Как задать соединение пространственных / плоских ферм?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как задать соединение пространственных / плоских ферм?

Как задать соединение пространственных / плоских ферм?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.03.2025, 14:49 #1
Как задать соединение пространственных / плоских ферм?
Leonid57
 
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69

Есть вот такое соединение двух пространственных ферм, насколько я понимаю на шарнире. А как правильно это задать в SCAD (в случае пространственной фермы и плоской)?

Пробую стержень сделать с шарниром с одной стороны, а у меня ошибка при разложении матрицы (наверное бесконечные перемещения возникают). С твёрдым жёстким телом посчитало, но это же неправильно?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: соединение.png
Просмотров: 344
Размер:	101.4 Кб
ID:	267348  

Просмотров: 3981
 
Непрочитано 22.03.2025, 15:38
1 | #2
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Leonid57 Посмотреть сообщение
А как правильно это задать в SCAD (в случае пространственной фермы и плоской)?
В случае плоской схемы нужно задать все элементы по 1-му типу (стержни плоской системы, и меющие шарниры с 2-х сторон). Для пространственной схемы можно задавать 4-й тип, но только в том случае, если есть закрепление узла из плоскости фермы. Если его нет, то надо задавать 5-тип, а шарнир вводить только в плоскости фермы. Судя по сообщению, шарнир вводился и в других направлениях.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2025, 16:53
#3
Leonid57


 
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69


Нет, я задавал шарнир в схеме №2 плоская рама, там только шарнир в плоскости можно задать. А вот так правильно соединить шарниром? Он у меня так не считал. Вот как на картинке где жёсткое тело, там я шарнир ставил. С жёстким телом считает, с шарниром нет
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: соединение 2 ферм.png
Просмотров: 174
Размер:	15.7 Кб
ID:	267355  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рама с АЖТ.png
Просмотров: 192
Размер:	21.9 Кб
ID:	267356  
Leonid57 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2025, 18:20
1 | #4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Задай всё 5 и изгибные жёсткости 1е-5 для плоской фермы. Аппендикс жёсткий без всяких шарниров.
Offtop: Всё настолько элементарно, что...
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2025, 20:44
1 | #5
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Leonid57 Посмотреть сообщение
Нет, я задавал шарнир в схеме №2 плоская рама, там только шарнир в плоскости можно задать. А вот так правильно соединить шарниром? Он у меня так не считал. Вот как на картинке где жёсткое тело, там я шарнир ставил. С жёстким телом считает, с шарниром нет
Если задать признак системы 2, то элементы фермы могут быть заданы по первому типу. При этом ничего больше делать не придется, поскольку программа "понимает", что с каждой стороны каждого элемента расположен шарнир. А "не считает" может быть связано с другими проблемами - нужно видеть всю схему, а не фрагмент из пары узлов. Пардон, эта схема приведена. Покажите типы КЭ и сообщение программы об остановке расчёта.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Задай всё 5 и изгибные жёсткости 1е-5 для плоской фермы. Аппендикс жёсткий без всяких шарниров.
Offtop: Всё настолько элементарно, что...
Всегда советую применять минимально-возможный тип элементов - избежите многих проблем.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2025, 21:27
1 | #6
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 646


А где оттяжки у опоры ЛЭП? За счёт чего обеспечивается устойчивость опоры?
Да и шарнир должен быть внизу у стержня, а не вверху (судя по картинке 1-го поста).

Последний раз редактировалось ekspert, 22.03.2025 в 21:39. Причина: Опечатка
ekspert вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2025, 21:33
#7
Leonid57


 
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
А где оттяжки у опоры ЛЭП? За счёт чего обеспечивается устойчивость опоры?
Да и шарнир должен быть внизу у стержня, а не внизу (судя по картинке 1-го поста).
будут . По хорошему в 3д задать, но решил с 2д начать, мало ли не получится.
Я думал снизу правильно, потому что на чертеже там приваривается пластина сверху, а сам шарнир снизу
Leonid57 вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2025, 07:09
1 | #8
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Пара общих соображений по плоской конструкции.

1. Плоская шарнирная конструкция будет неизменяемой, если она состоит из треугольников. В представленной схеме, как минимум вверху опоры, присутствует трапеция. Не очень понятно, но вроде есть такое и в опорной части. Это, как минимум, мгновенно изменяемая система, которыю программа откажется считать.
2 Горизонтальный стержень, на который опирается верхняя конструкция, должен быть обязательно 2-го типа с шарнирами по концам. Иначе получится классическая МИС - три шарнира на одной прямой.

Последний раз редактировалось IBZ, 23.03.2025 в 07:22.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2025, 20:50
#9
Leonid57


 
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
минимум вверху опоры, присутствует трапеция
Действительно, убрал трапецию и начало считать с шарниром, спасибо Правда есть ещё ошибки, перепроверю.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
каждой стороны каждого элемента расположен шарнир.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
три шарнира на одной прямой
А стойки нужно разбивать с учётом узлов? Тогда не получится что в одном узле 4 шарнира, от 2 стоек и 2 расков? Не до конца понимаю как это работает
И если задавать допустим как обычные стержни все элементы, а не шарнирно-стержневую систему, это неправильно? Не совсем понимаю почему соединение элементов ферм шарнирное (потому что мы можем пренебречь малыми изгиб. моментами?). Если вручную считать методом сечений, то понятно что так легче. А тут, насколько я понимаю, дифференциальные уравнения в методе конечных элементов, они неправильно учитывают жёсткие узлы фермы?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пояснения ошибкик.jpg
Просмотров: 105
Размер:	85.5 Кб
ID:	267371  

Последний раз редактировалось Leonid57, 23.03.2025 в 21:07.
Leonid57 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2025, 04:45
1 | #10
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Leonid57 Посмотреть сообщение
Действительно, убрал трапецию и начало считать с шарниром, спасибо Правда есть ещё ошибки, перепроверю.


А стойки нужно разбивать с учётом узлов? Тогда не получится что в одном узле 4 шарнира, от 2 стоек и 2 расков? Не до конца понимаю как это работает
И если задавать допустим как обычные стержни все элементы, а не шарнирно-стержневую систему, это неправильно? Не совсем понимаю почему соединение элементов ферм шарнирное (потому что мы можем пренебречь малыми изгиб. моментами?). Если вручную считать методом сечений, то понятно что так легче. А тут, насколько я понимаю, дифференциальные уравнения в методе конечных элементов, они неправильно учитывают жёсткие узлы фермы?
Судя по верхней левой картинке у вас бяда в основании вашей конструкции. Либо узлы лишние, либо что то ещё накосячено
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2025, 05:23
1 | 1 #11
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Leonid57 Посмотреть сообщение
будут . По хорошему в 3д задать, но решил с 2д начать, мало ли не получится.
Нет смысла считать опору ВЛ в плоской расчетной схеме. Время тратите. Основные расчетные нагрузки от тяжений проводов, включая обрыв.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2025, 06:01
2 | #12
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 646


Расчетом опор ВЛ можно будет заниматься после того как вы научитесь расчетам на более простых схемах, поймёте что такое связи и шарниры, жёсткости, нагрузки, загружен я, да и много ещё чего. Сперва наберитесь опыта на простых схемах, на это нужно время, годик, другой. А сейчас ваши вопросы похожи на вопросы студента первокурсника.
ekspert вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2025, 10:34
#13
Leonid57


 
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Нет смысла считать опору ВЛ в плоской расчетной схеме
то есть надо пространственную конструкцию собирать только? А если сделать также как при расчёте рамы каркаса здания, сделать стержневую раму, получить усилия и потом по формулам момента сопротивления и т.д. подобрать сечения, или тут есть какой-то нюанс?
Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
на более простых схемах, поймёте
да, я студент. Но мне нужно решить сейчас просто, чтобы сдать, поэтому пытаюсь выяснить как это правильно сделать
Leonid57 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2025, 11:37
#14
Leonid57


 
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69


Оцените, пожалуйста, я попробовал задать пространственную ферму. Вроде всё верно. Все элементы 4, с шарнирами на концах. Надо теперь стойки сделать также и соединить
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: простансветнная ферма.jpg
Просмотров: 77
Размер:	119.9 Кб
ID:	267379  

Последний раз редактировалось Leonid57, 24.03.2025 в 11:43.
Leonid57 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2025, 11:50
#15
Leonid57


 
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69


А нужно ли секции стоек и траверсы между собой соединять? Они накладкой вот такой соединяются. Их нужно задавать как цельную ферму, или как-то ещё?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: соединеение.png
Просмотров: 117
Размер:	67.0 Кб
ID:	267380  Нажмите на изображение для увеличения
Название: чертеж опоры.png
Просмотров: 120
Размер:	222.4 Кб
ID:	267381  
Leonid57 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2025, 12:01
1 | #16
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Leonid57 Посмотреть сообщение
А стойки нужно разбивать с учётом узлов? Тогда не получится что в одном узле 4 шарнира, от 2 стоек и 2 расков? Не до конца понимаю как это работает
Конечно, с учетом. Сколько в узле шарниров при задании первого типа элементов без разницы. Лишь бы вся система состояла из треугольников. При этом в Скаде есть одна особенность: если задавать шарниры вручную, то в узле один из элементов не должен его иметь. Не припомню, как для плоской схемы, а для 33D - это точно.
Цитата:
Сообщение от Leonid57 Посмотреть сообщение
И если задавать допустим как обычные стержни все элементы, а не шарнирно-стержневую систему, это неправильно?
Тогда получите моменты и большие сечения, по крайней мере для уголков.
Цитата:
Сообщение от Leonid57 Посмотреть сообщение
Если вручную считать методом сечений, то понятно что так легче. А тут, насколько я понимаю, дифференциальные уравнения в методе конечных элементов, они неправильно учитывают жёсткие узлы фермы?
Во-первых, никаких дифференциальных уравнений в методе КЭ нет (там заложен модифицированный метод перемещений), а во-вторых, почитайте в литературе раздел под условным названием "фактическая работа ферм".
Цитата:
Сообщение от Leonid57 Посмотреть сообщение
да, я студент. Но мне нужно решить сейчас просто, чтобы сдать, поэтому пытаюсь выяснить как это правильно сделать
Если студент, то начинать с плоских схем в самый раз. Выложите расчётный файл, будет понятней.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2025, 20:55
#17
Leonid57


 
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Выложите расчётный файл, будет понятней
Выкладываю, посмотрите, пожалуйста, попробовал 3 мерные фермы задать с вантовыми элементами, но что-то не так. Не понимаю что.
И ещё вопрос про соединения секций. Если, например, стойка состоит из 3 секций, или траверса состоит из 2, нужно ли как то учитывать то, что секции соединены накладками на болтах?
Вложения
Тип файла: spr LEP3D.SPR (46.2 Кб, 24 просмотров)

Последний раз редактировалось Leonid57, 25.03.2025 в 14:59.
Leonid57 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2025, 14:11
1 | #18
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Leonid57 Посмотреть сообщение
Выкладываю, посмотрите, пожалуйста, попробовал 3 мерные фермы задать с вантовыми элементами, но что-то не так. Не понимаю что.
Не смог раньше ответить - дома полетел компьютер, а на работу попал только сейчас.
Теперь по-существу. Первое, что нужно смотреть в такой ситуации, список ошибок, приведенные в протоколе расчета. Смотрим туда и первое, что видим, это то что ничего не мешает узлу 17 перемещаться по оси "У". Находим этот узел в схеме делаем поперечное сечением и что же наблюдаем?. А видим мы шарнирный прямоугольник, который сам по себе является геометрически-изменяемой системой. Правда, в общей схеме он будет скорее всего мгновенно-изменяемым. Что нужно сделать? Практически в данной ситуации проще всего задать пояса конструкций 5-го типа, а решетку 4-го. На небольшие моменты, полученные при этом при проверке сечений можно не обращать внимания. А вообще для пространственной системы любая точка должна быть стеснена в перемещениях другими элементами сходящихся в узле. И еще: все боковые грани и поперечные разрезы по узлам системы должны быть геометрически неизменяемыми.

Вообще же хочу сказать, что без умения анализировать неизменяемость систем в расчётах делать нечего, так как это основы механики для строителей. Никакая программа Вам тут на 100% не поможет, она только укажет узлы, где у неё возникла проблема в математике. Причем программа не в состоянии даже толком разобраться в виде изменяемости: ГИС или МИС.

P.S. Не знаю как сейчас, но раньше Скад ванты считал абсолютно неверно. Но это не причина остановки программы в данном случае, поскольку задача считалась, но вот результаты ....
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2025, 22:08
#19
Leonid57


 
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
И еще: все боковые грани и поперечные разрезы по узлам системы должны быть геометрически неизменяемыми.
Да, теперь считает, спасибо большое (хотя с реальной точки зрения я пока не могу проанализировать насколько она правильная).
Сделал пояса и квадратные элементы 5"пространственными стрежнями", остальную решётку 4"элемент пространственной фермы", и анимация деформаций выглядит неплохо на первый взгляд при собственном весе и типо "кручения" от обрыва проводов.

Насчёт связей, там где оттяжка соединяется с землей, я ей делаю только запрет перемщеений по X,Y,Z, но вращаться она может во всех направлениях, так как это трос. Это же правильно?
А металлические стойки связаны жёстко с фундаментном, поэтому X,Y,Z,UX,UY,UZ.
И если секции стоек ЛЭП соединены болтами на накладках (вроде с некотролируемым натяжением болтов), то это же жёсткое соединение, так как все болты работают, нужно ли это как то учитывать в расчётной схеме?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: типы элементов.png
Просмотров: 87
Размер:	63.8 Кб
ID:	267418  Нажмите на изображение для увеличения
Название: кручение N.jpg
Просмотров: 94
Размер:	123.3 Кб
ID:	267419  Нажмите на изображение для увеличения
Название: LEP3D.gif
Просмотров: 92
Размер:	793.0 Кб
ID:	267420  Нажмите на изображение для увеличения
Название: СВ деформация.png
Просмотров: 101
Размер:	56.1 Кб
ID:	267421  Нажмите на изображение для увеличения
Название: соединения с фундаментом.png
Просмотров: 109
Размер:	166.0 Кб
ID:	267422  

Leonid57 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2025, 08:27
#20
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Leonid57 Посмотреть сообщение
Насчёт связей, там где оттяжка соединяется с землей, я ей делаю только запрет перемщеений по X,Y,Z, но вращаться она может во всех направлениях, так как это трос. Это же правильно?
Да.
Цитата:
Сообщение от Leonid57 Посмотреть сообщение
А металлические стойки связаны жёстко с фундаментном, поэтому X,Y,Z,UX,UY,UZ.
При небольших отрывных усилиях для сечении стоек из уголков часто ставится по одному болту. В этом случае считается, что там тоже шарниры по всем направлениям и, соответственно, каждый из узлов закреплен только от линейных перемещений. Но всё зависит в конечном итоге от конструкции узла. Следует отметить, что в случае уголковых сечений во всех случаях можно считать опору шарнирной, по той же причине, по которой сами элементы могут считаться таковыми. Вы же уже прочитали про реальную работу элементов ферм?
Цитата:
Сообщение от Leonid57 Посмотреть сообщение
И если секции стоек ЛЭП соединены болтами на накладках (вроде с некотролируемым натяжением болтов), то это же жёсткое соединение, так как все болты работают, нужно ли это как то учитывать в расчётной схеме?
Стыки - вещь расчётная, и конструктор обязан обеспечить их прочность. При этом в расчётной схеме стыки, как таковые, не отражаются. В некоторых конструкциях учет стыков производится косвенно в виде расцентровок.

Последний раз редактировалось IBZ, 27.03.2025 в 08:37.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2025, 13:55
#21
Leonid57


 
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69


IBZ, Спасибо, примерно понимаю. Да, я просмотрел разные источники. Получается когда то давно проводились эксперименты и вышло что шарнирная схема для определенных типов ферм дает не сильно большую погрешность. А расчетная схема даже завышает усилия.

Упругая работа фермы в малом диапазоне происходит. И обычно теряется устойчивость от сжимающих усилий. А сами элементы в виде уголков не очень жесткие и уголки или узлы с ними имеют некоторую податливость.

А конструкция обычно принимается такой, чтобы нагрузка была приложена на узлы. Допустим, собственный вес также «разводим» в узлы, так как равнодействующая эквивалента. А единичный стержень должен быть в равновесии, поэтому нагрузка должна быть уравновешена, соответственно усилия направлены вдоль стержня. А изгиб момент от собственного веса мал по сравнению продольными усилиями в стержнях. Поэтому изгиб моментом пренебрегаем.

Но все равно как-то заморочено на первый взгляд
Leonid57 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2025, 17:20
1 | #22
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Leonid57 Посмотреть сообщение
Упругая работа фермы в малом диапазоне происходит. И обычно теряется устойчивость от сжимающих усилий. А сами элементы в виде уголков не очень жесткие и уголки или узлы с ними имеют некоторую податливость.
Потеря устойчивость не допустима, поскольку приводит к краху системы, дело тут в другом. Уже в начальной стадии загружения в узлах возникают некоторые малые изгибающие моменты, которых, тем не менее, достаточно для развития пластики в узлах Таким образом, далее уголковая ферма начинает работать именно по шарнирной схеме (пластический шарнир). При этом жесткость самого узла вообще не имеет значения, поскольку шарнир образуется непосредственно в стержне в сечении, расположенном по грани узел/стержень. А вот при неузловой нагрузке в пределах панели учет момента в пролете обязателен, поскольку в противном случае при появлении пролетного пластического шарнира пояс превратиться в МИС - 3 шарнира на одной прямой.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2025, 21:34
1 | #23
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


Leonid57
Посмотрите:
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ - Специальные исходные данные - Расчетные сочетания усилий при моделировании нелинейных нагрузок.
РАСЧЕТ - Нелинейный.

Результаты сравните с тем как считали без этого.
Атрибут вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2025, 13:56
#24
Leonid57


 
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69


IBZ, понял, спасибо большое.
Атрибут, попробовал, да, по другому начинает деформироваться и перемещения на порядок выше (хотя может я что-то не то задал). А с чем это связано? Я задал элементам "геометрическую нелинейность" и в дереве проекта сформировал нелинейные нагрузки из статических
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: линейный.gif
Просмотров: 93
Размер:	756.7 Кб
ID:	267459  Нажмите на изображение для увеличения
Название: нелинейный.gif
Просмотров: 98
Размер:	982.0 Кб
ID:	267460  
Leonid57 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2025, 14:35
1 | #25
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


2-я схема липа.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2025, 15:48
#26
Leonid57


 
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
2-я схема липа.
А в чём причина может быть, если линейный расчёт нормально считает?
Leonid57 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2025, 21:58
#27
Leonid57


 
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69


Атрибут, подскажите, пожалуйста, почему такая большая разница нелинейного и линейного расчёта. Это значит что-то неправильно?
Leonid57 вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2025, 06:12
#28
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Leonid57 Посмотреть сообщение
Атрибут, подскажите, пожалуйста, почему такая большая разница нелинейного и линейного расчёта. Это значит что-то неправильно?
Давайте начнём с простого. Что такое "нелинейный расчёт"?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2025, 22:05
#29
Leonid57


 
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Давайте начнём с простого. Что такое "нелинейный расчёт"?
Если геометрически нелинейный, значит он как-то учитывает изменение направления как бы нагрузки при деформировании схемы.
А если физически, то учитывает переход в пластическое состояние.
Насколько я понимаю
Leonid57 вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2025, 05:46
#30
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Leonid57 Посмотреть сообщение
Если геометрически нелинейный, значит он как-то учитывает изменение направления как бы нагрузки при деформировании схемы.
А если физически, то учитывает переход в пластическое состояние.
Насколько я понимаю
Ну вот. А пластика - это повышенные деформации.
Вообще, как правило, конструкция считается в упругой стации, а с учётом пластики проверяются какие то особые воздействия лишь бы устояло. Но там, тогда, на деформации не смотрят
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2025, 18:35
#31
Leonid57


 
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69


gorbun, аа понял спасибо.
Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
лишь бы устояло
а "лишь бы устояло" это значит что расчёт сошёлся? Или это при проверке на устойчивость имеется в виду?
И ещё я не задавал пластику, я только геометрическую нелинейность задал

Последний раз редактировалось Leonid57, 18.04.2025 в 19:21.
Leonid57 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2025, 12:38
#32
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Leonid57 Посмотреть сообщение
gorbun, аа понял спасибо.

а "лишь бы устояло" это значит что расчёт сошёлся? Или это при проверке на устойчивость имеется в виду?
И ещё я не задавал пластику, я только геометрическую нелинейность задал
Забудьте! Вам туда пока рано.
Вообще надо СКАДовцам сделать доступ к нелинейной кнопке только для квалов! После прохождения соответствующего обучения ))) Как на бирже

----- добавлено через 45 сек. -----
А щас в институте метод вырезания узлов уже не преподают что ли? Прошлый век?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2025, 15:22
#33
Leonid57


 
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69


gorbun, хорошо, понял, спасибо

Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
метод вырезания узлов
Когда-то было) я подумал что пространственную схему надо в 3д считать, плюс так есть что визуально показать
Leonid57 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2025, 05:32
#34
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Leonid57 Посмотреть сообщение
gorbun, хорошо, понял, спасибо


Когда-то было) я подумал что пространственную схему надо в 3д считать, плюс так есть что визуально показать
Можно и в 3д.
Но если у вас механика получается, то нужно исправить механизм, а вы зачем то в нелинейность лезете
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как задать соединение пространственных / плоских ферм?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Связи по покрытию при наличии подстропильных ферм в крайних рядах. Федотов Дмитрий Сергеевич Металлические конструкции 24 11.04.2021 08:04
Методы расчёта пространственных ферм Infiny Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 23.03.2021 20:47
Viewport и как задать масштаб для начинающих N.G. AutoCAD 17 01.04.2010 13:24
ANSYS 11, как задать клеевое соединение в деревянном узле? Andarh ANSYS 4 12.03.2010 22:00