| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как учесть воздействие подпорных стен выполненных террасированием
Регистрация: 02.12.2020
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 1830
|
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,005
|
Если честно 2-кое чувство о работоспособности данной конструкции. Так и просятся под верхней стенкой сваи, потому что пазухи из суглинка это сложный вопрос. Да и дренажи, без обслуживания не вечны.
Расчеты какие-нибудь делали? В т.ч. общая и раздельная для каждой стенки устойчивость. Ввести в расчет фактор замачивания.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.12.2020
Сообщений: 13
|
Цитата:
Расчет делал в "фундаменте" распределенную взял 1т/м2 (как в рекомендациях) и угол наклона грунта засыпки 5гр., основную засыпку верхней подпорки делаю суглинком (ИГЭ2) , в расчете брал показатели в замоченном состоянии, хотя грунтовых вод нет. Отдельно все ПС проходят, но ведь по факту получается не так. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,465
|
Расстояние между стенами небольшое, по ощущениям какая-то часть горизонтального давления на верхнюю стену будет передаваться и на нижнюю. Определить, какая именно часть, стандартными методами, наверно, сложно. Не встречал таких расчетов. Надо конструктивно изолировать одну стену от другой, а не пытаться считать их совместную работу.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,546
|
Забавная конструкция. Если грубо, то "просчитать" эту конструкцию можно легко. НО....
Одно дело устойчивость (имеется ввиду несущая). А вот с деформациями сложнее. Имеется ввиду сначала верхняя стенка. У ней в основании нарисованы грунты с разным модулем деформации. И проконтролировать модуль деформации засыпки и его однородность, оооочень сложно. В любом случае крен верхней стенки возможен на 80%. Просчитать его точно невозможно даже в плаксисе. Но примерные границы возможно. А вот от деформаций верхней стенки будут зависить и деформации нижней. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.12.2020
Сообщений: 13
|
Цитата:
А если как вариант сделать в этом месте засыпку под подошву верхней стенки полностью песком, а нижнюю считать с учетом доп нагрузки от верхней. Еще вопрос если в ЛиреСАПР моделировать совместно стенки и фундамент, будет ли Лира учитывать взаимное влияние? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.12.2020
Сообщений: 13
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,005
|
Посмотрите на геоподоснову. Что там выше по склону. Глубина разработки свыше 6м. А что там дальше по склону? Выкрутится можно габионами. Они выручают. Но объем камней не маленький. Стенку из габионов можно выложить на общую суммарную высоту 2-х уголковых стенок. Просто будут ступеньки))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 05.04.2025 в 21:47. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.12.2020
Сообщений: 13
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.12.2020
Сообщений: 13
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,005
|
Что то типа такого. Вообще уйти от монолита. Просто закрепить откос. Там есть мероприятия. Все это считается.
Крепление откоса габионами на высоту 5м. Можно и выше, не вопрос))). Размер габиона, для оценки масштаба, в сечении 1х1м.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,005
|
Конечно экономика рулит. Альтернативные решения есть....
То что приложил пошло в работу для школы-пансионата. Не простой, а для особенно одаренных и не простых по родителям детей. Взамен уголковых стен. Выигрыш в цене и сроках СМР приличный получился, шокирующий))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 05.04.2025 в 23:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.12.2020
Сообщений: 13
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Если две отдельно стенки не пройдут попробую так. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2012
Сообщений: 10
|
На самом деле это наиболее практичное решение с точки зрения организации работ, т.к. возможно возвести конструкцию обеспечивающую необходимую планировку в едином котловане, исходная конструкция предполагает последовательное выполнение подпорных стен что не очень удобно.
При нежелании делать встроенные в конструкцию помещения можно предусмотреть между стенами перемычку (для жесткости) и засыпать получившееся пространство грунтом. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.12.2020
Сообщений: 13
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,005
|
Если заказчик частный, то тысячу раз надо подумать о помещении. Надо с юристами консультироваться. Я вообще не знаю как эти то стены поставят или ставят на учет и как будут налоги брать. А вот за помещение придумать могут хорошую такую налоговую засаду, чего-нибудь кадастровое и вообще правомерность таких работ без обоснования и т.п.))). А если на склоне лес и т.п., то привет... Экологи набегут))) - Вы планету испортили))). Сейчас за это круто взялись. Разденут штрафом, а потом заставят делать экологический проект с муторными согласованиями лет так на несколько мучаться. И опять же еще раз разденут))). Можно конечно и сломать - восстановить природный ландшафт.
Это понятно, что такое Вы не делали. Посмотрите вот этот документ на габионные конструкции. Сетки не проблема. Камень нужен от 90мм в диаметре. Поискать контору которая в этой местности такое выполняет. Они же и проектируют. Спихнуть на субподряд или пускай на прямую с хозяином развлекаются. Сами нарисовали, сами сделали. И минус головная боль, если что то рухнет, отвалится и т.п.. Отдельно фактор отвода ливневой воды. На рельеф под дом сбрасывать это засада, а у вас просто трубки вставлены. Слой жирной глины это хорошо. Но где ее искать? Или когда копать отбирать в отдельную кучку)))? Строители сразу завоют и сделают просто что то цементно-грунтовое. Надо строить ливневую систему с отводом за пределы участка. Просто иногда арбуз (проект) целиком самому сложно съесть. Приходится делится))). https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1 Подобная литература в интернете есть.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 08.04.2025 в 13:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.12.2020
Сообщений: 13
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,005
|
А чего там лишнего? Работа не сложная., последовательная. Минимальный набор материалов.
1) Подрезается склон , минимальным углом с учетом устойчивости, под размер полученной по расчету анкерной панели. Ставятся в ярус ящики. Укладка камня в ящики. Отсыпка на ярус высотой в 1м. и последующие действия точно такие же действия. Остается только решить где остановится и уположить сопряжение откоса при помощи георешеток или сеток. 2) Посев травы в зоне решеток по отсыпанному грунту. 3) Нужны открылки из тех же габионов. Т.к. на плане у Вас у Вас подпорная стенка по осям вертикальным (торец защищаемого здания) не закончена, отсутствует решение. Скорей всего пока эскиз. 4) Подошва опирания или на матрац рено или просто на щебень. От геологии зависит по давлению. 5) Ливневая канализация (если нужна конечно). Скорей всего нет. Только лоток пристенный. Не великая проблема. Самое главное точка сброса куда ее эту воду девать. Зачастую решается партизанскими действиями, надо только по месту посмотреть))). И все работы без капли бетона и грамма арматуры. При эксплуатации. Побеги кустарника или деревьев уничтожаются опрыскиванием при помощи ОВ типа раундапа и выдергиваются. Природа она такая... И главное, органам, пытающимся вынести постановление и финансово выцыганить что то, несложно доказать - мы склон закрепили кубиками с камнем и все - природный ландшафт вписывающийся в природу из натуральных материалов. В габионах легко монтируются закладные детали для устройства забора. А забор главнее всего))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 08.04.2025 в 14:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.12.2020
Сообщений: 13
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,005
|
Исходя из представленной визуализации, подпорные стенки будет разгружены планом организации рельефа. Что говорит о более простом решении закрепления склона с точки зрения работы подпорных конструкций. Стабилизации склона и искусственных отсыпок.
По п.3. Будет присутствовать промежуточный этап СМР (заложение фундамента), когда этого, планировки, еще не будет. Т.е. стройка со всеми вытекающими проблемами и воздействиями. Потребуются по п.3 мероприятия, возможно в более простом объеме, на период возведения корпуса здания. Еще же и соседи есть слева и справа. Вообще сложного особо не вижу. Габионы с армирующими панелями вписываются в рельеф по размеру подрезки грунта для панелей. А с точки зрения ландшафта габионы создадут какой то свой архитектурный шарм. Малые формы еще прикрутить. Оживить рельеф. Он пока скучный))). Но это дизайнерские вещи.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 08.04.2025 в 17:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.12.2020
Сообщений: 13
|
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Почему в отличии от подпорных стен, в расчете свай горизонтальные нагрузки от грунта не учитываются? | Книжка | Основания и фундаменты | 12 | 22.08.2019 13:07 |
Обследование подпорных стен. Нюансы | hmarochos | Обследование зданий и сооружений | 10 | 16.02.2016 18:40 |
Ищу программу POST по расчету подпорных стен | dyen | Расчетные программы | 2 | 02.04.2014 12:04 |
Проектирование подпорных стен | jorje_zp | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 06.12.2011 01:05 |