Ручной расчет фермы 12м. Узел опирания на колонну
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ручной расчет фермы 12м. Узел опирания на колонну

Ручной расчет фермы 12м. Узел опирания на колонну

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.12.2022, 14:55 #1
Ручной расчет фермы 12м. Узел опирания на колонну
UltimaThule
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 04.10.2022
Сообщений: 32

Добрый день. Считаю ферму (приложу рисунок). Снеговой район - 2. Покрытие - профнастил. Шаг колонн - 5м. Подобрал прогон 120х60х5. Узловая нагрузка составляет 1182 кг. Определил усилия, с Лирой сошлось. По усилиям по учебнику Беленя подобрал сечения поясов и решетки (вся решетка, включая опорную стойку проходят при сечении 40х40х4. Опорный раскос растянут и приинят 50х50х4 (на скрине случайно подписал его как и решетку). Еще буду проверять в Лире). Ну и получилась такая ферма.
Она будет опираться на колонну либо из двутавра, либо из такого же прямоугольного профиля... Подскажите, пожалуйста, как и на что посчитать этот узел? Или в какой литературе прочитать? Может нужен какой-то расчет на устойчивость стенок нижнего пояса от опорной реакции? (она составляет 4,73т). Или еще что-то?
Предполагаю,что должно быть примерно такое соединение. Можно ли его сделать чисто на сварке? И на что его считать?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма 12м.jpg
Просмотров: 502
Размер:	54.3 Кб
ID:	251830  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел сопряжения.JPG
Просмотров: 508
Размер:	90.3 Кб
ID:	251831  


Последний раз редактировалось UltimaThule, 08.12.2022 в 15:02.
Просмотров: 5539
 
Непрочитано 08.12.2022, 15:19
#2
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Что, для 2 снега на пролёт 12м балку не подобрать? Это студенческая работа?
Бам вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2022, 15:29
#3
UltimaThule


 
Регистрация: 04.10.2022
Ростов-на-Дону
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Что, для 2 снега на пролёт 12м балку не подобрать? Это студенческая работа?
Можно конечно. Начальство хочет увидеть оба варианта...
Опыта нет в этом деле. Штудирую книги, СП и форум. Вот и приходится задавать такие дурацкие вопросы. В Лире могу это задать. Но хочется в ручную просчитать, чтобы понимать каждый этап, чтобы в голове отложилось.
Это навес, торцы которого открыты, а по бокам и кровля - профнастил
UltimaThule вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2022, 15:54
#4
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


У вас углы примыкания больше 55 град. - нет методики расчета бесфасоночных узлов на такие условия. Сварку таких раскосов нормально не сделать. Вам треугольную решетку надо делать. Читайте книги по фермам из ГСП.
Цитата:
Сообщение от UltimaThule Посмотреть сообщение
Это навес, торцы которого открыты, а по бокам и кровля - профнастил
Там прогоны есть или нет?
Цитата:
Сообщение от UltimaThule Посмотреть сообщение
Начальство хочет увидеть оба варианта...
Погуглите "шпренгельная ферма". Вообще, на 12 метров не надо никаких ферм, тем более безраскосных. Гляньте обе серии "Молодечно" и смасфштабируйте ферму на ваш пролёт, если очень надо.
Когда-то для "колхоза" делал такую ферму на похожий пролет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.JPG
Просмотров: 334
Размер:	105.3 Кб
ID:	251837  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.JPG
Просмотров: 327
Размер:	51.1 Кб
ID:	251838  
Бам вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2022, 16:18
#5
UltimaThule


 
Регистрация: 04.10.2022
Ростов-на-Дону
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Гляньте обе серии "Молодечно" и смасфштабируйте ферму на ваш пролёт, если очень надо.
Изначально и хотел по молодечно взять... но не придумал, как ее опереть на колонную из гнутосварного профиля... Надколонник ставить нужно было, а там эксцентриситет возникает... и уклон нужен 8+ градусов..
Кстати, про 55 градусов где-то читал, не могу вспомнить где... Забыл просто. Так, значит нужно переделывать под треугольную
UltimaThule вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2022, 16:25
#6
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от UltimaThule Посмотреть сообщение
Надколонник ставить нужно было, а там эксцентриситет возникает...
Никаких подколонников там не надо. Узел - с "флажком" и опорным столиком по типу опирания на подстропильные фермы.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2022, 16:39
1 | #7
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


UltimaThule,
Угол раскос-пояс не менее 30 гр.
Проверить узлы раскос-пояс по п. 14.3 СП 294. При этом если в узле сходятся более двух раскосов - считать как У-образный. Если усилия в раскосах узла по модулю отличаются более чем на 20 %, также считать как У-образный.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2022, 17:21
1 | #8
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Вариант
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ф12.JPG
Просмотров: 332
Размер:	506.7 Кб
ID:	251847  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ф12-1.jpg
Просмотров: 342
Размер:	131.6 Кб
ID:	251848  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел Ф1.JPG
Просмотров: 323
Размер:	429.9 Кб
ID:	251849  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел Ф2.JPG
Просмотров: 300
Размер:	281.7 Кб
ID:	251850  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2022, 19:23
1 | #9
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470


Можно серии 1.860-1, 1.860-5 посмотреть. Там как раз на 12, 18 м пролет фермы треугольные
And_T вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2022, 01:52
#10
Ansair


 
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 103


Опорный узел который нарисовал автор темы, разве не развалится? Какая-то непонятная стойка между Верх. поясом и нижним на опоре, её свернёт.
Вообще узел какой то непонятный (Откуда он?).
Ansair вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2022, 08:06
#11
UltimaThule


 
Регистрация: 04.10.2022
Ростов-на-Дону
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Ansair Посмотреть сообщение
Опорный узел который нарисовал автор темы, разве не развалится? Какая-то непонятная стойка между Верх. поясом и нижним на опоре, её свернёт.
Вообще узел какой то непонятный (Откуда он?).
Эта стойка - опорная стойка фермы. Усилие 4т, длина 350мм. Сечение 40х40х4. Проходит и на устойчивость и на прочность. Ну это на бумаге. А узел... по нему, собственно, и вопрос. Нарисовал так, как видел в реальной жизни
UltimaThule вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2022, 08:53
#12
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,744


Цитата:
Сообщение от UltimaThule Посмотреть сообщение
Эта стойка - опорная стойка фермы. Усилие 4т, длина 350мм. Сечение 40х40х4. Проходит и на устойчивость и на прочность.
А в этих расчётах нижний пояс фермы тоже жестко закреплен к колонне?.. У вас ферма с передачей момента на опоре, все опорные усилия будут совсем другие.
Я бы пересмотрел шаг раскосов и стоек в припорных четвертях фермы, чтобы угол был ближе к 45-50 градусам. Возможно, вместо двух раскосов сделал бы три, с опорным раскосом, идущим вниз. Шаг прогонов нужно подгонять к оптимальной решетке фермы, а не наоборот.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2022, 08:59
#13
UltimaThule


 
Регистрация: 04.10.2022
Ростов-на-Дону
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
А в этих расчётах нижний пояс фермы тоже жестко закреплен к колонне?
Считал как шарнирно опертую... И узел нужен шарнирный. Понял уже, что ферму переделывать нужно. Буду делать с треугольной решеткой, как в посте 4... Или по сериям смотреть
UltimaThule вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2022, 09:13
#14
Ansair


 
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 103


Не так давно мне попалась "похожая" конструкция фермы (у заказчика были готовые фермы их попросили проверить), я попробовал это обсчитать и ничего хорошего не получил.
Узел опирания больше проблемный чем нормальный. В итоге сделал нормальную ферму как на 3 фотке обсчитал и всё нормально. При том что сечения были приняты одинаковые для обоих конструкций
для поясов и раскосов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма1.PNG
Просмотров: 215
Размер:	11.7 Кб
ID:	251862  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма2.PNG
Просмотров: 224
Размер:	11.8 Кб
ID:	251863  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма3.PNG
Просмотров: 218
Размер:	14.2 Кб
ID:	251864  
Ansair вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2022, 09:30
#15
UltimaThule


 
Регистрация: 04.10.2022
Ростов-на-Дону
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Ansair Посмотреть сообщение
Не так давно мне попалась "похожая" конструкция фермы (у заказчика были готовые фермы их попросили проверить), я попробовал это обсчитать и ничего хорошего не получил.
Узел опирания больше проблемный чем нормальный. В итоге сделал нормальную ферму как на 3 фотке обсчитал и всё нормально. При том что сечения были приняты одинаковые для обоих конструкций
для поясов и раскосов.
Какое сечение у колонны в этой схеме? И если это прямоугольный гнутосварной профиль, то можете показать примерный узел опирания такой фермы на колонну?
UltimaThule вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2022, 10:35
1 | #16
Ansair


 
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 103


Колонны двутавровые.
Опереть можно сверху, или сбоку на столик.
Только в зависимости от опирания учесть доп. момент от эксцентриситета.
Чертежик это не узел, делал для ДХФ файла ферму рассчитать. Но примерно так опирание сверху будет, пластинку сделать и мб ребро от отгиба.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: изображение_2022-12-09_173248429.png
Просмотров: 176
Размер:	51.5 Кб
ID:	251878  
Ansair вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2022, 10:46
#17
UltimaThule


 
Регистрация: 04.10.2022
Ростов-на-Дону
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Ansair Посмотреть сообщение
Колонны двутавровые.
Опереть можно сверху, или сбоку на столик.
Только в зависимости от опирания учесть доп. момент от эксцентриситета.
Чертежик это не узел, делал для ДХФ файла ферму рассчитать. Но примерно так опирание сверху будет, пластинку сделать и мб ребро от отгиба.
Спасибо. Ну вот от эксцентриситета я и хотел уйти. Опыта мало. Хочется по-максимуму от всякого рода таких моментов избежать. В ферме молодечно внеузловая нагрузка появляется.. т.к. шаг прогонов 1500мм
UltimaThule вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2022, 10:57
#18
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от Ansair Посмотреть сообщение
Но примерно так опирание сверху будет, пластинку сделать и мб ребро от отгиба.
Визуально плохой узел, нижний раскос впритык к полке колонны, так не пойдет, будет некоторое перемещение и раскос будет давить на полку колонны. А чем не устроил классические узел 11 по Молодечно с боку? боитесь эксцентриситета? даю гарантию в данном случае основным фактором подбора будет ПГ и момент от эксцентриситета никак не повлияет на сечение колонны
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2022, 11:08
#19
UltimaThule


 
Регистрация: 04.10.2022
Ростов-на-Дону
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
в данном случае основным фактором подбора будет ПГ
А что такое "ПГ"?
UltimaThule вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2022, 11:18
1 | #20
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


https://meganorm.ru/Data2/1/4293809/4293809034.pdf


https://dwg.ru/dnl/7860


https://dwg.ru/dnl/13235


https://dwg.ru/dnl/8039


https://dwg.ru/dnl/11882


https://dwg.ru/lib/1477


https://dwg.ru/dnl/4443


https://dwg.ru/dnl/6510

Последний раз редактировалось wvovanw, 09.12.2022 в 13:13.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2022, 13:31
#21
UltimaThule


 
Регистрация: 04.10.2022
Ростов-на-Дону
Сообщений: 32


Спасибо!
UltimaThule вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2022, 13:42
#22
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от UltimaThule Посмотреть сообщение
А что такое "ПГ"?
Предельная гибкость.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2022, 15:09
#23
Ansair


 
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Визуально плохой узел
Я написал что это не узел)

Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
момент от эксцентриситета никак не повлияет на сечение колонны
Ну я бы так категорично не судил. Если колонна молодечно то там в зависимости от нагрузки которая приходится на 1 ферму может момент и сказаться.
Доп. момент от эксцентриситета M=1т/м для профиля 160х5 С245 стали это 25% по прочности использования. Так что учитывать эксцентриситет у молодечно надо обязательно.


Цитата:
Сообщение от UltimaThule Посмотреть сообщение
В ферме молодечно внеузловая нагрузка появляется.. т.к. шаг прогонов 1500мм
Внеузловая нагрузка как раз не есть хорошо, от неё надо избавляться. Либо делать шаг прогонов больше, либо делать под них промежуточные стойки
Ansair вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2022, 16:43
#24
vandmi


 
Регистрация: 08.12.2022
Сообщений: 7


О каком эксцентриситете опирания речь? Торец ГСП профиля (колонны) завариваете пластиной, перпендикулярно ей варите ребро. На пластину опираете фланец фермы, болтами соединяете с ребром.
Между ребром и фланцем фермы делаете зазор 14 мм как по серии. Зазор выбирается монтажными пластинами.
Для пущей надёжности можно добавить ответную пластину к ребру, и усилить стенку ГСП профиля.
vandmi вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2022, 17:28
#25
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от Ansair Посмотреть сообщение
Доп. момент от эксцентриситета M=1т/м для профиля 160х5 С245 стали это 25% по прочности использования.
Дык для Молодечно как бы колонны из двутавра если что, да и узел с трубой по Молодечно уже не получится, точнее может получится, если к примеру сверху трубы наварить двутавр, вопщем сделать городуху. Но для нашего случая при реакции 4,73т получаем момент даже для трубы 160х5-4,73х0,08=0,37т*м, говорю же копейки для нашего случая
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ручной расчет фермы 12м. Узел опирания на колонну



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите узел опирания фермы (верхнего/нижнего пояса) сбоку к ж/б колонне DarKxXxLorD Металлические конструкции 2 10.12.2021 12:56
Узел опирания фермы на колонну в навесе над азс СеленаДалия Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.11.2015 12:58
Узел опирания фермы на колонну Skm Металлические конструкции 24 24.04.2014 00:02
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Ищу узел опирания железобетонной фермы на колонну. hprx Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.12.2010 01:00