Мостик холода - монолит
Бумагомаратель
Пермь
Регистрация: 02.11.2007
Сообщений: 1,542
|
||
Просмотров: 16379
|
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Несомненно, об этом я тоже подумал в первую очередь, НО!
Тепло плиты перекрытия будет передаваться в тело колонны, т.е. появляются дополнительные затраты на отопление: часть тепла из помещения будет уходить в колонну. Или это не так? Я в теплотехнике ничего не понимаю, но меня терзают смутные сомнения. Очень прошу опровергнуть мои сомнения или подтвердить их и предложить альтернативу. |
|||
![]() |
|
||||
строительное проектирование Регистрация: 19.04.2007
Россия, Сочи
Сообщений: 102
|
А что если шов бетонирования обработать
Утепляющей краской типа "Теплос Топ" - не авантюра ли, коллеги? мб, есть у кого такой или аналогичный (для иных мест сопряжения конструкций) опыт?
__________________
Пустой мешок не поставишь стоймя |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Liam, не стоит заморачиваться на эту тему, как мне кажется. Масса этого теплопроводного включения по сравнению с общей массой здания невелика, поэтому ничего страшного не произойдёт. Ну будет поверхность пола в месте колонны немного похолоднее, чем по всей поверхности и не более того. В принципе эту температуру можно даже вычислить по формулам СНиПа "строительная теплотехника", но скорее всего расчёт покажет, что всё нормально. А нормально, это значит, что температура пола будет выше температуры точки росы и следовательно никаких заплесневений, почернений и т.п. неприятностей не будет. В кирпичных стенах над окнами есть же бетонные перемычки и ничего страшного не происходит, так и у вас ничего не случится. Ну а уж ежели хочется 100% надёжности, то надо колонну каким то образом утеплить в верхней зоне на метр-полтора, это уже архитектурно надо как то обыграть.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2008
Сообщений: 139
|
Liam, сорь, ни коим образом не хотел оскорбить.
у нас "курятник" = нечто не на первом этаже требующее утепление снизу (прим. курятник на ножках, надарочный курятник)
__________________
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy: |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 21.03.2008
Kostanay, Kazahstan
Сообщений: 40
|
Почти похожая ситуация: в кирпичной стене заложена консольная балка из двутавра №14 на всю толщину стены. Эксперт уперся: утепляй! Я сделал расчет по СНиП "Строительная теплотехника" про теплопроводные включения - получилось: температура внутренней поверхности стены + 18,9 град. С; температура торца балки на внутренней грани стены +15,8 град.С . Точка росы по балке сместилась на 5 см ближе к внутренней грани стены (и еще сантиметров 25 осталось!) Эксперт был удивлен:"... А всегда утепляли
![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 173
![]() |
В данном случае действительно нужно посчитать узел на образование конденсата на внутренних поверхностях конструкции (точка росы) и нормируемый перепад температур на внутренней поверхности. Повышенные теплопотери в узле учесть при расчете приборов отопления.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.01.2019
Сообщений: 8
|
Добрый день!
Прошу помощи специалистов. (прошу простить если что не так выврозился так как не являясь спецом в этой области) Купили квартиру в монолитном доме и с приходом зимы появились проблемы а именно: 1. Стена выполнена из облицовочного крипича 120 мм утеплитель минплита 100 мм теплон 200 мм итого общий размер 420 мм 2. В местах сопряжения наружный стены с монолитной плитой мостик холода полы ледяные просто. по жалобе утеплили с наруже торец монолитный плиты экструзией 50 мм толщиной стало потеплее ну все равно холодные. Подскажите что можно еще придумать и как избавиться с этой проблемой. Возможен такой вариант сделать так вскрыть стяжку примерно 15-20 см от стены и уложить туда экструзию на ширину 15 см толщиной 50 мм и залить стяжку будет от этого толк просто ремонт уже сделан. Спасибо за понимание! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
Цитата:
Впрочем, сам факт того, что вам сумели утеплить плиту снаружи говорит о конструкции узла... Если проблема будет массовой, то возможно, стоит в местах торцов плит делать полосовое утепление шириной те же 50-70см (только уже в высоту и снаружи) и закрывать либо легким вентфасадом, либо оштукатуриванием по сетке. Стоит уточнить один нюанс - а эта, квартира/помещение снизу отапливается?... P.S. Чтобы не было потом "ой, тут арматура нашлась" - а откуда уверенность, что там именно 50мм стяжки?.. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ КМ КД АР Регистрация: 26.02.2018
Мск
Сообщений: 53
|
для начала, надо измерить температуру на внутренней поверхности стен в уровне пола при работающей системе отопления...
как вариант, причина может быть в том, что забыли сделать рассечки из утеплителя в монолитном перекрытии ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.01.2019
Сообщений: 8
|
Цитата:
8 этаж квартира внизу отпиливаемая. утеплили экструзией все торцы жб плиты примерно 400-500 мм но без штукатурки мороз на улице явно до лета пока так |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Хороший вопрос ТС задал. Я сам понять никак не могу, чем купируется этот откровенный мостик холода в монолитных домах, с облицовкой из кирпича. Понятно,что консоли перекрытий нужны что бы на них облицовка стояла. Своя консоль под каждый этаж. Но каким образом это все по теплотехнике проходит? Длина этих консолей равна толщине наружной стены, в нашем случае 420 мм железобетона отделяет -30 и +20. Ну бетон точно с этой задачей не справится. Есть монолитчики, кто объяснит этот узел?
Хотя сейчас сижу и думаю - может там надежда на стяжку да на плавающий пол, устроенный с помощью какой нибудь полимерной тепло-звуко-изолирующей прокладки? Ну тогда может быть... П.С. Sakur, А как это с фасада выглядит - то что вам утеплили консоль плиты снаружи? Есть возможность фото выложить? Взорвать стяжку и уложить туда теплоизоляцию - вариант, как бы не единственный. На счет 50мм - я думаю хватит и 10-20мм, иначе вы ступеньку по линии стены заимеете. Да и 50мм слишком много будет. Нам просто нужно разорвать связь стяжки с холодным промороженным участком перекрытия. Тогда всё будет ок. П.С.С. Еще помню должны делать в стене, в плоскости утеплителя, так называемые - терморазрывы, тогда и промерзать гораздо меньше будет.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) Последний раз редактировалось Vovas_91, 28.01.2019 в 09:28. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Ну да, все верно. По контуру устраивают терморазрывы. Если их не делать то беда будет. Промерзание со всеми вытекающими...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.01.2019
Сообщений: 8
|
Фото нет на данный момент ну я скачал с интернета наш дом и выделил участок как утеплили
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Думаю всетаки там термовкладыши отсутствуют утеплил сам балкон стены экструзией 50 мм пол мин ватой 100 мм общил вагонкой и в зале стена теплая и мостика холода там нет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.01.2019
Сообщений: 8
|
Дальше больше не знаю уж что делать куда бежать и как с этим бороться. Выделил на рисунке часть стены которая выходит на неотапливаемую лестницу толщина стены всего 200 мм ну вы понимаете при -30 это просто отрезвитель. Много жителей жалуется и стали не всем но утеплять той же экструзией 50 мм сделано через то место откуда все родились. Экструзию тупо приклеили на монтажную пену я ходил смотрел кому сделали даже не плотно прилегает к стене. Куда обращаться в экспертизу и в суд на застройщика???
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.08.2017
Сообщений: 4
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.01.2019
Сообщений: 8
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Например такой вариант:
Обратиться к специалистам теплотехникам, чтобы они сделали расчет этого узла на теплопотери, может быть тепловизором стрельнули, потом, в выводе, сославшись на нормы, доказали недопустимость такого положения дел. Далее Вы идете к застройщику, если они вопрос не улаживают, нормально, идете в суд. Ну на счет неотапливаемой лестницы - это странно очень. Не видел, чтобы прям в доме был участок с температурой -30.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
Да не нужны никакие тепловизоры, достаточно проверить наличие и работоспособность радиаторов на лестнице. Ну и температуру тоже.
P.S. Терпеть не могу жилые дома с колоннами внутри квартир. Рано или поздно кому-то захочется "снести перегородку". |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Цитата:
Offtop: У нас народ газ может оставить и пойти гулять, но что бы колонны несущие сносить - хз. Хотя, наверно, лучше бы ска колонны сносили чем газ оставляли... ----- добавлено через ~1 мин. ----- Это никак, ну или почти никак, не относится к температуре внутри квартиры. ТС за тамбур пойдет качать к заказчику или за собственное жилье?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
Цитата:
Цитата:
P.S. В принципе, выпиливание одной колонны не всегда означает обрушение. Но это надо подтверждать расчётом на прогрессирующее обрушение, выполняется ли он для жилых зданий - не знаю. Тут по-моему есть тема про прогрессирующее обрушение, но там больше про промку. Последний раз редактировалось Komplanar, 31.01.2019 в 11:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.01.2019
Сообщений: 8
|
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328
|
Цитата:
Если подтвердиться отсутствие перфорации то избавление от данной проблемы хлопотное вкратце демонтаж внешней само несущей стены пробуревание отверстий в перекрытии между арматурой установка термовкладышей восстановление внешней само несущей стены. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Небольшой мостик | TePa | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 31 | 26.03.2008 00:27 |
Удаление мостика холода в несущей стальной конструкции | I.Van | Металлические конструкции | 15 | 09.06.2007 16:05 |
Мостик холода-стальной каркас. | Вовка7 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 21.09.2006 16:33 |
Монолит (СКАД)-RCAD(Robot)-Мономах(Лира) | Engineer IA | Прочее. Программное обеспечение | 91 | 23.08.2006 22:38 |