Влияет ли общая устойчивость сквозного стержня в плоскости решётки на усилия в ветвях?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Влияет ли общая устойчивость сквозного стержня в плоскости решётки на усилия в ветвях?

Влияет ли общая устойчивость сквозного стержня в плоскости решётки на усилия в ветвях?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.10.2022, 12:18 #1
Влияет ли общая устойчивость сквозного стержня в плоскости решётки на усилия в ветвях?
RsAs
 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155

Влияет ли общая устойчивость сквозного стержня в плоскости решётки на усилие в ветвях которое используется для проверки устойчивости ветви как отдельного стержня? Учитывается ли это в нормах?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-10-10_12-59-51.png
Просмотров: 297
Размер:	148.8 Кб
ID:	250418  


Последний раз редактировалось RsAs, 10.10.2022 в 12:45.
Просмотров: 8927
 
Непрочитано 10.10.2022, 21:42
#2
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
Влияет ли общая устойчивость сквозного стержня в плоскости решётки на усилие в ветвях которое используется для проверки устойчивости ветви как отдельного стержня? Учитывается ли это в нормах?
А как устойчивость вообще может влиять на распределение усилий ?
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2022, 22:06
#3
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


Через геом. нелинейность (рост момента от прогиба), см. схему.
RsAs вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2022, 22:33
#4
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
Через геом. нелинейность (рост момента от прогиба), см. схему.
Нормы (п. 4.2.6 СП 16) предписывают считать в такой постановке только некоторые конструкции, куда двухветвевые колонны в обычных случаях не относятся.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2022, 22:44
#5
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


Есть проверка устойчивости сквозного элемента как единого целого, значит, простой проверки отдельной ветви не хватает. А не хватает по причине как раз роста момента из-за прогиба (проверка устойчивости - это проверка прочности с учётом геометрической нелинейности). С другой стороны, в нормах нет (я не увидел) учёта прогиба при определении усилия в ветви.
RsAs вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2022, 22:52
#6
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


Горев 1 том. Тут все логично.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-10-10_23-49-18.png
Просмотров: 207
Размер:	188.7 Кб
ID:	250426  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Snag_2fbf68.png
Просмотров: 200
Размер:	179.0 Кб
ID:	250427  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Snag_353aa0.png
Просмотров: 166
Размер:	176.3 Кб
ID:	250428  

Последний раз редактировалось RsAs, 10.10.2022 в 23:10.
RsAs вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2022, 08:54
| 1 #7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
Влияет ли общая устойчивость сквозного стержня в плоскости решётки на усилие в ветвях которое используется для проверки устойчивости ветви как отдельного стержня?
А нельзя было написать это в более логичной форме? Во-первых, общая устойчивость - это ПОТЕНЦИАЛ стержня, и ОН никак не может влиять на усилия. Наоборот, усилия определят, устойчив стержень, или не очень, при его-то потенциале...
Во-вторых, раз уже изучили тему, хоть и в неподходящих фразеологиях Горева, и знаете, что все на все влияет, то надо писать в утвердительной форме, а не в проверочно-вопросительной.
Цитата:
Учитывается ли это в нормах?
Обязательно - см. раздел 4.2. Если же сквозной стержень рассчитывается как стержень, то он или сжат центрально, или сжато-изгибаем. При изгибе - расчет как фермы.
Цитата:
Тут все логично.
Нелогично ловить 2-5% чего-то, если иное перекрывает это в разы - такие запасики есть везде и повсюду.
Если проектируется высокая башня, то будет мощный изгиб, что перекроет все допдеформации от сжатия. Если мачта, то будет внецентренное сжатие, и все учтется по п.9.3.
Я не знаю примеров конструкций, сжатых центрально, и к тому же гибких как камыш, что непременно требует нелина.
Обычно сквозные стержни весьма жесткие, в этом и их суть - пояса небольшого сечения разбросаны на большом плече, и не собираются особо гнуться в целом...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2022, 08:47
#8
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
Влияет ли общая устойчивость сквозного стержня
Влияет
Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
Учитывается ли это в нормах?
Напрямую нет, только через систему принятых коэффициентов и ограничений.
__________________
https://t.me/steelintouch

Последний раз редактировалось CIE-engineer, 12.10.2022 в 09:01.
CIE-engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2022, 10:58
#9
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Обычно сквозные стержни весьма жесткие
Обычные да. Необычные в виде колонн из гофробалок по-разному.
RsAs вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2022, 11:21
#10
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,752


Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
еобычные в виде колонн из гофробалок по-разному.
С каких пор колонны с гофрированной стенкой стали сквозными?
румата на форуме  
 
Непрочитано 12.10.2022, 11:35
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
С каких пор колонны с гофрированной стенкой стали сквозными?
Это он все про пункт СП294, где что-то про какой-то расчет гофро как сквозных "из-за невлияния гофр" или что-то в этом роде.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2022, 12:47
#12
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


Да, про это. Есть мысль учесть указанный рост продольного усилия при проверке устойчивости полки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-10-12_13-44-09.png
Просмотров: 88
Размер:	48.2 Кб
ID:	250456  
RsAs вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2022, 13:08
#13
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,752


Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
Да, про это.
Так там про устойчивость из плоскости действия момента. А в пункте 9.2.3 СП 16 вообще вроде не было упомянаний про стержни сквозного сечения.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
Миниатюры
Что-то этого пункта в последней редакции СП 294 не нахожу
румата на форуме  
 
Непрочитано 12.10.2022, 13:18
#14
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,752


Нашел про устойчивость внецентренносжатых элементов с гофростенкой только это
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2022-10-12 131704.png
Просмотров: 51
Размер:	51.2 Кб
ID:	250458
румата на форуме  
 
Непрочитано 12.10.2022, 13:28
| 1 #15
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
Есть мысль учесть указанный рост продольного усилия при проверке устойчивости полки.
А зачем? У нас что, все сквозные колонны лежат в руинах? Никогда не видел аварий (даже просто дефектов) из-за потери устойчивости решетки колонн.

P.S. Что-то в последнее время в некоторых инженерных кругах всё более крепнет желание уточнять разные методы расчётов, проверенные временем. Без малейшей на то необходимости .
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2022, 13:44
#16
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Что-то этого пункта в последней редакции СП 294 не нахожу
См. п. 20.6.3.17 и 18 (про сквозное сечение и п. 9.2.3). Полного аналога старого пункта пока не нашёл.
Кстати, в старом пункте ошибка была, должна быть ссылка на п. 9.2.6.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-10-12_14-44-06.png
Просмотров: 41
Размер:	171.6 Кб
ID:	250461  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-10-12_14-57-27.png
Просмотров: 39
Размер:	102.9 Кб
ID:	250462  

Последний раз редактировалось RsAs, 12.10.2022 в 14:04.
RsAs вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2022, 07:42
#17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Допустим колонна 10 м гнется от ветра и мнется от снега.
Допустим отклонение верха от ветра 40 мм (оно, к слову, как-то там лимитируется по СП...).
Допустим ветровая 0,2 т/м колонны, и снег 20 тонн на оголовок.
Момент от ветра в базе 10 тсм. Момент от снега с учетом выгиба 20*0,04=0,8 тсм. Добавка 8% в первом шаге. В десятом итоговая добавка видимо что-то типа 10%.
Думаю, в СП в формулах устойчивости при внецентренном сжатии такой запас всяко имеется.
А уж усилия в планках/решетках - там тем более все "на глаз".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2022, 07:56
#18
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Думаю, в СП в формулах устойчивости при внецентренном сжатии такой запас всяко имеется
Без сомнения. Вопрос в другом, насколько работа на устойчивость в плоскости стенки влияет на устойчивость в плоскости полки и местной устойчивости полки.
RsAs вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2022, 08:34
#19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
Вопрос в другом, насколько
"На два рэ"(с) по Заходеру.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 13.10.2022 в 08:40.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2022, 09:05
#20
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,752


Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
Вопрос в другом, насколько работа на устойчивость в плоскости стенки влияет на устойчивость в плоскости полки и местной устойчивости полки.
Для ответа на этот вопрос нужно сначала прояснить, что такое "работа на устойчивость"? Вот устойчивость при продольном изгибе - это понятно. При чем не важно какая это устойчивость: в плоскости стенки или в плоскости полок.
румата на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2022, 09:56
#21
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
прояснить, что такое "работа на устойчивость"
Как мог уже написал. Можно ещё раз скрины в 6 посте посмотреть.
RsAs вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2022, 10:00
#22
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,752


Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
Можно ещё раз скрины в 6 посте посмотреть.
Нет там ничего про "работу на устойчивость" в плоскости стенки. Там есть про сильно условное взаимодействие общей и местной форм потери устойчивости.
румата на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2022, 11:25
#23
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
"работу на устойчивость"
В контексте темы можно заменить на "прогиб с учётом геом. нелинейности".
RsAs вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2022, 11:39
#24
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,752


Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
В контексте темы можно заменить на "прогиб с учётом геом. нелинейности".
Т.е. эта тема - попытка выяснить влияние увеличения прогиба при действии сжимающей нагрузки в сквозном стержне на усилия в ветвях такого стержня?
румата на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2022, 11:44
#25
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


Именно так. При проверке устойчивости в плоскости решётки как единого стержня это учитывается само собой указанной проверкой, поэтому нахождение усилия в ветви с учетом этого фактора не требуется. Усилие с учетом этого фактора требуется для других проверок.

Последний раз редактировалось RsAs, 13.10.2022 в 11:51.
RsAs вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2022, 11:59
#26
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,752


Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
Усилие с с учетом этого фактора требуется для других проверок.
Тут дело какое: этот фактор(увеличение усилий в ветвях из-за учета деформирующейся схемы) сильно зависит от гибкости(жесткости) самой конструкции. К примеру еврокод утверждает, что при величине "упругого" КЗУ всей конструкции большей 10 влияние этого фактора становится несущественным и учитывать его в других проверках нет необходимости. И, по всей видимости, это правда. При меньших значениях КЗУ эффект деформированной схемы однозначно стОит учитывать в любых проверках.
румата на форуме  
 
Непрочитано 13.10.2022, 17:50
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
...еврокод утверждает, что при величине "упругого" КЗУ всей конструкции большей 10 влияние этого фактора становится несущественным...
Это утверждение скорее не универсальное, а подразумевает нечто специальное, например равноустойчивость всех элементов конструкции. Ну или вообще другое...
Вот две одинаковые конструкции (за исключением одного элемента), КЗУ у одного 10, у другого 2. Мне не кажется, что во втором случае влияние нелина стало существенно, если в первом было несущественно.
Да и в первом случае - можно конструкцию нарастить по высоте монотонно сколько угодно, и если при этом упругое линейное КЗУ не изменится (путем снижения нагрузки), то "влияние" увеличится резко (несмотря на уменьшение нагрузки), вплоть до аварийного. Несмотря на КЗУ=10.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10.png
Просмотров: 49
Размер:	7.8 Кб
ID:	250482  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 14.10.2022 в 07:48.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2022, 19:07
#28
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,752


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да и в первом случае - можно конструкцию нарастить по высоте монотонно сколько угодно, при этом упругое линейное КЗУ не изменится, а "влияние" увеличится, вплоть до аварийного.
Хорошо, теперь буду знать, что критическая сила(т.е. КЗУ) от длины консоли не зависит Или я что-то не так понял?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это утверждение скорее не универсальное, а подразумевает нечто специальное, например равноустойчивость всех элементов конструкции. Ну или вообще другое...
Нет, это универсальное правило применимое для системы вцелом.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот две одинаковые конструкции (за исключением одного элемента), КЗУ у одного 10, у другого 2. Мне не кажется, что во втором случае влияние нелина стало существенно, если в первом было несущественно.
Мы же говорим об устойчивости сквозного стержня, а не об устойчивости свободной части одной из его ветвей. Но все равно, думается, тебе не правильно не кажется
румата на форуме  
 
Непрочитано 14.10.2022, 07:46
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
...я что-то не так понял?
Я неправильно написал. Если увеличить гибкость дважды, то для КЗУ=10 нужно нагрузку уменьшить тоже примерно так же. Но выгибы должны увеличиться в кубе от длины консоли, т.е. в 6 раз (при уменьшении нагрузки в примерно 2 раза выгиб увеличится в 3 раза, что даст момент в 1,5 раза больше). Т.е. допусилия от деформирования во втором случае существеннее, несмотря на то что в обоих случаях КЗУ=10.
Упругий "линейный" КЗУ стержневой системы определяется локальным КЗУ самого слабого стержня. Вот пример в SCADе - см. вложения.
Цитата:
Нет, это универсальное правило применимое для системы в целом.
В целом идея понятна. Но в целом неприменима. Вообще подозрительно круглое число 10. Слишком просто. И много. Почему не 3? или 5? А сразу 10? Вообще откуда взяли, что это панацея для любых случаев? Системы и случаи бывают разные...
Цитата:
Мы же говорим об устойчивости сквозного стержня
Я тем более об этом говорю. Анализируется (упруго, линейно) сквозной стержень в целом.
Еврокод говорит, что если SCAD (для упрощения восприятия) дал общий КЗУ>10, то не следует копать в нелине допдеформации (усилия) - типо фсе жостко, ничего особо не найдешь.
Пример 2 показывает, что в целом это не так.
Пример 3 надо исследовать в нелине (нагрузку уменьшить до КЗУ=10).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ЕвроКЗУ.png
Просмотров: 43
Размер:	35.2 Кб
ID:	250487  
Вложения
Тип файла: spr кзу=10.SPR (29.4 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: spr кзу=10-.SPR (29.5 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: spr кзу=10+.SPR (30.8 Кб, 7 просмотров)
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 14.10.2022 в 13:08.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2022, 09:48
#30
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,752


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Пример 2 показывает, что в целом это не так.
Пример 2 показывает локальную потерю устойчивости ветви. Тем не меннее принцип КЗУ=10 работает и в этом случае.
Здесь показаны внутренние усилия в самом гибком(труба 28х3) элементе конструкции дез учета нелинейности с учетом
Нажмите на изображение для увеличения
Название: кзу=10-лин.png
Просмотров: 37
Размер:	29.3 Кб
ID:	250492
Нажмите на изображение для увеличения
Название: кзу=10-нелин.png
Просмотров: 36
Размер:	29.2 Кб
ID:	250494

Видно, что при незначительном изменении продольной силы(разница что-то около 1,5%) значительно изменяется изгибающий момент (в 2 раза)
румата на форуме  
 
Непрочитано 14.10.2022, 11:05
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Пример 2 показывает локальную потерю устойчивости ветви.
При этом запас 2. Но можно сделать и 4 и 8.
Цитата:
Тем не менее принцип КЗУ=10 работает и в этом случае.
Это не факт, т.к. ты сравнил во-первых при 2, а не при 4 или при 8. Во-вторых, ты сравнил моменты - в случае введения шарниров в обоих концах изначально моментов не будет. И сравнить будет не с чем. И вообще говоря "усилия", мы подразумеваем N - они же для сжатых стержней системы определяющие. Моменты лишь "добивающие".
Цитата:
Видно, что при незначительном изменении продольной силы (разница что-то около 1,5%) значительно изменяется изгибающий момент (в 2 раза)
Из этого ничего универсального не проистекает. См. выше - N в ноге не меняется. А кзу в разы ниже.
К слову, в данном примере замена трубы 57х3 на 28х3 неудачная, напряжения от допмомента как раз "добивают" стержень. Однако стоить взять трубу 45х3,5 (вместо 28х3), то влияние уже ни на чем не отражается. А КЗУ=5.
Не работает.
Я же говорю - что это за 10? Из каких предпосылок? Не может быть она универсальна. Это же интуитивно понятно.
Достаточно 3-х.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2022, 14:54
#32
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


Можно как-то инженерно (без привлечения нелинейного МКЭ) вычислить "e" из поста 1? (Или не прогиб, а усилия в ветвях с учётом прогиба "e").
RsAs вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2022, 17:03
#33
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,752


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
При этом запас 2. Но можно сделать и 4 и 8.
Можно сделать сколько угодно, и всегда по величине КЗУ можно судить о влиянии деформирующейся схемы на усилия в элементах системы.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И вообще говоря "усилия", мы подразумеваем N - они же для сжатых стержней системы определяющие. Моменты лишь "добивающие".
Момент, значит, не усилие. Ладно, если под усилием понимать только N, то, согласен, в случае только сжатия сквозного стержня твой, невозможный в реальности, стержень мало отреагирует на уменьшение КЗУ.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Из этого ничего универсального не проистекает. См. выше - N в ноге не меняется. А кзу в разы ниже.
Ну как это не проистекает? При КЗУ=2 ветви сквозного стержня нужно обязательно проверить или расчетом по деф. схеме, или поэлементным локальным расчетом ветви, теряющей устойчивость локально. Т.е. нелинейность как ни крути должна быть учтена. Не важно, в локальном месте или для стержня целиком.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я же говорю - что это за 10? Из каких предпосылок? Не может быть она универсальна. Это же интуитивно понятно.
Достаточно 3-х.
Не знаю из каких предпосылок, но эта закономерность, действительно работает. И 3-х далеко не всегда достаточно. Все зависит от нагрузки на стержень.
Ниже графики добавки момента в заделке и продольного усилия в наиболее сжатой ветви для твоего третьего случая(сквозная консоль 20 м) относительно линейного счета при различных значениях КЗУ. Кроме продольной силы на консоль действует момент на верхнем обрезе М=20кН*м.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: кзу=10+момент.png
Просмотров: 22
Размер:	28.8 Кб
ID:	250500 Нажмите на изображение для увеличения
Название: кзу=10+сила.png
Просмотров: 22
Размер:	30.0 Кб
ID:	250501

Видно, что в таком случае даже КЗУ=10.03 дает прибавку момента в заделке в 13% и прибавку усилия сжатия в 7.5%. Что уж говорить про КЗУ=3

----- добавлено через 22 сек. -----
Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
Можно как-то инженерно (без привлечения нелинейного МКЭ) вычислить "e" из поста 1? (Или не прогиб, а усилия в ветвях с учётом прогиба "e").
Можно, только приближенно.
румата на форуме  
 
Непрочитано 14.10.2022, 17:04
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
Можно как-то инженерно ...
Инженерно конечно нет.
МКЭ-программа - самый инженерный инструмент для этого.

----- добавлено через ~4 ч. -----
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Можно сделать сколько угодно
Не надо сколько угодно. Надо сделать как я предложил - для примера 2:
Цитата:
Однако стоить взять трубу 45х3,5 (вместо 28х3), то влияние уже ни на чем не отражается. А КЗУ=5. Не работает.
Цитата:
Момент, значит, не усилие.
Момент тоже усилие. Но в линейном анализе нет момента, если шарниры. Поэтому априори нельзя судить о "значительности/незначительности" момента. Только про N можно судить. А он не меняется.
Цитата:
согласен, в случае только сжатия сквозного стержня твой, невозможный в реальности, стержень мало отреагирует на уменьшение КЗУ.
Почему невозможный? Наоборот, если взять за слабое звено нижний раскос башни, то он как правило шарнирный.
Цитата:
Ну как это не проистекает? При КЗУ=2 ветви сквозного стержня нужно обязательно проверить
...а от при КЗУ=5 - необязательно - это я опять про трубу 45х3,5 (вместо 28х3).
Ты зачем-то проигнорировал такой вариант.
Цитата:
Не знаю из каких предпосылок, но эта закономерность, действительно работает.
Это не закономерность, а волевым образом назначенная граница. И "работает" она только потому, что далека очень. Необснованно далека. Назначили бы 50 или 1000, тоже бы "работало". Даже лучше...
Цитата:
И 3-х далеко не всегда достаточно.
Практически вполне достаточно.
Цитата:
Все зависит от нагрузки на стержень.
Я и говорю - назначили 10 в великий запас, и эти 10 на практике говорят о том, что ВСЕ и ВСЕГДА нужно подвергнуть нелинейному расчету.
Цитата:
момент на верхнем обрезе М=20кН*м.
Зачем?
Цитата:
Видно, что в таком случае
А вот в ином случае - схема 2 с тр.28х3 - не видно.
Цитата:
..прибавку усилия сжатия в 7.5%.
Я бы сказал так - 10 не есть универсальная граница. 7,5% прибавки к N - это ощутимо много относительно самого N. А как эти 7,5 % отразятся на прочности и устойчивости, не видно. Я бы даже сказал - при КЗУ=10 нужно ожидать, что нифига не скажутся ни на чем. То же самое можно сказать и при КЗУ=3,5 - прибавка 15%.
К слову - диаграммы "перегибаются" какраз в зоне КЗУ~3 .
Цитата:
Можно, только приближенно.
Это как? Например просто консоль, просто N. Линейный анализ момент в заделке не раскрывает (0). И как приближенно найти М? Умножить N на L/750, и потом умножить еще на 2 или на 3? Всеиные сложности - это уже не инженерия.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 14.10.2022 в 21:21.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2022, 06:21
#35
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Нормы (п. 4.2.6 СП 16) предписывают считать в такой постановке только некоторые конструкции, куда двухветвевые колонны в обычных случаях не относятся.
Единственный полезный ответ в теме.

П.с. IBZ В програмных расчётных комплексах (SCAD. Лирой Вы не пользуетесь, но думаю разницы нет) в случае моделирования конструкций пластинчатыми или объёмными элеметами есть возможность определить гибкость элемента конструкции (например раскоса фермы) или только определяется коэффициент запаса устойчивости и напряжения?
Другими словами - определяются ли для них коэффициенты свободных длин? Или такие случаи требут расчёта ТОЛЬКО по деформированной схеме?
Для КЭ10 есть в результатах расчёта "мозайка чувствительности". Не знаю как в SCADе, но в Лире есть.

Последний раз редактировалось crossing, 15.10.2022 в 06:37.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2022, 08:35
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Единственный полезный ответ в теме.
Это вообще не ответ на вопрос автора. П. 4.2.6 про каркасы промзданий.
У автора вопрос про проверку сквозного стержня. Речь собственно о ф. (7) при проверке отдельной ветви на устойчивость. При центральном сжатии никакие допусилия от деформируемости под нагрузкой не учитываются. При сжато-изгибаемом учитывается лишь допусилие от поперечного изгиба - п.9.3.3.
Цитата:
"мозайка чувствительности"
"Мозайка" есть, да. Мазай и зайки в СКАДе тоже есть.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 15.10.2022 в 08:50.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2022, 09:23
#37
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это вообще не ответ на вопрос автора.
Это именно ответ на вопрос автора. Я, когда прочитал первый пост в теме - то подумал, что вопрос касается расчёта по деф.схеме. Когда же прочитал пост #4 - нашёл подтверждение.

Вопрос автора, так же полгагаю, в том, что автор не понимает какие конструкции считать по недеформированной схеме, а какие по деформированной.
Гдето а старом СНиПе было соотношение H/B. Как я понимаю - если это отношение меньше 6 - то расчёт по недефорсипованной сземе, а если больше - по деформированной. Вот здесь и есть различие АМС и всяких башенных конструкций от всех остальных.
Это, как я для себя понял.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
При сжато-изгибаемом учитывается лишь допусилие от поперечного изгиба - п.9.3.3.
На сколько я помню из старого СНиПа там есть граница по относительному эксцентриситету. Граница эта значение 20. Если m меньше 20 - то учитываем продольную устойчивость. Если больше - то элемент изгибается и надо учитывать плоскую форму потери устойчивости (fi балочное). Расчёт же по деф.схеме - это другое. Отечественные нормы позволяют это делать для "гибких конструкци" при H/B>6

Последний раз редактировалось crossing, 15.10.2022 в 09:33.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2022, 09:36
#38
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Offtop: Что вы как слепые котята?
Может быть сначала стоит выяснить что такое "деформированная схема"? И чем она отличается от "схемы с начальными отклонениями".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2022, 10:06
#39
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


Можно как-то инженерно (без привлечения нелинейного МКЭ) выяснить в какой ветви наступает текучесть: в более сжатой или менее сжатой, если сквозное сечение асимметричное?
RsAs вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2022, 10:34
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Это именно ответ на вопрос автора.
Абсолютно нет. Вопрос автора:
Цитата:
Влияет ли общая устойчивость сквозного стержня в плоскости решётки на усилие в ветвях которое используется для проверки устойчивости ветви как отдельного стержня? Учитывается ли это в нормах?
Усилие в ветви сквозного стержня по СП вычисляется без учета "общая устойчивость" (), т.е. без учета искривления конструкции по нагрузкой (подразумеваются искривления из-за несовершенств, а не форма потери прямого - это к Бахиловой реплике). Стало быть, у автора вАпрос возник закономерный - а на деле же одна нога напряжена сильнее, и НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ ЛИ это в СП при проверке по например ф.(7) - именно по этой формуле проверяется устойчивость ноги (поэлементно). Как видим (см. пост 36), не учитвается.
А пост 4 говорит о чем-то вообще не о том. А о допустимости недеформированных расчетов каркасов промзданий. Должно же быть хотя бы интуитивно понятно, что сквозной стержень, раз ПОТОМ автором дербанится как сквозной стержень, в раме сидит как эквивалентный стержень, без описания решеток/планок и иных ножек-ветвей). Вот если бы двухветвевая колонна в расчетной схеме рамы сидела бы как "ферма", тогда бы можно было бы говорить про п. 4.2.6. Но тогда бы вопрос не имел смысла, т.к. колонна бы уже не рассматривалась как сквозной стержень. А все элементы колонны проверялись бы как ферменные, на найденные усилия.
Цитата:
Вопрос автора, так же полгагаю, в том, что автор не понимает какие конструкции считать по недеформированной схеме, а какие по деформированной.
Наоборот, он понимает, что все бы желательно по недеформированной. Но его интересует, как в СП учтены допусилия, нераскрываемые линейным расчетом, но которые на практике есть. Так вот, по СП они никак не учитываются.
Учет по п.9.3.3 - момента от изгиба - это тоже неучет нераскрытых, а обычный учет N в ноге от М. Тут речь об сжато-изгибаемых, если кто читает это.
Цитата:
Гдето а старом СНиПе было соотношение H/B. Как я понимаю - если это отношение меньше 6
"Где-то", "что-то" - все наше. Вообще-то 6 - это кол-во панелей, см.п.7.2.2
Цитата:
...если больше - по деформированной.
Нет такого в СП.
Цитата:
Если m меньше 20 ...Если больше...Расчёт же по деф.схеме - это другое.
Непонятно, к чему это вообще.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
Можно как-то инженерно (без привлечения нелинейного МКЭ) выяснить в какой ветви наступает текучесть: в более сжатой или менее сжатой, если сквозное сечение асимметричное?
Вопрос - а что значит "более" ("менее"), если сечение ассиметрично? Силы N больше (меньше)?
Например в одной ноге 20 тн, в другой 10 тн (неважно сжатие или растяжение, стали пофег), а сечение первого 20, второго 10. Напрягутся одинаково.
К слову, для сжатых/растянутых в СП не предусмотрены классы захода в пластику.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 15.10.2022 в 11:48.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2022, 10:55
#41
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
что значит "более" ("менее")
Буквально, применительно к напряжениям в ветви.
Можно упростить: в какой именно ветви напряжения быстрее достигнут Ry (неважно сжатие или растяжение), если сечение асимметрично?
RsAs вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2022, 11:18
#42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
Буквально, применительно к напряжениям в ветви....
Так не пойдет - если "буквально", то "в какой ветви наступает текучесть: в более сжатой или менее сжатой" имеет ответ "в более сжатой". Больше напряжение, ближе пластика. Так ведь?
Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
Можно упростить: в какой именно ветви напряжения быстрее достигнут Ry (неважно сжатие или растяжение), если сечение асимметрично?
Это не упрощение, а усложнение.
1. Тупо центральное сжатие - т.е. N по нейтрали, стало быть одновременно.
2. Центральное сжатие, но не тупо, а по деформированной - смотря в какую сторону задать начальные погиби. Быстрее крякнет та нога, куда повалилась колонна по сценарию. А сценарий можно задать любой - значит "как карты лягут".
3. Есть внешний N и внешнее изгибающее воздействие - перенапряжется та нога, куда погнулась.
"А Вы с какой целью интересуетесь?" (с).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2022, 12:33
#43
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
3. Есть внешний N и внешнее изгибающее воздействие - перенапряжется та нога, куда погнулась.
Необязательно: если другая ветвь слабая, то она может стать критичной (в т. ч. от растяжения).
RsAs вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2022, 13:12
#44
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
Необязательно: если другая ветвь слабая, то она может стать критичной (в т. ч. от растяжения).
Ну ты и мастак запутываться на ровном месте. То ты не знаешь, кто первее перенаряжется, то ты лучше всех знаешь, что "сломается там где тонко".
Заново: я написал условие: Есть внешний N и внешнее изгибающее воздействие. Это означает действие N по нейтрали. Напряжения от N равны (см. п. 1). Теперь умышленно гнем в любую сторону - в сторону ли тонкой ноги, в сторону ли толстой - без разницы - перенапряжется та, куда гнем. Т.е. додавливаем.
Все просто. Не надо запутываться.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2022, 13:21
#45
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
гнем в любую сторону
Момент одного знака. Асимметричные сечения бессмысленны для знакопеременных нагрузок.
RsAs вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2022, 13:41
#46
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
Момент одного знака. Асимметричные сечения бессмысленны для знакопеременных нагрузок.
Если задача ставится "Сечение ассиметрично, бо момент однозначный", то это не новая задача. А частный случай предыдущих.
Допустим сечение ТАК ассиметрично, что напряжения в ногах из линейного анализа равны - в этом же "смысленность", так? Нелинейный даст два варианта - несовершенства такие, что они усугубляют изгиб (совпадают по направлению), и наоборот. Это как в задаче 2 - "как карты лягут". На практике это означает, что кривость изготовленной конструкции может вывести в "лидеры" как правую ногу, так и левую.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2022, 13:51
#47
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


Согласен.
Можно ли утверждать, что проверка скв. сечения как единого стержня по СП проверяет именно сжатую ветвь, т. к. там характеристики относительность нее определяют?
RsAs вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2022, 15:00
#48
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
Можно ли
Так точно, Кэп!
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2022, 21:11
#49
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
ожно ли утверждать, что проверка скв. сечения как единого стержня по СП проверяет именно сжатую ветвь, т. к. там характеристики относительность нее определяют?
Проверка сквозного сечения как единого стержня проверяет сечение как единый стержень с учетом податливости соединительных элементов . Сжатая ветвь проверяется на устойчивость отдельно.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2022, 21:34
#50
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


Почему в этой проверке СП обязывает брать параметры именно относительно наиболее сжатой ветви? Если стержень рассматривают как единый, то зачем знать какая ветвь более сжата? Достаточно знать его приведенную жесткость.
RsAs вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2022, 08:09
#51
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
Почему в этой проверке СП обязывает брать параметры именно относительно наиболее сжатой ветви? Если стержень рассматривают как единый, то зачем знать какая ветвь более сжата? Достаточно знать его приведенную жесткость.
Речь видимо об учете расстоянии "а" в ф(123). Если да, то это аналогично учету Wc для наиболее сжатого волокна сплошного в ф(110). Сжатие с изгибом же...
А что, надо было брать относительно наименее?
К слову, заметил в тексте СП два термина в п.9.3.2 - главная ось и свободная ось. Прикольно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2022, 08:57
#52
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
в п.9.3.2 - главная ось и свободная ось. Прикольно.
Посмотри пункты 9.1.1 и 9.1.2 по применению формулы (105). Вообще в осадок выпадешь.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2022, 10:36
#53
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А что, надо было брать относительно наименее?
Выяснили же что в асимм. сечении критичной может оказаться любая ветвь и не только от сжатия.
RsAs вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2022, 11:39
#54
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
Выяснили же что в асимм. сечении критичной может оказаться любая ветвь и не только от сжатия.
Кто и когда это выяснил? Другое дело, что несимметричных ветвях необходимо выполнять 2 проверки при сжатии как одной так и другой ветви, если таковая ситуация возможна.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2022, 12:57
#55
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
2 проверки при сжатии как одной так и другой ветви
При знакопеременном моменте смысли?
RsAs вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2022, 13:58
#56
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
При знакопеременном моменте смысли?
Точнее при разных расчётных комбинациях, дающих момент разных знаков.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2022, 14:05
#57
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


Менее сжатая ветвь не может разрушится от растяжения?
RsAs вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2022, 15:01
#58
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
Менее сжатая ветвь не может разрушится от растяжения?
Теоретически разрушиться может, но в реальных конструкциях - очень сомнительно. Моменты разных направлений и сечения должны различаться между собой весьма значительно. Момент должен вызвать отрывное усилие, "перебарывющее" прижим, да ещё и достичь разрушающего значения.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2022, 16:10
#59
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,752


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Момент тоже усилие. Но в линейном анализе нет момента, если шарниры. Поэтому априори нельзя судить о "значительности/незначительности" момента. Только про N можно судить. А он не меняется.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Почему невозможный?
Потому, что ветви сквозных стержней принимаются постоянного сечения.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это не закономерность, а волевым образом назначенная граница. И "работает" она только потому, что далека очень. Необснованно далека.
Необоснованно далека от чего?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ты зачем-то проигнорировал такой вариант.
Не вижу смысла его рассматривать. Получится принципиально то же самое что и с 28х3
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Практически вполне достаточно.
Не достаточно. А вообще, видимо, мы разный смысл вкладываем в критерий КЗУ=10. Еврокод имеет в виду тот факт, что при КЗУ большем 10 можно ограничится простой поэлементной проверкой прочности по усилиям, полученным по результатам линейного счета. Т.е. без проверок на устойчивость, т.е. без учета нелинейности при работе под нагрузкой. А Ильнур почему-то думает, что еврокод заставляет его считать все именно в нелинейной постановке при КЗУ меньшем 10. Совсем нет. Ты можешь определять линейно усилия и при КЗУ меньшем 10, но нелинейность при этом обязан учитывать к-тами продольного изгиба и поэлементными проверками на устойчивость.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Зачем?
Затем, что величина начального перекоса при центральном сжатии сильно влияет на разницу усилия в ветвях по лин/нелин расчетам. Поэтому, для того что бы не кривить исходную геометрию произвольным образом я принял постоянный начальный момент на верхнем обрезе консоли.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это как? Например просто консоль, просто N. Линейный анализ момент в заделке не раскрывает (0). И как приближенно найти М?
Ты сам когда-то показывал как. По Биргеру приближенно через 1-N/Ne. Или так, как это делал Нубий в теме по ПГ. При этом любую консоль можно елементарно привести к шарнирноопертому стержню и вычислить его нелинейный прогиб при сжатии. По этому прогибу определить момент в заделке или в середине пролета, по этому моменту определить усилие в ветвях сквозного стержня. Небольшая сложность только с определением жесткости сквозного стержня. Но и она решается инженерно.
румата на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2022, 16:38
#60
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
По Биргеру приближенно через 1-N/Ne
Там момент учитывается?
RsAs вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2022, 18:43
#61
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,752


Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
Там момент учитывается?
Не учитывается, однако его учет можно приближенно принять в виде простой добавки к моменту от действия только продольной силы.
румата на форуме  
 
Непрочитано 16.10.2022, 19:25
#62
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Ильнур почему-то думает, что еврокод заставляет его считать все именно в нелинейной постановке при КЗУ меньшем 10. Совсем нет..
Ты же эти 10 "вставил" именно в этом контексте.
Цитата:
Нелинейность при этом обязан учитывать к-тами продольного изгиба и поэлементными проверками на устойчивость.
Не понял совсем. А как-то иначе можно разве?
Цитата:
Затем, что величина начального перекоса при центральном сжатии сильно влияет на разницу усилия в ветвях по лин/нелин расчетам. Поэтому, для того что бы не кривить исходную геометрию произвольным образом я принял постоянный начальный момент на верхнем обрезе консоли.
Почему именнно момент? Он что форму "перекоса" наиболее красиво воспроизводит? Почему не поперечную распредсилу не приложить, раз уж лень несовершенства вводить непосредственно...
Цитата:
Ты сам когда-то показывал как.
"я больше забыл, чем знал" (с). Очень интересно
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2022, 19:44
#63
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,752


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ты же эти 10 "вставил" именно в этом контексте.
КЗУ больше 10 это про то, когда нелинейность деформирования учитывать вообще не нужно. Ни через фи ни через метод расчетных ни через прямой нелинейный расчет длин ни как-то еще
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А как-то иначе можно разве?
Насколько я понял, то при КЗУ большем 10 потери устойчивости, а следовательно не видного по линейному расчету существенного увеличения напряжений из-за влияния деформирующейся схемы не будет. Поэтому в таком случае все элементы можно безопасно проверить по N/A+M/W.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
"я больше забыл, чем знал" (с). Очень интересно
Поищи, это было во времена критики идей Сивчука.
румата на форуме  
 
Непрочитано 16.10.2022, 19:45
#64
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
КЗУ больше 10 это про то, когда нелинейность деформирования учитывать вообще не нужно. Ни через фи ни через метод расчетных ни через прямой нелинейный расчет длин ни как-то еще
Да ну. Зачем так?
Цитата:
Насколько я понял, то при КЗУ большем 10 потери устойчивости, а следовательно не видного по линейному расчету существенного увеличения напряжений из-за влияния деформирующейся схемы не будет.
Вот я так и думал, что 10 - это много и что-то подразумевает.
Цитата:
Поищи
у-у-у..это уже пусть молодежь рыщет .
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2022, 19:47
#65
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,752


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Почему именнно момент? Он что форму "перекоса" наиболее красиво воспроизводит? Почему не поперечную распредсилу не приложить, раз уж лень несовершенства вводить непосредственно...
Ну можно было и горизонтальную силу. Без разницы. Момент не перекос воспроизводит, а избавляет от надобности задавать несовершенства при центральном сжатии.
румата на форуме  
 
Непрочитано 16.10.2022, 19:49
#66
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ну можно было и ... избавляет от надобности задавать несовершенства ...
Да, я потому и задавал вопрос. Чтобы было понимание.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2022, 19:51
#67
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,752


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Зачем так?
Да просто критерий по которому можно безопасно не считать конструкцию на продольный изгиб и устойчивость.
румата на форуме  
 
Непрочитано 16.10.2022, 20:09
#68
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Да просто критерий по которому можно безопасно не считать конструкцию на продольный изгиб и устойчивость.
Это понятно.
У автора обеспокоенности более сложного характера.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2022, 20:25
1 | #69
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,752


Кто-то говорил, что, дескать, СП16 при проверке ветви сквозного стержня не учитывает нелинейность. Это не так при проверке ветви вычисляется свое фи, которое множится на фи, вычисленное при проверке стержня целиком
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2022-10-16 200119.png
Просмотров: 42
Размер:	333.2 Кб
ID:	250536
румата на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2022, 20:37
#70
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


Пункт только для центр/сжатых (кстати, это аналогично скринам в 6 посте). Странно, что аналогичного пункта нет для вн/сжатых.
RsAs вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2022, 21:18
#71
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,752


Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
Пункт только для центр/сжатых (кстати, это аналогично скринам в 6 посте). Странно, что аналогичного пункта нет для вн/сжатых.
Да, при внецентренном сжатии фи не множатся, а просто выполняется две раздельные проверки потому, что максимальный момент, дающий максимальную продольную силу в ветви может действовать совсем не в том месте/сечении, где нелинейная добавка продольной силы будет максимальной.
румата на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2022, 21:25
#72
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


При консольной схеме все в заделке будет.
RsAs вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2022, 21:56
#73
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,752


Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
При консольной схеме все в заделке будет.
Далеко не всегда в заделке. Пункт 9.2.3 говорит, что нужно за расчетный момент принимать момент не меньший момента действующего на 1/3 высоты колонны. Т.е. момент выше 1/3 высоты колонны вполне может быть больше момента в заделке, но этот момент не будет определяющим для устойчивости всей колонны, но будет определяющим для устойчивости свободного участка ветви.
румата на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2022, 22:11
#74
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


Согласен, в средней трети рост момента (в абсолютном значении) будет меньше чем в заделке. Можно и в средней трети определить, если кривой деформирования задаться. Но это касается устойчивости ветви (полки гофробалки) из плоскости решётки. В плоскости же решётки, момент для проверки устойчивости ветви следует в заделке брать. Кстати, п. 7.2.5 (пост 69) как раз про уст. ветви в пл. решётки.

Последний раз редактировалось RsAs, 16.10.2022 в 22:20.
RsAs вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2022, 12:10
#75
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Кто-то говорил...
Как фамилии? Выяснить и наказать!
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2022, 18:09
#76
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Кто и когда это выяснил?
Ну как же: Белый кролик в стране чусед.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2023, 10:58
#77
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
приближенно через 1-N/Ne
У этой формулы есть название или автор? Где ее вывод можно посмотреть?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2023, 21:21
#78
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
У этой формулы есть название или автор? Где ее вывод можно посмотреть?
Да, мелькает она достаточно часто. Можно сказать, устойчивый мем. Вынужден вспомнить и формулу (122) из п. 9.2.10 СП 16.13330.2017, где в последних изменениях зачем-то пытаются поменять знак в этой классической формуле.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Из СП 35.13330.2011.png
Просмотров: 30
Размер:	379.3 Кб
ID:	253683  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Из СП 294.1325800.2017.jpg
Просмотров: 29
Размер:	95.3 Кб
ID:	253684  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Малинин стр 29.png
Просмотров: 33
Размер:	271.4 Кб
ID:	253685  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Тимошенко 1957 стр 118.png
Просмотров: 33
Размер:	293.3 Кб
ID:	253686  
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2023, 22:08
#79
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Юнг, значит.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Александров Сопротивление материалов, стр. 424-430 подробно написано, но Юнга там не упоминают.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Почему на этой формуле не остановились, а ввели Фе? (Хотя местами в СП 16 оставили).

Последний раз редактировалось ingt, 24.02.2023 в 22:41.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2023, 16:24
#80
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,752


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
У этой формулы есть название или автор? Где ее вывод можно посмотреть?
Ничего однозначного про это сказать не могу. Ильнур ссылался на Биргера, когда свой калькулятор делал. Но в СП63 есть формула 8.14, которая, по сути является грубым учетом эффекта деформирующейся схемы
румата на форуме  
 
Непрочитано 30.06.2023, 22:30
#81
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Кто-то говорил, что, дескать, СП16 при проверке ветви сквозного стержня не учитывает нелинейность. Это не так при проверке ветви вычисляется свое фи, которое множится на фи, вычисленное при проверке стержня целиком
Вложение 250536
Почему мю меньше 1?Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-06-30_23-27-17.png
Просмотров: 43
Размер:	45.8 Кб
ID:	256992
ingt вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2023, 07:17
#82
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Типа частичное защемление. По аналогии с раскосами фермы.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2023, 08:04
#83
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


В поясах мю обычно равно 1, неравномерность усилий в смежных панелях фермы учитывают? У Горева 0,7 нет.

Последний раз редактировалось ingt, 01.07.2023 в 08:11.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2023, 08:53
#84
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Ну так эти коэффициенты не имеют существенного обоснования и зависят от "линии партии".
Так же надо периодически показывать, что нормотворцы не зря свой хлеб едят.
Да и Горев далеко не "истина в последней инстанции" - у него тоже прилично ляпов.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2023, 11:45
#85
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ильнур ссылался на Биргера, когда свой калькулятор делал.
Какой калькулятор?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2023, 13:47
#86
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Какой калькулятор?
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...3&postcount=12
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2023, 14:12
#87
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Там на Вольмира ссылаетесь, это в какой его книге? В этой?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вольмир.png
Просмотров: 48
Размер:	401.7 Кб
ID:	257001  

Последний раз редактировалось ingt, 01.07.2023 в 14:42.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2023, 21:39
#88
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411


Не стану спорить с уважаемыми авторитетами - конечно учёт прогиба влияет на общую устойчивость сквозного элемента, увеличивая изгибающий момент. И на устойчивость ветви влияет, увеличивая продольную силу в ней. И, если мы рассматриваем какую-нибудь супер-пупер ответственную конструкцию, например, пилон вантового моста, где сверху приходит сто-пятьсот тонн вертикальной силы и горизонтальное перемещение измеряется в метрах, то это учитывать нужно, и гонять нелинейность и т. д. А если у нас среднестатистическая решётчатая колонна высотой от силы 12 метров с разносом ветвей 1 - 1.2 м, а горизонтальный прогиб создаёт ветер. Сквозная колонна имеет хорошую жёсткость, там того прогиба набежит навскидку миллиметров 15, ну ладно 20, не больше. Сверху ферма принесла тонн 25 - 30 вертикальной нагрузки. И те дополнительные пол тоннометра момента вряд ли стоят того, чтобы морочить себе голову деформированной схемой.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...3&postcount=12
А эту задачку я для интереса посчитал в Лире. Слева прямой элемент, справа с начальными искривлениями 16,7 мм. Там проверка прочности по СП16 дала плюс 10%, устойчивость по изгибной форме - плюс 9% по сравнению с прямым стержнем. Но, там сверху почти 400 тонн привалило. И, да, очень хорошее совпадение с тем расчётом по устойчивой прочности.

P.S. Кстати, о сквозных сечениях. Нашёл у десятых Лировцев весёленькое сообщение https://www.youtube.com/watch?v=WEw5V1aMM6A
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стержень с искривлениями.jpg
Просмотров: 38
Размер:	184.5 Кб
ID:	257011  

Последний раз редактировалось Yu Mo, 01.07.2023 в 22:20.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2023, 23:14
#89
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Там на Вольмира ссылаетесь, это в какой его книге? В этой?
Скорее в этой. Точно не помню, это было много лет назад...я на Вольмира ссылался потому, что именно его книгой пользовался. У других авторов вывод формул подается сложно-вычурно. Хотя формула одна и та же, и выводится везде одинаково.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 01.07.2023 в 23:22.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2023, 08:44
#90
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-07-03_9-36-57.png
Просмотров: 15
Размер:	31.7 Кб
ID:	257026 Лямбда_b - это гибкость ветви в плоскости решетки или это максимальная гибкость ветви (в плоскости из плоскости решетки)?
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-07-03_9-56-54.png
Просмотров: 13
Размер:	235.5 Кб
ID:	257027 В Гореве это вроде бы гибкость ветви в плоскости решетки.

Последний раз редактировалось ingt, 03.07.2023 в 09:02.
ingt вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Влияет ли общая устойчивость сквозного стержня в плоскости решётки на усилия в ветвях?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Не проходит общая устойчивость балки. Тук Металлические конструкции 9 10.06.2021 11:41
Как анализировать и применять результаты расчета на устойчивость ЛИРА, Femap a.a.osolodkin Расчетные программы 2 29.09.2016 15:14
Сопряжение стержня с плитой. В какой из схем усилия соответствуют действительности? ЛИРА САПР 2013 rus mrpic11 Лира / Лира-САПР 7 09.05.2015 22:55
Общая и местная устойчивость стальной оболочки kill_all_hippies Лира / Лира-САПР 4 17.04.2014 18:41
Как проверить устойчивость сквозной бистальной колонны в плоскости момента? eilukha Металлические конструкции 9 10.09.2013 16:29