| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как надежно опереть балку на закладную деталь с опорным столиком без передачи продольных усилий?
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
||
Просмотров: 3394
|
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Здравствуйте.
Точно все сложится? Может стоит для обведенного узла в программе разрешить подвижность вдоль балки и посмотреть, что получится? Ну, а так чего вы хотите, если сделали статически неопределимую систему, и, фактически, жесткий узел крепления на стену. Чтобы от него избавится, Вам надо вводить вертикальный элемент на опоре и только нижним концом опирать. Вообще не понимаю всех Ваших нагромождений. У Вас, элементарно, стены то эти распоры выдержат? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 322
|
Вероятно закладная деталь такого не выдержит тоже, появляется плечо приложения опорной реакции и соответственно момент будет стремиться оторвать закладную деталь из тела бетона....
Можно сделать новые консоли и закрепить их новыми болтами к существующей ж.б стене на сквозные шпильки или клеевые анкера...или вообще установить металлическую стойку, ее закрепить от перемещений к стене, а на саму стойку опереть уже вашу "крышу"... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Конструкций упирается в монолитную балку с хорошим армированием. Балка является частью плоской монолитной плиты. Т.е. металл - это фонарь посреди монолитной плиты. Т.е. срезать опорный столик из t30, подрезать опорное ребро на балке. Выполнить опорный столик из половины двутавра и опереть балку полка на полку? И ЗД тогда проверять на Q*e, где e=0.1м. (см. картинки) Стойку там не выполнить. Новой закладной будет мешать старая, но ятд можно её прикрепить поверху же? Еще и приварить к старой в запас. Буду держать в голове. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
может убрать подкосы (или им же нарастить сечение например
![]() надо бы пересмотреть схему, чтобы предложить какой-то хороший вариант нужны еще данные |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Т.е. срезать нижний подкос и установить другие. При такой схеме не возникает отрыва в закладных. Вполне рабочая схема.
Можно ли раскосы из 26Ш1 крепить к колонне и к балкам на болтах п.а. с креплением связей, т.е. на колонну/балку фасонка t10, на двутавр раскоса фасонку t10 и фасонки между собой на 2М20? Усилия в раскосах 8,5 тс сжатие. Offtop: В креплении к колоннам балок такой узел используется, но там Q и небольшая N. А тут наоборот. Но с другой стороны, в чем кардинальное отличие такой распорки от связи из гсп140х6 скажем? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Цитата:
Какую схему в итоге? надо бы от схемы начинать... а то потом вдруг захочется всё переделать на ферму например.... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
так всё, так балка проходит?
левый подкос то можно и под углом 35-40 град.... чего теперь мелочиться.... Узел то к стойками будет простой, тем более как я понял они не смонтированы, ну или в любом случае можно фланговыми швами крепить что угодно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Имеющийся прокат дв.20Б1 и 28Ш1 требуется использовать. Такую подвеску из них ваять - слишком монументально.
Убрал доходящую под балку колонну. В итоге пролеты стали практически равными. И Кисп подвыровнялся. Усилия на опоре: ~3тс вертикальная и 1,6тс отрыв. Отрыв не радует, но вроде ЗД хватает. Напрямую варить раскосы к колонне заманчиво, но я так понимаю на месте это качественно сделать невозможно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Очень массивные раскосы. Фасонка будет большая и т.д. и т.п.
Неужели мой узел такой плохой? Вопрос возник: как правильно оформляется отрезание лишнего от готовой конструкции? Offtop: сделал ж тему специально под эту раму и в итоге тут вместо одного узла всё |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Не проходя никакие варианты либо по прочности самой балки, либо по отрыву/срезу закладной.
Насколько плох такой вариант? Т.е. К балке снизу привариваются раскосы и нижний пояс формируя ферму. Для восприятия распора по бокам от фермы пускаю две затяжки (пока ориентировочно из ГСП 50х5). Что б не отвалились - посредине подвес. Усилия в закладушках вроде в пределах. В затяжке по 17тс. Тоже на фасонки все должно выдержать. По фермам в середине пущу вертикальные связи и распорки. Как вам решение? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Вот все варианты которые пробовал использовать.
v.1 не хватает прочности балки. Требуется усиление. v.2 не хватает прочности балки. Требуется усиление. И сложные узлы опирания раскосов на промежуточные балки, которые устраиваются т.к. шаг балок покрытия и колонн разный. v.3 нижний пояс 200х6, высота фермы в коньке 3,2м. v.4 не хватает прочности балки. Требуется усиление. v.5 cложные узлы опирания раскосов на промежуточные балки, которые устраиваются т.к. шаг балок покрытия и колонн разный. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
И есть еще нюанс, что опирание металла происходит на бортик вокруг дыры в плите перекрытия. Из-за прогибов плиты бортик старается вывалиться наружу от фермы. И в этом плане затяжка, ятд, будет работать лучше. (правда начал сомневаться в усилиях ее прикрепления - она ж тут по идее бортики тоже должна держать, а не только распор) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Есть как минимум два объекта реализованных с этими фермами в моей практике. Полет нормальный. Склады ВВ и на эстакаде данные фермы то же применяли. Нормальное соединение ВП. Сжатый фланец. Проблем не было.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
У этих ферм типовой узел опирания - сверху. У меня заготовка сделана из условия опирания изнутри светового фонаря. Т.е. проем 23,4м. По торцу проема парапет и сбоку в этом парапете закладные. На которые предполагается опереть металлические конструкции покрытия.
Заготовка с жестким узлом в коньке на 8 болтах. Два отверстия подходят в принципе под серийные. Если добавить по серии две прокладки по 6мм, то ферма встанет в распор. С преднапряжением. И под нагрузкой она будет в распор вставать. А при загрузке больших пролетов сбоку от парапета тот будет наоборот ферму тянуть. Не уверен что подобное допустимо. из #24 решение вообще УГ? Решетку из ГСП. Насколько допустимо без фасонок ГСП варить к двутавру? Полка у двутавра всё толще чем у ГСП ж. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Чем ферма с нисходящим раскосом лучше треугольной? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
В плотную с шпренгелем ни разу не сталкивался. Ничего что верхний пояс будет у них общий неразрезной? Есть примеры конструирования шпренгеля? Попробую этот вариант посчитать. Не проходила балка именно в месте опирания ее на колонны. А ферму я попробовал собрать. Усилия пока по серии. Завтра в лире прогоню на фактическую геометрию. Белым старая балка из двух кусков. Разбираем, вставляем проставку и вуаля - готов ВП фермы. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Тогда однозначно (если исходить из имеющегося сортамента 26Ш) напрашивается треугольная ферма.
Из эстетических соображений лучше будет выглядеть трехшарнирная арка с затяжкой, но 26Ш наверно не пройдет. Опереть можно на столик из уголка 160 по типу узла во вложении |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Заказчик настаивает на варианте с опиранием на колонны. Перекрытие проблемное и лишние тонны от фермы (ферма на 1т тяжелее вышла чем старая недобалка) нежелательно.
Оставил н.пояс из уголка. Только L100х10 взял для огнестойкости. Второй вариант гсп 120х6 Колонн мало. Между ними пускаю балку и опираю фермы на ней. Раскосы хочу из ГСП - из-за огнестокости. К двутавру через фасонку и болты. Опирать НП на балки/колонны через фасонки. Если делать из ГСП - через прорезные фасонки. Как то вот так. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Расчет базовой балки в составе с опорными стенами.
Требуемое верт. армирование бортика ф12(100). Фактическое верт. армирование бортика: ф12(200). - не проходит. Требуемое гор. армирование бортика: ф12(100) и локально у опор балки ф16(100). Фактическое горизонтальное армирование ф12(300). - не проходит. Кисп верхнего пояса балки - 76%. (большой вопрос какое Lef b принимать: расстояние между прогонами или между точками опоры на бетон и подкос? Крепление прогонов к стенке балки ) В закладных: Qmax=23,5 тс. Nmax(отрыв верхних закладных) 21 тс. Как я понимаю результаты: балка разопрет порвет бортик и свалится. Последний раз редактировалось Poreth, 20.12.2023 в 13:13. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Правильно ли опереть стальную балку на закладную ж/б колонны на сварке без анкеров? | hapon85 | Металлические конструкции | 26 | 30.01.2020 13:58 |
Как правильно опереть фундаментную балку на столбчатые фундаменты? | Проектировщик_ск | Основания и фундаменты | 0 | 16.08.2018 11:02 |
Помогите задать шарнирное опирание плиты на балку Лира 9.6 | -=Andrew=- | Лира / Лира-САПР | 16 | 09.06.2015 05:01 |
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? | Belvoille | Основания и фундаменты | 5 | 15.10.2013 15:56 |
Как опереть косоур на балку? | Bruho | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 14.08.2012 11:02 |