О совпадении осей соседних зданий.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > О совпадении осей соседних зданий.

О совпадении осей соседних зданий.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.03.2008, 13:53 #1
О совпадении осей соседних зданий.
Pilot
 
Проектировщик свиноводство
 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 2,291

Есть проектируемые здания (свинарники).
На схеме для простоты показаны 2 здания, на самом деле их много. Одно из зданий имеет длину, не кратную 6000.

Нам нужно, чтобы размер 4200 между колоннами приходился на середину этого здания (верхняя пара зданий на схеме). Так проще и удобнее размещать оборудование.

Однако проектировщики ссылаются на СНиП (если нужно узнать на какой именно - то узнаю), по которому будто бы требуется совпадение осей всех зданий, строящихся на одной площадке (нижняя пара зданий на схеме).

По нормальной логике это бред.

Правы ли проектировщики?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: tmp1-Model.jpg
Просмотров: 480
Размер:	22.2 Кб
ID:	4550  


Последний раз редактировалось Pilot, 22.03.2008 в 14:04.
Просмотров: 9514
 
Непрочитано 22.03.2008, 14:46
#2
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Я встречал такую нумерацию осей . Не знаю есть ли на неё стандарт или это самодеятельность ,но такая нумерация позволяет сохранить общие оси на объекте.
0.7 в номере оси это 0.7 шага (6000 х 0.7 = 4200).
Вложения
Тип файла: zip scn0001.zip (395.5 Кб, 176 просмотров)

Последний раз редактировалось boris_r, 22.03.2008 в 15:23.
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2008, 15:50
#3
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


(от неспеца) На американских строительных чертежах часто бывают дополнительные оси, не совпадающие со стандартным шагом. И нумеруются они, например, так: 1 2 2.3 3 4 4.7. То есть, вероятно, так, как показал boris_r. Ось 4 на второй картинке сверху должна называться 3.7
Vova вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2008, 16:18
#4
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


А я ведь так и написал.
boris_r вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2008, 17:51
#5
Pilot

Проектировщик свиноводство
 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 2,291


Вашу мысль я понял. Но дело не в нумерации осей, а в их относительном расположении для разных зданий.

Объясню чуть иначе (см. рисунок).
Как показано для верхней пары зданий - делать нельзя.
Надо делать так как показано для нижней пары зданий.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: tmp1-Model.jpg
Просмотров: 373
Размер:	24.9 Кб
ID:	4570  
Pilot вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2008, 19:15
#6
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


На втором здании ,три правых оси не должны ломаться.Они находятся на новых,промежуточных ,осях ,логически связаных с общей для объекта сеткой.
boris_r вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2008, 20:49
#7
Pilot

Проектировщик свиноводство
 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 2,291


Цитата:
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
На втором здании ,три правых оси не должны ломаться.Они находятся на новых,промежуточных ,осях ,логически связаных с общей для объекта сеткой.
Еще раз:

1. У каждого здания свои оси, которые совпадают с расположением колонн зданий.
2. Никакие оси не ломаются.
3. Убираю с рисунка (если так непонятно) все оси к чертовой матери. Рисую колонны.

Еще раз задаю вопрос:
Можно ли запроектировать и построить здания с расположением колонн, как показано на верхнем рисунке?
Или нужно обязательно располагать как на нижнем рисунке?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: tmp1-Model.jpg
Просмотров: 314
Размер:	23.5 Кб
ID:	4575  

Последний раз редактировалось Pilot, 22.03.2008 в 21:02.
Pilot вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2008, 21:26
#8
игорёк

проектирование
 
Регистрация: 30.10.2005
москва
Сообщений: 216


Цитата:
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Есть проектируемые здания (свинарники).
На схеме для простоты показаны 2 здания, на самом деле их много. Одно из зданий имеет длину, не кратную 6000.

Нам нужно, чтобы размер 4200 между колоннами приходился на середину этого здания (верхняя пара зданий на схеме). Так проще и удобнее размещать оборудование.

Однако проектировщики ссылаются на СНиП (если нужно узнать на какой именно - то узнаю), по которому будто бы требуется совпадение осей всех зданий, строящихся на одной площадке (нижняя пара зданий на схеме).

По нормальной логике это бред.

Правы ли проектировщики?

Я тоже так думаю.
Что-то я не пойму какое отношение имеют оси одного здания к осям другого. Привязка зданий на сколько я помню делается на генплане а не на плане этажа.
А вот что за проектировщики и что за СНиП это интересно.
Мое мнение: можно запроектировать как показанно на нижнем рисунке, и никакое отношение одно здание не имеет к другому (обозначение осей). Проектируется ЗДАНИЕ одно, потом привязывается на генплане
игорёк вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2008, 22:22
#9
Pilot

Проектировщик свиноводство
 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 2,291


игорёк, я тоже считаю - настало время ознакомиться с этим пунктом СНиПа. В понедельник запрошу.
Pilot вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2008, 05:28
#10
Фоса

Главный инженер
 
Регистрация: 16.02.2008
Красноярск
Сообщений: 68


Pilot,
ответ: запроектировать и построить здания как показано на Верхнем рисунке Можно.
По-моему этот СНиП называется: "..у нас уже есть разработанное здание как на нижнем рисунке, а переносить пролет 4200 в середину мы не хотим..хотим денег сразу.."
Фоса вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2008, 09:15
#11
Pilot

Проектировщик свиноводство
 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 2,291


Фоса, у них нет уже разработанного здания. Проектируется с нуля.
Pilot вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2008, 09:28
#12
Alaspher


 
Регистрация: 11.10.2004
e•burg
Сообщений: 755


Ерунда какая-то - пусть дадут ссылку на пункт СНиПа, который я безбожно нарушал 15 лет...

ЗЫЖ Нумерация осей каждого здания - самостоятельна и не надо никак их связывать.
Alaspher вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2008, 11:11
#13
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Более того, когда здания будут построены, оси у них обязательно не будут совпадать. Даже если всё в пределах допусков. Уж каких только зданий не пересажали параллельно...

И шаг осей у них бывал не одинаковый. Как правило, это вызывалось особенностями технологии, местными условиями, конструкциями. И никакого смысла нет следовать мифическому (?) пункту СНиП.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2008, 14:17
#14
Pilot

Проектировщик свиноводство
 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 2,291


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
И никакого смысла нет следовать мифическому (?) пункту СНиП.
Вот жду от них, когда они мне этот СНиП с пунктом сообщат... Даже интересно.

Самое главное, что от этой ерунды у них больше гимора будет, а не у меня.
Pilot вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2008, 14:36
#15
pala3


 
Регистрация: 08.05.2007
Белгород
Сообщений: 27


слушай Pilot, мы уже столько этих свинарников запроектировали и прошли экспертизу, но такую ересь с осями встречаю впервые. Поверь, это бред. Делай как и было без всяких мифических снипов. Главное- это технология, любой эксперт против этого ничего не скажет.
pala3 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2008, 10:52
#16
Madtosh

Инженер-проектировщик всегда
 
Регистрация: 04.10.2007
Москва
Сообщений: 699


Есть такой ГОСТ 23838-89, там про разбивку осей зданий. В любом случае, если сделать так как требуют проектировщики, ВСЕ оси зданий все равно не совпадут. Надо уточнить, что за СНиП такой и, если, там дествительно такие требования, то получается оба варианта не верны, и из двух неверных выбирате наиболее удобный вам.
__________________
Просто проектолог
Madtosh вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2008, 15:47
#17
paradplanet


 
Регистрация: 30.06.2006
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Еще раз:

1. У каждого здания свои оси, которые совпадают с расположением колонн зданий.
2. Никакие оси не ломаются.
3. Убираю с рисунка (если так непонятно) все оси к чертовой матери. Рисую колонны.

Еще раз задаю вопрос:
Можно ли запроектировать и построить здания с расположением колонн, как показано на верхнем рисунке?
Или нужно обязательно располагать как на нижнем рисунке?
Из своего опыта могу сказать, что это абсолютно не проблема. Для удобства я обычно делаю разметку так.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: (1).jpg
Просмотров: 239
Размер:	20.0 Кб
ID:	4735  
paradplanet вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2008, 16:12
#18
Madtosh

Инженер-проектировщик всегда
 
Регистрация: 04.10.2007
Москва
Сообщений: 699


Цитата:
Сообщение от paradplanet Посмотреть сообщение
Из своего опыта могу сказать, что это абсолютно не проблема. Для удобства я обычно делаю разметку так.
Вот и не правильная разметка. Цифровые оси должны быть со стороны здания с бОльшим количеством осей.
__________________
Просто проектолог
Madtosh вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2008, 18:04
#19
paradplanet


 
Регистрация: 30.06.2006
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Madtosh Посмотреть сообщение
Вот и не правильная разметка. Цифровые оси должны быть со стороны здания с бОльшим количеством осей.
Уверен??? В стране в которой я работаю буквы в осях должны быть сверху или снизу, цифры слева или справа.
paradplanet вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2008, 21:59
#20
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


В России, по-моему, наоборот
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2008, 11:22
#21
Pilot

Проектировщик свиноводство
 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 2,291


На этот счет даже в ГОСТе есть: цифры по стороне с бОльшим количеством осей... или по длинной стороне... Забыл, надо будет посмотреть.
Pilot вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2008, 11:31
#22
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Ответ был понятен автору вопроса еще до написания 1-го поста, тем не менее ветка добралась до второй страницы.
Я почему то вспомнил как во времена, когда ксерокс уже изобрели, а фотошоп еще нет, изготавливал для разводки инвестора правильные СНиПы с правильными текстами при помощи клея, ножниц и ксерокса. В нынешнее продвинутое время СНиПы апгрейдить гораздо легче. Кто еще пользуется такой технологией, сознавайтесь!
AIK вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2008, 12:56
#23
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Pilot, наверно ты их не понял. СНиП на генеральные планы говорит о том, что оси зданий должны (по возможности) совпадать, т.е. здания должны стоят "в ряд". Одно напротив другого. Чтоб было ровно и красиво.
Никаких требования о совпадении нумерации осей зданий нет.
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2008, 12:58
#24
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от paradplanet Посмотреть сообщение
Уверен??? В стране в которой я работаю буквы в осях должны быть сверху или снизу, цифры слева или справа.
Смотря как здание на плане
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2008, 21:05
#25
paradplanet


 
Регистрация: 30.06.2006
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Смотря как здание на плане
Совершенно согласен, я делаю так как мне удобно. Никто пока не придирался. Я пытался показать как на мой взгляд удобно располагать оси, а порядок обозначения не столь важен.
paradplanet вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2008, 17:21
#26
Madtosh

Инженер-проектировщик всегда
 
Регистрация: 04.10.2007
Москва
Сообщений: 699


Цитата:
Сообщение от paradplanet Посмотреть сообщение
Уверен??? В стране в которой я работаю буквы в осях должны быть сверху или снизу, цифры слева или справа.
Я имею ввиду Россию и ее ГОСТ 21.101.
__________________
Просто проектолог
Madtosh вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2008, 14:58
#27
Басманова Юлия

Рублю окно в Европу
 
Регистрация: 05.12.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 63
<phrase 1=


ГОСТ 21.101-97
Координационные оси


5.4 На изображении каждого здания или сооружения указывают координационные оси и присваивают им самостоятельную систему обозначений.
Басманова Юлия вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2008, 15:49
#28
A III


 
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331


Извините за
Цитата:
Сообщение от AIK Посмотреть сообщение
Ответ был понятен автору вопроса еще до написания 1-го поста, тем не менее ветка добралась до второй страницы.
Я почему то вспомнил как во времена, когда ксерокс уже изобрели, а фотошоп еще нет, изготавливал для разводки инвестора правильные СНиПы с правильными текстами при помощи клея, ножниц и ксерокса. В нынешнее продвинутое время СНиПы апгрейдить гораздо легче. Кто еще пользуется такой технологией, сознавайтесь!
AIK - не в бровь а в глаз...
A III вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2008, 19:42
#29
Колян Коляныч


 
Регистрация: 07.04.2008
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
В России, по-моему, наоборот
В России всегда все наоборот.

По сабжу:
а)разбивка осей как угодно. Главное, чтобы последовательность букв/цифр в маркировке не перепуталась (наглядные примеры - типовые серии многоэтажных жилых панельных домов - прям ща перед носом у меня лежит)
б)а здания расположены рядом или смежно? Возможно это был случай недопонимания, и проектировщики просто ориентируются на смежную схему.
в)при комплексном проектировании оси даже параллельных зданий пытаются "причесать". Было ли проектировщикам показано решение с проиндексоваными осями нижерасположенного здания (С1,D1,E1)? А я бы и цифровые оси еще попросил бы (заставил бы) на сквозную нумерацию перевести, если процессы в зданиях завязаны.

П.С. при 4й реконструкции цеха и 3м его расширении оси маркировали буквенноцифровым способом + обозначение осей из фудаментов оборудования взяли (круг-квадрат, двойной квадрат...). ДА, нарушаем! А как еще???
__________________
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy:
Колян Коляныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > О совпадении осей соседних зданий.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Назначение осей пристроенных зданий Басманова Юлия Прочее. Архитектура и строительство 3 05.10.2007 11:34
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35