Уважаемые расчетчики посмотрите на армирование фундаментной ребристой плиты 8-ми этажаного здания (1-й цокольный и 7 выше нуля). Высота этажа 4,5м, в плане сетка колонн 9х9м. Высота плитной части фундамента 0,4м, гл. балки сеч. 1,5х1,2(h)м, второстепенные сеч. 0,5х0,9(h)м. Колонны подобрал сеч. 0,7х0,7м. Перекрытие ребристое гл. балки 0,5х1(h)м, второстепенные сеч. 0,3х0,5(h)м, высота плиты 0,28м. Полезная нагрузка до 8-го этажа 0,6 т/м2, на остальные 0,2 т/м2.
На схеме красными точками указано расположение колонн.
Смущает армирование гл. балок фундаментной плиты - за 40-й диаметр зашкаливает?! А ли это нормально?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Армирование плиты.jpg
Просмотров: 2437
Размер:	59.6 Кб
ID:	3256  

Просмотров: 23874
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 09:55
#2
constructorl

cделаем что прийдется
 
Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273


Может у кого есть мысли по данному вопросу?!
constructorl вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2008, 10:12
#3
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


плита у вас гибкая...увеличьте ее сечение, учитывалась ли засыпка до верха балок?
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2008, 10:13
#4
oxo


 
Регистрация: 12.10.2006
МО
Сообщений: 11


Какая макс. нагрузка на колонны цокольного этажа?
oxo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 10:24
#5
constructorl

cделаем что прийдется
 
Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273


Засыпка в пазухи учитывалась.
Расчетное усилие приходящееся на колонну в цокольном этаже:
- средняя N=1133,6 тонны
- крайняя N=632,8 тонны
constructorl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 10:29
#6
constructorl

cделаем что прийдется
 
Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273


Цитата:
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
плита у вас гибкая...увеличьте ее сечение, учитывалась ли засыпка до верха балок?
Увеличить сечение балок?!
constructorl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 11:53
#7
constructorl

cделаем что прийдется
 
Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273


Sid Barret

Увеличил сечение главных балок плиты на 0.2м + сечение плитной части на 0.1м - армирование изменилось незначительно.

Может для данной конструктивной схемы и нагрузок так и должно быть?...
constructorl вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2008, 11:58
#8
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


constructorl,
1. внутренняя засыпка тут не причем, она вообще ничего не даст.
2. Высота главных балок действительно маленькая.
3. В связи с чем такая конструкция?
4. Пластический шарнир в середине пролета балок Вам поможет.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 12:18
#9
constructorl

cделаем что прийдется
 
Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273


Конструктивное решение по фундаменту было принято проектировщиком который занимался ранее этим объектом.
Скорее всего это обусловлено ИГЭ являющимися основанием. ИГЭ-2 по техническому заключению об ИГИ, обладает пучинистыми свойствами. По гидрогеологическим условиям водоносный безнапорный горизонт вскрыт на глубине - ниже подошвы фундамента на 5м, возможный подъем вод 1,5м.
constructorl вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2008, 12:24
#10
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


constructorl, Я видел два раза проект такой плиты, оба раза напрасный труд не очень образованных проектировщиков, в одном решили другими методами, в другом заказчит отказался строить. В общем решение не фонтан и лучше его переделайте. Несомненно такой тип плиты имеет право на жизнь, но в редких случаях.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 12:27
#11
constructorl

cделаем что прийдется
 
Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
constructorl, Я видел два раза проект такой плиты, оба раза напрасный труд не очень образованных проектировщиков, в одном решили другими методами, в другом заказчит отказался строить. В общем решение не фонтан и лучше его переделайте. Несомненно такой тип плиты имеет право на жизнь, но в редких случаях.
Если по опыту, - какой конфигурации лучше принять, более оптимальный?!
constructorl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 12:34
#12
constructorl

cделаем что прийдется
 
Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273


Евгений, Екатеринбург

Мы делали плитный фундамент, но только сплошной плитой, да и здание там меньшей этажности, на те же нагрузки. В этом варианте (ребристая плита) балки просто разрывает в пролете...
constructorl вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2008, 12:42
#13
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Такая арматура в оболочках из-за того что вы не задали их балками. Потом, необходимо посчитать сколько точно надо поставить арматуры, чтоб решать много или нет, если ячейка сетки 20х20 см, а теоретическое армирование 100 см. кв./м то надо поставить 100*0,2=20см кв. (2d36). Посчитайте в ручную армирование балки : пролет знаете, реактивное давление есть , сечения знаете армирование по прочности считается за 20сек.
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 12:47
#14
constructorl

cделаем что прийдется
 
Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273


мозголом из Самары
Такая арматура в оболочках из-за того что вы не задали их балками.

Да к если задавать балка-стенка он выдает недопустимый модуль армирования....!
constructorl вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2008, 12:52
#15
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Можно хоть какими КЭ посчитать, результаты при правильном моделировании примерно одинаковые будут. Оптимальный вариант тот который соответсвует Вашим грунтам и нагрузкам (большего вы не дали).
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 13:07
#16
constructorl

cделаем что прийдется
 
Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273


Евгений, Екатеринбург

Геометрические характеристики здания, этажность и дт. даны в пост1.

Евгений, каким образом можно сделать пластический шарнир на практике, вопрос?
constructorl вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2008, 13:29
#17
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


constructorl, Поставить арматуры меньше чем требуется по расчету без пластического шарнира. Тогда часть момента уйдет из пролета в подколоную зону, а там у вас арматуры ой как много.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 13:43
#18
constructorl

cделаем что прийдется
 
Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273


Не совсем понятно... Если убираем часть арматуры необходимой по расчету, соответственно увеличится сечение балки или не так.
constructorl вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2008, 14:03
#19
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


constructorl, не так. в сечении образуется пластический шарнир, который в статически определимой системе приведет к обрушению, а в статически неопределимой (такой как Ваша) к перераспределнию моментов.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2008, 14:11
#20
legi

конструктор
 
Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от constructorl Посмотреть сообщение
Перекрытие ребристое гл. балки 0,5х1(h)м, второстепенные сеч. 0,3х0,5(h)м, высота плиты 0,28м. Полезная нагрузка до 8-го этажа 0,6 т/м2, на остальные 0,2 т/м2.
Это чересчур помоему - толщину плиты при такой схеме и нагрузках можно смело в 2 раза сокращать, а вслед за этим и высоту балки настолькоже!

Соответственно сократите и собственный вес перекрытия существенно.

При такой схеме у меня было:
-плита 150
-ГБ 500-600 х 500(h), ширина по колонне
-ВБ 150 х 500(h).

По поводу ФП я бы увеличил ширину (до 2,5 -3 м) главных балок и убрал второстепенные.

Арматуру обычно подбираю вручную (по моментам) с учетом сжатой арматуры. Автоматическому побору арматуры в SCade не доверяю.

ФП на продавливание проверяли?

Последний раз редактировалось legi, 12.02.2008 в 14:16.
legi вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2008, 14:29
#21
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
constructorl, не так. в сечении образуется пластический шарнир, который в статически определимой системе приведет к обрушению, а в статически неопределимой (такой как Ваша) к перераспределнию моментов.
А при пластическом шарнире трещиностойкость научите считать? Еще предлагаете момент передать на опору где и так огромный момент, и более жесткие условия по трещиностойкости?

Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 12.02.2008 в 14:38.
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 14:33
#22
constructorl

cделаем что прийдется
 
Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273


egi

Да с высотой плиты перекрытия наверное перебрал, но сечение балок все-таки будет более - еще не пересчитал.

ФП на продавливание проверял, достаточно 1300мм высоты усеченного конуса.
constructorl вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2008, 14:43
#23
legi

конструктор
 
Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
constructorl,
Я видел два раза проект такой плиты, оба раза напрасный труд не очень образованных проектировщиков, в одном решили другими методами, в другом заказчит отказался строить. В общем решение не фонтан и лучше его переделайте.
Отказались наверно из-за того, что проектировщики не очень образованными были. Оттого и труд напрасный

Решение неплохое, просто его надо до ума довести
legi вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2008, 14:53
#24
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


мозголом из Самары, Зачем Вам трещиностойкость в пластическом шарнире? И почему бы не предать момент на опору, где арматуры много (вся арматура плитной части)?
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2008, 15:03
#25
legi

конструктор
 
Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
мозголом из Самары,
И почему бы не предать момент на опору, где арматуры много (вся арматура плитной части)?
Арматура плитной части как раз будет в верхней части, балки же не будут сверху из плиты торчать!
legi вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2008, 15:09
#26
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
constructorl, Поставить арматуры меньше чем требуется по расчету

гениально!
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2008, 15:15
#27
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
мозголом из Самары, Зачем Вам трещиностойкость в пластическом шарнире?
Это не мое требование, а СНиП! Так как рассчитать ширину трещин при образовании пластического шарнира?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2008, 15:17
#28
legi

конструктор
 
Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
constructorl, Поставить арматуры меньше чем требуется по расчету без пластического шарнира. Тогда часть момента уйдет из пролета в подколоную зону, а там у вас арматуры ой как много.
Чем пластический шарнир делать, лучше не делать такую балку.
В таком случае просто ограничиться увеличением толщины плиты только в приколонных зонах, а на остальных участках сделать плиту, меньшую по высоте. Уменьшив жесткость плиты, уменьшите и момент.
legi вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2008, 15:23
#29
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Это не мое требование, а СНиП!
1. Читайте внимательно СНиП, там четко оговорено когда и каким образом должна ограничиваться ширина раскрытия трещин. Соответсвенно есть случаи когда это не требуется.
2. Ширину раскрытия трещин в пластическом шарнире по СНиПу не посчитать, но при желании и это можно сделать.
3. Величина уменьшения момента в пластическом шарнире специально рекомендуется такой (не более 30%) что бы при нормативной нагрузке и нормативных характеристиках материалов арматура работала в упругой стадии=можно трещины и по СП посчитать.
4. Если хотите действительно узнать о работе конструкций спрашивайте корректно.
Sid Barret, это действительно гениальное открытие своего времени, жаль что до сих пор не многие понимают его суть.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2008, 15:24
#30
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Sid Barret
мозголом из Самары
legi
Не поверите, но то о чем пишет Евгений, Екатеринбург и есть классический способ перераспределения усилий. Ограничением является процент армирования на опоре и, соответственно, кси (в пределах до 0.35). Учите матчасть!
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2008, 15:39
#31
legi

конструктор
 
Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от S_konstr Посмотреть сообщение
Sid Barret
мозголом из Самары
legi
Не поверите, но то о чем пишет Евгений, Екатеринбург и есть классический способ перераспределения усилий. Ограничением является процент армирования на опоре и, соответственно, кси (в пределах до 0.35). Учите матчасть!
Не поверите, я достаточно знаю о пластических шарнирах и о перераспределении усилий. И даже бывают случаи, когда их применяю.

Но в данном случае не вижу целесообразности его применения, ибо можно и намного лучше обойтись без него. Лучше воспринимать момент в пролете (возможности для этого больше, установив дополнительнуо арматуру в тело плиты), чем на опоре, где сечение ограничено шириной балки и арматуру придется устанавливать в 2-3 ряда.

К тому же не понимаю зачем при использовании пластического шарнира делать балку - бездарно тратить объем бетона и средства заказчика? см. пост#28
legi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 15:43
#32
constructorl

cделаем что прийдется
 
Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273


Цитата:
Сообщение от legi Посмотреть сообщение
Арматура плитной части как раз будет в верхней части, балки же не будут сверху из плиты торчать!
Наоборот, балки будут выше плитной части ФП, разница между высотой гл. балки и высотой плитной части (т.е. балка в теле плиты).
constructorl вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2008, 15:45
#33
legi

конструктор
 
Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от constructorl Посмотреть сообщение
Наоборот, балки будут выше плитной части ФП, разница между высотой гл. балки и высотой плитной части (т.е. балка в теле плиты).
А зачем - у вас подвал не эксплуатируется?
Тогда выкладывайте чертежи.
legi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 15:49
#34
constructorl

cделаем что прийдется
 
Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273


Цитата:
Сообщение от legi Посмотреть сообщение
А зачем - у вас подвал не эксплуатируется?
Тогда выкладывайте чертежи.
Цокольный этаж конечно эксплуатируется как авто. стоянка, по балкам монолитятся ж/б полы по уплотненному ПГСу. ФП - ребристый фундамент на картинке с армированием пост#1.
constructorl вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2008, 15:53
#35
legi

конструктор
 
Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от constructorl Посмотреть сообщение
Цокольный этаж конечно эксплуатируется как авто. стоянка, по балкам монолитятся ж/б полы по уплотненному ПГСу. ФП - ребристый фундамент на картинке с армированием пост#1.
А чего не сделать балки вниз и плитная часть ФП была бы полами вашей стоянки? Зачем потом еще ЖБ полы по ПГСу делать? У Вас фундаменты существенно ниже полов?

Изобразите разрез по подземной части - как вы предлагаете устройство фундаментов и полов.

Последний раз редактировалось legi, 12.02.2008 в 16:01.
legi вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2008, 15:54
#36
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
1. Читайте внимательно СНиП, там четко оговорено когда и каким образом должна ограничиваться ширина раскрытия трещин. Соответсвенно есть случаи когда это не требуется.
.
Я знаю один: если применять не металлическую арматуру, например стеклопластиковую которая не подверженную коррозии. А более жесткое требование у фундаментов к трещиностойкости из-за капиллярного подсоса воды к арматуре.
По поводу классического перераспределения усилия, обычно огромный над опорный момент передают в пролет, а не наоборот. Был в 2 раза больше чем в пролете. а мы его еще побольше сделаем, наплевав на СНиП с трещиностойкостью, дай бог за наш век не сгниет арматура!
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 16:03
#37
constructorl

cделаем что прийдется
 
Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273


legi

Такой конструкции в литературе не встречал, как вариант имеет право жить, а вообще, это решение надо обосновать.
Да кто будет при больших объемах рыть идеально траншеи, под заливку бетона, гемор на мой взгляд. А если отлить балки, и потом сделать обратную засыпку - не утрамбуешь ПГС до необходимого коэффицинта, соответственно и осадка неравномерная от всего здания.
Ребра вверх - классический вариант, согласно документации, руководства по плитным фундаментам.
constructorl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 16:18
#38
constructorl

cделаем что прийдется
 
Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273


legi

По сути ФП ребристая, то же ребристое перекрытие, перевернутое, т.е. плита на упругом основании. И балки к верху, - работают на растяжение, по принципу тавра.
constructorl вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2008, 16:39
#39
legi

конструктор
 
Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от constructorl Посмотреть сообщение
legi
Да кто будет при больших объемах рыть идеально траншеи, под заливку бетона, гемор на мой взгляд. А если отлить балки, и потом сделать обратную засыпку - не утрамбуешь ПГС до необходимого коэффицинта, соответственно и осадка неравномерная от всего здания.
Так и так основную чать нагрузки воспринимают в таком варианте балки, а не 40см-вая плита. Можно, скажем, ребра балки сделать не прямоугольными, а трапецивидными уширяющимися кверху к плите, тогда идеальная разработка траншеи и обратная засыпка не потребуются.


Цитата:
Сообщение от constructorl Посмотреть сообщение
legi
По сути ФП ребристая, то же ребристое перекрытие, перевернутое, т.е. плита на упругом основании. И балки к верху, - работают на растяжение, по принципу тавра.
Так и так балки будут работать как тавровое сечение, при расположении балок вниз сжатая зона бетона (а соответственно и жесткость балки) в приколонных участках (где обычно момент больше) будет больше.
legi вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2008, 15:44
#40
OXOTHUK

конструктор ПГС
 
Регистрация: 18.02.2006
РФ, Р.Бурятия, Улан-Удэ
Сообщений: 231
<phrase 1= Отправить сообщение для OXOTHUK с помощью Skype™


Здравствуйте,
выложите пожалуйста поля напряжений под плитой, и сколько расчетное сопротивление основания?
OXOTHUK вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2008, 15:55
#41
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


Цитата:
Сообщение от constructorl Посмотреть сообщение
legi

По сути ФП ребристая, то же ребристое перекрытие, перевернутое, т.е. плита на упругом основании. И балки к верху, - работают на растяжение, по принципу тавра.
Такие плиты постоянно в работе...В зависимости от шага осей и этажности толщина плитной части 600...800, ребра 800х1600 и более. Да, при такой схеме армирование ребер зашкаливает, но работа предсказуема...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ребр фунд.jpg
Просмотров: 359
Размер:	43.6 Кб
ID:	3347  
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2008, 11:28
#42
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175


По #1. Задавать рёбра пластинчатыми элементами в ЛИРА - пройденый этап, ни к чему хорошему не приводит. Дело в том, что ЛИР-АРМ при армировании пластин учитывает не только Му и Мх, а и Мху, Nx, Ny, причем по хитрой формуле, выведенной для случаев нормальной работы пластин.
1. В местах, где пересекаются пластины в 3-х перпенд-х плоскостях сочетания усилий образуются такие, что формула ЛИР-АРМ выдаёт бредовое армирование.
2. При составление матрицы жесткости ЛИРА оперирует узлами, а при подборе армирования - центрами пластин. Значит для объективного значения армирования центр пластины должен лежать на оси продольной арматуры ребра, размер пластины должен быть соответствующим. Пластины с армированием о без него должны иметь различные жесткости. То, что получается при задании пластин размером 10см, а толшиной 50см...объяснять излишне.
Как резюме, есть классический способ расчёта ребристых перекрытий: рассматривается система перекрёстных тавровых балок, а к ним прикладывается нагрузка по треугольнику - IMHO, самый оптимальный способ.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2008, 15:38
#43
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
По #1. Задавать рёбра пластинчатыми элементами в ЛИРА - пройденый этап, ни к чему хорошему не приводит.
.............................
Как резюме, есть классический способ расчёта ребристых перекрытий: рассматривается система перекрёстных тавровых балок, а к ним прикладывается нагрузка по треугольнику - IMHO, самый оптимальный способ.
Лично не раз убеждался, что ребра -стержни корректнее работают с плитой, а дробить на тавры то ж некорректно - теряется цилиндрическая жесткость плиты, хотя и Ваш вариант имеет право на применение.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2008, 16:32
#44
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


пластический шарнир - в науке видел, в эксперименте не встречал (я вот про что)....

Пластины-ребра - некорректно??...ну может быть, даже есть такое! а как быть с наложением жесткостей пластины и стержня? вы считаете это корректным? или кто-то учитывает абсолютные жесткие участки? это все называется погрешностями метода МКЭ. Так что все очень относительно...

я бы попробывал плиту потолще со скрытыми ребрами в теле
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2008, 17:16
#45
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


Цитата:
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
Пластины-ребра - некорректно??...ну может быть, даже есть такое! а как быть с наложением жесткостей пластины и стержня? вы считаете это корректным? или кто-то учитывает абсолютные жесткие участки? это все называется погрешностями метода МКЭ. Так что все очень относительно...
я бы попробывал плиту потолще со скрытыми ребрами в теле
По изгибной жесткости погрешности незначительные, т.к. жесткость ребер преобладает на порядок. Балки в толще плиты - приемлемый вариант и жесткость таких балок уже сопоставима с жесткостью плиты (определяющий параметр В), т.е. при шаге 6000 при ребре В=1000 жесткость в зоне встроенной балки повышатся на 15-20%. Это тож относительно...Но если h ребра в два раза превышает толщину плиты, то EI ребра на порядок. Но кроме изгибных деформаций в плите наблюдаются деформации крутильного характера (Мyz), что не учитывать будет некорректно - это о модели из тавровых стержней.
Расчетная схема - способ рассуждения инженера по Городецкому, и однозначной истиной не может являться по определению.
Осторожный инженер законструирует по самой неблагоприятной РС, а продвинутый - найдет обоснование более экономичному решению.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2008, 17:33
#46
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от EUDGEN Посмотреть сообщение
Но если h ребра в два раза превышает толщину плиты, то EI ребра на порядок.

согласен. Тогда теряется смысл совместной работы ребер и плиты. Все будет восприниматься ребрами, ввиду численного преобладания в жесткости по сравнению с плитой.
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2008, 17:36
#47
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от EUDGEN Посмотреть сообщение
Расчетная схема - способ рассуждения инженера по Городецкому.
..не совсем удачный пример.
Sid Barret вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2008, 10:45
#48
constructorl

cделаем что прийдется
 
Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273


Из выше сказанного понял что, в ФП ребристой при увеличении сечения по высоте (h), и меньшей ширине балка будет лучше работать. В Лире сделал схему ФП с балками сечением 900х1400(h) без второстепенных балок и толщиной плиты h=400мм, армирование балок получилось до d40-45мм. Добавил после еще и второстепенные, моменты изменились незначительно, а армирование осталось то же. Получается что второстепенные не очень разгружают основные балки?!

И еще, видел ФП плиту на подобное здание под те же нагрузки, - сечение балок фактически то же что и меня получилось, но только 900(h)х1400мм - вопрос почему сечение развернуто?!
constructorl вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2008, 10:54
#49
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


constructorl

а вы спросите, может эти ребра (900(h)х1400мм) они пластинами записали..самый чистый вариант кстати..только расчетная схема получается уже не с ребрами а с лентами.
Sid Barret вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2008, 11:01
#50
constructorl

cделаем что прийдется
 
Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273


Sid Barret

Дело в том, что спросить не получается у тех кто делал тот проект плиты, есть только чертежи.

они пластинами записали..самый чистый вариант кстати..

Кстати я об этом как раз и подумал, сейчас пытаюсь обосновать формулами.
constructorl вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2008, 13:41
#51
legi

конструктор
 
Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от constructorl Посмотреть сообщение
Получается что второстепенные не очень разгружают основные балки?!

Второстепенные балки делают для разгружения плиты, а не главных балок. Потому и предлагал Вам их убрать.
legi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2008, 14:45
#52
constructorl

cделаем что прийдется
 
Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273


Цитата:
Сообщение от legi Посмотреть сообщение
Второстепенные балки делают для разгружения плиты, а не главных балок. Потому и предлагал Вам их убрать.
Кстати при увеличении ширины балок, без второстепенных, в пределах 2-3 метров, моменты в отдельных местах увеличиваются.
constructorl вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2008, 14:48
#53
legi

конструктор
 
Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от constructorl Посмотреть сообщение
Кстати при увеличении ширины балок, без второстепенных, в пределах 2-3 метров, моменты в отдельных местах увеличиваются.
Само собой. Вы увеличиваете жесткость балок - увеличивается и момент.
Но 40-45-й арматуры зато у вас при таком сечении не будет.
legi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2008, 14:56
#54
constructorl

cделаем что прийдется
 
Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273


Цитата:
Сообщение от legi Посмотреть сообщение
Само собой. Вы увеличиваете жесткость балок - увеличивается и момент.
Но 40-45-й арматуры зато у вас при таком сечении не будет.
Так при ширине 2,5 м в приколонной части значение момента до 150тс*м!!! Каким образом его понизить в данном случае?
constructorl вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2008, 15:15
#55
legi

конструктор
 
Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от constructorl Посмотреть сообщение
Так при ширине 2,5 м в приколонной части значение момента до 150тс*м!!! Каким образом его понизить в данном случае?
А чем Вас смущает такой момент при ширине балки в 2,5 м?
Даже нет необходимости делать ее высотой 1,4 м.
Можно ограничиться в 1,1-1,2м при достаточно "человеческом" армировании.
legi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2008, 15:23
#56
constructorl

cделаем что прийдется
 
Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273


legi


Соответственно и процент армирования будет на этом участке гараздо больше. Если хочешь, давай мыло, скину файл со схемой, посмотришь.

Последний раз редактировалось constructorl, 15.02.2008 в 15:44.
constructorl вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Армирование фундаментной ребристой плиты



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
Армирование ребристой плиты в СКАДе MegaPascal SCAD 15 11.08.2008 17:00
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны Engineer IA Основания и фундаменты 92 31.12.2007 10:50
армирование монолитного перекрытия и фундаментной плиты Практикант Основания и фундаменты 3 07.06.2007 10:48