| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет по раскрытию трещин
КСКТВ
Москва
Регистрация: 04.04.2008
Сообщений: 55
|
||
Просмотров: 9689
|
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Позвольте догадатся - мобильная связь. Хотя это не важно. Если есть акты обследования, то выдержит ли стена уже проблема тех, кто обследовал, а не ваша. Прапор ваш, по моему, д...ся (достатся) решил, просто не понятно по какой причине, ведь в таком случае и его задница прикрыта. Я в принципе бы это дело считал в какой нибудь программке. Смоделировать стену обемными телами, загрузить всеми нагрузками и посчитать напряжения. Потом сравнить с нормативными. Но я и сам не очень люблю как кирпич, так и бетон. Так что особо советовать не буду.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Извините, какой срез? Там максимальная нагрузка 280 кг. Расчетов крепления вполне хватить должно. Могут вознакать вопросы, если нагрузка перпендикулярно стене, но и здесь это слишком малые усилия. Это ж тогда на каждый шкафчик расчет на устойчивость, раскрытие трещин, срез и еще неизвестно на что проводить надо.
Да и в данном случае не получится ее как балку расчитывать, как пластину нужно. |
|||
![]() |
|
||||
КСКТВ Регистрация: 04.04.2008
Москва
Сообщений: 55
|
Коллеги!
Спасибо за внимание к теме, но, увы, не в обиду Вам, ни одного конструктивного предложения, кроме того, что мне надо сгонять к Белому морю и дать по лицу прапору. Последний раз редактировалось Алекс Т, 07.04.2008 в 10:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Возьмите фрагмент стены между перекрытиями и перпендикулярными стенами как шарнирно опертую по периметру пластину и расчтиайте на все нагрузки от здания+крепление ваших кабелей. Сравните напряжения в стене с допустимыми по СНиП "Каменнные и армокаменные конструкции" (если стена кирпичная). Если крепление проведено к несущим стенам, я думаю все будет в порядке. Если к легким перегородкам - принимаете решение по их укреплению, если будет нужно. Лучше всего это сделать в какой-нибудь расчетной программе. Но, честно говоря, как в ней смоделировать кирпичную кладку я не знаю.
|
|||
![]() |
|
||||
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому) Регистрация: 13.07.2007
россия, екатеринбург
Сообщений: 239
![]() |
а мне вот если естно очень помочь хочеться...тока мне думатьнеохото картинку...так что картинку в студию!!!!
__________________
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Расчет такого узла нужен только на местную прочность, на отрыв фрагмента кладки. Если вы говорите, что произвели расчет для дюбелей, то там должен входить и расчет стены. Хотя по какой методе такой расчет сделать я не знаю. Отечественных норм по моему нет на расчет анкерных креплений к кирпичным стенам. Можете попробовать методы, которые предлагают производители крепежа (например ХИЛТИ) есть даже программа, но там только для бетона, а с кирпичом проблемы. Если сам дюбель в кирпиче еще посчитать можно, то как взаимодействие между собой кирпичей?.. Может кто и посоветует, самому интересно будет. Но прапор все равно придратся сможет к той методике, котрой вы посчитаете: она не будет регламентирована никаким нормативным документом. Хотя может у меня устаревшая информация какая...
|
|||
![]() |
|
||||
КСКТВ Регистрация: 04.04.2008
Москва
Сообщений: 55
|
[quote=Vavan Metallist;229962]Расчет такого узла нужен только на местную прочность, на отрыв фрагмента кладки. Если вы говорите, что произвели расчет для дюбелей, то там должен входить и расчет стены.
Сделан расчет на диаметр анкера и глубину заделки. Согласно ГОСТ24397.1-80 имеют место быть анкерные болты с цангой - без дюбелей, вариант исполнения, если не ошибаюсь, 6. Расчет несущей способности стены не производится при расчете анкера... Мне бы хоть какой-нибудь тряпичный расчетик, чтобы воткнуть и показать, правда, подпись придется вставить свою. Помимо этого, есть сквозные крепежи, как в бетоне, так и в кирпиче. Огромная просьба пособить не только добрыми пожеланиями. Есть два СНиПа "Бетонные и ж/б конструкции" и "Каменные и армокаменные конструкции" по сотне листов каждый, там есть расчет на образование трещин, но как его привязать к моей ситуации, ей-ей не понимаю. Читал и смотрел, как баран на новые ворота. В вариантах креплений мной применялися радиостойки на растяжках, тот вариант, который был на фото (уже года три служит), сквозные отверстия в надстройках зданий с ответной частью из листов или швеллеров для уменьшения нагрузок на несущие элементы строений, даже опоры на бетоне (вариант мне не нравится, но тот самый прапор в некоторых местах запретил нарушать кровлю). Поэтому объемчик работ еще тот. П.С. Спасибо за помощь |
|||
![]() |
|
||||
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому) Регистрация: 13.07.2007
россия, екатеринбург
Сообщений: 239
![]() |
по простым формулам строительной механики находишь изгибающие моменты в плите(стене)....дальше уже по формулам СНиПа или СП производишь подбор армирование и проверки на раскрытие трещин...это что касательно Ж/Б..ну это очень если коротко))) если знаком с каким нить расчетным комплексом то можешь все это там вытворить)))
__________________
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить |
|||
![]() |
|
||||
КСКТВ Регистрация: 04.04.2008
Москва
Сообщений: 55
|
А если я тупо посчитаю сопрматом балку на изгиб, этаж примерно 3 метра, ширина 12-13 метров, при стандартной полуторной кладке кирпича с каким-нибудь усредненным вариантом цементной смеси, посредине усилие от тяжения кабеля, заполучу по СНиПу "Каменные и армокаменные конструкции", сравню полученные напряжения и выведу сие в проект - засада? Учтем, конечно, условия работы (1,3, как я понимаю) Понятно, что никто сверять и проверять не будет, но ведь когда-нибудь такой расчет потребуют пусть не в этом проекте, так в другом...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411
|
Цитата:
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
2 Колян Коляныч - от зависти никто не умрет, не переживайте
![]() ![]() А по поводу... Такие малые нагрузки, что особо и переживать не стоило |
|||
|
||||
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359
|
А мне кажется можно сослаться на фирму которая анкера поставляет у них уже давно все посчитано и сами анкера и допуситмые нагрузки на конструкции к которым их крепят. Во всяком случае с Хилти проблем не было и их расчетам доверяют во всем мире.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Но у них по моему нет методики для кирпича. Или я ошибаюсь?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Сообщений: 3
|
Всем привет!
Действительно, Hilti не допускает установку клиновых анкеров в кирпич (в этом случае я указываю ЕКТ - они не боятся). И другая проблема. Производители анкеров расчитывают несущую способность только анкеров, а работу конструкций, за исключением "воронки" возле анкера, нет. С бетоном это прокатывает - его марку можно однозначно определить, и она однородна в достаточном радиусе, вокруг анкера. Но кирпич... На фото в п.11 оттяжка держится на 3х кирпичах (если длина анкеров не более 15 см). Кроме прочего, следует считать на вырывание этих кирпичей (срез, п. 4.20 СНиП). Скорее всего это и есть слабое место (в расчете конструкций, а не анкеров). Состояние кирпича и кладки хорошее, но расшивки нет, да и швы заполнены не качественно. Из плюсов то, что кирпич с пустотами и прилегание к кирпичу хорошее. А вот в приложенном мной фото расчет по СНиП не проведешь однозначно - кажется, что кирпичи можно выковырять отверткой. По этому считаю испытания необходимы, а расчет только для предварительного подбора. Вопрос в том, какими нормативами это подтверждается и какова методика, может кто сталкивался (есно нормативы РФ)? подскажите пожалуйста! И второй вопрос, может кто сталкивался с эмпирической цифрой количества рядов кладки над анкерным креплением. Дело в том, что верхние ряды кладки, как правило, слабее. Подобная цифра для прямого монтажа (стальной дюбель забитый пороховым пистолетом) встречалась на одном из сайтов производетелей - 4 ряда от верха или основания кладки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2015
Сообщений: 2
|
Подскажите, пожалуйста! при расчёте железобетонного каркаса аппаратной на действие взрыва (расчет идёт по первой группе предельных состояний) необходим ли расчет на раскрытие трещин? Знаю, что этот расчет относится ко второй группе предельных состояний, но получается при расчете нелогично нагрузку от взрыва подобранное сечение несёт, а вот при трещинах оно слабовато, и нужно увеличивать!! Неужели при расчете на взрыв трещинами нужно просто пренебречь??
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет по упругой схеме и расчет по выравненным моментам | Zhan | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 21.08.2007 19:58 |
вопрос по раскрытию трещин | rakshin | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 31.07.2006 21:08 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |