Непрочитано 05.03.2008, 12:00 #1
Моделирование пустотной плиты перекрытия
Elen_Konst
 
Инженер-строитель
 
Тюмень
Регистрация: 04.03.2008
Сообщений: 13

В расчетной схеме необходимо задать перекрытие из сборных пустотных плит. Как смоделировать ортотропию? Жесткость плит попререк и вдоль плиты. Через формулы Eэф*Аэф=Епуст*Апуст, Еэф*Jэф=Eпуст*Jпуст. Полная фигня получилсь. Подскажите кто что думает!
Просмотров: 37143
 
Непрочитано 05.03.2008, 12:27
#2
DK


 
Сообщений: n/a


Уточните, пожалуйста, что за конструкцию Вы проектируете и как Ваши пустотные плиты опираются на ригеля.
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2008, 12:34
#3
Elen_Konst

Инженер-строитель
 
Регистрация: 04.03.2008
Тюмень
Сообщений: 13
<phrase 1=


Здание Сборно монолитный каркас. Колонны железобетонные, ригеля монолитные, в плоскости перекрытия, Диски прекрытия включают в себя сборные многопустотные плиты опертые концами на монолитные ригели посредством бетонных шпонок. Ригели делять на несущие и связевые вдоль плит. Сетка 7,2x7,2.
Elen_Konst вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2008, 12:58
#4
DK


 
Сообщений: n/a


То есть Вы проектируете АРКОС. По рекомендациям БелНИИС ортотропия учитывается за счет того, что Е поперек плиты принимается близким к 0. Связевые ригеля воспринимают только распор. Формулы для определения Аэф и Jэф Вы привели правильные. При этом Еэф=Епуст=Ебетона. Более подробную консультацию по расчету и проектированию Вы можете получить в БелНИИС при наличии у Вас их лицензии на проектирование.
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2008, 13:10
#5
Elen_Konst

Инженер-строитель
 
Регистрация: 04.03.2008
Тюмень
Сообщений: 13
<phrase 1=


Да Горизонтальный отпор торцов плит вызывает изгиб крайних ригелей связевых. Для его исключения в межплитных швах устраивют затяжки из арматуры. Как вот её вычислить?
Elen_Konst вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2008, 13:11
#6
Elen_Konst

Инженер-строитель
 
Регистрация: 04.03.2008
Тюмень
Сообщений: 13
<phrase 1=


Пособие есть в нем куча формул. А напрямую до них недостучаться.
Elen_Konst вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2008, 13:23
#7
DK


 
Сообщений: n/a


Отпор торцов плит вызывает изгиб и закручивание несущих ригелей. Связевые ригели работают исключительно на растяжение.

Разобраться с методикой расчета, действительно, сложно, тем более, что она достаточно динамично изменяется и уточняется. Почему Вам не достучаться до БелНИИС мне, откровенно говоря. не понятно.
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2008, 13:29
#8
Elen_Konst

Инженер-строитель
 
Регистрация: 04.03.2008
Тюмень
Сообщений: 13
<phrase 1=


Возможно мое руководство непредоставило мне более точной информации и не всю. Спасибо за настовление.
Elen_Konst вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2008, 14:11
#9
Elen_Konst

Инженер-строитель
 
Регистрация: 04.03.2008
Тюмень
Сообщений: 13
<phrase 1=


Действительно уточняеться! Приложение " Примеры расчета прочности элементов, стыков узлов несущего какркаса здания "-просто чудо.
Elen_Konst вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2008, 14:54
#10
DK


 
Сообщений: n/a


Авторы серии АРКОС запатентовали свою серию в России и в других странах. Вполне естественно, что они хотят получать деньги за продажу лицензий на проектирование и строительство по их серии. Если будет выпущено Пособие, пользуясь которым любой сможет проектировать, то кому в таком случае нужно будет покупать эту лицензию? Поэтому авторы серии АРКОС руководствуются старым как мир принципом - все должно быть изложено так, чтобы всем все было понятно, но использовать без обращения к разработчикам было бы нельзя.

Кстати, если Вы берете шаг колонн 7,2мх7,2м, то при толщине пустоток 220мм несущие ригеля придется делать шире, чем колонны. Есть и другие особенности. Например, для прохода коммуникаций Вам придется делать монолитные участки, которые могут составлять существенную часть площади. Есть ограничения и на расположение балконов.
 
 
Непрочитано 05.03.2008, 19:08
#11
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Вот вам пособие http://dwg.ru/dnl/271 , и где-то ещё есть приложение с примерами расчёта. Самый большой минус этой серии - её нужно изготавливать руками, тогда получается что-то похожее на работоспособную конструкцию. Сетка 7,2х7,2м - рискованно для Тюмени, надо работать с бетоном В30 и лучше больше и всё тчательно вибрировать, в условиях зимы намучаетесь.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2008, 13:48
#12
Sprint

проектирование
 
Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 51


Люди добрые помогите пожалуйста с какой-либо литературой, где указан расчет ортотропии многопустотных плит перекрытия. Производил расчет небольшого дома столкнулся именно с этой проблемой.Пока на данном этапе моделировал изотропное перекрытие, но снип рекомендует ортотропию.
__________________
Лучшее, враг хорошего
Sprint вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2008, 14:41
#13
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Sprint Посмотреть сообщение
Люди добрые помогите пожалуйста с какой-либо литературой, где указан расчет ортотропии многопустотных плит перекрытия. Производил расчет небольшого дома столкнулся именно с этой проблемой.Пока на данном этапе моделировал изотропное перекрытие, но снип рекомендует ортотропию.
Нет такой литературы. По крайней мере мне не известно. Обычно считается, что пустотки работают только в одном направлении (как балки). Какой СНиП рекомендует проводить их ортотропный расчет?
 
 
Непрочитано 18.10.2008, 14:58
#14
Sprint

проектирование
 
Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Нет такой литературы. По крайней мере мне не известно. Обычно считается, что пустотки работают только в одном направлении (как балки). Какой СНиП рекомендует проводить их ортотропный расчет?
Все ветка уходит в другое русло....приведеннй мною пост выше остается в силе. Для ручного расчета я не спорю все верны вы сказали все в соответствии со снип. Но в програмном комплексе плита не проектируется как балка а проектируется как плоская оболочка, именно в СНиП 2.03.01-84 для плоских оболочек идет рекомендация учета ортотропии как частного случая анизотропии
__________________
Лучшее, враг хорошего
Sprint вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2008, 15:16
#15
DK


 
Сообщений: n/a


Я изучал методикурасчета пустотных плит в рамках системы сборномонолитного домостроения АРКОС. Расчет производится машинными методами (как правило в программе STARK ES). По рекомендациям автора системы Мордича АИ действительная ортотропия плит не учитывается. В одном направлении пустотки задаются с их реальной жесткостью, в другом направлении пустотки принимаются абсолютно податливыми. БелНИИС проводил многочисленные опыты с пустотками, пытаясь выработать рекомендации по учету реальной ортотропии, но, насколько мне известно (пару лет назад это было именно так), ничего официально выпущено не было.
 
 
Непрочитано 18.10.2008, 15:45
#16
Sprint

проектирование
 
Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от альберт в Посмотреть сообщение
А что такое ортотропия и с чем ее кушать? первый раз слышу!!!?
Дядя вам не кажется, что вы больше на детсад "Ромашка" похожи?
Ввы случайно не помните чьё это высказывание?
"плиты конечно только ортотропные ! плитами занимался Симбиркин (он с БелНИИСа перешел в Еврософт) . если плита изотропная (как в монолитном доме ) часть нагрузки в КЭ модели передается через плиту сразу на колонну . Вот в этом месте теряются усилия и соответственно потеря (причем существенная ) в армировании ригелей. А вот насчет привязки домов - так нельзя . Везде разные грунты, соответсвенно разные осадки и крен, а это в свою очередь тянет за собой армирование. Армирование то "100%" разное!"
Вы не один и самый умный человек на всей планете, то что вокрук вас одни дураки-это только ваше мнение
__________________
Лучшее, враг хорошего
Sprint вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2008, 22:13
#17
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


альберт в
А может лучше в институт назад, ну или хотя бы по Тырненту по шарить а то как то не серьёзно получается.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2008, 22:17
#18
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
альберт в
А может лучше в институт назад, ну или хотя бы по Тырненту по шарить а то как то не серьёзно получается.
Да знает он. Это его слова из другой ветки:

Цитата:
Сообщение от ;
"плиты конечно только ортотропные ! плитами занимался Симбиркин (он с БелНИИСа перешел в Еврософт) . если плита изотропная (как в монолитном доме ) часть нагрузки в КЭ модели передается через плиту сразу на колонну . Вот в этом месте теряются усилия и соответственно потеря (причем существенная ) в армировании ригелей. А вот насчет привязки домов - так нельзя . Везде разные грунты, соответсвенно разные осадки и крен, а это в свою очередь тянет за собой армирование. Армирование то "100%" разное!"
 
 
Непрочитано 18.10.2008, 23:15
#19
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ну тогда звияемся.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2008, 00:05
#20
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,445


Цитата:
Сообщение от альберт в Посмотреть сообщение
сообщение удалено модератором
Судя по тому, что пишется "последний раз редактировалось альберт", сильно хочется сказать: "кого хотим обмануть?"
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2008, 00:52
#21
Sprint

проектирование
 
Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 51


Вопрос моделирования ортотропии в системах сборно-монолитных каркасов остается в силе.Подскажите в каких выдержках можно изучить данный вопрос
__________________
Лучшее, враг хорошего
Sprint вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2008, 13:25
#22
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от альберт в Посмотреть сообщение
почти 800 посетителей и ни одного предложения. Может быть здесь кроется ответ на Ваш вопрос http://dwg.ru/dnl/4361
А не соблаговолит ли уважаемый джин указать страничку?
Ответ "Не видишь, мы кушаем" не принимается.
Ralk вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2008, 19:58
#23
RFL


 
Регистрация: 05.10.2006
ЧЕЛНЫ
Сообщений: 122


В п.4 DK указал, что Е поперек плиты принимается близким к 0. Не согласен! Вообще то Александр Иванович рекомендует принимать жесткость плит поперек швов намного меньшей, чем жесткость в другом направлении. Единого мнения, а сколько же именно, похоже не существует (по крайней мере, от конструкторов с которыми приходилось общаться, получал разные ответы ). Думаю и г.Мордич не даст вам этот чертов Е, который поперек!
По п.5 - затяжки считаются РУЧКАМИ.
RFL вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2008, 22:14
#24
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от RFL Посмотреть сообщение
В п.4 DK указал, что Е поперек плиты принимается близким к 0. Не согласен! Вообще то Александр Иванович рекомендует принимать жесткость плит поперек швов намного меньшей, чем жесткость в другом направлении. Единого мнения, а сколько же именно, похоже не существует (по крайней мере, от конструкторов с которыми приходилось общаться, получал разные ответы ). Думаю и г.Мордич не даст вам этот чертов Е, который поперек!
По п.5 - затяжки считаются РУЧКАМИ.
Методика расчета АРКОС развивается и изменяется. Пару лет назад Мордич АИ настаивал на том, что в КЭ модели Е поперек плиты нужно принимать близким к нулю. Ноль брать нельзя из за технических особенностей расчета. Компьютер дает сбой.
 
 
Непрочитано 28.10.2008, 18:17
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


А возьмте не 1 и не 0, а где-то 0,3 .
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2008, 19:26 пустотка
#26
zzzzz-5

Конструктор MicroFe/Ing/СтаДиКон
 
Регистрация: 28.10.2008
Москва-Чебоксары
Сообщений: 140
<phrase 1= Отправить сообщение для zzzzz-5 с помощью Skype™


Господин Баглев на семинаре порекомендовал разделить на 10 , позвоните в группу подержки ТехСофта. Но я так посчитал и у меня тоже очень много вопросов. Надо спросить у ребят кто моделирует сборно-монолитный каркас, например в Чебоксарах.
zzzzz-5 вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2008, 14:59
#27
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


да, интересная картина получается.. условно говоря, как попытка линейно посчитать кирпич в Лире, применительно к плитам - ребра-стержни с собственной жесткостью двутавра, приходящегося на одно ребро, шаг стержней равен шагу ребер по факту, между стержнями натянуть балку-стенку, например, с характеристиками 2 толщин плиты за вычетом отверстия. Или дело только в шве, а не в пустотке?
ander вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2009, 19:11
#28
Дмитрий

демагог
 
Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066


Прошу заценить такие предложения по заданию жесткостных характеристик для ортотропных плит, моделирующих многопустотные плиты перекрытий:
1. В поперечном направлении (поперек пустот) сечение плиты приводим к двутавру (выкидываем пустоты), такой подход известен
2. В продольном направлении сечении состоит из двух слоев сплошного бетона, связующие ребра не учитываем
3. Жесткости для 1-го и 2-го направлений пересчитываем для сплошной ортотропной плиты

Конечно, есть еще продольные швы между плитами, поэтому представление сборного перекрытия в продольном направлении как сплошной двухслойной "обшивки" не совсем корректно, и соответствующая жесткость может быть уменьшена с поправкой на "разрезность", однако, швы замоноличивают и в местах швов "обшивка" подкреплена ребрами в теле плиты (а ребра "склеены" между собой раствором, которым замонолитили шов), потому, как мне кажется, можно и ничего не снижать.
У кого какие соображения на этот счет (или, может, косяки какие усмотрели )?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: pl1.jpg
Просмотров: 2749
Размер:	37.8 Кб
ID:	15156  
Дмитрий вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2009, 21:50 век живи- век учись
#29
zzzzz-5

Конструктор MicroFe/Ing/СтаДиКон
 
Регистрация: 28.10.2008
Москва-Чебоксары
Сообщений: 140
<phrase 1= Отправить сообщение для zzzzz-5 с помощью Skype™


наконец-то я понял как считать ортотропную плиту !!!! а то 3-й год считаю и все неправильно!!? БОЛЬШОЕ СПАСИБО ДИМАН!!!!
zzzzz-5 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2009, 22:12
#30
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Напоминает попытку гадания на кофейной гуще - может правильные предложения, а может и нет... Как повезет...
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2009, 22:34
#31
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Рекомендую ознакомиться с
Лабозин П.Г.
"Составные пластины из неоднородных материалов".
2005 год

Интересные вещи пишет человек.

В частности, про главные жесткости при изгибе многопустотных железобетонных плит.

Ежели вырезать участок плиты (допустим шириной 1,0 м) поперёк плиты, получим балку, ослабленную рядом круговых отверстий...

Книженцию видел на g-lib.ru.

PS:
Кроме виртуальной библиотеки, имеется в книжных магазинах.
Как раз сегодня прикупил по случаю.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2009, 23:06
#32
zzzzz-5

Конструктор MicroFe/Ing/СтаДиКон
 
Регистрация: 28.10.2008
Москва-Чебоксары
Сообщений: 140
<phrase 1= Отправить сообщение для zzzzz-5 с помощью Skype™


а я всю жизнь считал вот так
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=19036JJ
zzzzz-5 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2009, 10:55
#33
Дмитрий

демагог
 
Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Рекомендую ознакомиться с
Лабозин П.Г.
"Составные пластины из неоднородных материалов".
2005 год

Интересные вещи пишет человек.

В частности, про главные жесткости при изгибе многопустотных железобетонных плит.

Ежели вырезать участок плиты (допустим шириной 1,0 м) поперёк плиты, получим балку, ослабленную рядом круговых отверстий...
Ну, я исходил примерно из тех же идей, да и приводимые там формулы похожи, плюс в книге заморачиваются насчет трещин, деформаций сдвига и т.п.
Для наших целей (расчета по КЭ моделям), думаю, сойдет и так, тут нюансы работы сборных плит, ИМХО, не принципиальны...

За ссылку и книжку - большое спасибо, будет интересно ознакомиться
Дмитрий вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2009, 18:18
#34
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Конвертировал старковский расчет здания серии "Аркос" в Лиру и тоже столкнулся с этой проблемой.. Плита в рабочем направлении опирается на основные ригели, а в перепендик. направлении - на связевые. В случае изотропной плиты, половина нагрузки передается на связевые и плита оперта по контуру. А если поперечная жесткость близка к нулю, разве это не означает, что плита и связевые ригели будут деформироваться независимо друг от друга (т.е. плита будет иметь прогиб относительно ригелей)?? Так может тогда не связывать их общими узлами, тогда плита будет балкой в чистом виде...
Наверняка же кто-то уже решал эту проблему! Подскажите!
p.s.: про ввод дополнительных стержней КЭ10 с жесткостью, обеспечивающей разность жесткостей плиты, уже почитал - хочу что-нибудь попроще )) Может шарнирчики по направлению "Z" с численным значением между плитой и связевым ригелем?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2009, 12:10
#35
Tony_Chu

ИК
 
Регистрация: 28.03.2006
Архангельск
Сообщений: 170
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™


Подскажите как в SCAD правильно смоделировать сборную плиту перекрытия опирающуюся по двум сторонам на монолитные ригели. Правильно ли будет "оторвать" плиту от ригеля и объединить перемещение узлов по Z?
Tony_Chu вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2009, 13:00
#36
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Tony_Chu, многократно тема поднималась. Четкого ответа нет. Моделировать плиту можно "приводя" ее жестоксть в перепендикулярных направлениях. и "опирая" на ригеля шарнирно объединением преемещений
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2009, 13:11
#37
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
А если поперечная жесткость близка к нулю, разве это не означает, что плита и связевые ригели будут деформироваться независимо друг от друга (т.е. плита будет иметь прогиб относительно ригелей)?? Так может тогда не связывать их общими узлами, тогда плита будет балкой в чистом виде...
Наверняка же кто-то уже решал эту проблему! Подскажите!
Да, именно так и задаются плиты при расчете АРКОС. "Балками в чистом виде".
 
 
Непрочитано 11.06.2009, 19:20
#38
Tony_Chu

ИК
 
Регистрация: 28.03.2006
Архангельск
Сообщений: 170
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Tony_Chu, .....Моделировать плиту можно "приводя" ее жестоксть в перепендикулярных направлениях.....
Никогда такого не делал, можно поподробнее, или где посмотреть.
Tony_Chu вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2009, 13:31
#39
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Tony_Chu Посмотреть сообщение
Никогда такого не делал, можно поподробнее, или где посмотреть.
ну как же? ортотропные пластины... даже в то теме написано про них
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2009, 13:41
#40
Николай Васильевич


 
Регистрация: 13.12.2006
Украина
Сообщений: 39
<phrase 1=


Удалил пост
__________________
Vita sine litteris mors est (c)

Последний раз редактировалось Николай Васильевич, 13.06.2009 в 13:44. Причина: Повторил уже сказанное мнение
Николай Васильевич вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2009, 10:04
#41
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


http://lira.com.ua/support/forum/rea...FID=14&TID=566
mikel вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2009, 12:17
#42
Коллега

инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.04.2007
Одесса
Сообщений: 115
Отправить сообщение для Коллега с помощью Skype™


Ув. Дмитрий принцип вашего расчета приведенного модуля упругости плит перекрытия по двум направлениям предельно ясен. Есть два вопроса:
1. Почему в формуле определения погонной жесткости присутствует (1-V^2) и почему только для полок приведенного сечения
2. При этом способе назначения жесткости сборных плит перекрытия для моделирования диска необходим учет швов между плитами. Можно ли каким-то образом это учесть без задания объединения перемещений? (интересует поведение перекрытия при сейсмических воздействиях). В книге Егупова читал про рекомендации ЦНИИСКа по учету сборности перекрытия уменьшением его жесткости в 15 раз. Однако этот подход мне кажется не целесообразным... Может для первой прикидки и можно, но как-то стремно...
И по ходу мысли появился еще вопрос. Необходим ли учет неупругих деформаций бетона и что он дает

Последний раз редактировалось Коллега, 10.09.2009 в 12:50.
Коллега вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2009, 12:18
#43
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Дмитрий, по поводу поста 28, у меня недопонимание - на первой схеме написано ".. в поперечном направлении (y)" все же, думаю, в продольном, но относительно оси Y, т.е. принимается величина Ey.red, со второй аналогично.
ander вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 18:51
#44
morion

я не злой, я хаотично добрый=)
 
Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Лабозин П.Г.
"Составные пластины из неоднородных материалов".
2005 год
поделитесь пожалуйста ссылкой
__________________
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 19:21
7 | #45
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от morion Посмотреть сообщение
поделитесь пожалуйста ссылкой
Отсканировал книгу.
http://yadi.sk/d/GTbNugHR32bwN
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2017, 10:50
#46
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 532


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Отсканировал книгу.
http://yadi.sk/d/GTbNugHR32bwN
Проясните: страница 57 абзац 2 и формулы 4.24 и 4.25 - как-то индексы возле альфа не пляшут.
Алексей_Л. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Моделирование пустотной плиты перекрытия



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Опирание пустотной плиты перекрытия EvgenK Конструкции зданий и сооружений 2 15.09.2007 10:25
моделирование шарнирного операния плиты перекрытия gvs Конструкции зданий и сооружений 6 26.03.2007 12:37
Как положить плиты перекрытия? DZ Прочее. Программное обеспечение 78 24.08.2006 10:19
моделирование сборного перекрытия soulkeeper Конструкции зданий и сооружений 9 25.03.2005 09:42