник при требовании 0,0007???? Это тангенс. т.е. прямое соотношение ширины к длине. Речь о 0,3 мм отклонения при размере фланца например 400 мм (таких размеров 2). Как Вы хотите 0,3 и менее УВИДЕТЬ угольником? Причем угольником, прислоненным куда? Ось же НЕЗРИМАЯ.
Это нужно мерить как минимум индикаторами часового типа. И главное - правильно выбрать базу - т.е. линию оси элемента. Вот как раз и тут становится очевидным, что надо обратиться к МАШИНОСТРОЕНИЮ - технологи от машиностроения Вам предложат 100500 самых простых методов замера перпендикулярности фланца к оси элемента.
Например вал (ось) привода хвостового винта вертолета состоит из нескольких частей, соединенных жестко фланцами. Их же как-то КОНТРОЛИРУЮТ на авиазаводе...
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 03.10.2021 в 11:40.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2021, 02:57
#34
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Kalenka Посмотреть сообщение
Мужики, есть литература на данный счет . Всю жизнь отработал конструктором , а тут чисто технологический вопрос. Либо мне плохо в универе преподавали ТИМК (технология изготовления металлоконструкций), либо это считается коммерческой тайной и в общем доступе об этом нет ничего.
Не встречал литературы, которая бы прямо говорила, как эту блямбу приварить к той блямбе. Тут я бы больше сказал зависит от опыта сварщиков/технолога.
Есть литература, в пределах каких отклонений можно работать.
А вот ставить дополнительные "связи" на прихватки - это распространенная практика. Я бы все-таки начинал с шаблона с упорами, от которого можно плясать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 611
Размер:	54.4 Кб
ID:	241373  
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2021, 04:39
#35
Kalenka


 
Регистрация: 18.08.2008
Сообщений: 33


Нашел литературу по кондукторам и тех процесам (которые придется более подробно расписать):

Справочник машиностроителя книга 5 том 2, под ред. Ачеркана и Пешковского ТИМК 1978год ( рис 83-86).

Может кто в курсе по поводу литературы на типовые техпроцессы для изготовления металлокоснтрукций ( башни на фланцах, распорки или колонны на фланцах и т.д и т.п) ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: кондуктор.jpg
Просмотров: 87
Размер:	205.4 Кб
ID:	241374  
Kalenka вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2021, 11:51
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Сборка в кондукторе и обварка там же конечно помогут сильно, но точно не обеспечат 0,0007 в итоге (после остывания и снятия с кондуктора).
Надо таки фрезеровать, т.е. обеспечить 0,0007 на обоих концах машинно. Думается, требование "фрезеровать" и подразумевает обеспечиваемость этих 0,0007 именно машинной мехобработкой, и только машинной мехобработкой. Даже можно потом и не замерять, один раз настроил станок и гонишь партию.
Никакие "описания техпроцессов" никак не помогут, пока нет станка.
Станок однако нужен...физику не обойти.
Или менять узлы.
Т.е. "нет ног, нет и мультиков". Как бы ни было жестоко. Селяви.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2021, 12:07
#37
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Я не специалист, выскажу свое субьективное мнение.
1. Самый простой способ обеспечить параллельность фланцев - обеспечить перпендикулярность оси стойки и фланца у торца, дополнительно контролировать параллельность фланцев друг относительно друга не вижу смысла.
2. Как проще выполнить выверку? Думаю что самое простое для серии изделий - сборка в кондукторе (шаблоне) с прихватками.
3. Кстати говоря.... мало ли на заводе есть перфекционисты.... Не знаю, предусматривает ли такое технология ... если контролировать плоскостность фланцев, например группой ичт, то можно подобрать пары? Дать индексы к маркировке, нанести риски....

----- добавлено через ~12 мин. -----
А вообще хочется изменить решение и стык варить с накладками.....
Наверное есть вариант сразу варить стык - выставить стойки соосно, собрать пакет из флацнев, выполнить контроль перпендикулярнрсти, сварка на прихватках.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2021, 12:19
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
... Как проще выполнить выверку? Думаю что самое простое для серии изделий - сборка в кондукторе (шаблоне) с прихватками...
Даже идеальная выверка не обеспечат итоговую перпендикулярность требуемой точности - поле обварки ВСЕ ПОВЕДЕТ. Очень выская точность требуется - 0,0007.
Цитата:
...если контролировать плоскостность фланцев, например группой ичт...
не плоскостность в первую очередь, а перпендикулярность (всей плоскости торца к оси стержня в пространстве). Даже идеально плоский фланец может быть неперпендикулярен к оси изделия.
И контроль - это всего лишь контроль, чем бы не мерить (ИЧТ, лазером и т.д.). Это просто замер (констатация) факта. А ОБЕСПЕЧИТЬ 0,0007 реально можно только машинно, то бишь на специальном станке.
Станок однако нужен...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2021, 12:24
#39
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И контроль - это всего лишь контроль, чем бы не мерить
Это я к тому, что наверное, в теории, возможно не фрезеровать, а подобрать кривенький торец к кривенькому.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2021, 12:41
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Это я к тому, что наверное, в теории, возможно не фрезеровать, а подобрать кривенький торец к кривенькому.
Да, можно. 1 из 1000 пар подойдет.
Если в цеху нет торцефрезеровочного станка (универсального, специального, маленького, большого, брендового, дешманского, самодельного и т.д.), то цех априори не может изготовить фланцевые элементы. Т.е. договор на изготовление МК с ФС с этим цехом (ЗМК, гаражом и т.д.) - авантюра, фикция, бизнес по-русски, дилетанство, подстава, мухлеж, непофессионализм и т.д. и т.п.
Если есть станок, то ВСЕ вопросы отпадут автоматически.
Должен быть станок. Станок должен быть.
Иначе никаких 0,0007. Все будет обязательно криво. Откровенно криво. Работу не сдать будет...пойдет по цепочке шельмование...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фрезеровка торца.png
Просмотров: 67
Размер:	310.5 Кб
ID:	241383  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2021, 13:04
#41
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


а может проверить всю эту конструкцию с учетом несовершенств и жить спокойно. на монтаже натянут эти колонны (как всегда). а кривые фланцы узаконили ведь давно
bigden вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2021, 13:07
#42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
... кривые фланцы узаконили ведь...
Да, кстати, что-то где-то было. А что там конкретно говорится?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2021, 13:25
#43
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


В СП 16, но там только на зазоры между фланцами, про параллельность и перпендикулярность ничего
bigden вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как обеспечить плоскостность и параллельность фланцев колонн?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Шаг несущих колонн в Revit 2021 impalenka Revit 4 07.05.2020 07:06
Сравнение двутавровых колонн с колоннами из ГСП Сет Металлические конструкции 37 17.05.2017 12:35
Как обеспечить скольжение в плоскости друг относительно друга двух жб плит? (Задачка по сейсмоизоляции) Mashka_Boo Железобетонные конструкции 34 10.12.2012 15:54
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" CZAO Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.03.2009 13:40
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия Митрофан20081 Железобетонные конструкции 32 13.02.2009 11:56