Про указание защитного слоя на чертежах
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 38
|
||
Просмотров: 23291
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
ГОСТ 21.501-93СПДС
3.3.12. На схему армирования монолитной железобетонной конструкции наносят: 1) координационные оси здания (сооружения); 2) контуры конструкций - сплошной толстой основной линией; 3) размеры, определяющие положение арматурных и закладных изделий и толщину защитного слоя бетона. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,092
![]() |
п. 5.123. Пособия к СНиП бетонные и жб конструкции без предварительного напряжения.
требования, указываемые на рабочих чертежах железобетонных конструкций .... г) толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры, а также необходимость установки соответствующих фиксаторов, обеспечивающих проектное положение арматуры, и их виды; Таким образом величину защитного слоя указываем в Технических Требованиях. На чертежах даем привязки до центра стержней. никто из строителей не жаловались.
__________________
С уважением!!! |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,499
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Суть его сводиться к различию нанесения размеров при использовании конструкторской и технологической базы. Так что проблемы нет в принципе. Если хотите облегчить работу строителям, ставьте размеры от поверхности арматуры (хотя это и не корректно), а если хотите задать точные размеры используйте ось (центр) арматуры.
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,092
![]() |
Цитата:
__________________
С уважением!!! |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
я ставлю 2 размера: основные по центру и с * по защ слою и оговариваю примечанием "Размеры, помеченные "*", указаны по защитному слою арматурных стержней. Остальные размеры указаны до центра тяжести арматурных стержней."
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
Это спорный вопрос. "До оси" - до какой оси??? Осей я могу провести бесконечное множество через арматурный стержень. Если ось симметрии, то их тоже вроде как много. Если центральная ось, то здесь вообще нада знать что это такое. Можно написать до центра арм. стержня, вроде как центр круга все логично и однозначно. Но я пишу пока до центра тяжести...
![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,092
![]() |
центр тяжести арматурных стержней как бы еще подразумевает их длину. расстояние до центра тяжести сечения стержня было бы правильней. Хотя вряд ли строителей это сильно заботит ))
__________________
С уважением!!! |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Все намного сложнее как вам кажется.
К меня был подобный вопрос 6 дет назад, при авторском надзоре. Что есть защитный слой при армировании армокаркасами, так вот "Девочки"(обычно тетеньки ле от 35-65) выставляли просто защитный слой до центре каркасов т.к. ним давали подобные задания из расчетной группы.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Как правило, в примечаниях проектировщики указывют величину защитного слоя бетона, если на поле чертежа не хотят проставлять размеры от грани элементов до ц. т. арматуры...
![]()
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.10.2007
Сообщений: 271
|
Цитата:
ПОСОБИЕ по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (к СНиП II-2-80) Там понятия защитного слоя нет, только расстояния до оси арматуры, причем зависит еще и от рассчетной схемы. На основании этого считаю, что можно и так и так. Защитный слой я указываю, но не всегда, и не везде, чаще по осям. |
|||
![]() |
|
||||
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362
|
До центра стержней ставлю размеры только в КЖИ или ведомостях деталей. А на сечениях конструкций ставлю защитные слои.
Упрощать надо чертежи, но в разумных пределах
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вообщн-то говоря фиолетово строителям, до центра или нет, если диаметр арматуры мал, те не более 20 мм(ИМХО), они все равно эти 5-7 мм ловить не будут! Так что вопрос справедлив только для очень тонких конструкций, либо для конструкций особо ответственных и загруженных на 99%. А нормальный проектировщик никогда не запроектирует такую конструкцию, все равно недогруз будет процентов 10-15
![]() |
|||
|
||||
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 38
|
Если посмотреть на средства фиксации для расположения арматуры в любом пособии по железобетону, то видно что они все служат для обеспечения именно толщины защитного слоя бетона, т.е. фиксаторами никак не отмерить расстояние от опалубки до оси арматурного стержня. Рисунки с фиксаторами так и называются: "Фиксаторы ...., обеспечивающие требуемую толщину S защитного слоя бетона". Можно делать выводы наверно. И вопрос не в том фиолетово стоителям или не фиолетово, мне важно знать как правильно.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,092
![]() |
RomansFather
Цитата:
Уже писал. Защитный слой в ТТ.
__________________
С уважением!!! |
|||
![]() |
|
||||
У нас, на Украине, пожарные требуют указание (как угодно) защитного слоя для монолитных конструкций. Лично я проставляю размеры до граней и ещё пишу примечания, что защитный слой такой-то.
__________________
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
||||
![]() |
|
||||
гл. констр. Регистрация: 05.10.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 83
|
Всегда ставлю по осям стержней, а в примечаниях указываю толщину защитного слоя рабочей арматуры. Если сложный узел, то крупно разрисоввываю (М1:10), рисую стержни в масштабе, и указываю все размеры, которые могут понадобиться.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,092
![]() |
Цитата:
__________________
С уважением!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2009
Тюмень
Сообщений: 109
![]() |
Указывать защитный слой нужно так, чтобы тебя однозначно поняли все, кто возьмет в руки твой чертеж: не вполне компетентные, подслеповатые, не обремененные интелектом. На чертеже можешь привязывать хоть центр стержня, хоть его край(но всегда однообразно), а в тех. указаниях к листу опиши, что ты привязал. Постарайся найти предельно понятные и однозначные слова.
P.S. Не люблю проектировщиков выдающих на объект неоднозначные чертежи. Он видите ли высмотрел вчера в нормах, что ЭТО должно быть только ТАК, а тот факт, что даже его коллеги по комнате не в курсе ( про стройку я уже не говорю) его не интересует. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
ГОСТ 21.501-93
ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ, п.3.3.12 3.3.12. На схему армирования монолитной железобетонной конструкции наносят: 1) .... 2) .... 3) размеры, определяющие положение арматурных и закладных изделий и толщину защитного слоя бетона. Наносить расстояние до ц.т. арматуры трудоемко для конструктора и не имеет смысла для прораба. Для прораба важно знать подставку какой высоты он должен сделать из цем-песч р-ра или какие пластмассовые фиксаторы он должен заказать. А для пожарников в ответе на замечание достаточно дать схему на которой одновременно указан и защитный слой и расстояние до цт. арматуры. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 434
|
Хоть тема и стара но объявляется благодарность человеку за этот ответ. Остальным напомню что это для вас линия это просто линия а в природе она имеет материальное положение. Все ваши указания защитных слоев до центра это лишний повод для спикуляций на объекте между например технадзором и прорабом. Арматура если вы не в курсе это далеко не круглый профиль вы ради интереса со штангенциркулем её померьте, уверяю вас в каждом месте результат будет разным. Поэтому и проверяют диаметр стержней путем складывания 5 стержней в ряд, замером длинны и делением его на 5, только так вы убедитесь что перед вами например 14 диаметр а не 12. Как вы мне предлагаете сантиметр на середину прикладывать? Я очень Вас прошу в чертежах конкретно указывать защитный слой до металла, это всегда будет понятно всем, не забывайте есть определенные нормы на увеличение и уменьшение величины З.С. и когда эта величина указанна до оси стержня то каждый начинает что называется тянуть одеяло на себя Спасибо!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Offtop: /Посмотрите чертёж 32 из "Пособия по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжёлых и лёгких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНип 2.03.01-84)". Показаны все толщины, видно какой стержень впереди, а какой сзади... И это всё в 1984г. рисовалось руками. А теперь сравните аналогичный рисунок из аналогичного Пособия 2005г.
Последний раз редактировалось kulvazab, 22.05.2013 в 12:54. |
|||
![]() |