| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Разрушение бетона
Казахстан
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 29
|
||
Просмотров: 12635
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
а смысл обижаться? Вы видели разрушение живьем, мы - нет.
может под разрушение Вы поднимаете не выкалывание бетона, а лишь появление волосяных трещин. тут всяких "может быть" - много. так что лучше найдите способ прикрепить фото и более детальное описание объекта. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Москва-Черёмушки, Люберцы-Красная Горка, Воскресенск-"у парка", Белоозёрский-"между озером и рекой".
Сообщений: 516
|
Да чтож такие фото плохие?
Бетон разрушается: 1. От замерзания не прореагировавшей воды... 2. От температурного перепада, когда горячий элемент резко начинает остывать. Это касается не толко заводских конструкций, но и литья "на кипятке" зимой в опалубку - надо утеплять... 3. От кислотных дождей - коррозия бетона (щелочной состав сам по себе) 4. Коррозия арматуры (и расширение) из-за малого защитного слоя или из-за пористого неплотного бетона. 5. Нагрузили конструкцию и арматура выперла неокрепший бетон... Но там ничего не видно! Что это за фото? Дайте и место разрушения чётко и что за конструкция стоит? |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Фото не очень качественное и понятно почему - снимали общим планом, потом вырезали фрагмент с недостаточным для него разрешением.
Что изображено на первом фото ?. Если присмотреться, то видна продольная (горизонтальная) арматура AIII. В колоннах их не ставят, в ДЖ - да. Тогда это скореее всего случай раздельного бетонирования диафрагмы или диафрагмы и примыкающей к ней колонны. Поставили опалубку и сбросили в нее бетон. Вибратора здесь или вообще не было, или как это бывает,потыкали вибратором в средине колонны а про углы - да науих ..... Соответствует квалификации стоящих по утрам у ворот в надежде поймать случайный зароботок, или мастеру и прорабу все это ...... (надоело) и ему вообще нет до этого дела - зарплату уже полгода не платят. Другого объяснения причины, кроме как потеря интереса и полное отвращение к работе у исполнителей, причем от самого низа до самого ВЕРХА у меня нет. В таких "мелочах" все это и проявляется. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
а если так, то мое мнение - не провибрировали, не уплотнили смесь хорошо. лечение - закатать в бетон этих строителей.
крайне желательно провести обследование с дефектоскопией. для колонн, если нет внутренних раковин - не сильно трагично. зачищать отшелушивающийся бетон, ставить опалубку и под давлением нагнетать раствор. для плит перекрытия придется разбивать бетон и перезаливать. мое мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
![]() Но в принципе выложенные фото еще раз подтверждают, что работу на этом объекте выполняли каторжане, естественно, за бесплатно... Откуда, интересно это - большой секрет?? У нас в Астане такого я еще не видел |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Нет, извиняюсь, вспомнил- был года 3-4 назад в моей практике расследования причин аварийного состояния зданий случай, когда в одной из колонн на практически построенном 9-ти этажном монолитном каркасном здании, когда велась уже кладка наружных и внутренних стен разорвало в нижней части на непровибрированном участке колонну первого этажа. Рабочую арматуру колонны- 8d20 выгнуло на участке 60-70 см бочкой, в центре осталась шейка бетона 20-30 см. Разрушение было хрупким и был по словам очевидцев слышен хлопок, причем куски бетона разбросало в радиусе 1,5-2 м от колонны. Разогнуло хомуты, которые как потом выяснилось не были загнуты внутрь. На этом участке внутри колонны был не бетон, а груда щебня, практически без цементного молока - произошло расслоение бетонной смеси при сбрасывании бетона, да и вибраторы до низа колонны не доставали - высота их на первом этаже 3,6 м - под автостоянку. Но цементное молоко, просочившееся по крям скрыло этот дефект. Спасли здание от обрушения деревянные круглые стойки под перекрытия и балки, стоящие на ростверке-плите. Трещины в перекрытиях и балках прослеживались и на на последующих 3-х этажах.
Чем закончилось - отобрали у подрядчика на 3 месяца лицензию, с объекты выгнали,(объект - административное здание), но прежде заставили все восстановить - выкол заделали, колонны усилили обоймами из уголка 160 + облицевали их листом 8 мм. Вот и думайте - насколько это правдоподобно.... или просто пуголка. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Москва-Черёмушки, Люберцы-Красная Горка, Воскресенск-"у парка", Белоозёрский-"между озером и рекой".
Сообщений: 516
|
Теперь видно, что бетон не вибрировался.
Возможно смесь была некачественная. Например, переборщили с щебнем - пожалели цемент. Добавить песка - будет желтоватым. А добавить щебня - цвет останется, а бетон будет слабее. Может быть воды было мало... Но хорошая вибрация всё равно уплотнила бы... Может быть вообще не было ни ручных вибраторов, ни реек! Просто "штыковали" лопатами. Так тоже можно. Днепрогэс (в кино видел ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636
|
1е фото - расслоение в результате сбрасывания бетона с большой высоты, т.е. несоблюдение технологии бетонирования. Про 4е фото вообще молчу - это ж надо было так испохабить бетонирование.
Кроме того, что за свинарник на 1м и 3м фото.. Щепки, трубы валяются, раствор с плиты не счищен.. Это к вопросу об общей культуре производства работ. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
![]() |
Цитата:
![]()
__________________
No comments! |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
![]() |
Цитата:
__________________
No comments! |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Из ссылки Kryaker в #24:
" Внутренняя часть стен заполнялась мелким камнем на жидком растворе известки, смешанной с песком. По заключению псковских мастеров, призванных великим князем, скрепляющая известковая масса оказалась недостаточно прочной". Недавно по Дискавери смотрел передачу про строительство Великой Китайской стены. Так вот только недавно (?) было установлено, что наиболее сохранившиеся в целостности участки стены выкладывались на растворе, содержащим промытый кварцевый песок, в котором основным вяжущим была рисовая мука. По прочности раствор не уступал высокомарочным ц/п, а по противодействию внешней среде во много раз превосходил, о чем и свидетельствует время, прошедшее после ее возведения. Но применять рисовую муку в строительстве в Китае начали еще задолго до начала возведения стены. Такой-же пастой, например заполняли стебли бамбука и из них делали перемычки, стойки. Интересно, а что у нас дороже - цемент или рисовая мука ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
![]() |
Цитата:
__________________
No comments! |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Это долитый участок верха колонны при ее высоте выше высоты стандартной опалубки. На первых этажах каркасных зданий, занятых под офисные помещения, торговые центры, автостоянки очень распространееное явление. Головная боль прежде всего подрядчиков и технадзоров заказчика. В проекте этого нет, а строить надо. Доборная опалубка в таких случаях ставиться самодельная. Качество таких "вставок" как правило низкое, кроме этого в колонне образуется горизонтальный рабочий шов. Самое оптимальное решение для таких случаев - бетонировать всю колонну одновременно с установленной вставкой. Но если уж предполагается такой вариант (имея в виду наращивание и кстати и у нас таких колонн на первых этажах каркасных зданий не мало), то этот участок усиливают, поставив заранее в каркасе колонны доп. арматуру и шаг хомутов возле шва принимают 100-150 мм. Тогда как правило вопросы "Что делать", если конечно бетон не покажет практически нулевую прочность упрощаются. Можно просчитать этот участок, с учетом доп. армирования и фактической прочности бетона. Если будет все-же недостаточно, то усиливают. Рубить - если колонна на первом этаже, то иногда вырубают полностью всю колонну, если выше, то технически это осуществить будет проблематично.
Последний раз редактировалось AMS, 29.03.2008 в 17:01. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
![]() |
Цитата:
На этом - же объекте были еще смешные случаи - Одну из стен цокольного этажа целиком отлили из "обмывок" миксеров - срубили. Пару колонн "забыли" поставить. А количество срубленных из-за отклонений колонн превысило 20 шт. ( причем мелочи в виде недовибрирования и мелких отклонений пришлось не заметить) И ванну бассейна пришлось срубить... ![]()
__________________
No comments! Последний раз редактировалось Kryaker, 29.03.2008 в 16:50. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:Сообщение от Kryaker
А количество срубленных из-за отклонений колонн превысило 20 шт. ( причем мелочи в виде недовибрирования и мелких отклонений пришлось не заметить) И ванну бассейна пришлось срубить... Интересно, а срубали все колонны, у которых отклонения от проектного положения превышали максимальное значение по СНиП ?. Колонны "уходят" от проектного положения чаще всего из-за того, что выпуска арматуры из фундамента "запустили" не оттуда. А это 10 мм отклонения от проектного положеня стержня. Как насчет того, чтобы выводить поэтажно колонну на проектные оси - такие идеи не приходят у ваших прорабов ?. И самое интересное, что уверены в правильности такого решения и не понимают, почему так категорически нельзя делать. Пусть уж по чертежам АР будет колонна смещена, но не нагружена диким дополнительным эксцентриситетом. Между прочим, если в расчетной схеме сместить колонну скажем на 100 мм - на сколько изменяться в ней усилия и соответстенно армирование?.Интересный вопрос. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик (строитель) Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197
|
Смотрю я на эти фото бетона и "радуюсь" - не один я сэтой проблемой сталкнулся.
Причны таких раковен 3: 1. да не провебрировали 2. опалубку не очистили от снега 3. температура бетона при приемке - бала она в лучшем случае +3-5 град. Наложение хотябы двух составляющих - вот вам и результат. Я сегодня с объекта приехал - точ в точ теже яйца. Теперь гадаю над проблемой - откуда в монолитной стене куски бетона ячеистой структуры (прочный пенобетон). Нус господа знатоки подскажите пожалуйста. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Так не только пенобетон, куски бентонитовой глины попадались в бетоне ![]() Последний раз редактировалось AMS, 29.03.2008 в 21:03. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
![]() |
Цитата:
![]() Бетонировали в мороз, почти не грели, понадеялись на добавки, сняли опалубки, а тут оттепель сволочь... Бетон-то проектную набрал, но было уже поздно... Я когда первый раз туда заскочил - было уже темно, и панораму фотоаппарат не взял. Это было шоу "букет цветов в вазе"... Ну а теперь посрубали цветочки... На остальную муть есть ксс... В крайнем случае - усиление.
__________________
No comments! Последний раз редактировалось Kryaker, 29.03.2008 в 18:26. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик (строитель) Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197
|
Более того, заливка зимняя, лаборатория простукивала и показала прочность 102% - а вот потом это выползло. Подрядчика (точнее директора) я знаю с хорошей стороны и халтуры на объекте особой не допускает и большие раковины вырубать сам заставляет - а произошедшее с бетоном чертовщина какая-то.
|
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Забыли любимую тему наших водителей на миксерах: по дороге заехать и слить кубик бетона дачникам, а недостающий объем долить водой. Строители отливать конусы на входном контроле ленятся, вот вам и пенобетон. Ну и ясен пень, пятикубовая параша экономичнее чем бетононасос, плюхнул бетон в кучу и лопатами разогнал - красота!
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик (строитель) Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
GAS - намудрить на БРУ можно и с В/Ц отношением, зная что сертификаты на бетон выдают формально, а на площадке входной контроль не ведется. Но если ведется, то поднимайте протоколы испытаний и с претензиями обращайтесь к поставщикам.
Лишняя вода - враг бетона и не вступившая в реакцию гидратации вода при интенсивном прогреве, не соблюдении его режима и параметров просто выпаривается и образует в структуре бетона микро и макропоры. А если еще толком не провибрировали... Если бы все в таких случаях получилось нормально, то тогда на этом материале можно было бы писать антидиссертации и издавать антинормы )). Безусловно, что могут повлиять и другие факторы. Но они без конкретного анализа будут носить только вероятностный, предположительный характер. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Москва-Черёмушки, Люберцы-Красная Горка, Воскресенск-"у парка", Белоозёрский-"между озером и рекой".
Сообщений: 516
|
А что?
По Москве и области валом валит реклама турецкого цемента. Китай или Турция - велика разница? В Китае и сейсмика, и небоскрёбы фантастические стоят! Почему это у них должен быть плохой цемент? Хотя, ИМХО, конечно, но лучший цемент у нас в Воскресенске! ![]() Это "типа" реклама "родного болота"... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
В Штаты, Европу они стройматериалы возят те-же, из которых строят самые высокие в мире небоскребы. А жуликов и у них, и у нас, совместно наживающихся на производстве и перепродаже строительных матералов вполне хватает.Приучили мы их к этому. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
класс и марка бетона | Net | Железобетонные конструкции | 139 | 19.02.2015 11:46 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Прочность бетона в массивном фундаменте | oleg_81 | Основания и фундаменты | 18 | 20.07.2012 19:43 |