| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Проектирование холодильника из м/к площадью 10000м2 (-25 град)
Проектирование
г. Старый Оскол Белгородская обл.
Регистрация: 22.12.2006
Сообщений: 73
|
||
Просмотров: 14629
|
|
||||
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558
|
1. Панели и оборудование подвешиваются к фермам. Так что дополнительно 50-80 кг/м2. В зависимости от узлов утепления полов базы колонн нужно дополнительно заглубить.
2. Сталь по СНиП. 3. Вредных воздействий нет. Все колонны обшиваются теми же панелями. PS Сетка колонн и высота здания не рациональны для стелажного хранения. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 22.12.2006
г. Старый Оскол Белгородская обл.
Сообщений: 73
|
Остаются колонны внутри морозильника. Они подвержены холоду. Я думаю будит образовываться иней на колоннах в местах перехода от морозильной камеры к техэтажу. А следовательно надо делать дополнительную защиту от коррозии. Или я не прав?
Сталь какой категории можно закладывать? С345-3? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2005
Сообщений: 15
|
Как раз закончили делать фундаменты под здание холодильник, весь вышележащий металл делали фины, видел чертежи, могу сказать одно, что здание в нутри обшивается сендвич панелями, а весь каркас оказывается снаружи, который потом закрывается просто профлистом. А все внутренние колонны как есть так и остаются, ты их хоть закрывай хоть не закрывай, когда вокруг постоянно -25, они все равно будут тоже -25.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Алексей Владимирович, не надо особенной антикор. обработки, важнее теплоизоляцию правильно сделать, например правильно рассчитать толщину утеплителя и прилегающие к холодильной камере МК (они же мостики холода) "обернуть" чем нить тепло-пароизоляционным
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.12.2007
Барнаул
Сообщений: 87
|
Сталь обладает таким неприятным свойством как хладноломкость, т.е. склонность к хрупкому разрушению при отрицаельных температурах. Как рекомендации я бы посоветовал использовать низколегированную сталь (вполне не факт что в холодильнике будет не -25, а все -40), и избегать по возможности сварные соединения (лучше вообще исключить). Теплоизоляция имеет смысл только при наличии подогрева колонны изнутри. Сами подумайте обернете минватой лом зимой, и чё? Ну остынет он не через 5 минут, а через 3 часа. И какой смысл. А что будет внутри холодильника?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558
|
Цитата:
Если вы не специалист, то не надо давать советов. Это я про сварные швы, да и про остальные советы тоже. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.12.2007
Барнаул
Сообщений: 87
|
По поводу сварного двутавра точно сказать не могу. Но вам надо узнать что точно будет в холодильнике, и как ЭТО (что будет храниться в холодильнике) будет влиять на металл. То есть к примеру если там будет солёный воздух (да и влажность у вас высокая), то металлу будет не очень приятно. Видел на фотках что происходит с металлом через несколько недель прибывания в Антарктиде - сгорает как бумага. Соленый воздух и влажность растворяют его как вода сахар.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ЛМК Регистрация: 24.08.2007
Москва - Обнинск
Сообщений: 67
|
Цитата:
В общем, как мне кажется у Вас какие то нестыковки с тех. заданием, какое интересно вещество надо хранить в холодильнике, чтобы степень огнестойкости потребовалась III-А? А про хладостойкость стали, Айрумян сказал на конференции: "Metsec" (Великобритания) в России - новые технические решения для ЛМК" 14/02/2008, мы проводили испытания 235 стали при низких температурах нормально она работает.
__________________
ВАШ ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Цитата:
![]()
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 01.02.2008
СПБ
Сообщений: 29
|
Д.Д.
/Спасибо за узлы ![]() Делали прям как у вас только у нас. Все сэндвич панели крепили изнутри, а каркас снаружи. Колонны внутри зашивались теми же сэндвичами. Собственно тут в топике уже написано. Просто такой металл и в Росси делают. В моем случае вместо финнов - местные,в целях экономии. Я занимался АБК. Так что нюансов не скажу. Одно знаю точно - никаких изысков связанных с низкими температурами не было.Проект был выдан примерно год назад - особых замечаний и претензий не было, подозреваю, что построили (я сейчас работаю в другой организации). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Привет всем!
А ведь типовой проект холодильников из ЛМК должны быть. Искать нужно в старых СК-1 (сборнике каталожных листов тип. проектов зданий). Попадался еще в конце 80-х сборник кат. листов проектов зданий из ЛМК. Проект холодильника из ЛМК был бы полезен не только конструктору, но и др., смежникам-проектировщикам. Был в одном холодильнике из ЛМК (здание, оборудование комплектной поставки ГДР) на стадии строительства. Там панели снаружи, колонны и балки были внутри. Для внутренних условий эксплуатации холодильника с темп. до -30, а ниже и не требуется, не нахожу полезности в вывести конструкции каркаса наружу. По зашиваемым снаружи конструкциям каркаса: 1. А как же недопустимость пустот по пож.безопасности? 2. Можете представить температурно-влажностные условия в пространстве между наружной обшивкой и сэндвич, в пространстве покрытия при хорошем солнцестоянии? Что там будет? Какая среда и потери холода без хорошего проветривания пространства? Панели ведь не идеально сохраняют температуру. 3. Не полезней (эффективней) ли конструкции каркаса здания оставить открытыми, положим с супердолговечной антикоррозийной защитой, наилучшей возможностью визуального контроля состояния несущих конструкций, как это определено п.1.2 стального СНиПа? > ToRcH Что за узлы? Если по холодильнику, то разместил бы на сайте. Последний раз редактировалось vladas, 20.02.2008 в 09:20. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Доброго всем времени суток. Подниму тему, если никто не против.
Необходимо спроектировать небольшой холодильник, 36*36 м. На такой объем было принято решение фермы не использовать, обойтись сеткой колонн 6х6 метров (а может быть и реже, пока неокончательное решение) с наклонными неразрезными балками по верху (два ската по 10 градусов). Высота в коньке - около 9 метров. И вроде бы все ничего, но заказчик хочет внутрь сего здания запихнуть еще и офисное помещение двухэтажное (естественно, только в одной части здания). Логично балочную клетку этажа прицепить к основному каркасу, тем более, что пролеты - самое оно. Отсюда вопрос: 1) Если контур утепления помещать внутрь каркаса, что делать с балочной клеткой, которая будет соединена с внешними колоннами? Она ж будет целым мостищем холода. 2) Что нужно сделать, чтобы разместить каркас внутри и контур утепления пустить снаружи? Как-то дополнительно придется утеплять ниже нуля? Прикладываю картинку интересующей секции для наглядности. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
мысль засунуть офис в холодильник слава богу наших заказчиков еще не посещала.
сетка колонн 6х6 не лучший выбор. не думаю что получиться сделать рабочие узлы утепляющие проход основных колонн через сендвич-панель. Обычно такие здания проектируются однообъемные. Сендвич внутри. Металл снаружи. К нижнему поясу ферм цепляется каркас для подвески потолочного сендвича. АБК всегда можно устроить в первом/последнем пролете и зашить его отдельно
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Подумывал над утеплением колонн полностью, если сэндвичи внутренним контуром пускать. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
пока вижу вариант обшить все внешним контуром - тогда разделить зоны тем же сэндвичем будет легко и просто и в целом проблем останется мало.
Не уверен, возможно ли это. С одной стороны - вроде бы логика подсказывает, что ничего плохого в этом нет - утепляем большим наружным контуром, утепляем полы, какие-либо мероприятия по утеплению в районе стыка стена/земля и вроде бы всё. Но есть какие-то подводные камни явно, о которых я пока не подозреваю. Пока в качестве подозрительных нашел следующие проблемы - если холодильник - это обычно пища, а значит по сантребованиям нужно обеспечить чистоту внутри. Колонны, особенно двутавровые, это будут несколько усложнять. Влажность и температура - вроде ничего запредельного и сильно страшного. Больше не нашел. В нормативе по холодильникам сказано, что каркасы можно оставлять снаружи и внутри. Правда там вообще не рассматривается вариант с сэндвичами - кирпич, только кирпич. |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Металл применять принципиально? Жб в плане санитарии попроще.
Про электроподогрев не забудьте А почему не внутренним отделить холодную зону, чтоб колонны остались снаружи? Или я что-то недогнал. А в местах некратного шага просто фахверк поставить. Так один раз сделали, правда здание еще не построено |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
подогрев в холодильнике? Отличная идея.
Стальная колонна, обшитая чем-нибудь, мне кажется места будет занимать меньше, чем ЖБ. Цитата:
Цитата:
Какие подводные камни? |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Подогрев грунта под полом холодильника, еще ниже утеплителя. Смотрели узлы полов?
Цитата:
Чтобы не решать проблему разрыва утепленного контура. Да ничего там хитрого нету, обычный утеплитель и облицовка, просто нет реальной практики использования такого решения. Задача была обратная: внутрь большого здания встроить кучу холодильных камер. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Вот пытаюсь осознать, какую проблему решить проще - как-то по умному соединить контур или кардинально измененить архитектурные решения (архитекторы и заказчик сильно против). |
|||
|
||||
Регистрация: 12.11.2017
Сообщений: 3
|
В холодильной камере ,промышленном холодильнике, подвесной потолок из сэндвич-панелей монтируется следующим образом:вывешиваются шпильки диаметром 10 мм, к шпилькам крепится профиль типа DARTS ALU, шпильки изолируются K-FLEX, отсекают мостик холода. Сэндвич-панели проектируются для холодильникиов с ПИР наполнителем (полиизоцианурат) толщиной 10 см. На профиль DARTS ALU укладываются панели, расстояние между панелями запенивается пеной монтажной, точка росы остается в "щели" между панелями.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Я к тому, что вряд ли там образуется конденсат. Видимо по расчету нет там точки росы (для справки - точка росы это не 0 градусов, а любая температура, при которой возможна конденсация с учетом предшествующей влажности). Так-то идея прекрасная, простое исполнение и фсе такое. Можно не покупать дорогущие спецпрофили DARTS ALU ( ![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.08.2018
Сообщений: 5
|
Тоже интересует данный вопрос, нашли какое-то решение? Тоже делаю холодильник с колоннами внутри, и фермами на них в техэтаже, сломал всю голову уже на эту тему..
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Классифицируете среду, и выбираете (из широкого спектра предложенного нормой) ВСЕВОЗМОЖНЫЕ РАЗУМНЫЕ варианты покрытия, обеспечивающее надежную защиту МК в Вашей среде. После выбора Заказчиком желаемого им из вами предложенных вариантов проверяете на отсутствие противопоказаний материалов в СанПиН - в холодильнике скорее хранят продукты, а не например тринитроглицерин в бочках. Хотя кто знает.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.08.2018
Сообщений: 5
|
Просто я не конструктор, а архитектор, поэтому сейчас ломаю голову над утеплением колонн, нужно/не нужно. В здании есть колонны ЖБ 400x500 и металлический фахверк 200x200. Если 400x500 еще как-то можно исхитриться обшить сэндвичами, то трубу 200x200 по моему невозможно. Есть вариант вообще их не утеплять, руководствуясь вышеизложенной логикой, что они всё равно промёрзнут. Есть вариант подшить их утеплителем только со стороны неотапливаемого чердака. Или подшивать их по всей высоте. От этого меняются размеры внутри здания, влияющие на технологические допуски оборудования. Такие дела.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Я думаю, что утеплять железныя предметы внутри холодильника, выходящие через стены, имеет смысл только на некотором расстоянии от границы стеновой панели, причем неважно с какой стороны - со стороны тепла или холода, главное - с той стороны, где колонны на имеет доп примыканий/разветвлений в виде балок, ригелей и связей, усиливающих охлаждение/нагрев от воздуха. Конденсат будет образовываться при контакте теплого воздуха (с улицы) с холодным железом (колонной). Так вот, представьте, что Вы изнутри утеплили колонну на всю высоту, например 9 м, сечение 30К. Как Вы думаете, на каком расстоянии от внешней грани панели (от теплого уличного воздуха) вниз поверхность (тело) колонны будет достаточно теплой, чтобы не возник конденсат? Допустим, 0,5 м...1 (на глаз). А как Вы думаете, на какое расстояние туда же проникнет теплый воздух в таких объемах, что образуется течь конденсата? Наверно не более 0,1...0,2 м, так ведь? Мы же не имеем сквозняк голимый через этот проход "панель-колонна"? Памятуя из начальных курсов по строительной теплотехнике, что не так страшен конденсат, как его количество (накопление влаги), достаточно утеплить колонну на небольшую длину изнутри, и КАЧЕСТВЕННО загерметизировать проход колонны. И все. А из сэндвича 50...80...100 можно вырезать полосы шириной 100...150 мм без разрушения, однако рентабельней обмотать ватой и обшить ТОЙ ЖЕ ЖЕСТЬЮ, из чего выполнены панели - заводы по заказу n-ое количество жести (лист оцинкованный крашеный многими слоями) к партии панелей прилагают. Это обычно для совпадения цветового тона. Вот как-то так думается... ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |