Заземление металлического каркаса гипсокартона и других облицовок по металлическому каркасу
Регистрация: 28.02.2020
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 6189
|
|
||||
Цитата:
Цитата:
Даже если где-то с какой-то стороны вы этот каркас заземлите, то не выполните требование по непрерывности цепи. Соединение в цепях заземления должно быть либо болтовым, либо сварка. Если речь идет о системе уравнивания потенциалов (основной или дополнительной), то там речь идет о занулении поверхностей доступных прикосновению. Как-то плохо себе представляю себе ситуацию с прикосновением к каркасу, который под панелями. Непосредственный контакт тела человека с каркасом может быть либо при монтаже, либо при сносе перегородок. В таких случаях помещения с перегородками должны быть обесточены. Вообще, внимательно прочитайте ГОСТ Р МЭК 61140-2000 и ПУЭ главу 1.7. Там про подобные (недоступные к прикосновению) металлические части, вроде не подлежат заземлению или уравниванию потенциалов. |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Там и специальные токопроводящие материалы и сетка из проводников и всякие шины за которые работников цеплять надо и отделка специальная (не просто непылящая). |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Серьёзно? В каком СНиПе/ГОСТе это требование?
Какое отношение каркас имеет к электроустановкам? А стальные каркасы зданий тоже поголовно заземлены?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Технадзор, ПОС, ППР, Чистые помещения Регистрация: 22.05.2009
Н.Новгород
Сообщений: 23
|
ГОСТ Р 56640-2015 п 7.1
"Конструкции и материалы для чистых помещений должны удовлетворять следующим основным требованиям: ... - обладать антистатическими или электропроводными свойствами (при необходимости, например, в микроэлектронике и приборостроении, работе с летучими и взрывоопасными веществами); ..." Нет такого требования "заземлять каркас" надо снять статику с панели, а вот через каркас или напрямую с поверхности ГМЛ, надо смотреть вашу конструкцию, способ крепления и т.д. Последний раз редактировалось commander, 18.07.2023 в 09:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2020
Сообщений: 2
|
Большое спасибо за ответы.
Разъясню, ГМЛ-панель которыми облицовывается каркас чистого помещения это гипсометаллический лист под порошковой окраской. То есть также как и металлический каркас является проводником. Одновременно пространство между облицовкой и строительными конструкциями насыщено различными инженерными коммуникациями и электрическими кабелями, так что требование заземлять всё что можно заземлить я понимаю. Всегда считал заземление и систему уравнивания потенциалов одним и тем же. По сути одно и тоже т. к. по итогу, и то и другое подключается к главной заземляющей шине. Но названия разные и искать информацию надо было по другому) Правила ПУЭ-7 гласят: 7.1.69 "К защитным проводникам должны подсоединяться металлические каркасы перегородок, дверей и рам, используемых для прокладки кабелей." 7.1.87 "На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:-металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание." 1.7.82 "Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7) 5) металлические части каркаса здания" Если руководствоваться этими правилами то и каркас и ГМЛ-панели должны быть подключены к системе уравнивания потенциалов. https://wampi.ru/image/R9mD61J Последний раз редактировалось Feday, 18.07.2023 в 11:10. Причина: вставил картиночку |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Скорей всего они у Вас уже заземлены, посредством крепления к различным метконструкциям. Но вся беда))) в том, что бы заземление было видимым это так мне объясняли на монтаже. Ну видимым так видимым, за это платят и это есть в смете. А там сотни метров желтозеленого провода надо зацепить))), медного - красота для металлолома.
Хоть и строитель, но я с этим столкнулся когда стал делать все под ключ от первой ложки бетона, до последней капли краски. Особенно на промобъектах. Прикольно когда женщин в бухгалтерии АБК шибает статикой при открывании двери в гипосокартонных или стеклянных перегородках. Когти крашенные слетают, рукой рефлекторно дергают и по твердой поверхности.... Они еще нахватаются статики от полов и понеслось КЗ))). Приходилось на ручки одевать фирменную прозрачную термоусадку.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Если вы для прокладки кабелей используете каркасы, а не кабеленесущие системы внутри перегородок, то, скорее всего надо. Но в ПУЭ говорится о частях конструкций, которые используются для прокладки кабелей, по крайней мере я так читаю этот пункт. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Технадзор, ПОС, ППР, Чистые помещения Регистрация: 22.05.2009
Н.Новгород
Сообщений: 23
|
Цитата:
Если вы выполняете только архитектурную часть чистых помещений, запросите ознакомиться проект ЭОМ (заземление, уравнивание потенциалов) |
|||
![]() |
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,182
|
Цитата:
2.7. Для защиты от вторичных проявлений молнии должны быть предусмотрены следующие мероприятия: а) металлические конструкции и корпуса всего оборудования и аппаратов, находящиеся в защищаемом здании, должны быть присоединены к заземляющему устройству ... |
|||
![]() |
|
||||
Технадзор, ПОС, ППР, Чистые помещения Регистрация: 22.05.2009
Н.Новгород
Сообщений: 23
|
Еще посмотрите ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002 приложение Е.1.3 Контроль электростатического заряда и разряда. Там даже указаны пределы сопротивлений пола и стен, которых нужно по итогу строительства добиться
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2020
Санкт-Петербург
Сообщений: 399
|
Цитата:
----- добавлено через ~43 мин. ----- Цитата:
Да-да, а еще что УЗО якобы не работает без РЕ и прочее иже с ними. У меня знакомый на вопрос - а почему монтажники так думают формулировал "а это - явление, у него нет причин". Систем УП - две: основная и дополнительная. Дополнительная обвязывается сечением 2,5-4 кв.мм., и тянется к доступным прикосновению открытым проводящим частям. У вас каркас прикосновению недоступен, так что ДСУП тянуть к нему не надо. Остается предположить, что тянуть нужно ОСУП сечением 25мм.кв. по меди (если мы говорим про большой объект), очевидно, что это глупо с электротехнической точки зрения: сечение каркаса много меньше, поэтом толку-то от такого сечения. Ну и нормы этого не требуют: каркас ГКЛ это конструкция отделки, если я его сломаю, упадет отделка, а здание не упадет. Это ни разу не строительный каркас здания, который если перепилить - упадет здание. п. 411.3.1.2. ГОСТ Р 50571.3-2009 пишет вполне конкретно: "В каждом здании система защитного уравнивания потенциалов должна соединять между собой следующие проводящие части:[...] - металлические части строительных конструкций (если они доступны при нормальном использовании)." Каркас недоступен, т.к. находится под слоем ГКЛ, так что 1х25 по меди можете не тащить. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484
|
Не думал, что кто-то еще знает что это такое. Мы, правда, меряли в куб. футах
![]() А УЗО на 100 ампер есть, а на 500 , а на 1000? А если оборудование на 1000 ? Offtop: Ответ не нужен ----- добавлено через ~7 мин. ----- Так медь, вроде бы, запретили, тем более 25 кв. Мне не актуально Последний раз редактировалось csp, 18.07.2023 в 20:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2020
Санкт-Петербург
Сообщений: 399
|
|
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2020
Санкт-Петербург
Сообщений: 399
|
Да елки-палки же. Тмакс любой АВВ'шный или там Шнайдеровский микролоджик - у них доступна дополнительная защита по дифференциальному току, какие проблемы-то. Тут вопрос, какой при допустим 1000А будет ток утечки расчетный (впрочем по каталогу Тмакс и 30мА может).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484
|
А вы вообще электрики по образованию? ... или по интернету обучались?
УЗО -- устройство защитное отключающее . Вопрос - защитное от чего? Что бы током не трахнуло? Так безопасный ток 10мА считается , А срабатывание УЗО ? Итак вопрос? От чего защитает УЗО? Вы кабель хоть раз в жизни видели? Вообще. Не говоря об на 500А ... или 1000А по алюминию или даже по меди? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2020
Санкт-Петербург
Сообщений: 399
|
csp, если вас интересует конкретно моя личность - создайте отдельную тему и не оффтопьте в тематических разделах. Однако не могу обещать, что приму в этой теме участие.
Если вы не согласны с техникой вопроса, вы всегда можете привести свою точку зрения. Пока что - вы этого не сделали. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.07.2023
Сообщений: 12
|
Кабель ПвВГнг(А) 1х1200 у него ток более 1000 А Я сам монтажил такой в качестве шефа.
А по теме Цитата: п. 411.3.1.2. ГОСТ Р 50571.3-2009 пишет вполне конкретно: "В каждом здании система защитного уравнивания потенциалов должна соединять между собой следующие проводящие части:[...] - металлические части строительных конструкций (если они доступны при нормальном использовании)." Каркас недоступен, т.к. находится под слоем ГКЛ, так что 1х25 по меди можете не тащить Так вот ГКЛ крепится стальными саморезами поэтому каркас заземлять как и армстронг на высоте до 2,5 м. Это энергонадзор заставляет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2020
Санкт-Петербург
Сообщений: 399
|
А. Ну так-то у вас в квартире стоит дверь, на двери - замок металлический. В междукомнатных дверях - ручки дверные металлические. Батареи под окнами. Карнизы для штор. Крючки для одежды железные. Это все "сторонняя проводящая часть" по ПУЭ 1.7.10, значит согласно ПУЭ 7.1.88 их нужно присоединить к ДСУП. Это вам не шурупы, которых под слоем шпатлевки, клея и обоев не найдешь, их как раз легко можно потрогать.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) | Кулик Алексей aka kpblc | SCAD | 3942 | 14.07.2025 14:13 |
Лифтовая шахта из металлического каркаса. | Saha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 25.01.2021 17:11 |
Альтернатива вертикальным связям при проектирование металлического каркаса | Alexand_r | Металлические конструкции | 34 | 02.09.2010 23:53 |
Типовая тех. карта на монтаж металлического каркаса? | VOE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 05.12.2008 20:38 |
Развертка металлического каркаса. | Mercury | Металлические конструкции | 8 | 25.07.2006 17:53 |