Как обеспечить плоскостность и параллельность фланцев колонн?
Регистрация: 18.08.2008
Сообщений: 33
|
||
Просмотров: 13060
|
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Есть такой способ приварки фланцев без последующей фрезеровки: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...6&postcount=37
Эффективность не проверял. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Цитата:
У ТС фланец тонкий и болты широко расставлены (И вообще фланцы неправильные). Думаю фокус не пройдет. Если фланцы варить в сборе всей многоэтажной колонны , то колонна может получиться прямой. Для снижения сварочных напряжений-деформаций швы лучше принять с разделкой кромок и полным проваром. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Скорее всего погнут фланцы, как часто гнутся тонкие опорные ребра балок. Колонны выровняют за счет связей.
Если это фахверк или какая-то ненагруженная конструкция, то нормы на точность изготовления проигнорировать. Где-то компенсировать прокладками. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
2. Требования СП 53-101-98 пп.16.13,14 не распространяются на Ваши изделия - по фото отчетливо видно, что это не ФС. Просто некие порносоединения, отдаленно похожие на ФС. "Фланцы" гибкие-гибкие, болты тонкие-тонкие, все растопырено вопреки канонам ФС - см. СП насчет КАК НАДО КОНСТРУИРОВАТЬ ФС. 3. У Вас не будет никаких зазоров в зоне болтов - все стянется в ноль. Разве что под нагрузкой "фланцы" с растянутой стороны балок выгнутся в дугу...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2008
Сообщений: 33
|
Вопрос был в возможности изготовления изделий с необходимой параллельностью и плоскостностью без мехобработки И как делается мехобработка торцов фланцев в жизни для колонн высотой 3.5- 4 м? Как я понимаю это торцефрезерный станок. Любопытно понять какие поверхности выступают в качестве базировки, если сам ствол колонны имеет свою серповидность. Если у кого-то есть видео или литература на данный счет ( технология изготовления изделий с фланцевыми соединениями) - поделитесь, Я Вам буду благодарен.
|
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Offtop: Но вопрос фрезеровки - это такой пережиток совка, который трудно выбить из головы. На площадке по сборке все равно будет зигзуг, тогда спрашивается относительно какой оси нужно фрезеровать? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Не надо ЭТО базовое выбивать из головы. Из головы надо выбить вот этот зигзуг:
Цитата:
Колонна ложится в большой торцефрезеровочный станок, и вперед. Так же еще надо задать плоскостность, но это обеспечивается машинно, т.е. будет всяко оченно плоско, ибо фрезерная головка не может ходит неплоско. Плюс еще шероховатость должна быть указана, для пущей совковости. Это вам не тут, здесь нужен машиностроительный подход, таковы требуемые точности ибо... Вопрос "а нужны ли такая точности и зигзуги вообще" обсуждается в другой теме.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
![]() С опорными столиками та же кухня. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Цитата:
Немного не в тему. Был свидетелем внедрения безвыверочного монтажа в начале 80-х (плотно общался с людьми, которые внедряли и которые монтировали). Колонны вставали на место, монтажники были довольны. Часто наблюдал в "жестких узлах" зазоры между фланцами от нескольких мм до - в палец толщиной. Там, где культура производства на высоте, добиваются (наверное при помощи кондукторов термообработки, режимов сварки и пр.), что фланцы в изделии получаются довольно ровными. Не можешь обеспечить нужную точность изготовления - применяй монтажную сварку с овальными отверстиями под монтажные болты. ... Если полноценные фланцы не нужны, я бы в числе прочего убрал бестолковые ребра и (повторюсь) принял сварку с разделкой кромок. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Цитата:
Offtop: На практике на 1 курсе прораб распорядился смонтировать фасадную перемычку набок, ночью перемычка обрушилась. На таких чудаков не надо ориентироваться. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Про эстакады в наших реалиях говорить не хочу: там до лампочки фрезеровка есть или нет. Это только в автокаде все ровненько и красиво. |
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
Цитата:
Ну, опыт применения фланцев у Вас уже есть, можно попробовать другие решения и сравнить |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Цитата:
Вообще-то разговор был о фланцах. А так, какому чудаку придет в голову фрезеровать со стороны подливки. Фрезеруют верх плиты под безвыверочный монтаж, под тяжелые колонны и большие объемы или при монтаже в сборе - для снижения уменьшения сварки для приварки стержня колонны. Я уже не раз на форуме описывал случай, когда из-за неточности изгтовления во ремя натяжения болтов фланцевого примыкания балки верх колонны ушел вбок на 20 см. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2008
Сообщений: 33
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- В дефектных колоннах приходится подкладывать в одной четверти фланца 1мм в другой 3 мм в третей 5 мм, клином короче. Получается не красиво, да и плотности нет. И боязно конструкцию так оставлять работать. Поэтому часть изделий переделываем |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
На каждую операцию есть свой допуск, и их нужно соблюдать ВСЕ, для исключения накопления суммарных "коллизий". Так что перпендикулярность фланца должна быть 0,0007 априори. И так по каждому требованию. В итоге каркас соберется с минимумом постнапрягов и прочих "видимых зазоров". Как говорится, старайся делать хорошо, а плохо получится само собой. Но в данном случае речь о монтажном сопряжении колонна/колонна, судя по первому посту: Т.е. речь об укрупнительной сборке многоэтажной колонны. Тем более НУЖНА фрезеровка, раз выбрано ФС. Если честно, для такой партии "колен" с ФС нужно организовать одновременную фрезеровку обработку обоих торцов, например на длинном токарном станке - 4 м - это не проблема. Найти цех с таким станком, договориться, и оптом обточить. Установочные фичи токарь сам изготовит. Как выход - пересчитать сооружение под шарнирные узлы, монтажные стыки колонн переделать под шарнирное неФС - вставить пятаки, или еще как-то... Неважно сколько концов - вроде отчетливо описано: Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 02.10.2021 в 06:49. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Работяги верх колонны зацепят краном и оттянут. Тут сами колонны пока полежат немного гнуться, так что в сумме и оттягивать сильно не нужно. И верх колонны будет в пределах нормы. Так что клинышки как юзали, так и будут юзать. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Обрезаете по сварке с одной стороны и даете толще листик ? А Вы не пробовали все-таки сделать один шаблон, чтобы по нему выставлять сами листы ? Последний раз редактировалось Yuzer, 02.10.2021 в 09:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Цитата:
Голову не морочьте! Фрезеруйте в сборе! |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Не думаю, что дело дойдет до пластики.
Дело усугубляется малой длиной монтажных элементов. При раскрытии фланца на 3 мм и длине колонны 4 м верх уйдет где-то на 5 см. 5 см на 4 м кажется многовато. Может получиться напряг большой и змейка некрасивая. .... Думаю, в данном случае будет оптимальным сварка сболченных фланцев в сборе колонны на всю длину и с учетом того, о чем говорилось в предыдущих постах. ---- Если есть возможность - сократить количество монтажных элементов. В идеале - изготовить колонну одной отправочной маркой на всю высоту. Как-то 3 м - очень мало. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 02.10.2021 в 11:28. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Не устраивай цирк. Все равно не смешно, в нефтянке такие гигантские"соломки" бывают...
При ВСЕЙ СЕРПОВИДНОСТИ отдельных ступеней ВСЯ колонна будет по узлам ПРЯМОЙ, только если соблюсти СОВКОВЕЙШЕЕ правило: фрезеруй буржуй торцы фланцев относительно теоретической ОСИ (а не серпа или что там у вас правится). Никакая правка-шмаправка не обеспечат общей прямоты, если торцы (рабочие плоскости фланцев) неперепндикулярны теоретическим осям. И наоборот. Теоретическая ось - это ПРЯМЕЙШАЯ ПРЯМАЯ меж центрами сечения в концах. К слову, на серповидности и прочие кривизны есть СВОИ допуски. Цитата:
Цитата:
![]() Сталь не дерево или бетон, чтобы "понемного гнуться" - или упругий гиб, или неупругий, третий вариант отсутствует. Как правило, просто лежачие МК не испытывают никаких неупругих деформаций - нет соответствующих нагрузок, если специально не создавать. Короче: Цитата:
Или меняйте узлы. Третьего не дано.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 02.10.2021 в 13:06. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Цитата:
У нас на заводе фрезера нет, а все балки к колоннам стыкуются через "фланец". Стволы проходят только правку, торцуют на ЧПУ. Технология производства одинакова что для колонны, что для балки. Я фотки в соседней теме скидываю: хоть кто-то заметил фрезерованный торец ? Я бы понял еще фрезеровку по МК под металлургию, а под какие-то сопли фрезеровать каждую балку - чистый совок. Это с завода фура приезжает уложенная по правилам. Дальше уже творческий подход прораба включается. То, что видел я говорит о том, что нижние явно догружены кучей сверху, просто из-за хаотичного складирования. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2008
Сообщений: 33
|
Выяснено следующее когда разница по фланцам в 4 крайних точках менее либо равно 1 мм колонна собирается в требуемых допусках без подкладко . Если около 2 мм - начинаются проблемы (с подкладкой 0.5-0,8мм). 3-4 мм совсем плохо ( подкладка 1,5-2). А когда 5-8 мм это чистый брак. Забракованные колонны изготавливаются заново, а бракованные переделываются в другой размер или другую конфигурацию или в металлоотход.
При транспортировке проблем с возникновением искривления нет, Упаковка проработана нормально, всё на паллетах, пачки по 800кг ( 16-18 колонн). Основной вопрос это стабильное обеспечение выпуска продукции с заданными параметрами. А получется что одна колонна -ровная, а другая нет. В момент сварки всё четко все ровно. Положили, остыло, один фланец повело, другой нет. Режимы и последовательность сварки одинаковы. (Подозреваю что дело во внутренних напряжениях исходной заготовки) Не было нормальной методики контроля - как проверить парралельность фланцев на длине 3.5 -4м? Лучше чем измерить перпендикулярность фланца к колонне (угольником) , плоскостность ( угольником), и расстояние по 4 точкам рулеткой (2 класса точности) предложено пока не было. Мужики, есть литература на данный счет . Всю жизнь отработал конструктором , а тут чисто технологический вопрос. Либо мне плохо в универе преподавали ТИМК (технология изготовления металлоконструкций), либо это считается коммерческой тайной и в общем доступе об этом нет ничего. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Ты как всегда морально тут как тут
![]() ![]() Автору темы - сообщения этих товарищей (Бим и иже) Вам желательно не учитывать в своем анализе, это "немного совсем другие" товарищи. Цитата:
Цитата:
Это нужно мерить как минимум индикаторами часового типа. И главное - правильно выбрать базу - т.е. линию оси элемента. Вот как раз и тут становится очевидным, что надо обратиться к МАШИНОСТРОЕНИЮ - технологи от машиностроения Вам предложат 100500 самых простых методов замера перпендикулярности фланца к оси элемента. Например вал (ось) привода хвостового винта вертолета состоит из нескольких частей, соединенных жестко фланцами. Их же как-то КОНТРОЛИРУЮТ на авиазаводе...
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 03.10.2021 в 11:40. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Есть литература, в пределах каких отклонений можно работать. А вот ставить дополнительные "связи" на прихватки - это распространенная практика. Я бы все-таки начинал с шаблона с упорами, от которого можно плясать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2008
Сообщений: 33
|
Нашел литературу по кондукторам и тех процесам (которые придется более подробно расписать):
Справочник машиностроителя книга 5 том 2, под ред. Ачеркана и Пешковского ТИМК 1978год ( рис 83-86). Может кто в курсе по поводу литературы на типовые техпроцессы для изготовления металлокоснтрукций ( башни на фланцах, распорки или колонны на фланцах и т.д и т.п) ? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Сборка в кондукторе и обварка там же конечно помогут сильно, но точно не обеспечат 0,0007 в итоге (после остывания и снятия с кондуктора).
Надо таки фрезеровать, т.е. обеспечить 0,0007 на обоих концах машинно. Думается, требование "фрезеровать" и подразумевает обеспечиваемость этих 0,0007 именно машинной мехобработкой, и только машинной мехобработкой. Даже можно потом и не замерять, один раз настроил станок и гонишь партию. Никакие "описания техпроцессов" никак не помогут, пока нет станка. Станок однако нужен...физику не обойти. Или менять узлы. Т.е. "нет ног, нет и мультиков". Как бы ни было жестоко. Селяви.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326
|
Я не специалист, выскажу свое субьективное мнение.
1. Самый простой способ обеспечить параллельность фланцев - обеспечить перпендикулярность оси стойки и фланца у торца, дополнительно контролировать параллельность фланцев друг относительно друга не вижу смысла. 2. Как проще выполнить выверку? Думаю что самое простое для серии изделий - сборка в кондукторе (шаблоне) с прихватками. 3. Кстати говоря.... мало ли на заводе есть перфекционисты.... Не знаю, предусматривает ли такое технология ... если контролировать плоскостность фланцев, например группой ичт, то можно подобрать пары? Дать индексы к маркировке, нанести риски.... ----- добавлено через ~12 мин. ----- А вообще хочется изменить решение и стык варить с накладками..... Наверное есть вариант сразу варить стык - выставить стойки соосно, собрать пакет из флацнев, выполнить контроль перпендикулярнрсти, сварка на прихватках. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
И контроль - это всего лишь контроль, чем бы не мерить (ИЧТ, лазером и т.д.). Это просто замер (констатация) факта. А ОБЕСПЕЧИТЬ 0,0007 реально можно только машинно, то бишь на специальном станке. Станок однако нужен...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Если в цеху нет торцефрезеровочного станка (универсального, специального, маленького, большого, брендового, дешманского, самодельного и т.д.), то цех априори не может изготовить фланцевые элементы. Т.е. договор на изготовление МК с ФС с этим цехом (ЗМК, гаражом и т.д.) - авантюра, фикция, бизнес по-русски, дилетанство, подстава, мухлеж, непофессионализм и т.д. и т.п. Если есть станок, то ВСЕ вопросы отпадут автоматически. Должен быть станок. Станок должен быть. Иначе никаких 0,0007. Все будет обязательно криво. Откровенно криво. Работу не сдать будет...пойдет по цепочке шельмование...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Шаг несущих колонн в Revit 2021 | impalenka | Revit | 4 | 07.05.2020 07:06 |
Сравнение двутавровых колонн с колоннами из ГСП | Сет | Металлические конструкции | 37 | 17.05.2017 12:35 |
Как обеспечить скольжение в плоскости друг относительно друга двух жб плит? (Задачка по сейсмоизоляции) | Mashka_Boo | Железобетонные конструкции | 34 | 10.12.2012 15:54 |
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" | CZAO | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.03.2009 13:40 |
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия | Митрофан20081 | Железобетонные конструкции | 32 | 13.02.2009 11:56 |