| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Армирование фундаментной ребристой плиты
cделаем что прийдется
тоже из СССР
Регистрация: 14.09.2006
Сообщений: 273
|
||
Просмотров: 23874
|
|
||||
cделаем что прийдется Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273
|
Конструктивное решение по фундаменту было принято проектировщиком который занимался ранее этим объектом.
Скорее всего это обусловлено ИГЭ являющимися основанием. ИГЭ-2 по техническому заключению об ИГИ, обладает пучинистыми свойствами. По гидрогеологическим условиям водоносный безнапорный горизонт вскрыт на глубине - ниже подошвы фундамента на 5м, возможный подъем вод 1,5м. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
constructorl, Я видел два раза проект такой плиты, оба раза напрасный труд не очень образованных проектировщиков, в одном решили другими методами, в другом заказчит отказался строить. В общем решение не фонтан и лучше его переделайте. Несомненно такой тип плиты имеет право на жизнь, но в редких случаях.
|
|||
![]() |
|
||||
cделаем что прийдется Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Такая арматура в оболочках из-за того что вы не задали их балками. Потом, необходимо посчитать сколько точно надо поставить арматуры, чтоб решать много или нет, если ячейка сетки 20х20 см, а теоретическое армирование 100 см. кв./м то надо поставить 100*0,2=20см кв. (2d36). Посчитайте в ручную армирование балки : пролет знаете, реактивное давление есть , сечения знаете армирование по прочности считается за 20сек.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180
|
Цитата:
Соответственно сократите и собственный вес перекрытия существенно. При такой схеме у меня было: -плита 150 -ГБ 500-600 х 500(h), ширина по колонне -ВБ 150 х 500(h). По поводу ФП я бы увеличил ширину (до 2,5 -3 м) главных балок и убрал второстепенные. Арматуру обычно подбираю вручную (по моментам) с учетом сжатой арматуры. Автоматическому побору арматуры в SCade не доверяю. ФП на продавливание проверяли? Последний раз редактировалось legi, 12.02.2008 в 14:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
А при пластическом шарнире трещиностойкость научите считать? Еще предлагаете момент передать на опору где и так огромный момент, и более жесткие условия по трещиностойкости?
Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 12.02.2008 в 14:38. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180
|
Цитата:
![]() Решение неплохое, просто его надо до ума довести |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180
|
Цитата:
В таком случае просто ограничиться увеличением толщины плиты только в приколонных зонах, а на остальных участках сделать плиту, меньшую по высоте. Уменьшив жесткость плиты, уменьшите и момент. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
1. Читайте внимательно СНиП, там четко оговорено когда и каким образом должна ограничиваться ширина раскрытия трещин. Соответсвенно есть случаи когда это не требуется.
2. Ширину раскрытия трещин в пластическом шарнире по СНиПу не посчитать, но при желании и это можно сделать. 3. Величина уменьшения момента в пластическом шарнире специально рекомендуется такой (не более 30%) что бы при нормативной нагрузке и нормативных характеристиках материалов арматура работала в упругой стадии=можно трещины и по СП посчитать. 4. Если хотите действительно узнать о работе конструкций спрашивайте корректно. Sid Barret, это действительно гениальное открытие своего времени, жаль что до сих пор не многие понимают его суть. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
![]() |
Sid Barret
мозголом из Самары legi Не поверите, но то о чем пишет Евгений, Екатеринбург и есть классический способ перераспределения усилий. Ограничением является процент армирования на опоре и, соответственно, кси (в пределах до 0.35). Учите матчасть! |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180
|
Цитата:
Но в данном случае не вижу целесообразности его применения, ибо можно и намного лучше обойтись без него. Лучше воспринимать момент в пролете (возможности для этого больше, установив дополнительнуо арматуру в тело плиты), чем на опоре, где сечение ограничено шириной балки и арматуру придется устанавливать в 2-3 ряда. К тому же не понимаю зачем при использовании пластического шарнира делать балку - бездарно тратить объем бетона и средства заказчика? см. пост#28 |
|||
![]() |
|
||||
cделаем что прийдется Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180
|
|
|||
![]() |
|
||||
cделаем что прийдется Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180
|
Цитата:
Изобразите разрез по подземной части - как вы предлагаете устройство фундаментов и полов. Последний раз редактировалось legi, 12.02.2008 в 16:01. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
По поводу классического перераспределения усилия, обычно огромный над опорный момент передают в пролет, а не наоборот. Был в 2 раза больше чем в пролете. а мы его еще побольше сделаем, наплевав на СНиП с трещиностойкостью, дай бог за наш век не сгниет арматура! |
|||
![]() |
|
||||
cделаем что прийдется Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273
|
legi
Такой конструкции в литературе не встречал, как вариант имеет право жить, а вообще, это решение надо обосновать. Да кто будет при больших объемах рыть идеально траншеи, под заливку бетона, гемор на мой взгляд. А если отлить балки, и потом сделать обратную засыпку - не утрамбуешь ПГС до необходимого коэффицинта, соответственно и осадка неравномерная от всего здания. Ребра вверх - классический вариант, согласно документации, руководства по плитным фундаментам. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180
|
Цитата:
Так и так балки будут работать как тавровое сечение, при расположении балок вниз сжатая зона бетона (а соответственно и жесткость балки) в приколонных участках (где обычно момент больше) будет больше. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Такие плиты постоянно в работе...В зависимости от шага осей и этажности толщина плитной части 600...800, ребра 800х1600 и более. Да, при такой схеме армирование ребер зашкаливает, но работа предсказуема...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175
|
По #1. Задавать рёбра пластинчатыми элементами в ЛИРА - пройденый этап, ни к чему хорошему не приводит. Дело в том, что ЛИР-АРМ при армировании пластин учитывает не только Му и Мх, а и Мху, Nx, Ny, причем по хитрой формуле, выведенной для случаев нормальной работы пластин.
1. В местах, где пересекаются пластины в 3-х перпенд-х плоскостях сочетания усилий образуются такие, что формула ЛИР-АРМ выдаёт бредовое армирование. 2. При составление матрицы жесткости ЛИРА оперирует узлами, а при подборе армирования - центрами пластин. Значит для объективного значения армирования центр пластины должен лежать на оси продольной арматуры ребра, размер пластины должен быть соответствующим. Пластины с армированием о без него должны иметь различные жесткости. То, что получается при задании пластин размером 10см, а толшиной 50см...объяснять излишне. Как резюме, есть классический способ расчёта ребристых перекрытий: рассматривается система перекрёстных тавровых балок, а к ним прикладывается нагрузка по треугольнику - IMHO, самый оптимальный способ.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
![]() |
пластический шарнир - в науке видел, в эксперименте не встречал (я вот про что)....
Пластины-ребра - некорректно??...ну может быть, даже есть такое! а как быть с наложением жесткостей пластины и стержня? вы считаете это корректным? или кто-то учитывает абсолютные жесткие участки? это все называется погрешностями метода МКЭ. Так что все очень относительно... я бы попробывал плиту потолще со скрытыми ребрами в теле |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
Расчетная схема - способ рассуждения инженера по Городецкому, и однозначной истиной не может являться по определению. Осторожный инженер законструирует по самой неблагоприятной РС, а продвинутый - найдет обоснование более экономичному решению.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
cделаем что прийдется Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273
|
Из выше сказанного понял что, в ФП ребристой при увеличении сечения по высоте (h), и меньшей ширине балка будет лучше работать. В Лире сделал схему ФП с балками сечением 900х1400(h) без второстепенных балок и толщиной плиты h=400мм, армирование балок получилось до d40-45мм. Добавил после еще и второстепенные, моменты изменились незначительно, а армирование осталось то же. Получается что второстепенные не очень разгружают основные балки?!
И еще, видел ФП плиту на подобное здание под те же нагрузки, - сечение балок фактически то же что и меня получилось, но только 900(h)х1400мм - вопрос почему сечение развернуто?! |
|||
![]() |
|
||||
cделаем что прийдется Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273
|
Sid Barret
Дело в том, что спросить не получается у тех кто делал тот проект плиты, есть только чертежи. они пластинами записали..самый чистый вариант кстати.. Кстати я об этом как раз и подумал, сейчас пытаюсь обосновать формулами. |
|||
![]() |
|
||||
cделаем что прийдется Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180
|
|
|||
![]() |
|
||||
cделаем что прийдется Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180
|
Цитата:
Даже нет необходимости делать ее высотой 1,4 м. Можно ограничиться в 1,1-1,2м при достаточно "человеческом" армировании. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты | Жека | Основания и фундаменты | 49 | 10.09.2013 10:32 |
Расчет фундаментной плиты в SCAD | kyskys | SCAD | 5 | 17.09.2009 15:00 |
Армирование ребристой плиты в СКАДе | MegaPascal | SCAD | 15 | 11.08.2008 17:00 |
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны | Engineer IA | Основания и фундаменты | 92 | 31.12.2007 10:50 |
армирование монолитного перекрытия и фундаментной плиты | Практикант | Основания и фундаменты | 3 | 07.06.2007 10:48 |