| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Хорошо ли крепить металлическую лестницу к сэндвич-панелям?
индивидуальный предприниматель
Москва
Регистрация: 08.12.2022
Сообщений: 47
|
||
Просмотров: 4735
|
|
||||
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
К сэндвичу можно крепить портрет вождя, рекламное полотно, светодиодный легкий фонарик, мишень для дартса и т.д.
А по лестнице же народ должен толпами дын-дын сновать, а по пожарной - бежать как стадо бизонов в прериях. Бедный сэндвич он сам еле держится... Наружная пожлестница как правило делается на своих ножках, по горизонтали на этажах нужно к каркасу привязать, если многоэтажно.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482
|
Как будто сэндвич не выдержит вес человека.
Все-таки тут дело не в прочности, а в том, что крепление к сэндвичу - дурной тон, «не по фэн-шую», так сказать ) Хотя более правильное крепление через сэндвич к фахверку часто сопряжено с мостиками холода. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Если чела на сэндвич повесить за шкирку, выдержит. Но массу стальной лестницы с площадками и ограждениями - нет. А када в пожар побежит стадо бизонов, окончательно рухнет.
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837
|
только вот насколько хорошо приклеен (и приклеен ли вообще) стальной лист к утеплителю - можно лишь догадываться
__________________
Per aspera ad astra. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,173
|
На сэндвичах низкого качества иногда расслоение происходит даже без нагрузки. Если уж крепить, то насквозь. В каких-то случаях (вертикальная легкая лестница на кровлю по толстым панелям с доп. опорой на отмостку), может, и выдержит при детальном расчете и счастливом стечении обстоятельств. Но это извращение.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Но если не лень, то можно и заизолировать, будет лучше - температура росы выдвинется в середину (образно) кронштейна. А там воздуха мало (воздухообмена), росы мизер.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,487
|
Цитата:
![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Цитата:
только если вам нужна лестница в виде декорации. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Коллега! Нет ничего лучше, чем крепить пожарную лестницу к сэндвичу! При этом лучший вариант крепежа - скотч.
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Ну получится порядка ~100 кгс на саморез d 5-6мм. А раз в количестве саморезов никто не ограничивает и еще крепление сделать сквозным, то формально для стремянки - вполне себе рабочий вариант.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Позвольте не согласиться, коллега. Изолента эластична, и крепление будет сильно податливым. А мы же не шухры-мухры, а таки пожарную лестницу крепим.
В т.ч.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809
|
Да, согласен, можно узел законструировать так чтобы держало все. Нет норм запрещающих так делать. А если нет, то если очень хочется, то можно. )
|
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Так в чем проблема то? Завод -Ваш, лестница - Ваша, крепите - Вы, если что - сидеть тоже Вам. По моему, все честно. Жалко только, если кто-то сторонний пострадает.
Крепление на скотч крайне осуждаю если коллектив, конечно не женский. Только изолента, желательно по ГОСТ. Тем более сейчас не проблема ее под цвет сэндвича подобрать (адепты синней - это все же староверы, 21 век на дворе никак). Ну а если серьёзно, то эвакуационная лестница, которую, скорее всего, вы не по доброте сердечной ставите, а предписание прилетело, должны испытать при приемке. Поэтому наймите нормального проектировщика, ктороый с учётом именно ваших конструкций правильно закрепит ее. Конечно требуйте с него подпись на чертежах. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,487
|
Цитата:
![]() На фото лестница опирается на площадку. Не помогло ![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Увеличив кадр, следов вырыва обшивки не заметил, а увидел вмятину - уголок изначально прикручен с зазором.
Между тем Ваше фото - хорошая иллюстрация к тому, что следует очень хорошо подумать и взвесить все нюансы, принимая такое решение. А если поставить с обратной стороны ответный уголок и хорошо стянуть, то можно спать относительно спокойно. Читайте внимательно. Я неспроста пишу "формально ... рабочий вариант". ОФТОП. Всегда в проектах закладывал толщину обшивки панелей не менее 0,7 мм. Между тем почти всегда на лбъекты заказывали 0,5. Не удивлюсь если появятся панели с обшивкками 0,45 или 0,3 мм. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253
|
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
Во вложении стремянка в комплекте венгерского модульного здания. А маршевые лестницы на независимом каркасе - классика жанра. ----- добавлено через ~3 мин. ----- См. предыдущие 2 поста 32 и 33 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,429
|
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
У трубы, насколько помню, фундамент выполнен в виде уширения ростверка под колонну. Зато нет опасности, что при пожаре разрушится крепление к зданию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 127
|
Но это будет дешевле чем когда через год саморезами вырвет кусок жести (а там толщина 0,5-0,7мм), её порвет как бумагу, в панель забежит вода, и заказчик скажет: "А поменяйте-ка мне эту панель на новую, т.к эта мокрая и не выполняет свою работу по теплозащите". За чей счет банкет будет?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,429
|
Хорошо так рассуждать, когда деньги не из своего кармана выкладываешь))) Так и с остальными конструкциями можно поступить)
Цитата:
А по человечески сделать, как везде с креплением к фахверку, что мешает? Зачем из крайности в крайность бросаться. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.10.2008
Сообщений: 145
|
Видел вот такой вариант, лазить не пробывал, но выглядело очень надежно, попробовал пошатать, стоит намертво, не шелохнулась даже. Offtop: Извиняюсь, что изображение перевернуто, встроенный редактор почему-то переворачивает изображение автоматически и не дает возможности перевернуть нормально.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,719
|
А что, в характеристиках панелей уже завелась несущая способность на локальную нагрузку, с указанием от производителя, как именно крепить? Смотрю вот альбом АТР "МеталлПрофиль", они добавили узел крепления пожарной лестницы, и подробненько разрисовали, что пожарную лестницу крепить сквозь панель к каркасу здания.
Вы ещё верхнюю площадку закрепите к профлисту или металлочерепице, а не к прогону или фахверку, раз начали прикручиваться к жестянке - не останавливайтесь... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253
|
Цитата:
Сделать так, чтобы лестница стояла и по ней могли перемещаться, не учитывая того, что она должна стоять и при пожаре - можно. Если исходить из того, что она должна стоять (не учитывая пожара) и по ней должны перемещаться, наверное лучше было бы низ лестницы через закладные детали и анкерные крепежи опереть на монолитный пол. То, как можно было бы закрепить лестницу от горизонтальных перемещений было показано на картинке в сообщение, на которое вы откликнулись, это один из вариантов, хотя можно было бы сделать так же общие пластины на лицевой и изнаночных сторонах сендвич панели, которые бы крепились не 2 мя болтами, а к слову 4-мя или 6-ю, зависило бы от ширины самой лестницы. Сами стойки лестницы, опирев их на монолитный пол и закрепив их от бокового смещения по высоте, все равно не так просто было бы посчитать, если все делать по-граммотному, а не прикинув на глаз. Надо было бы уточнять жесткости ваших горизонтальных опор, далее имея жесткости горизонтальных опор, можно было бы определять гибкость стоек... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2025
Сообщений: 77
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253
|
Цитата:
Ну можно вернуться к картинке с сообщения 34, хотя тут одно но, из чего облицовка кровли?, может выйти так, что лестница с картинки 34 будет стоять, а самой крыши уже не будет или будет, но она будет в таком состоянии, что по ней нельзя будет перемещаться, я так бы предположил... Последний раз редактировалось Ziabz, 25.04.2025 в 16:46. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,783
|
Цитата:
Можно хоть "моментом" приклеить, потому что это чисто декоративная конструкция ни кому на фиг ненужная. Атавизм 19 века.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 25.04.2025 в 11:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,173
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
В любом случае не нужно. В любом случае вертикально нужно опреть или на землю, или на каркас. Горизонтально - ну если совсем некуда, можно и пришить к панели, но через широкие распредпластины, и сквозными шпильками. Но таки разумнее приблизить стремянку к колоне и крепиться к колонне. Панели они сами еле дышат...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой фундамент спроектировать под наружную металлическую лестницу и как его расчитать? | Веселый одуваничик | Основания и фундаменты | 2 | 07.07.2014 15:31 |
По какому ГОСТу нужно сварить на объекте навесную металлическую лестницу | Максим(У-Ц) | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 02.06.2014 12:10 |
Проем под лестницу в archicad | Olgynka | Другие CAD системы | 3 | 04.04.2014 15:37 |
Можно ли использовать наружную металлическую лестницу для эвакуации? | Arisrtarh | Архитектура | 2 | 03.03.2014 11:04 |
Можно ли сэндвич панели сразу на плиту | д.Федор | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 18.04.2013 16:10 |