Ферма из гнутосварных профилей
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Ферма из гнутосварных профилей

Ферма из гнутосварных профилей

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.03.2008, 13:38 #1
Ферма из гнутосварных профилей
YaStreb
 
Проектирование
 
Моква
Регистрация: 28.02.2005
Сообщений: 10

Подскажите пожалуйста программу, для расчета металлических стропильных ферм из гнутосварных профилей с расцентровкой стержней в узлах.
Просмотров: 14223
 
Непрочитано 18.03.2008, 13:52
#2
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


Насколько я знаю, расцентровку не учитывают. Единственный ньюанс в этих фермах узлы жесткие и возникают небольшие моменты. А считать можно в любом расчетном комплексе
Вячеслав А вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2008, 14:12
#3
YaStreb

Проектирование
 
Регистрация: 28.02.2005
Моква
Сообщений: 10
<phrase 1=


Эксцентриситеты в расчете не учитываются, если величина смещения не превышает 0,25 высоты сечения пояса, у меня к это условие не выполняется.
YaStreb вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2008, 14:17
#4
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


Я так думаю, нужно задать геометрию пусть и с расцентровкой, просто добавятся незначительные моменты в поясах. Сам стараюсь максимально приближаться к типовым сериям и нет проблем
Вячеслав А вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2008, 15:00
#5
DK


 
Сообщений: n/a


На мой взгляд, проще всего ферму считать в СКАДе.
 
 
Непрочитано 09.04.2008, 03:12
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


YaStreb, необходимое можно найти в Пособии к стальному СНиПу (здесь о расцентровках) и в стальном СП (здесь ясный расчет узлов)
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2008, 13:00
#7
Труса

примус починяю
 
Регистрация: 01.12.2006
сами мы не местные
Сообщений: 86


Здравствуйте. 12-ти метровая двускатная ферма из ГСП, аналогична фермам по серии "молодечно". Вопрос - как стыковать две полуфермы; на фланцах как по серии или сваркой в стык на заводе. Как лучше, как удобнее, правильнее и все такое. Хотел сделать на фланцах, но ферма вроде траспортабельна, не будет ли это излишним? Более опытные товарищи, посоветуйте пожалуйста. Чертеж прилагаю.
Пэ.Сэ: если будут дополнительные замечания по ферме-обрадуюсь любой критике.
Спасибо.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
ферма.dwg (90.5 Кб, 4591 просмотров)
__________________
двутавр тебе в печень..
Труса вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2008, 13:30
#8
DK


 
Сообщений: n/a


Для Труса:
Первый вопрос, который возникает, почему бы на 12м не использовать балку?
Стыки поясов нужно делать заводские, если нет особых условий по транспортным габаритам. Нижний пояс - лучше вообще без стыка.
В плане замечаний:
-- Нельзя в одном изделии использовать профили, отличающиеся только толщиной стенки. Их обязательно перепутают.
-- Расцентровка геометрических осей элементов в узлах не есть очень здорово.
 
 
Непрочитано 06.05.2008, 13:32
#9
Труса

примус починяю
 
Регистрация: 01.12.2006
сами мы не местные
Сообщений: 86


вес фермы порядка 500кг, по расчету проходит балка 50Ш1 - это больше полутора тонн, разве не лучше все таки ферму? Без расцентровки не получится зазора между раскосами для их сварки. Насколько я понял в серии раскосы также расцентрированны. Профили сделаю одинаковой толщины, спасибо.
__________________
двутавр тебе в печень..
Труса вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2008, 13:44
#10
DK


 
Сообщений: n/a


Обычно на 12м применяют балку. Проигрываем в массе, выигрываем в простоте изготовления и габаритах. Но, конечно, при обосновании возможны исключения.
Если расцентровка в узлах превышает определенные в СНиП "Стальные конструкции" величины, то в расчете элементов фермы необходимо учитывать возникающие в узлах моменты.
 
 
Непрочитано 06.05.2008, 14:00
#11
Труса

примус починяю
 
Регистрация: 01.12.2006
сами мы не местные
Сообщений: 86


Ну да, но у меня они не превышают 0.25 высоты поясов. Выводы :
я так понимаю варить лучше в стык на заводе?
экономичнее использовать балку, она также будет двускатной и ее так же варить?
__________________
двутавр тебе в печень..
Труса вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2008, 14:19
#12
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


Ну допустим ферма, хотя я за балку, а зачем 12-ти метровую ферму делать из половинок? Она и целая будет "габаритом"
Вячеслав А вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2008, 14:35
#13
Труса

примус починяю
 
Регистрация: 01.12.2006
сами мы не местные
Сообщений: 86


Габаритом будет и 18-ти метровая ферма. Хотел узнать как лучше. Можно какой нибудь чертежик такой балки?
__________________
двутавр тебе в печень..
Труса вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2008, 14:37
#14
Труса

примус починяю
 
Регистрация: 01.12.2006
сами мы не местные
Сообщений: 86


Для полноты картины: цех 12х30, высота до низа ферм 7,2м. Колонны - широкополочные двутавры, стропильные конструкции соответственно фермы, или теперь уже, балки.
__________________
двутавр тебе в печень..
Труса вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2008, 15:21
#15
DK


 
Сообщений: n/a


Для цеха однозначно нужно применять балку. Сэкономите на длине колонн, высоте стен и отапливаемом объеме. Балку на переломе варить сварным швом, равнопрочным основному металлу. Растянутый стык нижнего пояса надо усилить приваркой тавра.
Для фермы эксцентриситет 0,25 высоты пояса - это весьма существенный эксцентриситет (см. п 13.6 СНиП "Стальные конструкции").
 
 
Непрочитано 06.05.2008, 15:43
#16
Труса

примус починяю
 
Регистрация: 01.12.2006
сами мы не местные
Сообщений: 86


Тогда сопряжение ригеля с колонной следует выполнять жеским? Поясните пожалуйста как именно и куда приваритьтавр, не смог представить.
__________________
двутавр тебе в печень..
Труса вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2008, 16:05
#17
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


во первых проверь на продавливание стенки (условие по памяти - 0.8 от ширины полки опорного элемента - максимальный диаметр раскоса по условию на продавливание стенки гсп)
во вторых 120х4 это много для растянутого пояса!!!!!!!!!!!!!!
в третьих фланцевое сединение по центру или если позволяет габарит по доставке цельный пояс и не как!!!!!!!!!!!!!!!! оним словом не мудри!!!!
расценровка которая показана не страшна (можеш проверить на моменты но на 99% длины швов по контуру будет достаточно!!!!!)
экономия в 1.5 раз это лучще упрощения монтажа и производства!!!!!!!
вес а следствие увеличение массы колонны. Возникает вопрос что экономичнее!!!
Аон протеворечив на одном с экономишь в другом проиграешь.

Последний раз редактировалось Foksolic, 06.05.2008 в 16:16.
Foksolic вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2008, 16:16
#18
DK


 
Сообщений: n/a


Тавр со отенкой треугольной формы, вырезанный из двутавра имеет смысл приварить для того. чтобы в зоне максимального момента снять растягивающие напряжения со сварного шва. Может быть, лучшим решением будет приварить снизу гнутую накладку.
Сопряжение ригеля с колонной может быть выполнено как жестким, так и шарнирным. Это зависит от Вашей расчетной схемы. При шарнирном опирании узлы получаются проще и конструкция менее чувствительна к неравномерным осадкам фундаментов.
 
 
Непрочитано 06.05.2008, 16:33
#19
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Я тоже делал перекрытие цеха 12м и тоже сделал ферму, правда она была треугольной и весила вообще где-то 400кг. Оно легче и дешевле балки однозначно. Но вот по поводу огромного пространства, которое жрет тепло - этого ни я ни начальство не учли. Так что здесь думать нуно. Может лучше рамы сделать. Это, по моему, самый лучший вариант.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2008, 16:33
#20
sergtsw


 
Регистрация: 22.09.2005
Сообщений: 61


Здесь (в downloade) есть серия УНИКОМ, там есть 12 метровые фермы из ГСП.
sergtsw вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2008, 16:49
#21
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


устройте подвесные потолки и уложите на них утеплитель!!!!!!!!!!! (если нет подвесного оборудования!!!)
Foksolic вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2008, 17:36
#22
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Foksolic Посмотреть сообщение
устройте подвесные потолки и уложите на них утеплитель!!!!!!!!!!!
Не надо так кричать. Сделаем. Может быть...
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2008, 17:44
#23
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Foksolic Посмотреть сообщение
устройте подвесные потолки и уложите на них утеплитель!!!!!!!!!!! (если нет подвесного оборудования!!!)
Хотел бы я посмотреть как Вы это сделаете. Сколько материалов дополнительно угробите. Как обеспечите для осмотра конструкции, находящиеся на чердаке. Как избавитесь от мостиков холода по колоннам. И т.д. и т. п.
 
 
Непрочитано 06.05.2008, 18:52
#24
Труса

примус починяю
 
Регистрация: 01.12.2006
сами мы не местные
Сообщений: 86


Фоксолис, а как приварить 100й раскос к 100му нижнему поясу? Если опирание шарнирное то двутавр 50Ш3 этож опупеть, при жеском - 40й. Блин я в смятении, что предпочесть?
__________________
двутавр тебе в печень..
Труса вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2008, 22:06
#25
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


Подбор сечений выполняется по формулам
растижение: А=N/(R*(коэффицент условий работы))
сжатие: А=N/(R*(коэффицент условий работы)*ф)
если следовать данным формулам и тем усилиям то тут перебор!
ну а стыковка элементов производится угловыми швамими, возможно наложение накладок по бокам, если ишвы не проходят.
естественно что при различном креплении происходит перераспределение усилий. если совсем, то проведи примерный техникоэкономический расчет он даст хоть какойто ответ. так сказать сложно, слишком монго условий.
Foksolic вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2008, 11:14
#26
Труса

примус починяю
 
Регистрация: 01.12.2006
сами мы не местные
Сообщений: 86


Усилия определял в лире, сечения подбирал вручную, по привиденным вами формулам. По расчету проходит - верхний пояс 140х100х4, нижний 100х4, опорные раскосы и прочие - 80х4. Решил опорные раскосы учвеличить до 100, в запас так сказать, отсюда и вылезли 120е пояса, по конструктивным требования. А расчет швов это разве не задача КМД?
В итоге - начальство хочет ферму, в итоге она останется.
Спасибо большое всем откликнувшимся, такие дискуссии как бальзам на душу.
__________________
двутавр тебе в печень..
Труса вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2009, 09:33
#27
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Извините, сообщение перенаправил
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: MyScreenHunter.jpg
Просмотров: 337
Размер:	21.3 Кб
ID:	17521  

Последний раз редактировалось SHURF, 18.03.2009 в 09:39.
SHURF вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Ферма из гнутосварных профилей



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Квадратная труба - хорошо или плохо. Lun@tiK Конструкции зданий и сооружений 86 20.09.2011 13:27
Ищу серию 1.436.3-21 Окна с переплетами из гнутосварных профилей paha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 31.03.2010 14:06
Ферма из гнутосварных труб Bobkova Конструкции зданий и сооружений 5 07.12.2007 23:01
Типовые фермы из гнутосварных профилей danila_kildeev Конструкции зданий и сооружений 7 07.12.2006 11:01
Чертежи ферм из гнутосварных профилей Дмитрий AutoCAD 8 08.09.2003 23:17