| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Анкеровка арматуры A-III и А400
Инжинер-конструктор
Владивосток
Регистрация: 16.01.2007
Сообщений: 29
|
||
Просмотров: 24107
|
|
||||
Проектировщик Регистрация: 18.09.2007
Великий Новгород
Сообщений: 36
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.05.2005
Сообщений: 89
|
to Forrest_Gump: профиль очень сильно влияет на расчётную длину анкеровки:
у A400 идёт серповидный профиль и длина анкеровки больше в 1.15-1.18, чем у А-III (кольцевой профиль). to ROMAH91H: Для перестраховки - даже если закладываю A-III - длину анкеровки пишу как для A400 (по СП). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636
|
Цитата:
Берем АIII. Заделываем в бетонную болванку и испытываем на вырыв. Получаем какой-то там результат. Далее болгаркой срезаем одну треть выступов. Результат тот же? |
|||
![]() |
|
||||
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
![]() |
у нас на смену нашей любимой "елочке" пришел (почти и в основном) серповидный профиль без продольных ребер..он дешевле всех (как мне прорабы чухали)..
будучи в институте всегда считал анкеровку по Голышеву..затер эту бедную страницу )) потом украинцы наши выпустили ДСТУ на серповидный арматурный прокат и формула рачета этой длины анкеровки изменилась, причем в большую сторону. Если взять в руки "елочку" и "серповую" - то там и так все понятно будет... --- Давайте-ка поуважительнее к национальностям! /kpblc/ Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.01.2008 в 14:51. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 29.05.2007
Украина, Черкассы
Сообщений: 50
|
Цитата:
Я русского СП не читал. В Украине до недавнего времени действовал ДСТУ 3760-98 (заменен декабрь 2007 на ДСТУ 3760-2006 хотя отличий почти нет) так к нему есть рекомендации по проектированию (к сожалению сейчас под рукой нет). В них подробно описано как считать анкеровку ар-ры. Пяток формул с десяток коефиц. или по упрощенным таблицам в зависимости от вида ар-ры и условий работы. Считал анкеровку в плите ростверка для диам. 16 получил 660 мм. Вот и прикиньте разницу ![]() |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 29.05.2007
Украина, Черкассы
Сообщений: 50
|
Посмотрел СНиП 52-01-2003 там ничего подобного нет качнул по ссылке СП. Ну у вас и обозначения норм
![]() Открыл пункты по анкеровке. Я Вам коллеги скажу, что близко не похоже на наши требования, а ведь недавно в одной стране жили ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
to George_2007 - прежде чем меня обвинять в профессиональной "слепоте", покажите мне в старом (советском СНиПе) место, где конкретно указываются различия по длине анкеровки для серповидного профиля и кольцевого. А коли Вы вклиниваетесь в беседу по поводу российских норм, то потрудитесь с ними ознакомиться. Ибо Ваше "Я русского СП не читал" звучит не уместно.
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
вот 2 противоречивых мнения одного источника
http://www.ais.by/content/view/741/120/ Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2007
Харьков
Сообщений: 110
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
besik, вообще согласно СП 52-101-2003 вы считаете длину анкеровки гладкой арматуры с учетом того что на конце стержня есть крючок или петля. Выполнить это для квадратной трубы не представляется возможным. Логично просто предусмотреть на конце рассчитываемой трубы анкерующий элемент.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Помнится в одном из руководств мелькала фраза: "для армирования конструкций допускается использовать профили открытого типа". За дословность не ручаюсь, но про открытый тип профиля все верно. Так что ИМХО труба не годится.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
техник конструктор Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Сообщений: 156
|
Мда... вот я темный((( А есть картинка, что б в "лицо" различать кольцевой и серповидный профиль? И еще: как я понимаю наши нормы профили не различают, периодический и всё? Где оговаривается применение стержней разного профиля и где про них подробнее почитать?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
2rist, у И.Н. Тихонова в "Армировании элементов монолитных железобетонных зданий" весьма подробно про это написано, с картинками и с графиками.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2008
Сообщений: 21
|
Выпускаемая на Украине арматура класса АIII и А400С(серповидный профиль) отличаются между собой формой профиля. Для арматуры класса АIII, при одинаковых прочностных характеристиках арматуры и бетона,величина силы сцепления с бетоном должна быть выше и длина анкеровки соответственно меньше.
Каким образом это (форма профиля) учитывается в национальных нормах: Россия, Беларусь,Украина, Евросоюз, при расчёте длины анкеровки и нахлёста арматуры? Хотелось бы получить, так сказать, краткий обзор национальных норм на предмет этого вопроса. Для себя после проверки замечаний экспертизы (на Украине) и пересчёта длины анкеровки по украинским нормам с АIII на А400С получил прибавку около 16%. http://ais.by/content/view/411/120 Попутно сделал выводы о невозможности реального использования этих самых украинских норм. Последние требуют считать анкеровку и нахлёст в каждом конкретно взятом узле(отметке) в зависимости от внешних нагрузок - что не есть реально по трудозатратам. Вынужден согласиться с постом участника форума VEL о вилке 15-18% и использовании для условий Украины российских СП ( в виде програмки покойного белорусского автора по анкеровке (здесь на этом форуме, раздел горячекатанная и термомеханически-обработанная арматура)). Пусть лучше будут перерасходы. Последний раз редактировалось Али, 26.02.2013 в 17:28. Причина: добавление ссылки |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Offtop: Можно я поною немного? необходимая анкеровка вообще есть величина мифическая, равно как и радиус гиба. Формулы СП не учитывают напряженное состояние бетона и наличие поперечных стержней (только пособие с приваркой), а также отгибы арматуры. Хочу проектировать по адаптированному Еврокоду!
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2008
Сообщений: 21
|
Чем дальше в лес - тем больше дров. Пересчитали по замечаниям украинской экспертизы нахлёст рабочей арматуры, согласно "Рекомендации по применению арматурного проката по ДСТУ 3760-98 при проектировании и изготовлении железобетонных конструкций без предварительного напряжения арматуры". Действительно получилось вверху 80 а внизу 50 диаметров для крайних параметров нагрузок.
Умом я против маразма этого нормативного документа, но против бумажки не попрёшь. Вместе с тем, если взять повышающий коефф. для арматуры АI и арматуры А400С 365/265=1,62(по расчётным сопротивлениям...) и просчитать нахлёст АI по ГОСТу, то с повышающим коефф. получается только 53 диаметра. Где логика? Ну не может серповидная арматура иметь длину заделки больше чем гладкая арматура. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
так еще гладкая и крюками заканчиваться должна
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Насчет анкеровки.
Имеем разный профиль рифов на арматуре - значит и разное сцепление. В разных нормах по-разному рассчитывается сцепление. В украинских нормах - коряво переделанных по мотивам Еврокода - куча коэффициентов. Как выкручиваюсь - беру все коэфф. по-максимуму - то есть максимальную длину анкеровки. Считать верхнюю/нижнюю зоны, послойность укладки бетона, величину сжатия - нет никакого желания. Кому нечем заниматься и у кого вагон времени на проектирование - тот пусть и считает. С учетом перерасходов на длину анкеровки (даже если рассчитывать анкеровку точно и без запаса) - в чем же выгода А-400 против А-III? Считаю, что надо применять советские СНиПы и арматуру А-III. А внедрение Еврокодов вести в фоновом режиме, параллельно. А взять и перейти даже не на Еврокод, а на корявый гибрид Еврокода и СНиПа - как сделано на Украине - получить проблемы, нестыковки в нормах и непонимание - ради чего это надо было делать.... А по новым укронормам невозможно ж.б. вручную рассчитать вообще. Итерации, видишь ли, нужны. И тэ пэ..... Чем СНиП не угодил? Такое впечатление, что других проблем нет, заниматься нечем .... Нужны простые, понятные, с однозначным алгоритмом расчета нормы. С таблицами -номограммами (по примеру норм DIN), возможно с упрощенным вариантом для ручного расчета и с вариантом для программной реализации для расчета с применением компа. Вот в варианте для компа - и итерации и прочие вариации с девиациями... ![]() Например, подбор арматуры в балке: ручка, листик и калькулятор. И все. Достаточно. Зачем усложнять сверх меры?
__________________
Участник Броуновского движения. Последний раз редактировалось engineer_a, 31.08.2014 в 10:06. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Forrest_Gump, если считать длину анкеровки согласно СНиП 84 года и СП, то длины анкеровки для одного и того же класса бетона, арматуры и ее диаметра получаются разные. Согласно СП длина анкеровки получается длинее, чем по СНиП 84 года. Я находил статьи, где написано, что арматура с серповидным профилем имеет более слабое сцепление с бетоном, чем арматуры с периодиеским профилем. И это было учтено в СП. Для того, чтобы никого пе путать в СП не стали делить арматуру по профилям, а приняли формулу, обеспечивающую необходимую длину анкеровки для арматуры имеющей серповидный (наихудший, с точки зрения сцепления с бетоном) профиль.
Может POMAH9IH считал анкеровку по СНиП 84 года и надеялся на периодический профиль...?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Анкеровка сжатой арматуры | gvs | Железобетонные конструкции | 76 | 07.07.2017 13:28 |
Анкеровка арматуры | Дрюха | Железобетонные конструкции | 113 | 29.06.2017 23:56 |
Анкеровка арматуры А500С | Железобетонные конструкции | 12 | 26.04.2016 05:51 | |
Анкеровка арматуры в торце плиты | sys81 | Железобетонные конструкции | 35 | 22.06.2015 14:13 |
Нужна ли анкеровка арматуры диафрагмы в фундамент? | Engineer IA | Основания и фундаменты | 16 | 03.07.2007 10:30 |