| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Какая схема рамы каркаса лучше, с жестким опиранием или с шарнирным?
Регистрация: 19.04.2019
Сообщений: 62
|
||
Просмотров: 4611
|
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,862
|
Шарнирное опирание фермы - классика.
Вряд-ли жёсткое даст существенную экономию. Кроме того, обеспечить жёсткое опирания для гнутиков - тот ещё геморрой.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 218
|
Рассмотрите. Только второй вариант это конечно не фермы из гнутосварных профилей, а двутавровые балки и колонны на фланцевых соединениях. На 18 метрах обычные двутавры, сварные или прокатные, совсем необязательно переменного сечения. Однозначно на фланцах, в коньке и на опоре у колонны, единственный отрицательный аргумент против этого варианта - повышенные требования к изготовлению и монтажу. Возможна экономия на фундаментах, не будет момента от колонн, только вертикальная нагрузка и сдвиговая.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 316
|
Никаких, он не проектировщик и ваши аргументы он просто не поймет, ему вариант проработанный нужно видеть. Требуйте оплату вариантного проектирования, либо молча делайте что он хочет.
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
1. Загляните в геологию. Посадочные грунты, неоднородное основание, линзообразное залегание может подсказать каким вариантом руководствоваться
2. Посчитайте по плоской схеме металлоемкость рядовой рамы. 3. Нам отсюда невидно какой у Вас там сейсмический и ветровой район. 4. Какова длина здания. Постановка вертикальных связей в торцах при шарнирном опирвнии может снизить горизонтальные деформации при коротком здании. 5. ЗМК который осилит МК переменного сечения может находится очень далеко и доставка каждой тонны может быть дорогой , что, в конечном счёте, может привести к существенному повышению затрат на реализацию проекта. Мне кажется, что аргументы должны найтись. Те вещи о которых написал выше помогут сделать верный выбор заказчику. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Алексей3, у заказчика тоже может быть грамотный специалист. Вопрос, как мне кажется, был задан не просто так.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,338
|
Цитата:
2. Для жестких узлов требуется высокое качество изготовления конструкций и непосредственного их монтажа. 3. Как следствие - общая надежность схемы с жестким опиранием колонн выше Зачем Заказчику нужно шарнирное опирание? Может быть небольшой выигрыш в фундаментах - меньше момент на подошве фундаменте и соответственно меньшая длина подошвы фундамента необходимая для выполнения условий по отрыву подошвы, но тут конкретный случай считать надо, может овчинка выдели и не стоить. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172
|
При жестком опирании возможно увеличение сечения колонны, как по конструктивным соображениям, так и по конструктивному расчету, а выгоды по металлоемкости покрытия не будет. Жесткое опирание фермы, наверное более выгодно делать при больших пролетах от 36метров. Здесь классика самое экономичное по металлоемкости будет ферма типа Молодечно, балка даст большуе металлоемкость, но может быть выгода из-за стоимости изделия, за ферму просто завод дороже возьмет. опятьже балка дает выигрыш по полезной высоте, можно ниже здание сделать, экономия на длине колонн, у меня в последнее врямя Закзчики при таких пролетах очень любят балки, причем прокатные(за сварные завод денег больше намного просит) и можно даже шарнирно-опертые, колонна по предельной гибкости подбирается и все, нет сложных фланцевых узлов
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
vedinzhener, приветствую. По поводу жесткого опирания часто на однопрллетный каркас идёт расчетная длина 2, колонна лимитирована по гибкости, если в торце поставить связи, то расчётная длина будет от 0.7..до 1. Здесь и будет экономия.
А на 18 метров какая прокатная балка будет? 70Ш2? Так при таком размере она будет сварная несмотря на то, что указана как прокатная в разных ТУ, СТО, ГОСТ... Ввиду того, что в наличии балки прокатные до 45..50.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172
|
Приветствую, Саш! в яблочко именно 70Ш2, но закзчику он скалады строит, очень нравится при колонне 25К2 на 7 метров высотой, а вот если бы сделал ее жестко, там бы колонна уже 30К1 стала по конструктивным соображеним и полка колонны на срез не проходила бы в рамном узле от пары сил, возможно и колонну еще и из стали С345 пришлось бы делать, которая на 40к дороже С245, и фоланцевоых узлов нет с соответсвющим качестов изготовления и дорогой сталью, вопщем такие соображения. А так ригель бы стал из 55Б1-60Б1
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
То есть где-то похоже на истину что проще поставить связи ( 4 связевых блока - 2 продольных, 2 поперечных), жестко защемить колонну и шарнирно встать сверху балкой?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172
|
в торце не обязательно, если только для раскрепления фахверка , я тут тоже бы поспорил будт ли условно 0,7 расчетная длина при торцевых вертикальных связях, наверное уверенно можно сказать что да, если вдоль задния горизонтальные связи по покрытию сделать. Но даже без этого колонна 25К2 с мю 2 в плоскости на длину 7 метров достаточно будет+ балка шарнир из 70Ш2, все очень просто получается, нет геморроя с жесткими узлами, да и экономия не такая и большая будет по массе, колонна сечение больше+ фланцы тоже массы дадудт+ на базу тоже момент придет больше,что увеличит по металлу саму базу + увеличит габариты фундамента из-за отрыва. вот выше 18-20 метров, к примеру пролет 24 метра, однозначно только рамное опирание ригеля для балки, там уже к 100Ш идет сечение. Выглядит вот так в реальности про что говорил,здесь безпрогонное покрытие
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 18.07.2025 в 18:00. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172
|
И в чем? ты вот как всегда как что скажешь, то ли всерьез вопринимать, толи пошутил
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,338
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Может я недопонял, от пары сил полка на срез это как? Последний раз редактировалось Skovorodker, 19.07.2025 в 01:15. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
При таком шаге скорее всего однопролетная. Двухпролетную смысла делать нет, т. К. Коэффициент неразрезности 1.25 сильно мешает, сложный монтаж. Я имею ввиду 6х2.
Там имеется ввиду стенка на срез от пары сил.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172
|
144 6 метров, насчет распорок так надо, Бахил скорее всего имел ввиду они лишние, но вот как 0,9мм сечения обеспечить по огнестойкости?
это когда рамный узел и фланец серия 2440-2 в1 обычная наша ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
А некторые сечения к примеру замкнутый профиль из С345 для ферм еще дороже, ты иноплантьянен? ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Коллеги это не идельная схема, но это были четике требования Заказчика в ТЗ, на мой взгляд неплохие, по металлу да можно и экномить при желании, но такие были требования Ребят если где конструктивно ошибся пишите, конструктив приветсвется, я не хонжа самовлюбленный
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 19.07.2025 в 21:45. |
|||
![]() |
|
||||
При жестком карнизном узле и шарнирном опорном сдвигающие силы в базе колонны не "заклиниваются" опорным моментом, которого нет. И потому часто приходится дополнять базу колонн "шпорами" или другими противосдвиговыми упорами.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 316
|
Момент держит сдвиг? Это по нормам так?
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Если вы нормально по взрослому для нашего сарая приложите ветер, то при расчётной ситуации (собственный вес + ветер с пульсацией) будет отрыв и срез на фундаментных болтах. Срез нужно будет ликвидировать поставив упоры.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 316
|
Будет сжатие от момента под плитой базы, которое в разы перекроет растяжение в колонне.
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Какой момент? База шарнирная ведь. Или мы друг друга не поняли? Или краевой эффект?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 316
|
В #1918 сравнивается жесткая и шарнирная база, с указанием преимущества первой из-за отсутствия необходимости упоров, так как поперечка воспринимается за счет сжатия от момента.
__________________
Блог Последний раз редактировалось Алексей3, 24.07.2025 в 18:12. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172
|
какого еще сжатия? одни анкера сжимает, другие отрывает. Шпоры ставятся если Q больше 0,3N и без всякого момента
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Алексей3, как может восприниматься поперечка за счет сжатия от момента? Прижатая зона трением по бетону?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 316
|
Такое прижатие не дает трение?
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,862
|
Да.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Беллетристика. Однако от сути вопроса отвлеклись.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Алексей3, такое трение сложно обеспечить производством работ. Проект это одно, реальная работа конструкции это другое. Поэтому необходимо изначально принимать решения которые обеспечивают расчётные предпосылки. Никто из коллег трением не страдает, ставят все упоры, решений по которым масса включая импортные.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Вот тут на днях был у нас на площадке. Колодец под упор.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 316
|
Колодец как проверить на прочность?
Что за импортные упоры?
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 25.07.2025 в 09:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 316
|
vedinzhener
Ветер на кровлю с учетом пульсаций учитываете или тоже "творчески подходите"?
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() На то и существует подливка. |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Не работает у меня цитата на телефоне... Хоть убейся. Не знаю в чем дело...
Алексей 3, я не знаю как проверить стенку подколонника на прочность и трещиностойкость. Я в болльшей степени по КМ. Импортные потому, что в советской школе проектирования металлических конструкций упоры вынесены за тело опорного листа и крепятся соединительной пластиной между базой колонны и упором. А вот у иностранной школы сплошь и рядом упор подварен снизу к опорному листу, методики расчёта есть в европейских нормах и aisc. Пенек в принципе на вскидку до 10 тонн тащит. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Skovorodker, приветствую. Еще раз - ветер правильно с пульсацией приложите с учетом отрыыва кровли и зон и посмотрите на сочетание (собственный вес + ветер). А Вы еще и обязаны учитывать ситуацию когда закрыт теплый контур, но не залиты перекрытия бетоном. И вот посомтрите на отрыв и сдвиг.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 25.07.2025 в 14:37. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Володя, приветствую. 2016ый год... И то, насколько я помню, это примеры оформления РД КМ от ЦНИИПСК без расчётного обоснования. А как считается?)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
Цитата:
Бетон на выкол. А там база с армированием, хомутами и тд. Упор на горизонтальную силу внизу (с учётом момента) - сварка, устойчивость. Вроде так. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 316
|
Никах колодцев не надо.
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Давайте так... Мы все любим читать умные книги и потом об этом рассказывать. Вот из металлистов форума кто-то в подливку упор ставил?))) Я думаю отважных мало... Посещайте обьекты, котроые вы запроектировали, убедитесь, что ваши решения реализованы, ходите на АН, посмотрите что вышло, выложите фото. Вот тогда и поглядим. У 9 из10 будут упоры...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 316
|
Что этим хотели сказать? Строители усомнятся в проектном решении и сделают по-своему? Или что-то другое?
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Это сложный и ответственный этап СМР. Мешают часто холод, грязь, непогода, подрядчик с которым вы не работали, подоготвка производства работ, закуп и доставка материала подливки. Вот эти все факторы, если смотреть вперёд, на этапе принятия проектного решения указывают на риски при реализации. В итоге отказываются и принимают более традиционное конструктивно надёжное техническое решение.
Более чем за 20 лет не видел упора в подливку. Может у меня маленький опыт, может обьекты не попались уникальные. Придёт ведь кто-то в тему и может быть развеет мои страхи)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 316
|
ФАХВЕРК
Схема с колодцем легче в исполнении, чем упор в подливку? Не боитесь, что колодец и упор в него исчезнет с учетом перечисленных вами факторов? Хорошо заполнить колодец подливкой нелегче чем в схеме с упорами в подливку.
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,862
|
Упор будет работать только в том случае, если модуль упругости подливки не ниже модуля упругости основного бетона.
Что весьма сомнительно. Поэтому ты и не видел.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 316
|
Можете сечение ригеля и стоек, шаг и пролет, ветровой и снеговой район указать?
----- добавлено через ~6 мин. ----- Упоры в подливку имеют смысл, если подливка по фундаменту с бОльшим трением держится чем база по подливке.
__________________
Блог |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как выполнить расчет металлической рамы и пространственного каркаса с подвесным краном? | vladiyar | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 04.04.2025 20:04 |
Расчет пространственной рамы в SCAD 21.1 Помогите пожалуйста понять, почему возникло такое различие в продольной силе и перемещениях при моделировании фермы с шарнирным сопряжением в узлах и жестким? | Darya CH | SCAD | 0 | 20.05.2017 10:08 |
Ищу руководство или примеры решений моделирования поперечной рамы стального каркаса в SCAD | Илья Буторов | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.02.2017 15:36 |
Критика 10-метровой рамы с шарнирным опиранием | Marik | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 20.09.2010 09:30 |
Схема каркаса в SCAD 11.1 Нужна помощь | FOCUS | SCAD | 11 | 03.10.2007 09:36 |