| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Моделирование пустотной плиты перекрытия
Инженер-строитель
Тюмень
Регистрация: 04.03.2008
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 37143
|
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 04.03.2008
Тюмень
Сообщений: 13
![]() |
Здание Сборно монолитный каркас. Колонны железобетонные, ригеля монолитные, в плоскости перекрытия, Диски прекрытия включают в себя сборные многопустотные плиты опертые концами на монолитные ригели посредством бетонных шпонок. Ригели делять на несущие и связевые вдоль плит. Сетка 7,2x7,2.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
То есть Вы проектируете АРКОС. По рекомендациям БелНИИС ортотропия учитывается за счет того, что Е поперек плиты принимается близким к 0. Связевые ригеля воспринимают только распор. Формулы для определения Аэф и Jэф Вы привели правильные. При этом Еэф=Епуст=Ебетона. Более подробную консультацию по расчету и проектированию Вы можете получить в БелНИИС при наличии у Вас их лицензии на проектирование.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Отпор торцов плит вызывает изгиб и закручивание несущих ригелей. Связевые ригели работают исключительно на растяжение.
Разобраться с методикой расчета, действительно, сложно, тем более, что она достаточно динамично изменяется и уточняется. Почему Вам не достучаться до БелНИИС мне, откровенно говоря. не понятно. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Авторы серии АРКОС запатентовали свою серию в России и в других странах. Вполне естественно, что они хотят получать деньги за продажу лицензий на проектирование и строительство по их серии. Если будет выпущено Пособие, пользуясь которым любой сможет проектировать, то кому в таком случае нужно будет покупать эту лицензию? Поэтому авторы серии АРКОС руководствуются старым как мир принципом - все должно быть изложено так, чтобы всем все было понятно, но использовать без обращения к разработчикам было бы нельзя.
Кстати, если Вы берете шаг колонн 7,2мх7,2м, то при толщине пустоток 220мм несущие ригеля придется делать шире, чем колонны. Есть и другие особенности. Например, для прохода коммуникаций Вам придется делать монолитные участки, которые могут составлять существенную часть площади. Есть ограничения и на расположение балконов. |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Вот вам пособие http://dwg.ru/dnl/271 , и где-то ещё есть приложение с примерами расчёта. Самый большой минус этой серии - её нужно изготавливать руками, тогда получается что-то похожее на работоспособную конструкцию. Сетка 7,2х7,2м - рискованно для Тюмени, надо работать с бетоном В30 и лучше больше и всё тчательно вибрировать, в условиях зимы намучаетесь.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 51
|
Люди добрые помогите пожалуйста с какой-либо литературой, где указан расчет ортотропии многопустотных плит перекрытия. Производил расчет небольшого дома столкнулся именно с этой проблемой.Пока на данном этапе моделировал изотропное перекрытие, но снип рекомендует ортотропию.
__________________
Лучшее, враг хорошего |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 51
|
Все ветка уходит в другое русло....приведеннй мною пост выше остается в силе. Для ручного расчета я не спорю все верны вы сказали все в соответствии со снип. Но в програмном комплексе плита не проектируется как балка а проектируется как плоская оболочка, именно в СНиП 2.03.01-84 для плоских оболочек идет рекомендация учета ортотропии как частного случая анизотропии
__________________
Лучшее, враг хорошего |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Я изучал методикурасчета пустотных плит в рамках системы сборномонолитного домостроения АРКОС. Расчет производится машинными методами (как правило в программе STARK ES). По рекомендациям автора системы Мордича АИ действительная ортотропия плит не учитывается. В одном направлении пустотки задаются с их реальной жесткостью, в другом направлении пустотки принимаются абсолютно податливыми. БелНИИС проводил многочисленные опыты с пустотками, пытаясь выработать рекомендации по учету реальной ортотропии, но, насколько мне известно (пару лет назад это было именно так), ничего официально выпущено не было.
|
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 51
|
Дядя вам не кажется, что вы больше на детсад "Ромашка" похожи?
Ввы случайно не помните чьё это высказывание? "плиты конечно только ортотропные ! плитами занимался Симбиркин (он с БелНИИСа перешел в Еврософт) . если плита изотропная (как в монолитном доме ) часть нагрузки в КЭ модели передается через плиту сразу на колонну . Вот в этом месте теряются усилия и соответственно потеря (причем существенная ) в армировании ригелей. А вот насчет привязки домов - так нельзя . Везде разные грунты, соответсвенно разные осадки и крен, а это в свою очередь тянет за собой армирование. Армирование то "100%" разное!" Вы не один и самый умный человек на всей планете, то что вокрук вас одни дураки-это только ваше мнение
__________________
Лучшее, враг хорошего |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
альберт в
А может лучше в институт назад, ну или хотя бы по Тырненту по шарить а то как то не серьёзно получается.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,445
|
Судя по тому, что пишется "последний раз редактировалось альберт", сильно хочется сказать: "кого хотим обмануть?"
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341
|
Цитата:
![]() Ответ "Не видишь, мы кушаем" не принимается. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2006
ЧЕЛНЫ
Сообщений: 122
|
В п.4 DK указал, что Е поперек плиты принимается близким к 0. Не согласен! Вообще то Александр Иванович рекомендует принимать жесткость плит поперек швов намного меньшей, чем жесткость в другом направлении. Единого мнения, а сколько же именно, похоже не существует (по крайней мере, от конструкторов с которыми приходилось общаться, получал разные ответы
![]() По п.5 - затяжки считаются РУЧКАМИ. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Господин Баглев на семинаре порекомендовал разделить на 10 , позвоните в группу подержки ТехСофта. Но я так посчитал и у меня тоже очень много вопросов. Надо спросить у ребят кто моделирует сборно-монолитный каркас, например в Чебоксарах.
![]() |
||||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
да, интересная картина получается.. условно говоря, как попытка линейно посчитать кирпич в Лире, применительно к плитам - ребра-стержни с собственной жесткостью двутавра, приходящегося на одно ребро, шаг стержней равен шагу ребер по факту, между стержнями натянуть балку-стенку, например, с характеристиками 2 толщин плиты за вычетом отверстия. Или дело только в шве, а не в пустотке?
|
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Прошу заценить такие предложения по заданию жесткостных характеристик для ортотропных плит, моделирующих многопустотные плиты перекрытий:
1. В поперечном направлении (поперек пустот) сечение плиты приводим к двутавру (выкидываем пустоты), такой подход известен 2. В продольном направлении сечении состоит из двух слоев сплошного бетона, связующие ребра не учитываем 3. Жесткости для 1-го и 2-го направлений пересчитываем для сплошной ортотропной плиты Конечно, есть еще продольные швы между плитами, поэтому представление сборного перекрытия в продольном направлении как сплошной двухслойной "обшивки" не совсем корректно, и соответствующая жесткость может быть уменьшена с поправкой на "разрезность", однако, швы замоноличивают и в местах швов "обшивка" подкреплена ребрами в теле плиты (а ребра "склеены" между собой раствором, которым замонолитили шов), потому, как мне кажется, можно и ничего не снижать. У кого какие соображения на этот счет (или, может, косяки какие усмотрели ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Рекомендую ознакомиться с
Лабозин П.Г. "Составные пластины из неоднородных материалов". 2005 год Интересные вещи пишет человек. В частности, про главные жесткости при изгибе многопустотных железобетонных плит. Ежели вырезать участок плиты (допустим шириной 1,0 м) поперёк плиты, получим балку, ослабленную рядом круговых отверстий... Книженцию видел на g-lib.ru. PS: Кроме виртуальной библиотеки, имеется в книжных магазинах. Как раз сегодня прикупил по случаю.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
а я всю жизнь считал вот так
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=19036JJ |
||||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Для наших целей (расчета по КЭ моделям), думаю, сойдет и так, тут нюансы работы сборных плит, ИМХО, не принципиальны... За ссылку и книжку - большое спасибо, будет интересно ознакомиться |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523
|
Конвертировал старковский расчет здания серии "Аркос" в Лиру и тоже столкнулся с этой проблемой.. Плита в рабочем направлении опирается на основные ригели, а в перепендик. направлении - на связевые. В случае изотропной плиты, половина нагрузки передается на связевые и плита оперта по контуру. А если поперечная жесткость близка к нулю, разве это не означает, что плита и связевые ригели будут деформироваться независимо друг от друга (т.е. плита будет иметь прогиб относительно ригелей)?? Так может тогда не связывать их общими узлами, тогда плита будет балкой в чистом виде...
Наверняка же кто-то уже решал эту проблему! Подскажите! p.s.: про ввод дополнительных стержней КЭ10 с жесткостью, обеспечивающей разность жесткостей плиты, уже почитал - хочу что-нибудь попроще )) Может шарнирчики по направлению "Z" с численным значением между плитой и связевым ригелем? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Tony_Chu, многократно тема поднималась. Четкого ответа нет. Моделировать плиту можно "приводя" ее жестоксть в перепендикулярных направлениях. и "опирая" на ригеля шарнирно объединением преемещений
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
ну как же? ортотропные пластины... даже в то теме написано про них
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809
|
|
|||
![]() |
|
||||
Ув. Дмитрий принцип вашего расчета приведенного модуля упругости плит перекрытия по двум направлениям предельно ясен. Есть два вопроса:
1. Почему в формуле определения погонной жесткости присутствует (1-V^2) и почему только для полок приведенного сечения 2. При этом способе назначения жесткости сборных плит перекрытия для моделирования диска необходим учет швов между плитами. Можно ли каким-то образом это учесть без задания объединения перемещений? (интересует поведение перекрытия при сейсмических воздействиях). В книге Егупова читал про рекомендации ЦНИИСКа по учету сборности перекрытия уменьшением его жесткости в 15 раз. Однако этот подход мне кажется не целесообразным... Может для первой прикидки и можно, но как-то стремно... И по ходу мысли появился еще вопрос. Необходим ли учет неупругих деформаций бетона и что он дает
__________________
http://alex-chernega.blogspot.com/ Последний раз редактировалось Коллега, 10.09.2009 в 12:50. |
||||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Дмитрий, по поводу поста 28, у меня недопонимание - на первой схеме написано ".. в поперечном направлении (y)" все же, думаю, в продольном, но относительно оси Y, т.е. принимается величина Ey.red, со второй аналогично.
|
|||
![]() |
|
||||
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Сообщений: 286
|
поделитесь пожалуйста ссылкой
![]()
__________________
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy: |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Отсканировал книгу.
http://yadi.sk/d/GTbNugHR32bwN
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 532
|
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? | Kash | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.04.2012 22:29 |
Опирание пустотной плиты перекрытия | EvgenK | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 15.09.2007 10:25 |
моделирование шарнирного операния плиты перекрытия | gvs | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 26.03.2007 12:37 |
Как положить плиты перекрытия? | DZ | Прочее. Программное обеспечение | 78 | 24.08.2006 10:19 |
моделирование сборного перекрытия | soulkeeper | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.03.2005 09:42 |