| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad
Сообщений: n/a
|
||
Просмотров: 78492
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вставить рисунки грамотно у меня не получается, так что переходите по ссылкам:
http://lena-ufa.narod.ru/Styk1.JPG http://lena-ufa.narod.ru/Styk2.JPG http://lena-ufa.narod.ru/Styk3.jpg |
|||
|
||||
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911
|
Размер элементов важен.. чем мельче тем "точнее" у тебя получатся значения расчетного армирования! (посчитанного в скаде, разумеется). А для выдачи усилий лучше уменьшать значение шага триангуляции у колонн и т.п. (в ключевых сечениях) Жесткие крестообразные элементы необходимы для того чтобы уменьшить концентрацию напряжений в месте стыка и передать их на соседние узлы!!! я делал такой вариант.... но в этом варианте - ты теряешь армирование крайнего сечения колонны... (говорил с разработчиками... они мне такой вариант одобрили )
![]() ![]() ![]() ![]() [ATTACH]1097645746.jpg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Давайте рассмотрим минуса всех указанных вариантов:
X-DeViL: Некорректно моделируется колонна в месте стыка. Возникают сомнения в корректности полученных моментов в связи с моделированием изменения жесткости колонны в расчетной схеме при фактическом постоянстве ее сечения. Это по-моему, не хорошо. по ссылкам: 1. Не указаны размеры этиж жестких элементов как функции геометрии плиты и колонны. Не явна жесткость этих элементов. Не приведены рекомендации по их определению. 2. Аналогично- не приведены рекомендации по жесткости, нет обоснования шага КЭ и соответственно размера вставок. Возможны дополнительные усилия в колонне вследствии появления элементов большой жесткости. 3. Мало что понятно.... Но если предположить, что это просто незамоделированы надколонные КЭ, то можно предположить, что всплески усилий в таком случае автоматом перейдут на ближайшие КЭ( по моему опыту. Я когда то что-то подобное объединением перемещений пытался делать и видел эту картину). Лена Моя оценка- ни один из этих способ не является корректным. Кроме того, влечет усложнение расчетной схемы. Мой совет- моделировать простыми оболочками без всяких выкрутасов. При этом шаг КЭ в приопорной зоне выбирать как 2H плиты, но не более сечения колонны. У меня и статья была на эту тему. Значения главных усилий при таком расчете показывают хорошую согласованность с результатами пространственного расчета, а значит и площади армирования будут более-менее корректными. Поэтому рекомендация, данная Вам преподавателем, в принципе близка к истине, как я ее понимаю. Кстати, я лировец. А Лиру у вас не преподают? |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Дмитрий
Создавая жесткую площадку, я воспроизвожу гипотезу плоских сечений и ничего более... Не совсем. Гипотеза плоских сечений предполагает, что все сечения элемента остаются плоскими при деформировании. А здесь для плиты ты вводишь не гипотезу плоского сечения, а гипотезу отсутствия изгиба (т.е. равенство перемещений) в точке опирания. Это чуть-чуть разные вещи. Когда я учился считать плоские перекрытия, то подобного я добивался путем объединения перемещений точек перекрытия, находящихся внутри колонны по Z. Это не спасало. Вот основные грабли: 1. Необходимость в уменьшении шага треугольников в приопорной зоне вызывает увеличение усилий в этих элементах. Есть такой эффект. Чем мельче шаг КЭ в приопорной зоне, тем выше в них усилия. Причем- абсолютно левые. Я из любопытства как-то довел пощадь расчитанной надопорной раматуры до 100см2/мп ![]() 2. Всплески усилий ты получишь просто в соседних элементах. Проверено. 3. Из-за излишней жесткости стыка колонна-перекрытия в таком случае колонна еще поймает и дополнительные усилия от горизонтальных воздействий Поэтому- лучше всего у меня, лично, зарекомендовала практика делать хорошую "правильную" триангуляцию в приопорных зонах. И дает хорошую сходимость с пространственными расчетами. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 30.08.2003
Новосибирск
Сообщений: 76
![]() |
Maestro "Поэтому- лучше всего у меня, лично, зарекомендовала практика делать хорошую "правильную" триангуляцию в приопорных зонах. И дает хорошую сходимость с пространственными расчетами."
Полностью поддерживаю(сам так делаю), но при таком способе задания схемы на колонны не передаются крутящие моменты от перекрытия, а они иногда бывают достаточно большие. Будем ждать когда в SCAD введут оболочки с учетом момента в плоскости оболочки. P.S. Вопрос не по теме: как при ответе в форуме делать цитирование предидущего сообщения? |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
maestro
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Влад
но при таком способе задания схемы на колонны не передаются крутящие моменты от перекрытия, а они иногда бывают достаточно большие. Честно говоря- не замечал. Будем ждать когда в SCAD введут оболочки с учетом момента в плоскости оболочки. Нет. Будем ждать, когда в Lira введут оболочки с учетом момента в плоскости оболочки. ![]() Дмитрий Гипотезу плоских сечений я ввожу не для плиты, а для колонны (узлы жесткого тела только в пределах сечения колонны). А про плиту - так ее на самом деле там (в теле колонны) ваще нет! Потому и нехрена ей там изгибаться! Эт-то все мило, ессно. Но есть тонкости. Дело в том, что наибольшая концентрация растягивающих напряжений в плите как раз и наблюдается на опоре, т.е. там, где вводишь бесконечные жесткости. Максимальные углы поворота плиты (можешь проверить) тоже в приопроной зоне. Влияя на жесткость этого узла и мешая перекрытию поворачиваться на колонне как ему вздумается, ты можешь изменить работу плиты во всяком случае в приопорной зоне. Кроме того- как это "ее там нет"? Есть арматура плиты (а тем более- максимум растянутой)- значит, есть и плита. Да, там повышенная жесткость. Да, перемещения этих точек по Z практически одинаковы ввиду жесткости колонны. Но- дело, конечно, твое, но с введением дополнительных жесткостей в схему и спецэлементов нужно вообще быть очень осторожным. Если есть возможность, то я всегда стараюсь этого избегать. Описанного тобой эффекта можно добиться проще и надежней- объединением перемещений. |
|||
![]() |
|
||||
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911
|
Дмитрий
Ой... на самом деле я слегка "перпутал" ![]() ![]() ![]() Вопрос... А каким обзом затать ЖЕСТКИЕ ПЛАСТИНЫ в !!!!СКАДЕ!!!!!? |
|||
![]() |
|
||||
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911
|
To ALL
Господа!!!! а зачем эта "ловля миллиметров"?Что вам даст повышение точности на 1%? ничего! в крайнем случае экономию на D арматуры ![]() все это мысля в слух ![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
X-DeViL
Угадал, прааативный ![]() 1. Оболочка остается тойже высоты, т.е. не моделируется увеличение h0 за счет капители 2. Неявен способ вычисление жесткостных характеристик дополнительных стежней, а ведь их жескость будет сильно влиять на схему. 3. Неявна адекватность такого узла по жесткости реальному узлу. 4. Возникающе концентрации напряжений в местах примыкания наклонных стержней. 5. При моделировании большой капители для больших пролетов количество стержней еще более возрастет. Подбор жесткостей станет еще более неявным. Вот такая фигня. Теперь о точности. Я согласен- сверхвысокая точность и супервылизывание не нужны. Нужны и запасы на дурака. Но это не отменяет необходимость правильных расчетных схем, ибо неправильные могут дать и качественно неправильную картину, а вот тут уже ни одним запасом прочности не отмажешься. |
|||
![]() |
|
||||
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911
|
(заметте, запугали девочку своими умными дискуссиями, на тему "сейсмика в несейсмичных районах") Хорошо... а если задать капитель ОБЪЕМНЫМИ элементами? и жесткость реальная.. и проблем с распределением усилий в сечениях не возникнет
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Могу посоветовать книгу
А.В. Перельмутер, В.И. Сливкер "Расчетные модели сооружений и возможности их анализа", Киев, Изд. "Сталь" 2002 В главе 5.3.1 очень подробно все написано. А если кратко, то стержень моделирующий колонну сопрягается с плитой при помощи абсолютно жесткого тела, имеющего размеры колонны. |
|||
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
maestro
Цитата:
А есть "там" плита или нет - вопрос не принципиальный, главное, что реальное опирание не на точку. А измельчение шага КЭ не рашает саму проблему - учет реальных размеров сечений и совместности работы. Это простая подгонка результата, основанная на осреднении прогой усилий в центре КЭ. Хорошо, когда знаешь к чему подгонять (что само по себе спорно), а вот если нет? ЗЫ. Конечно, ты не согласишься насчет подгонки, но какова тогда физическая основа этого способа? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
>Maestro
Я не совсем понял Ваши возражения Дмитрию, по жесткой вставке. ИМХО он совершенно верно поступил. Он взял схему и сказал---вот в этой точке будет максимальный момент, то бишь у края жесткой вставки. Давайте отложим кляксу изолиний напряжений плиты от колонны, то они будут смещены к пролёту, и отметим эту точку. Теперь выполним расчёт, как Вы утверждаете, будет более правильно. Отложим от оси изолинию напряжений к пролёту отметим точку и увидим ,что она ушла к колонне. А это значит, что мы в данной точке сечения не требуем должного армирования. Конечно и безусловно, в численном выражении это мало что значит, вопрос в принципе, в самой идее. Зачастую вряд ли стоит заниматься кгм. когда речь идет о тм. Или как говорят в народе ловить блох. Но всё дело в том, что отчасти и благодаря блохам люди стали развивать хим. промышленность, да и чаще мыться тоже: ![]() |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Всем большое спасибо за участие! Но честно говоря, все стало только хуже :cry:
Я провела расчет 3 способами для своей расчетной схемы (см. 1 постинг): 1) плита стыкуется через жесткие элементы в пределах геометрических размеров колонны - похожие варианты предлагали X-Devil, Дмитрий и hralgar, но я предпочла, тот что нашла сама: стык колонны с плитой моделировался 8 жесткими крестовыми стержнями. Жесткость назначалась в 100 раз больше чем у бетона В20 (пробовала в 10 и в 1000 раз больше – разница в результатах не велика); сечение «жестких» элементов равняется толщине плиты (20 х20см); по длине элементы не выступают за геометрические размеры колонны (40х40 см). Шаг триангуляции 20 см (при сетке колонн 6х6 м, сетка триангуляции была идеально ровная). Результат (вдоль одной оси) – максимальная арматура над опорой – 18,6 см2/пм; нижняя арматура в пролете - 7,8 см2/пм. 2) Вариант Maestro: стык не моделируется – колонна просто стыкуется с плитой; шаг триангуляции равен 2Hплиты (что равняется сечению колонны) – 40 см (сетка триангуляции опять же получилась красивая). Результат – максимальная арматура над опорой – 25,9 см2/пм; нижняя арматура в пролете - 9,1 см2/пм. Уменьшение сетки триангуляции приводит к еще более высоким результатам. 3) Ручной расчет – по совету учителей и рекомендациям по проектированию безбалочных безкапительных перекрытий: система режется на полосы шириной 6 м, из которых компонуются рамы с ригелями сечением 0,2х6м. Подбирается арматура, которая затем по коэффициентам перераспределения из рекомендаций распределяется на надколонную и межколонную полосы. Затем проверяется, способно ли сечение плиты над колонной воспринять момент от колонн и, при необходимости, армирование повышается (см. выложенные на этом сайте рекомендации). Результат – максимальная арматура над опорой – 14,34 см2/пм; нижняя арматура в пролете - 6,5 см2/пм. Так что же правильно?!!! Если подходить с точки зрения статистики, то 2 и 3 вариант надо отбросить как экстремальные. Но может я где ошиблась? Помогите, плиз!!! ![]() Если можно, вышлите мне кто-нибудь реальную расчетную схему под Scad 7.31 или Лиру 9.0 для безбалочного перекрытия в контакте с колонной. Пожалуйста! Адрес: lena-ufa@yandex.ru P.S. А Лиру у нас не преподают. Хотя программа есть. Большой разницы от Scada для небольших задач я не заметила. |
|||
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Лена
Я думаю, надо ориентироваться на результаты ручного расчета. Со сгущениями ситуация, на мой взгляд, такая: в плоских КЭ, примыкающих к стержню, есть один узел, в котором решение получается сингулярно, но т.к. в остальных узлах оно нормальное, при осреднении все это более-менее разгоняется. При уменьшении размеров КЭ, а также при использовании треугольников (узлов меньше) ситуация усугубляется, т.к. мы приближаемся к "нехорошей" точке и средние значения усилий в КЭ резко возрастают. |
|||
![]() |
|
||||
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911
|
Дмитрий
Цитата:
Лена Лена.. хотелось бы увидеть все 3 варианта схемы... "помацать их мышкой" ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Лена!
Если вы решили разобраться окончательно, то рекомендую такой способ: 1. Проведите полное моделирование ячейки перекрытия из пространственных КЭ 2. Рассчитайте 3. Запишите величину главных усилий в верхних пространственных КЭ 4. Сравнивайте с верхними главными напряжениями в оболочках по разным вариантам. Кто ближе всего будет из плоских расчетов- тот и прав. В свое время я так подбирал расчетную схему моделирования этого узла. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
wjea
Ой... Друг wjea! Или перефразируй замечания, или дай рисунок. Понять твой текст я не в силах ![]() Дмитрий Хорошо, предположим, я тебя не понял. Тогда объясни, пожалуйста, что такое "ввожу абсолютно жесткое тело". Пластина большой жесткости? Объединение перемещений? Стержневые КЭ большой жесткости? Что? |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
X-DeViL
Нет. Так нельзя. Я пробовал. Дело в том, что... я толком объяснить видимо не смогу.. На подсознательном уровне это звучит так: объемные КЭ не воспринимают моментные нагрузки. Чтобы в этом убедиться, сделай простенькую схемку из объемных КЭ- ну, скажем какой-то кубик... И пригрузи там узелок моментом. Посчитай. И попытайся вывести усилия в них, перемещения- бесполезно. В каждом узле объемного КЭ есть только 3 степени свободы- X,Y,Z. Поворотов- нет. Поэтому нет и моментов. Поэтому скрещивать оболочки с объемниками надо оччень аккуратно, наперед зная, что моменты, которые оболочки приведут в узлы, объемники не воспримут. А моделить для сравнения нужно ВСЮ ячейку объемниками- плиту из объемников, колонну из объемников, нагрузку- на объемники. Стержневых или пластинчатых вообще быть не должно. Вот потом и сравниваешь результаты расчетов плоских и объемных схем по величине главных напряжений- больше-то не по чему. А зная, что площадь армирования в современных кад-системах есть функция главных напряжений, то можно сделать выоды и о том, где корректней армирование будет. Картинку дать и расчетную схемку не могу- дома лежит все. но постараюсь не забыть завтра. |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
maestro
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911
|
maestro
"Ты прав пятачек, твоя ж.... шире, чем мои четыре" ![]() Действительно как показала практика (тока что проверил) объемный КЭ НЕ ВОСПРИНИМАЕТ моменты! НО!! Перемещения воспринимает УЗЕЛ на который приложена нагрузка... причем БЕЗ учета жесткости элемента!!!!!!! "вот и верь после этого людям" (с) ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вы уж извините, я ввела всех в заблуждение - при проведении расчета по второму варианту я допустила ошибку в исходных данных: моделирование колонны жесткими крестовыми стержнями проводилось не в пределах геометрических размеров колонны, а в пределах зоны А=Hколонны+Hперекрытия (см. 1 рисунок в моих первых постингах). Если же стержни располагать только в пределах сечения колонны, то результаты получаются примерно такими же как и в варианте maestro, когда стык не моделируется – колонна просто стыкуется с плитой. Однако результаты армирования над опорой по-моему слишком велики.
[/quote] maestro 1. Проведите полное моделирование ячейки перекрытия из пространственных КЭ 2. Рассчитайте 3. Запишите величину главных усилий в верхних пространственных КЭ 4. Сравнивайте с верхними главными напряжениями в оболочках по разным вариантам. Кто ближе всего будет из плоских расчетов- тот и прав. Цитата:
Только, блин, узлы у них перемещаются не кто как захочет, а как точки абсолютно жесткого тела. Цитата:
|
|||
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Лена
К сожалению, точно сказать как наложить такие кинематические условия в SCAD или Лире я не могу... Вроде там нет такой "готовой" функции (правда, есть жесткие вставки - надо посмотреть). В Stark этот фокус проделывается без проблем... |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Лена
Ваши деления оба слишком крупные. Чтобы получить хоть какую-то картину по сечению плиты, его нужно раздробить хотя бы на 5 частей. Можно- и на семь-восемь. Это нужно для того, что получить реальную работу, чтобы увидеть, как не сработает гипотеза плоских сечений. Т.е. я бы рекомендовал размеры 100х100, 150х150, 200х200 в плане и толщиной скажем 200/5=40мм. Вот. А вообще- если хотите научится КЭ анализу, то вам хорошо сейчас много эспериментировать. Сделайте 4-5 ячеек из пространственных КЭ с разными шагами, обратите внимание на моделирование связями несуществующих частей перекрытия в случае пространственных КЭ. Там все не так просто- учтите, что пространственным КЭ бесполезно запрещать поворот, т.е. при наложении традиционных для плоских оболочек "паровозиков" по краям (т.е. запрещения поворотных связей) вы ничего хорошего не получите- реально сечение из объемников все равно повернется. Обязательно попробуйте Лиру. Посравнивайте все. Вобщем экспериментируйте. Вовсю используйте свой главный плюс по сравнению с большей частью здесь собравшихся- вам не надо выдавать рабочку ![]() |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
maestro
Это принципиально разные вещи... При объединении перемещений узлы премещаются одинаково. Узлы, принадлежащие абсолютно жесткому телу перемещаются таким образом, что расстояния между ними не изменяются. Простым объединением линейных перемещений мы фактически "запираем" возможность соответствующих поворотов реального сечения колонны, что не есть правильно... |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Дмитрий
Имеет место недоразумение в твоем понимании "объединение перемещений". Дело в том, что объединять перемещения точек можно по различным направлениям. Объединяя перемещения точек над колонной только по Z я тем саммы имитирую абсолютно жесткое тело колонны- перемещение точек по Z будут одинаковы. При этом собсно повороты узлов, т.е. перемещения по направлениям Ux, Uy, Uz могут быть у этих узлов произвольные и какие угодно разные. То же касается линейных перемещений X, Y. Объединением перемещений различных узлов по различным направлениям, в том числе по направлениям локальных осей узлов можно добиваться моделирования различных эффектов в конструкции. Так что скорее всего, имхо, мы все-таки об одном итом же говорим. |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
maestro
Недопонимание действительно имеет место, но только с твоей стороны :wink: Цитата:
[ATTACH]1097845293.jpg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
В приведенной тобой- никак. Как может реализовываться поворот в узле 2, если ты зажал плечи- узлы 1 и 3? Но даже в приведенной тобой схеме может реализовываться, например перемещение точек 1,2,3 по Х-У., повороты в узлах 1-3. Если ты хочешь, чтобы узлы 1и3, перемещаясь оставались в одной плоскости общего вида (т.е. с возможными поворотами), то этого придется добиваться введением повышенной жесткости элементов 1-2, 2-3. Иного пути нет. В любом случае, любые объединения перемещения- это условная дополнительная жесткость. Поэтому я и отказался от них при моделировании капители и стыка колонна-перекрытие.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Кажется, наконец-то, я разобралась. Поэкспериментировав с объемными элементами, я обнаружила, что наибольшим образом работе безбалочного перекрытия соответствует схема с жесткими крестовыми элементами в пределах зоны А=Hколонны+Hперекрытия или с жесткими элементами перекрытия в пределах этой зоны (мне это схема казалось правильной с самого начала).
Кроме того, добрые люди выслали мне проект безбалочного перекрытия, запроектированного Concrete30 (большое ему спасибо!). Я его пересчитала в Скаде (конечно схему пришлось упростить), моделировав стык плиты и колонны вышеприведенным образом. Результаты верхнего армирования совпали везде кроме угловых колонн - там у меня армирование получается несколько меньше. Однако результаты нижнего армирования у меня получились значительно (на 30%) меньше. Возможно, добавив нижней арматуры Concrete30 ограничивал прогибы? Я пересчитала схему без моделирования стыков колонны и плиты. Теперь результаты нижнего армирования совпали. Правда, результаты верхнего армирования, конечно, оказались сильно завышены. Напрашивается такой способ расчета: верхнюю арматуру считать, моделирую стык, а нижнюю арматуру или увеличивать на 30% от выданной Скадом, или пересчитывать схему без моделирования стыка. У меня остался последний (надеюсь) вопрос: как из перемещений, выдаваемых Скадом (или Лирой) получить реальные (с учетом раскрытия трещин и ползучести), чтобы определить прогибы и сравнить их с допустимыми? |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Лена
Кажется, наконец-то, я разобралась. НИчего страшного. Со временем это пройдет ![]() Поэкспериментировав с объемными элементами, я обнаружила, что наибольшим образом работе безбалочного перекрытия соответствует схема с жесткими крестовыми элементами в пределах зоны А=Hколонны+Hперекрытия или с жесткими элементами перекрытия в пределах этой зоны (мне это схема казалось правильной с самого начала). Удачи! Кстати, как жесткости этих элементиков определяла? А почему имеено так? ![]() Я пересчитала схему без моделирования стыков колонны и плиты. Теперь результаты нижнего армирования совпали. Что и требовалось доказать. Увеличивая жесткость стыка, ты перераспределяешь усилия. Вот они у тебя в плите и уменьшаются. Все логично. Напрашивается такой способ расчета: верхнюю арматуру считать, моделирую стык, а нижнюю арматуру или увеличивать на 30% от выданной Скадом, или пересчитывать схему без моделирования стыка. Неправильный вывод. И опасный. У меня остался последний (надеюсь) вопрос: как из перемещений, выдаваемых Скадом (или Лирой) получить реальные (с учетом раскрытия трещин и ползучести), чтобы определить прогибы и сравнить их с допустимыми? Никак. По результатам линейного расчета прогнозировать прогиб ЖБК- дело неблагодарное. В Лире можно провести физ. нелин. анализ. В Скаде- никак. ОТ себя добавлю, что нелинейные прогибы обычно больше как минимум в 2 раза. Это если мы говорим об обычных конструкциях, без сверхконсолей, сверхпролетов, маленьких толщин и т.д. Если дашь мыло, я могу тебе дать парочку своих тестовых просчетов для Лиры по решению о моделировании стыка. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Думаю это большая проблема и не только этих программ... |
|||
|
|||||
Сообщений: n/a
|
maestro
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Лена
Ок, Лена, договорились. Дам. ТОлько, видимо, в понедельник уже. Все в формате 9,0. ПРисоединяюсь к пожеланиям wjea. Учитесь, учитесь и учитесь настоящим образом. Не то, что мы, бестолковые ![]() О пролетах. В КЭ все не так бквально. Я когда-то пытался обращать внимание на эти мелочи- в свету, в осях.. Потом плюнул и раз и навсегда запомнил, что все элементы пересекаются по центрам тяжестей. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366
|
maestro
Вопрос к вам насчёт объединения перемещений. В отличие от вас использую объединение угловых перемещений при стыковке плиты и колонны ,а не линейных. Вы считаете, что это не правильно? Мне кажется, что при объединении перемещений по Z вы не достигаете реальной картины деформаций. А в Лире действительно нельзя задать кинематические ограничения, но можно к ним приблизится с помощью объединения перемещений и жёстких вставок. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Net, Дмитрий
К вопросу о работе плиты в надопорной зоне. Итак, я седни замоделировал для нашего обсуждения, как в старые добрые времена пространственную условную ячейку перекрытия 6х6м, с колонной 40х40см и плитой толщиной 20см. Итак, картинки: 1.jpg Общий вид разрезанной расчетной схемы. Вырезана полоса объемных КЭ из середины плиты и колонны. 2.jpg Вырезанный надпорный узел с этой разреза 5.dwg Вырезанные совместные КЭ плиты и колонны. Деформации условно увеличены. 6. dwg То же, изометрия. Выводы: 1. Можно заметить работу опорного узла с реальным нарушением гипотезы плоских сечений. Сечения по грани колонны работают совсем не по плоским сечениям. Посему любая расчетнаясхема с оболочками, где выполняется гипотез плоских сечений уже слегка некорректна. Как раз в опорной зоне эта гипотеза нарушена наиболее сильно. 2. Объединение перемещений точке плиты по Z некорректно ввиду того, что на картинках 5,6 четко видны разные перемещения этих точек попарно. Т.е. точки, находящие на равном удалении от центра колонны имеют равные перемещения. Но ВСЕ точки плиты, находящиеся в колонне, имеют разные перемещения по Z, т.е. лежат на сложной поверхности, а не на плоскости. 3. ВСЕ точки перекрытия, находящие внутри, либо по граням колонн, не находятся в одной плоскости произвольного вида. Т.е. Если я правильно понял идею кинематических объединений перемещений как "привязка" узлов к бесконечно жесткой произвольной плоскости, то и она тут не работает, т.к. точки лежат по сложной поверхности. 4. Объединение угловых перемещений некорректно, так как перещения угловые точек, симметричных относительно центра колонны равны по модулю и разные по знаку, т.е. не равны. Кроме того, будет наблюдаться равенство по модулю перемещению Ux, Uy точек, лежащих по направлениях X,Y от колонны. Объединением угловых перемещений мы исказим картину и не сможем смоделировать ни один из указанных эффектов. Вот.. такие вот картинки... Поэтому сколько-нибудь корректными следует признать 2 схемы: 1. С моделированием этого стыка с помощью стержней большей жесткости 2. Просто хорошей триангуляцией, специально подобранной. Итак, продолжаем обсуждение, господа ![]() Ввиду невозможности разместить все картинки разом, будут 4 письма. Прошу прощение за спам. [ATTACH]1098088322.jpg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
maestro
Цитата:
Остальное довольно спорно, и вот почему: 1. Все остальные выводы сводятся к следующему: "сечение колонны испытывает изгиб из своей плоскости" что очень спорно, причем даже в плане методики моделирования такого эффекта. 2. Кажется, разбивка КЭ довольно грубая в пределах сечения колонны (по ширине колонны всего 3 элемента), наблюдаемые перемещения могут быть просто "притянуты" от соседних КЭ плиты. В общем, есть сомнения в плане точности... 3. Разбивка КЭ не вполне качественная (для правильного результата соотношение размеров КЭ должно быть не более 2), что, ИМХО не приемлимо для оценки таких микроэффектов. Опять-таки сомнения несчет точности... 4. Ну и уточни какие характеристики приняты для объемных элементов, линейные они или нет и т.п. Как говорил старина Мюллер, в таком деле не может быть пустяков :wink: Ну а в общем, никто же не говорит о абсолютной истине гипотезы плоских сечений, тем более для бетона. Но ведь все познается в сравнении: ну пусть есть изгиб порядка 10е-6 м, но по сравнению с изгибом плиты в пролетной части можно считать, что его нет. Мы же все-таки говорим о инженерных методах. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Дмитрий
Некорректно объединение не только по Z, но и вообще любых линейных перемещений... Согласен. В том числе и кинематические объединения, как я их понял. 1. Все остальные выводы сводятся к следующему: "сечение колонны испытывает изгиб из своей плоскости" что очень спорно, причем даже в плане методики моделирования такого эффекта. Не понял. Причем ничего. У колонны нет плоскости. А изгиб колонны в разных плоскостях- это суть ее работы. Перефразируй, плз. 2. Кажется, разбивка КЭ довольно грубая в пределах сечения колонны (по ширине колонны всего 3 элемента), наблюдаемые перемещения могут быть просто "притянуты" от соседних КЭ плиты. В общем, есть сомнения в плане точности... Дмитрий, чесслово нормальная. "Гоги! Дакажы тиарему!" "Мамай клянусь!" ![]() 3. Разбивка КЭ не вполне качественная (для правильного результата соотношение размеров КЭ должно быть не более 2), что, ИМХО не приемлимо для оценки таких микроэффектов. Опять-таки сомнения несчет точности... Ну- не более 2- это вам надо меньше кушать. Оптимальная оболочка считается до 5-6... Это еще нормальная... явный вырожденец- это уже начиная хотя бы с 10... То же самое, вобщем-то и здесь. Карочи, мамай кланусь! ![]() 4. Ну и уточни какие характеристики приняты для объемных элементов, линейные они или нет и т.п. Как говорил старина Мюллер, в таком деле не может быть пустяков Ой... обычный бетон.. E=3e6 тс/м2, Пуассон- 0,2... Ессно, линейный, т.к. нелинейный- долго тра.. простите заниматься надо. Есть желание- могем и такой.. Но у меня времени пока очень мало для такого.... Ну а в общем, никто же не говорит о абсолютной истине гипотезы плоских сечений, тем более для бетона. Но ведь все познается в сравнении: ну пусть есть изгиб порядка 10е-6 м, но по сравнению с изгибом плиты в пролетной части можно считать, что его нет. Мы же все-таки говорим о инженерных методах. Дмитрий, как ты знаешь, я вообще большой поклонник инженерных методов, за что по шапке уже получал от некоторых форумчан ![]() ![]() Главным образом эти картинки преследовали задачу показать, что ЛЮБОЕ объединение перемещений в данном случае- не корректно, т.к. вдобавок к игнорированию нарушения гипотезы плоских сечений еще и искажает реальную картину перемещения точек оболочки внутри колонны. Уж лучше- стержни повышенной жесткости. Те, как и вообще просто опирание оболочки на стержень только игнорируют фактор нарушения гипотезы плоских сечений и тем тоже искажают реальную работу, но не так сильно. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
wjea, maestro! Большое спасибо за пожелания. Со строительной механикой постараюсь не расстаться никогда!
maestro Цитата:
И еще вопрос. По Вашему наущению, maestro, начала разбираться с Лирой. Я выяснила, что Лира позволяет подобрать арматуру в пространственных стержнях по трещиностойкости. В Скаде у пространственного стержня постпроцессор подбирает арматуру только по прочности. Одно из двух: или в Лире реализована методика по како-то причине не принятая в Скаде, или я просто не разобралась? |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366
|
maestro
Изначально мною было предположено ,что колонна изгибаемая, раз уж объединялись угловые перемещения и схема моделировалась плоскими элементами, поэтому эффекты перемещений точек внутри колонны не должны наблюдаться изначально. Цитата:
Если вы хотите уйти от плоских сечений, то уж не оставайтесь в линейной постановке. Да и конструктивно будет ли работать узел в натуре именно так? Ещё вопрос по диссертации. Ваши исследования будут рализованы только вычислительными средствами или подтверждены опытным путём? Как защититесь, интересно и полезно будет почитать Ваш автореферат |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.12.2003
Москва
Сообщений: 112
|
В статьях г-на Карпенко Н.И. Лира весьма одобряется.
Как там реализуется практически нелинейность жбк, г-н maestro - при реальном проектировании это используете? тут на сайте Лиры обнаружил в FAQ : Триангуляционная сеть не должна быть слишком редкой, так как при этом результаты будут неприемлемо усреднены. Триангуляционная сеть не должна быть слишком густой, так как при этом время счета может быть неприемлемо большим, и, в ряде случаев, большая размерность задачи может привести к плохой обусловленности матрицы жесткости, и, следовательно, к большим вычислительным погрешностям. Можно руководствоваться такими практическими рекомендациями - шаг триангуляции не должен превышать 1/4 минимального расстояния между опорами; количество узлов (элементов) не должно превышать 20-30 тыс.; размеры конечного элемента должны быть больше его толщины в 2-3 раза и т.п. Хотелось бы,чтобы г-н maestro это прокомментировал. И еще - после аварии Трансвааля ,узнав,что Канчели считал купол на Лире ,очень хочется узнать - может кто-то знает - он нелинейные деформации как-то учитывал - или только по упругой схеме считал? (Это не камень в огород,просто если действительно возможностей больше - может стоит и попробовать ,или - не стоит?) Думаю,узел плита-колонна нужно как раз с нелинейностями посчитать - иначе где-же преимущества Лиры? Да ,еще,армирование оболочек в SCAD и Лире по одной методике реализуется или нет? В SCAD методика Карпенко,но вот какая? Предлагаю эту тему обсудить - раз мы 3Д элементами пользуемся,напряжения определям - как (по каким формулам) реализуется подбор армирования в оболочках в разных программах и КЭ ? |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
vv
Как там реализуется практически нелинейность жбк, г-н maestro - при реальном проектировании это используете? Ой... хотелось бы пальцами, конечно поразброситься да похвастаться ![]() Есть у меня пару мест, куда хочется применить монтаж и физ.нелин в этом проектировании, но это опять-таки- если дадут ![]() ![]() Триангуляционная сеть не должна быть слишком редкой, так как при этом результаты будут неприемлемо усреднены. Точно. Кроме того, при слишком редкой сетке (т.е. 3-6м и более) уже, имхо и искажения и в динамике, и в сборе нагрузок могут начаться. Триангуляционная сеть не должна быть слишком густой, так как при этом время счета может быть неприемлемо большим, и, в ряде случаев, большая размерность задачи может привести к плохой обусловленности матрицы жесткости, и, следовательно, к большим вычислительным погрешностям. Ну.. слишком большую схему для 32-разрядного числа трудно придумать, но в принципе это так. Кроме того, учащение сетки в сингулярных точках, указанных Дмитрием, может происходить немотивированный рост усилий и армирования, ессно... Можно руководствоваться такими практическими рекомендациями - шаг триангуляции не должен превышать 1/4 минимального расстояния между опорами; количество узлов (элементов) не должно превышать 20-30 тыс.; размеры конечного элемента должны быть больше его толщины в 2-3 раза и т.п. А где вы нашли эти рекомендации? Они либо частично устарели, либо вырваны из контекса. Например 20-30тыс. элементов- это очень мало. Размеры- да. Где-то так и есть. Есть прекрасное правило- если тебя интересует НДС КЭ, то максимальный размер- это как раз 2-3 тощины. Хотя для толстых оболочек (кстати такой КЭ уже есть) это не всегда работает- нужно меньше. И еще - после аварии Трансвааля ,узнав,что Канчели считал купол на Лире ,очень хочется узнать - может кто-то знает - он нелинейные деформации как-то учитывал - или только по упругой схеме считал? (Это не камень в огород,просто если действительно возможностей больше - может стоит и попробовать ,или - не стоит?) В первый раз слышу. Но в принципе, чем уникальней структура, тем лучше ее проверить на физ.нелин. процессоре. Я бы, во всяком случае, такую уникальную структуру точно нелинейностью бы погонял. Думаю,узел плита-колонна нужно как раз с нелинейностями посчитать - иначе где-же преимущества Лиры? Забудь. Физ. нелин.- это увеличение времени расчета как минимум раз в 10... Да и время подготовки расчетной схемы. Да и задавать армирование этих участков- ну его нафиг... Это не для серийного проектирования. Еще раз- физ.нелин.- для проектирования уникальных объектов, реконстукции, грунтовых массивов и т.д. Для проектирования заурядных объектов физ.нелин.- это та самая особь артиллерии, которая норовит уничтожить одного представителя отряда воробьиных ![]() Да ,еще,армирование оболочек в SCAD и Лире по одной методике реализуется или нет? В SCAD методика Карпенко,но вот какая? Теоретическая база- одна- г. Карпенко. Реализации- абсолютно разные, т.к. эти алгоритмы были разработаны уже после разрыва отношений между нынешним коллективом Скад и НИИАСС Предлагаю эту тему обсудить - раз мы 3Д элементами пользуемся,напряжения определям - как (по каким формулам) реализуется подбор армирования в оболочках в разных программах и КЭ ? Однажды в НИИАСС я видел краем глаза эти алгоритмы. Так вот, речь не идет о "формуле". Речь идет о сложнейшем итерационном алгоритме. Его разбирать- не у всех присутствующих, включая вашего покорного слугу образования хватит. Есть интерес- изучите труды г-на Карпенко. Там все указано. Net Изначально мною было предположено ,что колонна изгибаемая, раз уж объединялись угловые перемещения и схема моделировалась плоскими элементами, поэтому эффекты перемещений точек внутри колонны не должны наблюдаться изначально. Не понял. Вами было упомянуто объединение перемещений по Z п.4 как-раз рассматривает объединение поворотов. Предлагаю вам лучше объяснить, что вы имели в виду под объединением угловых перемещений. Видимо, я опять не понял. Приложите скриншот расчетную схему, плз, ок? Тогда и поймем друг друга Если вы хотите уйти от плоских сечений, то уж не оставайтесь в линейной постановке. Физ. нелин. постановка не отрицает плоские сечения. Она тоже базируется на этой гипотезе. Там просто сечение изменяется и на каждом шаге могут быть разные модули деформаци.. А так- те же плоские сечения. Да и конструктивно будет ли работать узел в натуре именно так? как? Ваши исследования будут рализованы только вычислительными средствами или подтверждены опытным путём? Только в сочетании с опытным путем. ТОлько выяснилось, при всех моих знаниях и широкой известностью в узких кругах ![]() ![]() Лена Ленчик, прости меня, плз. Обещание в силе. Просто у меня тут юбилей на носу- вот про все и забываю. Но обещание в силе, подожди плз. еще чуть-чуть. Седни уже и крестик поставил на руке. ![]() И еще вопрос. По Вашему наущению, maestro, начала разбираться с Лирой. Я выяснила, что Лира позволяет подобрать арматуру в пространственных стержнях по трещиностойкости. В Скаде у пространственного стержня постпроцессор подбирает арматуру только по прочности. Одно из двух: или в Лире реализована методика по како-то причине не принятая в Скаде, или я просто не разобралась? Слабо знаю Скад. Но насколько я знаю, алгоритмы армирования там примитивней. ПРимер с модулем армирования колонны я уже приводил. Лира дает 8 значений, из них 4- по углам. Скад- только четыре. Угловые- думай сам. Это неправильно. То, что Лиру стала изучать- это правильно. По крайней мере, у тебя теперь есть выбор. Мой совет- изучай и то, и то, если выбор прямо сейчас неявен. Выбор сделаешь после дипломирования под влиянием ситуации и сложившихся убежденией. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
maestro
Цитата:
Я попробовал смоделировать этот злополучный узел стыка, сначала с помощью самой лучшей проги всех времен и народов :wink: , но, увы - потерпел фиаско ибо считать Лира это отказалась не объясняя причин... Пришлось смоделить ячейку перекрытия 6х6 с колонной 400х400 в Solid Works и посчитать Cosmos Works'ом на весьма мелкой сетке объемных КЭ (опция крупности сетки была поставлена на максимальную точность). Надо сказать, был приятно удивлен скоростью счета: ~80 тыс. КЭ разложились за чуть более минуты - "дас ист фантастиш!" ![]() Не могу сказать, что полученные результаты (вертикальные перемещения колонны в месте сопряжения с плитой) как-то противоречат гипотезе плоских сечений... [ATTACH]1098181281.jpg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
maestro
P.S. Чессно слово, не могу понять, почему Вы так хотите уйти от гипотезы плоских сечений, оставаясь притом поклонником инженерных методик? Чисто из духа противоречия или есть иные причины? Кинематические условия - это совсем не объединение перемещений и куда как более культурное воплощение этой пресловутой гипотезы плоских сечений, чем жесткие стержни, 3Д-элементы и т.п... Может, это просто неудобно или нельзя явно сделать в ЛИРЕ, но я уже говорю о самом принципе... Кстати, Вы говорили о использовании объемных КЭ для моделирования капителей и т.п., интересно, можно как-то от напряжений в них перейти к вычислению арматуры в самой конструкции? В принципе, наверное, да, но не приходит в голову культурный способ... Не занимались такими вещами? Цитата:
Кстати, если не секрет, все-таки как Вы решили задачку с пролетами перекрытия 8х8 м? Что там такого уникального, что требуются испытания? |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
vv И еще - после аварии Трансвааля ,узнав,что Канчели считал купол на Лире ,очень хочется узнать - может кто-то знает - он нелинейные деформации как-то учитывал - или только по упругой схеме считал? (Это не камень в огород,просто если действительно возможностей больше - может стоит и попробовать ,или - не стоит?) Купол считался на двух независимых программных комплексах, один из которых Лира, а вот другого не знаю. Картинки были на Ансис похожи, хотя может просто кто-то в Ансисе прогнал. Сами проектировщики говорили о том, что учитывали физическую и геометрическую нелинейности. Но в экспертизу похоже эти расчёты не были представлены, потому что комиссия говорила, что нелинейность не учтена. На Лире была пересчитана схема с учётом динамики, но процессор зациклился- сделались выводы, что система не устойчива. Проверялось всё и на Starke- динамический расчёт тоже выявил неустойчивость конструкции. Вроде бы так вкратце было написано по расчёту в отчёте комиссии. |
||||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Дмитрий
Про картинку- предлагаю для дальнейшей дискуссии вырезать сосбсно узел, наложить сетку КЭ и сравнить. Желательно- в сечении. Взагали (т.е. вообще) у меня такая же картинка получается. Про гипотезу плоских сечений. Да не стремлюсь я от нее уйти. Да и не куда. Просто полезно знать, применяя упрощения и допущения реальное положение дел. А то, что без нее- никак- это не обсуждается даже. Я видимо, неудачно выразился. Или вы так меня поняли. Я просто указывал, что она нарушается в приопорной зоне колонны. и сильно. Моральной оценки я не давал- плохо, хорошо, бороться, не бороться. Ясно одно- без гипотезы плоских сечений никуда. О переходе от напряжений к армированию. Пытался. НИчего толком не получилось. Остались какие-то каракули и общее представление о способе, но имхо, оно мягко говоря, не бесспорно. Нелегкое это дело, как и вы заметили. Хочешь- можем пообсуждать. Мне эта тема тоже интересна. Можем создать новую тему. Дык построють - и посмотрите... Так сказать, подтвердите экспериментально. Да нормально с ней все, стоит. Методика хорошая и хорошо себя показала... Но... Без опытных испытаний в этом нет научной новизны, как вам скажет любой член ученого совета. Вот, сижу, молчу, жду, пока деньги найду ![]() Кстати, если не секрет, все-таки как Вы решили задачку с пролетами перекрытия 8х8 м? Что там такого уникального, что требуются испытания? Разработал методику моделирования таких перекрытий из плоских КЭ. Погонял. Посравнивал. С ручными результатами, объемными, здравым смыслом и опытом своего главного конструктора. Теперь по этой методике их и моделирую... Уже тыщ 50 площадей насчитали по этой методике... Все построенное пока стоит ![]() NET Имеется сильное непонимание. Я рассказывал об объединении по Z, как об одной из вех, пройденных мной при подборе расчетной схемы. На текущий момент я так не делаю, и не считаю, что это правильным. Вы отрицаете плоские сечения, преполагая перемещения внутренных узлов колонны, неучитывая армирование- что неверно. Не отрицаю. Просто констатирую факт серьезного нарушения этой гипотезы в указанных зонах. Купол считался на двух независимых программных комплексах, один из которых Лира, а вот другого не знаю. Картинки были на Ансис похожи, хотя может просто кто-то в Ансисе прогнал. Сами проектировщики говорили о том, что учитывали физическую и геометрическую нелинейности. Но в экспертизу похоже эти расчёты не были представлены, потому что комиссия говорила, что нелинейность не учтена. На Лире была пересчитана схема с учётом динамики, но процессор зациклился- сделались выводы, что система не устойчива. Проверялось всё и на Starke- динамический расчёт тоже выявил неустойчивость конструкции. Вроде бы так вкратце было написано по расчёту в отчёте комиссии. М-да.. Все эти расчеты- пляски с бубном... Блин.. Даже страшно становится... Если и Кончелли вот так вот залетел... ТО что уж про нас говорить.. Я понял из отчета, что неудачной была сама схема. Там было мало "лишних" связей из-за какой-то сборности... Наверное, что-то не понял. Плз, дай ссылку, если есть. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366
|
Цитата:
для VV цитата Расчет по программе Stark ES показал, что при действии постоянной и длительной части временной нагрузки (30% от полной снеговой, согласно 1 действующим на момент проектирования оболочки нормам) значение критического параметра нагрузки по 1-ой форме потери устойчивости составляет 0,6 75. Таким образом, при продолжительном действии, принятых при проектировании нагрузок оболочка теряет устойчивость при их 68%-ной части от расчетных. Расчет по программе <Лира>, выполненный НИИАС (Киев), выявил: что при учете физической и геометрической нелинейности произошло зацикливание итерационного процесса - свидетельство неустойчивости системы. Дополнительный расчет НИИЖБа по программе <Лира> также подтвердил неустойчивость осуществленной конструктивной системы. Так что разработчики прог тоже открестились. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
maestro
Цитата:
Можно поподробнее, чего там такого надо было разрабатывать? Цитата:
Напряженное состояние такого стыка также практически однородно, за исключением концентраций в областях у граней и углов. Так что не вижу смысла в данном случае отрицать гипотезу плоских сечений :wink: [ATTACH]1098367188.jpg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Дмитрий
Может я чего-то недопонял, но смахивает на изобретательство велосипеда... Дмитрий, я в принципе могу предположить, что для Вас это- уже давно проработанный вопрос. Но вокруг меня никто не мог этого делать. Вдобавок- аргументированно. Не просто набросать треугольничков, а хоть с парой-тройкой просчетов и объяснение что и как. Поэтому я начинал с нуля. Очень помогла поддержка Лиры. Основные подсказки, вобщем дали. Пробовал только объемники, потом объемники и пластины, пластины и стержни, объединения перемещений. Размер КЭ, разбиение капители по высоте. И т.д. и т.п. Это не так просто, как кажется. Хотя- если для Вас это уже пройденный этап и вчерашний день и в расчета капителей нет ничего нового- чтож, моё почтение. Можно поподробнее, чего там такого надо было разрабатывать? Оптимальный размер КЭ, разбиение капители по высоте при моделировании. Так что не вижу смысла в данном случае отрицать гипотезу плоских сечений НЕ отрицать, а констатировать факт нарушения. Это разные вещи. Так, вот- даже чуть-чуть- это уже нарушение. Я четко вижу нарушение этой гипотезы в приопорной зоне. Глянь на мой скриншот в изометри- видишь, как гнется поверхность, которая плоской должна быть. В пролете- более- менее. Там все ок. На опоре оболочка принимает форму двоякой кривизны со сравнительно малым радиусом. Вот и нарушение. Еще раз подчеркиваю- это мало что означает, т.к. хорошим шагом можно снивелировать этот эффект. но он есть. |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
maestro
Построение сеток, качество разбивки - ИМХО вопрос опыта расчетчика и возможностей проги. Если хочется "зрить в корень" - так есть спец. литература, не про Лиру конкретно, но про вякие заморочки МКЭ. По моему, все эти вещи уже достаточно разжеваны... |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Дмитрий
Каюсь- хорошей литературы по МКЭ я так и не нашел. Особенно- на тему оболочек. По стержням и общим принципам- более-менее... А вот по оболочкам- не нашел. Да и сроки поджимали. Это велосипед? Ну чтож.. Моя совесть чиста- я его изобрел от безвыходности. Впрочем, не так уж много людей и могут легко посчитать капительное перекрытие. Так что определенная проблематика все же есть. Тем более- что собсно утвержденной и апробированной методики нет. |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
maestro
Не знаю... По-моему, в построении сетки квадратиков-треугольничков, выдерживая их размеры не более 1/6 пролета и соотношение строн не более 2, каких-то глубоких теоретических проблем все-таки нет :wink: Хотя Вы, может быть, имеете ввиду нечто другое? Но, как мне кажется, чтобы разрабатывать какие-то околонаучные методики применения конечных элементов для задач с какой-то спецификой нужно досконально знать все их "кишки". В принципе, все эти рекомендации должны исходить от разработчиков ПО, чего пока как-то не наблюдается... О какой технической поддержке пользователей можно тогда ваще говорить? Я уж молчу про "Руководства пользователя", в которых говориться только о том, на какие кнопки зачем нажимать... ![]() Одним словом, отстой. Неужели НИИАСС за всю свою, как Вы утверждаете, 50-летнюю историю никогда не занимались капительными перекрытиями? НЕ ВЕРЮ!!! Неужели весь этот бесценный опыт смог воплотиться лишь в жалкое "Руководство пользователя"??? |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
NET
Да, действительно, 8 томов руководства к Лире дают в общем-то хорошее представление о теоретических основах Лиры. Плохо одно- оно уже слегка устарело. Ведь НИАСС теперь только апдейты у этим томам делает. А жаль. Видимо, больше на такой титанический труд ресурсов нет, или считают, что и так хватает. Дмитрий По-моему, в построении сетки квадратиков-треугольничков, выдерживая их размеры не более 1/6 пролета и соотношение строн не более 2, каких-то глубоких теоретических проблем все-таки нет А вот это напгасно, напгасно, батенька. В МКЭ есть две составляющие. Сосбно метод МКЭ- метод расчета геометрически аппроксимированных с помощью КЭ континуальных систем, и собсно методы аппроксимации, т.е. триангуляции. Это как при численном решении дифференциальных уравнений, численном интегрировании, численном решении нелинейных систем уравнений- проблематика выбора шага вырастает в отдельную проблему. Ессно, это утрировано и не претендует на истину в последней инстанции. Это просто мое мнение. Но я его готов отстаивать. Хочешь- присоединяйся. Поэтому разработка методов "правильной" триангуляции для получения хорошего результата, имхо, ничуть не менее важна, чем скажем разработка новых КЭ. Именно в триангуляции, а не во всяких хитрых КЭ я вижу главное преимущества буржуйских тяжелых прог. Видел я сетки Ансиса. Они же знающему человеку просто эстетически прекрасными кажутся. Правда, видел только объемные сетки КЭ. Плоских не видел. И сетки машиностроительных деталей, а не перекрытий. Но, как мне кажется, чтобы разрабатывать какие-то околонаучные методики применения конечных элементов для задач с какой-то спецификой нужно досконально знать все их "кишки". В принципе- согласен. Но хотелось бы заметить, что при всей взаимосвязанности, все таки- это различные проблемы- кишки, матрицы жесткостей КЭ и т.д. и методы триангуляции. В принципе, все эти рекомендации должны исходить от разработчиков ПО, чего пока как-то не наблюдается... Не уверен. Эти рекомендации должны носить надкомплексный (над различными комплексами, т.е.) характер. Они должны по логике больше зависеть от класса задачи и типологии здания, чем от конкретного комплекса. О какой технической поддержке пользователей можно тогда ваще говорить? Можно.. Можно... Поддержка Лиры меня столько раз вытягивала из глубокой, простите, ж#@ы, что я им бесконечно благодарен. Поэтому и так терпимо отношусь к случаям, где Лира лажает- сам-то, сам-то ![]() Хотя, следует признать разработчиков комплексов также заинтересованной стороной в рекомендациях по расчету, триангуляции. Конечно, они должны быть активными игроками этого процесса. Но- не самыми главными. Опять таки- имхо. Я уж молчу про "Руководства пользователя", в которых говориться только о том, на какие кнопки зачем нажимать... Одним словом, отстой. Дабы не поддерживать свое реноме заинтересованного человека, предложу прочитать ответ Net'а. Не путай книжки для тех, кто Лиру видит в первый раз и 8 томов руководства по Лире. Там не только кнопочки. Там и теоретические основы есть. И весьма некислые. ТОлько матриц жесткостей разве что не дают, хотя все НДС-компоненты всех КЭ указывают. Неужели НИИАСС за всю свою, как Вы утверждаете, 50-летнюю историю никогда не занимались капительными перекрытиями? НЕ ВЕРЮ!!! Неужели весь этот бесценный опыт смог воплотиться лишь в жалкое "Руководство пользователя"??? Давайте заакцентируем внимание на следующем: 1. Проектирование безбалочных перекрытий было очень слабо проработано в СССР 2. В первую очередь это связано с небольшими объемами строительства перекрытий такой конструктивной схемы. 3. Те здания с такой конструктивной схемой, что все же строились, строились по сериям. Серии делали огромные проектные институты. Там были свои спецы, методики и т.д. Их считали по плоской условной схеме, либо по методу предельного равновесия, как описано в руководстве по проектированию безбалочных перекрытий и в пособии по расчету стат. неопр. конструкций. 4. Оставшиеся в крайне незначительном количестве монолитные безбалочные перекрытия столь немногочисленны, что можно и пренебречь. Пример. Моему главному- 60 лет. Из них он проектирует 40. Спрашиваю- как вы считали безбалочные. Его ответ- А никак. НЕ было таких перекрытий. Таким образом школы проектирования безбалочных перекрытий в пространственной постановке в МКЭ в СССР возникнуть не могло. 5. Да и Лир таких не было до последних времен. 6. Капители нужны при сравнительно больших пролетах. А на них наши строители только сейчас храбрости набрались. А в более ранние, перестроечные и сразу постперестроечные времена боялись. Цитирую человека, давшего мне путевку в проектирование, Розенберга А.Д. :"Я хочу посмотреть на человека, который в этом городе сделает пролет 6 метров". А ведь это было несчастных 3-4 года назад. Ну... 5. Вот и получается, что при всех современных средствах проблематика расчета безбалочных сравнительно мало проработана. Частным вопросом и выступает генерация наиболее подходящих сетей. Согласитесь- не более шестой части пролета- это не рекомендация. Хотя бы потому, что никак не обоснована. |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
maestro
Цитата:
![]() ![]() ![]() ИМХО критерий качества моделирования один - чем точнее, тем лучше... А точность, в свою очередь, можно косвенно оценить величиною погрешности вычисления, по меньшей мере, индивидуальной для разных прог. При желании, можно потестить какую нибудь хитрую схемку на разных прогах или разных сетках. А уровень СОПРОВОЖДЕНИЯ наших расчетных прог все равно очень низок. У Лиры, возможно, он чуть выше. Цитата:
Рассчитаны они в подавляющем большинстве своем на той же Лире. Есть метод ручной метод расчета - по заменяющим рамам. Есть проблемы скорее другого плана - жесткость и прогибы с учетом трещин, рациональное армирование, расчет и конструирование узлов таких конструкций. Цитата:
ЗЫ. Капители я бы смоделировал плоскими элементами оболочки с изменением толщины и учетом эксцентриситета средней плоскости. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Дмитрий
Да что Вы, батенька, мы и словей-то таких отродясь не слыхивали Хорэ прикалывацца. ![]() ИМХО критерий качества моделирования один - чем точнее, тем лучше... А что такое точность? А с чем сравнивать? А точность, в свою очередь, можно косвенно оценить величиною погрешности вычисления, по меньшей мере, индивидуальной для разных прог. Очень косвенно.. ОЧень... Некорректно в принципе ![]() ![]() ![]() При желании, можно потестить какую нибудь хитрую схемку на разных прогах или разных сетках. Чем я и занимался на примере стыка безбалочного перекрытия ![]() А уровень СОПРОВОЖДЕНИЯ наших расчетных прог все равно очень низок. У Лиры, возможно, он чуть выше. Не знаю.. Мне хватает. Как мало проработана?! Уж сколько зданий таких понастроили-то... А вот так... Инженерная практика и инженерные способы решения задач часто предполагают решение задач, для которых нет четкого формализованного способа решения, нет полного комплекса исходных данных и т.д. Поэтому- инженерная практика- это одно, а методики, анализ и прочие "научные" вещи- это другое. Да и нет уж много зданий с реальными, несущими капителями, а не просто пиндюрками, которые считают только на продавливание. Рассчитаны они в подавляющем большинстве своем на той же Лире. Есть метод ручной метод расчета - по заменяющим рамам. Есть. Но это- варварство. НИчего не учитывается вообще. Есть еще метод предельного равновесия. Описан в пособии по расчету стат. неопр. к-ций. Есть проблемы скорее другого плана - жесткость и прогибы с учетом трещин, рациональное армирование, расчет и конструирование узлов таких конструкций. И это тоже. ЗЫ. Капители я бы смоделировал плоскими элементами оболочки с изменением толщины и учетом эксцентриситета средней плоскости. Именно так я и поступил. |
|||
![]() |
|
||||
строительство, главный конструктор Регистрация: 25.08.2003
Днепропетровск
Сообщений: 149
![]() |
В отчете по Трансвалю прочитал следующее
Железобетонные конструкции следует расчитывать с учетом нелинейности в физическом и геометрическом смыслах. Уменьшение модуля деформации бетона умножением на 0,85 при кратковременном действии нагрузок и еще на 0,5 при длительном нагружении соответствуют требованиям СНиП, но при расчете оболочек следовало бы ввести еще и понижпющий коэффициент 0,75 учитывающий неоднородность бетона и возможные начальные несовершенства. Вопрос следующий. Откуда взяты эти коэффициенты и какому СНиП они соответствуют? |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
maestro
Цитата:
А вообще, конечно, чем мельче шаг разбиения тем точнее. Просто при определенном шаге сетки результат практически перестает зависеть от "мелочности" КЭ. Если Вы используете четырехузловые КЭ, ячейка сетки должна быть близка к квадрату, трехузловые - к равностороннему треугольнику. Для таких элементов "собственная" погрешность минимальна. Но, как мне кажется, Вы все-таки имеете ввиду вещи типа сопряжения КЭ разной размерности и адекватного моделирования каких-то специфических конструктивных решений. Решение таких проблем действительно требует спецприемов... Но это уже не из области создания красивых сеток. Еще насчет безбалочных перекрытий: все-таки не думаю, что раньше эта тема не разрабатывалась... Не было компов и программ - другое дело. Кстати, есть еще "Руководство по проектированию железобетонных конструкций с безбалочными перекрытиями" (НИИЖБ, 1979 г.) довольно основательное на вид... Аналоги наверняка есть, другое дело сейчас подрядчики все эти капители не очень любят, наверное, из-за бОльшей сложности опалубки. Prokurat Могу предположить, что это взято из новых СП по железобетону. Да и в Пособии есть куча всяких неявных коэффициентов, зависящих от длительности нагрузк. Умножение Eb на 0,85 упоминается в Пособии по проктированию жилых зданий к СНиП 2.08.01-85 |
|||
![]() |
|
||||
строительство, главный конструктор Регистрация: 25.08.2003
Днепропетровск
Сообщений: 149
![]() |
Если взять свободно-опертую плиту пролет 6м, толщиной 25 см, бетон В25, общая нагрузка 1 т/м2 (изгибаемый момент 4,5 тм), принять армирование ф10A-III (As = 11,3 см2), а=2,5 см, то у меня получается прогиб 2,73 см (1/220 пролета)
Согласно формуле f = 5/384 q L4 / (EI) при прогибе 2,73см получим Е=47,5 т/см2 т.е. соотношение Еэкв/Еb = 47,5/300 = 0,16 что намного ниже произведения коэффициентов 0,85х0,5=0,425 Кстати в том же пункте 4.24 коэффициент фи2 при длительном действии нагрузки составляет 2,0-3,0, а для кратковременной действительно фи1 = 0,85 |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Дмитрий
Ну, например, такая задача - квадратная пластина, жестко защемленная по всем сторонам... Поэкспериментировав с размером КЭ, можно это почувствовать. Имхо- неинтересная задача. Пластина себе и пластина... Уменьшение размера КЭ там практически ничего не даст... Гораздо интересней, имхо, тестовые задачи, ну, например, с той же сингулярной точкой или как минимум со сложным нагружением. Например- стык безбалочного. Или вот классная задача- влияние жесткости жесткой вставки на перераспределение усилий между балкой и плитой... А вообще, конечно, чем мельче шаг разбиения тем точнее. Просто при определенном шаге сетки результат практически перестает зависеть от "мелочности" КЭ. Точно. А разбухание матрицы жесткости приводит уже в принципе, к падению точности расчета. Если Вы используете четырехузловые КЭ, ячейка сетки должна быть близка к квадрату, трехузловые - к равностороннему треугольнику. Для таких элементов "собственная" погрешность минимальна. Согласен. С поправкой на реальность ![]() ![]() Но, как мне кажется, Вы все-таки имеете ввиду вещи типа сопряжения КЭ разной размерности и адекватного моделирования каких-то специфических конструктивных решений. Машиностроителям легко. ![]() ![]() ![]() Решение таких проблем действительно требует спецприемов... Но это уже не из области создания красивых сеток. Не понимаю... Я думаю, что это и есть приемы триангуляции. Еще насчет безбалочных перекрытий: все-таки не думаю, что раньше эта тема не разрабатывалась... Не было компов и программ - другое дело. Кстати, есть еще "Руководство по проектированию железобетонных конструкций с безбалочными перекрытиями" (НИИЖБ, 1979 г.) довольно основательное на вид... Вы его читали? Я его читал. Но это не инженерные методы.... Это чистейшей воды садизм. Метод предельного равновесия- это вообще удовольствие не для слабонервных. Сложный. Надо проверять все возможные формы обрушения. Каждую балку просчитываем по двум формам. Маразм, карочи. Такое только в СССР могло быть... Я читал канадские рекомендации. Я просто офонарел. Там на безбалочные- четкая методика. Во-первых это, потом то, потом по такой формуле, за ним по этой- и все готово. Проектирование и расчет армирования перекрытия- страничка . Вот это- проработано, и я понимаю. А в СССР такого не было. Вот я и говорю, что не было толком методики. Аналоги наверняка есть, другое дело сейчас подрядчики все эти капители не очень любят, наверное, из-за бОльшей сложности опалубки. Не знаю.. У нас льют за милую душу. Сделали себе из металла две половинки опалубки. Льют колонну до низа капители, потом устанавливают эту металлическую хрень, просто рядом со стандартными щитами опалубки перекрытия, устанавливают каркас капители, устанавливают арматуру плиты- и льют вместе с плитой. И нормально получается. Хочешь- могу фотку этой хрени прислать. |
|||
![]() |
|
|||||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
maestro
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
А по-садистски у нас многое сделано ![]() Цитата:
|
||||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Prokurat
Скажите, это одноэтажное здание, и рабочая арматура капители крепится к закладой колонны? Потому как не вижу на заднем плане нигде выпусков из колонн. Если просто не пропечатались, и это многоэтажное здание, то какой смысл делать в несущих колоннах дополнительный шов при бетонировании, при том, в напряженной точке колонны под капителью. Почему обратил внимание—делал 5 этажное здание, колонны с капителью, опалубка на всю высоту (верх плиты - низ плиты) и рабочий шов, при бетонировании только в пределах половины или одной трети высоты колонны,зная что такое прерывание бетонирования на стройках. Понимаю. что не по теме --- снимок для иллюстрации, как делается капитель, просто к слову пришлось,чтоб не делать лишних совершенно не нужных (как мне кажется) конструктивных осложнений. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,822
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
строительство, главный конструктор Регистрация: 25.08.2003
Днепропетровск
Сообщений: 149
![]() |
wjea
На данном снимке действительно одноэтажное здание, хотя для многоэтажный зданий капители выполняются аналогично. Армирование в колоннах конструктивное и наклонные стержни капители просто заходят в тело колоны. Конструкцию капители я считаю более элементом перекрытия, чем колонны, и не вижу криминала в технологическом перерыве на уровне низа капители. (тем более что СНиП на производство работо допускает горизонтальные перерывы бетонирования) PS. В далекие времена на одном объекте югославы бетонированили колоны одновременно с перекрытием. В результате мы получили разрвывы в несколько сантиметров в зоне стыка колоны и перекрытия. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
У меня опять траблы с фотками. .Карочи ща 2 поста запостю
![]() Второй пост- вид на колонне. Могу еще дать общий вид готового этажа с этими колоннами, но это по желанию. Шаг колонн- 8м [ATTACH]1098886738.jpg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Насколько я знаю, условий типа "Rigid Body Nodes" в СКАДе и ЛИРЕ задать не можно...
Есть объединение перемещений, но это не одно и то же (узлы жесткого тела перемещаются как бы независимо, но таким образом, что расстояния между ними не изменяются). Вообще думаю, в этих прогах как-то "научно" решить эту проблему затруднительно... Лучше попробовать иные варианты, например, с такой разбивкой, чтобы центры КЭ попадали на грань колонны. |
|||
![]() |
|
||||
Господа знатоки, я мало знаком со SCADом. Кому не жалко, скиньте на адрес omankov@belam.nnov.ru схемы в SCADе не позднееver7.31 r3: сопряжения колоны с плитой, моделирования ребер по плите.
Огромное спасибо!!!
__________________
ICQ 190-123-330 |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.02.2004
Литва
Сообщений: 108
![]() |
мой mail: zydrunasm@one.lt
|
|||
![]() |
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
Это должно быть интересным:
http://www.ssaba.smr.ru/library/scie...tion.php?id=21
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
В Греции (там почти все из монолита строят, даже одноэтажные сараи и коттеджи) как-то видел такое "решение" - а торчит она себе наружу, собранная в пучок ![]() 4 и 6 Идея со стальными пластинами, фартуками и т.п. не так уж и нова... А проблема с конструкцией стыка в этих статьях кажется отчасти преувеличенной (ну там придание научной актуальности и т.п.) - во уж сколько понастроили и ничего... В пролетах 6х6 при обычной для жилья нагрузке вроде проходит на продавливание даже без поперечной арматуры, но ставим крестообразные каркасы все равно, на случай того же "недоуплотнения" бетона. О каких 32 каркасах там идет речь (в каких случаях?) - чессно говоря до конца не понял... А использование пары пластинок еще и вместо дополнительной арматуры в плите - ИМХО это уже ерунда /Кголики - это не только ценный мех... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Serge_y
Анкерная плита, со свозными дырами, с зенком на выходе, и последующей обваркой стержней. Если есть сомнения в качестве плотности бетона под плитой - в середине плиты вырежте дыру мм100, а можно и больше, чтоб можно было провибрировать. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Минск
Сообщений: 381
|
>Дмитрий
Я в Турции тоже такое решение видел(с торчащей вверх арматурой), но у них говорят налог большой на законченное строительство, вот и оставляют последний этаж на потом ![]() Отгиб стержней в перекрытие: в какую зону их отгибать, в верхнюю? Но там арматура перекрытия. В среднюю? Какой длины тогда должны быть стержни колонны, чтобы не мешать друг другу при отгибе(угловая колонна, 12 стержней). >wjea Такое решение мне нравится, но мне привели контраргумент: бетон при твердении получит усадку и арматура колонны начнет работать только тогда, когда сечение на опоре повернется. Как себя поведет конструкция трудно сказать. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Это конечно аргумент весьма серьёзный, работа всего металла (вернее его вступления в работу), составляющего железобетон, так вот, он находится в этих условиях, и рабочая арматура и хомуты и закладные, отсюда и появляется одна из составляющих деформативности конструкции. Возьмите типовые проекты тяжелых промышленных ж/б конструкций со случаями надостаточной анкеровки арматуры по длине, и Вы увидите решение стержень –
анкерная плита, возьмите руководство по закладным деталям и вы увидите анкер-плита и т.д. Возьмите указания СНиП п5.14. то же самое. Не стоит так глубоко озадачиваться, над давно решенными вопросами ![]() |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Кстати, коллеги, а как вы принимаете длину перехлеста (точнее длину анкеровки при перехлестах) арматуры в монолитных колоннах - всегда по максимуму (34d - растянутая арматура в растянутом бетоне) или в каких-то случаях меньше? А то на одном объекте была 32-я арматура и нахлесты получились почти во всю высоту этажа :roll: Однако как-то некрасиво получилось... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Минск
Сообщений: 381
|
>Дмитрий
Т.е. когда мне позвонят строители с объекта и скажут: "Мы тут нагнули арматуры по спецификации, но в опалубке она не становится, потому что стержни налазят друг на друга, что нам делать?" А я им отвечу:"А мне пофигу что вы там и как нагнули, ставьте куда хотите и как хотите, это не мои проблемы" Так получается? Просто такие случаи с нашими строителями уже были. Монолит сейчас в особой моде,поэтому им занимаются все подряд, есть квалифицированные рабочие или нет. Если нет, тогда быстро научим штукатуров или маляров ![]() |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
![]() Есть чертеж, на котором схематично (!) показано в какую сторону отгибать, а уж с остальным пусть на месте разбираются. Или Вы все стерженьки по миллИметру разрисовываете, да со всеми сопряжениями, да может еще и в 3Д? ![]() Они же там на стройке на чертежи вааще не смотрят!!! А уж как чего гнуть, поверьте, мое мнение им там совсем неинтересно :wink: |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Дмитрий
Не знаю, как, проскочил мимо вопроса моих постоянных трений на строй площадке, но вот, задним числом. Никогда не противоречу нормам, хотя бы из соображения , что у меня нет ни опыта разрушений образцов, ни высших научных регалий, ни экспериментальной базы. Но этот пункт СНиПа, постоянно вызывает протест. И проживая в Союзе я не закладывал и не подписывал стыки армат. диам. выше 18мм в колоннах многоэтажных зданий, без сварки. Почему- то твёрдо уверен, что этот пункт о диаметрах в нахлёстку до 36мм. , относиться только к массивным, или каким ни будь гидротехническим сооружениям, а не к колоннам. Ведь при установке в колонну, арматуру нельзя уложить в плавный переход на углу в стыке, получается почти прямая перекошенная линия, что противоречит правилу производства работ. Выпрямить её и облачить в каркас , то в сжатой зоне теряем более 10см. бетона. Занизить длину перехлёста, о котором Вы говорите, нельзя. По той причине, что силы сцепления бетона с арматурой находятся, далеко не в прямой пропорциональности с расчетным сопротивлением стали, при увеличении диаметра, а скорее наоборот, потому как, увеличивается контакт с защитным слоем бетона, который толком помочь не может. . |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
В колоннах, вероятно, арматура в основном находится в сжатом состоянии, правда, по-моему, но одна расчетная программа информацию об этом не выдает, но об этом можно судить по эксцентриситету. Цитата:
Про "плавный переход" и "перекошенные линии" до конца не понял... Про стык в нахлестку - думаю, здесь нагляднее аналогия со "склейкой" двух близкорасположенных стержней окружающим бетоном |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Дмитрий
Ещё раз перечитал Ваш пост , и опять понял, то что Вы говорите, о возможности сокращения длины нахлёстки в растянутой зоне. Ну да бог с ней. Что касается , того, кто составляет СНиПы, то уж наверное не дураки! Да ещё какие! Судя по перечню составителей. Я просто говорю, о моем личном, восприятии и понимании ими написанного, а не о тех , кто, это написал. Что касается разницы длин перехлёста на сжатие и растяжение, то просто, акеровка растянутой арматуры, передает на структуру батона в значительной части напряжения растяжения , что требует дополнительной длины перехлёста, чтобы эту часть компенсировать. О плавном переходе --- если мы предположим армирование колонны напр. 40х40 устанавливаем по углам арматуру 16-18 даже сваренную в каркас, то свободную длину нахлёста, можно без труда подтануть и привязать к выпускам. Но если у Вас арматура 32мм. То даже если Вы её и изнасилуете в уровне арматуры перекрытия, то в низ, до нахлёстки, она дойдёт у Вас почти прямой, перекошенной линией, и напряжения в ней будут передаваться с эксцентриситетом к сечению колонны, минимум как 32мм. при том, до начала выпусков нижележащего этажа. Я вот про енто ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Минск
Сообщений: 381
|
>Дмитрий
Про разную длину нахлеста стержней одной колонны можно было бы также сказать, что вопрос надуман. Для строителей геморр(они же там на чертежи вааще не смотрят, поэтому все выпуски будут одной длины ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Serge_y
Вы простите за это вмешательство, но Вам не кажется, что обсуждение простого технического вопроса, принимает странную тональность? Давайте, если Вы не возражаете, как когда то на партсобрании--- есть мнение прекратить прения ![]() |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
![]() Цитата:
Чертежика по вашим параметрам, к сожалению, не подобрал (уж не буду спрашивать, зачем в верху колонны пихать столько арматуры), но, раз настаиваете, стандартный (я бы даже сказал - детский ![]() [ATTACH]1107506993.gif[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911
|
Цитата:
И в авторском надзоре это указать??? А на самом деле, как строителей приучишь!! А проектировать надо "по уму", а не "да какая разница, все равно так делать не будут"!! |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Минск
Сообщений: 381
|
>Дмитрий
Почему же, картинка очень даже стандартная(интересно ячейка каких размеров?). К сожалению я не могу применить этот простенький чертежик для угловой верхней колонны в которой моменты в двух плоскостях по 16 и более тхм. >X-DeViL Надо наверное быть бухим в ж...у, чтобы принять армирование допустим перекрытия, где вместо проектного диаметра 14 заложена восьмерка. Или быть очень стеснительным человеком, которому строители будут вешать лапшу. Выдержка из норм по авторскому надзору: 4.4 Генеральный проектировщик (проектировщик, субпроектировщик), осуществляющий авторский надзор, обязан: — проверять в процессе строительства соответствие выполненных работ по строительству зданий и сооружений предусмотренным строительным проектом решениям и утвержденной сметной стоимости работ, соблюдение технологии (в том числе проектов организации строительства), качество производства строительно-монтажных работ и работ по монтажу технологического и других видов оборудования; По моему все четко и понятно |
|||
![]() |
|
||||
студент Регистрация: 09.04.2004
Прага
Сообщений: 12
![]() |
а можно тоже схемку для лиры получить безбалочного перекрытия?
а то тоже в проекте в институте получил такое, шаг 7.5х6 м, толщину взял 250, немного сомневаюсь в своих действиях ms_forever@centrum.cz |
|||
![]() |
|
||||
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911
|
Цитата:
Я буду в своем репертуаре, и скажу что поиск рулит. http://www.scadsoft.com/publications.shtml |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 159
|
Здравствуйте! Решил посчитать простенький безригельный бескапительный каркасик и сравнить с ручным расчетом по рекомендациям Залесова. Все вроде понятно, вызывает сомнения перераспределение момента. Сравниваю полученные усилия от нагрузки 0,4т/м2. Посмотрите, пожалуйста, все ли я делаю правильно?
|
|||
![]() |