Расстановка диафрагм жесткости для экспертизы
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расстановка диафрагм жесткости для экспертизы

Расстановка диафрагм жесткости для экспертизы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.01.2008, 01:38 #1
Расстановка диафрагм жесткости для экспертизы
Regby
 
р. Татарстан
Регистрация: 05.10.2007
Сообщений: 4,840

Сразу прошу прощения, такая тема кажется была уже... Но дело в вот в чем.
С экспертизы пришли замечания по одному сооруженнию. представляет из себя сборно-железобетонную колбасу. несколько железобетонных рам пролетом 6300 мм. При проектировании стадии П, диафрагмы жесткости расставлялись конструктивно. Из экспертизы пришли замечания с требованием мотивировать количество и расположение диафрагм жесткости.
Существует ли какой-либо нормативный документ, на базе которого можно доказать (или убедиться в собственной глупости) расположение и количество диафрагм жесткости? Расчетов общей каркасной схемы не проводилось.
Рамы высотой до 11 метров (чертежик прилагается), сборно-монолитные, сейсмики нет.

Знаете что бесит? То что ГИП сначала проектировала всю эту фигню, а теперь ничего доказывать не может (и не хочет) я так думаю - если уж ты назвался ГИП-ом, то ты не только деньги получай и решения принимай, но и умей их обосновывать. Она сейчас воет что все переделывать надо (просто потому, подозреваю, что не знает на базе чего обосовывать свое ХОЧУ). проектирование велось больше 6 месяцев назад.. тогда не смотрел (да и опыта было меньше) сейчас глянул.. МАМА РОДНАЯ что напроектировали... хотя бы для себя хотелось бы разобраться, а там уж... если не все так страшно то попробуем с экспертизой общий язык искать...
В общем заранее спасибо всем кто откликнеться

PS просьба ГИПа моего не обсуждать, а то я с психу по башке ей стукну чем-нибудь

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рама Р-1.jpg
Просмотров: 1666
Размер:	56.4 Кб
ID:	2091  

Просмотров: 28644
 
Непрочитано 10.01.2008, 02:30
1 | #2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Вот уж сомневаюсь, чтобы расстановка диафрагм жесткости регламентировалась чем-либо конкретно. Работал в лаборатории сейсмики ЦНИИСКа им. Кучеренко, но даже там не было нормативов по диафрагмам. Диафрагмы расставляли в несколько вариантов по личным мотивам (интуиции), которые потом рассчитывали и сравнивали. В учебниках были общие рекомендации - расставляйте диафрагмы так, чтобы центр жесткости здания был как можно ближе к центру тяжести (в плане). Но это связано с уходом от крутильных колебаний.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2008, 05:11
1 | #3
Виталя

Строительство
 
Регистрация: 23.11.2006
Новосибирск
Сообщений: 6


Доброе время суток.
Жестких норм нет.
Есть рекомендаций, расставлять диафрагмы таким образом, что бы продольные оси диафрагм не пересекалась в одной точке.
Виталя вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2008, 07:05
#4
acid


 
Сообщений: n/a


Количество диафрагм определяется расчетом. Расстановка - здравым смыслом.
 
 
Непрочитано 10.01.2008, 12:05
#5
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Если у Вас рамная конструкция, то может диафрагмы в данном случае и не нужны вовсе? Такой вариант не рассматривали?
sudakov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2008, 13:12
#6
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


В том то и дело... Лично мое мнение что диафрагма жесткости в плоскости рамы (в раме) и вовсе не нужна, нужны толкьо из плосокости, где нибудь в центре конструкции... а их там напихали... эксперты посомотрели на все это дело и не поняли - "А нафига там диафргам столько?" вот и прислали "замечание"...

Посомтрите схему.. что думаете? только честно...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стадион ДЖ.jpg
Просмотров: 1618
Размер:	36.1 Кб
ID:	2117  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стадион ДЖ_аним.jpg
Просмотров: 1630
Размер:	50.7 Кб
ID:	2120  
Regby вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2008, 13:25
#7
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,092
<phrase 1=


По жилью есть нормативы. Но у вас же не жилье?
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2008, 13:32
#8
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Посомтрите схему.. что думаете? только честно...
В поперечном направлении диафрагмы точно надо убрать. В продольном есть два принципиальных решения:
1. Ввести по колоннам ригеля с рамными узлами (рамы в двух направлениях).
2. Оставить диафрагмы по среднему ряду, как у Вас. По крайнему ряду - убрать.

Все посчитать, естественно, но навскидку - должно пройти.
sudakov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2008, 13:32
#9
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Нет не жилье, но буду признателен за все что есть
Regby вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2008, 14:19
#10
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362


Есть мнение, что нужно поставить две продольные диафрагмы в центре каждого температурного блока (в осях 5-6 например). Почему в центре я думаю всем понятно.
Только толк от этих диафрагм будет в том случае, если они будут связаны диском перекрытия (покрытия) со всеми остальными поперечными рамами.
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2008, 14:29
#11
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175


Не по теме, но ... рамы какие-то "не такие". В середине 5-угольник, да ещё опирается на 3-и колонны. Если под такой рамой не скальный грунт + очевидно большая доля кратковременной нагрузки = с учетом осадок, как это считать?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2008, 15:58
#12
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
Есть мнение, что нужно поставить две продольные диафрагмы в центре каждого температурного блока (в осях 5-6 например). Почему в центре я думаю всем понятно.
Только толк от этих диафрагм будет в том случае, если они будут связаны диском перекрытия (покрытия) со всеми остальными поперечными рамами.
Я тоже придерживаюсь этого мнения. На ригелях лежат сборные преднапряженные плитв, анкеруясь между собой и в стены они образуют диск жесткости
Regby вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2008, 16:10
#13
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


А кому и чем мешают диафрагмы???? Из-за них , наверное, всё упадет!!!!!!
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2008, 16:11
#14
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Тут еще один вопрос: нужен ли температурный шов?
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2008, 16:41
#15
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Тут еще один вопрос: нужен ли температурный шов?
Отчего же не нужен? Длина трибуны (вот эти рамы это трибуна вообще то) 126 метров
наибольшее допустимое расстояние между деформационными швами в сборных железобетонных каркасах 60 м, а в сборно-монолитных и вовсе 50м... наш вариант скорее сборномонолитный
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2008, 16:42
#16
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
А кому и чем мешают диафрагмы???? Из-за них , наверное, всё упадет!!!!!!
Диафрагмы вроде не мешают никому... но вот эксперты хотят услышать, зачем их тут понаставили...
Regby вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2008, 16:50
#17
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


60 метров по каким нормам???
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2008, 17:01
#18
Циник


 
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641


Regby

Линович, стр. 466
Циник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2008, 17:04
#19
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Байков... у вас другие сведения?
Линовича под рукой к сожалению нет
Regby вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2008, 09:26
#20
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Все учебники не нормотивная литература, в действующих СНиПах и СП найдите эти ограничения!!!
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2008, 09:39
#21
Циник


 
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641


Товарищ, почистите клавиатуру.
У вас единица залипает. И семерка тоже.

СП, а тем более СНиПы приводят лишь общие указания и формулы.
А многие поколения инженеров работают над разжевыванием этих формул и постулатов для рядовых конструкторов.
Лично я не считаю себя умнее этих инженеров.
И в экспертизе едва ли себя считают таковыми.

А вы-да?

Regby, Линович есть в download`e.

Кстати, подсчету требуемого количества диафрагм было посвящено еще одно издание в советские времена. Еще такое, машинописным шрифтом напечатанное. Жуткая штука. Название благополучно забыл.
Циник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2008, 10:08
#22
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Все учебники не нормотивная литература, в действующих СНиПах и СП найдите эти ограничения!!!
Линовииновича я поищу конечно.. в СНиПах полазяю... только если уж вы обладаете информацией в каком именно СНиП-е лазить почему бы не поделиться?
И тем более...
в данном случае температурные швы являются так же и усадочными.. их наличие сомнений не вызывает, потому как лучше пусть они будут, ведь их необходимость или наоборот даказана расчетом не была. На мой взгялд лучше сделать пару деф. швов чем почучить веселенькую трещину конструкции...

а вообще я про диафрагмы вопрос задавал.
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2008, 10:10
#23
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Циник Посмотреть сообщение
Кстати, подсчету требуемого количества диафрагм было посвящено еще одно издание в советские времена. Еще такое, машинописным шрифтом напечатанное. Жуткая штука. Название благополучно забыл.
наверное Вас поблагодарить за это нужно.. раз штука такая жуткая... СПАСИБО и поклон вам до пола
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2008, 10:16
#24
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Циник Посмотреть сообщение
Regby

Линович, стр. 466
Вот за эту книжку примите мою благодарность: "Спасибо"
Regby вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2008, 10:22
#25
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Есть конспект лекций по диафрагмам, может нужен?
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2008, 10:26
#26
a-alex

конструктор
 
Регистрация: 05.03.2007
Сообщений: 64


Если по старым нормам, то есть руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения) по п. 1.23 для монолитных и сборно-монолитных каркасных на открытом воздухе (трибуна) - 30 м.
Если по новым нормам СП 52-101-2003 п. 8.2.3 про метры ничего не говориться, по расчету.
a-alex вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2008, 10:33
#27
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Наш случай - отапливаемое помещение
Regby вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2008, 10:50
#28
Atomik

Конструктор
 
Регистрация: 06.07.2007
Kiev
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Есть конспект лекций по диафрагмам, может нужен?
Интересно бы посмотреть, а то информации по правилам расстановки диафрагм действительно мало.
Эта тема очень интересная.
Заранее благодарен.
__________________
Чем больше бумаги, тем чище зад.
Atomik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2008, 10:55
#29
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Есть конспект лекций по диафрагмам, может нужен?
Буду благодарен
Regby вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2008, 11:02
#30
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Пожалуйста
Вложения
Тип файла: rar Весь конспект.rar (575.1 Кб, 5067 просмотров)
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2008, 12:40
#31
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Ханджи.Расчет многоэтажных зданий со связевым каркасом.
стр.10-15
ЗЫ Очень полезная книга.
http://dwg.ru/dnl/1646
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 21:56
#32
sanyul

Расчеты
 
Регистрация: 15.12.2009
Черное море
Сообщений: 80


Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста: обязательно ли диафрагма жесткости должна устраиваться от колонны до колонны, или же она может не доходить до одной из колонн?
sanyul вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2009, 00:35
#33
laraconstr

ГИП (конструктор)
 
Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407



конечно она не может недоходить до одной из колонн.
как же она тогда будет работать.
laraconstr вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2009, 08:41
#34
sanyul

Расчеты
 
Регистрация: 15.12.2009
Черное море
Сообщений: 80


А сказано ли об этом в каких-либо нормах?
sanyul вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2009, 10:04
#35
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


sanyul
если у Вас монолитный каркас то она может и доходить до колонн, и не доходить до колонн, и вообще быть без колонн.
если сборный каркас то все согласно серии (а там всегда есть колонны).
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2009, 10:59
#36
bahil


 
Сообщений: n/a


Диафрагмы нужны при значительных горизонтальных нагрузках.
В данном случае поперечные диафрагмы не нужны, продольные только в случае отсутствия продольных ригелей - по одной в центре отсека.
 
 
Непрочитано 16.12.2009, 11:41
#37
sanyul

Расчеты
 
Регистрация: 15.12.2009
Черное море
Сообщений: 80


4 и 6
Спасибо!
У меня монолитный каркас в сейсмическом районе. Я тоже считаю, что при монолитном каркасе диафрагма не обязательно должна располагаться от колонны до колонны. А вот один авторитетный человек считает наоборот. Хотелось бы как-то аргументированно доказать свою точку зрения. Не подскажите как?
sanyul вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2009, 11:52
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от sanyul Посмотреть сообщение
4 и 6
Спасибо!
У меня монолитный каркас в сейсмическом районе. Я тоже считаю, что при монолитном каркасе диафрагма не обязательно должна располагаться от колонны до колонны. А вот один авторитетный человек считает наоборот. Хотелось бы как-то аргументированно доказать свою точку зрения. Не подскажите как?
Можно и дальше развить эту идею. Дифрагму вообще никуда не доводить. А просто подвесить на нитях.
Можно будет параллельно использовать ее как предмет интеръера.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2009, 12:06
#39
sanyul

Расчеты
 
Регистрация: 15.12.2009
Черное море
Сообщений: 80


Ильнур
А из вас неплохой сатирик бы получился...
sanyul вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2009, 12:17
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от sanyul Посмотреть сообщение
Ильнур
А из вас неплохой сатирик бы получился...
Вот на форумах отточу мастерство на базе "интересных" постов, и выдам шедевр
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2009, 13:07
#41
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


sanyul
Цитата:
подскажите как?
авторитетом я так понял не получится. остается расчет.
зы люди клепавшие долгое время сборняк тянут эти решения и в монолит.

Ильнур
а вы в самодеятельности не участвуете?
на нитях лучше к диафрагме подвесить колонны, правда они и так славно на них висят
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2013, 18:13
#42
Dub


 
Регистрация: 15.04.2008
Екатеринбург
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Пожалуйста
Вложения
Весь конспект.rar (575.1 Кб, 2872 просмотров)
Спасибо за конспект
Dub вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2013, 19:38
#43
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


представил картину как тип (гип) заходит к эксперту с учебником для студентов .. и гордо демонстрирует картинки..
тут просто расчет нужен .. без диафрагм в плоскости рам и так пройдет .. из плоскости надо думать что за стены что за фундаменты ..
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2015, 16:47
#44
2rist

техник конструктор
 
Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Сообщений: 156


Можно ли ставить ДЖ в здании по серии 1.020 по крайним осям? То есть как бы по наружным стенам. есть ли какие то нормативные ограничения или обоснованные аргументы почему так делать нельзя?
ЗЫ окон нет)
2rist вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2015, 18:35
#45
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от 2rist Посмотреть сообщение
или обоснованные аргументы почему так делать нельзя?
Как вы представляете себе процесс утепления и облицовки?
Ralk вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2015, 19:29
#46
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Ralk Посмотреть сообщение
Как вы представляете себе процесс утепления и облицовки?
с люльки, например
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2015, 20:16
#47
2rist

техник конструктор
 
Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Сообщений: 156


Цитата:
Сообщение от Ralk Посмотреть сообщение
Как вы представляете себе процесс утепления и облицовки?
Вопрос не в том что с ней потом делать, а можно ли так делать с точки зрения ее прямого назначения - обеспечения жесткости?
2rist вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2015, 23:16
#48
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от 2rist Посмотреть сообщение
Вопрос не в том что с ней потом делать, а можно ли так делать с точки зрения ее прямого назначения - обеспечения жесткости?
Вы попросили обоснованные аргументы. По поводу обеспечения жесткости - обычно чем дальше ДЖ находится от общего центра, тем эффективнее ее работа (при том что ее ось не проходит через этот центр конечн.
Ralk вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2015, 15:29
#49
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


По крайним осям диафрагмы не устанавливают.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 16:18
#50
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
По крайним осям диафрагмы не устанавливают.
Почему?
Liam вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расстановка диафрагм жесткости для экспертизы



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" EUDGEN Расчетные программы 82 06.10.2010 08:35
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. NIVa Конструкции зданий и сооружений 2 06.08.2005 21:42