| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Реальный распор в 2 раза меньше теоретического?
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 5,062
|
||
Просмотров: 5305
|
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,554
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,554
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,069
|
А не завязочка?
Мало посчитать, надо еще в результат верить, без этого волшебства не бывает. Красный мужик верит, что у него распорка - вот она сама распердывается, и стропила распердывает. А синий мужик верит, что дело в завязке - вот у него стропильные ноги и стоят твердо, не разъезжаются. Не зря же в серьезных учебниках по конструкциям пишут - "как насчитаешь, так и стоять будет". И вообще, не мешаем мужикам президентские гранты отрабатывать! Нам бы тоже надо на ютубе канал в пол-ляма подписчиков заводить, и вопросы задавать. Например, помогите инженерам прочитать, что на карте написано: https://protect.gost.ru/v.aspx?contr...F-DE14477D801C. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
И кстати в безраспорной варианте это всё-таки затяжка. Ну так я и хочу узнать "про это". Есть догадки, но смутные
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.10.2012
Сообщений: 144
|
В одном примере, где возникает в затяжке сжатие, жёсткость "стропил" не соответствует относительной жёсткости "стропил" в реальной конструкции, следовательно, деформации становятся большими, меняется статическая схема.
А вообще, надо уходить от неопределённостей и делать одну опору подвижной. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482
|
весь ролик не смотрел
судя по конструкции, с тонкими палками схема была почти идеально-расчетной; с толстыми - опорные узлы имеют частичную податливость в горизонтальном направлении, поэтому ригель из распорки становится затяжкой, распор в опорах при этом снижается. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Проблема еще в том, что такая арка с затяжкой недопускающая сдвига на опоре - статически неопределимая система, в которой распределение усилий просто напрямую зависит от жесткостей элементов. Красный профессор вообще систему из соломинок собрал, синий - запредельно жесткую для таких нагрузок, у красного же механизм получился и деформации за пределом допускаемых.
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790
|
Offtop: Ржунемогу
В первом случае нулевая изгибная жёсткость. Можете проверить в любой программе, поставив везде шарниры. Но! Зависит от угла b/h. ГИС с затяжкой/распоркой. Ну в
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 05.12.2023 в 07:16. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Ну разве что жесткость стропилины будет на два порядка больше жесткости ригеля - тогда усилие в ригеле будет приближаться к нулю, а поведение системы будет похоже на поведение арки БЕЗ ригеля. Но тогда и распор будет как у арки БЕЗ ригеля, но никак не меньше. ЗЫ. Похоже, я догадался, но интересно еще версии послушать...
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 04.12.2023 в 18:00. |
||||
![]() |
|
||||
А если составить уравнение моментов относительно точки прикрепления распорки/затяжки?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,399
|
Так в видео готовый ответ. При большой гибкости правила теормеха и/или сопромата неприменимы. Элементы уже не являются стержнями. Тут нужно полноценное моделирование/расчёт упругих объектов.
А тут ещё и эти висячие обрезки затяжки добавляют дополнительный момент. Фиг знает, как он сказывается. И до полноты путаницы вот картинка: где в ней распор будет выше? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Может тему в "инженерную угадайку" перенести?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Skovorodker, 04.12.2023 в 19:38. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
ЗЫ на самом деле будет еще момент от "оторванной" части стропилины, величина которого будет зависеть от соотношения жесткостей элементов.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 04.12.2023 в 19:33. |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790
|
Offtop: ИнженерА, б
Цитата:
Почему "затяжка" становится "распоркой"? Вот когда ответите на этот вопрос, тогда всё станет ясно. Подсказка: ферма Мизеса, ванты, цепь.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127
|
Да что вы? Разве я спорю? Вы составляете уравнение на основании того, что сумма М в узле равна нулю. Уравнение-то вы можете составить, а что делать с заранее неизвестными, тем более не одним?
Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- Добавлю еще, по данной теме и приложенному "опыту" в киношке. Мнение - фейк, мы не знаем ничего, кроме всплывающей цифири, тем более о чистоте самого "опыта". Не надо из элементарных схем, подчиняющихся законам строительной механики, делать нечто, подобное НЛО. Последний раз редактировалось СИДОР, 04.12.2023 в 21:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Какие мизесы, какие ванты? Здесь все в линейной постановке решается.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482
|
Цитата:
Offtop: Axe-d, признавайтесь, где взяли такую красную рубашку? )) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,069
|
Всенепременнейше. А эти усилия не найти без дополнительных уравнений. А самое простое уравнение, куда распор входит - проекции на горизонталь. Распор слева равен распору справа. Это уравнение сходится при любом распоре.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
При реальных соотношениях жесткостей момент близок к нулю. Кроме того, про его существование я тоже написал
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,069
|
Если его добавить на чертеж - из чертежа станет нельзя найти распор.
Ни в коем случае. Если опоры слишком податливы - то распора в такой схеме не будет вообще, и момент в стропилах будет максимальным - вертикальная реакция на плечо. И, если сделать расчет на "теоретически абсолютно жесткие опоры", то легко недооценить сечение стропил, и сломать их. Собственно, в этой схеме стропил выбор - либо распор напрягает стены, либо реакции гнут стропила. А выбор определяется тем, достаточно ли жесткие узлы и стены, чего в реальности никто не контролирует, даже ученые мужики из видео (хотя я и не сомневаюсь, что они понимают, что делают, и просто прикалываются над зрителями). В запас надо считать и стены на полный распор, и стропила на безраспорный случай. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
По-моему, это полшажка к паранойе. Надо просто конструировать однозначно читаемый подвижный узел без упоров и прочих экивоков, либо наоборот - полноценный упор. А еще лучше - кидать прогон и делать наслонные стропила.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127
|
На схеме-чертежике у ученых мужиков одна из опор - подвижная, значит - распор - "затяжка".
Вот именно, с трением между поверхностями датчика/тензора и опорой, стремящимся к нулю. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,069
|
Это явно научпок - канал для школьников, который ведут университетские преподы. Не получится там без приколов, если допустимый максимум сложности - рассказ про силы на плече.
В статически определимой версии, на которую школьного курса хватает. Это хорошая иллюстрация того, что схема сложнее, чем кажется с первого взгляда. А учитывая, что такую схему при мансарде и в книжках запросто можно встретить, ей тут самое место, вместе с сопутствующим срачем.Для завершения только надо, чтобы кому-то не лень было и эпюры для разных схем из лироскада заскринить, тогда уже и вентилятор выключать можно будет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,554
|
А ещё возьмите хотя бы тот-же СКАД. Нарисуйте сжему от балды. Сначала поставьте обычную (маленькую) жесткость элементов, а потом фантазийно-большую. И сравните распоры...
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,069
|
А чего их сравнивать-то? Одинаковые получатся. Дело не в жесткостях стропил, а в соотношении жесткостей стропил и узлов. Узлы или стены же в расчете никто обычно не моделирует, а тут как раз в них вся фишка. Ну, подождем еще чуток, узнаем, кто не форуме самый не ленивый.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,554
|
Разве??
Вообще-то любая рама (а это тоже рама) в той или иной степени очень зависит от EJ с EA. И эти блогеры хотели это и показать. Хотя их и можно долго носом водить про то, что они назвали эти расчеты "сопроматом", и за узлы.. Но это моделирование.. А если делать матрицу факторов по их фильму, то на жескость элементов пришлось грубо 70%, а на податливость узлов при эксперименте 10-15%. Для этого они и взяли для сравения бумажные полоски в плоскости и палки на ребро. |
|||
![]() |
|
||||
а тут как Нубий сказал - не в жесткости дело, а в соотношении жёсткости стропилины и ригеля. Если уменьшить жестокость ригеля на пару порядков по сравнению с реальными, то, для схемки ригеля почти не будет, и работать она будет практически как обычная трехшарнирная арка. И распор будет, соответственно, как у нее, легко вычисляемый вручную. Но это будет минимально минимальный минимум, которого можно добиться. А академики умудрились его в 2 раза меньше сделать.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,069
|
Не "стропилины и ригеля". В реальности не может быть настолько жидкого ригеля, чтобы пропасть из расчетной схемы, он же не резиновый.
Для распора три вещи нужны:
Безригельная схема идеально расширяется, она любой податливый узел догонит и упрется в него. В этой схеме полное соответствие с теорией. Бумажная с ригелем выбрана потому, что у нее деформации достаточно велики, чтобы быть сильно больше податливости самодельной деревянной подставки о трех гвоздях. У этой схемы измерения тоже с теорией сходятся. А как поставили жесткую деревянную модель, у которой от нагрузки расширение, видимо, и миллиметр не набегает - так она даже, видимо, люфт в узлах толком не выбрала, вот прибор и показал "что-то от нуля до теоретического максимума". В модели для Скада, если просто поменять дерево на бумагу, ответ не изменится, потому что жесткость связей в расчете всегда бесконечно большая. А если как-нибудь податливость в схему затолкать (в опоре конечную жесткость задать, или стены замоделировать, или мауэрлат со сминаемыми шпильками через два метра, или зазор в узле на случай, когда раму сколотили лежа, и поставили на место, и т.п.) - вот тут ответ получится как у академиков: случайный от нуля до теоретического. И, что еще важно, в этой схеме моменты в стропилах надо посмотреть: кто падение распора не ожидал, того и загрузка стропил удивит. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Ну да, только не в люфте дело. Любой тензометр действует по принципу бабушкиного кантарика - "рабочее тело" упруго деформируется, и деформации пересчитываются в ньютоны. Тензометр, таким образом - это просто упругая опора. Для бумажки почти жесткая, а для фанерки - почти бумажная.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,069
|
Стандартная расчетная схема с жесткими узлами даст один и тот же ответ и со сталью, и с поролоном. Ну, если связи ставить, как привычно - связь в узел. А про то, что в этой схеме важно узлы правильно задать, сходу можно и не догадаться.
Сложно сказать, кто там у них упругий. Но на глаз видно, что, когда первую деревянную схему без ригеля загружают, опоры расходятся, а когда последнюю - нет. Это если смотреть на мониторе "на весь экран", а не с телефона. |
|||
![]() |
|
||||
Остекляем!!! Алюминим!!! Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,917
![]() |
Вот вам продолжение темы от другого лектора
https://youtu.be/myqmw_PkTGM?si=MRrM7ANPGDDYCl-a
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790
|
Offtop: Офигеть сколько в тырнете глупостей на эту тему.
Это называется "недобросовестная конкуренция".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. | игорёк | Конструкции зданий и сооружений | 1218 | 12.11.2023 23:50 |
Экспертиза расчета металлоконструкций. | IBZ | Металлические конструкции | 555 | 14.09.2017 18:46 |
Алгоритм расчета конструкций | vinilman | Конструкции зданий и сооружений | 45 | 12.01.2014 15:31 |
Расчет на устойчивость после нелинейного расчета | rad | Расчетные программы | 4 | 21.10.2010 18:09 |
Порядок расчета ферм | HITMAN... | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 30.09.2008 11:24 |