| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как задать соединение пространственных / плоских ферм?
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69
|
||
Просмотров: 3981
|
|
||||
В случае плоской схемы нужно задать все элементы по 1-му типу (стержни плоской системы, и меющие шарниры с 2-х сторон). Для пространственной схемы можно задавать 4-й тип, но только в том случае, если есть закрепление узла из плоскости фермы. Если его нет, то надо задавать 5-тип, а шарнир вводить только в плоскости фермы. Судя по сообщению, шарнир вводился и в других направлениях.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69
|
Нет, я задавал шарнир в схеме №2 плоская рама, там только шарнир в плоскости можно задать. А вот так правильно соединить шарниром? Он у меня так не считал. Вот как на картинке где жёсткое тело, там я шарнир ставил. С жёстким телом считает, с шарниром нет
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Всегда советую применять минимально-возможный тип элементов - избежите многих проблем. |
||||
![]() |
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 646
|
А где оттяжки у опоры ЛЭП? За счёт чего обеспечивается устойчивость опоры?
Да и шарнир должен быть внизу у стержня, а не вверху (судя по картинке 1-го поста). Последний раз редактировалось ekspert, 22.03.2025 в 21:39. Причина: Опечатка |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69
|
Цитата:
![]() Я думал снизу правильно, потому что на чертеже там приваривается пластина сверху, а сам шарнир снизу |
|||
![]() |
|
||||
Пара общих соображений по плоской конструкции.
1. Плоская шарнирная конструкция будет неизменяемой, если она состоит из треугольников. В представленной схеме, как минимум вверху опоры, присутствует трапеция. Не очень понятно, но вроде есть такое и в опорной части. Это, как минимум, мгновенно изменяемая система, которыю программа откажется считать. 2 Горизонтальный стержень, на который опирается верхняя конструкция, должен быть обязательно 2-го типа с шарнирами по концам. Иначе получится классическая МИС - три шарнира на одной прямой. Последний раз редактировалось IBZ, 23.03.2025 в 07:22. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69
|
Действительно, убрал трапецию и начало считать с шарниром, спасибо
![]() А стойки нужно разбивать с учётом узлов? Тогда не получится что в одном узле 4 шарнира, от 2 стоек и 2 расков? Не до конца понимаю как это работает И если задавать допустим как обычные стержни все элементы, а не шарнирно-стержневую систему, это неправильно? Не совсем понимаю почему соединение элементов ферм шарнирное (потому что мы можем пренебречь малыми изгиб. моментами?). Если вручную считать методом сечений, то понятно что так легче. А тут, насколько я понимаю, дифференциальные уравнения в методе конечных элементов, они неправильно учитывают жёсткие узлы фермы? Последний раз редактировалось Leonid57, 23.03.2025 в 21:07. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 646
|
Расчетом опор ВЛ можно будет заниматься после того как вы научитесь расчетам на более простых схемах, поймёте что такое связи и шарниры, жёсткости, нагрузки, загружен я, да и много ещё чего. Сперва наберитесь опыта на простых схемах, на это нужно время, годик, другой. А сейчас ваши вопросы похожи на вопросы студента первокурсника.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69
|
то есть надо пространственную конструкцию собирать только? А если сделать также как при расчёте рамы каркаса здания, сделать стержневую раму, получить усилия и потом по формулам момента сопротивления и т.д. подобрать сечения, или тут есть какой-то нюанс?
да, я студент. Но мне нужно решить сейчас просто, чтобы сдать, поэтому пытаюсь выяснить как это правильно сделать ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Если студент, то начинать с плоских схем в самый раз. Выложите расчётный файл, будет понятней. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69
|
Выкладываю, посмотрите, пожалуйста, попробовал 3 мерные фермы задать с вантовыми элементами, но что-то не так. Не понимаю что.
И ещё вопрос про соединения секций. Если, например, стойка состоит из 3 секций, или траверса состоит из 2, нужно ли как то учитывать то, что секции соединены накладками на болтах? Последний раз редактировалось Leonid57, 25.03.2025 в 14:59. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Теперь по-существу. Первое, что нужно смотреть в такой ситуации, список ошибок, приведенные в протоколе расчета. Смотрим туда и первое, что видим, это то что ничего не мешает узлу 17 перемещаться по оси "У". Находим этот узел в схеме делаем поперечное сечением и что же наблюдаем?. А видим мы шарнирный прямоугольник, который сам по себе является геометрически-изменяемой системой. Правда, в общей схеме он будет скорее всего мгновенно-изменяемым. Что нужно сделать? Практически в данной ситуации проще всего задать пояса конструкций 5-го типа, а решетку 4-го. На небольшие моменты, полученные при этом при проверке сечений можно не обращать внимания. А вообще для пространственной системы любая точка должна быть стеснена в перемещениях другими элементами сходящихся в узле. И еще: все боковые грани и поперечные разрезы по узлам системы должны быть геометрически неизменяемыми. Вообще же хочу сказать, что без умения анализировать неизменяемость систем в расчётах делать нечего, так как это основы механики для строителей. Никакая программа Вам тут на 100% не поможет, она только укажет узлы, где у неё возникла проблема в математике. Причем программа не в состоянии даже толком разобраться в виде изменяемости: ГИС или МИС. P.S. Не знаю как сейчас, но раньше Скад ванты считал абсолютно неверно. Но это не причина остановки программы в данном случае, поскольку задача считалась, но вот результаты .... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69
|
Цитата:
Сделал пояса и квадратные элементы 5"пространственными стрежнями", остальную решётку 4"элемент пространственной фермы", и анимация деформаций выглядит неплохо на первый взгляд при собственном весе и типо "кручения" от обрыва проводов. Насчёт связей, там где оттяжка соединяется с землей, я ей делаю только запрет перемщеений по X,Y,Z, но вращаться она может во всех направлениях, так как это трос. Это же правильно? А металлические стойки связаны жёстко с фундаментном, поэтому X,Y,Z,UX,UY,UZ. И если секции стоек ЛЭП соединены болтами на накладках (вроде с некотролируемым натяжением болтов), то это же жёсткое соединение, так как все болты работают, нужно ли это как то учитывать в расчётной схеме? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Стыки - вещь расчётная, и конструктор обязан обеспечить их прочность. При этом в расчётной схеме стыки, как таковые, не отражаются. В некоторых конструкциях учет стыков производится косвенно в виде расцентровок. Последний раз редактировалось IBZ, 27.03.2025 в 08:37. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69
|
IBZ, Спасибо, примерно понимаю. Да, я просмотрел разные источники. Получается когда то давно проводились эксперименты и вышло что шарнирная схема для определенных типов ферм дает не сильно большую погрешность. А расчетная схема даже завышает усилия.
Упругая работа фермы в малом диапазоне происходит. И обычно теряется устойчивость от сжимающих усилий. А сами элементы в виде уголков не очень жесткие и уголки или узлы с ними имеют некоторую податливость. А конструкция обычно принимается такой, чтобы нагрузка была приложена на узлы. Допустим, собственный вес также «разводим» в узлы, так как равнодействующая эквивалента. А единичный стержень должен быть в равновесии, поэтому нагрузка должна быть уравновешена, соответственно усилия направлены вдоль стержня. А изгиб момент от собственного веса мал по сравнению продольными усилиями в стержнях. Поэтому изгиб моментом пренебрегаем. Но все равно как-то заморочено на первый взгляд ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Потеря устойчивость не допустима, поскольку приводит к краху системы, дело тут в другом. Уже в начальной стадии загружения в узлах возникают некоторые малые изгибающие моменты, которых, тем не менее, достаточно для развития пластики в узлах Таким образом, далее уголковая ферма начинает работать именно по шарнирной схеме (пластический шарнир). При этом жесткость самого узла вообще не имеет значения, поскольку шарнир образуется непосредственно в стержне в сечении, расположенном по грани узел/стержень. А вот при неузловой нагрузке в пределах панели учет момента в пролете обязателен, поскольку в противном случае при появлении пролетного пластического шарнира пояс превратиться в МИС - 3 шарнира на одной прямой.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69
|
IBZ, понял, спасибо большое.
Атрибут, попробовал, да, по другому начинает деформироваться и перемещения на порядок выше (хотя может я что-то не то задал). А с чем это связано? Я задал элементам "геометрическую нелинейность" и в дереве проекта сформировал нелинейные нагрузки из статических |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Давайте начнём с простого. Что такое "нелинейный расчёт"?
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
Вообще, как правило, конструкция считается в упругой стации, а с учётом пластики проверяются какие то особые воздействия лишь бы устояло. Но там, тогда, на деформации не смотрят
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69
|
gorbun, аа понял спасибо.
а "лишь бы устояло" это значит что расчёт сошёлся? Или это при проверке на устойчивость имеется в виду? И ещё я не задавал пластику, я только геометрическую нелинейность задал Последний раз редактировалось Leonid57, 18.04.2025 в 19:21. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
Вообще надо СКАДовцам сделать доступ к нелинейной кнопке только для квалов! После прохождения соответствующего обучения ))) Как на бирже ![]() ----- добавлено через 45 сек. ----- А щас в институте метод вырезания узлов уже не преподают что ли? Прошлый век?
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
Но если у вас механика получается, то нужно исправить механизм, а вы зачем то в нелинейность лезете ![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Связи по покрытию при наличии подстропильных ферм в крайних рядах. | Федотов Дмитрий Сергеевич | Металлические конструкции | 24 | 11.04.2021 08:04 |
Методы расчёта пространственных ферм | Infiny | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 23.03.2021 20:47 |
Viewport и как задать масштаб для начинающих | N.G. | AutoCAD | 17 | 01.04.2010 13:24 |