Возведение нового здания вплотную к существующему
Расчет строительных конструкций
Харьков
Регистрация: 13.02.2008
Сообщений: 46
|
||
Просмотров: 35808
|
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Цитата:
1. а)Обследование здания б) Усиление сущ. фундаментов. в) Устройство шпунтовой стенки 2. Минимальнй промежуток м.б. решен консольным примыканием к сущ. зданию., только при этом теряется часть подвала. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557
|
Да разговор не о чем. Какой вопрос, такие и ответы. Лучше давайте посоветуем какие смотреть человеку книги.
Вот книжка как раз для LavrVa, дешево и много что по его вопросу http://www.ozon.ru/context/detail/id...=yandex_market |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
LavrVa!
Итак, для вразумительного совета ждем от Вас: 1. Выкопировка из генплана с расположением старого и нового дома. 2. Верикальный разрез в зоне примыкания зданий с указанием отметок низа фундаментов и свай. Размеры фундаментов. 3.Характеристика грунтовых условий по инженерно-геологическому отчету. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.10.2007
Сообщений: 271
|
минимальное расстояние между обрезами фундаментов в зависимости от разницы отметок подошв. Это примерно 1/2 получается. Шпунт ни в коем случае - куда давление денете под сущ. зданием. Однозначно сядет. Я вам советую такой вариант даже не рассматривать. Такого никогда не встречал.
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Решение со шпунтом есть, да вот беда, не работает. Задача шпунтовой стенки 'перерезать' взаимное влияние, которое передается через касательные напряжения. Для этого шпунт нужжно заглубить ниже сжимаемой толщи. При варианте со сваями - почти нереально. Короткий шпунт будет как соломинка в море. Погружение шпунта около здания в плохих грунтах - само по себе фактор риска. Консоль тоже малоэффективна. Зона влияния будет порядка 10 м - такую консоль не сделать. Я бы рекомендовал: 1) не копать ниже подошвы существующих фундаментов - много проблем 2) свайный фундамент нового здания сделать надежным для обеспечения осадки нового здания 2...3 см (не более предельно допустимой осадки старого здания, у нас в Питере такие нормы) 3) выбрать технологию устройства свай, не вызывающую технологических осадок.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2005
Краснодар
Сообщений: 10
|
То что шпунтовая стенка необходима - это бесспорно так. Хочу обратить ваше внимание на неравномерность осадок под фундаментом существующего здания вблизи шпунтовой стенки. Более того очень внимательно отнеситесь к технологии изготовления буронабивных свай, есть ли в грунтовой толще слабые слои грунта, которые могут потерять устойчивость. Как близко вода? Не прийдется делать дренаж? Если устраивать сваи с дневной поверхности грунта, не повредит ли буровое оборудование существующие фундаменты?
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Шпунт существенно изменяет напряженно-деформированное состояние массива грунта под фундаментом возводимого здания и приводит к ограничению возможности бокового расширения, но только с той стороны, где он выполнен. По остальной части периметра здания НДС будет отличаться и неравномерность осадок возводимого здания будет обеспечена. Со "старым" - если отсекать, то необходимо до низа активной зоны возводимого здания. Или путем решения обратной задачи подобрать длину шпунта, при которой неравномерность осадок будет в пределах допустимой. Так, скажем, можно, но осторожно. Расчет взаимного влияния зданий "вручную" в схеме со шпунтом бесперспективен - нужны программы для решения сложных геотехнических задач типа Plaxsis или FEM models. При применении шпунтового ограждения для обеспечения устойчивости массива грунта котлованов расчетная схема и задачи ставятся другие. Добавлю: если кто не знает - Константин из Питера, Геотехник, один из разработчиков программы FEM models: http://www.georec.spb.ru или http://www.georec.narod.ru/mag/T2/index.htm ( ![]() Последний раз редактировалось AMS, 14.02.2008 в 18:52. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Цитата:
А если в компрессионном приборе разделить цилиндр пополам и пригрузить той-же нагрузкой ?. Штамп пойдет вертикально? А если эта половинка цилиндра не "защемлена", то пойдет вместе с грунтом - и он(шпунт) не поможет. Извиняюсь за такую уж образность. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Если же с одной стороны грунт ограничен жёсткой стенкой, а с другой - "пустота" (как ваш разрезаный цилиндр) - то это пример не имеющий отношения к решаемой в данный момент задаче. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Если этот цилиндр разделить ровно пополам, то при прочих равных условиях(имеются в виду с-ва грунта) деформация образца будет симметрична. Но собственно и АМS не совсем корректно выразил свою мысль. Что касается первого поста в этой теме ИМХО: Для того, чтобы гарантировано минимизировать деформации существующего здания помимо введения разделительной шпунтовой стенки желательно (необходимо) выполнить усиление основания его фундаментов. Причем это усиление выполнить в виде буронабивных свай через тело старого фундамента (при необходимости устроить дополнительный ростверк, завязанный с существующим фундаментом) с таким расчетом, что подошва этих свай будет как минимум совпадать с подошвой свай нового фундамента. Такое усиление можно произвести не всех фундаментов существующего здания, а только той части(только в том случае, если осадки существующего здания давно стабилизировались и предпосылок к их дальнейшему развитию нет), которая примыкает к новому и чуть-чуть развить в перпендикулярном напрвлении к новому. При любом принятом ВАМИ решении необходимо выполнять геодезический мониторинг существующего здания с начала и до конца строительства нового здания и еще можно годик с момента ввода в эксплуатацию. Это позволит вам оценивать динамику деформаций основания и здания в целом и во время принять решение о дополнительных мероприятиях по предотвращению этих деформаций. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
Раз зачинщик сбежал - подолью масла в костер науки.
Ситуация похожа, но интереснее. Существующее 2-х этажное "купеческое" кирпичное здание 19 века, ленточный бутовый фундамент. С двух сторон от него (от угла) возводится подземное сооружение, котлован 17 м. Надо подойти как можно ближе. Грунты суглинки, мелкие пески. |
|||
![]() |
|
||||
Расчет строительных конструкций Регистрация: 13.02.2008
Харьков
Сообщений: 46
|
Зачинщик темы не сбежал!Я вам очень благодарен за столь бурное обсуждение вопроса!Ситуация сложная,а решение принимать необходимо.Думаем ввести некоторые изменения.К примеру,уровнять уровни подвалов старого и нового зданий,чтоб не подкапывать фундаменты старого здания.Но нужна ли тогда шпунтовая стенка?И если не нужна,то как близко можно расположить крайнюю ленту свай к старому зданию?По технологич.возможностям оборудования мин.расстояние - 700мм до оси свай.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Поздравляю! Самое мудрое - ниже фундаментов старого здания не копать без крайней необходимости (уже говорил). Шпунтовая стенка не нужна. Тут высказывались мнения о существенной жесткости таких стенок. Мы тут в Питере померяли... Шпунт для грунта является достаточно гибкой конструкцией и легко гнется (даже при больших сечениях). По поводу влияния старых фундаментов на новые сваи - этого влияния быть не должно. Осадки старого дома, в основном, уже произошли. Поэтому расстояние до свай выбирают из технологических соображений. Для чувствительных, особенно тиксотропных, грунтов нужно очень грамотно выбирать технологию устройства буронабивных свай. Иначе можно получить осадку уже на этапе выполнения свай. Тут общие рекомендации не дать. Важны грунтовые условия, квалификация подрядчиков и т.п.
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Вот еще одна реальная ситуация - одна из рассмотренных расчетных схем.
Анализ на Plaxis взимовлияния строящегося и существующего здания на слабых водонасыщенных грунтах (деформированная зона). Вариант устройства фундаментов на КСП + консоль под плитой, оба здания имеют одинаковую глубину заложения. Условно показан шпунт с затяжкой по верху (защемлением) длиной около 10 м, погруженный с дна котлована. В активной зоне строящегося здания эффективность его не велика ввиду недостаточной жесткости и возможности смещения низа шпунта вместе с массивом грунта. Для защемления по низу необходимо добавить (по геологии) еще 5-6 м длины. Но сновной вывод - учитывая величины осадок и их разность, в приведенном примере он в принципе не нужен, разве что в качестве ограждения котлована. Крен строящегося здания в значительной мере вызван эксцентриситетом приложения нагрузки на плиту при создании консоли. Схема не совсем удачная, но наглядная и располагающая к размышлению... Последний раз редактировалось AMS, 16.02.2008 в 06:31. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Расчетная схема - плита на наклонном пласте песка мелкого, водонасыщенного ml IV с разностью отметок 2,0 м, подстилающий слой - суглинки ленточные текучепластичные lg IIIb , переходящие в супеси песчаные (так по отчету ИГИ) с включением гравия и гальки в текучепластичный суглинок с Е=60-90 кгс/м2, мощность слоя от 7,3 до 8,3 м. Под ними суглинок полутвердый.
Фундаментная плита под строящееся здание реально выполнена по этой схеме, но здание еще не построено. Вариант со сваями - #31 выше по техническим причинам заказчиком не был реализован. Крен по наклонным пластам строящегося и неравномерная осадка существующего здания превышют предельно допустимую величину. Шпунт здесь уже практически не поможет. Последний раз редактировалось AMS, 16.02.2008 в 07:11. |
|||
![]() |
|
||||
Constantin Shashkin
Решение со шпунтом есть, да вот беда, не работает. Задача шпунтовой стенки 'перерезать' взаимное влияние, которое передается через касательные напряжения. Для этого шпунт нужжно заглубить ниже сжимаемой толщи. При варианте со сваями - почти нереально. Короткий шпунт будет как соломинка в море. Погружение шпунта около здания в плохих грунтах - само по себе фактор риска. Консоль тоже малоэффективна. Зона влияния будет порядка 10 м - такую консоль не сделать. Я бы рекомендовал: 1) не копать ниже подошвы существующих фундаментов - много проблем 2) свайный фундамент нового здания сделать надежным для обеспечения осадки нового здания 2...3 см (не более предельно допустимой осадки старого здания, у нас в Питере такие нормы) 3) выбрать технологию устройства свай, не вызывающую технологических осадок. Для меня это сообщение и последующие два сообщения AMS как бальзам на душу. Настолько в точку по одной моей работе. Дело в том, что мне пришлось проектировать в 2000 году и реализовывать на практике 2003 и 2006 годах фундаменты пристроек высотой до 5 этажей при реконструкции Таганрогского Драмтеатра им.Чехова. Основному зданию более 150 лет. Здание бывшей итальянской оперы и было построено по проекту итальянских мастеров как малая копия театра Ля Скала. Все фундаменты ленточные, бутовая кладка. Решение по новым фундаментам - без шпунтового ряда на буроинъекционных сваях с расчетной осадкой менее 1 см. Решение без шпунта вызывало колоссальное сопротивление во всех инстанциях. Даже упрекали в авантюризме: строительство пристроек без шпунта у большиства инженеров не укладывалось в голове. Пришлось бороться и доказывать правильность этого технического решения. И все-таки удалось победить и реализовать на практике этот проект. Хочу сказать, что очень интересные вопросы осветили выше мои коллеги-геотехники в своих сообщениях. Разделительный шпунт - это далеко не панацея, и не всегда спасение для зданий от неравномерных осадок. При этом имеем значительный риск получить технологические осадки от возможного не грамотного ведения буровых работ рядом со зданием. Последний раз редактировалось alektich, 16.02.2008 в 01:09. |
||||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Можно было и плитный ростверк, но зачем лишние сваи и затраты, если по схеме с КСП по осадкам и кренам все проходит?. А насчет "деревенского" образования - вот это уж не надо ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
По поводу учета работы ростверка экспериментальные и теоретические исследования проводились еще в 30-е годы, во времена Герсеванова и проводятся до настоящего времени. Но так получилось (это отдельный разговор), что в нормы проектирования он (КСП) попал только в конце 90-х годов. Замечаний к этому разделу много, не до конца проработан, остался ряд не решенных вопросов, но пока - имеем то, что имеем и в этом плане с вами согласен. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
![]() |
Цитата:
покажите где подписаться под этими словами ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
опус - "...не верю в их совместную работу", считаю что это не совсем так и имели в виду другое: "...не доверяю заложенным в нормы проектирования методам их расчета" - вот тогда под этим подпишитеся не только Sid Barret, но и все остальные. Если под фундаментную плиту забить три сваи, то это формально уже КСП, но плита возмет практически всю нагрузку и осадка на 99% будет зависить от Е под плитой. Но если эти три сваи будут на скале, то осадка будет нулевая, но от реакций на сваях просто сломает плиту. Или толщину ее и армирование, если она не чугунная, придется предусматривать такой, что можно забыть про КСП. Все что между ними - это есть реальное КСП, работающее по своим, одному богу известным законам. Искуство инженера-проектировщика как раз и заключаться в определении оптимального соотношения жестостей свай и ростверка, при котром и овцы будут сыты и волки останутся целыми.
О недоработках методов расчета КСП и что там притянуто за уши - это отдельная тема, совсем не относящаяся к данной. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Почему не решаем, у нас конструктора научились решать эти вопросы, поскольку приходится заниматься проектированием высотных зданий , где ростверки- плиты есть не что иное как КСП. При опирании б/н свай длиной 20-25 м на малосжимемые щебинистые суглинки для нагрузки по 400-450 т на сваю грунт будет "сжимаемым". Находят решения, размещая опитмально сваи, выбирая их длину, моделируя схемы. Приходится и нормы (техусловия на высотные здания) совершенствовать в этой части с учетом опыта проектирования, строительства, результатов мониторинга. Работа интересная и там действительно нет грани, где заканчивается чистая наука, теория и начинается практика.
Последний раз редактировалось AMS, 18.02.2008 в 07:12. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ПГС Регистрация: 23.05.2008
Ярославль
Сообщений: 21
|
Хочу добавить несколько иную ситуацию: Фундамент существующего здания (бутовый) заложен примерно на 2 м ниже проектируемой фундаментной плиты. Хочу в этом случае предусмотреть шпунтовую стенку из буровых свай между двумя фундаментами. В принципе ситуация не очень сложная, оба здания 2-х этажные, средняя осадка фундаментной плиты по СП 1,7 см, глубина сжимаемой толщи 5.2 м. Грунт под фундаментной плитой насыпной сложившийся - супесь пластичная E=65 кгс/см2 с прослоями песка. Грунтовые воды - верховодка на глубине около 2 м (на момент изысканий). Единственное, что меня тревожит в данной ситуации - это боковое давление грунта на фундамент существующего здания (существующее здание без подвала). Поэтому и думаю применить разделительную стенку из свай по большей части в качестве усиления существующего фундамента. Хотя такое решение может быть и излишним и я сильно перестраховываюсь, поэтому прошу развеять мои сомнения или хотябы направить в нужном направлении.
![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 11.12.2004
Сообщений: 216
|
К существующей пятиэтажной хрущовке пристраивается трехэтажное монолитное здание. Отметка низа плиты фундамента нового здания ниже ростверка существующего на 3,5 метра. Низ сваи существующего здания ниже низа плиты. Планирую устроить между зданиями шпунтовую стенку из буронабивных свай диаметром 300мм с шагом 500мм. Посоветуйте какую горизонтальную нагрузку принять на шпунт. Сам склоняюсь к 30% от общей нагрузки от сущ.здания.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
alektich - задачка здесь усложняется еще и тем, что придется вскрывать котлован и нарушать сложившуюся структуру околосвайного грунта ростверка существующего здания на участке по высоте сваи около 3-х метров. Здается, что здесь не все так просто. Понятно, что стенку надо выводить до начада разработки котлована, но проходить рядом с работающими сваями скважинами - на каком расстоянии, в какой последовательности ?. Технологии, ППР здесь должны быть продуманы до мелочей.
|
|||
![]() |
|
||||
AMS, полностью с вами согласен, сам участвую сейчас в разборе подобного случая, произошедшего в Ростове на прошлой неделе и приведшей к образованию провала грунта при неумелом ведении свайных работ по устройству шпунта рядом с панельной 9-ти этажкой. Практически таже картина, как и здесь. 9-ти этажка на сваях длиной 12 м, шпунт - 22 м.
|
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
ИМХО - слишком мало информации от proekt.
Есть некоторое ощущение, что предлагаемое ограждение котлована не подойдет из-за близости нового здания к существующему. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
А то я тут в хрущевке-пятиэтажке живу ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Цитата:
Как правило, 80-90% нагрузки передаваемой на сваи, воспринимается грунтом под ее острием... Удивляют разные конструктивные решения фундаментов (плита и свайные) на одной площадке.. Смущает наличие (растворимого(?)) известника...
__________________
Динозавр здравого смысла... Последний раз редактировалось Pete, 07.02.2009 в 23:02. Причина: Дополнение... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Разделительная стенка здесь вопрос, на мой взгляд, вообще далеко не первый. Для оценки важнее следующие вопросы:
1. Какова ожидаемая осадка здания на плите? 2. Несущая способность свай существующего дома с учетом отрицательного трения обеспечивается? Или все отрицательное трение хотите повесить на разделительную стенку? Какой она будет глубины? И заработает ли вообще? 3. Какова ожидаемая осадка существующего здания? Может быть, конечно, у Вас прекрасные грунтовые условия. Но сваи под существующим домом ведь зачем-то сделали. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 9
|
[font=Times New Roman][size=3]ИМХО. Деформации соседнего дома могут быть минимальные, если по боковой поверхности буронабивных свай (при хорошей их длине) действуют слабые грунты с высоким IL . В этом случае нагрузка от буронабивных свай на грунтовое основание существующего здания будут не существенной. Все напряжения будут только под торцом буронабивных свай. Какие грунтовые условия здесь???[/size][/font]
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.05.2009 в 21:02. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Здравствуйте, господа инженеры.
Хочу сделать все по человечески, но в связи своей неопытностью по данному вопросу, обращаюсь за помощью к вам. Необходимо посадить новое четырехэтажное здание с подвалом вплотную к существующему двухэтажному кирпичному дому, как показано на приложенном разрезе. Фундамент существующего здания представляет из себя бутовую кладку с заглублением 2.7м от поверхности земли. Подвал отсутствует. Геология: Грунт один на все 10 метров глубины скважины. Суглинок мягкопластичный Il=0.7, С=18кПа, фи=17, Е=10МПа. Вопросы: 1. Какие проверочные расчеты необходимо выполнить при данном примыкании зданий? 2. Каким расчетем определяется необходимость установки шпунтовой стены? 3. Если нужен шпунт то, нужно ли его заглублять на всю глубину сжимаемой толщи под фундаментом? или достаточно будет из условия расчета по прочности и деформациям? 4. Как сложно проходят экспертизу такие примыкания зданий? Проект пойдет на экспертизу, нужно принять грамотное решение, которое не вызвало бы много вопросов у эксперта. Заранее спасибо |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
2. Взаимное влияние, расчёт по деформациям. 3. Определяется из расчёта на взаимное влияние. В зависимости от нагрузок на фундаменты, физ.мех. характеристик грунтов и допутимым деформациям существующего здания шпунт может быть и не нужен, а может быть и 15м длиной понадобится. 4. Если с расчётным обоснованием порядок и с собственниками близлежащих зданий всё согласовано - нормально. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
Если я правильно понял, это расчет по приложению 2 СНиПа "Основания зданий и сооружений" на дополнительное напряжение методом угловых точек? Был бы признателен за наводку на литературу, в которой более подробно описан этот метод (за исключением Пособия к данному СНиП). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570
|
может заодно еще подскажете где просветиться по вопросу такому - когда выполняют шпунт - происходит ли осадка существующего здания? ведь объем сжимаемого грунта уменьшается - уменьшается и рассеивание напряжений - соответственно возрастает глубин сжимаемой толщи и осадки. И вытекающий вопрос - где описан расчет таких вещей - когда метод послойного суммирования не катит(линейно-деформируемого полупространства)?
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
102030, Andrey88, была на форуме тема про близко расположенные фундаменты. Давно правда, года три назад, если не больше. Или я, как время будет, найду. Если коротко - наиболее реальную картину взаимного влияния (в т.ч. с учётом шпунтов) даёт МКЭ. Поищите.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557
|
Да, происходит.
Цитата:
![]() Не катит почему? Потому, что шпунт? Ну вспомните, что послойное определяет напряжения по центру загруженной площади... причем тут шпунт. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570
|
ну так определяется напряжение в грунте при помощи коэффициентов, которые как раз учитывают рассеивание напряжений. Фактически сжимаемая толща- пирамидального вида с усеченным верхом. Когда впиливаем шпунт - объем пирамиды меняется - и рассеивания в отсеченной части не происходит. Это конечно если считать что шпунт не имеет трения с грунтом. Хотя не иметь он не может.
Посему табличне коэффициенты из снипа не могут быть применены. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
а табличные коэффициенты из СНиПа - всего лишь табличное представление решение объёмной задачи распределения напряжений в упругом полупространстве от приложенной нагрузки, и не более того. не надо молиться на СНиП и верить в него как в библию. Эти таблицы составлялись тогда, когда просчитать напряжения в упругом полупространстве под различную геометрию с разными вводными - было задачей, тянущей как минимум на кандидатскую, и даже на докторскую. Сейчас это способен просчитать не сильно напрягаясь средненький выпускничёк ВУЗа на компутере в рамках курсача. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570
|
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
шпунт в данном случае может нести две функции: 1. Ограждение котлована, выемка грунта рядом с существующим фундаментом, восприятие горизонтальной нагрузки, недопущение смещений существующего фундамента в сторону котлована 2. Разделение деформаций: чтобы нагрузка от нового здания не привела к дополнительным деформациям существующего вы о чём? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570
|
Вообще и о 1 и 2.
Попробую сформулировать вопрос по другому. 1. Когда шпунт разделил грунтовый массив под существующим фундаментов - отсек его часть - я полагаю что происходит доп осадка фундамента. Как ее посчитать? - не используя плаксис и тп. Или только в мкэ? как то ведь раньше считали. 2. При разделении деформаций то же самое - отсечение грунта - все равно допосадка будет - конечно меньше чем без шпунта, но все же. Шпунт разграничивает давление от старого и нового фундаментов. Как посчитать осадку нового фундамента, если одна из сторон грунтового массива ограничена шпунтом? |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
посчитать влияние погружения шпунта на существующий фундамент - задача достаточно сложная и неоднозначная. на столько не однозначная, что наверное без пробных боек не понять. Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570
|
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Хотелось бы еще спросить.
Будет ли правильным прикидочный расчет в сателите СКАДА "запрос"-осадка фундаментов. Если задать существующий фундамент как рассматриваемый и посчитать две его осадки: без учета соседнего и с соседним (новая плита). Дополнительную осадку вычислить вычетом первого результата из второго? (в предположении, что осадка существующего уже стабилизировалась) |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||